@@i-d图中主要四组等值线是?

@@答:等含湿量线(d:常数)、等焓线(i=常数)、等温线(t=常数)、等相对湿度线(Φ=常数) @@一个完整的通风除尘系统应包括?

@@答:含尘气体捕捉过程:用排气罩(包括密闭罩)将尘源散发的含尘气体捕集、借助风机通过通风管道输送含尘气体、在除尘设备中将粉尘分离、将已净化的气体通过烟囱排至大气、将除尘设备分离的粉尘输送出去

@@喷(抛)射除锈质量等级分别为几级?

@@答:清扫级(Sa1级);工业级(Sa级);近白级(Sa21/2级);白级(Sa3级)

@@高层民用建筑人员安全疏散的方向为?

@@答:火灾房间→走道→楼梯间前室→楼梯间→室外

@@液力偶合器有什么作用?

@@答:调节输出转速;可以节能;保护电机和电网,使电机免受过载的影响。

@@在公共建筑设计中,几个比较重要的核心问题是什么?

@@答:空间组成,功能分区,人流组成及人流疏散;

@@试述建筑物节能的主要途径?

@@答:1)减少建筑物的外表面积;2)加强围护结构的保温;3)提高门窗的密封性;4)

尽量利用太阳能(朝向)。

@@换热器为什么要加肋?应加在哪一侧?

@@答:加肋是为了增加换热面积,最终增加换热量。应该加在表面放热系数α较小的一侧或热阻较大的一侧;

@@高层建筑的防烟楼梯间和消防电梯设置前室的目的是?

@@答:阻挡烟气进入防烟楼梯和消防电梯;可作为人员临时避难场所;降低建筑物本身由于热压差而产生的烟囱效应,以减慢烟火垂直蔓延的速度。

@@排烟口的开启方式一般有哪几种?

@@答:(1)手动开启:开启装置设在墙面上,距地板面0.80~1.50m处;(2)受烟

感器控制自动开启,烟感器的作用半径不应大于10m;(3)远距离操作开启。

@@采暧系统的定压方式为?

@@答:高位水箱定压方式;补水泵定压方式;气压罐定压方式

@@室外供热管网中固定支架所承受的水平推力包括哪些力?

@@答:(1)活动支架的水平摩擦反力产生的轴向水平推力;(2)各类型补偿器产生

的反作用力;(3)不平衡内压力(即盲板力)。

@@流体的主要力学性质有?

@@答:惯性;重力特性;粘滞性;压缩性和热胀性;流动性。

@@鼓风机样本上的性能参数指的是什么状态下的参数?

@@答:标准大气压下,温度为20℃,相对湿度为50℅,密度为1、2Kg/m3的条

件下的参数;

@@说明空气相对湿度(Φ)的含义?

@@答:相对湿度是指空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。即空气的绝对湿度(Dqi)

与同温度下饱和绝对湿度(Dbo)的比值,用百分比表示Φ=Dqi/Dbo×100%。

@@围护结构基本耗热量计算公式?并解释符号的意义?

@@答:Q=KF(t n-t w)a式中:K ─围护结构传热系数(W/m2·℃) F ─围护结构面积(m2) t n,t w─室内外空气的计算温度℃ a─温差修正系数 Q─围护结构耗热量 W @@建筑物门窗冷风渗透耗热量计算公式是什么?各符号的含义是什么?

@@答:计算公式:Q=0.24C P(t n J-t wn)ρwn m

式中 Q:门窗渗透冷风耗热量 W

C P:空气的定压比热容 (C P=1KJ/kg·℃)

J:每米门窗缝隙冷风渗透量 m3/m·t

L:门窗缝的计算长度 m

t n:采暖室内计算温度℃

t wn:采暖室外计算温度℃

ρwn:室外计算温度下的空气密度 kg/m3

m:综合修正系数(查表)

@@按循环动力分,热水采暖系统分别为哪两种?并加以说明?

@@答:分为自然循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统。⑴自然循环热水采暖系统是靠系统中冷热水的密度差为动力所形成的循环流动。⑵机械循环热水采暖系统是由水泵的的扬程造成系统的作用压力,使系统的水流动。

@@如何确定空调房间的夏季计算得热量?

