文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国南方电网公司电力安全工作规程最终附录

中国南方电网公司电力安全工作规程最终附录

中国南方电网公司电力安全工作规程最终附录
中国南方电网公司电力安全工作规程最终附录

附录A

(规范性附录) 安全技术交底单格式

A.1 厂站工作安全技术交底单格式

(厂站名称)厂站工作安全技术交底单

工程项目名称: 安全技术交底单位(运行单位): 接受安全技术交底单位(承包商或作业施工单位): 交底日期:

第5部分附录

编号:

交底地点:

应拉断路器(幵关)和隔离幵关(刀闸)(注 明编号):

应投切相关直流电源(空气幵关、熔断器、 连接片)、低压及二次回路:

应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注 明确实地点)、应设绝缘挡板:

是否需办理二次设备及回路工作安全技术措 施单:

□是 □否

相关直流、低压及二次回路状态:

应投切相关直流电源(空气幵关、熔断器、 连接

片)、低压及二次回路: 应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措 施单:□是 □否 工作地点存在带电设备位置或运行设备:

对施工人员的要求:

应设遮栏、应挂标示牌(注明位置):

施 工

措 施 工 作

地 点

需 要 设 备 停 电

对施工机具的要求:

对现场施工环境保护的要求: 施工过程中与运行人员联系的有关事项:

A.2 电力线路工作安全技术交底单格式

编号:

交底日期: 日 表(续)

运行单位代表签名:

承包商或作业施工单位代 表签名:

(单位名称)

电力线路工作安全技术交底单

交底地点:

采 取 的 安

保留的带电线路或带电设备(注明确实地点):

线路重合闸或再启动功能投退要求:

施工单位在工作现场自行装设的接地线(注明 确实地点):

对施工人员的要求: 对施工机具的要求:

施工过程中与运行人员联系的有关事项:

注 丿意、 事 项

对现场施工环境保护的要求: 其他应采取的安全措施及注意事项: 运行单位代表签名:

承包商或作业施工单位 代表签名:

附录B

(资料性附录)现场勘察记录格式现场勘察记录

附录C

(规范性附录)

工作票格式

C1 厂站第一种工作票格式

(厂站名称)厂站第一种工作票

编号:

工作负责人(监护人):单位和班组: ________________________ 工作负责人及工作班人员总人数共人计

月日

月日

工作班人员(不包括工作负责人):

工作任务:

工作地点:

应拉幵的断路器(幵关)和隔离幵关(刀闸)工作要

求的(双重名称或编号)

隔离幵关(刀闸):

应投切的相关直流电源(空气幵关、熔断器、 连接片)、低压及二次回路:

应合上的接地刀闸(双重名称或编号)、装 设的接地线(装设地点)、应设绝缘挡板:

应设遮栏、应挂标示牌(位置): 是否需线路对侧接地:□是

□否

是否需办理二次设备及回路工作安全技术措 施单:□是,共张;□否

其他安全措施和注意事项:

表(续)

安全措 施

线路对侧安全措施:经值班调度员(配电网运维人员)(姓名)

确认线路对侧已按要求执行

带电的母线、导线:

带电的隔离幵关(刀闸):其他:

其他安全注意事项:

工作许可人签名:工作负责人签名:

时间:年月日时分

工作间断工作间断时间工作

许可

工作

负责

工作幵工时间工作

许可

工作

负责

人月日时分月日时分

年月日时分

工作班人员确认工作负责人所交代布置的工作任务、安全措施和作业安全注意事项。

工作班人员签名:

时间:

工作地

保留的

带电部

指定

名:

为专责监护人。专责监护人签

安全交代

表(续)

工 作 班 人 员

工作延期

有效期延长到月

工作许可人签名:

名:

日时分。

工作负责人签

时间: 年月日时分

作业终结

全部作业于月曰时分结束,检修临时安全措施已拆除,已恢复作业幵始前状态,作业人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名:工作许可人签名:

时间:年月日时分

工作票的终结许

临时遮栏已拆除,标示牌已取下,常设遮栏已

恢复等。

工作许可人签名:

时间:年月日时分

未拉幵接地刀闸双重名称或编号:共未

拆除接地线装设地点及编号:共把。

组。

值班负责人签名:值班调度员:

时间:年月日时分

备注(工作转移、安全交代补充签名等):

C.2 厂站第二种工作票格式

(厂站名称)厂站第二种工作票

盖章处

表(续)

其他安全注意事项:

工作许可人签名:

工作负责人签名:

时间:年 月 日时分

工作班人员确认工作负责人所交代布置的工

作任务、安全措施和作业安全注意事项。 工作班人员签名:

时间:年 月 日时分

工作许 可

安全交 代

C3厂站第三种工作票格式(厂站名称)厂站第三种工作票

盖章处

工作地点:

工作要求的安全措施:

安全措施是否满足工作要求:□是 需补充或调整的安全措施: 带电的母线、导线: 带电的隔离幵关(刀闸): 其他:

其他安全注意事项: 工作许可人签名: 工作负责人签名:

时间:年 月 日时分

工作班人员确认工作负责人所交代布置的工 作任务、安全措施和作业安全注意事项。

工作班人员签名:

时间:年 月 日时分

接收 值班负责人签名:

月 日时分

时间:年 许可 工作

工作 地点

保留 的 带电

部位 安全 交代

工作 间断

□否

工作间断时间

月 日 时

全部作业于月曰时分结束,临时安 全措施已拆除,已恢复作业幵始前状态,作业 人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

月 日 时分

月 日 时分

月 日 时分

月 日 时分

表(续)

原工作负责人签名: 人签名:

工作许可人签名: 月 日时分

现工作负责 时间:年

工 作

变 工 更 作

变更情况 工作许可 人

工作负责

变更时间 工作 延期 有效期延长到 月 工作许可人签名:

时间:

月曰时

分 月曰时 分 月曰时

日时分。

工作负责人签名: 年 月 日时分

工作 票 的终

工 作 负 责 人

时间:年 月 日时分

备注(工作转移、安全交代补充签名等):

C.4 线路第一种工作票格式

编号:

是否办理分组工作派工单:□是,共 张; □否

工作班人员(不包括工作负责人): 工作任务:

停电线路名称: 表(续) 工作地段: 应拉断路器(幵关)和隔离幵关(刀闸)(厂 站名及双重名称或编号):

工作负责人签名: 名:

工作许可人签 (单位名称)

线路第一种工作票

工作负责人(监护人): _ 单位和班组: ______________________ 工作负责人及工作班人员总人 数共人

划 工 作 时 间

年 时 年 时 月 日 分 月 日 分 工作要 求

表(续)

相关文档