文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策

我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策

我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策
我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策

我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策摘要:暖通空调工程设计是暖通设计的重要组成部分,在暖通设计中起着至关重要的作用、而现阶段我国暖通空调工程设计面临着不少难题,涉及供暖、排风、噪声超标等方面。本文将从暖通空调工程设计的常见问题入手,为解决这些常见问题提供切实可行的建议。

关键词:暖通空调;难题;对策

abstract: hvac engineering design is an important part of hvac design, hvac design plays a vital role, but the present stage our country hvac engineering design is faced with many problems, involving heating, ventilation, noise exceeds the standard etc. this article from the hvac engineering design and analysis of the main problems, to solve these problems provide the feasible suggestions.

key words: hvac; problem; countermeasure

中图分类号:tu83

在暖通空调工程设计领域中,存在的问题也随着暖通空调的大范围应用而呈现,为了最大限度地实现客户的利益,必须及时发现问题并采取积极的对策解决这些问题,达到投入较少资金,保证工程质量,提升工作效率的效果。

1供暖难题以及应对对策

1.1入口装置的难题及解决办法

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施 薛勇

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施薛勇 发表时间:2018-08-13T15:15:22.670Z 来源:《建筑细部》2018年1月中作者:薛勇 [导读] 文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考。 广州赛能机电安装有限公司广东省广州市 511483 摘要:随着能源与资源的紧缺,可持续发展成为当今人与自然和谐发展的主旋律,新兴的绿色建筑也逐渐登上历史的舞台。针对当今建筑能耗所占社会总能耗比重过大的现状,人们已经采取了技术手段,旨在采用合理的节能措施,优化系统运行机制,充分利用可再生能源,达到降低建筑能耗指标,构建健康、舒适、节能、绿色的建筑环境。基于此,文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考关键词:绿色建筑;暖通空调;节能 引言 近年来,随着人们环保意识的增强,生态环境的恶化,人们对暖通设计中绿色理念和节能这一问题越来越关注。再加上我国政府也提出要保护生态环境,所以暖通设计中应该尽快应用绿色理念和节能技术。这不仅可以节约资源保护生态,还能为人们提供绿色健康的生活环境,进一步提升人们的环保、保护生态环境、节约资源的意识,促进我国建立环境友好型社会。 1绿色建筑暖通空调设计应遵循的原则 1.1绿色环保原则 低碳环保、节能循环是绿色建筑设计理念的本质追求,因此,在进行绿色建筑暖通空调设计时必须遵循绿色环保的原则。根据绿色环保原则的要求,绿色建筑暖通空调的选材上必须注意,不能选择对环境产生污染,不利于人与自然环境和谐共生的材料。在选材时应首先考虑对环境不会产生污染或能最大限度降低对环境污染的材料,应充分考虑材料是否便于日后维护、回收和重复使用。在设计时充分考虑暖通空调的设计是否与当前的环境相适应,不能因为暖通空调的设计而对周围的环境产生消极的影响。 1.2循环再生原则 绿色建筑的暖通空调设计必须充分考虑循环再生,传统的空调设计系统会将废物直接排掉,不仅造成资源的大量消耗,甚至对自然环境产生危害,这与“绿色”理念不相符。因此,在绿色建筑的暖通空调设计中应该注意循环再生,最大化的实现对材料资源的利用。 