@@答:应计算下列各项(1)通过围护结构传入室内的热量(2)透过外窗进入室内的热量(3)人体散热量(4)照明散热量(5)设备、器具、管道及其他室内热源的散热量(6)食品或物料的散热量(7)渗入空气带入室内的热量(8)伴随各种散湿过程产生的潜热量。

@@粉尘性质包含哪些内容?

@@答:密度、堆比重、自然堆集角、粘性、爆炸性、比电阻、亲水性、分散性。

@@对于民用建筑短时间开启的外门,在计算其外门开启冲入冷风耗热量时,一般用附加率计算,附加率应附加在哪一项基本耗热量上?对于单层外门基附加率为65N%,(其中N为楼层数)说明楼层越多附加率越大,为什么?

@@答:应附加在外门的基本耗热量上。楼层越多附加率越高,这是因为楼层高,热压大,渗入的冷空气量大的原因。

@@钢管的热伸长量计算公式是什么? 各符号的含义是什么?

@@答:△X=0.012(t1-t2)L,其中:△X─热伸长量mm;t1─热媒温度℃;t2─管道安装时温度一般按-5℃计算,当管道架空敷设于室外时,t2─管道安装对温度一般按-5℃计算,当管道架空敷设于室外时,t2取供暖室外计算温度。L─计算管道长度m。0.012─钢管的线膨胀系热mm/m·℃。

@@围护结构的传热系数计算? 各符号的含义是什么?

@@答:K=1/R。=1/Rn+ΣRi+Rw;R:总热阻;Rn:内表面热阻;Rw:外表面热阻;Ri:围转护结构各层的热阻。

@@确定围护结构的低限传热阻降的两个原则?

@@答:(1)应使围护结构内表面温度满足在内表面不出现结露现象;(2)室内温度与内表面

温度差应满足人体卫生的要求,以免内表面温度过低,人体向外辐射热过多,引起寒冷不舒适

的感觉。

@@旋风除尘器利用了哪一种除尘机理?其粉尘分离过程如何?

@@答:旋风除尘器利用了离心力除尘机理,含尘气体在除尘器内旋转产生的离必力将粉尘

从气流中分离出来,粉尘的分离一般经过以下三个阶段:初始分离、尘粒反弹返回气流和二次

分离阶段。

@@什么叫热湿比?热湿比线?

@@答:湿空气状态变化前后的焓差和含湿量差之比称为热湿比ε=△i/△d;为了说明空气由一

个状态变为另一个状态的热湿变化过程,在i-d图上已整理出的热湿比刻度称为热湿比线。

@@在喷水室的热计算中,有两个参数:η1=1-(ts2-tw2)/(ts2-tw1),η

2=1-(t2-ts2)/(t1-ts1)它们的物理意义是什么?

@@答:(它们都是表示热交换进行的程度的,η1是同时考虑了空气和水的变化,而η2则

只是考虑了空气的状态变化)。

@@什么叫空气的露点温度?

@@答:露点温度是指将某一状态的空气等湿降温到饱和状态点时所对应的空气温度。

@@粉尘的堆积比重?

@@答:粉尘的堆积比重表示干粉尘自然堆积时单位体积的重量,这里所用的体积包含着尘

粒的吸附空气及尘粒间的空隙,在设计计算粉尘的贮运设备时,要按堆积比重。

@@离心分机按叶片的结构形式可分为哪几种?

@@答:可分为3种:(1)前弯叶片离心风机;(2)直叶片(也叫径向叶片)离心风机;(3)后弯叶

片离心风机。

@@什么是泵的扬程和流量?

@@答:泵的杨程H是所输送的单位重量流量的流体,从吸出口的能量增值,单位是米。单位

时间泵所输送的流体量称为流量,常用体积表示,单位为m3/s或m3/h。

@@高层建筑供暖系统为何要分区供暖?

@@答:由于设计选用的散热器及管材承压能力所限为避免散热器及管材受过高静水压力产

生暴裂。

@@如何计算选用风机的风量?选风机时应注意什么?

@@答:风机的风量应同时考虑风管和设备的漏风量加上计算的基本风量。选风机时要郊率

高、叶轮转速低,并在高效点运行。

@@离心风机如何判定为右式,出口管段弯管如何布置?

