文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土试块的制作方法及注意事项

混凝土试块的制作方法及注意事项

混凝土试块的制作方法及注意事项
混凝土试块的制作方法及注意事项

混凝土试块的制作方法

及注意事项

文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

混凝土试块的制作方法及注意事项

一、将混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。

二、用振动台振实制作试件时:

A:将混凝土拌合物一次装入试模,装拌时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。?

B:试模应附着振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止。

三、人工插捣制作试件时:

A:混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等。B:插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部,插捣上层时,捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后用抹刀沿试模内壁插拨数次。?

C:每层插捣次数不少于27次。?

D:插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为

止。十、刮除试模口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。十

一、试件成型后应立即用不透水的厚膜覆盖表面。

四、清理振动台、地面剩余的废料及余浆,打扫干净。

五、标准养护试件,应在温度20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模,放入标养室。?

六、同条件养护试件的拆模时间可与实体构建的拆模时间相同,拆模后,试件仍需放置到该混凝土对应的位置进行同条件养护。

混凝土试块送检时间要求

混凝土试块送检时间要求 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 黄石市建筑工程混凝土试块 制作、养护及送检的有关规定 第一条为了贯彻落实《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)的有关要求,加强本市建筑工程的质量管理,提高工程的实体质量,结合本市实际,制定本规定。 第二条凡在本市区内的新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,均应执行本规定。 第三条建筑工程结构构件混凝土试块,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得小于一次; 3、当一次连续、浇筑超过1000m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

混凝土试块留置方案

许昌市科普教育基地工程 试块留置方案 (编号:XCKPJYSGFA--027 ) 河南省第一建筑工程集团有限责任公司许昌市科普教育基地项目经理部 项目经理: 技术负责人: 工程部: 技术部: 质量安全部: 材料部: 编制人: 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 二○一四年六月

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、许昌市科普教育基地工程施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(2013版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)[2011版] 4、《工程建设标准强制性条文》(2010版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 二、工程概况 拟建许昌市科普教育基地工程场地位于许昌市青梅路以东,南海路以南,竹林路以西,科技广场以北。拟建建筑为地上三层,地下一层。总建筑面积72942.85平方米,其中地下43111平方米,地上29831.85平方米(包括青少年宫、科技馆、海洋馆),地下功能为商业和车库,主体建筑总高度为26.8米,地上三层,框架结构。人防部分为附建式甲类人防工程,分七个防火分区。战时分四个防护单元,均为人防物资库,工程抗力级别为核6级,常6级;防生化武器级别为丁级。基础形式桩筏基础,灌注桩直径为600mm,筏板厚度为800mm、1000mm、1300mm。结构形式为框架,地下室人防区面积为15800平方米。 三、混凝土强度等级设计要求 C15:基础垫层 C20细石砼:防水保护层、室内地面面层 C25:圈梁、构造柱 C30细石砼:±0.000以上梁板 C35:±0.000以下地下室框架柱(中柱) C35膨胀砼:±0.000以上后浇带及膨胀加强带 C35P8:基础筏板和地下室梁板、边柱、外墙 C40:主体结构局部框架柱 C40P8;微膨胀砼:±0.000以下(含±0.000)后浇带及膨胀加强带

混凝土试块留置规定

混凝土和砂浆试块留置规定 一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。

(三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。 2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。 3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。 4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 (五)粉煤灰混凝土

混凝土拆模时间-规范专业讲解

混凝土拆模时间规范专业讲解 1.拆模时间依据 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。 2.底模拆除时的混凝土强度要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1 规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求: 1、板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100% 2、梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8米的构件,要求强度达到100% 3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤 3.拆模时间一般是多少天? (1)混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。 (2)底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求

后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 (3)拆模时间 柱、墙、梁不做支撑的侧模:12小时 单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D 单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D 单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D 梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D 梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D 梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D 混凝土拆模强度的时间控制 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.1条规定:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定: 构件类型构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值(f cu , k ) 的百分率(%) 板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构 件≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较

