文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 96S825 矩形钢筋混凝土清水池 有效容积150m3

96S825 矩形钢筋混凝土清水池 有效容积150m3

钢筋混凝土水池的施工要点及满水试验

作者简介:邓亚军(1975-),男,广东深圳人,深圳市市政工程总公司工程师, 钢筋混凝土水池的施工要点及满水试验 邓亚军 (深圳市市政工程总公司,广东深圳518034) 摘 要:针对以往钢筋混凝土水池施工所暴露的问题,深圳市某污水处理厂工程SBR 池在高温施工条件下,通过处理好水池基底、严格控制混凝土温度、降低内外温差、处理好池体变形缝、施工缝和后浇带所采取的一系列施工技术措施及其池体满水试验的方法和结果。 关键词:钢筋混凝土水池;施工要点;技术措施;满水试验中图分类号:TU11 文献标识码:A 文章编号:167223198(2008)022******* 1 工程概况和特点 深圳市某污水处理厂SBR 池工程是由两座矩形钢筋混凝土池体组成,北面为1#~4#池,南面为5#~8#池,每组池体长度122.95米、宽度51.20米(轴线尺寸),沿长度方向平行于池体短边设30mm 宽度变形缝四道,沿短边平行于长边方向在池墙中部设30mm 宽度变形缝一道(底板设后浇带)将每座池体划分为10块(不含后浇带)。池内、池顶设有工艺渠沟,池墙顶设走道板,池底面标高42.61米,池顶面标高49.11米,钢筋混凝土底板厚750mm ,上附加150厚C15底板配重混凝土,钢筋混凝土池壁下端厚750mm ,经过变径后上端厚250mm ,此外每座池内还设有多道断面不同的隔墙。 SBR 池混凝土浇筑约17916米3,其中C10和C15为现场自搅拌混凝土3052米3,其余为C25、C25S6及C25膨胀混凝土共14864米3,采用固定生产厂家的商品混凝土。 施工要点是:①SBR 池天然地基部分为素填土及淤泥,由于SBR 池对不均匀沉降反应敏感,因此必须对素填土及淤泥层地基进行严格的处理;②SBR 池底板及下端池壁混凝土厚度达到750mm ,体积大,而按工期和施工进度要求,池体混凝土浇筑又必须在5-9月份完成,正值深圳的高温炎热期,日最高温度达39℃,夜间最高温度达30℃左右;根据这些特点,混凝土施工除必须满足强度和耐久性等要求外,其关键是控制混凝土的最高温升及其内外温差,防止结构出现有害裂缝,影响池体的抗渗;③变形缝一般为防水构件的薄弱环节,而本工程的池体变形缝较长,总长达到564米;④为了减少混凝土的浇筑高度,利于混凝土振捣密实,分别在43.60米和46.60米留设水平施工缝,施工缝的长度约700米,因此防止施工缝漏水为本工程施工的又一要点;⑤后浇带纵贯整个池体,宽度为1.0米,施工质量的好坏直接影响池体的防水功能。 2 施工技术措施 2.1 对局部软弱地基进行处理 尽管设计要求SBR 池对地基的承载力不高,但对不均匀沉降反应较为敏感,如果局部软弱地基处理不好,很容易使池体产生裂缝。本工程基础开挖至设计标高后,遇到杂填土即清理干净,然后从最低处开始填土,填土料采用粘性土,有机物含量不超过5%,土料的含水量控制在2%之内,整片分层回填碾压,换填的地基在回填时分层检验,当检测 的地基密实度达到设计要求———93%时进行下一道工序,否则重新换填碾压,直到合格。2.2 高温季节底板及下端池壁混凝土施工的技术措施 大体积混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩应力,是导致结构出现裂缝的主要因素。因此,主要采用减少水泥用量以控制水化热,降低混凝土出机温度以控制浇筑温度,并采取保温养护等综合措施来限制混凝土内部的最高温升及其内外温差,控制裂缝并确保高温情况下顺利泵送和浇筑。 (1)限制水泥用量降低混凝土内部水化热。①选择水泥。选用水化热较低的#425矿渣硅酸盐水泥。其早期的水化热与同龄期的普通硅酸盐水泥相比,3d 的水化热约可低30%。②掺加磨细粉煤灰。在每立方米混凝土中掺加粉煤灰75kg ,改善了混凝土的粘聚性和可泵性,还可节约水泥50kg 。根据有关试验资料表明,每立方米混凝土的水泥用量每增减10kg ,其水化热引起混凝土的温度相应升降1~1.2℃,因此可使混凝土内部温度降低5~6℃。磨细石灰粉煤粉掺入混凝土内,对混凝土的和易性,可塑性,泌水性及强度都有不同程度的益处,对混凝土的干缩也无不良影响。在保证混凝土强度不变的情况下,在C20、C30等级范围内每立方米混凝土可用30kg 粉煤灰代替20~30kg 水泥,使混凝土单方放热量降低了25%。用掺粉煤灰来降低水泥用量而减少混凝土的水化热从而降低混凝土出机温度有较好的效果。 (2)用原材料降温控制混凝土出机温度。 根据由搅拌前混凝土原材料总热量与搅拌后混凝土总热量相等的原理,可求得混凝土的出机温度T ,说明混凝土的初级温度与原材料的温度成正比,为此对原材料采取降温措施:①将堆场沙、石子连续浇水,使其温度自浇水前的56℃降至浇水后的29℃,且可预先吸足水分,减少混凝土塌落度损失;②虽混凝土中水的用量较少,但它的比热最大,故在搅拌混凝土用的3只贮水池内加入冰块,使水温由31℃降到24℃。这样一来,经计算出机温度T 为32.8℃,37次实测的平均实测值33.2℃,送达现场的实测温度为34.60℃,从而使入模温度大为降低。 (3)混凝土输送、浇筑及保湿保温养护。 (1)为不使混凝土输送管道温度过高,在管道外壁四周 — 292—

