自动装置、二次回路、规程、安规、一次系统

单选

1)在微机保护中,掉电会丢失数据的主存储器是( B )

A.ROM

B.RAM

C.EPROM

2)对于反映电流值动作的串联信号继电器,其压降不得超过工作电压的( B )。

A.5%

B.10%

C.15%

3)在电压回路最大负荷时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B ) 。

A.2%

B.3%

C.5%

4)我国电力系统中性点接地方式主要有(B)三种。

A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。

B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式。

C.接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。

5)电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,

应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设:(C)

A.断路器失灵保护

B.零序电流保护

C.断路器三相不一致保护

6)当架空输电线路发生三相短路故障时,该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是

( B )。

A.功率因素角

B.线路阻抗角

C.保护安装处的功角

D.0度

7)所谓继电器常开接点是指(C )。

A.正常时接点断开

B.继电器线圈带电时接点断开

C.继电器线圈不带电时接点断开

D.短路时接点断开

8)110KV某一条线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序功率的方向是

( C )。

A.均指向线路

B.零序指向线路,正序指向母线

C.正序指向线路,零序指向母线

D.均指向母线

9)电阻连接如图:ab间的电阻为:(A )

A.3Ω

B.5Ω

C.6Ω

D.7Ω

10)超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于( A )

A.潜供电流影响

B.单相跳闸慢

C.短路电流小

D.短路电流大

11)电压频率变换器(VFC)构成模数变换器时,其主要优点是:(C)。

A.精度高

B.速度快

C.易隔离和抗干扰能力强

12)(B )是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加

的简单保护

A.异常运行保护

B.辅助保护

C.失灵保护

13)电压/频率变换式数据采集系统,在规定时间内,计数器输出脉冲的个数与模拟输入

电压量的( C )。

A.积分成正比

B.积分成反比

C.瞬时值的绝对值成正比

14)如下图门电路为(C )电路

A.与门电路

B.或门电路

C.与非门电路

U

IN OUT

15)如下图门电路为( B )电路

A.延时动作瞬时返回

B.瞬时动作延时返回

C.延时动作延时返回

Usr Usc

16)微机保护中,每周波采样20点,则( A )

A.采样间隔为1ms,采样率为1000HZ

B.采样间隔为5/3ms,采样率为1000HZ

C.采样间隔为1ms,采样率为1200HZ

17)微机保护硬件中EPROM芯片的作用:( A )

A.存放微机保护功能程序代码

B.存放采样数据和计算的中间结果、标志字等信息

C.存放微机保护的动作报告信息等内容

18)数字滤波器是( C )

A.由运算放大器、电阻、电容组成

B.存在阻抗匹配的问题

C.程序

19)有名值、标幺值和基准值之间的关系是(A )

A.有名值=标幺值×基准值

B.标幺值=有名值×基准值

C.基准值=标幺值×有名值

20)检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。

A.可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;

B.可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;

C.只能用由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法。

21)试验接线如图,合上开关K,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K时V不变,

但I和W 的读数都增加了,由此可判负载是( A )。

A.感性

B.容性

C.阻性

22)在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,请选择当用该算法

时正确的说法是( C )。

A.对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用

B.对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用

C.对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用

23)采用VFC数据采集系统时,每隔Ts从计数器中读取一个数。保护算法运算时采用

的是(C)。

A.直接从计数器中读取得的数

B.Ts期间的脉冲个数

C.2Ts或以上期间的脉冲个数

24)微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采样,除对(B )以外,对

其他元件都将产生影响。

A.负序电流元件

B.相电流元件

C.零序方向元件

25)我国220千伏及以上系统的中性点均采用( A )。

A.直接接地方式

B.经消弧圈接地方式

C.经大电抗器接地方式

26)继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。

A.测量继电器和辅助继电器。

B.电流型和电压型继电器。

C.电磁型、感应型、整流型和静态型。

27)在电气设备上工作,哪一项是属于保证安全的组织措施:( A )。

A.工作票制度

B.工作安全制度

C.工作安全责任制度

28)防止继电保护“三误”是指防止继电保护的( C )。

A.误校验、误接线、误碰

B.误校验、误整定、误碰

C.误整定、误碰、误接线

29)现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时( C )。

A.只要不是本身工作的设备异常或跳闸,就可以继续工作,由运行值班人员处理

B.可继续工作,由运行值班人员处理异常或事故

C.应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作

D.可将人员分成两组,一组继续工作,一组协助运行值班人员查找原因

30)安装保护装置在投入运行一年以内,未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由

于调试和安装质量不良而引起的不正确动作,其责任归属为( C )。

A.设计单位

B.运行单位

C.基建单位

31)110KV设备不停电时的安全距离是( C )。

A. 1.2米

B.0.7米

C. 1.5米

D. 2.0米

32)在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,当开关

在合闸位置时,正确的状态应该是( C )。(直流系统为220V)(跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线卷回路)

