文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泰然大厦地下室回填土方案

泰然大厦地下室回填土方案

泰然大厦地下室回填土方案
泰然大厦地下室回填土方案

深业泰然大厦

地下室回填土方方案

编制人:

审核人:

审批人:

汕头市建筑工程总公司2011年9月30日

泰然大厦地下室回填土方案

一、工程慨况及现场情况

1、工程慨况

本工程为地下室结构外围基坑回填,基坑填土深度超过9米,(地下室顶板填土厚度在1.15~1.35米),填土面积约1.5万平方米,土方工程量约3万多立方米。

本工程填土设计密度要求,压实系数大等于0.93,为一般性填土,技术含量不高。

2、现场情况

本工程原基坑技护形成两个台阶,低台阶高度约6米,高台级高度约3.5米,低段台阶部分地段距地下室外墙最近处宽度不到1米,且东面运输通道狭窄,东、南、北面无运输通道。

二、填土方案选择

根据本工程的现场情况,本工程回填土采取机械配合人工分多层次回填土的施工方案。

第一次回填土的高度范围为低台阶段,该段大部分范围因距地下室外墙距离宽度太窄,无法采用人工、机械夯碾。选用及配砂石或石粉渣等透水性较好的材料回填,夯实方法采用水夯法。且沿地下室外墙25~30米设置一个抽水井,以保证地下降水与填土层循环排水,待第一次分层回填施工经质量验收达到密实度要求后进行第二次回填土。

第二次回填的高度范围,控制在室外道路路基下标高,采用洁净的粘性土分段堆放,机械摊铺,分层夯实的施工方法。

三、土方回填

1、施工程序

土方回填程序图

施工准备

基底处理完美排水措施

土质验收

分层回填夯实

不合格

取样测密实度

符合要求

进行下一道填土

2、回填施工

2、1、基底处理、完善排水措施

回填土施工前应先清除基底上垃圾,排除坑穴中积水、淤泥及杂物,当基底土质松散时,应将基底充分夯实。

完善地面的排水系统及挡水措施,避免粘土层回填时,地表滞流水,地面水流入填方区,浸泡粘土层。

2、2、土质验收

填土的质量应符合设计要求,粘土中不得含有草根、树皮及腐殖物等杂物,土的含水量如无试验依据应符合《GB50202—2002》规范规定,现场实际施工鉴别时,以手捏成团,破之即碎为宜。

2、3、分层回填夯实

本工程第一次填土选用透水性良好的材料回填,采用水夯法,用振动棒振捣密实,分层回填振捣密实度达到设计的要求。

本工程第二次回填时,采用洁净粘土四周同时从低往高处回填,采用分层填土分层夯实的方法。

粘土回填时,采用自卸汽车分段分堆集中卸土,铲运机及反铲挖土机等土方机械摊铺刮平,每层虚铺厚度不大于500mm土方机械来回进行碾压整平后,用硅式打夯机夯实,打夯作业时,按一定的方向进行,应一夯压半夯、夯夯相接、行行相联,每层铺土夯击为3~4遍。

四、质量控制与检验

1、质量控制

1、1、填土施工过程中应检查排水措施、每层铺筑厚度,含水量控制和压实程序,严格按设计及规范要求进行施工。

1、2、分层填土,应采用同类土填筑,不得混杂使用,填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾实或夯实。

1、3、填土时应严格控制土料的含水量,含水量过大时,应采用翻松、晾干、风干等措施,土料过干时,应预先洒水润湿。

1、4、雨天不得进行回填土施工,雨后进行回填时,应对基土层进行处理,对基土层稀软的表层应挖去或者翻晒晾干夯实后方可回填。

1、5、对有密实度要求的填方,在夯实或压实之后,要对每层回填土的质量进行检验,检验一般采用环刀法(或灌砂法),取样测定土的干密度,求出土的密实度,或用小型轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度,符合设计要求后,才能填筑上层土。

2、质量检验

填土施工结束后,填土面的标高,边坡坡度,压实强度等应符合《GB50202—2002》规范规定及检验取样标准。

2、1、取样标准

基坑填土每层按100~500m2取样一组,取样部分在每层压实后的下半部。2、2、质量验收标准(见下表)

《GB50202—2002》填土工程质量检验标准(mm)、

五、安全文明施工措施

1、夜间填土要有足够的照明,并有专人指挥车辆,避免自卸车翻入基坑。

2、地面下暗埋的管线应设有名显醒目的标志,以免铲运机,挖土机械等土方

机械转土平土时挖断管线。

3、自卸车卸土时,卸土部分基坑下方不得有人,所使用的夯实机械要检查电

气线路,防止漏电、触电、停机时要关闭电闸,用电要符合《临时用电安全技术规范》的规定。

4、驶出现场的车辆要冲洗干净,避免车辆带泥上路。

六、劳动力及机械需要量

1、劳动力需要量(略)

2、机械需要量

机械需要量表

七、补充说明

1、进度方面:按施工组织设计总进度计划要求的天数完成,实际施工中,填

土进度实施受诸多因素的影响,气候,场地条件及土料来源等对进度实施有较大的影响,项目根据具体情况作出详细的周计划安排报送监理审批。

2、质量方面:填土施工技术含量不高《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50202—2002对土方回填只有四条规定,内容大致为:1、基底处理;2、土料要求;3、填土过程中的排水措施,铺筑厚度、土料含水量及压实程度;

4、填方结束后的质量检查标准;

3、在填土施工中,一定要对工程的成品及半成品的保护,特别是对防水

的材料保护,在回填土方时防水专业人员必须要跟班到位,确保外防

水的质量。

汕头建筑工程总公司

二○一一年九月三十日

地下室室内回填工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备及施工要点 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、材料准备 (2) 3.3、施工机具准备 (2) 3.4、施工人员准备 (3) 3.5、施工要点 (3) 四、主要施工方法及技术措施 (4) 4.1、施工流程 (4) 4.2、施工条件 (4) 4.3、施工安排 (5) 4.4、施工方法 (5) 4.5、成品保护 (7) 五、质量保证措施 (7) 5.2、检验标准 (7) 六、安全控制 (8) 6.1、安全保证措施 (8) 七、保证文明施工的技术措施 (9) 八、附图 (9)

一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2015) 2、《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2012) 3、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2014) 4、《建筑施工手册》(第五版) 5、《砌体结构工程质量验收规》(GB50203-2011) 6、醴陵市创新创业服务中心蓝图 7、《装配整体式混凝土结构工程施工质量验收规》(DB33/T 1123-2016) 二、工程概况 本项目位于醴陵市,为一幢为市民服务提供便利性的综合体,总建筑面积约为49079.57㎡,地下一层,地上五层,结构形式为现浇框架结构,筏板基础+独立柱基础。按照设计图纸要求,本工程室回填土利用场堆土回填,回填前应清除其中有机杂质;控制含水量及干密度。回填厚度为540mm,回填土压实系数≥0.94,每层虚铺≤300mm。 三、施工准备及施工要点 3.1、技术准备 3.1.1、认真熟悉图纸,根据设计要求和工艺规程向班组进行技术交底。 3.1.2、进行基坑回填施工方案交底,学习施工验收规和质量检查评定标准。 3.2、材料准备 3.3、施工机具准备

地下室顶板土方回填工程施工方案

地下室顶板土方回填施工方案
目录 1.编制依 据 ......................................................... 1 2.工程 概况 ......................................................... 1 3.施 工部署 ......................................................... 2 3.1 施工部署原 则 ...........................................................2
b5E2RGbCAP
3.2 施工部署及施工顺 序 .....................................................2 3.3 施工质 量 .............................................. 错误~未定义书签。
p1EanqFDPw
3.4 施工段划 分 ............................................................2 3.5 工期安 排 ..............................................................2 3.6 施工重难点分 析 .........................................................2 4.施工 准备 ......................................................... 3 4.1 材料准 备 ..............................................................3 4.2 机具准 备 ..............................................................3 4.3 施工条件准 备 ...........................................................3 4.4 技 术准 备 ..............................................................4 4.5 人员准 备 ..............................................................4 5. 主要施工技术措施 .................................................. 5 5.1 施工工艺 .............................................. 错误~未 定义书签。 DXDiTa9E3d

地下室高低跨施工方案

苏地2013-G-18号地块(地块四)项目地下室高低跨部位施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号: 中建八局苏地2013-G-18号地块(地块四) 项目经理部 年月日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工准备 (3) 4、施工安排 (4) 5、主要施工方法 (5) 6、文明施工、环境保护措施 (7)

1、编制依据 1、工程建筑、结构图纸 2、规范 2、工程概况 2.1、项目概况 本工程位于苏州市高新区塔园路西侧、金山东路南侧、狮山路北侧、在建狮山广场东侧,酒店(塔楼及裙房)17层,建筑面积约为11859.03平方米,商业(裙房)地上7层建筑面积约为158352.88平方米,地下2层建筑面积约为35018.7平方米,地下室3层建筑面积约为72911.63平方米,2-4地块过河天桥1层建筑面积约为400.20平方米,合计278542平方米。 2.2、高低跨概况 本工程地下室三层,局部地下室两层,地下二层与地下三层交接区采用放坡开挖。局部地下室二层区域位于场地南侧,面积约3600平米,及地块北侧,面积约170平米。因此土方开挖时会出现土方高低跨情况。高跨处标高为-10.35,底跨处标高为-14.1m,

高差3.75m,采用自然放坡加挂网喷浆,放坡比例1:1。 地下二层区域底板浇筑前需将地下三层区域的外墙进行防水、保温、回填后方可施工。该部位施工涉及外墙模板排架搭设、施工缝留置、外墙防水、外墙保温、砂石回填。 高低跨示意图 高低跨部位现状图 3、施工准备 3.1、机械准备

3.3、技术准备 1、图纸的熟悉,图集、规范、规程的收集与学习 2、现场条件的熟悉与了解 3、施工方案编制的前期准备,如搜集资料及类似工程方案。 4、施工安排 4.1、施工顺序 低跨底板浇筑——低跨外墙浇筑——低跨外墙拆模清理——低跨外墙防水——低跨外墙保温——高低跨回填——高跨垫层浇筑——高跨底板防水及保护层——高跨底板、低跨负二层板浇筑 4.2、施工缝留置 施工缝留置于低跨负二层板底向下550mm处,设置300*3厚止水钢板。止水钢板在3-1区与3-3区转角处用竖向止水钢板于负二层水平止水钢板连接、环通。 4.2、施工主要流程 此处地下室外墙提前浇筑,单侧拆模清理,内侧排架不拆除。外墙拆模清理后即进行外墙防水、保温、回填等施工。回填完成后高跨进行底板垫层、防水及保护层施

超挖部分回填混凝土土施工方案

南昌绿地国际博览城8#地块地下室超挖部分回填混凝土 施 工 方 案 上海伦明建设(集团)有限公司 南昌·绿地国际博览城8#地块项目部 2014年6月18日

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、施工方法: (3) 五、质量控制措施: (4) 六、质量标准: (4) 七、安全环保措施: (4)

一、编制依据 1、《CN8619DD0031ST1-002》结构设计总说明中第八大条第三小条中的说明。 2、《CN8619DD0031ST1-004~006》地下室基础平面布置图(一、二、三)中的说明, 3、《CN8619DD0031ST1-029~042》806#~821#楼底板梁板配筋图中的说明。 4、甲方、监理、设计、施工方于6月17日就基坑超挖现象共同勘察的现场实际情况。 二、工程概况: 素混凝土回填时与垫层同时施工,采用C20商品混凝土,汽车泵送C20素混凝土至施工位置。基坑内回填素混凝土需振捣密实。 三、施工部署: 3.1.作业条件: 3.1.1素混凝土回填前梁和承台的砖胎膜必须砌筑到位。 3.1.2清除基坑内积水、浮土、泥浆和有机物、杂物等,并有效的做好排水措施。 3.1.3测量人员做好水平高程标志布置,以控制回填素砼的高度。 3.2.人员部署 根据现场实际情况及具体工程量,施工过程中配备以下人员: 岗位职责人数专业工程师负责技术交底及现场技术问题的处理 1 专业质检员负责对施工质量进行过程控制,确保施工质量 1 施工班长根据项目部安排,具体安排施工人员进行施工 1 施工人员进行具体施工25 3.3.机具准备 振动棒4台铁锹圆头和方头各50把 平板振动器4台手推车6辆 自卸卡车2辆挖机一台 备注:以上机具在施工过程中可根据现场实际及进度等要求进行调整 3.4.材料要求 宜选用具有相应资质的商品混凝土公司供应的C20商品混凝土。 四、施工方法:

XX地下室外侧回填施工方案

地下室外侧回填施工方案 一、工程概况 本工程地下室南北向长72.80m,东西向宽51.30m,底板顶面标高-12.90m.地下室剪力墙外侧壁设计采用PVC防水卷材、50厚聚苯乙烯泡沫板保护层,根据《南方电力调度通信大楼工程协调会议纪要》第56期二-3条确定,地下室外侧回填材料采用中砂。 二、施工部署 1、施工顺序 防水层隐蔽验收→基坑清理→砖保护墙砌筑→保护承台防水层回填→脚手架拆除→拆架后防水层复查→防水层聚苯板分层保护→分层回填、检查、验收。 三、施工准备 1、做好施工技术、工程质量、安全生产的交底工作。 2、根据施工进度计划和回填工程量,结合施工现场场地及场外运输的具体情况,组织好所用材料的分批供应,满足施工需求。 3、根据进度计划,对施工中所需的施工机具和劳动力做好统筹安排,确保正常运转。

四、施工进度计划 地下室外侧回填分项工程计划天完成,自年月日开始至年月日结束。 五、主要施工方法 1、基坑清理 回填前应将基坑内的杂物全部清理干净。 2、砖保护墙砌筑 剪力墙、承台侧面砖保护墙全部砌至承台上表面以上5cm 标高处。 3、保护承台防水层回填 为防止在拆除脚手架时,万一掉落扣件损坏承台SBS防水层,在脚手架拆除前,先在承台防水层侧面及表面、底部剪力墙防水层外侧铺贴一层聚苯板,然后在承台顶面标高以上先回填40~50cm厚中砂,以起到保护承台防水层及底部剪力墙防水层接缝处的作用。 4、脚手架拆除 脚手架由专业班组负责拆除,拆除脚手架过程中,应特别注意,不得损坏SBS防水层,且应随时将脚手材料吊运至地面堆放至规定地点。 5、聚苯板保护层 ⑴承台部位 在承台表面满铺一层聚苯板。

地下室土方回填施工方案

维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程 土方回填施工方案 施工单位:江苏顺通建设集团有限责任公司 日二O一二年二月九日

维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程 土方回填施工方案 1 施工方案编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。 2、维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程设计图纸、图纸会审及有关设计变更。 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB50202—2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2001) 2 工程概况 维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程,位于赣榆县新城区,由减江苏顺通建设集团有限公司兴建,由连云港市政规划设计有限公司设计,江苏钟山工程建设咨询有限公司监理。本工程建筑面积为16486 m2,±0.00相当于绝对高程4.30m,地下室底板厚度350mm 本工程采用钢筋混凝土框剪结构,合理使用年限为50 年,抗震设防烈度为7 度。填土压实系数按照图纸要求均不应小于 0.94。 3 进度安排和劳动力组织 回填土施工进度安排,统一由施工生产经理根据现场需要布置, 劳动力选用有施工经验的,技术级别高,工作认真负责的工人操作。大量回填时,劳动力应保证30 人以上,分两个班组作业。 4 回填土前的准备工作 4.1 由工长组织,技术人员向回填土工进行详细交底。 4.2 注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防雨保护工作。 4.3 做好土壤夯实取样试验的准备工作。 4.4 测量工测设好分层标高标志筋。 4.5 回填土应注意覆盖保护,防止雨淋。 4.6 回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散用具等。 5 施工机具配备 主要机具有:蛙式打夯机、翻斗车、手推车、木耙、铁锹(尖、平头两种), 2m 靠尺,胶皮管、小线和木折尺等。配备数量:

地下室高低跨施工方案

地下室-9.2m(-10.0m)1-R、1-21轴至-5m层1/1-R、1-22 轴高低跨基础施工方案 编制: 审核: 审批: 二零一七年六月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (5) 4、施工安排 (6) 5、主要施工方法 (9) 6、雨季施工措施 (7) 7、文明施工、环境保护措施 (14)

1、编制依据 1、项目结构图纸0 2、0 3、04号图 2、规范 2、工程概况 2.1、项目概况 1、建设地点:。 2、建设规模:总建筑面积13.8平方米;(其中包含钢结构及连廊500㎡),其中地上88239㎡(含钢结构及连廊面积),地下49761㎡。建筑基底面积:31380㎡。 项目场地周边无建筑,地下无管网。建筑物结构类型为框架结构。地上4层,局部4.5F,地下2层局部一层,地上建筑主体檐口高度20.5m。地下2层局部一层,地上建筑主体檐口高度20.5m,局部高度25m 。层高为地下2层4.2m或5m,其中人防部分层4.2m或5m。地下一层4.35m或4.95m,首层5.4m,二、三、四层:4.5m,屋面局部机房高3m。室内地坪±0.000相当于黄海高程1439.000米。设计合理使用年限50年,抗震设

防烈度为7度。 2.2、高低跨概况 本工程地下室二层局部一层,局部地下一层区域位于场地东侧,地下一层与地下二层交接处存在土体高低跨,搞垮处标高为-5米,地块处标高为-9.2米、-10米,高差4.2米、5米。 地下一层区域底板浇筑后,需将地下二层区域的底板及外墙浇筑后,才能进行防水、回填施工。该部位施工涉及外墙模板排架搭设、多处留置施工缝、外墙防水、回填土夯实,垫层砼施工每道工序均不能连续施工,造成该部位施工复杂,施工周期长且存安全、质量隐患,至此编制专项施工方案。

素土回填施工方案

主厂房素土回填施工方案 一、工程概况 本工程位于耿村洗煤厂,总建筑面积约为8223川。地上六层,结构形式为框架结构,基础是独立基础与条形基础相结合。 二、施工部署 回填前,提前一周原土取样送检,做最大干密度试验。 根据现场实际情况及作业条件,由临时素土堆场由50 装载机运输至基坑边缘,再用80 小型挖掘机进行分层回填,施工时先进行主厂房配电室 (E~D/3~8 轴)回填, D 轴线2.7 米梁处两侧同时回填至 2.7 米处后,由 装载机运土至回填后图层上,依次类推由E向A轴方向逐步推进,本次回填土高度至 2.7 米处, 2.7 米~3.5 米处回填土待一层满堂架拆除完毕后,按此方法再行施工。共组织施工人员10 人,50 装载机一台,压路机一台,蛙式夯机两台,80 型挖掘机一台。 三、确定施工过程的施工顺序 施工顺序:槽底清理-检验土料质量-素土回填-分层铺土-夯打密 实-找平验收。 四、施工方法 1、素土回土施工时,土中不得有较大石块。 2 、基坑(槽)底或基土表面应清理干净。并不得有模板、pvc 管、塑料制品及水等垃圾杂物。 3、素土回填大面积采用蛙式打夯机, 2.7 米处采用压路机夯实,边角处可采用冲击夯。

4、分层铺素土:每层的素土铺摊厚度为250?300mm,在混凝土柱上做好记号,控制回土夯实厚度。 5、夯打密实:夯打的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。 6、素土分段施工时,上下两层素土的接槎距离不得小于500mm。 7、素土回填每层夯实后,按100m 2为一点进行环刀取样,测出素土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层素土的平铺摊。 8、找平与验收:素土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打素土。 9、必须配备足够的照明设施。 五、质量标准 1、保证项目: 土质必须符合设计要求,素土每层压实系数》0.94。 素土的干土质量密度必须符合设计要求及试验室击实报告要求。 2、基本项目 分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、起皮。 留槎和接槎。分层留槎接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。 允许偏差项目,见表 素土允许偏差

地下室车库顶板土方回填施工方案

地下室车库顶板土方回 填施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

云南艺术家园区建设项目C标段 地下室车库顶板土方回填施工方案编制: 审核: 批准: 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 二零一三年九月二十七日 目录

一、工程概况 工程名称:云南艺术家园区建设项目C标段 建设单位:云南艺术家园区房地产开发经营有限公司 监理单位:昆明艺汇工程监理咨询有限公司 设计单位:云南世纪阳光建筑设计有限公司 地勘单位:中国建筑西南勘察设计有限公司 工程地点:昆明市官渡古镇龙马村 工程简介:本工程项目主要建筑为6-8层的住宅楼,辅有1-3层的配套建筑,地块均设有1-2层地下室。标段用地面积83762.7m2(约亩),总建筑面积为225409.99m2;地上建筑面积150780.99 m2,地上25栋。地下建筑面积74629.00 m2,地下为车库、超市。车库顶板结构标高为-2.300m,坡度为1%,各栋号填土标高为-0.300m,地下室车库顶板回填深度约为-2.4m,总回填土方量估约8万方。 二、编制依据 、云南艺术家园区建设项目C标段施工图纸及《图纸会审纪录》。 、有关工程的洽商、修改变更、通知等书面文件或协议。 、国家现行的法律法规及相关施工验收规范、标准。 三、施工形象进度安排 根据指挥部的工期总体要求,拟定9月28日开始进行地下室顶板土方回填,力争10月底大面回填土完成!为确保回填土的质量,拟确定C6#栋与C1#栋之间的“4#区块”为作为回填土施工试验段!

四、主要采取的施工方法 、施工工艺流程 车库顶防水层等分项工程验收→检验土质→分层铺土→分层碾压→检验密实度→修整找平验收→铺上层土→按下层土施工步骤施工直至设计高度 、施工准备 4.2.1、应掌握C标段土方回填的相关要求,与指挥部及监理积极沟通,创造施工条件,以便回填前的相关工作顺利开展。 4.2.2、技术准备 1、回填土前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等组织施工。 2、至艺术家园区指挥部指定的堆土场拉运土方进行回填。 3、根据分层回填厚度测放出回填标高控制线,以控制回填土的标高或厚度。 4、按划分的填土区块位置,土方机械、车辆按建筑设计图纸确定的消防车道行走,其他位置严禁通行! 5、依据工程特点和填方土料种类通过试验确定含水量、虚铺厚度、压实遍数等参数,并向操作人员进行技术交底。 4.2.3、工器具、机械设备准备: 挖机、推土机、装载机、碾压机、蛙式打夯机、测量仪器、简易土工试验工具及其他铁锹(尖头与平头两种)、手推车、手锤、梯子、铁镐、小白线、钢卷尺等,其中车辆必须为中、小型机械,车库顶板限载上车。

地下室土方回填方案

目录 第1章工程概况 (2) 1.设计关于回填部分要求: (2) 2.规范规定之土方回填部分 (3) 第2章编制依据 (3) 第3章编制原则 (3) 1、确保工期原则 (3) 2、确保工程质量原则 (3) 3、资源合理配置原则 (3) 4、确保施工安全的原则 (4) 5、确保文明施工 (4) 第4章本工程实操方案设定 (4) 第5章土方回填 (5) 1、回填料的确定 (5) 2、标准击实试验 (5) 3、现场环刀取样试验 (6) 4、施工前技术交底 (7) 第6章施工部署 (7) 第7章施工方法 (8) 1、施工方法 (8) 第8章质量检查 (10) 第9章安全措施 (10) 第10章附图 (11)

第1章工程概况 林和村改造项目B区工程位于广州市天河区林和东路与林和中路中间地块,由广州新天房地产发展有限公司投资建设、广州宏达工程顾问有限公司负责工程监理、广州瀚华建筑设计有限公司负责工程设计、广州市建设工程质量(安全)监督站执行工程监督,由广东中城建设集团有限公司负责施工总承包。 其中B1B2栋工程地下室部分地面接触面积约3265m2,地下室侧壁墙与土层接触长度约为114m、侧壁高度为8.65m。由两层地下室、B1栋上部34层、B2栋上部35层框架剪力墙结构组成,总建筑面积约46830m2。其中地下室部分主要功能为停车库,上部主要功能为住宅楼。侧壁与挡土桩距离约900mm(扣除防水及保护层等,操作净空基本为500mm) B3B4栋工程地下室部分地面接触面积约4560m2,地下室侧壁墙与土层接触长度约为120m、侧壁高度为8.65m。由两层地下室、B3栋上部37层、B4栋上部38层框架剪力墙结构组成,总建筑面积约54930m2。其中地下室部分主要功能为停车库,上部主要功能为住宅楼。侧壁与挡土桩距离约900mm(扣除防水及保护层等,操作净空基本为500mm) 商业会所地下室部分地面接触面积约7500m2,地下室侧壁墙与土层接触长度约为95m、侧壁高度为8.65m。由两层地下室、上部两层框架剪力墙结构组成,总建筑面积约18000m2。其中地下室部分主要功能为停车库,上部主要功能为商业会所。侧壁与挡土桩距离约200~400mm,扣除防水及保护层等,基本没有回填空间。 1.设计关于回填部分要求: 1、进行一期工程地下室主体结构完工后,地下室外墙与围护桩之间的回填施工。而商业会所首层位置局部需回填约50cm~1.50m厚土层。 2、回填前应对地下室防水层、保护层等进行检查验收。相关结构混凝土强度应达到规定的要求,并将回填处底部的垃圾等杂物清理干净,方可进行回填。 3、回填材料应性能稳定、无侵蚀性、不含有机杂质,不得使用淤泥、耕土、膨胀性土、工业或者建筑废料以及含有有机质的土。选用的回填材料须获得工程师的同意方可施工。 4、回填材料可利用基坑中挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,其粒径不大于50mm。

毛石混凝土回填施工方案

幸福城居住区项目03地块30班小学 毛 石 混 凝 土 施 工 方 案 施工单位:南京四建 编制: 审核: 审批: 编制时间:

毛石混凝土施工方案 一、工程简要说明: 一组团03地块30班小学工程,根据岩土工程勘察报告AK32孔及AK42孔反映其暗塘的存在,但在实际土方开挖中,发现两孔相连以及沿7-7’、8-8’工程地质剖面土层分布较为复杂,涉及范围大,在地勘人员现场鉴别指导下,清除杂填土之后18~22轴/B~C轴范围超挖深度为相对标高-3.60m~3.70m,13~17轴/B~E轴范围超挖深度为相对标高-5.60m,1~13轴/A~E轴范围超挖深度为相对标高-3.80m~4.60m。 鉴于现场实际,从地基整体均匀受力考虑,在建设单位、监理单位现场查看后,经设计确认的施工技术核定表编号002,对超深范围均采用C15毛石混凝土,整体铺垫至独立基础、条形基础、筏板基础垫层标高。 二、材料准备: 1、C15商品砼1450m3 2、毛石900T 三、施工方法: 1、针对较大开挖面积为使原状土不受雨水的浸泡,先均匀铺浇一层500厚毛石砼将原状土及时覆盖。 2、毛石砼施工,应先铺一层80~150厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石之间间隙100~150,毛石插入混凝土约一半后再灌入混凝土,填满所有空隙进行振捣密室。再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础垫层底面,每次分层厚度不大于500(详见附图-1),保持毛石顶部有不少于100厚混凝土覆盖一层,所掺毛石数量应控制不超过混凝土体积的25%。

毛石间隙100~150先铺一层80~150混凝土 附图-1 毛石砼垫层深度为3.60米浇筑次数7次,深度在2.0米范围浇筑次数为4次,浇筑距基础垫层底1米时,其基础外缘1米采用木模板支模(详见附图-2)此段毛石混凝土浇筑时毛石距离模板应不小于150。 独立、条形、筏板基础 基础外缘轮廓线 C15混凝土垫层 C15毛石混凝土 附图-2 四、质量要求:

地下室外墙回填土施工方案

目录

地下室外墙回填土施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 工程图纸及其他有效文件 二、工程概况 待地下室外墙防水及防水保护层施工完成后,将进行外墙土方回填,回填土填至地下室顶板标高。采用机械和人工相结合回填的方法,回填区域为素土回填,压实系数不小于。 三、施工准备 技术准备 1、组织现场施工人员熟悉图纸,了解回填范围、标高,做好技术交底工作; 2、计算回填土用量,做好材料运输计划; 3、注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防冻保护工作; 4、做好土壤夯实取样试验。 材料准备 素土有机质含量不得超过5%,水溶性硫酸盐不得大于5%,其中不得含有石块、碎石、灰渣及有机杂物。 回填土含水量的大小直接影响到夯实质量,土在夯实碾压时过湿,会出现软弹现象,此时土的密度不会增加;对很干的土进行夯实时显然也不能把土充分压实。土料含水量以手握成团,落地开花为宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、换土回填、掺入干土等措施;回填土过干,则应进行洒水润湿。 土的最优含水率和最大干密度参考表

机具准备 装载机1台、自卸汽车5辆,挖机1台,打夯机3台、铁锹20把、水管200米、手推车5辆、防尘布2000平方米、岩棉被2000平方米。 作业条件 1、地下室外防水及防水保护层施工完毕,并经监理单位验收合格,办理好隐蔽手续。 2、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。坑底软弱土层已夯实。 3、做好水平高程标志,在基槽上表面划分层线,用于控制回填厚度。 4、回填前后应检查基槽边坡是否稳定。 四、施工顺序及主要方法措施 施工顺序:基槽清理、检查原土质→分层回填、压实→检测压实度→修整、找平、检查回填标高。 1、基槽清理:基底的垃圾、建筑废料、有机杂物、积水等应清除干净,基底软弱土层应夯实。 2、分层回填、压实:回填时用自卸汽车将土倒入基坑内,以20m为一段分层对称铺填,每层之间按阶梯型铺填,两层之间错开1m宽。每层填完后耙平,然后进行打夯压实。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使之下沉的方法。 每层夯完,应采用环刀法取样检测压实度,要求压实度大于,如压实度不合格继续打夯压实,直至压实度检测合格方可进行下层回填。 永久性填方边坡的高度限值

地下室回填,专项施工方案

新蔡县月亮湾城中村改造工程一标段小商品城14-1# 13-1#楼 地下室土方回填 专 项 施 工 方 案 编制:李永军 审核:薛振强 批准:宋天亮 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 2016年 6 月 23 日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料及施工机具准备 (4) 4.主要施工措施 (4) 4.1施工工艺 (4) 4.2主要施工措施 (4) 5.质量保证措施及标准 (5) 5.1质量保证措施 (5) 6.成品保护 (6) 7.安全措施 (6)

1.编制依据 1.1、施工组织设计及施工合同; 1.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013); 1.3、《建筑地基处理技术规程》(JGJ79—2012); 1.4、设计文件及图纸会审纪要; 1.5、《新蔡县商贸物流园岩土工程勘察报告》 1.6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2012); 1.7、土工试验办法(GB/T50123-1999); 1.8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 2.工程概况 月亮湾城中村改造项目工程一标段小商品城13-1#西、14-1#位于驻马店市新蔡县月亮湾社区人民路与月亮湾大道交叉口,为二等级商业、住宅,其总建筑面积为22683.4平方米。13-1#西、14-1#楼为地下一层,地上十一层,下二层为商铺,上九层为住宅;结构类型为框架剪力墙结构。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术人员向回填土工进行详细的技术交底。 3.1.2注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工。 3.1.3做好土壤夯实取样试验的准备工作。 3.1.4回填前应在墙上做好分层回填水平标志布置。

泡沫混凝土回填施工方案

**地下室工程 泡沫混凝土回填施工方案 编制单位:**有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 年月日 **有限公司

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、编制依据 (2) 第三章、泡沫砼产品介绍 (2) 第四章、施工工艺 (4) 第五章、施工部署 (5) 第六章、质量控制措施 (7) 第七章、安全操作及文明施工 (8)

第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称:**工程 建设单位:**公司 代建单位:**公司 设计单位:**公司 勘测单位:**公司 监理单位:**公司 建设地点:** 总承包商:**公司 承包范围:**工程包括设计图纸所包含的基础、地下室、主体、装饰、常规水电等工程(不包含电梯、幕墙、消防、弱电、配电及室外工程等)具体施工内容详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸。 1.2、建筑概况 本工程位于**交汇处,为高层综合楼,总建筑面积83426.2m2,建筑高度为50.95米。主要功能为**等工业用房;由12层前栋塔楼+11层后栋塔楼+9层左栋塔楼+2层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20~6.50m。地下车库外墙防水为聚氨酯防水,防水层外侧为120厚砖砌保护墙。基坑北向为护壁桩,西、南向为喷射砼护壁(坡比约为1:1,详见基坑支护图纸),东向为麓谷文化 产业基地二标段地下室结构。 第二章、编制依据

2.1、**市规划设计院有限责任公司设计的施工图纸; 2.2、项目专题会议内容、联系单,以及相关变更资料; 2.3、GB50300-2013,《建筑工程施工质量验收统一标准》; 2.4、现场实际环境情况。 第三章、泡沫砼产品介绍 3.1、泡沫砼形成 泡沫砼是用物理机械方法将泡沫剂水溶液制各成泡沫,再将泡沫加入由水泥、水等制成的料浆中,经均匀混合,浇注成型、养护而成的新型保温、隔热材料。由于其含有大量的封闭孔隙,因而表现出良好物理力学性能,即轻质、保温、隔热、隔音等功能。 3.2、泡沫砼的特点 3.2.1、轻质 泡沫砼密度一般在250--1200kg∥m3范围内,根据设计等要求,可在施工现场通过调整水泥、发泡剂用量,可调整其密度,还可作建筑物的墙体使用,大大减轻建筑物的自重,从而降低建筑物的结构与基础费用,经 济效益显著。 3.2.2、热工性能优良 与传统的建筑材料相比,泡沫混凝土热导率较低,密度等级在250--1200kg/m3之间的泡沫砼,热导率常在0.09-0.13w/m.k之间。不但具有良好的保温性能,而且隔热效果显著。 3.2.3、隔音效果优良 泡沫砼是多孔型材料,因此它是一种具有一定吸音能力的材料,吸音 性能比砖大约高5-10倍。

地下室土方回填施工方案

word 维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程 土方回填施工方案 施工单位:江苏顺通建设集团有限责任公司日期:二O一二年二月九日

word 维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程 土方回填施工方案 1 施工方案编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。 2、维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程设计图纸、图纸会审及有关设计变更。 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202—2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2 工程概况 维多利亚花园小区31#32#人防地下室工程,位于赣榆县新城区,由减江苏顺通建设集团有限公司兴建,由连云港市政规划设计有限公司设计,江苏钟山工程建设咨询有限公司监理。本工程建筑面积为16486㎡,±0.00相当于绝对高程4.30m,地下室底板厚度350mm。本工程采用钢筋混凝土框剪结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。填土压实系数按照图纸要求均不应小于0.94。 3 进度安排和劳动力组织 回填土施工进度安排,统一由施工生产经理根据现场需要布置,劳动力选用有施工经验的,技术级别高,工作认真负责的工人操作。 大量回填时,劳动力应保证30 人以上,分两个班组作业。 4 回填土前的准备工作 4.1 由工长组织,技术人员向回填土工进行详细交底。 4.2 注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防雨保护工作。 4.3 做好土壤夯实取样试验的准备工作。 4.4 测量工测设好分层标高标志筋。 4.5 回填土应注意覆盖保护,防止雨淋。 4.6 回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散用具等。 5 施工机具配备 主要机具有:蛙式打夯机、翻斗车、手推车、木耙、铁锹(尖、平头两种),2m 靠尺,胶皮管、小线和木折尺等。配备数量: 蛙式打夯机4台 翻斗车15辆 手推车8辆 铁锹 18 把 6 主要施工方法及施工注意要点 6.1回填土的土质 (1)回填土采用素粘土,因基坑中挖出的原土为淤质土,不得用于回填。 (2)回填土应清除杂物,干土须洒水润湿,潮湿土须翻松、晾干,使土质干燥、松散,以保证土样最佳含水率,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜。 6.2夯填操作工艺 (1)工艺流程 基槽底清理→柱面处理→检查原土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整、找平、验收。 (2)填方应从最低处开始,由下而上整个宽度水平分层均匀铺填土料和夯实。 (3)深浅坑(槽)相连时,先填深坑(槽),相平后与浅坑全面分层填夯。 (4)回填土应分层铺摊,每层铺土厚度为不大于300mm,每层铺摊 后随之耙平。 (5)回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使之下沉的所谓“水夯”法。

地下室相邻高低跨施工方案

地下室疏水板施工方案 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2劳动力准备 (1) 3.3材料准备 (1) 3.4 机械设备准备 (2) 四、施工方法 (2) 4.1总体施工考虑 (2) 4.2主要施工方法 (4) 五、施工进度计划 (6) 六、施工质量保证措施 (6) 6.1质量目标 (6) 6.2质量保证组织措施 (6) 七、安全文明施工和环境保护措施 (7) 7.1、施工安全 (7) 7.2、安全施工应急措施 (7) 7.3、环保措施 (8) 7.4、临时用电安全措施 (9) 高低跨地下室施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 2、《砌体工程施工质量及验收规范》(GB50203-2002) 3、《地下工程防水验收规范》(GB50108-2008) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、紫荆广场工程施工图、施工组织设计 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》粤建质[2011]13号。 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 11、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2011) 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

地下室疏水板施工方案 二、工程概况 本工程由东莞市陶然居房地产开发有限公司建设;东莞市建筑设计院有限公司设计;东莞市建设监理有限公司监理;广东省第五建筑工程有限公司承建;东莞市质监站监督。地点位于东莞市长安镇东门路与莲峰路交界处。北面为东门中路,西面、南面为霄边村多层居民楼,东面为单层商铺。 本工程由四栋商住楼组成,包括一栋三层商业楼、二栋32层商住楼、一栋12层办公楼及二层地下室组成。总规划占地面积:11304.376㎡,地下室面积10684.327㎡,其中负二层面积4223.67㎡,负一层面积6463.91㎡,总建筑面积50617.925㎡;建筑占地面积3846.002㎡。 基础采用预制桩基础。±0.00相当于绝对标高9.700米,1#楼框架结构,建筑高度12.7米;2#、3#楼部分框支剪力墙结构,建筑高度99.1米;4#楼部分框支剪力墙结构,建筑高度56.8米。 三、施工准备 3.1技术准备 对甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料和数据进行校核后,同甲方进行相关资料的书面交接,然后将甲方提供的控制点引测为对该建筑有用定位坐标控制点,标高引测到基坑边,以供本工程建立高程控制网及平面控制网。 组织工程各专业技术管理人员认真熟悉施工图纸,全面掌握设计内容,领悟设计意图。重点检查结施图与建施图之间,在结构细部造型、标高、施工位置、预留洞口是否一致、无误;结施图中平面图、剖面图、大样图之间配筋、截面尺寸是否一致、无误;建筑图与水电安装图之间,结构造型及预埋件、预留洞口位置是否有冲突、是否有误等问题。 3.2劳动力准备 3.3材料准备

地下车库回填土施工方案

地下车库回填土施工方案 地下车库回填土施工方案 一、工程概况 本工程为国赫天著地下车库工程,位于石家庄市胜利大街以西,石纺路以北,北二环以南,京广线以东。建筑面积67995平方米,地下一层,板柱结构,抗震等级皿级,现地下车库四周进行回填土。 二、施工准备 1、土料要求 1)填方土料应符合设计要求,本工程采用粘性土进行回填,保证填土的 强度和稳定性。 2)粘性土的含水量必须符合压实要求。 3)粘土里所带的碎石粒径不大于每层铺厚度的三分之二。 4)粘土中所含的草皮、根径等杂物和有机杂物的含量不大于8% 5)不得用淤泥和淤泥质土进行回填。 2、基地的处理 场地回填之前应把基地上的草皮、树根、木板、扣件和坑穴的积 水淤泥等杂物清除干净。 3、机具 蛙式打夯机、铁锹、铲车、翻斗车等。

4、作好机械试运转,对进行场地回填做到心中有数。 三、主要施工方法及施工注意点 1.土源要求及运输 1.1我项目土方回填,主要采用粘性土,经检验合格能达到设计要求压实度的粘土,但不得含有杂质,其最大粒径不大于5cm。土料含水量一般以手握成团,落地开花为宜。回填土中有机质含量不得大 于8%淤泥或淤泥质土不能作为回填土要求 1.2填方土料的选取应符合设计及规范的要求,碎石类土、砂土严禁作为表层填料。各层填土料的含水率和最大干密度必须符合设计要求,如设计无要求可参照下表要求。 注:表中的最大干密度应以现场实测达到的数字为准。 1.3填土前应检验其含水量是否在控制范围内:如含水率偏高, 可米用翻松、晾晒、均匀掺入填土等措施;如含水率偏低,可米用预先洒水湿润、增加压实遍数或使用大功率压实机械的措施。 1.4回填土主要采用汽车外运进土方,采用铲车运至基坑内回填。 2.夯填操作工艺 2.1工艺流程 基槽底清理-外墙防水保护-拌和2: 8灰土-铺土、耙平-夯打密实T 检验密实度T修整、找平、验收T灰土分层夯填。

地下室室外土方回填专项方案.pdf

龙湾壹号一期工程地下室 土方回填方案 項目部 目录 一、工程概况 (3) 二、准备工作 (3) 三、作业条件 (4) 四、土方回填施工 (4) 五、质量保证措施 (6) 六、安全文明措施 (6) 一、工程概况 龙湾壹号一期工程地下室室外土方:

地下室面积为15772.15m2,基坑深约 5.6m,地下室外墙距基坑边为 0.9~6.0m。 二、准备工作 学习和审查图纸:检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底、结构底板标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求;熟悉土层、水文勘察资料;审查地基处理和基础设计;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突;研究好回填程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求;并向参加施工人员层层进行技术交底。 查勘施工现场:摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形,地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积状况,供水、供电、通讯情况,防洪排水系统等等,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。 编制施工方案:提出需要施工机具、劳力。 清除现场障碍物:将施工区域内所有障碍物清除。 作好排水设施:因本工程的要求,采用泥夹卵石进行回填,在现场设置适当的降水井,以方便集排周边的水以及利用地下水进行土方的晒水振动夯实。 设置测量控制:根据给定的国家永久性控制坐标网,包括控制基线、轴线和水准点;做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路,并有保护标志。 修建临时设施及道路:根据土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的临时性生产和生活设施。修筑施工场地内机械运行的道路,

地下室顶板回填土专项方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (1) 3.1施工部署原则 (1) 3.3质量目标 (2) 3.4施工段划分 (2) 3.5工期安排 (2) 3.6施工重难点分析 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2施工条件准备 (3) 4.3技术准备 (3) 4.4标准击实试验 (4) 5.主要施工技术措施 (4) 5.1施工工艺 (4) 5.2操作工艺 (4) 5.3雨期施工 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.工程质量通病防治措施 (8) 8.成品保护措施 (9) 9.安全文明施工措施 (9) 10.环保措施 (10)

地下室顶板土方回填专项施工方案 1.编制依据 1)相关设计图纸 2)施工合同 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 4)安全防范工程技术规范 GB50348-2004 5)土工试验方法标准 GBT50123-1999 6)工程测量规范 GB50026-2007 7)施工现场安全质量保证体系 DG/TJ08-1201-2005 8)建筑工程扬尘污染防治规范 DG/TJ08-121-2006 2.工程概况 工程名称:南方钢厂一期保障性住房项目、南方钢厂二期保障性住房项目市政工程施工总承包。 工程地点:位于广州市白云区机场高速公路与广花公路交界西侧 地下室顶板回填土工程量:A区地下室顶板回填土方量约6500m3;B区地下室顶板回填土方量约13600m3;C区地下室顶板回填土方量约4600m3,地下室顶板总回填土方量约24700m3。 本工程考虑现场实际情况及现场的场容场貌,地下室顶板土方回填采用素土回填,采用机械回填、机械平整、压路机夯实的施工方法。根据地下室结构因素及场地现状,为确保土方回填施工质量,考虑地下室结构的安全问题,确定在地下室顶板处土方回填主要采用推土机配合自卸车回填,压路机夯实的施工方法,在靠近主楼周边5m范围内的土方回填,采用人工配合机械回填、夯实的施工方法。 3.施工部署 3.1施工部署原则 本工程土方回填根据质量目标及施工特点,为满足施工工期要求,必须合理解决好质量与工期的矛盾,以安全、质量管理为重点,严格把关,并且采取有效的技术措施,合理安排施工工期,力求多、快、好、省地完成工程施工任务。

相关文档
相关文档 最新文档