关于矩形钢筋混凝土水池计算的总结

关于矩形钢筋混凝土水池计算的总结 梁永涛 摘要:水池是污水处理工程中常见的用人工材料修建、具有防渗作用的水处理设施。结合某污水处理厂储泥池的设计工作,对矩形钢筋混凝土水池的设计计算进行总结。 关键词:矩形钢筋混凝土水池计算总结 水池是污水处理工程中常见的用人工材料修建、具有防渗作用的水处理设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类;按形状特点又可分为圆形和矩形两种;因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、钢筋混凝土池等。因此,在实际工程的设计中,应充分对所设计水池的环境及结构特点进行分析,完成该水池的设计工作。本文结合某污水厂储泥池的设计过程对矩形水池的计算进行总结 一、水池结构的设计假定 1、使用材料的假定 在水工构筑物的设计工程中,应首先确定该水池的结构类型,该储泥池为半地下式敞口矩形水池,因此,建议采用钢筋混凝土材料。 根据《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第3节的规定:3.0.1、贮水或水处理构筑物、地下构筑物的混凝土强度等级不应低于C25;3.0.3、钢筋混凝土构筑物的抗渗,宜以混凝土本身的密实性满足抗渗要求。构筑物混凝土的抗渗等级

要求应按表3.0.3采用;3.0.6、最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋混凝土构筑物的混凝土应具有良好的抗冻性能,并应按表3.0.6的要求采用。混凝土的抗冻等级应进行试验确定。 表3.0.3 混凝土抗渗等级Si的规定 表3.0.6 混凝土抗冻等级Fi的规定

因此,该储泥池采用C30混凝土,抗渗标号S6,抗冻标号F150;钢筋采用HPB235(Ⅰ级)及HRB335(Ⅱ级)。 2、计算尺寸假定 该储泥池为半地下式敞口水池,池外地面距池內底 2700mm,储泥池净尺寸4000mm×5200mm×4800mm(长×宽×高),池顶设悬臂式走道板,走道板厚度120mm,地下水位远低于池底板。 因该池工艺设计有防水套管,结合设计经验,暂定池壁厚度300mm,底板厚度350mm。因此,依据《给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中5.1.8的有关规定: 1矩形水池池壁的水平向计算长度应按两端池壁的中线距离计算。 2圆形水池池壁的计算半径,应为中心至池壁中线的距离。 3池壁竖向德计算高度应根据节点构造和结构计算简图确定: 1)池壁与顶、底板整体连接时,计算应按整体分析。池壁

钢筋混凝土水池施工技术要求

钢筋混凝土水池施工技术要求 1、模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示:

2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 2、钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。 3、混凝土浇筑

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 二工程概况 工程名称: 建设地点: 建规模:800立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期50日历日。 开工时间:2007年11月1日。