A.压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

B.压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右

C.压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右

D.压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V

33)继电保护装置检验分为三种,是( C )。

A.验收检验、全部检验、传动检验

B.部分检验、补充检验、定期检验

C.验收检验、定期检验、补充检验

34)干簧继电器(触点直接接于110、220V直流电压回路)应以( A )V摇表测量触点(继

电器未动作的动合触点及动作后的动断触点)间的绝缘电阻。

A.1000

B.500

C.2500

35)工作负责人可以( C )

A.签发工作票

B.代理签发工作票

C.填写工作票但不能签发

D.填写且签发工作票

36)220KV设备不停电时的安全距离为( B )米。

A. 1.5

B. 3

C. 5

D. 4

37)220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定:( B )

A.120V

B.180V

C.70V

D.220V

38)220KV电网按近后备原则整定的零序方向保护,其方向继电器的灵敏度应满足

( A )。

A.本线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2

B.相邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2

C.相邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于1. 5

39)在220KV电力系统中,校验变压器零序差动保护灵敏系数所采用的系统运行方式应为

( B )。

A.最大运行方式

B.正常运行方式

C.最小运行方式

40)检查二次回路绝缘电阻应使用( C )伏摇表。

A.500

B.2500

C.1000

41)微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏( A )。

A.同一点接地

B.分别接地

C.不相联且不接地

42)发电厂、变电站蓄电池直流母线电压允许波动范围为额定电压的( C )。

A.±3%

B.±5%

C.±10%

43)发电厂和变电所的直流母线电压最高不应超过额定电压的115%,在最大负荷情况下保

护动作时不应低于额定电压的( B )。

A.85%

B.80%

C.90%

44)微机保护的整组试验是指( B )。

A.用专用的模拟试验装置进行试验

B.由端子排通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验

C.用卡接点和通入电流、电压模拟量进行试验

45)整组试验允许用( C )的方法进行。

A.保护试验按钮、试验插件或启动微机保护

B.短接接点、手按继电器等

C.从端子排上通入电流、电压模拟各种故障,保护处于投入运行完全相同的状态

46)省调继电保护处处长到现场进行事故调查分析工作,他可以担任的角色是( C )。

A.工作负责人

B.工作票签发人

C.工作班人员

D.工作许可人

47)在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用短路片或导线联接,运行中的电流互感器

短路后,应仍有可靠的接地点,对短路后失去接地点的接线应有临时接地线,( A )。

A.但在一个回路中禁止有两个接地点

B.且可以有两个接地点

C.可以没有接地点

48)按“检验条例”,对于超高压的电网保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作

时间应小于( A )。

A.10ms

B.15ms

C.5ms

49)微机保护投运前不要做带负荷试验项目的是:(A )

A.联动试验

B.相序

C.功率角度

D.3I0极性

50)测量交流电流回路的绝缘电阻使用( B )摇表

A.500V

B.1000V

C.2000V

51)各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( B )。

A.按电压等级划分,分级管理

B.整定范围一般与调度操作范围相适应

C.由各级继电保护部门协商决

52)新安装装置的第一次定期检验应由( B )完成。

A.基建部门

B.运行部门

C.基建与运行部门联合

53)微机保护应承受工频试验电压1000V的回路有:( C )

A.110V或220V直流回路对地

B.直流逻辑回路对高压回路

C.触点的动静两端之间

54)对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任,是属

于( B )。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作票许可人

55)双母线接线变电站的母差保护按设计要求先动作于母联断路器,后动作于故障母线的其

它断路器,正确动作后,母差保护按( A )进行评价。

A.正确动作一次

B.正确动作二次

C.跳开的断路器个数

56)继电保护事故后校验属于( C )。

A.部分校验

B.运行中发现异常的校验

C.补充校验

57)继电保护设备、控制屏端子排上所接导线的截面不宜超过( C )。

A.4mm2

B.8 mm2

C. 6 mm2

58)利用保护装置进行断路器跳合闸试验,一般( C )。

A.每年不少于两次

B.每两年进行一次

C.每年不宜少于一次

59)新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(B )。

A.一年之后进行

B.一年之内进行

C.运行3年之后进行

60)继电保护装置的定期检验分为:全部检验,部分检验,( C )。

A.验收检验

B.事故后检验

C.用装置进行断路器跳合闸试验

61)工作票签发人(B )兼任该项工作负责人。

A.允许

B.不得

C.特殊情况下允许

62)新安装或一、二次回路经过变动的变压器差动保护,当第一次充电时,应将差动保护

( A )

A.投入

B.退出

C.投入退出均可

63)选用弱电控制回路的电缆时,按机械强度要求,电缆芯线的最小截面应不小( C )

A.5mm2

B.1mm2

C.0.5mm2

64)继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为( C )

A.额定直流电源电压的85%

B.额定直流电源电压

C.额定直流电源电压的80%

65)断路器控制回路断线时,应通过( B )通知值班人员进行处理。

A.音响信号

B.音响信号和光字牌信号

C.光字牌信号

66)220kV系统故障录波器应按以下原则统计动作次数:( C )