1.3节能原则 绿色建筑暖通空调在设计时应充分考虑各种情况,并在设计时进行前瞻性的方案预测,防止到后期因考虑不周而推倒重做。节能原则并不是一味要求节省资源,而是在满足正常需要的情况下合理使用资源。据统计我国每年仅空调这块就需要消耗巨大的能量资源,因此在进行绿色建筑的暖通空调设计时必须充分考虑节能问题,最大限度地降低成本消耗,真正实现绿色建筑暖通空调设计的可持续发展。 2绿色建筑暖通空调设计的技术措施 2.1合理选择热源 在暖通空调系统的节能设计经过中,要依据项目建筑的现实状况,对热源进行合理选择。通常状况下,中国市场常见的热源类型关键为:热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的运用效率来看,普通热电站的运行效率最高,位居其次的是热泵技术。依据热泵的能源不一样,能够分为两大类,空气源热泵和地源热泵。空气源热泵分为单元式热泵空调机组、中央空调系统。以地埋管为代表的地源热泵系统,能够完成最少30%以上的节能目标:直燃型溴化锂吸收式机组,其供热效率和燃气锅炉基本相同,但是溴化锂直燃机组可实现制冷,而锅炉只能制热。 2.2运用热回收装置 在实践过程中,为了能够改善建筑室内环境,空调系统在运行时,通常都需要将一部分的空气排出,这就给空间造成一定的散热影响。因此,针对新风,需要重新对投入能量进行计算,通过热回收装置的设置,解决回收空调系统多热问题。并且通过科学运用实现能量二次利用,使机组运行负荷减小,推动其节能性与经济性的提高。现阶段,暖通空调系统的热回收装置能够使用的有热泵系统、热回收环、热管换热器、转轮式换热器,在对暖通空调系统实施冷凝热回收设计以后,能够把热水供应系统与制冷机组相结合,运用回收热量加热生活用水,为人们的日常用水供应方便,节约热水的电能消耗。 2.3储冷技术 在绿色建筑暖通空调系统中,储冷技术的应用能够将储存的冷量转化为能量,在实现能源节约的基础上,还有效的减少了空调的使用费用,具有较好的经济性和环保性。在暖通空调系统储冷技术转化模式中,由于夜间耗电量较少,进入制冷模式后可以将冷水或是冰利用冷量方式进行存储,在白天耗电量多的时候对存储的冷量进行释放,既达到经济效果,同时还实现了节能环保护目的。而且储冷技术在夜间人们用电量少时候进入正常的制冷模式,在白天用电高峰期内减少用电,可以有效提高用电效率,并进一步对城市用电压力进行缓解,确保了电力资源的最大效率的利用。 2.4地源热泵技术 近年来随着地源热泵技术的不断应用,该技术越来越成熟,将其进行实践应用,有效缓解了北方城市季节变化过程中太阳能稀缺的问题,而且具有较好的制冷功能。在地源热泵技术应用过程中,其不会对环境带来较大的影响。利用地源热泵技术在冬季太阳能资源较少的时段来进行取热散热工作。在南方地区不审查员以利用冷却塔与地源热泵有效结合,利用冷却塔来对地源热泵的制冷负担起到一定缓解的作用,并利用夜晚带走土壤中的热量,全面提高地源热泵的工作效率,实现建筑内温度的降低。 2.5变频技术的应用 变频技术在暖通空调中应用的十分普遍,其一般是用在绿色环保和电能节约的技术上。在暖通空调设计中应用变频技术,不但可以提升暖通空调节能的效率,还可以提升暖通设备的环保性能。另外,变频技术之所以产生,是由于建筑室内的环境发生了变化因而建筑室内在设计上的需求也发生了变化,使得变频技术根据室内环境的变化而进行相应的改变。室内环境发生变化的主要方面有:第一,太阳的光照强度会发生变化。当太阳的光照强度增强的时候,变频技术就可以使空调中的冷水调节机降低热量的输出;而当太阳的光照强度降低的时候,其就会增多热量的输出。第二,人为造成的变化。在建筑室内的人数变少的时候,可以通过变频技术对暖通空调的调节风机做出智

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 领料 展开下料 剪 切 倒 角 咬 口制作 风 管折方 成型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找正 打 孔打眼 划 线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。 (12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 (2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 (3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 (4)安装使用材料都应符合产品质量要求。 3.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