@@答:离心风机右式判定方法是站在风机的电机一侧,风机旋转方向是顺时针转动为右式。

离心风机出口管段较短时,气流方向应和风机旋转一样,不能反向布置弯管。

@@一个完整的通风除尘系统应包括哪几个过程?

@@答:(1)含尘气体捕捉过程:用排气罩(包括密闭罩)将尘源散发的含尘气体捕集。(2)借

助风机通过通风管道输送含尘气体。(3)在除尘设备中将粉尘分离。(4)将已净化的气体通过

烟囱排至大气。(5)将除尘设备分离的粉尘输送出去。

@@通风管道材质为钢板的机械通风系统风管内的干管和支管的风速的取值范围是多少?

@@答:通风管道材质为钢板的机械通风系统,某风管内风速为干管(6-14)m/s,支管(2-8)m/s。

@@冬季进行全面通风的进风的室外计算温度采用哪个温度?

@@答:对于稀释有害物质的全面的进风,应采用冬季供暖室外计算温度。对于消除余热、余湿的全面通风的进风,可采用冬季通风室外计算温度。

@@在锅炉系统中,为什么要对运行的水运行除气?通常有几种方法进行除氧?

@@答:在锅炉系统中运行的水,由于水中溶解氧,二氧化碳气体对锅炉金属壁面产生腐蚀,因此必须采取除气(特别是除氧)措施。水中除氧通常有以下几种方法。(1)热力除氧;(2)真空除氧;(3)解析除氧;(4)化学除氧。

@@采暖管道的安装,管径小于或等于32mm和大于32mm,分别采用什么连接?

@@答:采暖管道的安装,管径小于或等于32毫米宜采用螺纹连接;管径大小32毫米宜采用焊接或法兰连接。

@@屋面排水方式有哪几种?

@@答:(1) 无组织外排水(自由落水)即屋面雨水顺坡流向檐口,然后自由落下排往室外场地。(2)有组织外排水,即屋面雨水顺坡流向檐沟或中间天沟,经雨水斗,雨水管由室内排往地下雨水管网。(3)有组织内排水,即屋面雨水顺坡流

@@为什么采暧热媒一般都推荐采用热水,不采用蒸汽?

@@答:主要有三方面的原因:1)安全问题:蒸汽作为热媒时,由于热媒温度比较高,因水击、腐蚀泄漏等,容易造成一些安全问题;2)卫生问题:以蒸汽为热媒时,由于温度较高,使某些有害于人体健康的物质受热并蒸发到空气中,危害人体;3)节能问题:用蒸汽采暧时,其冷凝水不易回收,浪费能源。

@@请解释下列术语:1)内能;2)焓;

@@答:内能:流体内部所具有的分子动能与分子位能的总和。焓:流体的内能与流动能(功)之和称为流体的焓。它代表了流动的工质向流动前方传递的总能量中取决于热力状态的那部分能量。

@@怎样增加采暧立管的压降?

@@答:主要有以下措施:采用对提高系统水利稳定性有利的系统形式和散热设备形式;每根立管与干管的连接处安装截止阀而不是闸阀;对高温水供暧系统每根立管的热负荷应尽可能增大;在水质好的情况下,还可以考虑以下措施:在立管处加设节流孔板;使用比DN15更小的管子。

@@什么是绝对压力、相对压力、真空?它们间的相对关系是什么?

@@答:以完全真空时的零压力为基准来计量的压力值称为绝对压力P;以当地大气压力Pa 为基准来计量的流体压力值称为相对压力Pg,真空值是大气压力与绝对压力的差值Pv。它们的关系是: P=Pa+Pg Pg=P-Pa Pv=Pa-P

@@石油沥青涂料埋地钢管外防腐有几种?及厚度为多少?

@@答:(1)三油二布:厚度≥4.0mm;(2)四油三布:厚度≥5.5mm;(3)五油四布:厚度≥7.0mm。@@室外煤气管道强度试验压力如何确定?