A.计入220kV系统保护动作的总次数中

B.计入全部保护动作的总次数中

C.应单独对录波器进行统计

67)微机型保护装置未按规定使用正确的软件版本,造成保护装置不正确动作,按照评价规

程其责任应统计为( C )。

A.原理缺陷

B.运行维护不良

C.检修维护不良

D.制造质量不良

68)在进行电流继电器冲击试验时,冲击电流值应为( A )

A.保护安装处的最大短路电流

B.保护安装处的最小短路电流

C.线路的最大负荷电流

D. 反方向故障时的最大短路电流

69) 《保安规定》要求,对一些主要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置的

现场校验工作,应编制和执行《安全措施票》,如( A ) A. 母线保护、断路器失灵保护和主变零序联跳回路等

B. 母线保护、断路器失灵保护、主变零序联跳回路和用钳形伏安相位表测量等

C. 母线保护、断路器失灵保护、主变零序联跳回路和用拉路法寻找直流接地等 70) 对二次回路保安接地的要求是( C )。

A. TV 二次只能有一个接地点,接地点位置宜在TV 安装处

B. 主设备差动保护各侧TA 二次只能有一个公共接地点,接地点宜在TA 端子箱

C. 发电机中性点TV 二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上

71) 继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为( B )。

A. 1级及1000V

B. 0.5级及1000V

C. 3级及500V

72) 在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V 摇表测量保护各回路对地的绝缘电阻值应

( A )。 A. 大于10MΩ B. 大于5MΩ C. 大于0.5MΩ

73) 微机继电保护装置的使用年限一般为( A )。

A. 10—12年

B. 8—10年

C. 6—8年

74) 静态保护直流电源电压纹波系统要求不大于:( B )

A. 4%

B. 2%

C. 5%

75) 继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其复合误差不大于( B )。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

76) 电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为

( C )使电流有不同相位,造成角度误差。 A. 电阻性 B. 电容性 C. 电感性

77) YN ,yn ,Δ接线的三相五柱式电压互感器用于中性点非直接接地电网中,其变比为

( A )。

A.

3N U 31003

100

V

B.

3

N U 3

100100V

C.

3

N U 100

3

100

V

78) 继电保护要求所用的电流互感器的( A )变比误差不应大于10%。

A 稳态

B 暂态

C 正常负荷下

79) .校核母差保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况是元件( A )。 A. 对侧无电源 B. 对侧有电源 C. 都一样

80) 电流互感器的不完全星形接线,在运行中( A )。 A. 不能反应所有的接地 B. 对相间故障反映不灵敏 C. 对反映单相接地故障灵敏 D. 能够反映所有的故障

81) 电压互感器接于线路上,当A 相断开时( A )。 A. B 相和C 相的全电压与断相前差别不大 B. B 相和C 相的全电压与断相前差别较大 C. B 相和C 相的全电压与断相前幅值相等

82) 装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时( C )。 A. 容量和变比都增加一倍 B. 变比增加一倍容量不变 C. 变比不变容量增加一倍

83) 按躲负荷电流整定的线路过流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而

可能误动的接线方式为( C )。 A. 三相三继电器式完全星形接线 B. 两相两继电器式不完全星形接线 C. 两相三继电器式不完全星形接线 84) 以下说法正确的是( B )

A. 电流互感器和电压互感器二次均可以开路

B. 电流互感器二次可以短路但不得开路,电压互感器二次可以开路但不得短路

C. 电流互感器和电压互感器二次均不可以短路

85) 输电线路、变压器的纵联差动保护为了减小不平衡电流,一般选用( B )级的电流

互感器。 A. 0.5 B. .D C. TPS

86) 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:( C ) A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

B. 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内

3100310035.10V

V kV C. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回

路接地点应设在保护盘上

87) 当电流互感器二次绕组采用同相两只同型号电流互感器并联接线时,所允许的二次负载

与采用一只电流互感器相比( B ) A. 增大一倍 B. 减小一倍 C. 无变化 88) 在中性点不接地系统中,电压互感器的变比为,

互感器一次端子发生单相金属性接地故障时,第三绕组(开口三角)的电压为( A )。 A. 100V

B. 100V/ 3

C. 300V

89) 为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取( B )标注。 A. 加极性 B. 减极性 C. 均可

90) 电流互感器是( A )。 A. 电流源,内阻视为无穷大 B. 电压源,内阻视为零 C. 电流源,内阻视为零

91) 在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是(B )。

A. TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中

B. TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中

C. TWJ 、HWJ 均在跳闸回路中

D. TWJ 、HWJ 均在合闸回路中

92) 在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是(B )。

E. TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中

F. TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中

G. TWJ 、HWJ 均在跳闸回路中

H. TWJ 、HWJ 均在合闸回路中

93) 二次回路中对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。以下为跳闸回路中红灯回

路编号的是(A )

A. 35

B. 105

C. 101

94) 二次回路铜芯控制电缆按机械强度要求,连接强电端子的芯线最小截面为(A )

A.

1.5mm 2 B.