建筑暖通设计常见问题与措施

建筑暖通设计常见问题与措施 发表时间:2016-10-27T16:46:28.580Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:蔡浩 [导读] 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 关键词:暖通设计;问题;措施 一、暖通空调设计应遵循的原则 (一)可行性 在暖通设计过程中,设计方案应符合相关的法律法规,同时考虑到周边的配套设施,比如供电、供气和供水等方面是否能满足设计方案要求,并结合当地的地质情况、夏季冷负荷和冬季热负荷产生的冷热蓄积不均衡效应,分析并考虑到当地地下水源的现状和未来的变化趋势等。 (二)经济性 在暖通空调设计中,还应考虑方案的经济性问题。在对设计方案的经济性进行对比时,应当着重注意设计方案的基准问题。为保证设计方案比较结果更加科学、合理,在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时,应采用一致的基准条件。比如,如果对采用高性能设备的方案和采用低性能设备的方案进行比较,肯定是不合理的;如果未考虑到舒适性的差别,而对供应新风的方案和不供应新风的方案进行比较,那么结果的正确性肯定无法得到保障。 (三)安全性方面 暖通空调设计方案的安全性主要是基于五个方面进行考虑,即防火安全、重要设备物品的安全、人员的安全、易燃易爆环境的安全以及系统设备的运行安全。在对暖通空调进行方案设计时,安全性问题容易被忽略,或者考虑的不够全面。比如,在对资料库、文物库等的暖通空调进行设计时,若没有考虑到暖通空调出现故障时可能会对房间内的重要物品造成的影响,而采用了吊顶风机盘管的方案,那么一旦设备出现漏水现象,将造成不可估计的损失。 (四)可操作性方面 一般情况下,暖通空调的设计方案是根据全年中最不利的气象条件来确定的,暖通空调本身具有一定的可调节性,既能够适应恶劣的气候,又能够适应普通的气候,然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点,导致调节性能达不到实际使用要求,或者未考虑到夜间的调节要求。此外,设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今,暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段,而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够,无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。 二、暖通空调设计存在的问题分析 (一)入口计量上存在的问题 设计单位在设计入口时,往往有多种选择方案。有些是以依据小区的单位入口为基准设计入口,有的则以楼栋入口为基准设计入口,这样做既减少了建设的费用,也方便计量收费。入口的设计并没有统一的标准,关键是能便于管控就行,但设计者应该个面把握管线的对接与其室内供暖设备系统的科学性。有的设计者往往忽视个局,只注重室内的供暖效果,忽略了管线的外部连接,导致供暖未达到预期目的。此外,各个入口负荷标注也是极小合理,如有的仅标准入口总管的负荷,忽略了各分支管热负荷的标注,这给今后的运营计量管理带来了一定的困难。 (二)变频控制器没有安装 变频控制在空调系统的安装是控制调节动力设备风机、水泵的转速,达到良好的节能效果。一般暖通空调系统设计及设备的选型都考虑较大负荷余量,主要是为了满足最大或较大需求,而通常系统运行上负荷是有一定规律变化的,一般运行在负荷的80%左右,有时达50%或30%,过渡季节会更少甚至停止运行,为了节约能源,降低消耗,需要主机能进行负荷调节,还需要对水泵、风机等动力输出进行调节控制,使输出的冷、热量与所需负荷相当,不至于造成多余能量浪费,变频控制器能较好地解决调节问题,据统计,虽然一次性投资要高,但是其运行负荷调节可以节能30~40%,因此节省费用。 (三)设计时忽略噪音控制 如果忽略了空调的噪音控制,则会对人们休息带来严重的影响。大型超市、居民楼、政府部门、企业、医院等人流量较大的区域往往是暖通空调配置地方,这就要求在设计上重视噪音问题。室内与室外有着不同的噪音控制标准,设计上常常忽略了室内外的划分;室内风管和风口的风速是关键,控制好风速可降低噪音,一般消声器的配置以大于7m/s的管道风速为标准,超过则需要在排风管、送回风出口、空调机组上进行安装。室内平时空调机通风应避免安装噪音过大的混流风机。如果混流风机在室外运行的噪音还超过80dB,此种风机就不能考虑在选装范围内。 (四)暖通空调系统设计细节忽视 如果供暖系统设计不科学,则会给集中供暖带来一定的困扰,在设计时系统往往存在不科学性。(1)在管道设计上不科学,忽略了把建筑物看作供暖系统的一部分,窗户上经常存在供暖立管,地面通道上也常出现水平管的铺设液态介质管路系统排气不畅造成气堵;(2)在暖气的引入管上,采用单一的母管引进,然后分支管上忽略阀门的安装,为后续的监管、记录、维护与调节带来一定的困难;(3)各支管及风口阻力不平衡,导致冷热不均等,系统阻力较大,选用的风机压头过高、循环水泵扬程过大,能耗大。 三、暖通空调设计的改进措施 (一)做好充分的设计准备工作 暖通设备往往在建筑物施工结束之后才进行安装,在设计之前,应该认真分析建筑物的具体情况,了解透彻建筑物的结构和设计类型,从而确定暖通空调管道等路线的设计。对建筑物分析是安装设计的前提,也是使设计体现科学与规范的基础。如对供热入口的合理选