@@答:室外煤气管道强度试验介质宜采用压缩空气或氮气,试验压力应为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,铸铁管不得低于0.05MPa,试验压力达到要求后稳压1h,用肥皂水检查所有焊缝无漏气为合格。

@@住宅室内煤气管道如何进行强度试验及严密性试验?

@@答:住宅内煤气管道强度试验压力为0.1MPa(不包括表灶)。用肥皂水涂抹所有接头不漏气为合格,严密性试验:未安装表前用7000Pa压力进行,观察10分钟压力降不超过200Pa 为合格,接通煤气表后用3000Pa压力进行,观察5分钟压力降,不超过200Pa为合格。

@@为了降低或消除焊接接头的残余应力,防止产生裂纹等缺陷,焊接前应综合考虑什么工作内容?

@@答:综合考虑进行预热和焊后热处理。

@@焊缝质量分为几级?

@@答:根据缺陷的性质和数量,焊缝质量分为四级,Ⅰ级焊缝内应无裂纹,未熔合,未焊透和条状夹渣。Ⅱ级焊缝内应无裂纹,未溶合,未焊透。Ⅲ级焊缝内有无裂纹,未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透。不加垫板的单面焊中的未焊透及超过允许长度。焊缝缺陷超过Ⅲ级者为Ⅳ级。

@@采暖系统铸铁散热器安装前如何进行水压试验?

@@答:工作压力≤0.25MPa时,试验压力为0.4MPa。工作压力>0.25MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍。试验时间为2─3分钟不渗不漏为合格。

@@什么是高炉利用系数?单位是什么

@@答:每立方米高炉有效容积一昼夜生产生铁的吨数。单位是:t/m3.d

@@高炉渣有那些用途?

@@答:水渣可做水泥原料,干渣可做铺路材料,也可做矿渣棉保温材料。

@@烧结、炼铁生产过程对大气造成污染,目前主要治理和控制哪几项排放量?

@@答:主要对排入大气中的“二氧化碳、硫化物、氮化物”总量进行控制,对排入大气中的粉尘浓度进行治理。

@@锅炉汽包水位计指示的水位与汽包内实际水位一致吗?

@@答:汽包和水位计可看作一连通器,连通器两液面上压力相等。但由于水位计本身及连通器的散热,使水位计中的水与汽包内的锅水相比,温度低,密度大,所以水位计指示的水位要比汽包内实际水位低。

@@锅炉排污分哪两类?各自的作用是什么?

@@答:锅炉排污分定期排污与连续排污两种。连续排污也称表面排污,是连续不断地放掉一部分锅水,目的是放掉溶解于锅水中的盐分以及锅水表面的浮游物。定期排污是每隔一定时间排放一次,主要目的是放掉锅水沉淀下来的水渣,当然也带出溶于锅水中的盐分,定期排污大多从水冷壁下联箱排放。

@@什么是锅炉的额定蒸发量与最大连续蒸发量?

@@答:蒸汽锅炉在额定蒸汽参数(温度、压力)、额定给水温度、使用设计燃料并保证热效率时所规定的蒸发量,称为额定蒸发量。蒸汽锅炉在额定蒸汽参数(温度、压力)、额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的最大蒸发量,称为最大连续蒸发量。

@@锅炉水位事故有那几种?

@@答:锅炉严重满水:汽包就地水位计超过水位计上部可见部分,水位报警器发水位高报警;严重缺水:汽包水位低于最低允许水位或看不到水位,水位报警器发水位低报警。

@@锅炉发生严重缺水时为什么不允许补水?

@@答:当锅炉发生严重缺水时,汽包水位究竟低到什么程度是不知道的,可能汽包内已完

全无水,或水冷壁管已部分烧干、过热。在这种情况下,如果强行往锅炉内补水,由于温差过大,会产生巨大的热应力,而使设备损坏。同时,水遇到灼热的金属表面,瞬间会蒸汽大量蒸发,使汽压突然升高,甚至造成爆管或更严重的爆炸事故。因此,发生严重缺水时,必须严格地按照规程的规定去处理,决不允许盲目地上水。

@@除氧器系统的用途。

@@答:除氧给水系统的用途是预热来自凝汽器的冷凝水,通过除氧蒸发器进行热量回收。同时利用除氧蒸发器产生的蒸汽除去冷凝水中各种气体。

@@汽包水位过高、过低有什么危害?

