文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板支设技术交底45582

模板支设技术交底45582

模板支设技术交底45582
模板支设技术交底45582

交底内容:

本技术交底适用于框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构。

一、基础模板

筏板模板:采用240mm厚砖胎膜。

地下室墙柱、顶板:采用915×1830×15mm厚净面多层木胶合板。

二、模板设计及配制

1、模板配制

配制原则:主体结构施工时,根据工程进度,梁底模板按三层配制,顶板按三层配制,墙柱模板按一层配制,以满足施工实际周转需要。

2、模板设计

1)筏板模板设计

筏板侧模:砖外侧回填土,防止混凝土挤压砖模变形。筏板混凝土浇筑时要派专人进行看模,发现异常及时进行加固。

2)柱模设计

(1)本工程独立方柱采用Ф14对拉螺栓和三型卡连接牢固。方柱背楞采用50 mm×100mm 木方,围檩选用Ф48mm×钢管,围檩竖向间距下部200一道,上部500一道,用直角扣件连接。

(2)梁柱接头模板,采用木胶合板和木方对每个梁头配制定型木模。

3)梁模设计

(1)梁模板主背楞采用Φ48壁厚钢管,次背楞采用50×100木方;主背楞间距400mm,次背楞间距250mm。采用钢管支撑双向间距为*。

(2)梁模端部搁置于柱模上,长度等于梁净长,高度=梁高-板厚-平台模板厚度。梁模支撑板模,梁侧模夹底模。

(3)梁侧用Φ48mm×竖向钢管和斜撑钢管夹固,斜撑钢管与横担夹角不大于45°,斜撑钢管的间距不大于750mm;梁净高(梁高-板厚)大于500mm时,梁中设Φ14对拉螺栓拉结,2Φ48mm×钢管,3型扣件紧固,间距不大于750mm。

4)墙模设计

(1)外墙及内墙采用多层胶合模板,板厚15mm。次背楞采用50×100木方,次背楞在里,间距200mm,竖向放置;主背楞采用Φ48壁厚钢管,对拉螺栓采用Φ14,间距400*600mm。主背楞在外,双杆,间距500mm,水平放置。无防水要求的墙板在对拉螺栓外套内径Φ20

的硬质PVC塑料管。对拉螺栓在拆模后拔出重复使用。有防水要求的墙板采用防水对拉螺杆,螺栓中间设50mm×3mm(h)的止水片,埋于砼中不再拔出。

(2)地下室外墙体底板上面300高墙体砼与底板一次浇筑,所以在绑扎完毕底板钢筋后支设外墙体模板300高,上部墙体一次性施工至设计标高位置。并在浇注外墙混凝土时预留处止水条槽。止水条采用20*30mm止水条,两次浇注混凝土上下各压15mm。

(3)墙体模板上打对拉螺栓孔的位置要考虑对称布局,以利于模板的周转使用。

5)平台模板设计:

(1)平台模板背楞采用50×100木方,间距250mm,主背楞采用Φ48壁厚钢管,间距800mm。钢管支撑间距为900mm*900mm,步距。

(2)平台模板长、宽等于板底净尺寸,板模搁置于梁模上。

(3)平台模板主龙骨必须支撑在立柱顶部的可调托加上,不得支撑于支撑架的横杆上。梁板模板中的镶补模板应放于跨中,不得放于端头接点处,以保证接点质量。

(4)平台模板支撑架采用普通钢管满堂架,立杆间距应不大于×。平台模板支撑架必须加扫地杆和剪刀撑,剪刀撑纵横向间距不大于6m。梁下立杆应加密,间距不大于750mm。

横杆步距沿高度方向间距不大于。

三、模板工程施工前的准备工作

1、模板的定位基准工作

模板在安装前,要做好模板的定位基准工作,其工作步骤是:

1)进行中心线和位置线的放线

模板放线时,应先清理好现场,然后根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板要弹出模板的内边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。

2)做好标高测量工作

用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时,也可以采取间接引测的方法,即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点,作为上层结构构件模板的基准点,用来测量和复核其标高位置。

3)进行找平工作

模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层。另外,在墙柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。

4)设置模板定位基准

采用钢筋定位,即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋或角钢头,点焊在主筋上(以勿烧主筋断面为准),并按二排主筋的主心位置分档,以保证钢筋与模板位置的准确。

2、模板与配件的检查

按施工需用的模板及配件对其规格,数量逐项清点检查,不合格的材料不得使用。

3、安装前的准备工作

模板安装前,应做好下列准备工作:

1)向施工班组进行技术交底。

2)支承柱的底面,应事先整实整平,并做好防水、排水。

3)竖向模板安装的底面应平整坚实,按设计要求预埋支承锚固件。

4)模板应涂刷脱模剂,严禁在模板上涂刷废机油。

四、模板支设安装的有关要求

1、模板支设安装的规定

1)按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定。

2)配件必须拼装牢固。支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,并有足够的受压面积。

3)预埋件和预留洞必须位置准确,安设牢固。

4)墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点和剪刀撑,其平直度应进行校正。

5)支柱所设的水平撑和剪力撑,应按构造与整体稳定性布置。

6)多层支设的支柱,上下应对应设置在同一竖向中心线上。

2、模板安装的要求

模板安装时,应符合下列要求:

1)模板上的对拉螺栓孔应平行相对,穿插螺栓不得斜拉硬顶,钻孔严禁采用电、气焊灼孔。

2)楞应采用整根杆件,接头应错开设置,搭接长度不应小于200mm。

3、安全要求:

模板安装时,应切实做好安全工作,并符合以下安全要求:

1)模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用三相五线制并安装漏电保护器。

2)高空作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,各种工

具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落。

3)架子工、电工等特殊工种应持证上岗。

4)装拆模板时,上下应有人接应,随拆随运转,并应把活动部件固定牢固,严禁堆放在脚手板上和抛掷。

5)装拆模板时,必须使用稳固的登高工具,高度超过2m时,必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员应挂上安全带,站在脚手板上,不得直接站在钢管或木方上。

6)安装墙、柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆。

7)在墙柱一次浇筑高度超过2m时,应控制浇筑速度在h以内。

五、模板支设的方法

本工程的支设方法,均采用单块就位组拼法。

1、柱模板

1)模板定位:根据图纸的尺寸,将柱子的边线和定位线(距离柱子边500mm)引测到底面板上,并进行核实,确认无误后,方准施工。

2)安装柱子模板为了保证柱子模板的严密性,安装前应在模板的侧面粘贴海绵条。根据定位线和模板设计安装柱子侧模,及时穿上对拉螺栓,下端的四道螺栓设置双的螺丝母,柱子箍采用钢管。