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

民用建筑暖通空调设计技术措施 王博洋

民用建筑暖通空调设计技术措施王博洋 发表时间:2019-11-22T10:33:01.583Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:王博洋 [导读] 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。 西部机场集团建设工程(西安)有限公司西安 710075 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。使用有效性将直接影响建筑物的整体价值,这要求相关人员关注暖通空调设计,分析常见问题,不断创新设计。 关键词:民用建筑;暖通空调;设计技术措施 引言 如今我国的建筑工程正逐渐趋向超大、超高及使用功能复杂的建筑形式,这虽然节省了土地资源,给人们提供了更加舒适、安全、便利的使用空间,但是对建筑设计提出了更高要求,其中,暖通空调系统设计是民用建筑中的一项重点和难点。暖通空调系统的主要作用是为建筑室内调节温度,如果它的设计不够合理,就可能会引起空调能耗过高、噪音过大、温度调节作用不佳等问题,从而影响到人们对建筑的使用体验。 1暖通空调系统设计特性 1.1稳定性和可操作性 民用建筑通风采暖应用要求方案必须要满足具有可操作性。设计方案顺应国家与政府以及制定要求,同时满足供电、供气、供热要求,尤其是这些条件具有不稳定性。温湿度等参数要求严格稳或特殊的工艺暖通空调设计项目,综合分析设计方案,保证全年室内气象条件适应性。难以采用标准设备的特殊状态,非标准设备制定详细参数要求,参数具有可操作性。 1.2调节性和可行性 民用建筑暖通空调系统容量应按照最不利气象环境。所以,空调暖通系统应具备较强的调节性才能顺应荷载变化。较好的调节性方案经济投入较多、能耗较小,需要综合考量。同时,空调系统管理操作稳便捷与自动控制有直接关系,设计过程中的要根据具体情况、技术经济性对比。空调系统自动控制,降低系统管理的人员与人力强度,人工管理费用,但经济投入较高,对工作人员专业素养要求严格。方案设计要秉承着大型空调系统、调节控制的设备较多建议选择自动控制,自动控制尽量简化才能增强系统经济性、稳定性。 1.3稳定性 民用建筑暖通空调系统稳定性分为人为环境、防火安全、易燃易爆环境、系统设备等问题,比如:空气传染性疾病与有毒有害气体在空调系统的扩散、蔓延。暖通空调系统稳定需重视设备研制、运行控制、技术措施,比如:设计库房、煤矿等易燃易爆的通风空调系统稳定性是主要影响要素,要求制定防爆技术方案燃油燃气锅炉房设计要避免液体泄漏危险、可燃性气体安全性,要求安装可燃性气体泄漏报警系统、事故通风系统。防火安全应根据防火设计要求分析,设备安装运行问题包括制冷系统。 2民用建筑暖通空调设计技术措施 2.1采暖系统设计 采暖系统设计可以选择引入市政热源,并且根据具体的负荷来分配。在系统中,需要根据实际的情况设计热交换站,决定热交换站的数量及其供回水温度。民用建筑的采暖热水干管系统可以选择双管下供下回式,由定压站统一定压。在地下室设置热力小室,配置总热量表,以及相关配件。对于建筑内的采暖主管、采暖管井、户用热计量表等都需要进行合理的设置。 2.2通风系统设计 通风系统设计对于确保民用建筑暖通空调的安全使用意义重大,在系统中应该设置有防火分区,每个防火分区还必须设置有防烟分区,以及排烟机房。在通风系统中,排烟系统与排风系统可以兼用,排风和排烟的换气量应该根据具体的要求进行合理的设计。排烟或排风可以经由井道排到室外,在每个防火分区中还应该设置有自然补风口,通过接管至排烟或排风口连接,通风系统的送排风机可以选择变频风机。 2.3冷热源系统设计 对于一个高层民用建筑项目而言,无论是其物业管理、能耗计量,还是产权等问题,均十分复杂。为了能够良好地匹配建筑的平面布置及适应室内负荷的频繁变化,常需在建筑内设计三个相对独立的冷热源系统(图1):一个是商铺区的冷热源系统,其一般处于地下1~2层及地上2~3层,分设1~2台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉;一个是步行街与公共空间的冷热源系统,其一般处于地上2~3层,设多台离心式冷水机组、燃气锅炉,冬季还可动用冷却塔供冷系统;还有一个是餐饮区与娱乐区的冷热源系统,其一般处于地上3~4层,设多台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉。 图1 冷热源系统设计 2.4空调自控系统设计 在现代的高层民用建筑中,都是采用的智能暖通空调系统,其中的一项关键就是空调自控系统的设计。目前多采用多工况空调运行模式来进行暖通空调系统的自控,因为通过该模式可以实时控制风机和电动阀门,并且能够降低暖通空调系统的运行能耗。另外,除了建筑中应用螺杆式冷水机组的区域外,其他区域均可设计一次泵负荷侧变流量系统和冷热源侧定流量系统。在供回水总管内,应设计压差旁通装置;在回水管上,应设计电动二通阀;在新风管、排风管及回风管上,则应设计电动风阀和温湿度传感器。此外,少部分的情况下可能