2.5 mm 2

C. 0.5 mm 2

95)灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C)

A.断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好

B.断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好

C.断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好

96)预告信号装置在电力系统发生不正常运行状态时,(A)

A.警铃响,光字牌亮

B.蜂鸣器响,光字牌亮

C.警笛响,光字牌亮

97)发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于(C)

A. 1.5mm2

B. 2.5mm2

C.0.5mm2

98)为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,(B)中应装有熔断器或自动开关。

A.电压互感器开口三角的L端

B.电压互感器开口三角的试验线引出端

C.电压互感器开口三角的N端

99)芯线截面为4mm2的控制电缆,其电缆芯数不宜超过(A)芯。

A.10

B.14

C. 6

100)在运行的TA二次回路工作时,为了人身安全,应(C)

A.使用绝缘工具,戴手套

B.使用绝缘工具,并站在绝缘垫上

C.使用绝缘工具,站在绝缘垫上,必须有专人监护

101)装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(B)。

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出

C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施

102)电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:(C)。

A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内

C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次

回路接地点应设在保护盘上

103)来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(U A、U B、U C、U N)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角侧的U L、U N)中的两个零相电缆线U N应按方式( B)接至保护屏。

A.在开关场并接在一起后,合成一根后引至控制室,并在控制室接地后

B.必须分别引至控制室,并在控制室一点接地后

C.三次侧的UN在开关场就地接地,仅将二次侧的UN引至控制室,并在控制室接地后104)经控制室N600连通的几组电压互感器二次回路,应在控制室将N600接地,其中用于取得同期电压的线路电压抽取装置的二次(C)在开关场另行接地。

A.应

B.宜

C.不得

105)在控制室经零相公共小母线N600连接的220~500kV的母线电压互感器二次回路,其接地点应(B)。

A.各自在220~500kV保护室外一点接地;

B.只在室内接地;

C.各电压互感器分别接地

106)经控制室N600连通的几组电压互感器二次回路,(A )在控制室将N600一点接地。

A.只应

B.宜

C.不得

107)在直流回路中,为了降低中间继电器在线圈断电时,对直流回路产生过电压的影响,可采取在中间继电器线圈两端(B)。

A.并联“一反向二极管”的方式

B.并联“一反向二极管串电阻”的方式

C.并联“一只容量适当的电容器”的方式

108)对于能否在正常运行时确认3U0回路是否完好,有下述三种意见,其中(C)是正确的。

A.可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好

B.可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好,但必

须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地判断

C.不能以检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好

109)对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是( C )。

A.交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理

B.直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理

C.交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理

110)与微机保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应(A)以消除过压回路。

A.并联电容且还需串联一个电阻

B.串联电容且还需串联一个电阻

C.串联电容且还需并联一个电阻

111)直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以下方式:(C)

A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管的反压不低于500V

B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈并联,要求二极管与电感

的反压均不低于1000V

C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并联,要求二极管的反压不

低于1000V

112)一套独立保护装置在不同的保护屏上,其直流电源必须从(A)。

A.由同一专用端子对取得正、负直流电源;

B.由出口继电器屏上的专用端子对取得正、负直流电源;

C.在各自的安装保护屏上的专用端子对取得正、负直流电源

113)某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分(A)

A.必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源

B.应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源

C.为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源

114)为防止启动中间继电器的触点返回(断开)时,中间继电器线圈所产生的反电势,中间继电器线圈两端并联“二极管串电阻”。当直流电源电压为110-220V时,其中电阻值应选取为(C)

A.10-30Ω

B.1000-2000Ω

C.250-300Ω

115)在以下三种关于微机保护二次回路抗干扰措施的定义中,指出哪种是错误的:(B)

A.强电和弱电回路不得合用同一根电缆;

B.尽量要求使用屏蔽电缆,如使用普通铠装电缆,则应使用电缆备用芯,在开关场及主

控室同时接地的方法,作为抗干扰措施;

C.保护用电缆与电力电缆不应同层敷设;

116)在直流总输出回路及各直流分路输出回路装设直流熔断器或小空气开关时,上下级配合(B)。

A.无选择性要求

B.有选择性要求

C.视具体情况而定

117)中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的(A)。

A.5%

B.10%

C.15%

118)对于集成电路型保护及微机型保护而言,( A )

A.弱信号线不得和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近

B.因保护中已采取了抗干扰措施,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)的

导线相邻近

C.在弱信号线回路并接抗干扰电容后,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)

的导线相邻近

119)对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为(B )。

A.三相跳闸不重合;

B.单相跳闸,重合单相,后加速跳三相

C.三相跳闸,重合三相,后加速跳三相

D.选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

120)单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( C )。

A.需与保护配合;

B.防止多次重合;

C.故障点去游离需一定时间

121)保护动作至发出跳闸脉冲40ms,断路器跳开时间60ms,重合闸时间继电器整定0.8秒,开关合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为(B)。

A.0.94秒

B. 1.0秒

C.0.96秒

122)综合重合闸的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是那种阻抗继电器,请选择。(B)

A.全阻抗继电器

B.方向阻抗继电器

C.偏移阻抗继电器

123)当单相故障,单跳故障相,故障相单相重合;当相间故障,三跳,不重合,是指: ( A )

A.单重方式

B.三重方式

C.综重方式

124)配有重合闸后加速的线路,当重合到永久性故障时( A )。

A.能瞬时切除故障

B.不能瞬时切除故障

C.具体情况具体分析,故障点在I段保护范围内时,可以瞬时切除故障;故障

点在II段保护范围内时,则需带延时切除

125)双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的接点(C)

A.应采用同步接通与断开的接点

B.应采用先断开,后接通的接点

C.应采用先接通,后断开的接点

D.对接点的断开顺序不作要求

126)高压开关控制回路中防跳继电器的动作电流应小于开关跳闸电流的(A),线圈压降应小于10%额定电压。

A.1/2

B.1/3

C.1/5

127)测量绝缘电阻时,应在兆欧表(C)读取绝缘电阻的数值。

A.转速上升时的某一时刻

B.达到50%额定转速,待指针稳定后

C.达到额定转速,待指针稳定后

128)监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于(C)。

A.10kΩ

B.15kΩ

C.20kΩ

129)在试验时,如LFP-901A 微机保护重合闸其它充电条件均满足时,则当开入量为( B )

时,重合闸即可充上电。

A. HK=1,TWJ=0,HYJ=0,BCH=1;

B. HK=1,TWJ=0,HYJ=0,BCH=0;

C. HK=1,TWJ=1,HYJ=0,BCH=0;

D. HK=1,TWJ=0,HYJ=1,BCH=0。

130)用于微机监控的信号触点应为(B )触点。

A. 磁保持

B. 瞬时重复动作

C. 电保持

131)分相操作的断路器拒动考虑的原则是( A )

A 、 一相拒动;

B 、 两相拒动

C 、 三相拒动

D 、 都要考虑

132) 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( D )。 A 、磁滞现象 B 、涡流现象 C 、磁阻的存在

D 、磁滞现象和涡流现象

133) 电流互感器一次安匝数( )二次安匝数。正确答案:(D ) A 、大于 B 、等于 C 、小于 D 、约等于

134) 将一根电阻为R 的电阻线对折起来,双股使用时,它的电阻等于( )。正确答案:(C ) A 、2R B 、R/2 C 、R/4 D 、4R

135) 当电容器C 1、C 2、C 3串联时,等效电容为( )。正确答案:(C ) A 、

321C C C ++

B 、312111

C C C +

+

C 、3121111C C C +

+ D 、3211

C C C ++

136) 二次回路标号A421表示( )。正确答案:( A ) A 、 交流电流A 相 B 、 交流电压A 相 C 、 交流回路正极 D 、 交流回路

137) 二次回路发生熔断器熔断时,现场( )。正确答案:( B ) A 、 出现事故信号 B 、 出现预告信号 C 、 不出现信号

D 、 出现事故信号和预告信号

线路保护

138)

某条线路因工作停电,恢复运行后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因可能是( )。正确答案:( C ) A.电压互感器(TV )电压失相;

B.电压互感器更换, 线路的二次电压互感器(TV )变比增大一倍

C.电流互感器更换,线路的二次电流互感器(TA )变比增大一倍

D.电流互感器更换,线路的二次电流互感器(TA )变比减小一倍 139)

变压器的接线组别表示的是变压器高低压侧( )。正确答案:( A )

A 、 线电压间的相位关系

B 、 线电流间的相位关系

C 、 相电压间的相位关系

D 、 相电流间的相位关系

140) 原理上不受电力系统振荡影响的保护有:( C )

A.电流保护

B.距离保护

C.电流差动纵联保护和相差保护

D.电压保护

141)电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。

A.均作往复性摆动

B.均会发生突变

C.在振荡的频率高时会发生突变

D.之间的相位角基本不变

142)系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(C)。

A.缓慢的

B.与三相短路一样快速变化

C.缓慢的且与振荡周期有关

D.之间的相位角基本不变

143)在下述(A )种情况下,系统同一点故障时,单相接地短路电流大于三相短路电流。

A.Z0∑< Z1∑

B.Z0∑= Z1∑

C.Z0∑> Z1∑

D.不确定

注: Z1∑、Z0∑为短路点的综合正序、零序阻抗。

144)如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,而且X1Σ=X2Σ,故障点的单相接地故障相的电流比三相短路电流大的条件是

(A )。

A.X

1Σ>X

B.X

1Σ=X

C.X

D.不确定

145)系统发生振荡时,(C )可能发生误动作。

A.电流差动保护

B.零序电流保护

C.电流速断保护

D.暂态方向保护

146)下面的说法中正确的是( C )。

A.系统发生振荡时电流和电压值都往复摆动,并且三相严重不对称;

B.零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作;

C.有一电流保护其动作时限为4.5秒,在系统发生振荡时它不会误动作;

D.距离保护在系统发生振荡时容易误动作,所以系统发生振荡时应断开距离保护投退压板。

147)下属哪些说法是正确的?( A )

A.振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ的变化一直在做往复性的摆动,但变化速度相对较慢;而短路时,在短路初瞬电压、电流是突变的,变化量较大,但短路稳态时电压、电流的有效值基本不变。

B .振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ的变化,幅值在变化,但相位基本不变,而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变。

C .振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流。

D .振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时不会出现正序分量电压电流。

148) 下列关于电力系统振荡和短路的描述哪些是不正确的:( C )

A .短路时电流、电压值是突变的,而系统振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动;

B .振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着功角δ的变化而变化;

C .系统振荡时,将对以测量电流为原理的保护形成影响,如:电流速断保护、电流纵联差动保护等。

D .短路时电压与电流的相位角是基本不变的。

149) 电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( A )

A . 幅度最大

B .幅度最小

C .幅度不变

D . 不一定

150) 中性点经消弧线圈接地后,若单相接地故障的电流呈感性,此时的补偿

方式为(B )。 A .全补偿 B .过补偿 C .欠补偿

151) 中性点经消弧线圈接地,普遍采用(B )。

A .全补偿

B .过补偿

C .欠补偿

D .0补偿

152) 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。

A .事故后分析故障前潮流

B .保证方向元件的方向性

C .录波功能的需要

D .微机保护录波功能的需要

153) 对称分量法所用的运算因子α的用指数形式表示为:(A )

A . 120j e

B . 120j e

C .

240j e

154) 把三相不对称相量分解为正序、负序及零序三组对称分量时,其中正序

分量A1为(B )。(说明:2

3

21j a +-=)

A .

()

aC B a A ++231

B .()

C a aB A 231

++

C .()C B A ++3

1

155) 设A 、B 、C 为三个相量,其脚标表示为正序、负序、零序,下式表示正确

的是( B )。

A .A 1﹦1/3(A ﹢α2

B ﹢α

C ) B .A 2﹦1/3(A ﹢α2B ﹢αC )

C .A 0﹦1/3(A ﹢α2B ﹢αC )

156) 在三相对称故障时,计算电流互感器的二次负载,三角形接线是星形接

线的( C ) A .2倍

B .3倍

C .3倍

157) 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读

数为20A ,电压表读数为20V ,瓦特表读数为137W ,零序阻抗的计算值为(B )。

A .0.34+j0.94Ω

B .1.03+j2.82Ω

C .2.06+j5.64Ω

158) 在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网

发生接地故障,此时停运线路( A )零序电流。 A .流过 B .没有

C .不一定有

159) 在大电流接地系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接

地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A )。 A .增大 B .减少 C .无变化

160) 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中

的一条线路停运检修,另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A .大于被检修线路两端不接地的情况

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

智能供配电技术赛项实操比赛样题

附件10 2015年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛 智能供配电技术实操比赛 【样题】 (总时间:240分钟) 任 务 书 场次:工位号:

一、选手须知(请各位选手赛前务必仔细研读) 1.总分100分,考试时间4小时(240分钟)。 2.选手在实操过程中应遵守竞赛规则和安全守则,确保人身和设备安全。如有违反,则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。 3.记录表中数据和文字用黑色水笔填写,要求字迹清晰,无法辨识时将视为无效。 4.考试过程中考生不得使用自带U盘及其它移动设备拷贝相关文件。 5.禁止使用相机及手机对试题进行拍照,否则取消考试资格。 6.选手在竞赛过程中根据任务书要求将各系统生成的运行记录或程序文件存储到任务书指定的目录及文件夹下,未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。 二、实操比赛部分特别说明 1.赛场提供的参考资料分别放在电脑“D:\智能供配电技术\参考资料”文件夹下。电脑:指移动电脑桌上的电脑。 2.选手完成设备内部接线后,上电前必须进行自检,确认无误后,应向裁判示意,经裁判同意后通电。 3.选手在高压成套电气设备接线调试(任务一)中,根据功能要求,接线完成后,必须进行自检,确认无误后,需向裁判员示意,在裁判员与现场技术支持人员的监督下通电验证功能。 4.选手在短路电流计算及继电保护整定(任务二)中,解题过程写到计算专用答题页上,结果填入表格内。 5.选手在上位机软件设计及调试(任务三)前,应向裁判示意,由裁判将故障设置中的“实训方式”设置为“远控”,再执行该任务。 6.选手在电气倒闸操作及异常事故处理(任务四)中,首先完成异常事故处理,再进行电气倒闸操作。在执行异常事故处理任务前,应先向裁判示意,由裁判将故障设置中的“实

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护作业理论及实操题库(打印版)

( 一、判断题 1 、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(√) 2 、为了保证电气作业的安全性 ,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作 业。(×) 3 、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 4 、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章 制度。(×) 5 、断电灭火紧急切断带电线路导线时, 剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。(√) 6 、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 7 、扑灭火灾时 ,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×) 8 、为确保安全 ,户外变电装置的围墙高度一般应不低于 3 米。(×) 9 、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√) 10、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(√) 11、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。(√) 12、对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。(√) 13、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令 ,是执行保证安全技术措施的书面依据 ,一般有三种格式。(×) 14、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√) 15、引发电气火灾要具备的两个条件为 :有可燃物质和引燃条件。(√) 16、在抢救触电者脱离电源时 ,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√) 17、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√) 18、为防止人身电击, 水不能用于带电灭火。(√) 19、电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。(√) 20、国家规定要求 :从事电气作业的电工 ,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√) 21、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(√) 22、作为一名电气工作人员 ,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(√) 23、在电气施工中 ,必须遵守国家有关安全的规章制度 ,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安 装。(×) 24、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时 ,首先要切断电源。(√) 25、电火花、电弧的温度很高 ,不仅能引起可燃物燃烧 ,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 26、只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√) 27、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定 ,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。 (√) 28、变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波 ,其中二次谐波分量比例最大。(√) 29、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是带延时的继电器。(×) 30、变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的容量有关。(√) 31、利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征 ,通常采用二次谐波制动原理构成变压器差动保护。 ×) 32、变压器瓦斯保护接线中切换片 XB 切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只将低压侧断 路器切除。(×) 33、变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时 ,励磁电流可达变压器额定电流的 6-8 倍。(√) 34、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过软件计算算法实现。(√) 35、变压器出现励磁涌流时 ,如不采取措施,差动保护将误动作。(√) 36、变压器零序过电压保护由零序电压元件和时间元件构成。(√) 1

Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

浙江电网220 kV继电保护标准化设计 典型二次回路规范

Q/GDW-11-220-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 依据主接线和附录图纸内容 (2) 5 二次回路设计原则 (2) 附录A(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(原理图) . 5 附录B(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(端子排图)6

Q/GDW-11-220-2009 前言 本标准规定了浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220 kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。 本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。 本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。

Q/GDW-11-220-2009 浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路规范 1 范围 本标准范围包括浙江电网220 kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220 kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求 GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 161-2007 线路保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备 信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的基本原则,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。 3.3 继电保护双重化遵循GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求》等规程、规范和文件的要求。 3.4 合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。 3.5 本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

继电保护专业理论及实务操作知识培训考试题库(含答案)

继电保护专业理论及实务操作知识培训考试题库 (含答案) 一、判断题 1.电容性负载电流的相位滞后于电压的相位。( ×) 2.光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。( √) 3.自耦变压器的零序差动保护,能反映变压器内部各侧线圈的接地故障。( ×) 4.在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。( √) 5.查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于2000Ω/V。( √) 6.电网发生振荡时,距离保护三段可能误动。( ×) 7.辅助继电器可用来改进和完善保护的功能,按其作用的不同,可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。( √) 8.变压器充电时,励磁涌流的大小与断路器瞬间电压的相位角有关。( √) 9.当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动。( ×) 10.在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可继续运行1~2h。( √)

11.在额定电压下,重合闸充电10s,继电器可靠动作。( ×) 12.当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:1)使电力系统又一次受到故障的冲击;2)使断路器的工作条件变得更加严重。( √) 13保护装置或继电器应进行工频耐压试验,绝缘电阻试验,冲击电压试验等试验项目。( √) 14.电压互感器二次输出回路A.B.C.N相均应装设熔断器或自动小开关。( ×) 15.继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力。( √) 16.保护装置二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除。( √) 17.在变动直流二次回路后,应进行相应的传动试验。必要时还应模拟各种故障进行整组试验。( √) 18.跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。( √) 19.继电保护装置做传动试验或一次通电试验时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或由他派人到现场监护,方可进行。( √) 20.引至微机保护装置的空接点,应经光电隔离后进入微机保护装置。( √) 21.电力系统振荡过程中的振荡周期始终不变。( ×) 22.能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

继电保护实操

继电保护Ⅱ级技能操作题 1.(难)PST1200主后一体主变保护检验 PST1200主后一体主变保护检验(评分用) 试验条件: 1、变压器为三圈变压器(Y/Y/△-11); 2、定值区整为1区运行。 试验项目:1、检查高、中、低侧交流回路; 2、差动保护比率制动整组实验,跳变压器各侧断路器。 要求:A、制动电流分别为1.5Ie(Icd=1.7A, Ih=5.196A, IL=5.577A)和2.5Ie(Icd=2.7A, Ih=8.66A, IL=9.867A); B、制动系数为0.5 C、电流加在高压侧和低压侧(高压侧A相区内故障); 3、共有两个故障点。 试验结果:1、保护所有回路正常; 2、差动保护动作行为正常。 满分100分。考试时间40分钟。

PST1200主后一体主变保护检验(考试用) 试验情况:1、变压器为三圈变压器(Y/Y/△-11); 2、定值区整为1区运行。 试验要求:1、检查高、低侧交流回路; 2、差动保护比率制动整组实验,跳变压器各侧断路器; 要求:A、在高压侧和低压侧检验,高压侧电流加在A相; B、制动电流为1.5Ie的差动电流的计算值与实测值; C、制动电流为2.5Ie的差动电流的计算值与实测值; D、通过试验验证K值。 3、共有两个故障点; 试验结果:1、保护所有回路正常; 2、差动保护动作行为正常。

