绪言

武汉联华电气有限责任公司位于风光秀丽的武汉东湖新技术开发区,交通便利,科技发达,信息资源丰富。多年来,武汉联华电气一直致力于电力系统自动化产品的开发和生产,其主导产品之一:LH-WLT01(02)微机励磁装置以其性能优越,运行可靠,维护、维修方便,售后服务优良,易于与微机监控系统接口等特点,在全国各地的用户中,获得广泛好评。

LH系列微机励磁装置具有下列四种类型:(1)LH-WLT01 单通道微机励磁装置;(2)LH-WLT02双通道微机励磁装置;(3)LH-WLT01LC单通道可编程励磁装置;(4)LH-WLT02LC 双通道可编程励磁装置。这四种励磁装置是在融合了西门子技术的基础上并吸收电力系统自动化最新研究成果研制而成,是武汉联华电气有限责任公司与华中理工大学、七○九所紧密合作的产物,是现代控制理论、自动化技术、计算机网络技术、可编程控制完美结合的结晶。

LH-WLT01微机励磁装置选用了高性能的16位单片微机INTEL-80C196KC作为核心,配以适当的外围接口。该种型号的励磁装置充分利用了单片机本身的硬件资源,功能强大,结构简单,性能可靠维护方便。

LH-WLT02则选用当今国际上性能最优、资源最丰富的32位微机INTEL-80386EX作为控制器的核心,充分利用处理器本身的丰富资源,大大减少外围接口芯片,实现总线不出模板,使其可靠性大大提高。由于其超强的数字处理能力和丰富的内存,大大拓展了微机励磁装置的功能,如故障录波、试验结果分析和描述等。该装置的主板是我公司自主设计定制的6层印制板。

LH-WLT01LC单通道可编程励磁装置,采用西门子公司的S7200系列的可编程控制器为核心,配以大规模集成电路构成的移相触发电路。该种励磁装置结构简单,具有可编程控制器的一切优点:可靠、抗干扰能力强,编程简单、维护方便。

LH-WLT02LC双通道可编程励磁装置同LH-WLT01LC相比,增加了一套LH-WLT01LC调节器和切换电器。

LH-WLT01(LH-WLT01LC)主要用于中小型机组励磁,如湖北南漳三道河电站、湖南湘维热电厂、河南信阳南湾水电站等,特点是价格低,维护、维修方便,可靠性高;LH-WLT02(LH-WLT02LC)系双通道微机励磁装置,主要用于大中型机组的励磁,如浙江省紧水滩电站6台5万千瓦机组、浙江省乌溪江水电站4×4.5万千瓦机组等,特点是性能价格比高,维护、维修方便,具有自动诊断、自动跟踪、自动切换、故障录波、试验分析功能,易于与微机监控系统接口,可靠性得到进一步提高。

LH-WLT01(02)微机励磁装置结构紧凑,运行可靠,自动化程度高,操作简便,维修快捷。几年来,分别在浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、河南、广西等地投运近千套,均受到

用户一致好评。

公司热忱欢迎各位专家、同行到公司指导工作,欢迎设计院和用户选用我公司产品。

目录

绪言

LH-WLT01微机励磁装置

一、概述…………………………………………………………

二、LH-WLT01功能………………………………………………

三、LH-WLT01的主要技术指标…………………………………

四、LH-WLT01的柜体布置………………………………………

五、LH-WLT01调节器操作面板…………………………………

六、LH-WLT01的主要输入输出信号……………………………

七、LH-WLT01功能模板介绍……………………………………

八、LH-WLT01调节器的组成……………………………………

九、LH-WLT01的运行……………………………………………

十、LH-WLT01附图………………………………………………LH-WLT02微机励磁装置

一、概述…………………………………………………………

二、LH-WLT02功能………………………………………………

三、LH-WLT02的主要技术指标…………………………………

四、LH-WLT02的柜体布置………………………………………

五、LH-WLT02的操作面板介绍…………………………………

六、LH-WLT02调节器的功能模板介绍…………………………

七、LH-WLT02微机励磁调节器技术条件………………………

八、LH-WLT02微机励磁调节器液晶显示及操作………………

九、晶闸管整流桥………………………………………………

十、过电压保护……………………………………………………

十一、调试软件功能介绍……………………………………

十二、LH-WLT02附图…………………………………………

LH-WLT01LC可编程微机励磁装置

一、概述…………………………………………………………

二、LH-WLT01LC可编程微机励磁装置的特点………………

三、LH-WLT01LC的基本原理……………………………………

四、LH-WLT01LC可编程微机励磁装置的功能……………………

五、LH-WLT01性能指标………………………………………………

六、LH-WLT01操作、维护…………………………………………LH-WLT02LC可编程微机励磁装置

LH-WLT02LC附图……………………………………………………

LH-WLT01微机励磁装置

一、概述

LH—WLT01微机(80C196KC)励磁调节器(以下简称WLT01)是华中理工大学和武汉联华电气有限责任公司联合开发研制的一种新型微机励磁调节器,它是现代控制理论、计算机技术和励磁控制技术相结合的高科技产品,WLT01微机励磁调节器针对中小型同步电机开发,主要技术特点如下:

1、LH-WLT01采用高档16位微机

LH-WLT01采用的CPU为INTEL80C196KC,在CPU的内部集成了定时/计数器单元,串行通讯控制单元,高速输入(HIS),高速输出(HSO),模数转换器(A/D)等多种控制必需的资源,其特点是集成度高,功耗小,运行速度快,可靠性高。

2、采用自定义总线结构

总线结构具有以下优点:

模板式总线结构提高了系统的可维修性,对用户而言,系统维修只在模板一级进行:将有故障的模板取下,再插入相同功能的模板即可。目前,可以做到平均维修时间小于5分钟。

总线结构与大板结构相比,高机械强度,抗震动和抗干扰等方面具有优越性。

自定义总线使结构更合理,更紧凑,更实用。在设计上做到内部总线不出模板。

3、更强的数字通讯能力

LH-WLT01通过RS-232或RS485串行通讯接口,可以方便地与计算机监控系统或其它智能设备交换数据。

可与PC机联机进行在线调试,修改控制参数和进行调节器硬件完好检测,可十分方便地进行励磁调节器的调试,整定和检修。

4、WLT01采用现代最优励磁控制规律,能有效抑制系统振荡,提高并联机组运行的动态稳定性和静态稳定性。

5、WLT01用12点付氏算法计算发电机有功功率和无功功率,测量精度高,硬件结构简单。

6、调变断线容错措施和触发同步信号丢失容错措施,在调变PT断线或触发同步信号丢失(断线)时,仍可保证调节器正常运行。

7、脉冲形成和移相采用软件方式实现,使大量硬件得到软化,且六相脉冲均匀对称,脉冲宽度整定方便。

8、实时运行参数采用液晶中文显示,方便用户查看各种状态。

9、适用范围广。

二、LH-WLT01功能

LH-WLT01的主要功能如下:

1、五种运行方式

(1)恒Uf方式(Uf:发电机端电压)

维持了电机机端电压在给定Ug水平上。

(2)恒IL方式(IL:励磁电流)

维持发电机励磁电流在给定ILG水平上。

(3)恒α方式(α:可控硅触发角)

它励励磁方式运行或试验时,维持全控桥的控制角在给定水平上。

(4)恒无功运行方式(Q:无功功率);

(5)恒功率因数运行方式(COSΦ:功率因数)。

2、三种自动起励方式

(1)恒压正常起励

恒Uf方式且非试验状态下起励:在母线电压正常的情况下(母线电压大于85%且小于115%Ue,Ue:额定电压)跟踪母线电压起励,即起励后的发电机电压与母线电压相等。

在母线电压不正常的情况下(母线电压大于115%Ue或小于85%Ue),额定电压起励,即起励后的发电机电压Uf等于额定电压Ue。

(2)恒压试验起励

在恒Uf 方式且试验状态下起励将操作面板上的[试验]按钮开关按下锁住即进入试验状态。此时起励的给定值由试验人员按[增磁]按钮或者[减磁]按钮设定,起励的给定范围为:额定电压的20%到130%。

(3)恒(励磁)电流起励

在恒I L方式下起励:起励前将操作面板上的[恒IL]按钮开关按下即进入恒IL起励方式,此时开机建压将自动建压到额定电压的20%左右。

3、六种励磁限制

(1)最大励磁电流瞬时限制:限制值可按电厂要求按国家标准在额定励磁电流的1.5—2.0倍之间整定。

(2)反时限过励延时限:反时限延时限制曲线可按电厂要求整定。

(3)欠励限制:欠励限制曲线可按电厂要求整定(欠励限制方程:Qmin=A×P+B)。

(4)单机强励限制:发电机在并网之前,闭锁强励,以免误强励造成机端过电压。

(5)功率柜局部故障励磁限制:在功率柜快熔熔断,功率抽屉退出,功率柜风机停风等

情况下,闭锁强励。

(6)定子过压瞬时限制:试验运行时,过压值整定为1.30Ue,其它情况下1.15Ue(或按电厂要求整定),当机端电压超过整定时,限制器立即逆变限压。

4、四种容错措施

WLT01采用多种容错措施,极大地提高了装置的运行可靠性。

(1)调变断线容错措施

单机空载运行时,发电机端电压=MAX(调变电压,仪变电压)

并网运行时,发电机端电压=MID(调变电压,仪变电压,母线压变电压)

MAX:取最大值

MID:取中间值

(2)触发同步信号丢失容错措施

触发同步信号同时取自励磁整流变和调变,互为备用。

(3)增减磁误操作容错措施

在发生下列情况时增磁无效:

过励磁电流,过机端电压,过无功功率,超过电压调节范围的上限。

在发生下列情况时减磁无效:

欠励磁限制动作,超过电压调节范围的下限。

任何情况下,连续操作增减磁5秒以上无效(约增减电压给定3%Uf),该功能有效防止增减磁按钮接点粘连误增减磁到极限。

(4)源系统的容错措施

供电电源有两个不同来源:

厂用直流电、本机交流电两路电源互为备用供电方式,或确保供电电源的可靠性。

设有电源故障检测单元,在电源故障时,指示电源故障位置,同时各路供电电源都有指示灯指示。

5、三种最新技术

(1)P,Q功率测量采用交流电流接口取代了结构复杂的功率变送器,用12点付里叶算法计算有功功率和无功功率,精度高响应快。

(2)脉冲移相和脉冲形成采用软件方式实现,使大量硬件得以软化,且六相脉冲均匀对称,脉冲宽度调整方便。

(3)调节器的所有控制参数均可方便地在线调整和显示,使调试、整定、运行和检修十分方便。

三、LH-WLT01的主要技术指标

WLT01的各项功能及性能指标均达到或优于能源部标准《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装技术条件DL/T583-1995》和《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装,验收规程DL490-92》所规定的要求。WLT01的主要技术指标如下:

1、最优励磁控制规律

WLT01采用最优励磁控制规律,因此获得了良好的动静态特性,WLT01具有很强的稳压和有效的抑制电力系统低频振荡能力,大幅度提高发电机组的动、静态稳定极限,特别适用于远距离输电场合。最优励磁控制规律与PID+PSS相比,具有调节性能好,适应性强,参数整定方便等优点。

2、调压精度优于0.2%Ue

3、测控频率100HZ,即每工频周波测量和控制输出各两次。

4、调差率±30%可调,档距小于0.1%

5、起励超调小于10%Ue,甩负荷超调小于15%Ue

6、电压调整范围:

并网前,20%——110%Ue(试验状态下为20%——130%Ue)

并网后,70%或欠励限制——110%Ue或过无功限制

四、LH-WLT01的柜体布置

LH-WLT01屏体平面布置有机端电压表、机组无功功率表、励磁电流表、励磁电压表,配有冷却风机启/停按钮和指示灯,灭磁开关分/合按钮和指示灯,LH-WLT01微机励磁调节器一台,屏体平面布置整洁、大方。屏体平面布置图如附所示:

五、LH-WLT01调节器操作面板:

WLT01调节器操作面板主要用于调试和试验,正常运行时一般不需要使用。调节器面板布

WLT01调节器操作面板包括以下内容:

1、面板按钮

共有6个按钮:增磁,减磁,灭磁,恒IL,试验,起励。

各自用途说明如下:

增磁、减磁按钮:用于机旁操作增减磁,作用与中控室增减磁相同;

灭磁按钮:用于控制调节器逆变灭磁,仅限于发电机并网以前使用,发电机并后自动失效;

恒IL按扭:用于恒IL慢速零起励升压或在恒Uf方式异常时作为备用运行方式;

试验按钮:用于非全压起励;

起励按钮:用于无条件投助磁,用于转速继电器失灵时使用。

以上6个按钮,按钮在正常运行时应全部弹起,运行时如无必要,也不要操作它们。

2、指示灯

共有21个指示灯:

并网,零升压板,欠励,过励,母线无压,调变断线,仪变断线,同步异常,增磁,减磁,灭磁,恒IL,试验,起励,功柜故障,投助磁,CPU,24V,+15V,-15V,5V。

各指示灯含义说明如下:

并网:用于指示发电机的出口断路器是否闭合;

零升压板:点亮时表示发电机升压变压器高压侧开关断开,机组没并网;

欠励:在发电机过度进相,调节器欠励限制动作时亮;

过励:在励磁电流超过额定值的1.1倍,调节器过励限制动作时亮;

母线无压:母线电压低于80%额定值时亮;

调变断线:当调变电压小于仪变电压且相差大于20%Ue时亮;

仪变断线:当仪变电压小于调变电压且相差大于20%Ue时亮;

同步异常:当两路同步信号丢失其中一路时亮(在发电机起励前有时会闪亮,这是因为机端残压太低,正弦同步信号太弱的缘故);