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

建筑节能中暖通空调的一般技术措施

建筑节能中暖通空调的一般技术措施 摘要:随着社会经济的不断发展,各行业的生产经营水平都有了明显的改善和 提升,尤其是在建筑行业中生态环保要求和建筑设施质量要求的不断提高下建筑 工程企业更应以建筑节能为出发点进行工程项目设计才能为城市建设发展提供可 靠保障。暖通空调作为建筑节能设计中的重要一环需要建筑工程企业在此之中投 入更多的成本精力。因此,本文通过对当前建筑中暖通空调安装和耗能现状问题 进行分析,并结合建筑节能要求提出暖通空调一般技术措施,为建筑行业的发展 提升提供一定的参考和借鉴。 关键词:建筑节能;暖通空调;现状;技术措施 前言 建筑节能是建筑行业现阶段发展建设提出的重要要求,减少施工建设过程中 的能源消耗及使用更高性能、更加绿色环保的建筑材料才能实现建设生产的可持 续发展。建筑节能是一个广泛且复杂的概念既要根据建筑耗能量大小来实行相应 的节能技术措施手段,又需要对建筑节能设备进行深入的研究和开发,才能更好 地实现建筑节能的目的。而暖通空调作为建筑设备的重要组成,暖通空调系统在 城市建筑建设中有着广泛的作用发挥,通过对暖通空调非电驱动制冷技术、蓄能 技术、热泵技术等进行研究将能有助于建筑节能目标的实现进而促进社会经济效 益及环境效益的明显提升。 一、建筑工程项目中暖通空调系统的安装和耗能现状 在现阶段的建筑工程项目施工建设中由于设计人员设计不够合理容易忽视一 些节能设计细节,并且在实际建设施工过程中施工技术人员也做到完全复刻设计 图纸中的所有要求这导致建筑工程项目中暖通空调系统的节能性要求无法得到应 用落实。另一方面,暖通空调系统设计安装和使用的时间较为集中多为夏冬两季,而在春秋季节空调系统的使用则相对较少暖通空调设备及安装人员处于低效运行 状态。此外,暖通空调系统的能源消耗主要体现在冷热源、机组设备及系统能耗 三个方面,其中在冷热源上占据了整个系统能源消耗的60%%以上这对建筑节能 工作开展造成了极大的阻碍。近年来,随着现代科学技术的不断进步与发展,暖 通空调节能技术也随之得到了一定的发展和提升,在空调温差调节、热源系统优 化选择、蓄冷系统等功能的实现下建筑节能技术发展将迈向新的高度。 二、建筑节能中暖通空调的一般技术措施 2.1非电驱动制冷技术 传统的暖通空调系统主要采用电力驱动的方式进行制冷,电机机组在运转过 程中需要消耗大量的电力并且随着机组使用年限增多机组的运行效率也会逐渐降 低需要更大的电力支持才能维系起空调运转。而采取非电驱动的制冷防范,利用 燃气技术不仅能够避免用电高峰时期电力紧缺问题,同时燃气技术的环保性较高 在制冷过程中可以通过直燃型和冷热电三联供应的方式进行制冷,这将有效降低 空调使用过程中的能源消耗量。另一方面,蒸发冷却技术这一非电驱动制冷技术 也将能实现建筑节能目的,蒸发冷却技术主要是采用水作为冷却剂有效降低常规 空调中氟利昂使用对大气环境的破坏影响,同时蒸发冷却技术在制冷过程中不需 要消耗压缩功这将有效降低空调使用过程中的能源消耗。 2.2热回收技术 热回收技术主要是通过收集建筑设施内外产生的热量并进行一定的调节来达 到温度控制目的,热回收技术的应用可以有效降低暖通空调系统的能源消耗量同