3)柱子模板的校正待柱子模板加固后,要带通线调整其位置,再调整垂直度,要保证柱子的相对位置和垂直度满足施工规范的要求。

4)独立方柱模板组拼方法。先将柱子第一节四面模板就位,校正调整好对角线,并用柱箍固定。然后以第一节模板为基准,用同样方法组拼第二节模板,直到柱全高。各节组拼时,其水平接头和竖向接头要用U形卡正反交替连接,在安装到一定高度时,进行支撑或拉结,以防倾倒,并用支撑或拉杆上的调节螺栓校正模板的垂直度。安装顺序如下:搭设安装架子---第一节模板安装就位---检查对角线、垂直度和位置---安装柱箍---第二、三等节模板及柱箍安装---安装有梁口的柱模板---全面检查校正---群体固定。

5)柱模安装时,要注意以下事项:

(1)柱模板支设完后,要与满堂承重架牢固连接,防止混凝土浇筑时模板整体移位。

(2)支设的柱模,其标高位置要准确,支设应牢固。高度在4m及4m以上时,一般应四面支撑。独立柱不宜单根柱支撑,宜几根柱同时支撑连成整体。

(3)柱模根部要用水泥砂浆堵严,防止跑浆。

(4)柱模的浇筑口和清扫口,在配模时应一并考虑留出。

(5)梁、柱模板分两次支设时,在柱子砼达到拆模强度时,最上一段柱模先保留不拆,以便于与梁模板连接。

(6)柱模的清渣口应留置在柱脚一侧,如果柱子断面较大,为了便于清理,亦可两面留设。清理完毕立即封闭。

(7)安装模板前注意检查模板与混凝土垫块的位置关系,以保证钢筋保护层的厚度符合设计要求。

(8)在浇筑砼的过程中,要派专人看护模板,发现问题及时解决;砼浇筑完毕后,对模板的垂直度进行二次校正,以保证柱子的垂直度。

2、梁板模板

1)梁模板的组拼方法。

(1)复核梁板底标高,校正轴线位置无误后,搭设和垫平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)。固定龙骨,再在次龙骨上铺钉底模,拉线找直。然后绑扎钢筋,安装并固定两侧模板。梁模有对拉螺栓时插入对拉螺栓,并套上套管。安装外楞、拧紧对拉螺栓,调整

梁口平直。复核检查梁模尺寸,并加设支撑。

(2)支设楼板模板时,在墙体或者柱子上弹出500标高线,并及时进行校验,以确保顶板标高的准确性。

(3)从边跨一侧逐排安装立杆,并同步搭设二道纵横拉杆(距离底板和各一道)及剪力撑。立杆间距为800×1000,立杆上部安装可调节接头(U型托),以调整楼板的标高。

(4)在立杆上架设相互垂直的主龙骨、次龙骨,要求安装平稳牢固。

(5)胶合板应垂直于次龙骨铺设。

(6)主、次龙骨及胶合板接头均应设在有支撑部位。

(7)胶合板与次龙骨用圆钉钉牢,不得松动。

(8)胶合板接缝应严密、平整。在每跨的模板配置应由两侧向中央铺设,非整块板放置在中央,以保证模板的受力状况良好,保证模板的几何尺寸。

(9)支撑钢管应设纵横向垂直剪力撑,间距不大于6m。

(10)主、次龙骨接头应设在支座部位,不得在跨中悬挑,如果必须设置在跨中,则应加设支撑。

(11)墙模上口为一块企口木模,调整胶合板正好卧在企口中,并保证上口平顺,模板钉牢,无翘曲松动。

(12)跨度4m和4m以上的梁、板起拱,起拱高度为2/1000。

2)梁板模板安装,应注意以下事项:

(1)梁口与柱头模板的连接特别重要,必须按模板设计封严撑牢。

(2)底层模板支架下的地面,应整实平整,并按要求设置垫木或底座,要求排水通畅。多层支设时,应使上下层支柱在一条垂直线上。

(3)由于空调等各种设备管道安装的要求,需要在模板上预留孔洞时,应尽量使穿梁管道孔分散,穿梁管道孔的位置应设置在梁中部1/2梁高范围内。以防削弱梁的截面,影响梁的承载能力。

3、墙模板

1)模板定位

(1)根据建筑物定位控制桩引测轴线,并根据轴线弹出墙体边线及外侧200mm控制线。

(2)由水准控制点根据实际标高要求,直接引测到模板安装位置。

(3)设置模板定位基准:在墙体主筋上绑扎厚度为保护层厚度的预制砂浆块,以保证钢筋与模板位置的准确。

2)墙体模板的支设安装

(1)按照施工流水段划分和模板的设计方案进行模板安装,出现问题及时通报工长及技术员进行调整,未经修复的模板不能使用。

(2)模板运输时要注意保护板面,避免碰撞、禁止倾倒模板。

(3)模板板面应预先涂刷脱模剂,水基脱模剂要注意防水、防雨。

(4)模板安装应按先内后外,先横后纵的顺序拼装,安装完毕后及时加固,以保证模板系统的整体稳定。

(5)模板在支设调整时必须挂水平通线,根据通线调整模板的位置,以保证整个墙体的顺直。

(6)提前安装门窗洞口及预留箱洞,要求安装牢固、位置准确。

(7)模板的对拉螺栓孔应平直相对,穿墙螺栓不得斜拉硬顶,钻孔严禁采用电、气焊灼孔。下端四道的对拉螺栓用2个蝶型卡和双螺帽。

(8)±以上外墙对拉螺栓安装时,采取内高外低形式。

(9)内楞宜采用整杆件,接头应错开设置,搭接长度不小于200mm。

(10)模板的下端应与事先做好的定位基准点靠紧垫平,继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,做到边支设边加固,加固完毕后,模板的平直度应进行校正。

(11)模板顶部设两道保护层厚度的木条,保证墙上口钢筋位置的准确。

(12)注意检查模板与混凝土垫块的位置关系,以保证钢筋保护层的厚度符合设计要求。

(13)浇筑砼的过程中,要派专人看护模板,发现问题及时解决;砼浇筑完毕后,对模板的垂直度进行二次校正,以保证砼墙体的垂直度。

3)墙模板安装注意事项

(1)单块就位组拼时,应从墙角模开始,向互相垂直的两个方向组拼,这样可以减少临时支撑设置。否则,要随时注意拆换支撑或增加支撑,以保证墙模处于稳定状态。

(2)模板就位后,可安装内楞,内楞与模板用铁钉钉紧,其间距不大于250mm,当内楞长度不够需接长时,接头处要增加同样数量的楞木。

(3)在组装模板时,要使两侧穿孔的模板对称放置,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直。

(4)上下层模板接槎的处理,可在下层模板上端设一道穿墙螺栓,拆模时该层模板暂不拆除,在支上层模板时,作为上层模板的支撑面。

(5)预留门窗洞的模板应按照附图所示制作加固,应有锥度,安装要牢固,既不变形,又便于拆除。

(6)通长对拉螺栓,要套硬塑料管,以确保螺栓回收使用。塑料管长度应比墙厚大2-3mm。穿墙螺杆的做法严禁先封模后钻孔。

4、楼梯模板

1)楼梯模板次龙骨采用50×100mm木方,间距不大于250mm,楼板支撑次龙骨沿纵向分布。采用普通钢管φ48×做支撑,立杆纵横向间距不大于1000mm,横杆步距不大于1000mm,楼梯水平施工缝留设在楼板斜段距两端1/3、1/4跨度范围内。

2)施工方法

(1)楼梯模板施工前根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。

(2)搭设竖向脚手管和水平边系杆。

(3)搭设支底模的纵向钢管、钢管顶标高为楼梯底标高减去模板及木枋斜向高。

(4)放置木枋,其上同铺楼梯底模。

(5)待绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。

(6)在侧板上用套板画出踏步位置线。

(7)安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减支模板厚度,模板顶即为踏步平面,将踏步立模和两边的侧板固定钉牢,并用木条两边加固。

(8)安装踏步水平模板,模板宽度为踏步加上两倍的模板厚度,使模板底板与踏步水平线一致,并分别与侧板模,踏步立模固定钉牢。

(9)在靠近楼梯侧板模两旁,每个踏步模上固定三角木,三角木成一条直线,三角木的两角边长分别为踏步高度和宽度,并将木方50mm×100mm固定在三角木上。

(10)混凝土从上端浇注,振动棒斜插入分层振捣密实,保证了梯段面也解决了传统的支模方法中混凝土未达到强度前人踩物碰不易保护的问题。

6、予埋件和预留洞

1)门、窗、予留洞洞口模板应预先做好定型模板框,施工时一次支设完成。

2)预埋件的设置

(1)竖向构件预埋件,采用焊接固定或绑扎固定。

(2)水平构件预埋件。

梁顶埋件可用铁钉固定。

板面预埋件与楼板钢筋焊接,改变锚脚角度来调整预埋件标高。

3)预留孔洞的留置。

(1) 梁、柱侧面采用钢筋焊成的井字架卡住孔模,井字架与钢筋焊接。

(2)板面留洞将孔模直接钉在底模上。

六、质量控制措施

1、安装质量要求

1)各种连接件、支撑件、加固配件必须安装牢固,无松动现象。模板拼缝要严密。各种预埋件、预留孔洞位置要准确,固定要牢固。

2、控制措施:

摸扳施工前由项目技术人员向施工人员做技术交底,施工人员依据设计文件、规范、施工组织设计和技术交底等合理组织施工。现场设有专职质量员进行检查,自检合格后,方可进行下道工序。

3、保证项目:

模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

4、模板工程允许偏差和检验方法

七、模板拆除

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

超限模板支撑技术交底

超限模板支撑体系安全技术交底施工单位:宁波国进建设有限公司 工程名称浙石化渔山岛粉料中转站分部分项 工程 框架结构 工 种 架子工 一、超限模板工程安全技术交底之一般要求;(内容见附件一) 二、超限模板工程安全技术交底之具体要求;(内容见附件二) 三、超限模板工程安全技术交底之其它要求;(内容见附件三) 四、超限模板工程施工节点详图;(见附图) 交底人接受交底负责人交底时间2016.11.28 接受交底人(全员)签名: 注:本表一式二份,交底人留存、班组各一份。

附件一超限模板工程安全技术交底之一般要求 1、进入现场必须戴好安全帽,高处作业人员必须佩戴安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高处作业的人员,不得进行高处作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空处滑落。 4、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6、遇六级以上大风时,应暂停室外作业,雨后应待干燥不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。模板及配件应随拆装随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。拆模时必须一次拆清,不得留有无撑模板。 9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。 10、支模工程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 11、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 12、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉落伤人。 13、高处作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬鞋底及高跟鞋作业。 14、封柱子模板时,不准从顶部往下套。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

模板支设技术交底45582

交底内容: 本技术交底适用于框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构。 一、基础模板 筏板模板:采用240mm厚砖胎膜。 地下室墙柱、顶板:采用915×1830×15mm厚净面多层木胶合板。 二、模板设计及配制 1、模板配制 配制原则:主体结构施工时,根据工程进度,梁底模板按三层配制,顶板按三层配制,墙柱模板按一层配制,以满足施工实际周转需要。 2、模板设计 1)筏板模板设计 筏板侧模:砖外侧回填土,防止混凝土挤压砖模变形。筏板混凝土浇筑时要派专人进行看模,发现异常及时进行加固。 2)柱模设计 (1)本工程独立方柱采用Ф14对拉螺栓和三型卡连接牢固。方柱背楞采用50 mm×100mm 木方,围檩选用Ф48mm×钢管,围檩竖向间距下部200一道,上部500一道,用直角扣件连接。 (2)梁柱接头模板,采用木胶合板和木方对每个梁头配制定型木模。 3)梁模设计 (1)梁模板主背楞采用Φ48壁厚钢管,次背楞采用50×100木方;主背楞间距400mm,次背楞间距250mm。采用钢管支撑双向间距为*。 (2)梁模端部搁置于柱模上,长度等于梁净长,高度=梁高-板厚-平台模板厚度。梁模支撑板模,梁侧模夹底模。 (3)梁侧用Φ48mm×竖向钢管和斜撑钢管夹固,斜撑钢管与横担夹角不大于45°,斜撑钢管的间距不大于750mm;梁净高(梁高-板厚)大于500mm时,梁中设Φ14对拉螺栓拉结,2Φ48mm×钢管,3型扣件紧固,间距不大于750mm。 4)墙模设计 (1)外墙及内墙采用多层胶合模板,板厚15mm。次背楞采用50×100木方,次背楞在里,间距200mm,竖向放置;主背楞采用Φ48壁厚钢管,对拉螺栓采用Φ14,间距400*600mm。主背楞在外,双杆,间距500mm,水平放置。无防水要求的墙板在对拉螺栓外套内径Φ20 的硬质PVC塑料管。对拉螺栓在拆模后拔出重复使用。有防水要求的墙板采用防水对拉螺杆,螺栓中间设50mm×3mm(h)的止水片,埋于砼中不再拔出。 (2)地下室外墙体底板上面300高墙体砼与底板一次浇筑,所以在绑扎完毕底板钢筋后支设外墙体模板300高,上部墙体一次性施工至设计标高位置。并在浇注外墙混凝土时预留处止水条槽。止水条采用20*30mm止水条,两次浇注混凝土上下各压15mm。 (3)墙体模板上打对拉螺栓孔的位置要考虑对称布局,以利于模板的周转使用。 5)平台模板设计: (1)平台模板背楞采用50×100木方,间距250mm,主背楞采用Φ48壁厚钢管,间距800mm。钢管支撑间距为900mm*900mm,步距。 (2)平台模板长、宽等于板底净尺寸,板模搁置于梁模上。 (3)平台模板主龙骨必须支撑在立柱顶部的可调托加上,不得支撑于支撑架的横杆上。梁板模板中的镶补模板应放于跨中,不得放于端头接点处,以保证接点质量。 (4)平台模板支撑架采用普通钢管满堂架,立杆间距应不大于×。平台模板支撑架必须加扫地杆和剪刀撑,剪刀撑纵横向间距不大于6m。梁下立杆应加密,间距不大于750mm。

木工支模技术交底范本

木工支模技术交底 1

一、施工准备 1、技术准备 1)生产主管组织技术员、工长、安全员、质检员、施工班组长熟悉图纸,确定结构脚手架搭设方案,向施工作业班组进行交底。 2)对施工队人员进行再培训,认真学习脚手架搭设的操作规程等相关资料及安全生产教育。深入贯彻执行ISO9001、IS014001及OHSAS18001标准和执行集团公司质量环境程序文件,领会质量保证措施,为保证工程质量做好技术准备。 3)技术组根据工程技术质量的要求,由专业工长、安全员制定脚手架分项工程的技术交底,并在现场由专业工长和安全员对工人进行书面和口头交底,以保证工程进度安全施工。 4)选择PKPM安全计算软件对此工程的悬挑脚手架进行计算。 5)由公司工程部对方案进行审批及组织北京市相关专家进行论证。 2、材料准备 1)钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。 20钢管要进行防锈处理:外壁涂一道防锈漆二道面漆。立杆与横杆喷黄漆,斜杆喷黄黑漆,间距40cm。

3)扣件采用可锻铸铁扣件。应有出厂合格证,质量应符合〈碳素结构钢GB70-88〉建设部85年颁布的〈钢管脚手架扣件〉(GB 15831-1995)要求,发现有脆裂.变形滑丝的严禁使用。 4)钢管如有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的严禁使用。 5)用于立杆大横杆和斜杆的钢管长度为4-6m,小横杆采用1.2米、1.5米碗扣横杆。外径及壁厚允许最大偏差为-0.5mm,长管弯曲≤20mm,短管弯曲≤10mm。 6)60CM长的可调高度U托。 7)φ18.5钢丝绳,水平支撑梁采用22号工字钢,和墙拉结采用钢管或φ18钢筋拉结。 8)脚手板:厚度为5cm,宽度20--25cm板长4m为防止脚手架在使用过程中、端间破裂损坏,应在板的两端8cm处用10#铅丝进箍两道,并要钉牢。为了保证脚手架在使用的安全,每批脚手板在使用前必须逐块进行调整检查,发现有严重变形.四角不平的挑出不准使用。木脚手板有劈裂、大横节、有活节的不能使用。 9)安全网:平网的宽度不得小于3m,立网的高度采用1.8米。每个安全网出厂前必须有国家指定监督部门批量验证和工厂检验合格证。 二、搭设方案 1、脚手架选型

模板支设技术交底大全

交底容: 一、材料要求:15 mm 厚多层板、100*100木方、50*100木方、Φ48.3*3.5碗扣式钢管、C48.3*3.6钢管、U 托、海绵条。 二、主要机具:平刨、压刨、手电锯、手电刨、手电钻。 三、操作工艺: 3.1、底板导墙模板 底板厚度为400mm 、550mm 、700mm ,底板外侧侧模采用15mm 厚多层板;人防外墙导墙高度高于底板500mm ,水平向方木间距200mm ,竖向模板间距450mm ,模板外边线焊接钢筋支撑控制吊模根部位置。吊模上口采取在基坑侧壁上(或交叉墙的模板上)测设出外墙边线,在模板校正时采用拉线的方法控制模板外侧模板,混凝土浇筑全过程中,必须对模板进行观测和校核,如果混凝土模板部分变形,在混凝土初凝之前对模板进行二次校正。 3.2、集水坑模板 集水坑模板采用15mm 厚多层板竖向拼装;竖背楞采用50×100mm 方木,间距300mm ;横背楞采用100×100mm 方木,间距600mm 。模板横纵支撑采用C48.3×3.6钢管固定,间 技术交底记录 表C2-1 资料编号 01-01-C2- 工程名称 施工单位 审核人 分包单位 施组总设计交底 单位工程施组交底 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底部位 车库及主楼地下室 接受交底围 模板支设 交底摘要 模板支设、质量要求、安全要求

距600mm。底模开设150×150mm出气、振捣孔。 3.3墙体模板 工艺流程:弹位置线及控制线→剔除混凝土软弱层→安装门窗洞口模板→安装角模→安装模→装穿墙螺栓→清理模杂物→安装外模→锁紧穿墙螺栓(调整模板垂直度)→模板预检验收→混凝土浇筑→拆模 地下部分:采取现场配置木模板,背楞为50mm*100mm方木,间距300mm,主龙骨为两根C48.3×3.6钢管。中间穿插φ14450止水螺栓加焊止水片配合使用,用3型卡固定。止水片必须采用双面焊,焊缝饱满。墙体每隔1.5m,设置一个φ12钢筋棍支模使用,钢筋在基础上、下各150mm。地下室墙体模板配模平面图详见下图:

基础模板施工技术交底

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误! 工程名称施工单位 交底部位基础工序名称模板工程 交底内容: 楼梯加固不允许出现使用铁丝现象,踏步模板底部木楞比多层板高出1cm 如图: 剪力墙(柱)端部、阳角采用双企口加固方法,如图: 剪力墙、柱模板支设: a、剪力墙、柱模板吊装必须按技术要求进行,防止吊装过早震动现浇板产生裂纹,安装时检查墙体轴线是否有偏差,轴线偏差要控制在5mm之内。 b、检查墙体、柱模板安装位置是否平整,不平整处用砂浆找平,以保证墙体高度一致。 c、将模板就位区杂物清理干净,模板底部用水泥砂浆封堵,防止漏浆。 d、检查钢筋绑扎情况,对偏离轴线位移较大的钢筋要进行矫正处理,上中下绑扎三道定位钢筋,阴角加两排定位筋。 e、组装模板时,使穿墙螺栓与墙、柱模保持垂直。 f、墙体、柱模板次棱采用50*80的木方加固,间距为100mm,主棱采用2根Φ48*3.5的钢管,间距500mm,采用M14对拉螺栓的竖向及水平间距均为500mm。 五、搭设支撑脚手架 本工程标准层以上全部使用新型插架式脚手架,安装时按照规范规定惊醒搭设。 六、顶板要求 顶板木方间距不大于100mm,墙板与顶板相交处,必须为新木方,新木方应做标记,墙与面板和梁交接处,要控制模板的拼缝、错台,都小于1.5mm。 板面拼缝不大于1.5mm,不能有200mm板榴子,梁底与梁侧面相交处,必须用新木方应做标记,以防混用。 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制技 术交底记录 日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

模板支撑架施工技术交底记录

施工技术交底记录

梁缺口 外拼板柱模板图 满堂脚手架 加固用短钢管 内拼板盖板 清理孔底框 600 十字型扣件拉紧螺栓 图 14 柱模板图 4.3 墙体模板 地下室外墙采用15mm 厚的木夹板模、40×70mm 木竖楞,φ48钢管脚手围楞。穿墙螺杆采用φ12圆钢制作。模板竖楞间距按 300布置,模板横楞间距底部 300一道,向上间距 450,穿墙螺杆间距底部@300双向,向上间距@450双向。墙模底部支撑由于侧压较大,从底部起向上两道对拉螺杆应采用防滑移双螺帽。 “L ”形剪力墙模板支撑间距同上在转角处如图示