各部位混凝土试块的留置标准

一、地基基础工程混凝土试块取样与留置 1、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量得0、5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块;2?、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5、1、4(强制性条文)规定,每浇筑50m2必须有1组试块,小于50m3得桩,每根桩必须有1组试块(标养);?3、对于地基基础工程混凝土就是否需要同条件试块(特别就是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正就是施工前由施工方与监理方共同协商确定就是否留置同条件试块。 二、混凝土灌注桩如何留置混凝土试块1、国标《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5、1、4条(强条)规定:灌注桩得桩。。。。。。每浇筑50m3必须有1组试件,小于50m3得桩,每根桩必须有1组试件。(对于一些桩直径大得,浇筑方量50立方以下得,每根做一组试件,大于50立方得就按每50立方,多做一组) 2、行业标准JGJ94-2008《建筑桩基规范》中第6、2、7条(非强条):。。。直径大于1m得桩或单桩混凝土超过25m3得桩,每根桩桩身混凝土应留设1组试件;直径不大于1m得桩或单桩混凝土不超过25m3得桩,每浇筑台班留设1组试件,每组试件应留3件。3、灌注桩无需留设同条件试块,因为无法实现同条件养护。 二、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 (一)标准养护试块取样与留置原则?1、每拌制100盘且不超过100m3得同配合比得混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制得同一配合比得混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比得混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。

混凝土试块留置及养护方案范文

混凝土试块留置及 养护方案

目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 三、楼层混凝土强度明细表 (1) 四、准备工作 (3) 五、同条件试块留置及养护方案 (3) 六、砼标养试块留置及养护方案 (6) 七、混凝土试块取样 (6) 八、相关规定 (7)

一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格

我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地上26层,地下2层。标准层结构层高为3.0m,建筑高度81.8m;6#楼为地上29层,地下2层。标准层高度为3.0m,建筑高度90.8m;7#楼为地上32层,地下2层。标准层层高3.0m,建筑高度99.8m。抗震烈度按6度设防;防火设计按建筑耐火等级一级;地下室顶板部分防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。 三、楼层混凝土强度明细表 备注: 1、垫层混凝土强度等级为C15、C30、C50、C55。 2、5#、6#楼主楼与裙楼孔桩基础混凝土强度等级为C35。 3、基础底板、条形基础混凝土强度为C30、C50、C55,桩(墩)承台、承台梁混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 桩(墩)混凝土强度等级为C35。 4、地下室剪力墙、框架柱、梁板混凝土强度等级C3 5、C50、C55; 5、地上结构混凝土强度: 5#楼砼强度:

混凝土试块留置要求

混凝土试块留置要求 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定: 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 二、混凝土试块留置具体要求 1、每一楼层不划分施工段时,每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;每一楼层划分施工段时,每一施工段、同一配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、每一楼层按水平构件和竖直构件分开留置,即柱与梁板梯分别留置。 3、每一楼层或施工段的同配合比的混凝土超过100m3时,按每100m3取样一次。 4、每一楼层或施工段的同配合比的混凝土超过100盘时,按每100盘取样一次。 5、梁、板、楼梯每施工段要留置一组标准养护试件和两组同条件养护试件。 (1)、一组同条件养护试件用于拆除梁板梯底模申请,在底模拆除前作试验,达到规范要求的混凝土强度方可拆除。该组试验报告附在《砼拆模申请单》(鲁JJ-011)后。 (2)、一组同条件养护试件用于混凝土结构实体检验,在混凝土浇筑完成后即开始测温,当混凝土累计温度达到600℃.D时即可进行混凝土试块试验,混凝土试块养护龄期不少于14D,不多于60D。夏季采用自然养护时,可取大气平均温度;如冬季保温养护,要在混凝土内部留置测温孔测量混凝土温度。该组混凝土强度采用《混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录》(鲁JJ-065)表进行评定。 第一页

混凝土试块留置原则

主体基础1.基础垫层,2.基础,3.基础构造柱,4.基础地圈梁,5.一层柱,6.一层梁板,7.一层楼梯,8.二层,三层,四层---------至屋面(同一层)如有沉降缝每层应做同样两组,还分同条件养护一组,标准养护一组,个别部位应拆模试块一组。 装饰每层地面垫层应做砼试块两组,分别为标养一组,同条件一组。 一、地基基础工程混凝土试块取样与留置 1、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块; 2、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养); 3、对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。 二、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 (一)标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 (二)同条件养护试块取样与留置原则 1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据): (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;(2)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。2、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; 3、达到受冻临界强度同条件试块(控制冬季施工竖向结构模板拆除),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; 4、掺加防冻剂混凝土同条件试块(检验掺加防冻剂混凝土质量),按每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块; 5、构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块; 6、预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。 (三)防水混凝土试块留置原则 1、防水混凝土的标养、同条件养护试块留置原则见前(一)、(二)条;