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点 发表时间:2017-08-09T17:12:18.230Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:王静田敏敏 [导读] 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征蓬莱市水利勘察设计院山东蓬莱 265600 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征,对其设计时,要严格规范操作行为和步骤,充分发挥建筑暖通空调的作用。本文阐述了建筑暖通空调设计的质量要求及其原则,对建筑暖通空调设计问题及其设计要点进行了探讨分析。 关键词:建筑暖通空调设计;质量要求;问题;原则;设计要点 1.建筑暖通空调设计的质量要求及其原则 1.1建筑暖通空调设计的质量要求。主要体现在: 1.1.1符合节能环保的要求。随着可持续发展战略实施,人们对环境保护、资源节约的意识不断增强,并且逐渐落实到具体建筑生活中。建筑暖通空调的设计也不例外,在其设计过程中,不但要充分发挥自身功能,而且要符合节能环保需求,这就规定设计师在设计建筑暖通空调时,必须转变传统单一的理念,综合自动控制、省电等多方面知识,设计出兼具众多技能和现代气息于一体的建筑暖通空调。 1.1.2满足消音功能的要求。噪音污染已经成为当今社会上重大污染源,严重干扰了人民正常的生产生活,在空调运作中难免会产生噪音,所以加强消音设计是一项十分重要的工作。消音设计可以通过多种方式减少噪音污染,可以根据以下方法控制噪音,第一,放低机房位置,减少振动频率和距离;第二,优先选择双风机系统,缩小风机数量;第三,延长送回风道管线,尽量使声音消除在管道内;第四,配备消音器。通过上述这些措施,降低噪音污染。 1.1.3达到自净功能的要求。建筑暖通空调另一作用就是净化空气,因为环境质量监测的内容包括室内空气是否达标,所以建筑暖通空调必须具备优质的自化功能,才能更好的适合人类使用。 1.2建筑暖通空调设计的原则。主要表现为: 1.2.1节能原则。主要体现为:以热舒适指标指导工程中的节能设计的实际应用。影响热舒适指标的主要因素是:温度、湿度、平均辐射温度、风速、劳动强度。通过寻找这六者之间的合适比例,巧妙组合,达到舒适和节能的协调。同时恰当的利用房屋围护结构的热导性,抵抗室外气候的变化,使得房间内产生舒适的微气候。管路系统设计要简单,这样管材消耗量少,而且便于施工,可以达到节省投资的目的。 1.2.2室内空气品质控制的原则。节能设计中总的发展趋势是通风量应增大,在这个过程中必然要解决的就是空气的质量问题,消除空气中的细菌、浮游尘埃、臭味等有害人体的物质,通过室内进排风合理的气流组织,从而达到改善空气的品质,改善居住环境,节约能源的目的。 1.2.3合理处理整体和局部的关系,个人与全体兼顾。在一定的条件下,实行集体供暖,无疑会很大的降低能耗,但是也需要注意满足个人需求,不强求全面统一,这样对节能和控制的灵活性均有利。