电气、照明施工技术方案

一、编制依据:

(1)湖南省通道县内环北路(吉祥路)K0+000~K0+930工程招标文件。

(2)路基施工图设计文件图纸。

(3)总体实施性施工组织设计。

(4)施工承包合同书、施工图设计文件及各种现行的施工技术规范和质量验收标准:

《城市道路设计规范》CJJ37-90

《城市道路照明设计规范》CJJ45-91

《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92

2、编制原则:

(1)确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。

(2)严格遵守施工验收规范、规程和制度。

(3)合理安排施工计划,统筹规划、合理布局,保证施工有序性、连续性、均衡性。

(4)考虑本合同段工程特点、工期及施工环境。精心布置现场,节约用地,并充分利用就近永久用地,文明施工,搞好环境保护。

二、编制范围

电气、照明工程施工技术方案,编制内环北路(吉祥路)照明系统、照明供电系统及灯具安全接地系统,包括照明配电、控制配线、路灯基座开挖、基础浇筑、灯杆安装、灯具安装、照明调试等施工技术要求编制施工组织设计。

三、工程概况及主要工程人员

3.1 工程概况

本项目位于湖南省通道侗族自治县县城城东内,项目名称为内环北路(科技路),是通道县城交通主干道,包括沥青路面、人行道、绿化、照明亮化、排水等工程。路线起于城东路,至与G209国道相接,其中行车道路面宽2x7.0m,两侧人行道宽2x5.0m,线路全长930m。

本分项工程在道路设计里程中间位置处人行道内侧设置一台箱式变压器,变压器容量为250KVA。主要工程包含配电供电及控制系统、照明系统、照明配电系统接地、照明供电管线敷设、接地系统等工程。

3.2、现场施工人员进场计划

根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市电气照明、路灯安装工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划10人。

进场主要技术、管理人员一览表:

四、施工准备及主要设备

4.1、施工准备

将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,根据技术要求编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底如下:

1、熟悉图纸,对图纸中的疑点记录汇总,做好图纸会审准备工作。

2、对现场管理人员及操作人员进行书面技术交底。

3、作好特殊工种人员岗前培训,持证上岗。

4、根据施工组织进度计划,提出分阶段材料计划、预埋管及预埋件加工计划、原材料检验和试验计划、机械设备安装计划、设备租赁计划以及劳动力计划。

5、调查落实管材、设备的规格、品种、产地。

6、建立施工档案,以备施工中资料收集和分类。

4.2主要设备、工程数量

五、具体施工技术方案

1、变配电控制系统:

(1)考虑低压供电半径的影响及供电系统的经济性,变配电室内设一台250KVA变压器。变压器的高压电源由电力部门确定就近城区供电网络引入。本变电所的10KV侧仅设负荷开关作隔离检修用。

(2)无功补偿:所有的路灯灯具均设单灯补偿,补偿后的功率因素达到0.85,并在箱式变压器低压母线处设集中补偿,补偿后的功率因数达到0.9以上。

(3)照明控制前期采用时针控制和手动结合,并预留接口,后期接入入路灯管理处的三遥控制,设计考虑半夜灯,在道路的直线段。照度为正常时的50%,道路交叉口的照度为正常时的100%。

(4)在箱变低压总进线处设置电流互感器和电度表,对不同使用功能的用电进行分别计量,计量为路灯照明,景观照明,广告照明。

(5)箱式变压器的容量除满足路灯的需要外,并预留景观灯照明的符合,预留广告照明的负荷,每柱灯杆按8x40W的荧光灯负荷进行设计。

2、照明系统:

(1)本设计的道路照明灯具布置在在人行道靠非机动车道的路缘石边上,灯具采用400W+250W双头灯具,间距一般为30m设置,灯杆高度为11m,灯臂的悬挑长度为1.5m,灯具仰角为10°

(2)灯具布置的平均照度E>201x,照度的均匀度u>0.4。

(3)照明灯具灯杆采用圆锥型钢管灯杆,外刷米白色漆;灯具采用截止型灯具,外观颜色采用蓝色。

(4)光源采用高压钠灯,随灯配整流器、单灯功率补偿,熔断器等相应附件。

3、照明配电系统的接地:

(1)由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用BW-2(1*2.5)的绝缘导线,为平衡三相负荷,灯具的接线顺序为:L1/L2/L3,L3/L2/L1的三项跳跃接线顺序。

(2)在每处灯具旁均设置一检查井,灯具的分支线与照明干线的接线方式采用线夹的分线方式。在电缆管过街处均设置检查井。

(3)电缆芯线的连接采用压接,所有的连接接头必须在检查井内,电缆的接头和终端头采用热缩护套,保护管内不得有电缆接头,每一接线井内的电缆应留有0.5米长的余量。

4、照明供电管线敷设

(1)道路照明每回路均埋?100PVC管沿灯杆内侧敷设,每一灯具及过街处均设置检查井。供电走廊采用4孔PVC塑料管。

(2)道路照明穿管在人行道,隔离带内埋深0.5m,在车行道下埋深0.7m,并穿CPVC?110*5.0保护管。

(3)路灯走廊分配4孔:2孔为路灯,1孔为预留景观照明线路,1孔为预留广告照明线路。照明检查井用PVC50的塑料管接入附件的排水系统。

5、接地系统

5.1灯具接地系统

(1)道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋做接地体,并沿电缆保护管通长敷设一根40*4的镀锌扁钢做水平接地极,扁钢与不少于两根基础钢筋敢接,要求接地电阻不大于4欧姆,如实测接地电阻大于4欧姆则增加人工接地体,人工接地体的安装详见02D561。