间距mm 梁高700mm以下200~250mm 钢管背楞750mm 750mm 沿梁方向 梁高700mm以上200~250mm 钢管背楞600mm 小于600mm 沿梁方向 板厚100~180mm 250 900 900×900 4.4.5 悬臂梁悬臂长度≥2m时,模板按悬臂长度的0.4%起拱;其它梁净跨≥4m时,模板按跨度的0.1%--0.2%起拱。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 根据房间净尺寸和所采购的木多层板的规格,制作顶板模板,按设计预留出晚拆模板的位置,并按所使用的位置一一编号。具体支撑、支设方法详见下图。 图4.3.5-1 梁板模板支设图 ×木方 顶板 ×木方主楞 ×木方次楞 多层板 钢管为主楞 支撑加固同左侧 双扣件

4.5 楼梯模板 根据楼层一米线标高和主控制线,将楼梯踏步、平台梁及平台板尺寸放到侧墙上,然后搭设排架,支平台模及梯段模,复测休息平台标高及踏步尺寸。 楼梯底板采用胶合板,楼梯踢步采用胶合板,底模超出侧模2-3cm。采用普通钢管脚手架支撑,立杆间距900mm,步距1500mm。 4.6 接茬 支设楼梯间、电梯井模板时,利用下层已浇混凝土墙体的最上一排宽脚螺栓预留洞,间距600~800mm,通过螺栓与Φ48钢管连接将模板与已浇混凝土墙体贴紧,杜绝模板下边沿错台、漏浆现象。 图4.6-1 宽脚螺栓预埋图4.6-2 上层模板宽脚螺栓固定 4.7 预留门、窗洞口 图4.7-1 门窗预留洞

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

基础模板工程安全技术交底

安全技术交底卡安-04-1-()单位工程名称:重庆朝阳河油库改扩建工程填写:2010年月日 分部分项名称:基础模板制作、安装工程任务单编号:2010-施- 安全技术交底内容: 一、执行标准、规程、规范、法律: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、模板工安全操作规程; 3、项目安全管理规定。 二、安全管理目标: 1、杜绝重大伤亡事故发生; 2、杜绝重大设备火灾事故; 3、轻伤频率控制在1‰; 4、达到《建筑施工安全检查标准》合格。 三、安全操作事项: 1、作业人员进场必须遵守项目部安全管理规定,佩带安全帽、工作证,危险作 业面按规定使用安全防护用品,包括安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套等; 2、操作工必须严格按本工种的安全技术操作规程作业; 3、班组所使用的机械设备必须设置专人操作、管理,禁止非本机操作人员使用; 4、机操工必须严格按机械设备操作规程作业,机械设备的各种防护设施、安全 保护装置、限位装置不得任意拆除; 5、机械设备操作人员不得戴手套作业; 6、木工制作室内的刨木花、锯木面应随时清理,不得堆积,防止发生火灾事故; 7、模板作业应注意做到工完料尽场地清,特别注意清理钉有铁钉的模板及木枋, 防止钉子扎脚; 8、模板禁止盖放在未作防护的基坑、槽及洞上,防止人员踩踏; 9、禁止用木枋代替竹串片板作脚手板使用; 10、班组应设置兼职安全员一名,检查监督本班组安全生产状态,制止违规、 违章作业,有权拒绝违规违章指挥作业。 交底人签字:讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字: 本卡管理办法:1.凡下达施工任务,必须填写本卡,进行安全技术交底

基础模板施工技术交底记录大全

技术交底记录编号 XDG-2012-64号地块-A块 工程名称 分项工程名称模板工程 中隆广场项目 施工单位江苏南通二建集团有限公司交底日期2018-12-22 交底提要5#楼基础模板施工技术交底 一、施工准备: 1、材料准备: 序号分项工程模板选型 1 基础导墙模板15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 2 电梯基坑、集水坑模板15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 3 200~450mm厚剪力墙15厚双面覆膜多层板、方钢龙骨 4 柱子柱模板采用方圆扣加固体系 5 梁板15厚双面覆膜多层板、木方、40×40方钢龙骨 6 楼梯15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 7 门窗洞口模板15厚双面覆膜多层板,木方龙骨 二、基础导墙模板施工工艺 1、基础外墙吊模支模体系 1.1. 基础外墙导墙二侧吊模高度为300mm(人防部位500mm) 1.2.基础吊模施工控制要点 (1)定位架立筋:根据墙梁轴线确定架立定位筋位置,采用不小于C22下脚料钢筋在基础通长主筋上焊接架立定位筋。 (2)定位筋焊接牢固,对吊模起到支撑作用,在水平方向上有限位作用。 (3)导墙吊模模板上口内侧必须钉一根25高的模板木条,使基础导墙上口形成企口式,能有效控制上部模板的密封性能,改善漏浆、麻面等质量通病,详见下图。 导墙模板支设、加固及拆模后的效果图

三、电梯井、集水坑模板支撑 1、电梯井、集水坑模板根据图纸尺寸制作成矩形盒,模板采用15mm厚多层复合板,次楞为40mm×80mm方木,设置间距200mm,主楞为40mm×80mm设置间距400,底模采用15mm厚多层复合板,多层复合板上按300mm间距开25mm 直径孔排气,内部采用方木做内撑,竖向间距为400mm,水平间距为600mm,上部采用钢筋与槽钢同筏板基础桩顶钢筋焊接固定,防止电梯井、集水坑模板上浮。 2、该部位混凝土浇筑时应严格控制浇筑速度,优先浇筑集水坑并浇筑至模板或者是坑底上来200mm,振捣完成后停留一段时间,让混凝土稳定下来,在混凝土初凝前再浇筑,浇筑高度和浇筑时间间隔根据现场混凝土的浇筑情况确定。 集水坑模板支设加固抗浮示意图 四、柱模板施工工艺 1、本工程5#楼地下室有70根箱型钢管混凝土柱,规格1200*1200mm、1100*1100mm。 2、柱模板的主要技术参数:

模板基础安全技术交底

安全技术交底 单位工程名称:住院楼2011年12 月28 日 分部分项名称:地下室任务单编号: (一)工现场安全规定施: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从 事非本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物 料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电气设备等。(二)分部分项工程安全生产措施: 1、木工机具电缆或软电线不得接长,严禁将电线的金属丝插入插座。 2、专人配模,外人不得动用圆盘电锯。 3、严禁在同一平面立体作业,严禁在连接件、支撑件上攀登上下。 4、拆除模板应将钉子起掉,以防扎脚伤人。 5、模板随支随固定,防止倒塌伤人。 6、严禁从高处向下抛物料,搬运时稳拿轻放。 7、2m以上施工时设置安全防护措施。 8、地上码放模板高度不超过,架子上码放模板不得超过3层。 9、运输模板、钢管、扣件等辅材时必须绑扎牢固,保持平衡。2人抬模时,要互相配合。 10、配合塔吊作业时,必须服从信号工统一指挥,与塔吊司机协调配合,模板就位后,必须立即采取撑、拉等措施,固定牢靠方可脱钩。 11、混凝土达到拆模强度后,方可拆模。 12、模板拆除后立即清理现场,堆放到指地点并对模板进行清理,码放整齐以备下次应用。 13、所有施工人员必须服从项目管理,严禁打架斗殴,辱骂施工管理人员,违者处以100~2000元经济处罚,情节严重者交由司法部门进行处理。 交底人:贠联丰接任务人:安全员: 本卡管理办法:1、凡下达施工任务,必须填写本书,进行安全技术交底。 2、本卡填写一式三份,一工长留存,二附任务单,三交安全员。 地址:后宰门51号(市建委大院) 营业部电话:7454147 西安市建筑工程质量安全监督站监制

支模技术交底内容

支模技术交底内容: 模板柱板、梁底、梁墙制作在木工房安排专人按配模图尺寸数量制作,按尺寸标识(柱板、梁底、梁墙;尺寸),根据现场需要量发放并作好登记,制作好的柱板、梁底、梁墙模板不难准随意乱锯,不足1830mm长度柱板、梁底、梁墙模板用旧柱板、梁底、梁墙模板制作拼装。 一、柱模板 1、施工准备:支设前钢筋已验收、柱底砼已清理干净并凿毛、测量放线已完并复核完毕。 2、柱底处理:支模前在柱底压海棉条,模板外用1:1水泥砂浆封堵,待砂浆达到强度后方可进行下道工序。 3、柱角处理:柱角拼缝用双面胶粘贴。 4、柱板面拼缝:双面胶粘贴。 5、柱加固:背枋@250;柱箍:Φ50mm架管双肢每50cm一道,柱底一道板面以上20cm;Φ12对拉螺杆加固。 6、柱尺寸:按图纸要求取负差;即柱边长-5mm。 7、每层柱支设完后,施工员负责复核柱墙的垂直度,垂直度超过5mm 必须重新调整。 二、梁板模 1、支撑采用钢管架,沿纵向主梁和纵向次梁立杆间距1000mm搭设,板及横向次梁采用1200-1500mm间距搭设;扫地杆距地面200-300mm,剪刀撑每4500mm搭设一道,扫地杆、剪刀撑纵横双向搭设。

2、主梁底钉压脚条,压脚条用8-10cm的旧模板;700mm以上梁墙模板,中间背两条纵枋用Φ12的对拉螺杆加固间距500mm,梁口加斜撑;主次梁交叉处底加钢管顶撑,上下各加一个支托;700mm以下主梁 3、次梁底钉压脚条,压脚条用8-10cm的旧模板,侧模每50-80cm钉一个斜撑,斜撑用旧、散模板; 4、板底背纵枋,间距300mm;板底钢管加设一个顶托; 5、梁板板缝处理:用透明胶纸或用107胶腻子刮平; 6、梁底、梁墙模板由木工房安排专人按配模图尺寸制作,根据现场需要量发放并作好登记; 作者:hengenstay回复日期:2005-8-11 17:12:00 三、质量要求: 1、模板安装质允许偏差: 轴线位移:柱、墙、梁 5mm; 标高:+2 –5mm; 截面尺寸柱、墙、梁 +0 –5mm; 每层垂直度:±5mm 表面平整度:2mm 2、复核:板模表面平整度、标高由施工员(木工工长李建)用水准仪分段进行标高复核 轴线位移、柱、梁板的截面尺寸由木工工长分段进行复核,并记录;

墙、柱模板支设技术交底

墙、柱模板支设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、作业准备 1.1机具准备 1.1.1加工、施工机具:电锯、扳手、撬棍、手锯、锤子、打眼电钻、水平尺、钢卷尺、线坠等。 1.1.2运输机具:现场采用塔吊进行吊装。 1.1.3机具的使用、存放:现场机具均存放在西侧库房,并派专人进行使用、维修管理。 1.2材料准备 1.2.1多层板:900×1800×15mm,木方:100×100mm、100×50mm(加工高度、厚度一致)、Φ14止水片对拉螺栓、普通对拉螺栓、碗扣、脱模剂、钢钉、顶杆等。 1.2.2支撑系统为ф48钢管、扣件、可调支撑头。 1.3作业条件。 1.3.1施工之前对施工人员进行设计意图交底、施工技术交底、安全交底等。 1.3.2底板放线、将墙身洞口位置及墙、柱模板边线、控制线放出后经验收合格,墙柱支撑顶撑用的地锚预埋好。 1.3.3墙、柱钢筋骨架、水电预埋管盒等经隐检验收并办理有关手续。墙体合模前洞口模板安装完毕并经过检查合格。 1.3.4须用多层板自制的部分柱模、墙模及洞口模板已配完,自检合格,刷上封边漆。 1.3.5墙柱施工缝处理完毕,冲洗干净,露出坚实砼面层。 1.3.6对于拆除下来的表面有变形、平整度不符合要求的模板已经进行了修理,表面清理干净并满刷脱模剂,经验收合格。 1.3.7模板的操作架子已经按要求搭设完毕,并上部已经满铺木跳板。 2、施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1工艺流程 2.1.1墙体支模工艺流程:放出柱的轴线、柱边线及外控制线柱根混凝土凿毛焊定位钢筋没模板边贴海棉条模板安装就位安穿螺栓及顶撑校正、调正固定模

支模架技术交底大全

支模架技术交底 1、支模架要有立杆图(参考下图),立杆间距:层高4米以下立杆间距为1.2米,4米以上立杆间距为1米),步距严禁超过1.5米。 2、梁底支模要求:梁两侧立杆离开梁底不超过250mm,梁高≧600或梁宽≧300,必须在梁中设置一道对拉螺杆(Φ14间距≦500mm),梁底设置一排立杆(间距同立杆间距且与支模架连成一个整体)。 对拉螺杆设置/两侧立杆阴阳角压缝做法/梁底立杆错误做法:好的做法:

3、板底支模要求:板底木方间距≦200mm (长边垂直与模板),顶托上设置双钢管,顶丝伸出长度严禁超过200mm ,且在其下方设置一道水平杆。立杆、顶丝、顶托内钢管受力中心必须在一条垂直线上,离地200mm 设置扫地杆,立杆下方可以根据情况垫废模板(方木)。 错误做法:

4、柱支模要求:柱边尺寸≧600mm,两侧中间各加一道对拉螺杆(Φ14间距≦500),竖向环箍用2根Ф48×3.0mm钢管,用对拉螺杆收紧,木方间距≦200mm,接缝处粘贴2mm厚的海绵条,柱子斜撑应直接连接到地上,禁止横向连接到支模架架体上。 错误做法:好的做法: 防漏浆措施:在柱(墙)模板安装前,沿柱(墙)模板边缘设5cm宽压脚条(可用木方代替)长边压短边,柱(墙)20cm范围内应单独收面,收面质量要很高。