混凝土试块取样及制作方法和要求

混凝土试块取样及制作 方法和要求 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

混凝土试块的制作方法及注意事项 一、将混凝土配合比换算为施工配合比。 二、混凝土各组成材料的允许偏差: 水、水泥≤±%,?粗、细骨料≤±1%,?外加剂、掺合料≤±% 三、根据现场砂、石含水率调整用水量:(一般含水率为1%) 四、根据粗骨料中的含砂率调整细骨料用量(含砂率3%) 五、做开盘鉴定试件:应按配合比多加入10%的水泥、水、细骨料用量。 六、混凝土搅拌时间应不?少于90S。 七、拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。 八、用振动台振实制作试件时: A:将混凝土拌合物一次装入试模,装拌时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。 B:试模应附着振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止。 九、人工插捣制作试件时: A:混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的?装料厚度大致相等。? B:插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部,插捣上层时,捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后用抹刀沿试模内壁插拨数次。 C:每层插捣次数不少于27次。 D:插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

十、刮除试模口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。 十一、试件成型后应立即用不透水的厚膜覆盖表面。 十二、标准养护试件,应在温度20±5℃的环境中静臵一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。 十三、同条件养护试件的拆模时间可与实体构建的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 人工砂配合比设计应注意的几个问题: (1)、由于人工砂颗粒形状棱角多,表面粗糙不光滑,粉末含量较大。配臵砼时用水量应比天然砂配臵砼的用水量适当增加。 (2)、当石粉含量较大时候,宜配臵低流动度的砼,宜采用低砂率。Uf高的宜采用较高砂率 (3)、宜采用机械搅拌,搅拌时间延长1min左右。?(4)、注意早期养护,养护时间延长2—3d。 混凝土试块的取样 1、混凝土、砂浆性能 混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》频率: 1 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

混凝土试块的留置及制作制度

中冶天工五洲国际广场项目部 砼试件的取样制作及砼养护制度 一、砼试件取样制度 1.砼强度试样应在砼浇筑地点随机抽取。 2.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次。 3.每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。 4.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次。 5.每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次。 6.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实 际需要确定(墙柱同养试件至少1组,梁板同养试件至少2组)。 7.每批砼试样应制作的试件总组数,除满足砼强度评定所必需的组数外,还应留 置为检验结构或构件施工阶段砼强度所必需的试件。 8.每组3个试件应由同一盘或同一车的砼中取样制作。 9.对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在砼浇筑地点随机取样,抗渗混凝土试件 每组6块。 二、砼试件的制作制度 1、混凝土试件固定专人制作,现场设置混凝土振动台。 2、砼应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等。 3、振捣应能使试模内各个部位砼密实、均匀,不应漏振、欠振、过振。 4、振捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至气泡排空为止。 5、砼试件制作必须采用钢质试模。

6、强度等级C50及以上标号混凝土使用的试模规格要求为150*150*150(mm)。 7、每一试件混凝土填装完毕及时放置标签,标明制作人、标号、监督人、时间。试件拆模后用标记笔在每块试件上作永久标记。 样式如下: 8、混凝土表面抹光后3小时内表面必须用塑料薄膜覆盖,表面有水珠。 9、现场同养试件必须设置钢筋笼保护,挂锁挂牌,试块用塑料薄膜包裹,定期浇水保湿。 挂牌样式如下:

混凝土试块送检规范

混凝土试块送检规范 The latest revision on November 22, 2020

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002摘录 7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 附录D结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 说明:D.0.1本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。 本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 D.0.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 说明:D.0.2本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。 D.0.3同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 2同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 说明:试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°Cd时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄

砼试块留置取样成型及养护规定

混凝土试块留置取样成型及养护规定 一、试块留置 1、普通砼 用于检查结构构件强度的试件,应在浇筑地点随机抽取混凝土拌合物。按《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)要求,在进行普通砼施工时,应按下述规定进行混凝土拌合物的取样与试块留置: (1)取样批次的确定 ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; ③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3,取样不得少于一次; ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; (2)每一检验批的试件留置 ①常温季节 A、每次取样应至少留置一组标准养护试件,养护龄期为结构设计总说明中规定的 28d、60d、90d或180d; B、同条件养护试件留置数量应根据实际需要确定,供结构构件拆模、出池、吊装及 施工期间临时负荷(含外墙外装三脚架的7、5MPa试件)确定砼强度用; C、按计划留置结构实体检验用同条件养护试件; ②冬期施工 应增设不少于2组同条件养护试件。一组用于检查混凝土受冻临界强度,而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等。负温转常温后强度检查试件养护时间没有具体规定,由施工单位自行确定,但不得低于对应的等效养护龄期。 ③结构长城杯工程应留置检验拆模强度用同条件养护试块 A、支撑外挂架时砼(外墙)拆模强度(≥7、5 PMa/mm2)试块,不少于2组。 B、底模拆除强度(≥A%×C设)试块,不少于2组。 C设为砼设计强度等级 A值按下表取值 构件跨度与拆模临界强度 砼试件养护方式及留置数量推荐表

混凝土试块留置方法

混凝土试块留置方案 一、编制依据: 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 3、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二、工程概况: 三、混凝土强度等级设计要求: 7#、8#、9#楼垫层为C15;筏板、地下室外墙均采用补偿收缩防水混凝土C35;抗渗等级P8;地下室内墙采用C30混凝土;一层及以上各层墙、住、梁、板为C30混凝土。 地下车库垫层为C15;筏板、顶板、梁地下室外墙均采用补偿收缩防水混凝土C35;抗渗等级P6;地下室内墙、柱采用C30混凝土。 四、地基基础工程混凝土试块取样与留置 1、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m3必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养); 2、对于地基基础工程混凝土(除有地下室外)是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件 试块)目前尚无定论,在正式施工前与监理方共同协商确定是否留置同条件试块. 五、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样 (一)、标准养护试块取样与留置应符合下列规定: 1、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100㎡时,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000㎡时,同一配合比的混凝土每200㎡取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 (注:混凝土实际留置方量还需结合工程实际使用的搅拌机械设备的型号大小而定) (二)、同条件养护试块取样与留置原则 1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):

混凝土、砂浆试块制作、养护要求

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做现象(标样抗压、抗 渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明书,包括原材料(水 泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: ●同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需 量的1.5倍;且宜不小于20L。 ●混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一 车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 ●从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留置应符合: ●不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ●每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混 凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人员水平素质差、责任 心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: ●湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上, 并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三

混凝土砂浆试块制作养护要求

混凝土砂浆试块制作养 护要求 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强 度检验评定标准》(GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做 现象(标样抗压、抗渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明 书,包括原材料(水泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: 同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需量的倍;且宜不小于20L。 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样, 从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留 置应符合: 不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人 员水平素质差、责任心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向 由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

混凝土试块留置方案设计(1)

五里界078号地块工程 混 凝 土 试 块 留 置 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 山河建设集团有限公司 2018年7月

目录 一、项目简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工混凝土试块管理保证体系 (4) 四、预控计划 (5) 五、试块的留置方法 (6) 六、标养室 (10) 七、混凝土试块的制作及养护 (10) 八、混凝土坍落度测试方法 (12)

一、项目简介 工程名称:保丽公馆工程。 工程地点:孝感市孝南区北京一路与北京路交汇处 建设单位:孝感保丽房地产开发有限公司 设计单位:武汉市民用建筑设计研究院 监理单位:湖北亚太建设监理有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 1.工程建设规模和建筑布局 本工程建筑面积约9.89万平方米,地上建筑面积约6.93万平方米,地下建筑面积约2.96万平方米。由商业、高层及多层住宅等组成。 二、编制依据 1、施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》(2002年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995)

9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的 规定》建【2000】211号 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,试验人员要 尽职尽责。 四、混凝土强度等级设计要求 标高(M)筏板、地下室底板柱剪力墙承台地下室外墙 基础~-0.80 C40P6 C35 C35 C35、P6 C35、P6 混凝土试块管理保证 体系 公司技术部 长 试验室主任试验室主任工 程师项目部主任工 程师 混凝土工长工地试验员

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表及成熟度推算方法

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表 监督注册号:

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表 监督注册号:

混凝土成熟度在冬期施工中推算早期强度的应用 摘要:冬期混凝土浇筑后其强度的增长是工程技术人员十分关注的事情。抗压强度值是混凝土重要的力学指标,同时也是混凝土本身是否具备抗冻以及模板拆除的度量值。通过工程实践,采用成熟度法建立强度估算曲线方程,可以方便的求解出混凝土实时状态下的强度值,方便施工现场掌握混凝土强度增长的情况。...

混凝土成熟度在冬期施工中推算早期强度的应用 冬期施工中,防止混凝土受冻的主要方法是实时监测具有代表性部位混凝土的实体温度,是否低于冬期计算温度。往往是比较被动的,如何在施工现场快速获取早期混凝土强度值是一项比较困难的事情。虽然获取混凝土抗压强度值的方法很多,基本上是在试验室获取的,或者是现场回弹等其它方法间接获取。不能够简便实时的掌握混凝土在受冻条件下的强度增长情况。 成熟度的概念是混凝土浇筑入模后在养护的持续时间内,混凝土的平均温度与养护持续时间的乘积。由于混凝土强度增长规律是与养护温度(正温条件)和养护时间成正相关的,其数学模型符合指数型方程;大量试验表明混凝土在自然条件下养护与在标准条件下(温度(20±2)℃、湿度95%)养护,在强度相同的情况下,二者的成熟度是一致的。所以这一规律为预先建立数学模型提供了理论依据。下面就现行《建筑工程冬期施工规程》中推荐的“用成熟度计算混凝土早期强度”的方法,结合在具体工程上的应用分别说明应用的具体步骤和注意事项。 一、成熟度法的适用范围及条件: 1.本法使用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下养护的混凝土,亦可用于掺加防冻剂负温养护法施工的混凝土。 2.本法适用于预估混凝土强度标准值60%以内的强度值。 3.使用本法预估混凝土强度,需用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体标准件在标准条件下养护,得出1d、2d、3d、7d、28d的强度值。 4.使用本法需取得现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。 二、当采用蓄热法或综合蓄热法养护时,估算混凝土强度按下列步骤进行: 冬期混凝土的施工多采用的是蓄热法或综合蓄热法,符合应用条件。使用本方法需要在试验室条件下按照施工现场同条件使用的混凝土配合比制作数组混凝土抗压试块(组数越多相关性越好),成型后立即进行标准养护,在混凝土养护后的1d、2d、3d、7d、28d得出的强度值,依据成熟度与强度的关系,经过统计回归计算得到成熟度―强度曲线方程,所以这项工作必须提前做。施工现场应用此方法推算混凝土的早期强度,只需测量具有代表性部位混凝土混凝土的养护温度和记录从浇注起累计养护的时间,经过计算就可快速的得出此时混凝土的强度值,这种方法特别适合在冬期混凝土的施工,可以及时推算混凝土的强度。 1、用标准养护试块各龄期强度数据,经回归分析合成成熟度―强度曲线方程: (D.0.4-1) 式中:?―混凝土抗压强度

混凝土试块要求及时间

混凝土试块送检要求与时间 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 混凝土试块强度评定 以该工程同一混凝土强度等级的试块组数来定,满足下列公式的要求: mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡) Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当Sfcu的计算值小于0.06fcu,k时,取=0.06fcu,k; fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);

fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡ λ1,λ2——合格判定系数,混凝土强度的合格判定系数λ1:当试块组数为10-14组时取1.70;15-24组时取1.65;大于等于25组时取1.60。合格判定系数λ2:当试块组数为10-14组时,取0.90;大于等15组时取0.85。 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算: 式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡); n——一个验收批混凝土试件的组数。 当试块组数小于10组时,则按下面两式: mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k 附中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988 年 3 月 1 日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕ll40号 根据国家计委计综〔1984〕305 号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。现批准《混凝土强度