(2)N线和PE线每间隔60m左右做重复接地一次。

5.2箱式变电站接地系统

(1)箱式变电站接地装置采用角钢接地极L50*5L=2.5M,上端部埋深0.8m,水平间距5m,接地极连接扁钢40*4,实测接地电阻小于4欧,详见02D561。接地装置安装图集施工。

(2)电气装置,均应与接地装置可靠连接,a.变压器、配电柜等金属底座和外壳,b.配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等,c.电力电缆的金属接线盒和保护管,d.路灯的金属灯杆,e.其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

六、施工方法:

1、工艺施工顺序:

⑴线、缆导管预埋:

施工准备→焊接钢管切断→套管预制或钢管套丝→随土建施工进度分层分段配管→管线补偿→跨接地线焊接→管线防腐→检查验收。

⑵电缆埋设:

施工准备→扫管→电缆拖放→穿带电缆→电缆沿桥架敷设→电缆头制作→电缆绝缘电阻测试→电缆相位检查→试运行。

⑶配电箱安装:

施工准备→检查预留孔洞→箱体固定→配电盘安装→配线→验收。

⑷灯杆基座

施工准备→施工放线→人工基槽→钢筋制作、安装→模板制作安装→预埋角(扁)钢→混凝土浇筑→养护

⑸灯杆安装

施工准备→灯杆组装→灯杆吊装→灯杆配线→接地→验收

⑹灯具安装:

施工准备→校验预埋件→组装灯具→灯具安装→通电试运行。

⑺供电及控制系统、照明系统、接地系统试验调试。

2、施工方法:

⑴电线、电缆导管预埋:

1)管道的检查:

①钢管的长度偏差是否在允许范围内,即全长允许偏差为20mm。

②钢管的弯曲度是否在允许范围内,每m不大于3mm。

③钢管的壁厚是否均匀,一致,不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷。

④内外表面光滑,不应有分层,搭焊,缺焊,毛刺;缺口垂直、无毛刺,切口斜度不大于2o。

⑤焊缝整齐,无缺陷;镀锌管镀锌层完好无损,锌层厚度均匀一致。

(2)电缆敷设:

1)管道内电缆敷设:

①电缆穿管前先对套管进行疏通,清理杂物,管道内部不得有毛刺,积水,管口安装护口。

②电缆套管的内径不小于电缆外径的1.5倍;砼管、石棉水泥管不小于100mm。

③电缆穿管时,不得损伤绝缘保护层。

④三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

⑤不同回路、不同电压等级和交流与直流的电缆,不能穿于同一导管内。同一交流回路的电缆穿于同一金属导管内,且管内不得有接头。

2)电缆头制作:

①电缆头的制作人员,经技术培训合格后方可上岗。

②电缆头制作时,从剥切到封闭的全部工序连续一次制作完成,以免受潮。

③剥切电缆不得伤害线芯绝缘。包缠绝缘层注意清洁,以防止污物与潮气浸入绝缘层。

④电缆终端头的出线保持电气要求必需的间距,电缆头部带电部分之间及至接地部分的距离和电缆头引出线最小绝缘长度符合下表规定:

电缆头引出线最小绝缘长度

⑤弯曲电缆芯线时,芯线最小弯曲半径不得小于下表:

电缆芯线的最小弯曲半径

铜绞线的最小允许截面见下表:

⑦电缆头封焊时,火焰均匀分布,不损伤电缆,未冷却不得移动。封

焊完毕,抹硬脂酸除去氧化层,铅封后进行外观检查,封焊处不应有夹渣、

裂缝,且表面光滑。

⑧电缆热缩终端头制作:

a、校直:校直电缆后,按规定的尺寸剥切外护套。在钢铠切断处内侧

用绑线绑扎钢铠,保留30mm钢铠,余下锯除。在钢带断口外保留10mm

内衬层,其余剥离,除去填充物,分开线芯。

b、接地线:先将钢带打磨光亮,再将接地线分别绕包在三相铜屏蔽层

上,并用绑线将其绑扎在钢带上,用焊锡焊牢后引下。

c、填充胶:将胶液填充三芯分支处及钢铠周围。包绕成苹果状,最大外径为电缆直径加15mm,钢铠向下插进60mm外护套,并包绕2层热溶胶,套入分支手套至根部,尽量往下,从手套中部向下缓慢环绕加热收缩,再向上加热收缩手指部至完全收缩。

d、剥离:从手指部向上保留55mm铜习蔽层,其余剥离,切断口要整齐。保留半导电层20mm,其余剥离干净,不要损伤主绝缘,用溶剂清洁主绝缘。

e、接线端子:以接线端子孔深加5mm,去除端部芯绝缘,压接端子并锉平毛刺,用填充胶填充端子压坑处以及端子和芯绝缘之间的间隙。

f、绝缘管:清洁芯线绝缘,应力管有分支手套的表面,套入绝缘管至手套根部,加热收缩。套入密封管于端子和芯线绝缘间加热收缩。

(3)配电箱安装:

配电箱由厂家成套加工,运到现场进行组装。

①总箱和XL—21型箱落地安装;分配电箱挂墙或嵌墙安装,底边距地1.5m;场边插座箱嵌墙安装,底边距地1.5m。

②明装箱定位:

明装箱根据设计施工图要求找出配电箱的位置,按箱的外形尺寸进行测量放线定位。并按已确定位置线,校核预埋件的标高、中心线。配电箱安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰。

③箱体固定后,将配电盘固定在箱体内。配电盘安装应牢固,部件齐全。

④配电箱内分别设置零线和保护接地线汇流排,零线和保护线在汇流排上连接,不得绞接。

⑤导线与针孔式接线桩的连接,连接时把导线线芯插入接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1~2mm,线芯绝缘层距接线桩末端外露不大于2mm,拧紧接线桩上螺钉,顶压平稳、牢固且不伤芯线。

⑥配电箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

⑦配电箱内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

(4)托盘配线:

1)电线在托盘内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2m。

2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属托盘内。

3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一托盘内;敷设于同一托盘内的有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

(5)灯杆基座:

1)施工人员现场测量放出灯杆位置及间离,每隔30m设置一灯杆;

2)人工挖基槽土石方600*600mm,基槽深不小于1.3m。

3)安装已制作钢筋笼,焊接预埋40*4热镀锌扁钢与L50*50*5*2500热镀锌角钢相接,作为接地装置。

4)露出人行道灯杆基座,用木模固定好,PVC管进线管与供电系统相连,埋设好地脚螺旋。

5)人工浇筑C25混凝土,用小型振动棒振实,浇筑完进行覆盖养护(6)灯杆安装

1)对采购的成品灯杆,进行组装,施工前准备运至现场安装位置,必须垫木板平放。

2)严禁灯杆直接放置与路面或人行道接触,防止刮花、掉漆。

3)用小型吊车对灯杆进行吊装安装,与灯杆基座预埋的地脚螺栓连接,调整好与路面的方向后,再用螺栓固定。

4)灯杆的穿管配线,与灯具灯头连接好,底端与预埋的接地扁钢相接完成检查。

⑺灯具安装:

1)灯具及配件的型号、规格必须符合设计要求。无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

2)灯具的绝缘外壳无破损和漏电现象。对带开关的灯具,开关手柄无

裸露的金属部分。

3)灯具安装在高温部位、靠近可燃物时,采用隔热、散热措施。

4)灯具的安装方法及高度:灯具采用400W+250W双头灯具,间距一般为30m设置,灯杆高度为11m,灯臂的悬挑长度为1.5m,灯具仰角为10°

5)灯具的固定符合下列规定:灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。

6)灯具接线:

①穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端子螺丝拧固在灯具的接线端子上。

②螺口灯头接线时,相线接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。

③接入路旁开关。

4、试验调试:

⑴低压电缆、电线绝缘测试:

低压电缆、电线绝缘测试采用500V兆欧表进行测试,导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ为合格。

⑵电缆相位检查:

电缆相位检查采用摇表测试。当线路接通后表示是同一相,否则另换一相再试。每一相都要试一次,做好测试记录。

电缆相位检查也可采用12~220V单相交流电的火线接到电灯处,灯亮表示同相。不亮则另换一相再试,每相都要测试。

⑶接地电阻测试:

接地电阻采用地阻表进行测试。接地电阻测试应在晴3天后进行,如是阴天土壤较潮湿应将测试表上的实读值乘以1.3的系数。测试时将被测试点除锈以确保被测试点接触良好。地阻表的接地极钎子打在与接地网垂直方向。测试接地电阻不大于4Ω为合格。

⑷系统通电试验:

系统送电前,对线路的接线校验正确、可靠。公用建筑照明系统通电试运行时间为24h,全部开启器具,测量电压、电流是否符合设计要求,用电笔检查开关接线是否正确,并每2h记录一次运行情况,连续试运行时间内无故障为合格。

5、电气照明系统调试及运行:

系统通电后,仔细检查巡视,灯具回路控制应与配电箱的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。公用建筑照明系统通电试运行时间为24h,所有照明灯具均开启,并每2h记录一次运行情况,连续试运行时间内无故障为合格。

七、质量保证体系措施:

1、现场建立质量保证体系:成立项目部质量领导小组,组长由项目经理担任,项目经理对工程质量负全面责任。项目总工任副组长,组员由质检员、材料主管、领工员、班组长等组成。项目部设专职质检员对各道工序进行监督检查,各班组对其施工内容的质量负责。每日下班前,由工地施工人员组织质量检查,每周由项目部专职职检员组织一次质量全面检查,发现问题及时纠正。

2、认真贯彻执行”三工三检”制度,“三工”即工前交底,工中检查指导,工后总结评比,“三检”即施工中的“自检、互检、专检”;坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”和“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进行技术交底不施工,材料无合格证、试验不合格不施工,上道工序或成品半成品未经检查验收不施工,隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工,图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接,未经质检人员验收不交接,施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决权。

3、成立QC小组,开展QC活动,召开质量分析会,找出影响质量的因素,对施工中的质量通病和易出问题的工序提出预防措施。施工中按照“计划、实施、检查、处理(PDCA循环)”进行质量管理活动。做到目