一方面建筑暖通空调系统应保证各个房间的室内温度能独立调控;二是便于实现分户或分室热量分摊的功能。 2.建筑暖通空调设计存在的主要问题分析 建筑暖通空调设计存在的问题主要有: 2.1水系统管道循环问题。水系统是在建筑暖通空调运行的关键环节,冷冻水系统管道循环不流畅是建筑暖通空调冷冻水系统最常见的问题。然而产生冷冻水系管道循环不流畅的原因主要是由各个专业管线之间的交叉而造成的,并且在施工过程中由于没有协调处理好相关的问题,从而使得管网出现了许多气囊,最终严重影响了管网的循环。除此之外,空调水系统管道清洗的不干净,使得空调水系统出现堵塞的现象。 2.2设备定位以及标高交叉的问题。综合建筑物的空调设备被安装在吊顶空间中,空调末端设备、排风管、冷凝水管、送回风管以及喷淋管和消防管、专业管线等都被设置在吊顶中。图纸标注往往都不能十分全面,因此在施工时往往都按图进行施工,因此管道安装往往都是先安装方便,而后安装的管道在施工上具有一定的困难,因而安装时只有装在标高上或者不该安装的位置上,对工程的质量以及工程进度都会造成影响。 3.建筑暖通空调设计要点的分析 3.1暖通空调参数的合理选择。建筑暖通空调设计需要结合实际,依据不同的地域、环境、室内要求等合理地对室内温度进行取值。科学合理地进行室内温度计算取值能够有效地降低建筑暖通空调系统的能耗。我国《公共建筑节能设计标准》对一般民用建筑室内供暖和制冷设计计算温度的取值标准进行了科学合理严格的规定,公共建筑夏季空调制冷不应低于25℃,居民建筑和办公室室内冬季采暖温度不得高于20℃。 3.2暖通空调水系统设计要点的分析。建筑暖通空调中水系统经常会发生排水不畅的现象,主要是因为管线数量多且频繁交叉,形成气囊,限制水循环的运转。以及管道内部出现杂物堆积,缺乏定期清洁,使得管道内发生堵塞现象,进而影响到水系统的工作。对于上述气囊的处理方法是规划管线位置确定,对标高的确立要按照空调的实际情况,确定准确的数值信息,减少气囊的数量,也可以在频繁淤塞的部位,适当设立一些小型排气阀,气体超过限额后,能自动实行气体排除处理工作。管道堵塞的防治方法是在安装工作进行前,彻底清理管壁上的锈迹杂物,完成后封锁管口以免再次混入杂物。 3.3暖通空调内部设备设计要点的分析。 3.3.1管线设计。建筑暖通空调管线设计不仅包括自身各种管道,还有众多的电缆线路,这些线路在有限的空间内共同运转,难免会出现交叉、错位,为杜绝这种现象带来的不利影响,在规划时要统筹全局发展,合理安排线路走向和顺序。 3.3.2风管设计。风管是建筑暖通空调内的重要组成部分,其会直接影响到建筑暖通空调的使用效果,通常来说风管使用的原则是坚持“最短距离”,尽可能减少分管走线。 3.4暖通空调新风环节的控制。建筑暖通空调的新风供应是能源消耗比较大的环节,如果建筑暖通空调的新风量较大,直接加重了空调运行的负担,促使大量的电能负荷投入运行,但是不能全部转化成新风供应,由此增加了建筑暖通空调的运行电量。建筑暖通空调设计中,应该控制建筑暖通空调的新风环节,主动调整新风与送风的比重,合理安排建筑暖通空调的新风量,避免新风量供应中消耗过度的能

相关文档
相关文档 最新文档