第一章总则

1.1本标准根据“YDJ3990通信管道工程施工及验收技术规范”的原则, 结合北

京地区的特点编制而成。

1.2本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查、随工检验。

1.3凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。

1.4在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量, 确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。

1.5竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不合格项目应由施工单位组织返修,并视情节扣分。

第二章常用材料及工具规格检验

水泥及水泥制品

目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐

水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为 325#水泥。

水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥严

禁使用。

水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应符

合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。

水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。

水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内 壁应平滑无凹

凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长度小 于50mm 超过50mnm 勺不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小于 20mm 但外缘缺角,其边长小于 50mm ■的,可以修补后使用。

水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大于

20cm,修补

后可使用。

人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号应附和设计图

纸的规定。要求上覆表面完整、平滑,无塌陷、裂纹。

混凝土及水泥砂浆 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计要求及使用标准。不 同种类、标号

的水泥不得混合使用。

混凝土的搅拌必须均匀,以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝土 应在初凝时间(约 45分钟)内浇灌。

浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按层

依次进行,捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。

石料

应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石; 石料的粒径应符合设计文件规定。 (一般使用直径为 0.5cm-3.2cm ); 石料中含泥量按重量计,不得超过 2%超过标准的,必须用水冲洗 2.1 a. b. c. d. e. f. g.

2.2

a. b.

c.

2.3

a.

b.

干净后方能使用;

d.针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20% (按体积分析法);

e.不得使用含硫、含碱、含酸的石料;

f.石料中不得有树叶、草根、木屑、泥土等杂物;

g.凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须经过筛后方能使

用,不得有豆石类较大粒径碎石在内。

2.4砂

a.市话管道工程中,宜采用中粗天然砂及河砂,也可采用4:1粗细砂

配合使用,浇制混凝土及构件时采用粗纱,禁用细砂。

b.砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%

c.砂粒应清洁,砂中的泥土按重量计不得超过5% (水洗法检测);

d.不得使用含硫、含碱、含酸的砂料;

e.砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物;

f.砂粒应质地坚硬、颗粒均匀。

2.5机制砖

a.通信管道工程一般采用机制粘土砖。砖体要求完整,外观没有弯曲变形、缺

棱、掉角、裂纹等缺陷。

b.机制粘土砖应符合设计标准。在通信管道建设工程中常用的为100#

机砖。

2.6木材

a.在通信管道建设工程中需要一定量的木材。木材只是作为在施工过程中的工

具、模板的制作和支护、加固作用,但工程最后,木材并不保留在管道设施

中。

b.木材的分类一般分为圆木与规格材二种。

c.规格材又分方材和板材二种,管道工程中一般使用板材如地基板、模板等。

d.木材的保管:

(1)应注意防火。要远离火源,严禁明火,备齐消防设备,有专人负责;

⑵应分类码放,并应标注规格、数量;

⑶存放时下部垫起,以防被水浸泡;

⑷工程拆下的挡土板、模板,应有专人进行回收、整理和分类码放;

⑸要量材使用,禁止大材小用,成材滥用;

⑹领用木材时应有手续。

2.7水

通信管道中禁用海水、工业废水、污水、含有矿物质的泉水及含有油、酸、碱、盐类的水。

2.8硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管

a.PVC硬塑料管的检验标准:

塑料管应完整、光滑、无破损、无裂纹,破损处应锯去后再使用。管口及管身应符合出厂技术标准,无异型、变形。管口内壁应光滑,有凹凸起伏的不

得使用。

硬塑料管接口应完整、光滑、无破损,有裂纹的不宜采用。接口内无凹凸变形,接口与塑料管必须配套。

b.聚氯乙烯双壁波纹管(波纹管)的检验:

波纹管内壁应光滑、无气泡、无裂纹、残缺和明显流痕;

外壁波纹应均匀、规整,每根管材(6M其波纹凹陷点应不超过3个,但1米内不得有两处,凹陷点不应大于1平方厘米;

内外壁连接应融为一体,不得出现分层现象;

断面应垂直于管身;

承插接口内外壁应光滑,不得偏斜于中心轴线。

2.9镀锌钢管、钢管、钢筋及部分铁件材料

钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。

a.钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。可将变形、节疤、

裂纹处可锯去后使用。

b.钢管接口与钢管规格必须与设计规范配套,不得用角铁、钢筋和扁铁替代钢管

接口。

禁用不配套规格接口及塑料接口

相关文档