@@答:水位过高:蒸汽带水,对汽轮机得叶片造成损伤,引起振动,也会造成汽包压力过高;水位过低:水不够,受热面冷却不足,易干烧,损坏受热面。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通

期末考试论文 课程名称:系统工程导论系别: 专业班级: 学号: 姓名: 完成日期:2013、11、10 2013年11月10 日

西京学院机电工程系 摘要 随着社会经济的繁荣,城市能源消费总量日益增加,能源供应相对紧张,环境污染问题日益加重,为保证城市能源的正常供应,保护城市的生态环境,寻求一条可持续发展的,能够减少环境污染的能源供应方案已经成为我国城市经济发展过程中必须解决好的一个重要问题。本文就某住宅小区暖通节能系统进行一些设计方案,并对这些方案进行对比。并 对环境的影响进行预测。 关键词:能源消耗量节能城市 Abstract With the prosperity of social economy, the city's total energy consumption is increasing, energy shortage, environmental pollution problems are becoming more serious, in order to ensure the normal supply of city energy, protect the ecological environment of the city, to seek a sustainable development, energy supply scheme can reduce environmental pollution has become an important problem that must be solved in economic development the process of city in our country. In this paper, some design of Heating,Ventilating and Air Conditioning energy saving system of a residential area, and comparing these schemes. Were predicted and the impact on the environment. Key words:Energy Consumption Energy-saving City 目录

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

暖通设计说明

1 主要设计依据 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009) 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 《居住建筑节能设计标准》(DB13(J)63-2011) 《河北省绿色建筑示范小区建设技术导则(试行)》 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 其他相关的国家、地方规范和标准 2 室内外设计计算参数 2.1 室外设计计算参数(廊坊) 供暖室外计算干球温度-8.3℃ 冬季通风室外干球温度-4.4℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季空调室外计算相对湿度54% 夏季空调室外计算干球温度34.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.6℃ 夏季通风室外计算温度30.1℃ 夏季通风室外计算相对湿度61% 夏季室外平均风速 2.2 m/s C SW 冬季室外平均风速 2.1 m/s C NE 最大冻土深度67 cm

冬季室外大气压力1026.4hPa 夏季室外大气压力1004.4hPa 2.2 主要房间的室内设计计算参数 2.3 主要房间的通风换气次数 3供暖、空调系统设计 3.1. 冷热源 3.1.1 住宅、公寓、底商、办公及幼儿园:

空气调节系统、暖通空调复习试题

湿度:每千克干空气所含有的水蒸气的质量。 相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。 传热衰减度:v围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值。 全空气系统:空调房间室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。 设备散热量:n1利用系数,安装系数,电动机最大实耗功率与安装功率之比。 n2 同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比。 n3 负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比。 名义供冷量:进口空气干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,进口水温度7℃,进出口温差为5℃时的制冷量。 名义供热量:进口空气干球温度为21℃,进口水温度为60℃,供水量为名义供冷工况相同的制热量 ·房间无蓄热性能时总冷负荷CLQτ与得热量Qτ相等。 ·从空气处理过程中知,曲型的加湿过程有A-4等焓加湿,A-6等温加湿。 ·空气调节系统一般由被调节对象,空气处理设备,空气输送设备和分配设备组成。根据建筑物的性质,用途热湿负荷特点,室内设计参数要求,空调机房的面积,位置等等。 ·风机盘管是由小型通风机,电动机,空气换热器组成。 ·三管系统:两供水:一供热水,一供冷冻水,共一回水。 1人体热平衡方程M-W-C-R-E-S=0 显热交换:对流散热,辐射散热 潜热交换:皮肤散湿(出汗蒸发,皮肤湿扩散),空气散湿 2冬季送风量与送风状态的确定:a余热量远小于夏季,ε很小或负值,余湿量一般冬夏相差不大。b冬季一般送热风(全年冷负荷除外)送风温度t0’>tn.。c送热风时送风温差可以较大,所以冬季送风量可以小于夏季,但送风温度不能大于45℃,同时满足最小换气次数。d设计计算时,一般先确定夏季送风量,冬季可取风量相同,则运行管理方便,风量可减小,则节能。 3影响热交换效率的因素:1空气质量流速影响,单位时间内通过每㎡喷水室断面的空气质量。2喷水系数的影响,以处理每kg空气所用的水量。3喷水室结构特性的影响。4空气与水初数的影响。 4双击喷水室的特点:1被处理空气温降,焓降较大,空气φ终=100%。2冷水先进II,II级中主要减湿,I级中主要降温,3水与空气两次接触,水温提高较多,处理同样的空气过程,水量减少。4I.II级水串联使用,两级的μ相同,热工计算时,可看成一个喷水室。如果I.II 采用不同的水源,相当于两个独立的喷水室串联,热工计算如同两个单级喷水室先求I级终参数,作为II级初参数。 5超声波加湿器:利用高频电力从水中向水面发射超声波,水面产生喷水状的细小水粒,水柱顶端形成的细微粒子吸收空气热量蒸发成水蒸气,实现加湿。 特点:雾化效果好,微细均匀,省电节能,整体结构紧凑,而且高频雾化过程的“瀑布效应”能产生富氧离子,有益健康,造价高,而且要求用软化水。 6混合式系统按用途不同:工艺性,舒适性。按运行时间不同:全年性,季节性。按控制精度不同:一般空调,高精度空调。 7工程设计中的三条原则分别计算出新风量后去其中最大值Gw.max和系统送风量10%作比较。如果Gwmax<10%G取10%为新风量,大于时就取Gwmax。净化程度高,换气次数特别大的系统不按这个考虑。 8一次回风系统集中式全空气系统(封闭式,直流式,混合式系统)

