一、根据《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》, 现场工作前应做哪些准备工作?

答:现场工作前应做以下准备工作:

1、了解工作地点一、二次设备运行情况, 本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等), 与其他班组有无需要相互配合的工作;

2、拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节;

3、工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料;

4、应具备与实际状况一致的图纸、上次校验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等;

5、对一些重要设备, 特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置, 如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作, 应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写并经技术负责人审批的继电保护安全措施票。

二、在现场工作过程中遇到异常情况怎么办?

答:在现场工作过程中, 凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时, 不论与本身工作是否有关, 应立即停止工作, 保持现状, 待找出原因或确定与本工作无关后, 方可继续工作。若与本工作有关, 应立即通知运行人员, 以便有效处理。

三、交流继电器的最后定值试验必须怎样进行?

答:所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏的端子排上通电进行。通电前, 先将端子排上电流回路二次线断开。开始试验时, 应先做原定值试验, 如发现与上次试验结果相差较大或与预期结果不符等任何细小疑问时, 应慎重

对待, 查找原因, 在未得出正确结论前, 不得草率处理。试验完毕, 恢复电流回路二次线。

四、在一次设备运行而停部分保护进行工作时, 应特别注意什么?

答:应特别注意断开不经压板的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

五、保护定值整定的依据是什么?

答:保护装置调试的定值, 必须根据最新定值通知单规定, 先核对通知单与实际设备是否相符(包括互感器的接线、变比)及有无审核人签字。根据电话通知整定时, 应在正式的运行记录簿上作电话记录, 并在收到整定通知单后, 将试验报告与通知单逐条核对。

六、现场工作结束前应检查哪些内容?

答:现场工作结束前, 工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无漏试项目, 整定值是否与通知单相符, 试验结论、数据是否完整正确, 经检查无误后, 才能拆除试验接线。复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出, 临时接线是否全部拆除, 拆下线头是否全部接好, 图纸与实际接线是否相符, 标志是否正确完备。

七、保护装置整组试验的方法是什么?

答:整组试验的方法, 应该由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量, 保护装置处于与实际运行完全相同的状态下, 检查保护回路及整定值的正确性。不允许用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段作保护装置的整组试验。

八、对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动必须履行的程序

是什么?

答:对运行中的保护及自动装置的外部接线进行改动, 即便是改动一根联线的最简单情况, 也必须履行如下程序:

1、先在原理图上作好修改, 经主管继电保护部门批准。

2、按图施工, 不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一作好记录, 恢复时严格核对。

3、改完后, 作相应的逻辑回路整组试验, 确认回路、极性以及整定值完全正确, 经值班运行人员验收后再申请投入运行。

4、施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸, 工作负责人在现场修改图上签字, 没有修改的原图应要求作废。

九、新投入或改动了二次回路的变压器差动保护, 应怎样做方可投运?

答:新投入或改动了二次回路的变压器差动保护, 在变压器第一次投入系统时必须投入跳闸, 变压器充电良好后停用, 然后让变压器带上部分负荷, 测六角图, 同时测量差回路的不平衡电压或电流, 证实二次结线及极性正确无误后, 才可再将保护投入跳闸, 在上述各种情况下, 变压器的重瓦斯保护均应投入跳闸。

十、对于集成电路型和微机型保护测试时应注意什么?

答:应注意如下事项:

1、不得在现场试验过程中进行检修;

2、在现场试验中不允许拔出插件板测试, 只允许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作;

3、插拔插件必须有专门措施, 防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件;

4、必须在室内有可能使用对讲机的场所, 用无线电对讲机发出的无线电信号对保护干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行, 试验过程中保护不允许出现任何异常现象。

十_大的制动力矩而使差动元件拒动, 因此设置差动速断元件, 当短路电流达到4~10倍额定电流时, 速断元件快速动作出口。

十_大就会在接地点产生间歇性电弧, 引起过电压, 可能导致设备绝缘损坏, 扩大事故。在中性点装设消弧线圈, 其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障点的容性电流, 以便故障点自动熄弧。

十九、为什么不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施?

答:由于开关场各处地电位不等, 使两端接地的备用电缆芯会流过电流, 这对不对称排列的工作电缆来说是会感应出不同电势的, 从而干扰了保护装置。

二十、什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?

答:一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接, 构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次回路或一次接线系统。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接, 构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

二十_大于0.7倍额定值, 出口中间应为(0.5-0.7)倍额定值;保持电压不大于0.65倍额定值;保持电流不大于0.8倍额定值。现场试验时, 应注意与实际回路的串、并联电阻元件一起进行。

二十_大于前者的2倍。

二十_大于2%。

纹波系数计算公式为

qu=(Umax-Umin)/U0

式中q0 ── 纹波系数;

Umax ── 最大瞬时电压;

Umin ── 最小瞬时电压;

U0 ── 直流分量。

二十_大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护, 特别是它对变压器绕组的匝间短

路具有显著的优点, 但不能反应油箱外部的故障, 故两者不能相互代替。

二十_大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。

3、防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护)。