附:定值清单 继电保护与系统自动装置整定值通知书 第2008/10号 二次谐波闭锁原理的差动保护整定值清单 控制字定义表

注1:本保护控制字占用16位,以4位16进制数整定。第00位为低位。注2:本保护与差动保护有关的定值都以高压侧电流为参考。 标准后备保护定值清单 本保护适用于330kV,220kV电压等级变压器的高压侧后备保护; SOFT-HB3-220后备保护定值清单

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

继电保护业务技能实操题库(作业员岗位)

贵州电网公司继电保护作业员业务技能实操题库 贵州电网公司 二〇一一年四月

目录 专业技能: 1、电流互感器的极性试验(D5BJ04-G30001) (1) 2、微机线路保护装置交流采样检查(D5BJ04-G30002) (2) 3、微机故障录波器录波报告的调取、分析(D5BJ04-G30003) (4) 4、微机变压器保护差动动作电流门槛值检查(D5BJ04-G30004) (6) 5、微机电容器保护动作值检查(D5BJ04-G30005) (8) 6、微机变压器保护装置整组检验(D5BJ04-G30006) (10) 7、保护交直流回路的绝缘电阻测试(D5BJ04-G30007) (12) 8、断路器控制回路的检查(D5BJ04-G30008) (14) 9、新投运主变差动保护带负荷测试(D5BJ04-G30009) (16) 10、35kV线路保护电流电压保护整组检验(D5BJ04-G30010) (18) 相关技能: 1、三相电压回路的电压幅值及相序检查(D5BJ04-G40001) (20) 2、光缆衰耗测试(D5BJ04-G40002) (21) 3、常用电子元器件识别与简单测试(D5BJ04-G40003) (22) 4、使用直流接地探测仪查找直流接地(D5BJ04-G40004) (23) 5、安全帽、安全带的正确使用(D5BJ04-G40005) (24) 6、钳形电流表的检查、使用(D5BJ04-G40006) (26) 7、使低压触电者脱离电源的正确(D5BJ04-G40007) (27) 8、心肺复苏法的具体操作(D5BJ04-G40008) (28)

继电保护典型案例定值计算

继电保护典型案例定值计算 一、一炼铁风机房高压室(西站516馈出) 1、1#鼓风机(611柜) 8400KW 10KV 553A CT 1000/5 综保PA150 原值:20A/0S 10A/40S 现投一、三段 电流速断/反时限过流保护 ① 电流速断: I dj =9? 5 /1000553 =24.885 取25 KA ,t=0s 校灵敏度: 1#鼓风机电缆:3?(3?300) 850米 X * = 0.08?0.85? 25.10100? 3 1 =0.0206 西站至1#鼓风机房电缆:3?(3?300) 550米 X * = 0.08?0.55?2 5.10100?3 1 =0.013 ∑X * =0.413+0.0206+0.013=0.447 二相短路电流: "2I = 2 3? 447.0499 .5=10.65 KA 灵敏度:K m =5 /1000251065.103 ??=2.13 ② 三段 反时限过流 启动延时时间: T y = 60s (躲启动时间) 反时限过流启动值: I s = 1.2I e = 5 /1000553 1.2?=3.318 取3.3A 延时时间:选极端反时限(C ) t=K ()?? ????-1/80 2 s I I =1?13802-=10s 若用四方/CSC-280综保: Ⅰ 段: 25A t=0s Ⅲ段: I p =3.3A (启后投) t=10s

2、一炼铁风机房高压室1#、2#、3#、4#进线(至西站516、524、533) CT2000/5 综保PA150 原值:10A/0s , 5A/41s 现不设保护。 母联也不设保护。 3、西站一炼铁馈出线(516、52 4、533) 516 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 524 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 533 CT1500/5 CSC-280 原值:16A/0.3S 12.3A/1.3S 现只设定时限保护: 可带两段风机房母线/正常运行状态下,可启动一台风机,并留1.2倍可靠系数。 ① I dj = ()[]5 /8002.14553600??+=21.09 取21A ,t=0.5s (516、524柜) ② I dj = ()[]5 /15002.14553600??+=11.24 取11A ,t=0.5s (533柜) 二、四炼铁风机房高压室 1、1#、2#鼓风机(631、621) 18000KW 1179A CT1500/5 因泰莱 原值:15.72A/0S 5.5A/0.5S 一段过流速断: I dj =5? 5 /15001179 =19.65 取20A ,t=0s 保护灵敏度系数:K m =5 /150******** ?=2.18 注:可以保留原整定值 15.72A (4I e ),此时Km=2.78 三段反时限:T y = 60s I s = 5 /15001179 2.1?=4.716 取4.7 A ,t=10s 若用四方/CSC-280,投一、三段保护: 过流:I dj =20A, t=0s 反时限:Ip=4.7A ,(电机启完后投三段保护) t=10s 2、进线 1#进线(601) CT2000/5 原值:12A/0S 8A/1S 2#进线(602) CT2500/5 原值:7A/0.1S 6A/2S