线径的选择

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍

数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列

起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀

五倍四倍三倍二倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每

两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则

可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么

大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,

或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才

考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

电缆型号类型、名称及参数

一、常用型电缆

型号名称适用范围

YJV

YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚

氯乙烯护套电力电缆

适用于室内外敷设。可经受一定的敷设

牵引,但不能承受机械外力作用的场合。

单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

YJV22

YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝

缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆

适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,

但不能承受大的拉力。

YJV32

YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝

缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆

适用于水中或高落差地区,能承受机械

外力作用和相当的拉力。

亦可生产聚氯乙烯护套YJY、YJLY系列产品生产范围

型号芯数

额定电压

3.6/66/6,6/108.7/10,8.7/1512/2021/3526/35,26/45

导电线芯标称截mm2

YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 125~63025~63025~63035~63050~63050~630 325~50025~50025~50035~50050~40050~400

YJV22

YJLV22

ZR-YJV22

ZR-YJV22

325~50025~50025~50035~50050~24050~240

YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32125~50025~50025~50035~50050~50050~500 325~30025~30025~30035~300

表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产

二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV)

电缆适用于交流额定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃

敷设时电缆的温度不低于0℃

电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍

产品标准:GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331

绝缘护套材料性

项目绝缘护套抗张强度N/mm2≥12.5≥12.5拉断伸长率%≥150≥150

温度℃80±280±2时间hr168168抗张强度N/mm2≥12.5≥12.5

热空气老化性能K1%80-12080-120拉断伸长率%≥150≥150 K2%80-12080-120重量损失mg/cm2≤2.0≥2.0温度℃150±2150±2

热冲击性能时间hr11

性能要求无裂缝无裂缝温度℃80±280±2

热变形性能时间hr44

性能要求5050温度℃﹣15±2﹣15±2

冷弯曲性能时间hr1616性能要求无裂缝无裂缝温度℃﹣15±2﹣15±2

冷冲击性能时间hr 1616性能要求无裂缝无裂缝

绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037

电缆结构有屏蔽

1.铜导线

2.聚氯乙烯绝缘

3.包带

4.镀锡铜丝编织

5.聚氯乙烯护套

三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆

电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。

短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。

敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。

产品标准:GB9330.1.2和参照国际电工委员会IEC 502,EC 332-3,IEC 331电缆的型号,名称及使用范围

型号名称使用范围

KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制

电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定场所

ZR-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃

控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所

NH-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火

控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所

KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所

ZR-KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制

电缆

敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较

大机械外力阻燃等固定场所

NH-KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制

电缆

敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较

大机械外力耐火等固定场所

KYJVP交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所

ZR-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制

电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻

燃固定场所

NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制

电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火

固定场所

四、聚乙烯绝缘同轴电缆

●电缆适用于闭路电视,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工业装置。

●环境温度:–25~+70℃l

●相对温度:40+2℃时90%~95% l

●使用频率:5~960MHZ

●产品标准:SJ/T10302 1,2,3,4–92

电缆的型号、名称

型号名称

SYKV–75–5

SYKV–75–7

SYKV–75–9

SYKV–75–12

电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆

电缆基本结构

型号

SYKV–75–5SYKV–75–7 SYKV–75–9SYKV–75–12

mm mm mm mm 内导体直径 1.0 1.6 2.0 2.6护套外径7.210.312.215.0

电气性能

项目试验条件单位SYKV

75–5

SYKV

75–7

SYKV

75–9

SYKV

75–12

电压试

50HZ 1min KV≥1.6≥1.6≥1.6≥1.6

绝缘电

500V直流MΩ.km≥5000≥5000≥5000≥5000

特性阻

200MHZΩ≥72≤78≥72.5≤77.5≥72.5≤77.5≥72.5≤77.5

衰减常

数50HMZ dB/100m≤5.3≤3.4≤2.8≤2.4 200MHZ dB/100m≤10.8≤7.1≤5.7≤4.6 800MHZ dB/100m≤22.9≤15.2≤12.5≤10.0

回波损

耗VHF dB≥20≥20≥20≥20 VHF dB≥18.0≥18.0≥13≥13

五、聚氯乙烯绝缘电缆电线

型号名称额定电压V规格

BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线300/5001芯0.75~1mm2 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线450/7501芯2.5~400mm2 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线450/7001芯2.5~70mm2 BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/5001芯0.75~10mm2 BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/5001芯2.5~10mm2 BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/5002﹣3芯0.75~10mm2 BLVVB铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/5002﹣3芯2.5~10mm2 RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线300/3002芯0.5~0.75mm2 AV铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线300/3001芯0.08~0.4mm2 AVR铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/3001芯0.08~0.4mm2 AVRB铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线300/3002芯0.12~0.4mm2 AVRS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线300/3002芯0.12~0.4mm2 AVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆300/3002﹣2芯0.08~0.4mm2 AV﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装电线300/3001芯0.08~0.4mm2 AVR﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/3001芯0.08~0.4mm2 AVP铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/3001芯0.08~0.4mm2 RVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/3001芯0.08~2.5mm2 RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆300/3001﹣24芯0.08~0.4mm2 RVVP1铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电300/3001﹣24芯0.08~0.4mm2

RVP﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/3001芯0.08~0.4mm2 AVP﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/3001芯0.08~0.4mm2

六、计算机电缆

电缆用于交流额定电压500V及以下或直流电压1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线。线芯长期允许工作温度不超过70℃、敷设温度不低于﹣10℃、电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍及以上。

电缆型号、名称及主要用途

型号名称主要用途

DJYVP聚乙烯绝缘铜线强屏蔽计算机电缆固定敷设

DJYVPR聚乙烯绝缘铜丝织屏蔽计算机电缆移动敷设

DJYP3P3分组和总合复合铝屏蔽聚乙烯绝缘计算

机电缆

固定敷设

DJYVP3聚乙烯绝缘复合屏蔽计算机电缆固定敷设

DJYVP2聚乙烯绝缘铜带屏蔽计算机电缆固定敷设

注:除以上产吕外还可生产阻燃计算机电缆,型号:ZR﹣DJYVP ZR﹣DJYVPR ZR﹣DJYP3P3 ZR ﹣DJYVP3 ZR﹣DJYVP2

产品标准:参照英国BS 5308-1987

七、(A)类阻燃电力电缆

型号名称使用范围

GZR-VV GZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层高阻

燃电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能

承受压力和机械外力作用

GZR-VV22 GZR-VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套隔

氧层高阻燃电缆

敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆

能承受压力及其他外力作用

GZR-VV32 GZR-VLV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套

隔氧层高阻燃电力电缆

敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承

受相当的拉力

GZR-VV42 GZR-VLV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套

隔氯层高阻燃电力电缆

敷设在竖井,水中等垂直场合,能承受

相当的轴向拉力

生产范围额定电压(0.6/1kv)

型号芯数标称截面(mm2)Cu Al

GZR-VV GZR-VLV1 1.5-630 2.5-630 GZR-VV22GZR-VLV226-63010-630 GZR-VV32GZR-VLV3216-63025-630 GZR-VV GZR-VL2 1.5-185 1.5-185 GZR-VV22GZR-VLV22 2.5-185 2.5-185

GZR-VV32(42)GZR-VLV32(42)4-1856-185 GZR-VV GZR-VLV34-3006-300 GZR-VV22GZR-VLV22

GZR-VV32(42)GZR-VLV32(32)

GZR-VV GZR-VLV3+1;44-3006-300 GZR-VV32(32,42) GZR-VLV32(32,42)

GZR-VV GZR-VLV5;4+1;3+24-3006-300

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

电缆载流量对应表

> 电线电缆载流量表(全) ?? 很多用户对的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的规格品种,制定了不同规格型号的载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.规格型号载流量表: ? 1015)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 ? 额定电压U。 /U 1015)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 ? ? ? ? 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝标25 120 90 125 100 140 110 165 130 150 115 160 120

称 截 面(mm2) 35 140 110 155 120 170 135 205 155 180 135 190 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 ? 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 ? 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 ? ? ? ? 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490 400 500 610 ... 485 ... 625 ... 500 ... 760 875 595 690 870 1000 680 790 680 775 525 600 720 825 565 645 600 ... ... ... ... 1000 800 1160 920 875 685 940 740 环境温度 (℃) 40 25 40 25

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22 ,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃土壤热阻系数;1。2℃

四单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

低压电线电缆载流量表

低压电线电缆载流量表(全)BVR电线 导线面积 mm2 空气敷设长期允许载流量 A 橡皮绝缘电线聚氯乙烯绝缘电线铜芯 BXF、BXFR 铝芯 BLXF 铜芯 BV、BVR 铝芯 BLV 18 16 21 19 27 19 24 18 33 27 32 25 4 4 5 35 42 32 6 58 45 55 42 10 85 65 75 59 16 110 85 105 80 25 145 110 138 105 35 180 138 170 130 50 230 175 215 165 70 285 220 265 205 95 345 265 325 250 120 400 310 375 285 150 470 360 430 325 185 540 420 490 380

240 660 510 300 770 600 400 940 730 500 1100 850 630 1250 980 YJV,YJLV电缆载流量表: 序号铜电线型 号 单心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 品字型电 压降mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 四心载流 量(25。 C(A) 电压降 mv/M VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 2 /c 20 25 16 16 13 18 13 13 2 2 /c 28 35 2 3 35 18 22 18 30 3 4mm 2 /c 38 50 3 4 38 23 34 28 40 4 6mm 2 /c 48 60 40 5 5 32 40 35 55

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍?!(比如: 6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm告口35mm2勺BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2勺电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV— 10mm按照BLV-16mm的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC f,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电

流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9 的系数,但是也要看环境,打到85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋, 可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }"> 电线电 缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七 零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm以下的铝芯线每平方毫米按5A计算, 举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2勺铝芯导线所能承载的电流计 算:环境温度在35 摄氏度以下4mm2*5A=20A“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五

yjv电缆载流量对照表

YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 库号嗣电竣型号 单心载流量 电压孵 iw 皿 ?品宁型电 紧按i 字 型电珏確 mw/M 型 ITl ■& -电压降 f/M 两<?载毓量 佗乳G) (A) 电压降 mr/M 三心载流量 药 C)(A) 电压解 四t?载流量 (25. C(X) 电压降 0.Q5 o es 0. 7 TO? 7JV2S W22 yjv^2 TC2 7JV22 W22 YJV22 1 1.5蓟帀Z /c 2U' 25 3D 阴 26 T3 26 73 2E ?.T3: 16 IB 13 13 30 36 13 13 瓠36 2 '2. Sfliffl 2 /e 2S 翁 13 9 18 9 18. S 16.9 23 35 13.9 IS 22 IS 0 18 30 18 9 3 4(nnt ? /c 30 50 11. T6 11.76 11. TO 1! T6 29 45 11.76 Z4 32 11 76 25 32 11 76 4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.B6 7. 8& 7. 36 36 S8 7. 86 32 41 7.66 33 42 7 66 5 10mm 2 /c S5 65 ■4.S7 屯(34 4. 04 ■405 53 S2 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67 6 16mm Z la as uo Z 95 2.55 2、56 2. &5 72 111 3占 61 75 2. 6 65 30 ZG T 克佃2 h 113 1刃 1. 5T 1.52 1,62 1.&3 ST 145 1.^ 箔 1Q5 1.& ㈱ 10S 0 35mm 2 /c 142 192 1.35 1.17 1. 17 i 19 120 ISO 1.3 105 130 i.2 108 130 1.2 g 50mm 2 /c 17t 232 1 ai 0.S7 0 S8 0 g HQ 220 1 124 155 0.87 137 165 0.67 10 70nm 2 /c 213 294 0.71 0.61 0 62 0. &s 190 28S 0. 7 160 205 0 El 176 220 0.61 11 95mm 2 /e 265 355 0.E2 0.45 0. 45 0.5 2E0 350 0.52 201 248 U.45 217 265 0. 4F 12 120nnk 2 /r 305 ■410 0. 43 0.37 0.38 0. 42 270 425 0.42 235 292 0. 36 253 pin a. .36 13 150mm 2 /c 355 476 0. 35 jO. 32 0. 33 □ 了T 310 435 Q. 35 275 343 G 3 290 360 0. 3 14 1£5眈 2 /c 410 壬Cl C.3 P.E6 n 羽 0 33 350 530 0.23 3E3 400 3 25 333 415 0.25 15 240mm Z /c 也 660 0.E5 0.E2 0.24 0 29 430 650 0.^ 361 4Q0 0.21 400 他 0.21 16 2 /c 5旳 750 C.22 Q.2 0.21 0, ZS 5Q0 70Q 0.21 炖 540 0. 1日 467 5SQ 0. 19 1? AOOfhm 2 /c 6EQ 380 C 2 0.17 u. 2 0. 26 600 820 d 19 IS 500 m 帀 2 /c ?5G lMft 住述 0.16 0. IS 0. £5 19 B3tJnoi 2 /c 8S0 [1100 C. 19 0.店 0. 17 0. 20 SOQmr^ 2 丿 c HOD 1X0 C. 17 0.15 0. 17 0 21 lOOOmri P fc isno 1400 U. 1& n. a 0 IB 0.^4 序号 铜电鏡型号 单右载流星 电压障 tiiWf' 品孑型电 紧挨-孚 型电压降 mW Ml 阖距一孚 型电压降 mv/W 两飪载疏星电压澤 (25n C) (A3 mv/ffl C2s. cm) 定压韓 mv/W 四心載谎量电压澤 住名 C(JO my/M 0 95 0.85 0.7 w TJV W YJV 7JV W YJV 1 L Smrn 2 /c 20 2S 30.88 2&. 73 26.73 73 IB 1& 13 ts 30.86 13 13 3D. 86 2 2 . 5mn? 2 /c 2B 35 18 9 13. 9 18.9 18 79 23 35 15.^ 16 22 13.9 13 30 L3.9 B 百耐2 /c 33 50 11 76 li.T^ 11 TG ifi.76 34 先 11,76 23 34 11.76 23 mJ Jl, 76 4 Benin 2 /c 驶 &a 7亜 7.0& 7 65 7背 JO 疋 7 B6 32 如 7 3F. 35 □5 7.65 b 10mm 2 /c S5 85 4.67 4 04 4.04 4.05 55 T5 4.67 45 55 4.67 49 30 4 67 6 16mm 2 /c 90 110 2~95 2 55 2. 5& £. 55 70 Toe - 匕9 60 7S 2.0 65 &5 2.6 r ^Smim 2 /c 115 ISO 1 67 1.昵 (.62 1.&3 100 14C I S SO ioa 1.6 6& 105 L 6 B 36mm E /c H5 160 1. 35 1. IT 1. 17 1 I? 125 175 S3 105 ISO 1.2 10S 130 1.2 2 SQniin 2 /? ITU 渝 ~i7oi U.&T o.es 0$ 1眉 210 1 13Q 冋 Q.ST 1芜 i&5 Q.ST 10 TOmm 富 /? 纫 陌 0.71 0.&1 Q 彩 b, 65 低 缈 Q. T 1§5 ZVJ Q.6L ITS 210 Q$1 h 95mm 2 /c 260 350 0.52 0. 45 0. 45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 240 0. 45 12 120 mm : 2 A SOO 41& 0. 43 0 37 0. 39 h -42 270 4i0 :i.號 对5 溯 0.3S 255 沏 0.35 13 150 nm 2 /c 350 4S& Q.湍 Ci.號 0.33 0.37 310 4?0 0. 3E 575 3S& 0.3 340 3&0 0. 3 14 165 mm 2 A Jia 54CI Q3 Q.E& 0.23 0.33 360 570 0倍 320 4ia 0.25 400 415 0.S5 IS 24Umn> 2 /c 180 B4Ci 0 25 0.22 0 24 b 頭 430 690 0.24 390 465 J 21 470 495 0.21 IS SOOtii rii 2托 740 0 22 0 2 0.21 '□. 2S 500 700 0 21 450 560 0. 19 500 580 0. IS rr 400ftn 2 7<= esa sea as 0 17 0.2 。.空 600 S2C CJ.l 勺 18 500 mm 2 b 750 loao 0. 19 0. 16 0. IS 0. 2E 19 &30mm 2 /c 88Q Hao 0. 13 0, 15 0 17 b. 2S 20 300 mn 2 /c 11CC 1300 0. IT 0. 15 Q 17 A 杰 2] lODOmm 2 /al300 14OT 0, IB 0. 14 a i& d 24

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02浏览次数: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290

150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度(℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 26/35KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝

电缆载流量对照表及实用手册

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍 数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每 两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02 浏览次数: 1015)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U1015)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2)25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290

150 185330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度(℃)40254025 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2)50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370

相关文档