文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护现场工作规定

继电保护现场工作规定

继电保护现场工作规定
继电保护现场工作规定

新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿)

1总则

1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。

1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和测试。

各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。

1.3现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。

1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论和本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定和本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。

2现场工作前的准备

2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:

2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作和运行设备有无直接联系(如自投、联切等),和其他班组有无需要相互配合的工作。

2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。

2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸和检验规程等有关资料。

2.1.4应具备和实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。

3现场工作

3.1现场工作前的安全技术措施检查

3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对和其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。

3.1.2工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。

如进行工作的屏仍有运行设备,则必须有明确标志,以和检修设备分开。相邻的运行屏前后应有“运行设备”等明显标志(如红布帘、遮栏等)。工作人员在工作前应看清设备名称和位置,严防走错位置。

3.2 现场工作中的注意事项

3.2.1运行中的二次设备,其音响、光字牌、保护动作信息等的复归,均应由运行值班员进行。跳闸连片(即投退保护装置)只能由运行值班员负责操作。在保护工作结束,恢复运行前要用高内阻的电压表检验连片的任一端对地都不带使断路器跳闸的电源等。

3.2.2 在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及和运行设备安全有关的连线。

3.2.3 在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护。监护人由技术经验水平较高者担任。

3.2.4不允许在运行的保护屏上钻孔。尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护屏误动作。

3.2.5在继电保护屏间的过道上搬运或安放试验设备时,要注意和运行设备保持一定距离,防止误碰造成误动。

3.2.6在现场要带电工作时,必须站在绝缘垫上,戴线手套,使用带绝缘把手的工具(其外露导电部分不得过长,否则应包扎带),以保护人身安全。同时将邻近的带电部分和导体用绝缘器材隔离,防止造成短路或接地。

3.2.7在清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。

3.2.8现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。

3.2.9在导引电缆及和其直接相连接的设备上进行工作时,应按在带电设备上工作的要求做好安全措施后,方能进行工作。

3.2.10在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠后,才能进行工作。

3.2.11试验仪器、仪表应可靠接地,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。

3.2.12在集成电路和微机保护装置上进行工作时,要有防止静电感应的措施,以免损坏设备。在现场试验过程中不允许拔出插件测试,只允许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作。在室内有可能使用对讲机的场所,须用无线电对讲机和手机分别对保护做干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的,试验应分别在铁门关闭和打开的情况下进行,试验过程中保护不允许出现有任何异常现象。

3.3试验接线

3.3.1在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式。配备适当的熔丝,特别要防止总电源熔丝越级熔断。试验用隔离开关必须带罩,严禁从运行设备上直接取得试验电源。在进行试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。

3.3.2对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开到电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

3.3.3在电流互感器二次回路进行短路接线时,应使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕的方法。

运行中的电流互感器短路后,仍应有可靠的接地点,对短路后失去接地点的接线应有临时接地线,但在一个回路中禁止有两个接地点。

3.3.4多套保护(如两套母差保护、变压器保护等)共用一组电流互感器二次绕组,当停用其中一套保护进行试验时,或和其他保护有关联的某一套进行试验时,必须特别注意做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流回路短接或跨接,将进行试验的保护或自动装置接到外部的触点全部断开,或退出相关保护出口压板等。

3.4装置、元件检查、校验

3.4.1 对于由3U0构成的保护的测试

3.4.1.1 严禁以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路是否良好。

3.4.1.2 严禁单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确。

3.4.1.3 必须查清电压和电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向元件的极性,以确保零序方向保护的极性正确。

3.4.2保护装置调试的定值,必须根据最新整定值通知单规定,先核对通知单和实际设备是否相符(包括互感器的接线、变比)及有无审

核人签字。根据电话通知整定时,应在正式的运行记录薄上作电话记录,并在收到整定通知单后,将试验报告和通知单逐条核对。

3.4.3所有保护装置的最后定值试验必须在保护屏的端子排上通电进行。开始试验时,应先做原定值试验,如发现和上次试验结果相差较大或和预期结果不符等任何小疑问时,应慎重对待,查找原因,在未得出正确结论前,不得草率处理。

3.4.4校验操作箱时,必须进行出口继电器动作功率、动作时间的测试,并应满足继电保护反措要求。

3.4.5严格按照标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)对装置、元件进行调试,严禁缺项、漏项。校验结束后,及时整理和分析试验数据,完成试验报告的编写、审核工作。

3.5 直流二次回路检查、修改

3.5.1修改二次回路接线时,事先必须经过审核批准,拆动接线前先要和原图核对,接线修改后要和新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸。修改后的图纸应及时存档。

3.5.2保护装置二次接线变动或改进时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除。

3.5.3在变动直流二次回路后,必须进行相应的传动试验。必要时还应模拟各种故障进行整组试验。

3.5.4如发现图纸和实际接线不符时,应查线核对,如有问题,必须查明原因,并按正确接线修改更正,然后记录修改理由和日期。

3.6 继电保护整组试验

3.6.1保护装置在进行整组试验时,严禁用将继电器触点短接或类似人工的方法进行。传动或整组试验后,严禁再在二次回路上进行涉及二次线改动的工作,否则应作相应的试验。

3.6.2进行继电保护装置整组试验时,必须以继电保护装置正式运行时的状态进行,即保护装置处于完好状态,定值按最新的正式定值输入,所有拆除的线和压板(联跳线或压板除外)恢复。试验电压、电流必须加在保护屏端子排外侧。

3.7进行开关传动及信号试验

3.7.1进行开关传动试验时,应在保护屏端子排处将电压小母线(A (B、C、L)630和A(B、C、L)640)拆除并包好,严防电压小母线短路接地。试验电压应加在保护屏端子排所拆电压端子上,短接电压切换电源,使电压切换继电器动作后将试验电压加入保护装置,传动结束后,及时恢复电压小母线,并检查电压小母线相序是否正确。

3.7.2带重合闸进行开关传动试验时,必须分别进行手合后加速和重合闸后加速试验,并保证试验结果正确。

3.7.3带高频保护、光纤纵差保护进行开关传动试验时,应分别模拟区内、区外故障,确保保护装置动作行为正确无误。

3.7.4液压机构的断路器进行压力告警、闭锁等信号试验时,必须按厂家说明书规定的告警、闭锁压力值通过泄压的方法进行。

3.7.5具有两组跳闸线圈且共用一个跳闸铁芯的断路器,必须保证分别接入两组跳闸线圈的电源极性一致,并进行手分/合及保护传动试验,确保断路器可靠分合。

3.8 CT伏安特性检查

进行电流互感器伏安特性试验时,必须测录到饱和部分,并绘制伏安特性曲线。对多绕组电流互感器应按照绘制的伏安特性曲线分析核对各二次绕组的准确级次,以检验各二次绕组的使用分配(保护、计量、测量、差动等)是否正确。

3.9 CT极性检查

进行电流互感器极性试验时,一次侧必须以保护元件所在的母线侧为正极性,二次侧在设备区端子箱电流端子处进行。对于电流互感器用于保护的二次绕组的极性应检查是否符合继电保护整定值规定的方向要求;用于测量、计量、遥测回路的二次绕组的极性试验结果,必须符合实际的潮流方向。

3.10 CT通电、变比试验

进行电流互感器变比试验时,应保证所有电流二次回路(特别注意在设备区端子箱内将用于母差保护的电流端子连接片可靠断开,并在端子箱内母差电流端子排CT侧短接,防止母差保护误动作)处于完好状态,一次电流必须升到电流互感器额定电流的50%以上,并在保护屏、控制屏、电度表屏、遥测(测控)屏等处检查回路的完整性和电流二次值是否正确。

3.11 工作结束前的检查

工作结束前,工作负责人必须再次复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出,临时接线是否全部拆除,拆下的线头是否全部接好,图纸是否和实际接线相符,标志是否正确完备,所有接线是否牢固可靠等。

3.12运行验收

3.12.1新安装或新检的继电保护及安全自动装置,必须进行拉、合直流电源和在80%额定直流电压情况下的试验,继电保护及安全自动装置应无异常现象,且能正确动作。

3.12.2现场工作结束前,工作负责人应会同运行人员检查试验记录有无漏试项目,整定值是否和定值通知单相符,试验结论、数据是否完整正确,经检查无误后,才能拆除试验接线。

3.13负荷检查

3.13.1 主变差动保护、母线保护新安装或定检结束时,或变动一次设备、差动交流二次回路后,均使用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性;测试向量、差流、差压、各中性线的不平衡电流是否正确;

3.13.2 带电压闭锁或方向的保护装置检验结束后,应仔细检查接入装置的PT、CT二次接线是否正确。对于微机保护,在带负荷后,必须通过装置采样值检查电压、电流值及相位关系是否符合实际和正确。

3.13.3 高频保护投入运行后,必须进行通道测试,检查收、发信电平值、收信裕度等是否符合要求,通道有无异常等。

3.13.4 光纤纵差保护投入运行后,应检查通道有无异常,误码率、差电流采样值等是否小于规定值等。

3.14 继电保护工作记录

工作负责人应向运行人员详细进行现场交代,并将其记入继电保护工作记录薄,主要内容有整定值变更情况,二次接线更改情况,差动(主变、母线等)保护向量、差流、差压、中性线不平衡电流等测试情况,微机保护带负荷采样值情况,已经解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项和设备能否投入运行等。经运行人员检查无误后,双方在继电保护工作记录薄上签字。

4现场工作结束

工作结束后,工作班成员应及时整理现场。

5附则

5.1各发电厂(公司)应根据本规定制定具体实施细则。

5.2本规定自公布之日起施行。

5.3本规定由新源公司负责解释。

附表继电保护安全措施票

继电保护安全措施票第号被试设备及保护名

工作负责人工作时

月日

签发

工作内容:

工作条件:

1.一次设备运行情况;

2.被试保护作用的断路器;

3.被试保护屏上的运行设备;

4.被试保护屏。端子箱和其他保护连接线。

安全措施:包括应打开及恢复压板、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等,按工作顺序填写安全措施。已执行,在执行栏打“√”;已恢复,在恢复栏打“√”。

序号执行安全措施内容恢复

填票人操作

人监护

审批

附图:继电保护现场工作流程图

开始

资料及工器具的准备

进行试验接线

装置、元件检查、校验

检查现场安全技术措施

CT 极性检查

继电保护整组试验

二次回路检查修改

CT 伏安特性检查

开关保护传动

运行验收

带负荷检查

CT 通电、变比试验

填写继电保护工作记录

工作结束

工作前的准备 交代现场安全注意事项

继电保护及二次回路检验 CT 校验

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护检验现场作业指导书

继电保护检验现场作业指导书 前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]1 9号关于发《作业指导书编写导则》的通知要求,四川电网公司组织编写了《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》,本指导书用于指导和规范贵州电网公司系统各单位继电保护人员编写35 (10)kV微机线路保护DSA-2113检验现场作业工单,同时作为继电保护专业现场工作(作业)人员学习与培训的资料。

《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》于2008年12月2日经公司标准化委员会审查批准。 本指导书主要编写单位:茶园电站 本指导书主要起草人:黄茂科 本指导书主要审核人:昝钦 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现的问题,请及时向公司生产技术部反馈。 目次 1、范围 2、引用文件 3、支持文件 4、技术术语 5、安全及预控措施 6、作业准备 7、作业周期 6 8、工期定额 6 9、设备主要参数 6 10、作业流程 11、作业项目、工艺要求和质量标准 12、作业中可能出现的主要异常现象及对策 13、作业后的验收与交接

附录新安装检验、全部检验和部分检验的项目 1、范围 本指导书适用贵州电网所属企业的继电保护人员对35(10)kV输电线路DSA-2113保护装置进行现场检验工作 2、引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 Q/CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008-2004 继电保护及安全自动装置检验条例 3、支持文件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》((87)电生供字第254号) 《安全生产工作规定》(南方电网安监[2003]29号) 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编(2008年) 《DSA-2113系列线路成套保护装置使用说明书》

生产车间安全管理规定

生产车间安全管理规定 第一条本规定适用于本公司管理人员、车间管理人员、操作工、临时工等本公司全部工作人员,同时适用于来公司参观、访问、考察、学习等临时进入车间的人员。 第二条未经公司领导批准,本公司车间内禁止任何外来人员进入;获准进入车间的人员应佩戴统一的参访证或临时通行证。 第三条车间管理人员及操作工必须通过岗前安全教育、岗位技能培训并考核合格后方可进入车间上岗。 第四条进入生产车间的工作人员必须按规定穿好工作服、安全帽等;女工进入生产车间时必须戴好安全帽,不得披头散发、穿裙子或高跟鞋进入车间;特殊岗位人员必须穿戴好规定的专用劳动保护用品;员工应始终保持服装干净整洁。 第五条车间内严禁烟火,任何人员不得在车间内吸烟或使用明火;使用电焊机等设备时,须经车间管理人员同意,并采取必要的安全保护措施,严防事故发生;车间内严禁违章存放易燃易爆危险品。 第六条车间工作人员及其他进入车间的人员应保持安全警惕性,注意避让叉车等车间内机动设备,禁止在车间内打闹、说笑、看书、听音乐、奔跑等,谨慎走路、专心工作。 第七条车间内设有必要的消防栓、灭火器等消防器具;消防器具应按相关规定做好定期检查和定期清洁,保证消防器具完好无损;消防器具未经许可不得随意挪移,并应随时保证车间内消防通道的畅通。 第八条车间内所有原料、成品或其他物品不得堆放在配电柜、控制柜、电缆等供电设施附近(物品应距离供电设施至少1.5米);除铭

牌等标识外,各种供电设施上不得摆放、悬挂其他任何物品;应保证供电设施干燥、通风、散热良好,防止发生用电事故。 第九条车间内一切电气设备均属本公司的重要资产,本公司每一位员工均负有关心、爱护公司资产之责任,车间工作人员应定期做好设备保养、检查、维修等工作,保证设备完好率。 第十条车间内一切电器设备仅限于本公司具有上岗证的员工在规定的工作时段使用,操作人员必须严格按照《设备安全操作规程》操作设备;其他任何人员不得随意操作任何设备,否则引起的一切后果由责任人承担,并按本公司规定赔偿。 第十一条严禁用湿手操作电源开关按钮,严禁设备超负荷运行,严禁野蛮操作,严防造成人身及设备事故。 第十二条车间内挤出机、密炼机、捏合机、模具等多种设备为高温设备,工作中应严防烫伤。 第十三条工作时必须保持集中精力,注意防止衣服、手或身体其他部位靠近正在运转的设备或设备部件(如运转中的捏合机转子、螺杆、切粒机切刀、破碎机刀片、鼓风机叶片、皮带轮、齿轮、链条等),防止工作时摔倒或卷进运转的设备中,发生安全事故。 第十四条维护保养设备时,应首先切断设备电源,严禁用水直接冲洗电气设备或用湿抹布擦拭电气设备,以防发生短路触电事故;未经许可,严禁用丙酮、甲苯、汽油等化学品擦拭设备。 第十五条电器设备发生故障时,操作人员应首先切断设备电源,采取必要的安全防护措施(如及时设置故障警示牌等),并立即报请车间维修人员维修。严禁设备带故障运行,严禁私自修理设备,否则引起的一切后果由责任人承担。

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场工作安全管理之继电保护 作业浅谈(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈 (标准版) 摘要:继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障。通过对做好作业前的危险因素分析与控制,作业过程中实行标准化作业管理、规范作业行为,坚持以人为本,实行人性化安全管理等方面阐述了继电保护相关人员应如何做好现场安全措施,使继电保护工作安全有序地进行,以保障现场工作的安全,并提高工作的质量。 关键词:继电保护;安全;运行;现场安全措施 随着电网规模的不断扩大,继电保护日常运行管理工作日益繁重复杂。系统运行方式的变化、设备的检修、新设备的投运等都会引起保护配置和定值的相应改变,给安全管理工作带来了极大的挑战。

继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障,继电保护工作由于技术较为复杂、牵扯的回路多、小现场作业多等原因,对作业现场的安全要求十分严格。历史经验表明,基础性安全管理和现场工作的疏忽,是造成继电保护事故的主要原因。因此,安全有序地抓好现场继电保护作业工作,并提高工作质量,是保证电网安全稳定运行的前提。继电保护人员应主要从以下3个方面做好安全措施。 1做好作业前的危险因素分析与控制 继电保护工作由于自身的技术复杂性,在工作中需要对一些易出错的关键设备和重要回路采取较强的针对性措施,同时往往还需要多专业、多工种的人员在工序、步骤上进行协调配合。因此,工作过程中需不断地动态辨识危险点及危险源,并加强多专业、多工种间相互协调配合。及采取相应安全技术措施,做好危险因素的事前预控,是确保现场作业安全的关键环节。 (1)开工前核对保证安全的组织措施和技术措施是否正确完善。变电站二次回路的工作状态取决于一次设备的运行方式和系统要

施工现场安全生产管理制度

施工现场安全生产管理制度 一、目的:为了认真贯彻执行党和国家有关安全生产方针、政策和法规,搞好安全生产,保障职工在劳动生产过程中的安全与健康,促进公司经济发展,根据有关规定,规施工现场施工人员的安全操作行为,控制和预防工伤事故,确保作业人员的安全与健康,真正做到施工现场“以人为本,安全第一、预防为主”的方针,特制定本规定。 二、适用围:在本工程施工现场施工的所有施工单位。本管理办法系针对施工现场的违规操作及安全措施落实不到位等问题,制定处罚、奖励制度。 三、实施细则 (一)、一般规定 1) 已开工项目总分包无施工组织设计、施工方案或施工组织设计(施工方案)中无安全技术措施,一经查出对总分包单位项目负责人罚款500元;虽编制施工组织设计(施工方案),但未经审批,一经查出,对总分包单位项目负责人罚款200元。 2) 对将有毒有害产品的生产转移工作、分包给无防护措施的单位,且未提供技术指导和协助解决防护措施的单位主管负责人处以500—1000元罚款。 3)职工进入施工现场赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,每人罚款10元;项目经理及管理人员罚款50元;一次性发现工地有10人违纪,处罚总包项目工地主要负责人100元,进行安全教育,如相同问题再次发生处罚项目负责人另处罚款200—500元。 4)对私自拆毁安全设施造成事故隐患者,根据情节轻重处以50-1000元罚款。 5)火灾隐患要求限期整改,逾期不改者,第一次给予批评教育,第二次不改者,每项按500元处罚责任人员。在施工现场着火,视情节严重给予500-1000元罚款。 6)对因不认真吸取教训,采取措施,一年连续发生以上火灾的责任者,要加倍处罚。 7)消防器材、设备因管理不善和挪做他用的责任者,根据情节轻重给予200~500罚款,影响灭火行动造成严重后果的责任者,要严肃处理。 8)模板及其支撑系统拆装过程中,必须有临时固定措施严防倾覆,不按规定操做一次罚款500元。 9)模板拆除时不设警戒区,没有专人看护,罚款100元。 10)进入施工现场不佩戴安全帽或不系下额带,发现一人一次罚款50元。 11)凡在坠落高度基准面2米或2米以上,无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确

生产现场安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A63580 生产现场安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

生产现场安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 目的:为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在保障职工人身安全的基础上,确保公司生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全,结合公司实际情况,特制订本生产现场安全管理规程。 适用范围:水厂所有存在危险因素的工作场所。 责任部门:生产运营部、维修班、行政部。 内容: 一、生产运营部所辖: l、平流沉淀池: 因其为深水区,所以工作人员在平流沉淀池上工作时要注意与池边的距离,防止意外落水情况的发

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示范文本

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护和电网安全自动装置现场工作 保安规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本标准规定了继电保护、电网安全自动装置和相关二 次回路现场工作中的安全技术措施要求。 本标准适用于国家电网公司系统继电保护、电网安全 自动装置和相关二次回路现场工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不 包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于

本标准。 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3 总则 3.1 为规范现场人员作业行为,防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故,保证电力系统一、二次设备的安全运行,特制定本标准。 3.2 凡是在现场接触到运行的继电保护、电网安全自动装置及其二次回路的运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,均应遵守本标准,还应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 3.3 相关部门领导和管理人员应熟悉本标准,并监督本标准的贯彻执行。

发电厂生产作业现场安全管理规定

编号:SM-ZD-55231 发电厂生产作业现场安全 管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

发电厂生产作业现场安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 0 引言 为做好生产作业现场的安全管理工作,实现生产作业现场安全管理的制度化、规范化,加强生产作业现场的安全管理与监督,确保各项作业的安全顺利进行和作业人员的人身安全,特制定本规定。 1 范围 1.1本规定规定了生产作业现场安全管理的引用标准、职责、管理内容与方法以及检查与考核。 1.2 本规定适用于大七孔电厂生产作业现场安全管理的工作。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《职业安全健康管理体系审核规范》 《电业安全工作规程》 《安全生产工作规定》

《安全生产监督规定》 《反违章管理规定》 3 职责 3.1 生产作业现场安全管理由厂安监部、设备部及各生产部门共同实施,安监部为归口管理部门。 3.2 安监部负责全厂生产作业现场安全管理和监督、指导工作。 3.3 设备部负责生产作业现场安全技术管理和指导工作。 3.4 各生产部门负责本部门生产作业现场安全管理和监督工作。 3.5 各生产班组负责本班组生产作业现场安全管理和监督工作。 3.6 工作(项目)负责人全面负责生产作业现场的安全管理和监督工作。 3.7 工作班成员协助工作负责人做好生产作业现场安全管理。 4 管理内容与方法 4.1 作业人员

现场安全生产工作规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场安全生产工作规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

现场安全生产工作规定(标准版) (一)凡承包单项工程的承包人,在签定合同时,必须签定安全责任合同,对自己所管辖的民工生命安全负责,如发生伤亡事故,一切责任和经济损失,均由承包人自己负责,与公司无关系。 (二)一切施工员,在施工过程中,必须戴好安全帽,栓好安全带,保护自己的生命安全。凡违反规定或冒险作业,发生伤亡事故者,一切责任和经济损失,由自己负责,与他人无关。 (三)所有的起重指挥和挂钩人员,在未操作之前,必须环视周围和楼下,有无人员工作,要求做到一要看,二要喊,三离开后,才能指挥起重,做到人生安全,否则发生人身伤亡事故,一切责任和经济损失完全由肇事者负责赔。 (四)塔机人员,一切操作必须按规范执行。凡不听指挥,违章操作,造成人生伤亡事故,一切责任和经济损失由塔机工负责赔偿。

(五)钢模、塔机、砖工等一切工种和人员,在高空作业时必须将工具和物品放在安全可靠之处,保证安全,如违反规定,造成人生伤亡事故或材料损失者,一切责任和经济损失由肇事者全部赔偿。 (六)现场所有人员,严禁站入灰盘和砖架内操作或玩耍。违反规定罚款10~20元,如发生伤亡事故,一切责任和经济损失,由自己完全负责,与他人无关。 (七)现场一切人员,均不准在室内向室外、在高空向楼下乱倒乱丢渣子和物品,违者罚款10~50元,如造成人生伤亡事故和材料损失者,由肇事者负责赔偿。 (八)现场的所有电线都必须架空设置,不准落地、不准乱拉乱接电线,以免伤人。电线的一切接头必须包扎完好,不得漏电。如违反规定,造成人生伤亡事故,由肇事者赔偿一切损失,直至法律责任。 (九)凡在人行道上空作业,必须搭设安全封闭通道,保证行人畅通、安全。

生产车间安全管理制度示范文本

生产车间安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生产车间安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 目的: 为了加强包装车间安全管理,根据公司“以人为本, 科学发展,规范操作,持续改进”的安全方针,保证生产 部工作人员的人身安全及公司固定财产等不受损失。 2. 适用范围: 生产部及其他外包单位人员。 3. 职责: 部门负责人及部门兼职安全员负责对包装油生产部进 行管理。 4. 定义: 无 5.管理规定:

5.1消防安全管理 5.1.1车间全体员工都应增强消防意识并尽安全防火的责任和义务。 5.1.2任何人发现火警都有义务迅速向消防队报警(火警电话119)。 5.1.3消防设施要完备。消防器材不准随意作为它用,不准擅自移动和损坏。消防器材应固定在取用方便地点,由保卫科负责管理更换和补充。每季度检验一次,干粉三年换一次,其它随用随灌,保持完整好用。及时做好消防器材降温,保暖工作,不放置于潮湿地方。 5.1.4凡是专用消防龙头周围,不得堆放异物,防止通道阻塞,以保证随时可用。 5.1.5人力资源部、车间对新员工进行安全教育和环境保护培训,使员工掌握灭火器的使用方法及使用后处理方案。新工人上岗前要进行三级消防教育,不合格者不得上

继电保护现场工作规定

新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿) 1总则 1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和测试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论和本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定和本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2现场工作前的准备 2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:

2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作和运行设备有无直接联系(如自投、联切等),和其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸和检验规程等有关资料。 2.1.4应具备和实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。 3现场工作 3.1现场工作前的安全技术措施检查 3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对和其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。 3.1.2工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。

继电保护工种安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护工种安全操作规程(最 新版)

继电保护工种安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配

电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。 3.2、继电保护维修工作进行以上工作时至少要由两人进行。 3.3、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况C如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 3.4、工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。 3.5、现场工作开始前,应查对己做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。 3.6、在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔丌(如盘后用红塑带,盘前用“在此工作”标志牌等)。 3.7、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 3.8、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施 发表时间:2018-09-18T15:11:41.097Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:龙跃达 [导读] 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 (身份证号码:45032219810825xxxx 桂林供电局广西桂林市 541002) 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 关键词:电力系统;继电保护;管理 1、电力系统继电保护现场作业的基本要求 1、在二次回路上工作应充分评估工作过程对相关联设备或二次回路的影响,必要时应落实二次安全措施将工作对象设备及其二次回路进行物理隔离或进行状态记录,防止试验加量或工作不当造成人身、电网或设备安全事故,防止作业过程误碰、误接线。 2、工作中应防止运行的电流互感器二次绕组开路和电压互感器二次回路短路,确保二次绕组应有且仅有一点保护接地,执行二次安全措施时,二次回路断开点不宜设置过多,防止安全措施设置过度造成漏恢复。 3、在电流、电压二次回路上的所有工作必须使用合格的仪器仪表,不得使用表针和表线已经破损的仪器仪表;常用的工具器,要求其绝缘把手必须完好,其导体外露部分不得过长,对于外露导电部分较长的工具器,应用绝缘胶带进行包扎处理。 2、电力系统继电保护现场中存在的风险分析 1、在CT二次接线盒(柱)及其相应汇控箱(端子箱)内二次电流回路端子排区域作业,易误碰二次电流回路造成多点接地、分流或窜入电流,存在保护、安自误动得风险。可能误将试验量加入二次电流回路中,存在保护、安自误动。存在二次电流回路接线恢复不正确,存在CT二次开路和人身伤害风险或保护、安自误动风险。 2、在PT二次接线盒(柱)、PT汇控箱(端子箱)内二次电压空气开关及其回路端子排区域作业时,存在误将试验量加入二次电压回路中,存在保护、安自误动风险。以及二次电压回路恢复不正确,存在PT短路或保护、安自误动风险。误碰二次电压回路造成PT短路或二次电压回路多点接地。电压互感器二次回路上工作,作业过程中误将试验量加入二次电压回路中,存在二次向一次反充电的风险。 3、在保护屏、安自屏、测控屏、PT接口屏等屏柜内装置、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,工作中保护、安自、自动化等二次装置作业造成误发、频发信号或者模拟量上送主站,存在影响调度监控和安全自动控制系统误动作的情况。 4、在测控屏、开关柜上柜等屏柜内装置、压板(含背面)、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,在未通知现场人员的情况下遥控开关(刀闸),存在人员伤亡风险。调度主站遥控点号与厂站现场不一致,未做好防止运行设备误遥控的安全措施,存在误遥控运行设备风险。 3、现场作业管理措施 1、二次安全管控措施的改进 涉及重要运行回路拆接线的工作要在每日班前会上交代安全措施。对于改造施工中存在不安全因素,一方面加强与运行人员的联系,强调施工单位涉及二次回路的工作必须由二次专责审定安全交底单,在拆接与运行设备有关的二次回路时必须有专业人员到场才能许可工作。专业人员在施工现场监督安全隔离时从严要求,要检查施工工具是否满足要求,二次措施单是否正确完备,并现场核对后方能监护施工人员开始工作。二次隔离过程中先拆电源端,尽量避免带电拆接线,容易误碰的回路要用绝缘胶布隔离。 2、电流回路作业措施的改进 针对不同的电流回路要具体分析,看是采用和电流还是单独的电流回路。对于单独的电流回路,应在CT侧采取可靠的短接措施,并用钳表确定电流确已分流后才能在另一侧开展工作;对于两组以上CT的和电流回路,应先用钳表确定运行回路和停电检修回路,应在检修回路的电流合并处之前采取可靠的隔离措施之后才能开展工作,不得不采取隔离措施直接短接检修回路,防止对运行回路产生影响。 3、与通信自动化专业配合作业的改进 保护专业需与通讯专业加强沟通,特别是在通信机房的工作中,二次人员需明确知道自己的维护范围,涉及DDF、ODF等多路通道链接点的工作需通信班人员在场指导,防止误碰运行设备造成通信中断。另外也需要加强与远动班的沟通,在开展影响自动化信号的工作时提前与远动班联系,防止误发信号造成AVC误动。二次作业人员对于AVC系统的工作原理及特性并不熟悉,组织AVC相关培训,主要讲解AVC系统的原理及工作方法,以便在日常工作中明确风险点。 4、二次回路作业要求的改进 在设备检修过程中,要仔细进行主变保护出口矩阵的检验,尽量用保护校验仪的接点开入功能校验各出口矩阵的正确性。另外一些重要回路例如电压、母差、失灵、低频低压、备自投等一旦投运很难再有机会进行完整试验,针对该类回路需要在验收时严格把关,确保万无一失。整组传动时能带开关的一定要带开关进行,不能带开关的视实际情况在压板或者回路开入处测量电位。另外针对双重化配置不同厂家保护的情况,要分别传动,也要串联两套保护后同时传动,验证两套保护之间的配合情况,防止互相闭锁或多次重合。 5、改扩建作业过程的改进 运行变电站的改扩建工程严格审批工作方案及二次措施单,在二次隔离、运行回路接入、负荷转移、重要保护屏柜电缆穿放等关键施工阶段派出业主人员全程参与监督。其余时段不定期进行现场安全检查,重点关注施工方有无超范围工作,不规范作业等行为。对于复杂的现场作业,时间跨度长、工作班组多、工作流程复杂,此类工作一般都属于工程施工的基建、技改工作,外单位人员不熟悉现场设备,对于此类工作,需进行二次作业风险梳理,开展专业技术人员深入作业现场进行专业指导及安全监督。对重要厂站改扩建提前介入和过程管控,成立基建项目属地化保护专业小组,把关施工方案、现场监督及竣工验收,严格执行按照《关于广西电网运行变电站改扩建工程继电保护及二次回路工作风险管控要求的通知》执行,提前对二次作业人员安全交底进行二次作业交底,检查现场安全隔离措施的到位情

安全生产工作规定

安全生产工作规定2020-03-15 发布2020-03-15 实施

XXXXXXXXXX发布规定控制表

1目的 (3) 2适用范围 (3) 3引用标准 (3)

4专用术语定义 (3) 5执行程序 (3) 6职责 (4) 7检查及评价 (5) 8反馈 (6)

1、目的 贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保电力生产过程中员工的人身安全健康、设备安全运行。2、适用范围 适用于安全生产管理。 3、引用标准 《安全生产工作规定》(国家电力公司发布2000-5-1实施) 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产监督规定》(国电总[2001]793号) 4、专业术语定义 两票:工作票、操作票 三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制 5、执行内容 5.1确定目标 5.1.1严格按照国家及电力行业标准的要求,结合实际情况确定安全生产目标。 5.1.2按照安全生产目标三级控制的原则制定具体的三级控制目标和保证措施。 5.1.3每年应实现2个百日安全无事故记录。 5.2建立规定和体系 5.2.1必须依据国家、行业及有关的法律、法规和标准,按神东电力公司要求,建立健全并持续完善规章规定,使安全生产工作规定化、规范化、标准化。 5.2.2内部必须建立有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系,制定本厂各级领导、各职能部门的安全生产责任规定并使其充分发挥作用。 5.2.3安全生产责任规定要有明确具体的安全生产管理要求,明确安全生产管理程序和安全生产管理人员职责,要有明确具体的安全生产培训要求和安全生产责任与考核。 5.3规定执行与责任落实

(安全生产)中国华能集团公司安全生产工作规定

中国华能集团公司安全生产工作规定 (试行)2003.8 目录 第一章总则 (1) 第二章目标 (2) 第三章责任制 (4) 第四章安全监督 (6) 第五章规程制度 (7) 第六章反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划 (9) 第七章教育培训 (11) 第八章例行工作 (13) 第九章发电企业的并网运行 (15) 第十章建设项目与施工企业 (16) 第十一章发包工程和临时工 (19) 第十二章电力多经企业 (22) 第十三章考核与奖惩 (23) 第十四章附则 (24) 第一章总则 第一条为了加强安全生产管理工作,保证员工在生产活动中的人身安全及健康,防止和减少生产事故,保证国家和投资者的资产免遭损失,根据《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)和其他有关法律、法规及政策规定,结合中国华能集团公司的安全生产管理特点,制定本规定。 第二条本规定适用于中国华能集团公司系统(以下简称公司系统)所有生产单位(电力、非电力产业公司,各基层企业、公司)(以下统称各企业)。

第三条公司系统的安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针。 第四条公司系统实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制,各企业必须建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。 第五条公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事故处理执行"四不放过"的原则(即事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过)。 第六条公司系统各企业必须贯彻"谁主管谁负责"和"管生产必须管安全"的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。牢固树立"安全就是效益、安全就是信誉、安全就是竞争 力"的意识,搞好安全工作。 第七条公司系统各企业的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。工会与行政监察部门有权参与企业人身死亡和重大事故的调查,依靠群众共同做好安全生产工作。 第八条公司系统各企业应依据国家有关法律法规、行业标准及集团公司颁发的标准、规定、制度,制定适合本企业实际情况的规章制度,使安全生产工作制度化、规范化、标准化,努力实现安全管理工作现代化。 第二章目标 第九条公司系统安全生产的总体目标是防止发生对社会造成重大影响,对资 产造成重大损失的4种事故: (一)人身死亡。 (二)电厂垮坝。 (三)主设备严重损坏。 (四)重大火灾。 第十条产业公司的安全生产目标。 (一)不发生人身死亡事故。 (二)不发生有人员责任的重大设备事故。 (三)不发生特别重大设备事故。 (四)不发生重大火灾事故。 (五)不发生电厂垮坝事故。

相关文档
相关文档 最新文档