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调 试题 答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水 泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由 热源 、 供热管网 和 热用户 三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调, 称 为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数 法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风 方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝 送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水 系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、 防烟楼梯间的加压送风口宜每隔 2?3层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或 常开百叶式风口。 32、 防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单 向阀。 33、 前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口 的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、 排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、 高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于 ;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等 于或低于 ;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于 。 36、 有一房间,空气的干球温度恒为 22C ,已知房间内表面温度为 8C,问要保持墙上不 结露,房间的相对湿度应 。 37、 风机盘管根据机外静压分为 和 。 而把为保证人体舒适的空调 50h 的干球温度。 50h 的湿球温度。

最新暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2?C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分部工程见表C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表C.4.1-2? 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3?

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

暖通设计说明

暖通设计说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

暖通设计说明 设计说明: 一、工程概述: 本工程为办公室分体空调安装及排风系统的设计。 二、编制依据: 1、《采暖通风与空调设计规范》(GBJ19-8).2001版 2、《民用建筑排风技术规范》(DBJ08-88-2000版 三、室外气象条件:(上海地区) 1、夏季空调室外计算干球温度34℃; 2、夏季空调室外计算日平均干球温度℃; 3、夏季空调室外计算温球温度28℃; 4、夏季大气压力为; 5、冬季空调室外计算干球温度-4℃; 6、冬季室外计算相对湿度75%; 7、冬季室外平均风速S; 8、冬季大气压力为; 四、室内设计参数: 1、空调部分: 夏季:23—26℃冬季:16—20℃ 2、通风部分: 1)卫生间:换气次数10次/小时; 2)办公室(新风量)20m3/h 人;

3)办公室(排风量)每小时换气2次; 五、空调设计: 空调设计采用环保型分体空调机。根据采用分体空调机及补加新风系统的空调方式。本设计是现有分隔办公室配备的设备具体准确位置由施工单位根据现场情况适当调整。 施工说明: 一、综述: 本工程为图面局部说明以外的空调通风工程施工综合说明。 二、施工准备: 1、本工程参照《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002); 2、施工前施工技术管理人员认真熟悉图纸,如有问题,应及时通知总承包解决; 3、风管调节阀手柄、手轮应设置在操作方便的位置,需经常检查的阀门设备在吊顶内应留有检修口以便检查。 三、设备安装: 1、空调设备安装前认真阅读说明书,严格按照说明书要求安装; 2、风管安装做好支架与支架间距,管与管间距之间的密缝; 四、管道: 空调分体机铜管安装必须按照施工规范操作。 五、风管: