文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 计算机监控系统运行规程

计算机监控系统运行规程

计算机监控系统运行规程
计算机监控系统运行规程

五强溪水力发电厂企业标准

QB/WSD-100-06-2008 计算机监控系统运行规程

2008-07-15修编2008-09 -01 实施

五强溪水力发电厂发布

五强溪水电厂企业标准

计算机监控系统运行规程

QB/WSD-100-06-2008

一、主题内容及适应范围

1本规程描述了五强溪电厂计算机监控系统的结构及主要技术参数,设备日常使用方法。适用于五强溪电厂计算机监控系统设备运行,设备管理等工作。

2五强溪电厂运行人员应掌握本规程,维护检修专业人员应熟悉并掌握本规程,生产领导应了解本规程。

二、引用标准

1《水电厂计算机监控系统基本技术条件(DL/T578-95)》;

2《水电厂计算机监控系统设计规定(DL/T5065-1996)》;

3北京中水科技有限公司厂家资料。

三、装置说明

1 计算机监控系统采用基于TCP/IP协议的双冗余以太网络分层分布式结构,下位机是以PLC为核心构建的现地控制单元,上位机采用分布式结构,厂房(主站)及行政区办公楼(从站)均设有工作站,每台工作站都有独立的数据库及应用程序,上、下位机通过双冗余光纤形成的以太网连接起来。

2 设备说明

2.1上位机包括主服务器、磁盘阵列、操作员站、厂外通讯工作站、ON-CALL工作站、厂内通讯工作站、行政区操作员站、网络设备、安全防护及隔离设备、GPS时钟、UPS电源及打印机设备。

2.2上位机设备名称、网络配置、功能配置表如下:

(WQXCWM1、WQXCWM2)均有两台,互为热备用,可自动和手动切换,切换过程中不中断监控系统正常工作。

2.4监控系统UPS电源位于计算机室,型号为ABBXTS31-10。输入电压为380VAC,电池输出电压为327~428V(连续可调),逆变输出电压为220V;可实现主、备用自动切换;主辅机UPS交流输入电源分别取自公用400V室3D8-4、2D8-3开关。

2.5现地控制级包括1-5#机组LCU、GIS LCU、公用LCU、模拟屏驱动器LTU。其作用是负责数据采集与设备控制,其中1~5#机组各配置1套LCU,分别布置于相应机组的机旁小室,公用设备和模拟屏各配置1套LCU,布置于中控室,500KV GIS配置1套LCU,布置于500KV继电保护室。1-5#机组LCU、GISLCU、公用LCU均为双CPU双网络冗余结构,可自动和手动无扰动切换。

2.6现地控制级设备名称及工作电源配置表如下:

3.1系统功能监控系统的操作子系统主要包括以下子集:3.1.1数据采集与控制子集;

3.1.2操作员接口子集;

3.1.3档案管理子集;

3.1.4事件追忆子集;

3.1.5可编程计算机子集;

3.1.6高级应用管理子集;

3.1.7操作系统服务子集;

3.1.8系统应用程序子集;

3.1.9数据连接通讯管理子集。

3.2上位机具备以下功能:

3.2.1数据采集与处理;

3.2.2监视与控制;

3.2.3记录、报告;

3.2.4通讯控制;

3.2.5运行参数计算;

3.2.6系统诊断;

3.2.7软件开发;

3.2.8培训。

3.3现地控制级具备以下功能:

3.3.1数据采集与处理;

3.3.2单点显示监视;

3.3.3控制与调节;

3.3.4通讯功能;

3.3.5自诊断功能。

3.4通用画面包括:

3.4.1总目录画面;

3.4.2高级应用软件画面;

3.4.3计算机设备画面;

3.4.4负荷曲线棒图画面;

3.4.5数据分析及设置画面;

3.4.6机械、电气运行日志报表。

3.5五强溪专用监视画面包括

3.5.1主接线图;

3.5.2厂用电接线图;

3.5.3厂用电系统详图;

3.5.4全厂风机运行状态控制图;

3.5.5机组设备操总画面;

3.5.6负荷曲线图;

3.5.7电压曲线图;

3.5.8全厂主要电气量汇总;

3.5.9全厂有功/无功符合监视图;

3.5.10全厂水泵运行状态监视图;

3.5.11水库运行状态监视画面;

3.5.12气系统监视图;

3.5.13消防供水系统监视图;

3.5.14技术供排水系统监视图;

3.5.15机组开机操作控制;

3.5.16机组停机操作控制;

3.5.17机组有功/无功功率控制;3.5.18调速器系统操作监视画面;

3.5.19励磁系统操作监视画面;

3.5.20机组温度压力监视;

3.5.21机组日有功负荷曲线;

3.5.22机组事故停机过程监视图;

3.5.23机组运行工况监视画面;

3.5.24机组振动摆度监视画面;

3.5.25机组技术供水系统监视画面;

3.5.26机组机械制动系统监视画面;

3.5.27机组自用电监视图;

3.5.28机组日无功负荷曲线。

3.6LCU 数据采集:

LCU内部采用分层分布式结构,包括主站、子站、触摸屏等。主站由CPU模块、通讯模块、网络模块、电源模块组成,子站由通讯模块、I/O模块、电源模块、百抄表、通讯控制器组成。各站内部通过总线槽板通讯;主站与子站间经通讯模块在LCU内网交换数据,内网介质根据通讯协议不同为同轴电缆或双绞线;百抄表直接取自现场PT、CT电压电流数据,通过MODbus协议传输给CPU;LCU与通讯控制器、触摸屏及上位机通讯均基于TCP/IP协议。子站完成的工作是数据采集(模拟量、状态数字量等)或输出控制(通常是继电器输出方式);主站完成的工作包括:将采集来的数据进行处理分析,决定是否上报给主站;接受主站指令,完成顺控功能及其他控制功能并作事故顺序记录(SOE)等。各子站把采集点的数据一一采进并暂存起来,等待主站接收,主站对各子站扫描,一一把子站已准备好的数据成批采进主站CPU存贮器。主站把采来的最新数据与原有数据进行分析比较并不断更新CPU数据,符合下列条件时,LCU 向上位机报送数据,上位机更新数据库并产生画面点位状态变化和报警:

3.6.1当模拟量的变化值超过待定死区时。

3.6.2当状态量产生变化时(LCU发送点位变化数据包)。

3.6.3当主站强迫扫描时。

3.6.4周期性更新主站数据库时(LCU发送传送数据包)。

3.7系统控制:本系统对所有的发供电设备控制点,一律定义为SBO点,先选择后控制,有防误操作功能。

3.8选点:在上位机或者LCU触摸屏(视LCU远方/现地切换把手位置)图形画面上选择所要控制的点的符号。

3.9单点控制:在控制菜单附近弹出菜单中选择控制目标,点击它时会弹出控制菜单,如果想取消操作则点击“Cancel”,否则就选择“确认”;下发控制命令给LCU收到后就执行,对应继电器开出,被控制点符号颜色相应变化并产生发令及状变报警;若在规定的时间内执行不成功,会产生相应报警信息。

3.10高级应用控制:可实现自动发电控制/自动电压控制,通过与AGC/AVC程序的配合,实现电厂与调度端的实时信息交换及遥控、遥调功能,优化经济运行。

3.11机组状态及正常开停机流程

3.11.1机组状态包括检修态(白色)、停机备用态(黄色)、空转态(绿色)、空载态(紫色)、发

电态(红色)。

3.11.2开机条件:满足以下所有条件,开机令才能下达:

3.11.2.1进水闸门全开;

3.11.2.2制动块放下;

3.11.2.3机组无机械事故;

3.11.2.4机组无电气事故;

3.11.2.5调速器远方位置;

3.11.2.67021Y退出位置;

3.11.2.7停机令复归。

3.11.3自动开机流程

3.11.3.1开机令下达;

3.11.3.2开技术供水;

3.11.3.3开主轴密封水;

3.11.3.4启动调速器油泵;

3.11.3.5开启调速器主油阀;

3.11.3.6调速器7020Y开机;

3.11.3.7调速器启动;

3.11.3.8励磁投入;

3.11.3.9同期启动;

3.11.3.10合出口开关;

3.11.3.11开机令复归。

3.11.4停机条件:停机令复归。

3.11.5自动停机流程:

3.11.5.1停机令下达;

3.11.5.2机组带基荷,导叶空载以下;

3.11.5.3跳发电机出口开关;

3.11.5.4停机灭磁;

3.11.5.5调速器退出;

3.11.5.6投入锁锭;

3.11.5.7投电制动;

3.11.5.8投机械制动;

3.11.5.9停调速器主油泵;

3.11.5.10停主轴密封加压泵;

3.11.5.11停机令复归。

3.12发电机组水机保护功能

五强溪水电厂发电机组水机保护功能设计如下:保留原水力机械保护屏紧急事故停机、紧急落进水口闸门保护功能,增加由PLC实现的事故停机、紧急事故停机、紧急落进水口闸门保护功能。

3.12.1事故停机条件(以下条件任一条动作触发事故停机动作):

3.12.1.1水导轴承1#-10#瓦温度过高+水导轴承瓦温过高连片投入;

3.12.1.2推力轴承1#-18#瓦温度过高+推力轴承瓦温过高连片投入;

3.12.1.3上导轴承1#-10#瓦温度过高+上导轴承瓦温过高连片投入;

3.12.1.4上导|水导|推力轴承油槽油混水+轴承油槽油混水连片投入;

3.12.1.5上导事故油位过高|过低+上导事故油位事故连片投入;

3.12.1.6水导事故油位过高|过低+水导事故油位事故连片投入;

3.12.1.7推力事故油位过高|过低+推力事故油位事故连片投入;

3.12.1.8水导油槽油温1&油温2过高+水导油槽油温过高事故连片投入;

3.12.1.9上导油槽油温1&油温2过高+上导油槽油温过高事故连片投入;

3.12.1.10推力油槽油温1&油温2过高+推力油槽油温过高事故连片投入;

3.12.1.11机组火灾+机组火灾连片投入;

3.12.1.12机组空气围带有压+导叶不在全关位置+密封给气误投连片投入;

3.12.1.13密封润滑水中断15S+导叶不在全关位置;

3.12.1.14压油槽油压过低;

3.12.1.15压油槽油位过低;

3.12.1.16压油槽油位过高+压油槽油位过高连片投入;

3.12.2事故停机流程:

3.12.2.1事故停机条件满足,启动事故停机;

3.12.2.2投电磁阀7020Y1停机位置+调速器停机控制投入;

3.12.2.3跳发电机断路器;

3.12.2.4接机组正常停机流程。

3.12.3紧急事故停机条件(以下条件任一条动作触发紧急事故停机动作):

3.12.3.1最小压力阀动作;

3.12.3.2调速器动圈放大器事故;

3.12.3.3导叶机械回复事故;

3.12.3.4机组过速导叶自关闭;

3.12.3.5机组过速142%ne;

3.12.3.6调速器手动紧急停机;

3.12.3.7电气事故;

3.12.3.8LCU手动紧急停机按钮动作。

3.12.4紧急停机事故流程:

3.12.

4.1紧急停机事故条件满足,启动紧急停机;

3.12.

4.2跳发电机断路器+调速器停机控制投入+投电磁阀7020Y1停机位置+投电磁阀7021Y1

停机位置;

3.12.

4.3接机组正常停机流程。

3.12.5紧急落进水口闸门条件(以下条件任一条动作触发紧急落进水口闸门动作):

3.12.5.1事故停机过程中,导叶剪断销剪断;

3.12.5.2机组过速145%ne;

3.12.5.3LCU手动紧急落进水口闸门按钮动作。

3.12.6紧急落进水口闸门流程:

3.12.6.1紧急落进水口闸门条件满足,启动紧急落进水口闸门;

3.12.6.2跳发电机断路器+落进水口闸门+投7021Y1电磁阀停机位置;

3.12.6.3接机组正常停机流程。

3.13PSS功能

3.13.1PSS投入条件:机组发电态 + 有功功率>=150MW + 未调节有功功率。

3.13.2PSS退出条件:有功功率在调整,有功功率<=120MW。

3.14运行监视功能

3.1

4.1机组备用冷却水电动阀控制程序

3.1

4.1.1机组运行过程中:机组转速<1%ne复归态+(推力示流水中断动作|上导冷却水示流中

断|水导冷却水示流中断动作);

3.1

4.1.2启动备用供水阀。

3.1

4.2机组备用密封润滑水加压泵控制程序

3.1

4.2.1机组运行过程中:机组转速<1%ne复归态+主轴密封润滑水示流中断动作;

3.1

4.2.2启动备用密封润滑水加压泵。

3.15AGC/AVC功能

3.15.1五强溪水电厂H9000计算机监控系统的自动发电控制(AGC)主要功能为:根据上级调度

部门下达的实时有功值或短期发电计划,实现所控水电厂机组的负荷出力调节,按照上级调度部门给定的曲线实现水电厂机组的有功分配,同时具备在上级调度部门许可的情况下,接收并执行上级调度的AGC控制命令,其基本功能如下:

3.15.1.1在厂内AGC控制模式下,由运行人员给定全厂总有功,保证本厂有功成组的各台机组

实现自动发电目标。

3.15.1.2在远方控制模式下,网调直接下达全厂总有功,再通过AGC转发,保证控制权在网调

的各机组实现自动发电目标。

3.15.1.3根据调度要求,实现远方遥控对各台机组的开停机控制。

3.15.1.4对电厂实现闭环/开环控制,并按照既定要求保证AGC功能安全、平稳地运行,不出

现溜负荷、甩负荷、AGC无故投入/退出等现象。

3.15.2AVC的主要功能是,保证母线电压的稳定,控制电厂无功电量在机组间的分配。对电厂实

现闭环/开环控制,并按照既定要求保证AVC功能安全、平稳地运行,不出现溜负荷、甩负荷、AVC无故投入/退出等现象。目前AVC仅有厂内控制方式,远方控制方式可以在将来网调AVC条件具备后再投入,其具有以下基本功能:

3.15.2.1在厂内AVC控制模式下,由运行人员给定全厂总无功,保证本厂无功成组的各台机组

实现自动电压控制目标。

3.15.2.2在厂内AVC控制模式下,由运行人员给定母线电压上下限,通过AVC转为无功给定,

保证参与无功成组的各机组实现自动电压控制目标。

3.15.2.3在厂内AVC控制模式下,由运行人员给定母线电压上下限曲线,通过AVC转为总无功

给定,保证参与无功成组的各机组实现自动电压控制目标。

3.15.3AGC/AVC保护功能:

3.15.3.1监控通讯机掉电、复位,保持当出力不变并退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.2电厂监控系统掉电:应保持出力不变并退出AGC。

3.15.3.3监控系统的机组量测为坏数据,机组有功实发值状态设为通道错误,保持出力不变并

退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.4监控系统水情数据错误:当上下游水位值、净水头越过上下限,应保持当前总出力不

变,不退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.5AGC有功给定指令越机组调节上下限:保持出力不变,不退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.6AGC有功给定步长越最大调节幅度:全场有功给定与全厂有功实发值差值大于100MW,

保持出力不变,不退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.7监控系统的RTU离线,保持出力不变,AGC/AVC退出,离线LCU退出AGC/AVC,

3.15.3.8调度RTU(D2O RTU)掉电/复位 ,保持当前总出力不变,“远方”位置切换为“本地”,

不退出AGC,同时产生报警。

3.15.3.9调度遥调指令断线,保持当前总出力不变,“远方”位置切换为“本地”,不退出AGC,

同时产生报警。

3.15.4AGC基本参数

3.15.

4.1全厂总有功容量范围:20MW-1300MW,负荷波动范围300MW,调节步长100MW;

3.15.

4.2最大可参与AGC试验机组数:5台(1#-5#机组);

3.15.

4.3单台机组调节范围20MW-260MW ;

3.15.

4.4机组振动区:

3.15.

4.6有功增加频率上限闭锁:50.1HZ;

3.15.

4.7有功减少频率下限闭锁:49.9HZ。

3.15.

4.8AGC基本运行周期:5S(可调范围3-8S);

3.15.

4.9控制方式:远方/本地。

3.15.

4.10给定方式:全长厂总有功给定/全厂总有功曲线。

3.15.5AVC基本参数

3.15.5.1全厂总无功容量范围:下限:-200MVAR,上限:240MVAR ;

3.15.5.2最大可参与AVC机组数:5台(1#-5#机组);

3.15.5.3单台机组调节范围:下限-50MVAR,上限60MVAR ;

3.15.5.4全厂无功控制误差:3MVAR;

3.15.5.5母线电压上限:533KV(可调);

3.15.5.6母线电压下限:528KV(可调);

3.15.5.7AVC基本运行周期:8S;

3.15.5.8分配方式:平均分配/等功率因数分配;

3.15.5.9给定方式:总无功给定/电压曲线给定/电压给定。

四、运行规定

1上位机部分

1.1主机的运行方式:一台主用,另一台为热备用。

1.2中控室操作台的运行方式:一台用于实时控制方式,另一台用于监视方式;特殊情况下,

值长可以根据需要决定操作台的控制运行方式, 其他设备视系统状态而定,由监控专业人员设置。应工作需求需更改注册用户应通过当班值长许可,工作结束后需重新用原注册用户登录。

1.3严禁各级操作员在工作站做授权范围以外的工作。

1.4在任何情况下,运行值班人员都不能执行文件删除、重命名、拷贝命令。

1.5运行人员不得将移动存储设备直接接入监控系统工作站。

2现地控制级部分:正常情况下现地/远方控制把手切至“远方”位置。

五、运行操作

1现地LCU操作

1.1现地触摸屏的运行操作(以机组LCU为例)

1.1.1检查LCU工作是否正常;

1.1.2切换“现地/远方把手”至“现地”位置;

1.1.3点击对应按钮进入画面,若该画面有操作权限,还需输入登陆密码;

1.1.4选择对应的设备,点击对应的操作按钮,确认无误后点击“确认”执行,或点击“取

消”取消操作;

1.1.5操作完毕后,退出至初试画面;

1.1.6将“现地/远方”切换把手切至“远方”位置。

1.2手动紧急停机按钮和手动紧急落进水口门按钮

1.2.1检查设备编号与名称;

1.2.2打开对应按钮的防误动遮罩;

1.2.3均匀使力按下按钮,保持1S后松开,查看对应水机保护动作是否动作;

1.2.4待水机保护动作流程执行完毕,视实际需要按下事故复归按钮复归事故。

2H9000监控系统启动与退出

2.1H9000主机启动

2.1.1打开显示器电源;

2.1.2打开主机箱电源,等待系统自动进行加电自检和设备初始化工作,并启动系统至注册窗口;

2.1.3在注册窗口输入在注册窗口分别输入用户名(login)和口令即可注册进入H9000工作空间。

2.2H9000系统启动与退出

2.2.1进入H9000工作空间后,在屏幕的右下角有一“dxconsole”窗口,用来显示控制台

的记录。在屏幕背景图案的任意处,按下鼠标右键即弹出“H9000工作区菜单”,菜单

如下所示:

2.2.2进入H9000工作空间后,在屏幕背景图案的任意处按下鼠标右键,并在弹出的“H9000

工作区菜单”上选择启动系统项,再选择“热启动”即可启动监控系统(窗口显示H9000

监控系统标题画面)。

2.2.3H9000监控系统退出:进入H9000工作空间后,在屏幕背景图案的任意处按下鼠标右

键,并在弹出的“H9000工作区菜单”上选择系统停止项,系统弹出“H9000

SYS_finish”窗口,点击“认可”项,等待约10秒钟,即可退出H9000监控系统。3H9000系统的使用(基于OIX)

3.1监控主画面操作:

3.1.1全厂总有功给定:鼠标左键点击计划总有功,在弹出菜单选择点击“运行参数设置”,

用键盘在数据输入框内输入正确数值或用鼠标拖拽滑动条至正确数值后,点击“确认”

下令,观察报警及画面点位状态变化;若要取消输入,则选择点击“取消”。

3.1.2机组有功、开度、无功调节:鼠标左键点击机组有功、开度、无功,在弹出菜单选择

点击“运行参数设置”,用键盘在数据输入框内输入正确数值或用鼠标拖拽滑动条至

正确数值后,点击“确认”下令,同时该值挂M标志;也可在弹出菜单中点击“增

加”或“减少”发单步调节脉冲,,观察有功显示的变化,稳定后再进行下一步操作,

直到机组有功负荷调到希望值。

3.1.3断路器、刀闸的分、合操作:鼠标左键点击主接线上设备图标,在弹出窗口中选择对

应的操作按钮(分闸、合闸),确认无误后点击“确认”下令;也可在弹出菜单中点

击“增加”或“减少”发单步调节脉冲,观察报警及画面点位状态变化;若要取消输

入,则选择点击“取消”。

3.2报警一览表窗口操作

3.2.1在主窗口中,选择报警菜单---〉报警一览表或点击工具栏中的报警一览表按钮,将

弹出报警一览表窗口。该窗口的初始位置为主窗口的中下部,位于事件一览表的下方。

该窗口显示系统中所有未复归的事故/故障报警,报警确认并复归后自动从该表消失。

3.2.2实时记录和历史记录:默认为显示实时报警记录,点击“历史记录”在下拉菜单中选

择历史记录,然后在弹出对话框中按日期选择历史记录文件,“确认”后画面显示历

史报警记录,再点击选择“实时记录”可切换为实时报警记录。

3.2.3报警一览表的过滤包括:“厂站过滤器”、“设备过滤器”、“类型过滤器”,厂站过滤器

只包括五强溪电厂,设备过滤器是按报警来源LCU进行过滤,类型过滤器是按数据类

型(模拟量、扫查量等)进行过滤,三个过滤器组合使用以达到运行报警信息过滤显

示的要求。

3.2.4“页报警确认”可对当前报警记录页所有未确认报警进行确认。

3.2.5点击“退出”则退出至总目录。

3.2.6现场报警信息和中控室操作错误信息由中控室值班人员确认。计算机系统硬件、软件

报警信息由计算机专业人员确认。值班人员必须及时查询报警信息,发现问题及时通

知有关专业人员进行处理。

3.3主备及网络切换操作步骤:

3.3.1进入监控系统设备管理画面检查设备状态是否正常;

3.3.2选择需切为主用的操作员站,点击备用,在弹出菜单上选择“切至主系统”,点击“确

认”,观察画面设备状态变化:原热备站设备状态变为“主控”,同时原主用站设备状

态变为“备用”。

3.3.3选择需切换网络的LCU和工作站,假设当前为0#网络主用,点击网络编号,在弹出菜

单上选择“切至1#网络”,点击“确认”,观察画面设备状态变化:原主用“0#网”网

络状态变为“1#网”。

4AGC/A VC投退操作

4.1厂内AGC投入步骤

4.1.1确保至少已有一台机组投入有功成组(不一定在可控状态)。

4.1.2将AGC功能投入。此时全厂有功给定将不再跟踪全厂实发值。

4.1.3将负荷分配方式投入(选择“全厂给定”方式)。

4.1.4将闭环方式投入。注意,闭环方式下AGC命令将下发到机组。

4.2网调远方AGC投入步骤

4.2.1确保至少已有一台机组投入有功成组(不一定在可控状态)。

4.2.2将AGC功能投入。此时全厂有功给定将不再跟踪全厂实发值。

4.2.3将负荷分配方式投入(选择“全厂给定”方式)。

4.2.4将闭环方式投入。注意,闭环方式下AGC命令将下发到机组。

4.2.5将远方控制方式投入,注意此时网调给定有功与全厂实发值误差应在正负10MW之内,

否则远方方式无法投入。

4.3AGC退出运行步骤

4.3.1将AGC功能退出,则闭环、远方方式和AGC功能选择也将自动退出,AGC将不再进行

计算,包括全厂ACE、有功可调、平均水头等实时数据的更新也将停止。

4.3.2可以将相应的机组退出有功成组,待下次AGC投入之前再设置成组机组。

4.4A VC投入运行步骤

4.4.1确保至少已有一台机组投入无功成组(不一定在可控状态)。

4.4.2将A VC功能投入。

4.4.3将A VC控制方式投入(选择“电压给定”方式)。

4.4.4将闭环方式投入。注意,闭环方式下A VC命令将下发到机组。

4.5A VC退出运行步骤:将A VC功能退出,则A VC控制方式就将自动退出。

5机组开机顺控画面的操作

5.1在五强溪专用画面中调用机组开机画面。

5.2检查开机条件具备;

5.3检查并确认机组同期方式、调速器、励磁系统均在“自动”位置,接力器锁定在“投入”

位置;

5.4开机操作方式设置:选择“停机至空转”、“停机至空载”、“停机至发电”;

5.5确认其中一种方式后点击“确认执行”即可发令执行,并同步产生报警,点击“取消”则

取消操作;

5.6中止开机返回键的使用:开机过程中出现意外情况或需认为中止开机过程,点击“停机令”,

它能使开机程序中止并返回到初始状态。

6机组停机控制流程画面的操作

6.1在五强溪专用画面中调用机组停机画面;

6.2检查机组调速器、励磁系统均在自动控制方式,机组停机令已复归;

6.3停机操作方式设置:停机;

6.4点击“停机”键,“确认执行”即可发令执行,并产生报警,点击“取消”则取消操作;

6.5停机程序会自动逐步执行,并同步产生报警。

7机组有功手动调整操作(在AGC功能退出时使用)

机组调速器控制方式有“调频有功控制”和“开度控制方式”,机组自动开机后将自动切换为“调频有功控制”方式。

7.1在调速器系统操作监视画面上,检查调速器控制方式,检查调速器是否在“自动”位置。

7.2点击待调整机组的有功/开度显示区,弹出控制菜单。

7.3调节方式一:点击“增加”或“减少”并保持该键0.5—1S发出脉冲,观察有功/开度显

示的变化,稳定后再进行下一步的操作,直到机组有功负荷达到希望值;

7.4调节方式二:手动修改“有功参数设置”,输入希望值,输入完毕后输入值挂M标志,观

察有功显示的变化,直到机组有功负荷达到希望值。

8机组无功手动调整(在AVC功能退出时使用)

8.1在主接线画面中,点击待调整机组的无功显示区,推出一个菜单;

8.22种方式无功手动调节:点击“增加”或“减少”并保持该键0.5—1S发出脉冲,观察无

功显示的变化,稳定后再进行下一步的操作,直到机组无功负荷达到希望值;

8.3手动修改“无功参数设置”,输入希望值,输入完毕后输入值挂M标志,观察无功显示的

变化,直到机组无功负荷达到希望值。

9报表调用

9.1从报表目录点击对应按钮进入日志画面,显示为当日24小时日志。

9.2点击“前机/后机”切换不同LCU,“上页/下页”进行翻页。

9.3点击菜单栏-当日/月报表-历史报表,在弹出窗口中选择日期,可调用历史报表。

六、异常处理

1工作站OIX画面异常:

1.1现象:画面数据不刷新或控制异常。

1.2处理:退出OIX画面,H9000系统会自动重起OIX程序。

2H9000系统画面数据有重码:

2.1现象:部分数值显示不清,有字符重叠。

2.2处理:点鼠标右键刷新画面。

3监控系统操作员工作站死机:

3.1现象:操作员工作站光标均不能移动,画面锁死或运行异常,冷启动和热启动都不成功。

3.2处理:通知监控专业人员处理主机,运行人员到现场监视运行设备。

4模拟屏状态显示不对:

4.1现象:工作站主画面未出现异常情况,但模拟屏状态显示不对。

4.2处理:检查工作站主接线及厂用电画面是否正常,各开关状态及测量值是否正确,通知专

业人员检查LTU PLC运行是否正常。

5监控系统工作站和现地控制单元(LCU)离线:

5.1现象:报警显示LCU离线,并没有自动恢复或切换。

5.2处理:运行人员在监控系统设备管理画面上对离线LCU进行“离线”和“在线”操作及网

络切换操作,如果以上操作均无效,到现地单元控制柜上检查PLC及交换机工作情况,并通知专业人员处理。

6监控系统现地控制单元自诊断信息报警:

6.1现象:操作员站有监控系统现地控制单元自诊断信息报警。

6.2处理:运行人员在监控系统设备管理画面上检查报警所在LCU运行及网络状态,数据库对

应信息点状态,并到现地单元控制柜上检查PLC及交换机工作情况,同时通知专业人员处理。

7网络交换机故障:

7.1现象:所有工作站及LCU网络切换并告警。

7.2处理:运行人员在监控系统设备管理画面上检查所有工作站及LCU运行、网络状态,数据

库对应信息点状态,到监控机房检查交换机工作电源及运行状态,并通知运专业人员处理。

8PLC CPU 故障:

8.1现象:CPU显示屏及控制键盘锁死,指示灯指示异常。

8.2处理:检查故障PLC模块及电源工作情况,复位故障模块电源,观察PLC CPU模块能否正

常启动,同时通知专业人员检查处理。

9PLC 子功能模块故障:

9.1现象:模块指示灯指示异常。

9.2处理:检查故障PLC模块及电源工作情况,复位故障模块电源,观察PLC子模块能否正常

启动,同时通知专业人员检查处理。

10百抄表故障:

10.1现象:模块指示灯指示异常,LED及上位机百抄表数据显示异常。

10.2处理:检查故障百抄表、电源、MODBUS接口工况,复位百抄表电源,观察百抄表能否正常

启动及控制,同时通知专业人员检查处理。

11UPS故障导致上位机掉电

11.1现象:上位机工作站、网络设备突然掉电,屏幕、主机、网络设备电源指示灯消失,UPS

指示异常,并有报警声。

11.2处理:迅速派人守驻各现地LCU,检查机组工况,手动调节机组负荷,同时通知专业人员

将UPS切换到维修旁路供电模式,恢复UPS正常运行后,逐个将上位机设备投用。

12报表数据显示异常

12.1现象:报表数据显示“ERR”。

12.2处理:关闭报表画面,重新打开。

13AGC/AVC异常

13.1现象:AGC/AVC控制画面有报警,AGC/AVC数据显示异常,AGC/AVC状态自动切换。

13.2处理:检查报警状态,查看相关数据是否正常,查看监控系统设备状态,通知专业人员处

理。

------------------------------------------------------------------------------------

附加说明:

批准:涂福礼

审查:沙永兵

审核:肖丰明

修编:杨帅峥

编写:马鑫

计算机化系统管理规程

计算机化系统管理规程 1.目的:规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理,确保其运行稳定、准确、真实、可靠,计算机化系统代替人工操作时,不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。 2.适用范围:本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。 3.责任者:计算机管理员、操作员、技术员及其他使用计算机化系统的人员对本规程实施负责。 4. 内容: 4.1定义 4.1.1计算机系统:由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的,可执行某一功能或一组功能的体系。 4.1.2计算机化系统:指受控系统、计算机控制系统以及人机接口的组合体系。 4.2计算机化系统管理原则 4.2.1 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程,应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。作为质量风险管理的一部分,应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。 4.2.2针对计算机化系统供应商的管理制定操作规程。供应商提供产品或服务时(如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等),应当与供应商签订正式协议,明确双方责任,并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。 4.3 计算机化系统分类与验证管理:其他验证活动如本规程未规定的,可依据公司《验证管理规程》的规定执行。 4.3.1 一类基础软件:即底层软件(ie,操作系统、编程软件)及用于管理运行环境的软件 4.3.1.1 典型例子:操作系统(DOS/UNIX/Windows/Linux)、数据库软件、电子表格、网络监控工具、中间软件、编程语言、统计软件等。 4.3.1.2 验证管理:记录软件版本、检查版本的正确性,按批准的程序安装 4.3.2 二类固件类(已取消) 4.3.3 三类不可配置软件:即可以输入并储存运行时间和参数。但是软件不可以通过配置来适合业务流程。 4.3.3.1 典型例子:以固件为基础的应用系统、标准的商用软件、在市场货架销售的商用仪器软件。如Ph计、天平、人机界面、化学工作站等。 4.3.3.2 验证管理:URS;基于风险的供应商评估,记录软件版本确认版本的正确性,按批准的程序安装;基于URS经行风险测试(对于简单系统,可通过校验

安全监控系统安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全监控系统安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全监控系统安全操作规程 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。 四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h 不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作,使安全监控系统正常进行,确保矿井现场安全生产。中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源,电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 五、安全监控系统设置的瓦斯报警浓度数值为≧%,CO报警浓度数值为≧ppm,水泵房设置的水位超限报警数值为m。系统在数值超限后,自动通过屏幕显示及音箱报警。 六、安全监控系统和网络中心应每个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于3年。图纸、技术资料的保存时间应不少于3年。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、断电、馈电异常信息时,中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因,并按规定程序及时报上一级网络中心,处理结果应记录备案。值班人员对于无法处理的故障问题,应保护故障现场,并请专职维修人员检修。 第 2 页共 4 页

煤矿安全监测监控系统操作规程

编号:SM-ZD-40341 煤矿安全监测监控系统操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿安全监测监控系统操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、适用范围 第1条本操作规程适用于全国各类煤矿的安全监控工。 第2条安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、应将在籍的装置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、负责矿井监控系统图的绘制、修正。 4、负责监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第3条安全监测工需要掌握以下知识: 1、熟悉井下人员的有关安全规定。

2、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4、熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5、了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6、熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

设备操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD114 设备操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD114 2 / 2 设备操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、 应持证上岗,开车前应检查的事项: 2) 储罐的储存数量及压力表指示; 3) 电器设施是否处于正常状态; 4) 各压力表是否灵敏、可靠、计量准确; 5) 泵内机油状况; 一、 用手盘车二至三转,看是否有卡死现象; 二、 先进行预冷,至出液阀漏出液体为准; 三、 启动电机,检查电机的运转状况; 四、 调节转速旋钮,使液体泵正常运转。 注意:设备启动前必须检查汇流排上气瓶开关状况 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

计算机系统操作规程配流程图

药品经营企业计算机系统操作规程 目的:通过制定和实施计算机操作规程,能实时控制、记录药品购进、储存、销售等经营和物流环节质量管理的全过程。 依据:新版《药品经营质量管理规范》 适用范围:适用于公司计算机系统药品管理的全过程。 责任人:质量管理部、信息管理员 正文: 一、建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统(以下简称系统),能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程。 二、按照《药品经营质量管理规范》(以下简称《规范》)相关规定,在系统中设置各经营流程的质量控制功能,与采购、销售以及收货、验收、出库复核、运输等系统功能形成内嵌式结构,对各项经营活动进行判断,对不符合药品监督管理法律法规以及《规范》的行为进行识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效。 三、操作规程: 1、系统质量控制功能和使用权限设定:由质量管理部门设定系统质量控制功能、系统操作权限 2、基础数据录入:由信息管理员录入质量管理基础数据。 3、系统使用权限分配:各部门岗位向质量管理部申请操作权限,由质量管理部分配各操作岗位操作权限,通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修改数据信息。

4、数据的修改:需要修改各类业务经营数据的,操作人员在职责范围内提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因和过程在系统中予以记录。 5、数据的备份:每天各业务部门结束工作,信息管理员进行系统数据备份, 备份记录和数据的移动硬盘存放于铁文件柜,防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。 6、数据处理:当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时,用备份数据进行恢复。信息管理员和质管部人员共同处理,严禁其他人员进行数据(尤其是数据备份文件)的删除和备份数据恢复操作。 7、系统正常维护:系统管理员定期对计算机的硬件进行检测,并对其数据、病毒进行检测和清理。定期与软件公司联系,有升级软件包则进行升级安装。 8、计算机异常处理:各种计算机及相应外设异常时、通知系统管理 员和质管部。如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常。如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换。 9、网络异常处理:网络发生异常时应明确发生异常的范围,因网络发生异常除与网络硬件设备:介质、接头等有关外还与系统、网络软件、应用软件有关,故应自上而下分别检测,明确范围或部位进行处理。进行异常处理时应在尽可能保证整体网络的前提下进行。因网络故障丢失或毁坏的数据,在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连续性和正确性。 10、培训、指导相关岗位人员使用系统:新聘员工由信息管理员培训,使其能正确运用岗位模块功能,规范操作。

安全监控系统安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7068 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监控系统安全操作规程标准版本

安全监控系统安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、操作人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能和指标及使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程,同时还要有一定的电工和计算机基础知识,以及煤矿安全知识。 二、各类设备在开机前必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 三、所有设备必须进行定期维护保养,长期不用的库存设备必须定期通电检查。

四、安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作,使安全监控系统正常进行,确保矿井现场安全生产。中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源,电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 五、安全监控系统设置的瓦斯报警浓度数值为≧%,CO报警浓度数值为≧ppm,水泵房设置的水位超限报警数值为m。系统在数值超限后,自动通过屏幕显示及音箱报警。 六、安全监控系统和网络中心应每个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于3年。图纸、技术资料的保存时间应不少于3年。 七、当设备在运行中发生故障、系统发出报警、

系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD419 系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上班前四小时内不准喝酒,正确穿戴好劳保用品,严格遵守劳动纪律。 2、设备运转前及运转中必须确认风、油、水、气是否符合标准,检查传动部件是否良好,各阀门是否正常。 3、开机前必须检查各人孔门是否关闭,机内无漏物,方可关闭人孔门,下属设备无故障方可开机。 4、停机检修检查时,应和中控人员取得联系,必须通知电工切断高压电源,将转换开关置于“闭锁”位置;慢转磨机时确认各油泵是否工作正常,并同各现场作业负责人取得联系,确认安全,磨内无人,方可慢转。 5、进入设备内部检查必须两人以上,并配备低压照明或手电筒,并在设备控制盘上挂上“禁止合闸”牌。 6、巡检时不要接触设备运转部位,确保巡检通道畅通无障碍物。 7、斗提跳停后,必须确认斗提物料量是否超过正常值,如超过正常值,打开斗提下部放料,具备慢转条件的必须慢转,在其正常后方可开主电机。

计算机操作规范(1)

计算机操作规范 目的: 为了使公司电脑在最大程度发挥其在工作中的作用,提高电脑的有效使用率,防止因其应用的不规范而导致公司信息管理的安全性问题,特制定此规范。 范围: 大丰商业(包含总部与各门店) 一般操作要求 第一条计算机由信息部统一进行设置安装,用户领用时需对电脑正常与否进行确认,电脑实行个人使用责任制,谁使用电脑谁对电脑负责; 第二条开机前先接通各种配电开关。稳压器或不间断电源启动后预热1—2分钟,然后接通本次工作所需使用的外部设备的电源开关,最后接通主机开关; 第三条使用键盘时要用力适度,不可猛敲,机械鼠标要定期清理鼠标内的污垢,光电鼠标需用垫子进行保护,避免用力拉扯键盘、鼠标线; 第四条不得带电插拔任何连接在电脑主机上的部件或外围设备,机器在运行中切勿移动,以防硬盘损伤,非信息部门授权人员不得私自拆卸电脑及其配件; 第五条防止大头针、回型针及其它异物掉进键盘、打印机或磁盘驱动器中,不得将杂物放在键盘或机器上,特别是不能阻挡主机散热孔; 第六条不得随意在计算机上运行任何外来软件、磁盘、光盘,外来人员未经允许不得使用公司电脑; 第七条不得擅自删除计算机内文件,不准对计算机执行任何更改系统设置的操作; 第八条计算机桌面上在保持简洁,除应用程序图标外,不要放置其余的数据文件,所有重要数据文件一律保存在非系统盘(非C盘); 第九条需重新安装系统时,用户自行将系统盘下的数据进行备份,如遇系统崩溃无法操作,需向信息部人员提供数据的具体存放位置,重要资料、数据应定 期备份; 第十条不得在工作时间运行任何与工作有关的软件,定期对系统进行病毒扫描; 第十一条下班后必须关闭计算机,关机前要取出机内所有软磁盘及光盘;

安全监控系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91197 安全监控系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全监控系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的

“操作权限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

《安全操作规程》之视频监控安全操作规程

视频监控安全操作规程 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。

3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。 3.11未经上级设施部门同意,操作人员不得随意修改各设备系统的软件参数设置;不得下载、传输有关硬盘录像信息、数据;不得私自删除录像资料,必要时应经过有关领导批准; 3.12视频监控系统的安装、维护与调试检修由专职管理人员进行,专职管理人员必须经过技术培训,懂得仪器的工作原理、结构、日常维护,能熟练作业。 3.13严禁将视频监控系统软件关闭或将视频监控主机撤防和关闭。如遇设备故障应立即报修,严禁将视频监控设备系统断电。 3.14值班人员必须提高警惕,严格执行安保管理制度,做好人员的出入登记工作,不允许外来人员随意操作视频监控系统,当班人员应紧随监护;未经管理部门负责人同意,严禁擅自调取录像资料与他人观看或拷贝与他人;公安机关因取证须借用录像资料的,必须对查阅人证件进行登记,并逐级报告,经领导批准后方可提供。 3.15不得将视频监控工作站另作他用,以免外界计算机病毒侵入本系统。 3.16当发生紧急情况,涉及人员生命安全时,操作人员(值班人员)可关闭(断开)视频监控系统总电源,并立即报管理部门负责人等急救人员到来。发生火灾,. 应立即使用灭火器材实施灭火,火灾无法控制应及时执行《火灾应急预案》相关程序,在保证人身安全的情况下及时切断电源,疏散设备及隔离有关可燃物。 4.视频监控系统设备操作规程 4.1启动前: 4.1.1确定线路连接是否正常,供电系统是否完好; 4.1.2开机前,必须检查机器附件(鼠标、键盘等)是否完好无缺,若发现有异常(如机器被人为损坏或物品丢失等)情况,应及时上报;检查设备上是否摆放有禁止堆放的其它物品, 尤其是易产生电磁干扰的电子设备,以免影响监控系统的正常运行。 4.1.3启动时,应先打开显示器,然后按下主机启动按钮启动主机。 4.2运行维护: 4.2.1视频监控系统操作人员应保持监控室、监控设备、操作平台的清洁,每日定

计算机系统操作规程

计算机系统操作规程 1、目的:为规范公司计算机系统操作,实现药品质量及流通数据的可追溯性。 2、依据:《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范(2012年修订》及其附录等有关法律、法规。 3、适用范围:适用于本公司计算机系统操作过程的控制管理。 4、职责:信息员、质管科、业务科、行政科、财务科对本程序的实施负责。 5、内容: 5.1计算机系统指定专人管理,不得进行与工作无关的操作。 5.2被指定的系统管理人员,并由其依据岗位的质量工作职责,管理相关人员的系统操作权限并设置密码,任何人不得越权、越岗操作。系统权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 5.3药品的采购: 5.3.1业务人员把拟购药品的厂商、药品资质录入系统基础信息,交质管科审核,经审核符合规定后方可发生业务关系; 5.3.2业务人员应当依据系统数据库生成采购订单,拒绝出现超出经营方式或经营范围的订单生成。 5.3.3药品到货时,收货人员查看系统生成的收货记录,对照实物确认相关信息后,方可进行收货,符合规定的在系统上点击确认,不符合的点击拒收。 5.3.4验收人员按规定进行药品质量验收,对照药品实物在系统收货记录的

基础上,在系统上填写药品的批号、生产日期、有效期、合格数量、拒收数量等内容,并在系统上确认后,通知保管员进行系统入库,生成验收记录。 5.3.5保管员经系统提取验收记录后对照药品实物,查看系统上的批号、生产日期、有效期、到货数量、等内容并确认。 5.4药品的储存养护:系统按照药品的管理类别及储存特性,自动分配储存库区。系统依据质量管理基础数据和养护制度,对库存药品按期自动生成养护工作计划,养护人员依据养护计划对库存药品进行有序、合理的养护。 5.5系统根据对库存药品有效期的设定自动进行跟踪和控制,由养护员依据系统的 提示制作近效期药品催销表。 5.6药品销售 5.6.1销售药品时,系统应当依据质量管理基础数据及库存记录生成销售订单,系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成,拒绝超出经营方式或经营范围销售订单的生成,销售订单确认后,系统自动生成销售记录,打印《销售清单》,并进行销售收款。 5.6.2保管员对照系统自动生成《销售发货单》并对照纸质的《销售清单》出库及复核。复核员完成出库复核操作后,系统自动生成出库复核记录。 5.6药品退回 5.6.1药品销后退回 5.6.1.1药品退回时保管员及业务员应系统调出原对应的销售、出库复核记录并进行查对,信息无误后开票员填写《销后退回单》并打印开具《销售退货质

计算机的操作规程

计算机操作规程 为了减少计算机因操作不当而造成的损坏以及病毒原因造成网络瘫痪等问题,提高电脑的使用效益,切实加强管理,特制定我公司计算机日常使用操作规程。 般操作规程 1、必须严格执行正常开机、关机,若因人为非正常关机,轻则长时间开机检测,重则整个系统瘫痪。开机前先接通本次工作所需使用的外部设备的电源开关,最后接通主机开关。正常的开关机步骤为:(1) 开机前先开显示器、打印机,再开主机。 (2) 关机前须关闭所有运行程序,再关外部设备(如交换机、打印机等),最后关闭电源开关。 2、计算机启动后不得连接带电移动设备,严禁带电插拔电缆线插头。 3、防止大头针、回形针及其它异物掉进键盘、打印机或磁盘驱动器中,不得将杂物放在键盘或机器上。 4、任何外来软件、磁盘、U 盘、移动硬盘等未经计算机中心检测杀毒不得在机器中运行。 5、关机前要取出机内所有软磁盘和光盘。 6、运行中如发现设备运行异常(异声、异味、异常提示等) ,要采取存盘、中断、关机并及时向计算机管理员汇报详细情况。 7、爱护电脑,操作要轻柔,定期清洁除尘,做好散热工作,下班后或者长时间不用时要关闭或让电脑休眠。 8、各部门未经允许,不得随意拆装计算机,不得自行任意拆换、添加计算机硬件,若因工作需要改动,应先向计算机管理员说明情况经同意后方可实施,若擅自安装拆卸造成损坏的由责任人按价赔偿。 9、计算机非硬件故障维修由各办公室自己负责处理,若确需专业人员维修的请先签写维修申请单,由计算机管理员负责维修。 10、各部门电脑应保持计算机整洁,注意防尘,确保用电安全,下班时务必切

断电源。注意防火、防盗。若造成计算机损坏、被盗,由责任人赔偿。 11、保持设备干燥、清洁,不得将计算机靠近水池、暖气等设备旁。 最好独立使用多功能插座,不与其它大功率电器共用插座。 二、日常使用维护 1、不要长时间开机,特别是散热困难的夏天。长时间离开请关机。 关机请采用程序关机,从“开始”菜单处关闭,不要硬性关机。 2、注意保持电脑清洁,不要在电脑前吃东西、喝水,以免将碎屑残物和水弄到键盘鼠标里去。注意清洁前先关机断电! 3、不要经常插拔电脑上的插头,包括键盘,鼠标,网线等等,以免造成接触不良,影响使用。 4、共用计算机注意协商合作,共同维护。重要部门及保存重要数据的计算机,应做到专机专用,由专人负责。使用者应设置开机密码或系统登陆密码,防止他人乱用。 5、备份重要的文件,重要的文件数据不要存放在系统盘( C 盘)上。 如桌面文件夹等。在日常使用中,请不要图方便,把自己的文档放在 桌面上的一个文件夹中。因为一旦系统崩溃你的这些文件很可能丢失,即使没有丢失,重装系统前也要先把你的那些文件拷贝到其它分区去,如果这时操作系统不能启动,就很难拷贝出来。所以,请在其它分区建一个文件夹,存放自己的文件。 6、不得在网上下载和安装软件。因业务需要在电脑上使用QQ 或其他网络通讯程序时,不要点击对方发送的网站链接以及文件和程序,以避免电脑遭受恶意代码或病毒的攻击。 7、如果你的鼠标和键盘不灵活,不反应,不要敲打它们。如果它一点不反应,请检查后面的插口是否插牢,检查时需关机,插时一定要沿插头上的箭头方向对准再插,否则可能将里面的针弄歪。如果还不好用,则可能是损坏了。请与管理员联系。如果鼠标不灵活,可能里面的灰尘太多,请旋开清洁内部的灰尘。 8、显示器不显示,请先检查电源是否接好,开关是否打开,显示信号线(接在主机后面的那条线)是否接好。要想减小显示器对眼睛的刺激,请把刷新频率调到85HZ 以上。调整方法:在桌面上点右键“属性”,在弹出窗口中点 “设置”选项卡,在里面点“高级”按纽,在新打开的窗口中点“适配

视频监控系统安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD967 视频监控系统安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

视频监控系统安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2适用范围 本规定适用于黔南州烟草专卖局(公司)所使用的视频监控系统的管理。 3职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控监控系统操作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。

安全监控系统操作规程示范文本

安全监控系统操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监控系统操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全 规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自 己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24 小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游 戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严 禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的“操作权 限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种

报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

计算机系统的操作与管理操作规程示范文本

计算机系统的操作与管理操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

计算机系统的操作与管理操作规程示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.药品经营企业应当按照《规范》相关规定,在系统中 设置各经营流程的质量控制功能,与采购、销售以及收 货、验收、储存、养护、出库复核、运输等系统功能形成 内嵌式结构,对各项经营活动进行判断,对不符合药品监 督管理法律法规以及《规范》的行为进行识别及控制,确 保各项质量控制功能的实时和有效。、 1.2.药品零售企业系统的硬件、软件、网络环境及管理 人员的配备,应当满足企业经营规模和质量管理的实际需 要。 1.3.负责指导设定系统质量控制功能; 1.4.负责系统操作权限的审核,并定期跟踪检查;

1.5.监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统; 1.6.负责质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定; 1.7.负责经营业务数据修改申请的审核,符合规定要求的方可按程序修改; 1.8.负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。 1.9.各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修改数据信息。 1.10.修改各类业务经营数据时,操作人员在职责范围内提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,修改的原因和过程在系统中予以记录。 1.11.系统对各岗位操作人员姓名的记录,根据专有用户名及密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入。 1.1 2.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生

监控系统操作规程(试行)

监控系统安全操作规程(试行) 1 范围 本规程规定了监控系统作业活动的管理。 本规程适用于监控系统专职操作人员。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 3.1 监控系统设备:前端设备有:枪式摄像机、半球型摄像机、球形带云台摄像机以及设备附属电源、解码器和光纤转化器、网络交换机等组成;后端设备有:光纤转化器、网络交换机以及管理及存储服务器、管理电脑和解码器、显示大屏等组成;中间传输主要是电源线缆、网络跳线及光纤线缆。 3.2监控系统软件:主要安装在管理电脑上,对整套系统进行设备参数设置、视频信号监控、录像数据存储、调用等的运行平台软件。 4 职责 无 5 工作程序及要求 5.1 本岗位的主要危险源

5.2 作业活动禁止性要求 5.2.1 严禁在建筑物发生火灾、地震等不可控事件情况时,使用监控系统。 5.2.2 严禁电感性或者强磁性设备靠近监控系统设备使用。 5.2.3 严禁在监控系统靠近设备处放置水源、其他液体、导电物品、易燃、易爆等危险品。 5.2.4 严禁在监控系统供电回路上搭接其他系统设备。 5.2.5 严禁在系统正常运行期间关闭系统通信及供电设备。 5.2.6 严禁在检修、巡检时不正确关闭设备电源进行。 5.2.7 严禁在产品质保期内拆卸有问题设备外壳等自行修理行为。 5.2.8 严禁将监控系统设备及附属备件挪作它用。 5.2.9 严禁无关人员操作维修监控系统。 5.2.10严禁不采取安全保护措施的登高攀爬作业。 5.2.11严禁触碰带电线缆裸露金属部分。 5.3 劳动防护用品配备、维护及穿戴要求 5.3.1 在岗期间要求正确穿工作服,保持其整洁,并将领口、袖口、衣角扣上,避免穿戴过长、过大的饰品。 5.4 运行前安全操作要求 5.4.1 正常使用系统前检查电源开关、网络接线等是否在正确位置,连接插头是否有松脱等现象,发现情况及时处理或反映给相关维修、维护部门处理。 序号 设备设施 /场所 第一类 危险源 第二类 危险源 可能造成的 事故/伤害 可能伤害 的主要岗位 危险和有害 因素分类 控制措施 1 雨水井、 沟、手孔 井 人体势能 人员违章攀爬作业导致坠落 高处坠落 维修人员 违章作业 监控安全操作规程 2 远端摄像 机 人体势能 攀爬作业导致 坠落 高处坠落 维修人员 违章作业 监控安全操作规程 3 电源、接 地线 电能 检查电源、接地 线时漏电、短路 人身触电 维修人员、 操作员 违章作业 检查仪表使用说明 要求

监控系统安全操作规程

监控系统安全操作规程 一、适用范围 第1条 本操作规程适用于煤矿的安全监控工。 第2条 安全监控工应完成下列工作: 1、负责管理范围内的矿井通风安全监控、装置的安装、调试、维修、校正、监测等工作。 2、置逐台建账,并认真填写设备及仪表台账、传感器使用管理卡、故障登记表、检修校正记录。 3、矿井监控系统图的绘制、修正。 4、监控报表的打印、签字、送审等工作。 二、上岗条件 第3条 安全监控工必须经专业技术培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 第4条 安全监测工需要掌握以下知识: 1.熟悉井下人员的有关安全规定。 2.熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。 3.掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。 4.熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。 5.了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。 6.熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理方法。 7.了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8.熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。 三、安全规定 第5条 各类矿井必须装备矿井安全监控系统。 第6条 必须对安全监控设备的种类、数量和位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等绘制监控系统布置图和接线图。 第7条 煤矿安全设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度话缆或动力电缆等共用一条线路;防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。 第8条 安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正

药店计算机系统管理操作规程

计算机系统管理操作规程 根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》的要求,并结合实际工作的需要,确保计算机系统稳定、准确运行,保证经营药品质量,制定本规程。 目的:通过制定计算机系统的操作和管理操作规程,有效控制计算机系统的操作和管理符合质量规定的要求。 适用范围:适用计算机系统的操作和管理全过程。 责任者:门店验收、陈列检查、收营员、系统管理员等相关人员。管理程序: 1.计算机系统管理规程 1.1采用计算机管理软件系统,将GSP规范贯穿药店的药品经营质量管理过程,运用该系统对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理,对质量情况能够进行及时准确的记录,实现质量管理工作的科学信息化。 1.2质量负责人指定专门的系统管理员,定期对计算机的硬件及软件进行维护,确保系统准确无误运行。依据各质量岗位的工作职责,授予相关人员的系统操作权限并设置登陆名和码,根据系统设定的质量工作岗位及操作流程,按时做好各项质量工作。任何人不得越权、越岗操作。质量负责人有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 1.3各质量岗位系统操作员对自己的操作行为负责。认真学习

《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其实施细则、《互联网信息服务管理办法》、互联网药品信息服务管理暂行规定》等有关的法律法规。规范操作相应的管理软件。 1.4计算机及相应外设异常时,应及时通报系统管理员和质量管理负责人进行检查维修,如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常;如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换;除系统管理员和质量管理负责人外严禁其他人员自行处理异常现象。 1.5网络发生异常时应立即上报质量管理人员,同时找出发生异常的因素,明确因素后立即进行处理;进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行;因网络故障丢失或毁坏的数据,在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连续性和准确性。 2、计算机操作规程 2.1质量负责人不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识培训,整体提高员工的计算机及业务操作水平;定期检查系统和数据库安全性,做好各项数据备份工作,一旦发现有不安全的现象时,应立即上报总部并详细记录;每月对各项质量工作进行抽查,通过平台直接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。2.2各质量岗位操作人员利用软件系统,及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程,并自动生成符合GSP规范的工作纪录性文件,确保各项质量工作记录真实、准确、