5、剪力墙支模示意图:对拉螺杆间距≦500mm,木方间距≦250mm。 短边加固示意图长边加固示意图 阳角部位细部节点加固成型效果图

现场加固图拆模后成型效果 阴角加固图钢管与木方空隙处用木楔子顶紧 剪力墙板缝的处理:模板竖向接缝处必须设置背楞方木龙骨和撑筋,模板水平接缝两侧必须设置双支撑(或水泥撑棍),一定要绑扎固定到位。

模板支设技术交底

技术交底、施工方案、作业指导、验收程序及安全文明施工 2013年7 月7 日 一、模配配制、加工原则 1、项目工程模板配置地下室、标准层全部采用散拼木模板。 2、模板作业班组依据图纸设计尺寸做出模板配置方案,项目部审核。 3、配置剪力墙柱模板,开孔必须开成450*450标准孔。梁模配置采用梁帮包梁底。 4、框架柱模板开孔采用从边250mm开始间距450mm。 5、墙柱模板采用15mm厚多层板,梁板模板采用15mm厚双层镜面板。墙柱、梁模板配置高度 为结构板下。 6、1#、2#、3#墙柱模板配置一个单元,顶板模板配置四层模板。写字楼墙柱模板配置一层, 顶板模板配置四层模板。车库模板满配。中间用对拉丝杆拉通一道。 二、基础模板配置、支设交底 1、外圈基础梁高1米,次龙骨采用50*70方木间距25cm、主龙骨采用48*3两根钢管间距 50cm、基础梁内侧焊接30cm长穿墙螺杆加固。 2、内侧基础梁高55cm,下口加固采用通常螺杆焊接卡子定位筋水平间距800-1000mm,上 口加固采用满堂钢管平架与主龙骨连接加固,水平间距1500mm. 三、框柱模板支设交底 1、工艺流程:制配模板—弹柱位置线→抹找平层→安装柱模板→调正模板并固定→安柱 箍→安拉杆及支撑→办预检。 (1)满堂架支撑立杆间距1000mm,扫地杆距楼面300mm垮垮连通, 非标准层水平杆距地面 2000mm一道,4000mm一道。柱模采用15厚多层板加工制作,每根柱子配置成四块模板(大 块大于小块3cm),封口做成企口,采用50*70竖向通长方木做次龙骨间距300mm,钢管做主

龙骨间距500 mm,柱中采用通常螺杆间距500加固。 (2)按标高抹好水泥砂浆找平层,保证柱轴线边线与标高的准确,在柱四边离地5~8cm 处的主筋上焊接定位筋,从四面顶住模板以防止位移。 (3)安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。模板按柱子大小一面一片,企口缝。 (4)安装柱模的斜撑。柱箍与满堂架连接上中下三道,柱顶四面搭斜撑固定,防止柱子移位。 (5)将模板内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。 四、剪力墙柱模板支设交底 1、工艺流程:弹墙位置线→安门窗洞口模板→抹找平层→安装墙一侧模板→安装另一侧模板→调正模板并固定→安墙横竖龙骨→安拉杆及斜撑→办预检。 (1)地下室及非标准层墙柱与板梁分开分开支设。标准层墙柱与梁板一并支设。 (2)顶板模板、阴角模板从阴角向下250mm开第一排孔。 (2)按标高抹好水泥砂浆找平层,并根据标高使其保证水平,内墙模板底部与模板之间用砂浆封堵防止漏浆。 (3)将墙体一侧的模板按位置线就位,并安装塑料套管、穿墙螺栓、水平、垂直、斜撑等均按要求拼装。 (4)清扫墙内杂物,再安装另一侧模板,拧紧穿墙螺栓,调整斜撑或拉杆使模板垂直度,墙体尺寸符合要求。 (5)安装横档竖档:横档竖档均采用Φ48钢管,先横后竖,横档间距离450mm(即一块模板分上、中、下设三道);竖档采双管,间距为450mm(即螺栓纵距)。 (6)安装支撑:支撑采用架子管和方木,设三道斜撑和一道地面水平撑,支撑的纵距为1米左右。

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

模板支设技术交底

模板支设技术交底.模板施工技术交底 一、施工准备 (一)材料 1.联结附件:扣件、对拉螺栓。 2.竹胶大模板。 3.脱模剂、泡沫胶带。

(二)作业条件 1.操作面混凝土已达到一定强度,人在混凝土表面行走不会留下脚印。 2.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平层,以免漏浆。 3.墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装、绑好钢筋保护层垫块,并办好隐验手续。 二、一般要求: 1.模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,模板侧面要平整,接缝严密,不漏浆。 2.当梁板跨度大于4M时,模板应起拱,起拱高度为L/400。 3.模板支设必须按图纸要求,保证各构件几何尺寸及相对位置。 4.各种紧固件必须紧固,关键部位应加备双扣件、双丝帽。 5.支撑系统必须按方案要求设置,并按规定要求,加垫木和斜撑等; 6.模板表面必须清净刷脱膜剂;模板接缝必须夹海绵胶条,防止漏浆; 7.侧模板拆除在构件砼强度能保证其表面及棱角,不因拆模而损坏后方可拆除。承重模板,梁板等现浇结构,拆模时应经工地技术员批准后方可施工。 8、所抄水平线为60cm标高线(相对于±0.000为-4.5米),车库层高3.9m,以950mm高梁为例,梁底上面为水平线上2.35米。顶板模板上面为线上3.05米(顶板混凝土上面标高为-1.2m),顶板板厚为250mm 三、模板支设 (一)墙柱模板 1、弹线定位后,应先在柱皮墨线处打定位,预防柱子发生位移现象。 2、墙柱模采用胶合板制作,拼装严密,确保不漏浆。墙柱配模时,尽可能将每面模在现场拼成大块,然后大块竖立组合成形。若墙柱单面模板过大需分块对接时,先在拼缝位置粘好胶带再进行拼接。 3、墙柱以所弹柱边线为柱根,准确就位。浇筑混凝土前用水管冲洗干净。柱子间交叉撑撑好,四周应派专人负责校正加固。 2

模板支设技术交底范文

模板支设技术交底

模板施工技术交底 一、施工准备 (一)材料 1.联结附件:扣件、对拉螺栓。 2.竹胶大模板。 3.脱模剂、泡沫胶带。 (二)作业条件 1.操作面混凝土已达到一定强度,人在混凝土表面行走不会留下脚印。 2.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平层, 以免漏浆。 3.墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装、绑好钢筋保护层垫块, 并办好隐验手续。 二、一般要求: 1.模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,模板侧面要平整,接缝严密,不漏浆。 2.当梁板跨度大于4M时,模板应起拱,起拱高度为L/400。 3.模板支设必须按图纸要求,保证各构件几何尺寸及相对位置。 4.各种紧固件必须紧固,关键部位应加备双扣件、双丝帽。 5.支撑系统必须按方案要求设置,并按规定要求,加垫木和斜撑等; 6.模板表面必须清净刷脱膜剂;模板接缝必须夹海绵胶条,防止漏浆;

7.侧模板拆除在构件砼强度能保证其表面及棱角,不因拆模而损坏后方可拆除。承重模板,梁板等现浇结构,拆模时应经工地技术员批准后方可施工。 8、所抄水平线为60cm标高线(相对于±0.000为-4.5米),车库层高3.9m,以950mm高梁为例,梁底上面为水平线上2.35米。顶板模板上面为线上3.05米(顶板混凝土上面标高为-1.2m),顶板板厚为250mm 三、模板支设 (一)墙柱模板 1、弹线定位后,应先在柱皮墨线处打定位,预防柱子发生位移现象。 2、墙柱模采用胶合板制作,拼装严密,确保不漏浆。墙柱配模时,尽可能将每面模在现场拼成大块,然后大块竖立组合成形。若墙柱单面模板过大需分块对接时,先在拼缝位置粘好胶带再进行拼接。 3、墙柱以所弹柱边线为柱根,准确就位。浇筑混凝土前用水管冲洗干净。柱子间交叉撑撑好,四周应派专人负责校正加固。 4、柱子具体加固按下表

模板支设技术交底

模板支设技术交底 模板施工技术交底 一、施工准备 (一)材料 1.联结附件:扣件、对拉螺栓。 2.竹胶大模板。 3.脱模剂、泡沫胶带。 (二)作业条件 1.操作面混凝土已达到一定强度,人在混凝土表面行走不会留下脚印。 2.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平层,以免漏浆。 3.墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装、绑好钢筋保护层垫块,并办好隐验手续。 二、一般要求: 1模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,模板侧面要平整,接缝严密,不漏浆。 2?当梁板跨度大于4M时,模板应起拱,起拱高度为L/400。 3?模板支设必须按图纸要求,保证各构件几何尺寸及相对位置。 4?各种紧固件必须紧固,关键部位应加备双扣件、双丝帽。 5?支撑系统必须按方案要求设置,并按规定要求,加垫木和斜撑等; 6?模板表面必须清净刷脱膜剂;模板接缝必须夹海绵胶条,防止漏浆; 7?侧模板拆除在构件砼强度能保证其表面及棱角,不因拆模而损坏后方可拆除。承重模板,梁板等现浇结构,拆模时应经工地技术员批准后方可施工。 8、所抄水平线为60cm标高线(相对于土0.000为-4.5米),车库层高3.9m,以950mm高梁为例,梁底上面为水平线上2.35米。顶板模板上面为线上3.05米(顶板混凝土上面标高为-1.2m),顶板板厚为250mm 三、模板支设 (一)墙柱模板

1、弹线定位后,应先在柱皮墨线处打定位,预防柱子发生位移现象。 2、墙柱模采用胶合板制作,拼装严密,确保不漏浆。墙柱配模时,尽可 能将每面模在现场拼成大块,然后大块竖立组合成形。若墙柱单面模板过大需分块对接时,先 在拼缝位置粘好胶带再进行拼接。 3、墙柱以所弹柱边线为柱根,准确就位。浇筑混凝土前用水管冲洗干净。柱子间交 叉撑撑好,四周应派专人负责校正加固。 4、柱子具体加固按下表 5、所有墙柱阴阳角必须用钢管扣件锁好,扣件必须牢固 6、柱子柱箍必须与满堂脚手架相连 (四)梁模板、现浇板模板 梁模板 (1)梁板采用整体架,设扫地杆、剪刀撑。 (2)梁跨度大于或等于4米时应起拱全跨长度L/400(L为净跨长度) (3)当梁高度大于600mm寸,经过计算对比所有梁均加设①12对拉螺栓,间距不大于500设置,并沿梁长在梁侧,加设①48X 3.0梁箍@500 (4)支撑架下部设纵横扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mn处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

基础模板技术交底精编版

1. 施工准备 1.1施工准备:抄平放线,做出控制线桩位以及水平控制线,并在基底地面上用白灰线撒出重要的轴线位置。 1.2材料准备:55系列钢模板、脚手管、锤子、搬手、小线 2. 主要施工方法及措施 2.1施工工艺流程: 2.2.1 支模:放线f支模f校正标高f固定 2.2.2 拆模:松固件f拆架管f拆模f搬运f清理码放 2.2.模板的维护与修理 2.2.1保持模板本身的整洁及设备配套零件的齐全。 2.2.2坚持模板每次使用后清理板面,涂刷脱模剂。 2.2.3材料应按编号分类堆放整齐。 2.2.4模板组装完后,应转运至专用堆放场地放置。 2.2.5拆除模板的清理及涂刷脱模剂应在模板堆放场地进行,严禁在施工界面上进行,以免污染砼基础。 3. 质量保证措施 3.3.1 模板安装允许偏差及检查方法

(1) 麻面、峰窝的预防:模板面清理干净,干硬水泥砂浆等杂物用铲刀铲净;模板缝隙拼接严密,如有缝隙应用砂浆堵严,防止漏浆;脱模剂涂刷均匀,不得漏刷;混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至气泡排出为止。 (2) 混凝土表面蜂窝的处理:深度小于10 mm勺蜂窝在洗刷干净后,用1: 2.5的水泥砂浆抹平压实;深度在10?30 mm之间的蜂窝凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,洗刷干净后,支斜模(上下口均超过蜂窝边缘100 mm上下口斜出50 mm。用高一级细石混凝土仔细填塞密实,待混凝土达到28d强度后再用錾子将高出墙、柱面的混凝土剔除、磨平;深度超过30 mm以上较深的蜂窝可在将外部薄弱松散颗粒凿去后,可埋压浆管、排气管、表面浇灌混凝土封闭后,进行高一级强度等级的水泥压浆处理。 (3) 孔洞处理:将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗 干净后,一侧支竖模、一侧支斜模(同蜂窝处理支模),然后浇灌细石混凝土(具体处理同蜂窝处理)。 (4) 缝隙夹层预防及处理:混凝土施工缝应严格控制标高,将软弱混凝土剔除干净,混凝土浇筑前应将模板内垃圾清除干净。缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆强力填塞密实;较深时,应清除松散部分和内部杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土或将表面封闭后进行压力灌浆处理。 (5) 裂缝预防及处理:当发现塑性收缩和沉降收缩裂缝,可在当混凝土表面发现细微裂缝时,应及时抹压一遍,再洒水并覆盖塑料布养护或重新振捣来消除;如已硬化,可向裂缝压入水泥加水湿润、嵌实,再覆盖养护。贯穿裂缝可用封闭剂处理。 (6) 表面不平预防及处理:模板施工时应严格检查模板平整度,同时应检查支撑牢固情况,保证模板平整度及有足够的刚度;模板接口高低不平处,如高出结构尺寸可用磨光机将高出部分磨平,如低于结构尺寸可将混凝土表面凿毛,然后用1:2.5 水泥砂浆抹平,并养护。 4. 成品保护措施

相关文档