增磁,减磁:在增减有效时亮。当发电机过励,过压时增磁无效;当发电机欠励时减增无效;

灭增:灭磁有效时点亮,发电机并网后灭磁无效;

恒IL:恒IL方式运行时点亮;

试验:试验按钮按下时点亮;

起励:起励按钮按下时点亮;

功柜故障:在功率柜快熔熔断,功率柜抽屉退出,风机停风等情况下亮;

投助磁:投助磁时亮;

CPU:微机调节器运行不正常时点亮,正常运行时应熄灭;

24V、+15V、-15V、5V:是相应工作电源指示灯,正常时应全部点亮,如有熄灭,则对应电源丢失,应立即检修。

3、液晶中文显示实时运行参数和状态

(1)查看调节器显示画面由↑、↓、←、→薄膜按键进行上、下、翻页循环显示。↑、↓键单步向上或向下移动光标,←、→键光标向上或向下翻页。光标至屏首向上移动光标无效,光标至屏尾后,光标向下移动无效。

(2)调节器显示屏上“励磁给定Ug、Ig”分别为机端电压给定值和励磁电流给定值。机端电压U1为调变电压,U2为仪变电压。励磁装置运行实际输出电流值为屏上“I1、I2”所显示值。I1为直流侧所测得励磁电流,I2为交流侧所测得励磁电流。

4、调节器显示屏所显示参数如下:

频率功率F=50.01HZ 机端电压频率

P=3K 机组有功功率

无功功率Q=3K 机组无功功率

Q-=750K (无功下限)

电机电压U1=6300V 调变电压

U2=6300V 仪变电压

励磁电流I1=350A 直流分流器测量励磁电流值

I2=351A 整流交流侧测量励磁电流值

励磁给定Ug=6300V 机端电压给定值

Ig=351A 励磁电流给定值

控制角度ai=29.9 可控硅调节器积分角

ak=150 调节器输出控制角

开关量入00010000 (远方开关量入8位)

00000000 (面板开关量入8位)

开关量出11000000 (继电器输出)

电网电压US=6300V

控制参数KPV=30 (电压比例系数)

KIV=5 (电压积分系数)

KDV=7 (电压微分系数)

KPI=40 (电流比例系数)

KII=5 (电流积分系数)

KID=7 (电流微分系数)

KQ=163 (调差系数)

HR00=000 (霍尔零点校正)

UCN01=64850 (恒电压方式建压初始角)

UCN02=64830 (恒电流方式建压初始角)

欠励限制A=00300

B=32018

过励限制I=00405 (电流)

V=40000 (电压)

功率校正S=15489 (SIN值)

C=64935 (COS值)

密码输入MM19999

CLOSE!(ENABLE!)(密码正确与否)

限制状态ON(OFF)(保护投、切状态)

参数固化FILETOEE (FILE到EEPROM为默认参数)RAMTOEE (RAM到EEPROM)

参数复原EETORAM (EEPROM到RAM)

六、LH-WLT01的主要输入输出信号

1、模拟量信号输入

(1)发电机机端电压

Uf1:励磁专用电压互感器(调变),三相100V交流电压信号;

Uf2:测量仪表用电压互感器(仪变),三相100V交流电压信号;(2)发电机并列母线电压US

母线电压互感器(母线压变),三相100V交流电压信号;

(3)发电机定子电流IF

发电机出口电流互感器(定子电流变),三相5A交流电流信号;(4)发电机励磁电流

ILDC:发电机直流回路分流器,75MV直流电压信号;

ILAC:发电机励磁变压器低压侧电流互感器,三相5A交流电流信号;(5)可控硅触发同步信号。

UTB励磁变压器低压侧A相与C相线电压信号。

2、开关量信号输入

(1)控制室增磁信号(常开);

(2)控制室减磁信号(常开);

(3)80%转速令(常闭);

(4)停机令(常开);

(5)继电保护出口动作(BCJ)(常开);

(6)功率柜快熔熔断,风机停风(常开);

(7)发电机出口断路器辅助接点(常闭);

(8)发电机升压主变高压侧断路辅助接点(常闭);

(9)发电机灭磁开关(FMK)辅助接点(常闭)。

3、开关量信号输出

(1)投切助磁

(2)起励失败

(3)调节器故障

七、LH-WLT01功能模板介绍

WLT01功能模板一共有六块:

80C196KC主机板,液晶中文显示器板,信号转换板,脉冲功放板,电源板,总线底板分述如下:

1、80C196KC主机板:

主机板的主要功能:80C196KC最小系统是励磁控制器的核心部件:80C196KC CPU,晶振电路,复位电路,译码电路,存储器电路等;

RS232或RS485串行口通讯电路,用以与PC机联机通讯;

开关量输入电路,用以检测远方开关量状态;

开关量输出电路,用以输出开关量,如投助磁,驱动光字牌等;

触发脉冲输出电路,用以脉冲放大和隔离输出触发脉冲。

2、液晶中文显示器板

液晶中文显示器接口板的主要功用:

提供21只信号灯的驱动;

提供液晶中文显示器及其驱动电路;

提供6只按钮输入接口和8只薄膜按键。

3、信号转换调理板

信号转换调理板的主要功能为将输入的模拟信号加工转换成微机易于接收或易于处理的模拟信号和数字信号,它包括以下功能电路:

Uf1电压变送器:该变送器将引自调变的100V交流电压信号转换成5V电压提供给微机作为调变电压测量信号。

Uf2电压变送器:该变送器将引自仪变的100V交流电压信号转换成5V电压提供给微机作为仪变电压测量信号。

US电压变送器:该变送器将引自母线压变的100V交流电压信号转换成5V电压提供给微机作为母线电压测量信号。

ILAC励磁电流变送器:该变送器使用交流电流互感器将引低压侧的线电流信号转换成5V 电压提供给微机作为励磁电流测量信号。

ILDC励磁电流变送器:该变送器使用霍尔电流传感器将引自转子电流分流器的75mV电压转换成5V电压提供给微机作为励磁电流测量信号。

IF定子电流交流接口:该电路将引自定子流变的交流电流信号,经滤波后提供给微机,微机根据该交流电流信号计算发电机输出的有功功率和无功功率。

采样同步信号电路:该电路将引自调变的交流电压信号滤波并整形成方波同步信号提供给微机,作为定子电流的采样同步信号,以确定电压与电流之间的功率因数角。

触发同步信号电路:该电路将引自整流变低压侧的交流同步信号滤波并整形成方波同步信号提供微机,作为测频和脉冲移相的基准信号。

4、脉冲功放板

脉冲功放板的主要功用:将微机输出的小脉冲放大成具有足够电压幅度和驱动能力的“大脉冲”,并生成全控桥需要的双脉冲,脉冲功放板输出的大脉冲接脉冲变压器隔离后驱动可控硅。

5、电源板

电源板的主要功用:

厂用直流电,本机交流电两路供电电源的综合

提供+5V±12V微机工作电源

提供+24VI/O电源和脉冲功放电源

6、总线底板

总线底板的主要功用:

提供各模板相互间的连接

提供各模板与外界的连接

7、各模板在机箱中的位置

在机箱中安放的模板及其安放槽号:(WLT01使用4槽的机箱,槽号由左至右顺序编号,安放时注意元件面向右)

信号转换板安放槽号:1

80C196KC主机板安放槽号:2

电源板安放槽号:3

脉冲功放板安放槽号:4

八、LH-WLT01调节器的组成

1、硬件装置部分:

(1)用于对输入模拟信号进行加工转换的信号调理;

(2)用于测量,运算,输出和多种功能实现以及协调控制的微机主板;

(3)脉冲功放和故障检测部分;

(4)工作电源部分。

微机本板是装置的核心,它包括:

80C196KC最小系统,其中含:定时/计数器单元,串行通讯控制单元,高速输入(HIS),高速输出(HSO),模数转换器(A/D)等多种控制必需的资源;

开关量输入电路;

开关量输出电路;

触发脉冲输出电路等。

2、软件部分主要有:

(1)状态信号测量程序;

(2)最优励磁调节计算程序;

(3)励磁限制程序;

(4)移相控制程序;

(5)人-机对话程序;

(6)通讯程序。

WLT01的工作流程是:输入的模拟信号首先由信号变换器加工转换为微机易于接受或易于处理的模拟信号和数字信号,微机通过各种输入接口接受外部输入信号和运行指令,并按最优励磁控制规律进行调节计算,调节计算的结果经励磁限制程序限制后送移相控制程序进行移相,最后通过高速输出HSO输出触发脉冲,再经脉冲放大和脉冲变压器隔离后触发可控硅。

九、LH-WLT01T的运行

1、开机前的准备

(1)送220V交流电,并启动功率柜冷却风机;

(2)给微机励磁调节器提供直流220V工作电源;

(3)合整流变电源开关,合可控硅交流开关,合发电机灭磁开关FMK;

(4)合直流灭磁开关,为调节器提供起励电源;

(5)检查微机调节器面板按钮全部弹起;

(6)检查调节器面板指示灯:灭磁灯亮,其余熄灭。

2、开机建压

(1)启动机组升速到额定转速;

(2)调节器自动升压到与系统电压一致;

(3)如果需要调节电压升高或降低,可操作增减磁按钮;

(调节增减磁时,应注意以间断方式操作:

即增磁时:增磁——停止——增磁——停止交替进行

减磁时:减磁——停止——减磁——停止交替进行

因为调节器设有“防止增减磁接点粘连过调故障”的功能,连续调节时间过长则被视为接点粘连故障。)

3、并网(大系统)加负荷

(1)调节发电机电压与系统电压一致;

(2)调节发电机频率与系统频率一致;

(3)在整步表指针向同相点前,提前一定时间操作合闸并网;

(4)操作增磁按钮增加无功功率;

(5)操作加速按钮(调速器)增加有功功率。

4、减负荷解列

(1)操作减磁按钮减少无功功率;

(2)操作减速按钮(调速器)减少有功功率;

(3)在有功功率和无功功率都等于0时,操作发电机出口断路器解列。

5、灭磁停机

(1)操作减速停机;

(2)当发电机频率到43HZ以下时,调节器自控制逆变灭磁。

6、运行监视与调节

(1)与大系统并网运行时,主要注意控制有功功率和无功功率,特别注意发电机定子电流和发电机转子电流不能超过额定值;

一般,有功功率调到额定左右,功率因数在0.8左右比较合适。

(2)发电机单机带小系统运行时,同样需要注意发电机定子电流和发电机转子电流不能超过额定值;此时需要控制的发电机电压和频率而不是有功功率和无功功率,因为此时功率的大小取决于小系统内的负荷,不受发电机控制,当负荷功率超过发电机额定有功时,唯一的方法就是切除部分不重要的负荷。

(3)励磁调节器屏的监视

主要观察以下几点:

屏面表计指针指示稳定,无明显晃动;

无异常声音和异常气味;

可控硅冷却风机运行正常;

面板指示灯状态:

正常发电运行时的状态:并网灯亮,其余灯熄灭;

正常解列运行时的状态:全部灯熄灭;

凡出现其余状态,请运行人员记录下来并通知检修人员(如此时运行是稳定的则不必停机,待适当时间再停机检修;如运行不稳定,则需停机检修)。

7、停机以后的操作

一般停机后,只需将可控硅冷却风机电源切除即可,其余开关可不必断开。

8、事故停机

通常有继电保护启动,保护动作跳发电机出口开关FDL和发电机磁场开关FMK,此时发电机解列灭磁停机自动完成,无需人工操作。

紧急停机

运行中,如出现调节器失控,此时需紧急停机,操作步骤如下:

首先应跳开发电机出口开关将发电机与系统解列;

操作跳开发电机磁场开关灭磁;

紧急关闭导水叶。

9、特殊运行操作

(1)机组空转不建压

机组启动前,将调节器面板上的灭磁按钮按下,这样机组启动后不会建压。

(2)非全压起励:机组正常起励时,或跟踪系统电压或建压到额定值,称为全压起励,如需低压起励,请按以下步骤操作:

按下试验按钮;

按增减磁按钮将电压给定值Ug调到所需数;

按下灭磁按钮;

开机升速;

在机组频率到50HZ左右时,松开灭磁按钮即可起励,起励后的励磁电流稳定值在20%Ie 左右;

弹起试验按钮

起励后可以按增减磁按钮升降电压。

十、LH-WLT01附图

LH-WLT02微机励磁装置

一、概述

LH—WLT02双微机励磁装置(以下简称LH-WLT02)是在WL03双微机(V40)励磁装置(以下简称WL03)成功运行的基础上开发来的升级产品,主要改进如下:

(1)采用高档32位微机

LH-WLT02采用的CPU为美国英特尔公司生产32位工业级80386EX处理器,内含80386SX,其指令系统与80386完全兼容,在80386EX的内部集成了定时/计数器单元(8254),两个串行控制单元(SCU),两个中断控制单元(ICU)和两个DMA控制单元(DMAU),时钟发生各管理单元,存储器刷新,看门狗,可编程片选逻辑等数字逻辑单元,其外围还扩展了14位模数转换模块(ADC)和大规模可编程门阵列(ISP)等多种外围控制单元,其特点是集成度高,功耗小,运行速度快,可靠性高。

(2)采用专用总线结构

LH-WLT02总线结构具有以下优点:

LH-WLT02采用小板结构,在机械强度,抗断裂,抗震动,抗老化和抗干扰等方面具有优越性。

LH—WLT02按功能划分模板,用户根据需要可选择不同模板组装自己的系统,扩充与升级均十分方便。

模板结构提高了系统的可维修性,对用户而言,系统维修只在模板一级进行:将有故障的模板取下,再插入相同功能的模板即可。目前,可以做到平均维修时间小于5分钟。

结构紧凑,调节器同外部的连线少,直接通过端子连线。

(3)通讯

LH-WLT02提供1路RS232、1路RS485和一个带光隔的CAN总线共三个串行通讯接口,可以方便地与计算机监控系统或其它智能设备交换数据。CAN总线的通讯速率可达1M。

(4)故障录波和事故分析

LH-WLT02在功能方面增加事故录波功能,即事故发生前6.25秒和事故发生后6.25秒之间8种信息量,8种信息量能够通过CAN总线网络接口方便地与计算机监控系统或其它智能设备交换数据。

可与PC机联机调试的应用软件,修改参数和进行调节器硬件完好检测,十分方便于励磁调节器的调试,整定和检修。

BKL-501SC 型微机励磁装置运行规程

BKL-501SC 型微机励磁装置运行规程 我公司使用的BKL-501SC 型微机励磁装置为中国核工业电机运行技术开发公司设计研制励磁系统,采用液晶触摸显示屏,可显示各项运行参数、控制参数及故障信息。装置采用双微机控制系统,具有优良的抗干扰性能,并可带载不停机更换控制插件、冷却风机、灭磁单元。保护功能完善,具有带励、失励失步保护及不减载自动再整步功能。 一、主要技术性能 1、采用全数字化双微机系统(CPU 采用Intel 196 系列16 位单片机),一套工作,另一套热备,故障时可自动无扰动切换至备用系统,也可手动切换。 2、采用触摸屏人机界面,信息量丰富,观察直观,操作方便。可查看各项运行参数及装置发出的各类报警信息,并可在运行中随时修改设定值。“事件记录”中记载了故障报警及重要操作。 3、主回路采用无续流二极管三相半控桥式电路,具有良好的启动控制回路,保证电机启动时无脉振,并使电机在失步后的再整步过程中有良好的再整步特性,即使在少有的控制插件、冷却风机单元、灭磁单元故障时,仍可保证电机稳定同步运转,并可在不停机、不减载条件下更换故障部件。 4、采用按滑差顺极性过零投励特性,投励时加短时整步强励,牵入同步迅速、可靠、平稳,投励时无冲击。对凸极效应强、因凸极效应牵入同步的电机,则会自动启动计时环节投励。具有自动投全压功能。 5、具有手动/自动调节励磁功能。手动调节范围一般设置为额定励磁电压值的20%~130%。采用增/减磁按钮来调节励磁,取消了以往故障率高的励磁调节电位器。 6、具有恒电流、恒功率因数自动调节功能。由于有α角自动跟踪,手/自动切换时无扰动。 7、具有失步保护及不减载自动再整步功能。当电机因负载突增、电压剧降、励磁电源短时消失等原因导致电机带励、失励失步时,在故障源消除后,本装置会实现自动带载再整步,使电机恢复稳定同步运行,如因故障时间、电机特性或负载等原因无法实现再整步时,失步保护装置会自动动作于跳闸。 8、当配电系统配有我公司的DSB 型断电失步保护装置时,在电源恢复后可实现断电失步带载自动再整步。 9、具有完善的保护功能,除一般常规保护外,本装置还具有欠励、过励时延时报警并自

发电机励磁原理及构造

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二节管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路图。由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK 移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 左图为三次谐波原理图,对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 由左图可以看出,可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(A VR),控制可控硅的导通角来调节励磁电流大小而维持发电机端电压的稳定。 四、无刷励磁原理 无刷励磁主要用于西门子、斯坦福、利莱等无刷发电机。它是利用交流励磁机,其定子上的剩磁或永久磁铁(带永磁机)建立电压,该交流电压经旋转整流起整流后,送入主发电机的励磁绕组,使发电机建压。自动电压调节器(A VR)能根据输出电压的微小偏差迅速地减小或增加励磁电流,维持发电机的所设定电压近似不变。 中小型三相同步发电机的技术发展概况 一.概述 中小型同步发电机是中小型电机的主要产品之一,广泛应用于小型水电站、船舶电站、移动电站、固定电站、应急备用电站、正弦波试验电源、变频电源、计算机电源及新能源――风力发电、地热发电、潮汐发电、余热发电等。它对边(疆)老(区)贫(穷)地区实现电气化,提高该地区经济发展水平和人民的生活水平有着重要的作用,中小型发电机在船舶、现代电气化火车内燃机车等运输设备中也是一个关键设备。移动电站对国防设施、工程建设、海上石油平台、陆上电驱动石油钻机、野外勘探等也是不可缺少的关键装备之一。应急备用电站在突发事件中的防灾、救护保障人民的生命和财产的安全有着不可替代的作用。开发绿色能源、可再生能源、减少大气二氧化碳的含量,小水电、风力发电、地热发电和余热发电是重要的组成部分。 我国小型同步发电机的第一代产品是1956年电工局在上海组织的统一设计并于1957年完成的TSN、TSWN系列农用水轮发电机。第二代产品是在进行了大量试验研究和调查研究的基础上于1965年开始的T2系列小型三相同步发电机统一设计,该水平达到六十年代国际先进水平,为B级绝缘的有刷三相同步发电机。在这段时间还开发了ST系列有刷单相同

DVR-2000B微机励磁调节器

0NQ.140.417 DVR-2000B微机励磁控制柜 使用维护说明书 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 南京汽轮电力控制有限公司

编制丛钱尤2006.03校对贾民健2006.03审核鲁道直2006.03标准巫旭明2006.04审定姜兴林2006.04批准

目录 第一章概述及适用范围 3 1.1 概述 3 1.2 适用范围 4 1.3 运行环境 4 第二章主要功能及技术指标 5 2.1 主要功能 5 2.2 主要技术指标 6 第三章主要配置9 3.1 DVR-2000B电气配置9 3.2 结构配置10 第四章基本原理13 4.1 概述13 4.2 工作原理14 4.3 软件说明16 第五章显示及操作说明21 5.1 开机画面21 5.2 主画面显示21 5.3 主菜单显示23 5.4 就地操作开关说明32 5.5 主控操作开关说明32 5.6 操作说明32 5.7 日常维护34

第一章概述及适用范围 1.1概述 DVR-2000B微机励磁调节器是我公司在引进的英国BRUSH公司的MA VR自动电压调节器技术的基础上,开发了适合我公司的三机同轴无刷励磁系统的微机励磁调节器。它继承了第一代DVR-2000A系列微机励磁调节器的全部调节、控制及限制保护功能,并结合了几百台套的现场运行经验的基础上开发研制的升级换代产品。 DVR-2000B微机励磁调节器具有以下特点: 1.模型清晰、准确 DVR-2000B微机励磁调节器所采用的计算模型均经过计算机仿真和动态信号分析仪实测证明该模型在离散化过程中误差小,精度高。 2.测量精度高 DVR-2000B微机励磁调节器采用每周波24点交流采样,快速傅立叶变换,完全消除了零漂等对测量精度的影响,同时采用高速14位A/D变换器,保证了测量通道的精度和快速性。 3.强大的网络功能 DVR-2000B微机励磁调节器具有强大的通讯功能,双通道的调节器之间通过可靠的现场总线CAN-BUS进行连接,实现数据共享和协调控制。每个控制通道都提供两个独立、并进行隔离的RS232和485接口。非常方便的实现励磁调节器与上位管理机的通讯以及与电厂DCS系统的连接。 4.方便、友好的人机界面 DVR-2000B微机励磁调节器采用大屏幕液晶显示器(240*128),采用树型菜单结构,方便直观,可以结合键盘进行参数整定,测量显示,试验控制等功能,并能在此屏幕上显示试验波形和故障波形,以及故障类型和事件SOE。 5. 国内速度最快的励磁调节器 DVR-2000B微机励磁调节器的CPU采用美国TI公司的32位DSP产品,主频最高可达150MHz,DSP强大的数据处理能力及快速的浮点计算为励磁调节器模型的精确数字化和励磁调节器其它辅助功能的实现提供了保证。 6.高度集成化的硬件设计

HWLT-4型微机励磁调节器

HWLT-4型微机励磁调节器 调试说明书 哈尔滨电机厂有限责任公司控制设备事业部

一.总体介绍 HWLT-4型微机励磁调节器的主要硬件采用台湾研华公司的MIC-2000系列工控机板卡,使用时只要按照相应的说明设置地址和跳线就可以。其它自己开发的板卡(脉冲发生、脉冲放大和计数板)不需要设置。因此,调试的重点是检查软件功能的完善和全部回路的正确。而调试人员的任务就是熟悉调节器系统并准确设置系统的PID参数和将相关的输入量定标。 1.调节器的特点 1.1调节器的控制规律是传统的PID+PSS,但独特之处在于为了增强系统的稳定性,A VR中又加入了一个小电流环。 1.2调节器采用的是混合冗余容错技术。调节器包括二个微机模块和一个完全独立的模拟FCR模块。触发脉冲由硬件电路产生,三个模块的切换点是在脉冲放大的前级,也就是说三个模块都产生相应的脉冲,但只有工作模块的脉冲才能到达脉冲放大。 1.3调节器的人机界面选用的是触摸输入的工业级平板电脑,全中文图形界面。调试时可以方便地观察和更改相应的数据。 1.4为了增加电源系统的可靠性采用了二个一体化的电厂用专用电源模块,可以交直流电源同时输入(实际线路共三路电源输入)。电源模块输出的DC24V做为整个调节器(包括调节计算机)工作电源。 1.5输入和输出都采用了继电器隔离。输入继电器为DC220V线圈,输出继电器为DC24V线圈。 二.硬件整体介绍 1.计算机模块功能介绍 计算机选用的是台湾研华公司的MIC2000系列,用的是背板技术,前端出线,很方便调试。 计算机的电源模块用的是24V输入的专用开关电源。输出为+5V,-5V,+12V,-12V。(在只检查电源时,输出要低,因为没有负载)CPU板是MIC-2340,在上面附加了PC104模块的电子盘。利用电子盘替代了传统的硬盘,这样减少了因为机械部件引起的故障,并且读取数据的速度大大提高。电子盘上事先安装好DOS操作系统和相应的调节器控制程序。计算机上电后自动进入控制程序运行。 AI板是MIC-2718,输入范围为-10V―+10V。特别是利用板上FIFO 功能,使AI板可以独立于CPU板工作,系统只是在需要的时候由CPU到AI板上的FIFO中取得数据。而不用浪费时间在等待AI板的工作上。 AO板是MIC-2728,输出范围为-10V―+10V。只有一路输出作为脉冲发生器的控制电压(也就是模拟调节器的适应电压) DI板是MIC-2730,16路输入,有光电隔离。。 DO板是MIC-2750,16路输出,有光电隔离。每个通道的工作状态都可以在面板上指示灯表示出来。因为两个计算机模块是并联运行,相应个DO 通道共用一个继电器作为输出隔离,所以DO板相应的输出各自串接了一个隔离二极管(B6.40),然后才并在一起接到继电器线圈。 计数板是自己开发的板卡,主要用途是测量转速和功率,还负责双计算

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

发电机励磁装置说明书

第一章概述 随着发电机容量及电网的不断增大, 电力系统及发电机组要求励磁系统有 更好控制调节性能, 更多和更灵活的控制、限制、报警等附加功能。为满足上述要求, 微机控制的数字式励磁调节器应运而生。微机励磁调节器的广泛应用,极大地提高了电厂生产的安全可靠性和经济效益。广大中小型机组用户也迫切需要一种价格便宜,性能优良,结构简单,易掌握,可靠性高的励磁调节器。为此, 广州电器科学研究院继开发LTW6000工控机型励磁调节器,DLT6000PLC 型励磁调节器后,又研制出采用单片计算机控制、监控的新型多功能励磁调节器—DLT4000 型励磁调节器,适用于小型机组用户,全面取代分立元件及集成电路型调节器,具有优良的性能价格比。 本手册主要介绍DLT4000型励磁调节器的特点、性能、工作原理及软、硬件结构。 §1—1 适用范围 一、用途 DLT4000 型励磁调节器可用于不同容量机组、不同励磁方式的励磁调节。——适用于从几百千瓦到一万千瓦不同类型同步发电机的励磁系统,包括:汽轮发电机组 水轮发电机组 燃汽轮机组 ——适用于以下各种励磁方式: 自并激励磁系统 它励式静止励磁系统 直流励磁机励磁系统 交流励磁机励磁系统 无刷励磁系统 二、使用环境 1、海拔高度不超过2000米。 2、周围空气温度最高+40℃, 最低-10℃。 3、空气相对湿度, 最湿月的月平均最大相对湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为+25℃。

4、无爆炸危险及干净的环境中。空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃,以及在无较大振动或颠簸的地方。 5、特殊要求由用户与我方协商确定。 §1—2 主要特点 1、功能强大,应用范围广。 DLT4000型励磁调节器具备励磁标准所要求的全部功能,各项性能指标均达到或优于标准要求。它可应用于不同励磁方式下的励磁系统,适用于各种容量的发电机组。 2、充分发挥单片计算机的软件功能,附加功能由软件实现,使硬件电路大大简化。 3、采用高集成度的移相触发模块。 高集成度的移相触发模块克服了以往由分立元件组成的移相触发电路繁琐、维护困难、可靠性差的缺陷,并扩充了许多的辅助功能。 4、精简的硬件结构。 DLT4000型励磁调节器硬件为单板式结构,核心部件为一块229×165mm2的电子线路板,硬件相当简练。 5、独特的外部总线结构。 图1—1 独特的外部总线结构 外部总线是我所专门为双通道励磁调节器开发设计的一套总线结构,它使励磁系统接线从复杂、无序变为简单、有序。LTW6000型、DLT6000型及DLT4000型励磁调节器在外部总线级兼容,使调节器具有灵活的组态及互换性。 6、全新的故障检测方式。 在DLT4000型励磁调节器中,专门配置了一块单片机用于调节器的电源故障、脉冲故障、软硬件故障的检测和通道间的自动切换。彻底摈弃故障自我诊断方式,从根本上防止了漏发、误发故障信号,充分保证了故障时通道间的顺利切

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

PWL-2W微机励磁控制系统操作方法

PWL-2W型励励磁系统开停机操作步骤 一、 开机操作 1、确认发电机具备开机条件,发电机转速定速3000转; 2、确认1QK位于A主套运行位置,2QK位于恒电压位置; 3、确认励磁调节柜内A套及B套控制器面板小开关在“就地”、“退出”、“手 动”、“PSS退”位置; 4、合上微机励磁的输入输出开关1QF,2QF,3QF,4QF; 5、将微机励磁调节柜电源开关1QS、2QS、3QS、4QS打至合闸位置,依次 将A套及B套控制器面板小开关投在“PSS退”、“自动”、“运行”; 6、按下MK“合”按钮,使MK处于合闸位置; 7、把A套调节器控制器上的“置位”按钮打到“置位投”位置,观察发电 机电压升至10.08KV左右,然后打至“置位退”位置,然后使用“增磁” 和“减磁”按钮调整发电机电压与电网接近;实现手动并网(若自动同 期并网,执行第8、第9条); 8、把A、B套的“中控/就地”开关打到“中控”位置,执行并网操作 9、并网成功后,把A、B套的“中控/就地”开关打到“就地”位置。 操作说明: 1、“开机起励”按钮:如持续按住“开机起励”按钮8秒,则发电机电压从 0V快速升至设定的置位控制值96%UN,也可断续按此按钮进行升压。 当发电机电压达到设定的置位控制值96%UN后,以及发电机并网后“开机起励”按钮不再起作用; 2、“增磁”、“减磁”按钮:在发电机电压为90%Un(此参数可修改)以下时 可以连续按下并起作用,在发电机电压达到90%Un以上时程序中设有防粘贴功能,连续按下“增磁”、“减磁”按钮4秒后将不再起作用,须松开后重新按下。因此在发电机电压在90%Un以上时必须断续按“增磁”或“减磁”按钮。 二、 并网后操作 1、恒电压调节 运行方式开关2QK切至“恒电压”位置,此运行方式将按发电机电压闭环调节。 使用“增磁”、“减磁”按钮可调整无功负荷。 2、恒无功调节 在发电机带适当的无功后,将运行方式开关切至“恒无功”调节位置, 则励磁调节器按照开关切换前瞬间的无功进行闭环调节,在“恒无功 调节”方式下,仍可使用“增磁”、“减磁”按钮来调节无功,在使用 “增磁”、“减磁”按钮时调节器会自动退出“恒无功”调节方式,调 整结束后会自动按照调整后的无功进行闭环调节。 3、恒功率因数调节(因为TRT发电有功摆动大建议不要用) 在发电机带适当的无功后,将运行方式开关切至“恒功率因数”调

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

自并励微机励磁调节器基本工作原理

励磁电流 百科名片 励磁电流 励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N 极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置. 目录[隐藏] 励磁电流的调节 自并励微机励磁调节器基本工作原理 CPU控制模块 数据采集模块 显示模块 通信模块 微机励磁调节器软件设计 [编辑本段] 励磁电流的调节 在同步发电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。因此,国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到今天的数字式。目前,数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。由此,出现了以MCS-51单片机为核心的励磁调节器[1][2]。MCS-51单片机内部资源较少使得外

围电路复杂,从而影响了整个励磁控制系统的精确性、快速性和稳定性。本文提出了一种基于PIC16F877的同步发电机自并励微机励磁调节器的设计方法。 PIC16F877是美国Microchip公司生产的PIC16F87X系列芯片中功能最为齐全的微控制器。它可以实现在线调试和在线编程,内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLASH程序存储器,368Х8位RAM,256Х8位的EEPROM,14个中断源和3个定时/ 计数器,片内集成多达15个外围设备模块,因此外围电路大大简化,成本降低。 [编辑本段] 自并励微机励磁调节器基本工作原理 图1为自并励励磁系统的原理接线图。发电机励磁功率取自发电机端,经过励磁变压器LB降压,可控硅整流器KZL整流后给发电机励磁。自动励磁调节器根据装在发电机出口的电压互感器TV和电流互感器TA采集的电压、电流信号以及其它输入信号,按事先确定的调节准则控制触发三相全控整流桥可控硅的移相脉冲,从而调节发电机的励磁电流,使得在单机运行时实现自动稳压,在并网时实现自动调节无功功率,提高电力系统的稳定性。 发电机的线电压UAC和相电流IB分别经电压互感器和电流互感器变送后,经鉴相电路产生电压周期的方波脉冲和电压电流相位差的方波脉冲信号送PIC16F877微控制器,用PIC的计数器测量这两脉冲的宽度,便可得到相位差计数值,即电网的功率因素角[1]。然后通过查表得出相应的功率因素,进一步求出有功功率和无功功率。 控制单元选用一片PIC16F877单片机,因PIC16F877单片机内部有A/D转换功能,从而不用外部A/D模块,这样减少了外部器件,降低了成本,增强了抗干扰能力。PIC单片机根据从输入通道采集的发电机运行状态变量的实时数据,进行控制计算和逻辑判断,求得控制量。在可控硅整流电路中,要求控制电路按照交流电源的相位向可控硅控制极输出一系列的脉冲,才能实现可控硅顺利导通和自然换相。“同步和数字触发控制电路”的作用就是将计算机CPU计算出来的、用数字量表示的可控硅控制角转换为触发脉冲。由功率放大电路将触发脉冲放大后去触发可控硅,从而控制励磁电流。 [编辑本段] CPU控制模块 CPU控制模块是励磁调节器的控制核心,采用美国Microchip 公司生产的PIC1 6F877 单片机。PIC16F877具有独特的RISC(精简指令集) 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令只有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8 位 的数据位数,这与传统的采用CISC 结构的8 位单片机相比,可以达到2∶1 的代码压缩,速度提高4 倍。PIC16F877内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLAS

发电机的自动励磁调节装置及调节形式实习报告

发电机的自动励磁调节装置及调节形式 姓名: 摘要 Xxx年x月x日至x月x日,学校为我们组织了为期x天的电厂实习,地点是xxxxxxxxxxxx。在实习期间,我们参观了电厂的每个部分,就比如:xxxxxxxxxxxxx,在这段期间我通过参观和向带队师傅的学习,认识了很多的生产设备,零件和工具,更加懂得了电厂的生产流程。在那么多的学习中我选择了发电机的自动励磁调节装置及调节形式来写报告。 1自动励磁调节装置 发电机励磁的原理:利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理. 自动励磁调节装置的工作原理:自动励磁装置根据发电机电压,负荷电流的变化,相应改变可控硅整流回路的可控硅导通角,使整流桥送入的电流发生变化。为取得励磁调节的快速性主励磁机一般采用100---200Hz中频交流同步发电机,副励磁机采用400---500Hz中频发电机。副励的励磁可用永磁机或自励恒压式。自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。 自动励磁调节装置的作用:(1)电力系统正常运行时,能自动调节励磁装置,维持发电机或系统某点(如高压母线)电压水平。大大提高电压调节质量以及减轻运行人员的劳动强度。自动励磁调节装置的作用。(2)当电力系统由多台发电机并列运行时,通过励磁系统的自动调节可以稳定、合理地分配机组间的无功功率。(3)提高电力系统运行的稳定性及输电线路的传输功率。(4)提高带时限继电保护动作的灵敏度:因为电力系统内部短路时,电流有时可能大,且随时间而衰减,这样带时限继电保护装置的灵敏度就很难满足要求。而自动励磁调节装置能在发生短路故障时,强行励磁,使短路电流大为增加,提高保护动作的灵敏性。(5)短路故障切除后,加速系统电压的恢复。改善电动机的自启动条件。(6)改善并联运行同步发电机在失去励磁而转入异步运行或发电机进行自同期并列的工作条件。 对自动调节励磁装置的要求:(1)励磁系统应能保证发电机各种状态下所要求的励磁容量并适当留有裕度。(2)应具有足够大的强励顶值电压倍数及电压上升速度。(3)根据运行需要,应有足够的电压调节范围,装置的电压调差率应能随系统要求而改变。

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

LH-WLT01(02)微机励磁装置说明书

(封面一) LH-WLT01(02)微机励磁装置 说 明 书 武汉联华电气有限责任公司

绪言 武汉联华电气有限责任公司位于风光秀丽的武汉东湖新技术开发区,交通便利,科技发达,信息资源丰富。多年来,武汉联华电气一直致力于电力系统自动化产品的开发和生产,其主导产品之一:LH-WLT01(02)微机励磁装置以其性能优越,运行可靠,维护、维修方便,售后服务优良,易于与微机监控系统接口等特点,在全国各地的用户中,获得广泛好评。 LH系列微机励磁装置具有下列四种类型:(1)LH-WLT01 单通道微机励磁装置;(2)LH-WLT02双通道微机励磁装置;(3)LH-WLT01LC单通道可编程励磁装置;(4)LH-WLT02LC 双通道可编程励磁装置。这四种励磁装置是在融合了西门子技术的基础上并吸收电力系统自动化最新研究成果研制而成,是武汉联华电气有限责任公司与华中理工大学、七○九所紧密合作的产物,是现代控制理论、自动化技术、计算机网络技术、可编程控制完美结合的结晶。 LH-WLT01微机励磁装置选用了高性能的16位单片微机INTEL-80C196KC作为核心,配以适当的外围接口。该种型号的励磁装置充分利用了单片机本身的硬件资源,功能强大,结构简单,性能可靠维护方便。 LH-WLT02则选用当今国际上性能最优、资源最丰富的32位微机INTEL-80386EX作为控制器的核心,充分利用处理器本身的丰富资源,大大减少外围接口芯片,实现总线不出模板,使其可靠性大大提高。由于其超强的数字处理能力和丰富的内存,大大拓展了微机励磁装置的功能,如故障录波、试验结果分析和描述等。该装置的主板是我公司自主设计定制的6层印制板。 LH-WLT01LC单通道可编程励磁装置,采用西门子公司的S7200系列的可编程控制器为核心,配以大规模集成电路构成的移相触发电路。该种励磁装置结构简单,具有可编程控制器的一切优点:可靠、抗干扰能力强,编程简单、维护方便。 LH-WLT02LC双通道可编程励磁装置同LH-WLT01LC相比,增加了一套LH-WLT01LC调节器和切换电器。 LH-WLT01(LH-WLT01LC)主要用于中小型机组励磁,如湖北南漳三道河电站、湖南湘维热电厂、河南信阳南湾水电站等,特点是价格低,维护、维修方便,可靠性高;LH-WLT02(LH-WLT02LC)系双通道微机励磁装置,主要用于大中型机组的励磁,如浙江省紧水滩电站6台5万千瓦机组、浙江省乌溪江水电站4×4.5万千瓦机组等,特点是性能价格比高,维护、维修方便,具有自动诊断、自动跟踪、自动切换、故障录波、试验分析功能,易于与微机监控系统接口,可靠性得到进一步提高。 LH-WLT01(02)微机励磁装置结构紧凑,运行可靠,自动化程度高,操作简便,维修快捷。几年来,分别在浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、河南、广西等地投运近千套,均受到

HWLZ-3发电机组励磁技术说明书

同步发电机 HWLZ-3系列微机励磁控制器 技术说明书 嘉兴汇盛电气控制设备有限公司

目录 1、概述 (2) 2、适用范围 (2) 3、主要特点 (3) 4、主要功能 (5) 5、主要技术指标 (6) 6、系统及硬件体系结构 (6) 6.1 HWLZ-3系列微机励磁调节器的总体设计: (6) 6.2 硬件部分: (7) 6.2.1 主机板 (7) 6.2.2可控硅脉冲放大隔离板 (13) 6.2.3模拟量信号处理板 (14) 6.2.4 电源板 (15) 6.2.5 继电器板 (15) 7、软件说明 (16) 7.1 主程序: (16) 7.2中断程序: (18) 8、微机励磁控制器操作说明 (22) 8.1 装置面板布置: (22) 8.2 控制器操作菜单结构: (24) 8.3界面与键盘操作说明: (25) 9、后台机使用说明 (30) 9.1 安装和启动 (30) 9.2 功能与操作简介 (30) 10、使用条件 (39) 11、外部连接 (39) 12、运输及储存 (39) 附录一:HWLZ-3微机励磁控制器与DCS分散控制系统的通讯协议 (40) 附录二:控制器逻辑及接口示意图 (48)

1、概述 励磁调节装置是发电机的重要组成部分,无论是在暂态过程或稳态运行,同步发电机的运行状态在很大程度上与励磁有关,也就是说,一个优良的励磁控制系统不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性,而且可以有效地提高发电机及与其相联的电力系统的技术经济指标。 HWLZ-3型微机励磁调节装置,是适用于同步发电机组的新一代的微机励磁调节装置。我国第一代微机励磁产品采用Z80、8031、8086、8098、80c196等单片机、单板机构成,随着计算机科学的飞速发展,新一代的微机励磁产品CPU多采用DSP高速数字信号处理芯片构成,运算速度快,硬件设计也更为简单,具有明显的优越性。 HWLZ-3型微机励磁调节装置,是我公司自行研制的高科技产品,它以DSP芯片为核心,具有更简单的硬件结构和极其丰富的软件功能,采用先进的控制理论及全数字化的微机控制技术,该产品具有极高的性能价格比,其主要技术指标均达到或优于部颁“大、

相关文档
相关文档 最新文档