标明确,现状清楚,对策具体,措施落实,及时检查和总结。

4、认真执行开工前技术交底制,开工前必须向全体参战职工进行技术交底:让所有参战职工领会设计意图、技术标准、施工方法和施工中的注意事项。进行专项技术培训,使全体施工人员质量目标明确,标准清楚,施工方法得当,工艺操作符合要求。

5、实行质量监督制度。无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理,为质检人员提供检测仪器,创造检测条件。配合做好工程质量复检工作,提供准确的技术数据和质检资料,严格执行隐蔽工程检查制度,每道工序完成,经自检合格后报请监理工程师检查,经检查合格签证后进行下一道工序的施工。

6、建立健全检查分析评比制度,开展质量竞赛活动,做到月有检查分析,季有质量评比,年有总结奖惩。

7、检测仪器设备的周期检定制度。各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定开展周期检定工作。工地设专人负责计量工作,设立帐卡档案,负责监督和检查。检测仪器设备由工地实验室指定专人管理。

8、建立挂牌施工制,每项工程开工时都必须挂牌,明确创质量目标、质量责任人。

9、认真熟悉设计文件和现行施工验收规范,坚持分项、分部工程验标制度。

10、对特殊工种及各道工序,施工前组织进行各级技术交底,技术交底做到详细、全面,并有文字记录。

11、坚持持证上岗制度。工程项目所有管理人员及操作人员都要经过业务知识技能培训、考核并持证一岗。

12、所有隐蔽工程坚持三级检查制度,即班组自检、项目部专业工程师检查、公司检查工程师检查,经公司检查工程师确认合格后,

通知监理工程师检查签认后方可隐蔽。管道工程隐蔽前水压试验或灌水试验必须合格。

13、施工资料管理制度。设专人负责内业资料的管理工作,作到资料与工程进度同步,以及时反映现场工程质量的真实性、准确性和科学性。

各种质保书齐全、完整,建立施工日志,每月定期检查一次,分部结束收回存档。

14、严格按照质量检查程序框图进行质量控制。

质量检查程序框图

电力、照明安装质量控制程序

八、安全目标及安全保证体系

1、组织保证措施

项目部成立以项目经理为组长,项目总工为副组长的安全生产领导小组,组员为相关部门负责人及工班有关人员。项目部配专职安全人员,工班内设专职安全员。

2、制度保证措施

(1)、严格按照有关安全施工的规定制度、办法执行。

(2)、认真遵守部颁现行安全标准,不折不扣地按标准执行。

(3)、建立施工安全责任制。各级负责人签订安全生产责任状,哪一级出问题,追究哪一级的责任。

(4)、建立安全包保制。对重点项目实行干部、班组层层包保制。

(5)、建立安全奖罚制度。项目部与工班签定安全风险合同。每月计价扣留2%安全风险金,每百日无安全事故返还,否则扣发风险金,并追究有关人员的责任。

(6)、建立安全生产定期和不定期例会制度。每月召开一次安全生产例会,把可能存在的安全隐患消灭在萌芽状态。

(7)、建立安全生产定期和不定期检查制度。每月对安全生产情况进

行一次检查,每季度进行一次大检查,每年配合局安全检查组进行

一次检查,评比打分,奖罚分明。

3、技术保证措施

(1)、工地现场的布置符合防火、防盗、防雷电等安全规定和文明施工的要求,施工现场的生产、办公生活用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等均按批准的施工组织设计进行布置。

(2)、现场设置足够的消防水源和消防设施网点,消防器材有专人管理,不得乱拿乱动,所有人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

实现目标:无工伤死亡事故、无重伤事故

安全保证体系

组织机构

安全领导小组

安全组

防护劳保 用品组 安全教育检查、监督、事故抢救

发放劳保用品

安全教 育制度

安全制度

安全生产 责任制度

安全生产 检查 监督制度

工伤事故 处理及 报告制度

防护及食 品安全管 理制度

安全与效益挂钩

思想教育

施工环节检查监督

追究责任

定期发放

操作规程教育 奖罚兑现

写出调查报告

定期检查

送有关部门审查备案

安全生产保证体系框

(3)、现场通道坚实、平整、畅通,危险地点悬挂按照GB2938—82《安全色》和GB2894—82《安全标志》规定的标牌,施工现场设置大幅安全宣传标语。

(4)、各类房屋、库棚、材料等的消防安全距离符合规定,室内不堆放易燃、易爆品。现场的易燃杂物随时消防,严禁在有火种的场所和其近旁堆放。

(5)、进入施工现场必须按规定配好安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。

(6)、施工现场的临时用电,按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。施工机具作好设备接地,严格实行一机、一闸、一漏、一箱、一锁。

(7)、机电操作人员必须严格按照机械操作规程执行。对电器线路、开关等要随时检查,严禁违章作业,发现问题及时处理。

(8)、水压试验时,试压管段两端必须支撑牢固。试压管段两侧

10m内不得有闲杂人。

(9)、自觉接受并积极配合上级有关部门的安全检查。

九.施工环境保护保证体系

1、环境保护组织机构

项目部成立以项目经理为第一责任人的环保委员会,参加人员有副经理、总工程师、安全环保部长、专职环保工程师及各部门负责人。

环保委员会负责在部办公会和部生产调度会上提出、研究和解决环保问题。项目部的安全环保部,作为具体办事机构。各作业工区成立相应的组织机构。专业环保工程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作。

2、环境保护保证体系

环境保护保证体系图

3.施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保持、野生动物保护的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证道路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法

十、文明施工措施:

1、文明施工是一个企业的形象、管理水平和整体素质的反映,也是职工队伍精神风貌的具体体现。项目部要抓好文明施工,按照中铁八局制定的文明施工标准,制定文明施工控制措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。

2、施工中严格按照我司所取得的质量体系ISO9002标准实施,加强质量管理、恪守合同、遵守承诺、注重信誉,坚持质量第一,施工中要作好合同评审工作,发现问题及时改进,为顾客提供合格、优良的产品。

3、建立文明施工保证体系,制定文明施工的规章制度,确保文明施工有章可循。并在施工中严格执行。

4、坚持文明施工,促进现场管理和施工作业标准化、规范化,使职工养成良好的工作作风和职业道德,杜绝野蛮施工现象,做到施工平面布置合理,施工组织有条不紊,施工操作标准、规范,施工环境、施工作业安全可靠。

5、场地布置统一规划,各种物质材料、设备堆码整齐,合格品与不合格品应分开堆放,并有明显的标志。场区管线布置安全流畅,机械、机具保养良好,废弃物统一深埋处理。施工中做到工完、料尽、场清,重视对成品的保护。

6、交叉施工中发生争端或矛盾时,要从大局出发,求大同存小异,双方解决不了时,请上级或业主协调,杜绝极端行为。

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

市政工程冬季施工方案精品

解放路-大庆南路(长春路至环城北路)综合整治工程(海曙段)II标段 冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 宁波市市政设施景观建设有限公司 解放路-大庆南路(长春路至环城北路)综合整治工程(海曙段)II标段项目部 二0一六年十一月

目录 一、编制说明 (1) 二、.施工部署 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工措施 (2) 1、土方工程 (2) 2、砼工程 (3) 3、铺装工程 (4) 五、安全措施 (5)

为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制说明 结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有道路、排水工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 本工程处于冬期施工的工程主要有道路、排水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、铺装工程等工程,为确保工程质量及保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作,有焊接工作的安排在空旷安全的施工环境下进行。小组的主要成员及分工情况如下: ○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部

为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3安排专人测量施工期间的施工环境温度,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 ○4与宁波市气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。3.按计划准备好各项冬季施工物资和保温材料,并尽量减少能源消耗。施工中要根据天气变化及时发放生活防寒用品。 4.对工地的临时供水管道及相关材料做好保温防冻工作,并检查其安全可靠性,保证冬季正常使用。 5.及时了解近期天气预报,为施工安排提供准确的气象信息。 四、施工措施 1、土方工程 冬期土方工程主要包括景观绿化挖槽及回填土。 1.1挖槽时,如不能及时施工预留20CM左右槽底土,待施工时集中人员将之清理,必要时采取槽底保温措施,用保温布覆盖,以免槽

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

市政工程冬季施工方案71856

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工特点 0 四、冬季施工规定 (1) 五、冬施准备工作 (1) 5.1、组织准备 (1) 5.2、施工组织机构的设置 (2) 5.3、冬季施工配备计划 (3) 5.4、图纸准备 (5) 5.5、现场准备 (5) 六、冬季施工措施 (5) 6.1、土方工程 (5) 6.2、砼工程 (6) 七、冬季施工技术管理 (8) 八、冬季夜间施工措施 (9) 8.1、施工方法 (9) 8.2、夜间施工照明要求 (11) 8.3、夜间施工噪声控制 (11) 九、冬季施工安全管理 (12) 9.1、冬期施工安全教育 (12) 9.2、机械设备冬季防寒、防冻措施 (13)

9.3、防火、防冻、防滑、防煤气中毒措施 (13) 十、环境保护和文明施工 (14) 十一、消防保证措施 (15) 11.1、消防设施配备 (15) 11.2、消防组织机构 (15) 十二、安全救援应急预案................................................................................... 错误!未定义书签。十三、项目班子带班表........................................................................................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)、《张掖市临泽南路热力管网施工图纸》 (2)、施工技术规程、规范、有关冬季施工的技术标准。 (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)(4)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011) (5)、国家现行法律、法规及地方有关施工安全、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 (6)、气象局、水利局国家有关规定。 二、工程概况 张掖市临泽南路热力管网工程,从顺祥名苑到明达滨河丽城因热力管网工程施工需要将原有地面破除施工,现热力管网工程已施工完毕,现将地面恢复原貌。全长 三、冬季施工特点 (1)、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程居多。 (2)、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 (3)、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

市政工程冬季施工方案

冬季施工方案 一、冬季施工计划 1、xxx桥承台、立柱、盖梁施工; 2、xxx桥桥面铺装; 3、栏杆施工; 4、钢箱梁预制; 5、其它砼结构。 二、冬季施工防护措施 ㈠、准备工作 1、备好保证低温施工的防寒、保温材料。 2、备好适用低温施工的机具。 3、做好人身和机具的保温、防寒、防火、保安设施。 4、调整工地运输条件,保证运输效率与安全。 5、加强与气象预测单位联系,预防寒流侵袭。 6、对职工进行冬季施工的教育。 ㈡、路基土石方冬季施工 昼夜平均温度在-3℃以下,连续10d以上时路基施工为冬季施工。为保质保量地完成冬季施工任务,路堤填筑及基底施工必须做好冬季施工防护措施,路基防护措施如下: 1、冬季施工用土除按一般路基填料规定外,不得使用含有草皮的土,以及含水量过高的未冻结土或冻结土作为填料,不得将雪混在土内填筑。 2、路堤填料不得掺有冻土,含水量宜低于塑限。挖、运、填、压一条龙作业,其施工时间小于土的冻结时间。路基整修工作在解冻后进行。 3、分层填筑,铺土厚度按一般规定减薄20~25%,并不得铺成斜层。

4、对取土场和路堤的外露土层用松土或草袋覆盖。 5、施工中遇大雪或其它原因不得不中途停工时,整平填层及边坡面并加掩盖,继续施工前将表面冰雪清除。进行工程量较大的路堤施工时,集中力量,分段完成,不宜全段铺开。 ㈢、桥梁砼圬工冬季施工措施 室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土及砌体工程的施工为冬季施工。桥梁冬季施工防护措施如下: 1、冬期混凝土的配制和运输应符合下列规定: (1)、优化配合比,混凝土冬季施工严格控制用水量,水灰比控制在0.36以内,并严格控制外加剂的质量、成分和掺量,外加剂选用具有防冻、早强、减水性能好的低温早强剂。宜选用较小的水灰比和较低的坍落度。 (2)、用水满足混凝土浇筑需要的加热温度,设预热水箱,使拌合水温达到60℃。 (3)、对水泥、骨料、砂进行蓬布覆盖,避免受冻,骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。 (4)、拌制砼时应用热水搅拌,投料顺序为骨料、水,搅拌,拌合1分钟后再加入水泥搅拌2~3分钟,时间较常温时延长50%。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。拌制混凝土前及停止拌制后,用热水冲洗搅拌机鼓筒。混凝土添加防冻复合早强剂,掺量为水泥用量的1~2%,溶成30~50%的溶液同拌合水一起加入搅拌机内,拌合时间为3分钟。 (5)、混凝土的运输时间应缩短,并减少中间倒运。 冬期混凝土的浇筑应符合下列规定: ①混凝土浇筑前,清除模板及钢筋上的冰雪和圬垢。 ②新、旧混凝土施工缝的清理工作,符合规范有关规定。 ③混凝土采用机械振捣并连续浇筑。

市政管网工程施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (3) 第一节工程概况 (4) 第二节工程特点 (5) 第二章编制依据、工程目标和实施措施 (6) 第一节编制依据 (6) 第二节本工程拟用施工规范清单 (6) 第三节工程主要管理目标 (7) 第四节实施措施 (8) 第三章施工部署(土建部分) (10) 第一节施工准备工作计划 (10) 第二节施工整体部署 (11) 第三节劳动力安排计划 (12) 第四节原材料、半成品的采购供应 (12) 第五节主要机械设备及周转材料配备计划 (13) 第四章施工部署(安装部分) (14) 第一节施工管理体系 (14) 第二节施工进度计划及施工工期保证措施 (14) 第三节劳动力安排计划 (16) 第四节主要施工机具配备计划 (17) 第五节降低成本措施 (18) 第六节施工配合 (19) 第五章管架工程施工方案 (21) 第一节土方及砼基础 (21) 第二节管架柱工程 (24) 第三节钢桁架构件预制 (27) 第四节钢结构安装 (29)

第六章热力管网安装工程施工方案 (30) 第一节施工准备 (30) 第二节管道加工和预制管件制作 (31) 第三节管道支架安装 (32) 第四节法兰和阀门安装 (35) 第五节补偿器安装和管道的冷紧、热紧 (36) 第六节防腐工程 (40) 第七节保温工程 (42) 第八节试压、清洗、试运行 (44) 第七章确保工程进度措施 (49) 第八章工程质量保证措施 (51) 第一节质量保证体系及措施 (52) 第二节质量管理措施 (53) 第三节质量控制要点 (55) 第四节成品保护措施 (58) 第九章施工安全保证体系和保证措施 (61) 第一节安全生产的原则和目标 (61) 第二节施工安全保证体系 (62) 第三节施工安全组织机构及工作程序 (62) 第四节安全管理措施 (64) 第五节安全技术措施 (64) 第六节防汛措施 (66) 第七节雨季施工措施 (66) 第八节施工过程安全 (67) 第九节安全教育及培训 (67) 第十节安全检查及审查 (67) 第十章文明施工与环境保护措施 (68)

市政工程冬季施工方案最新版本

乘风庄地区环境及公共设施建设工程 冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华冉建设集团有限公司 二○一二年十一月

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、施工部署…………………………………………………… 三、施工准备…………………………………………………… 四、施工措施…………………………………………………… 五、安全措施……………………………………………………

市政道路工程冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全,成立施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、工程概况 华冉建设集团有限公司(创业城项目部):结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有给排水工程、采暖工程、消防管线以及电缆铺设工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 为确保冬期施工的工程质量;保证工程进度。为此项目成立了冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下:

○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3时刻关注天气情况,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

市政工程冬季施工方案

市政工程冬季施工 方案

冬季施工方案 一、冬季施工计划 1、xxx桥承台、立柱、盖梁施工; 2、xxx桥桥面铺装; 3、栏杆施工; 4、钢箱梁预制; 5、其它砼结构。 二、冬季施工防护措施 ㈠、准备工作 1、备好保证低温施工的防寒、保温材料。 2、备好适用低温施工的机具。 3、做好人身和机具的保温、防寒、防火、保安设施。 4、调整工地运输条件,保证运输效率与安全。 5、加强与气象预测单位联系,预防寒流侵袭。 6、对职工进行冬季施工的教育。 ㈡、路基土石方冬季施工 昼夜平均温度在-3℃以下,连续10d以上时路基施工为冬季施工。为保质保量地完成冬季施工任务,路堤填筑及基底施工必须做好冬季施工防护措施,路基防护措施如下: 1、冬季施工用土除按一般路基填料规定外,不得使用含

有草皮的土,以及含水量过高的未冻结土或冻结土作为填料,不得将雪混在土内填筑。 2、路堤填料不得掺有冻土,含水量宜低于塑限。挖、运、填、压一条龙作业,其施工时间小于土的冻结时间。路基整修工作在解冻后进行。 3、分层填筑,铺土厚度按一般规定减薄20~25%,并不得铺成斜层。 4、对取土场和路堤的外露土层用松土或草袋覆盖。 5、施工中遇大雪或其它原因不得不中途停工时,整平填层及边坡面并加掩盖,继续施工前将表面冰雪清除。进行工程量较大的路堤施工时,集中力量,分段完成,不宜全段铺开。 ㈢、桥梁砼圬工冬季施工措施 室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时混凝土、钢筋混凝土、 措施如下: 1、冬期混凝土的配制和运输应符合下列规定: (1)、优化配合比,混凝土冬季施工严格控制用水量,水灰比控制在0.36以内,并严格控制外加剂的质量、成分和掺量,外加剂选用具有防冻、早强、减水性能好的低温早强剂。宜选用较小的水灰比和较低的坍落度。 (2)、用水满足混凝土浇筑需要的加热温度,设预热水箱,使拌合水温达到60℃。

小区室外道路工程施工方案

小区室外道路工程施工方案 一、工程概况 高新基地Ⅰ段地下室及2、5、7号楼室外工程位于太白南路以东、电子四路以南。建筑面积平方米,由陕西省建筑设计研究院有限责任公司设计。 二、小区道路灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为400mm 厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮200mm厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。

刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 6、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。 7、施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡。 三、小区道路混凝土施工方案: 小区道路为200mm厚C25混凝土面层,砼的浇灌和振捣,是保证安全和砼工程质量的关键,应分块捣制,振捣密实,随打随抹平,每块道路长不大于6米,沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝。对于现浇砼工程施工,根据本工程的结构特点和施工方案的特点,组织分段分层浇水施工,确定每工作班和每工程量,根据现有设备条件,严格按照《砼工程施工及验收规范》的要求进行施工。以确保砼工程质量。 1、模板和支架应进行检查并做好记录,符合设计要求,监理验收合格后方可进行施工。 2、检查的具体内容,模板的尺寸、位置、垂直度、支撑系统是否牢固,模板接缝

市政工程冬季施工方案43879

西藏自区拉萨市城关区娘热乡吉苏村三丶四组基础设施改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制:职称 审核:职称 批准:职称 重庆博野建筑工程有限公司 二○一五年十一月

目录 一、编制说明 (2) 二、施工部署 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工措施 (4) 五、安全措施 (7) 市政道路工程冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程

进度及施工人员人身安全,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制说明 结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有污水、雨水工程,污水、雨水工程涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 本工程处于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体等工程,为确保工程质量;保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下:

○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3安排专人测量施工期间的施工环境温度,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 ○4与舟山市气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

(完整版)小区市政道路施工方案

施工方案

一、编制说明和依据 二、工程概况 三、施工进度计划 四、施工部署 五、施工力量组织 六、主要施工方法及技术措施 七、施工要点 八、工期保证措施

一、编制说明和依据 1、国家和行业现行的施工及验收规范。 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)工程测量规范(GB50026-93) (3)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) (4)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001) 二、工程概况 本工程为某某某工程,本工程设计道路面积7200平方米,停车位954平方米;包含设计道路区域内部分管道回填工程。 三、施工进度计划 本工程工期为30日历天。 四、施工部署 一)、施工准备 确保本工程优质、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。

1、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 2、做好技术交底工作,在工程开工前,公司工程师组织安全科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 3、认真做好材料的计划采购准备工作,编制各项材料计划,对多种材料的采购制定完善的管理方法,同时加强防盗管理。 五、施工力量组织 根据工期要求配备足够的施工力量,合理分工,科学管理,具体配备如下: 1、土方施工队:主要负责管道回填、道路挖填工程的施工。 2、路面施工队:主要道路基层、路牙石施工、路面工程和停车位草坪砖的施工。 3、管道施工队:主要负责道路收水井及管道的施工。

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

市政工程冬季施工方案06692

西宁市八一路道路大修改造(东段)工程冬季施工方案

正平路桥建设股份有限公司 一、工程概况八一路位于西宁市城区东部,是西宁市东西向 交通主通道,也是西宁市城区东部快速出城的干道之一.规划道路等级为城市主干道,作为西宁市东大门的主要进入通道,由于道路病害严重,安全隐患大,拟建本项目工程,改建一期工程范围为团结桥至 峡口路段,长约3km。因本工程工期为3个月,而且工期正好在冬季,需要按气温影响情况制定相应的施工方案,具体内容如下。 二、冬季施工安排及措施 1、冬季施工安排及措施 ①冬季施工时,首先做好冬季施工准备工作,对各种机械设备和受气温影响的各种材料采取防冻、保温措施。 ②冬季平均气温低于5℃时,混凝土工程采取保温措施,其表面采用麻袋覆盖保温,气温低于0℃时,停止混凝土的浇筑。

③混凝土低温下施工,应符合SDJ207—82《水工混凝土施工规范》的有关规定。另外,冬季施工时应及时掌握天气的变化情况,做到心中有数。 ④冬季施工时,加强对施工作业人员的劳动保护。 2、技术准备 1、进入冬期施工前由项目技术部编制相应的冬期总体施工方案,明确冬期施工方法,经审批后作为指导项目冬期施工的依据。工程部应根据冬期总体施工方案,结合所负责的单位工程具体特点编制单位工程冬季专项施工方案,以指导本单位工程冬季施工。 2、冬期施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范,找出冬施中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,做到冬施中重点突出、心中有数。 3、管理人员及操作人员培训 1)、冬期施工人员培训:冬期施工前应根据冬期施工方案和有关规范要求对施工人员做好冬期施工的培训教育工作,特别应加强对测温人员、特殊工种人员的培训,使冬期施工人员对冬期施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。 2)、学习有关冬期施工规范、规定。 3)、学习、理解本单位冬期施工的总方案和具体工程项目的冬期

电气照明工程施工方案

1、目的 山于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计?划、程序顺利进行,符合设汁要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403 (1); 3.5华能瑞金电厂(2X350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设讣; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》笫一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001): 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际惜况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进 行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项U及时

市政道路工程冬季施工方案

市政道路工程冬季施工方案 工程相尖2009-08-09 14:53阅读1573评论0 字号:大中小 冬季施工方案 为确保冬季我公司承建的各项工程顺利进行,保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全,根据我公司施工的工程特点,特编制冬季施工措施。望各项目部严格执行。对于因工程特殊,本措施没能覆盖到的冬季施工项目,由各项目部结合工程特点,编制有针对性的单项工程冬季施工措施。 一、组织准备 1、建立工程领导小组,其成员由项目经理、副经理、工段长及有尖部门负责人组成,负责整个工程的冬季施工; 2、各项目部应建立完善的冬期施工责任制,质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制各项管理制度,树立确保质量、预防为主的方针,建立一个完善的质量保证体系。 二、停建、缓建工程 停建、缓建的工程项目根据各地气候条件、施工条件、工程进度及业主要求等具体情况由各项目部自行确定越冬维护措施。 三、管道工程 1、承插连接接口 承插连接的刚性接口多为水泥类接口,拌和水应进行加热,水温约40C ~50C, 水泥应采用不低于32.5#普通硅酸盐水泥。在填塞完密封材料后,立即用草绳外密封,并用掺有氯盐的水泥将草绳外密封,然后再盖以草帘并培土保温。 注:(1 )、掺盐量最大不得超过水重的8%;

(2 )、最低温度指早晨7点30分的大气温度; (3)、气温低于?20C不应施工。 2、管道焊接温度低于?5 C时,管子焊接必须采取如下措施: 2.1不使施焊部位附近的管道上有冰雪,不使管内空气对流,作好防风防雪措施。2.2用手工焊接钢管时,两管口的间隙应稍大,焊接过程中应保证管道焊缝能自由胀缩,不准在焊接的管子上敲打。刚焊好的接口在没冷却以前,严禁接触冰雪。 2.3当焊件温度低于0C时,所有焊材的焊缝应在施焊处两端各100mm范围内预热到15 C以上并在预热停止后立即施焊,焊接后盖上宽约40cm的石棉带,防止焊缝骤冷。 24焊接低碳钢时除采取低氢型焊接材料和焊前预热,焊接保持层间温度外,还应在定位焊时加大电流,减慢焊接速度,适当增大定位焊缝的截面和长度,必要时可采取预热措施。 2.5当环境温度低于0 C时应采取防护蓬内加热,以至环境温度控制在-10C -20 C。气温低于?20 C时,为保证工程质量,不宜进行焊接。 2.6当风速在8m/s以上和雨天、雪天及湿度在90%以上的条件下焊接时应采取防 风、雨棚最低温度「C) 0?3 -4—6 -7—8 -8以下掺盐量(按水量%等 围护措施; 2.7环氧煤沥青防腐冬季施工时当环境温度低于?5 C时,应采用低温型凝固剂;湿度大于85%及雨雪天气,应避免野外施工,必须施工时应采取相应措施。 2.8管道两端加设封堵,以防止穿堂风; 2.9环境温度低于5C时,不宜进行水压试验;已进行水压试验的管道要及时将水排 出管外,并将管口临时封堵。 2.10排水硬聚氯乙烯管,冬季施工,环境温度不宜低于—10?,当施工环境温度低于—10?时,应采取防寒防冻措施。 3、管道防护 3?1在冬季到来之前,对未投入使用的管道、设备进行全面检查,并采取措施防止

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备 根据施工图预算及工程进度,及时做好备料工作,制定合理的材料进场计划。现场

相关文档