竣工时间:2007年12月20日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。 进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。 经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的技术工人,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的职工带班。

钢筋混凝土水池施工方案

钢筋混凝土水池施 工方案 1

钢筋混凝土蓄水池施工方案 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1- 1.4《建设安全健康与环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为钢筋混凝土蓄水池。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充分,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.机具需用量

5.施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。 5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。 5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。 5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求 1 主体工程 1.1 主体施工过程 地基处理→C10 混凝土垫层→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。 1.2 主体施工缝的留设 蓄水池一般为全地下式结构,根据壁板高度设置一道至两道施工缝。蓄水池施工缝留设在底板腋角以上500 mm 的壁板中,一般为水平施工缝,由于施工缝为整个蓄水池抗渗的薄弱地带,因此常在施工缝处加设3 mm 厚A3 钢筋板,宽度同水池壁厚一致,这样可最大限度的延长渗水线路,以期达到较好的防水效果。 2 主要分项工程的施工要点和质量要求 2.1 基坑开挖 2.1.1 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线。 2.1.2 按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖。 2.1.3 开挖深度要满足设计要求。 2.2 地基处理 按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。 2.3 钢筋工程 2.3.1 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用。 2.3.2 钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型。 2.3.3 钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用。 2.3.4 钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %。 2.3.5 钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢。 2.3.6 底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完。 2.3.7 管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。 2.4 模板工程 清水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。 2.5 混凝土工程 2.5.1 水池分两步浇筑而成,第一步浇筑底板及施工缝以下壁板,第二步浇筑施工缝以上壁板及顶板。 2.5.2 本工程采用商品混凝土C30 ,抗渗S6 。 2.5.3 本项目施工中关键在于混凝土的振捣,振捣的主要人员必须认真、细致、可靠,将每处逐一振捣,按施工要求振好。严禁漏振,并避免出现蜂窝、麻面、露筋等缺陷。这将直接影响水池的质量和功能。

消防水池有效容积的探讨

消防水池有效容积的探讨 摘要:随着城市建设的发展,建筑密度和等级的提高,伴随着近些年产生严重后果的大型火灾对行业相关部门的警醒,消防已引起全社会的广泛关注。消防水源尤其是消防水池作为所有水消防系统设施的基础,对建筑防火防灾的效果有着极其重要的作用。本文针对广大设计人员在消防水池容积确定时的一些争论进行列举和探讨,并提出自己对合理优化设置消防水池的建议,供广大设计人员参考。 关键词:消防水池;最高水位;最低水位;自灌吸水 To investigate the effective volume of fire water Sunjunfeng China northwest architecture design and research institute co.ltd Abstract: With the development of urban construction, building density and the level of increase, along with the recent large-scale fires have serious consequences for industry-related sectors alert, the fire has caused widespread concern of the whole society. Fire water especially, fire water fire-fighting system as the basis for all facilities for building fire disaster prevention effect has an extremely important role. In this paper, the majority of designers at the fire water volume determined enumerate some debate and discussion, and to put forward their suggestions for reasonable optimization settings fire water, and for the majority of designers.

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

(完整版)钢筋混凝土蓄水池施工方案67053

蓄水池施工方案 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康与环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》 05S804 2.工程概况 本工程为钢筋混凝土蓄水池。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.机具需用量 序号名称单位 台数量备注 1 2 3 4 5 钢筋调直机 钢筋弯钩机 钢筋切断机 振捣器 1 2 1 4 1 台 台 台 电焊机台

5.施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶 板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→ 水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋 绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管 安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为 1:0.75。 5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配 置在挖掘机的两侧装运土。 5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时 检查边坡的状态。根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。 5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到 的地方,以便及时用机械挖走。 5.3.6修边和清底:在距基坑底设计标高 50cm边坡处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人 工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距坑边尺寸,确定坑宽标 准,以此修整坑边。最后清除坑底土方。 5.3.7坑底修理铲平后,进行质量检查验收。 5.4钢筋工程 5.4.1钢筋加工 (1)钢筋下料,必须有厂家合格证及复试合格报告,钢筋下料单由班组技术员编写,二级审 核,交由钢筋加工厂统一制作。 (2)钢筋下料,应进行首件检验,审核无误后,方可批量下料。钢筋加工的形状、尺寸、数 量、必须符合设计要求。 (3)钢筋的接头形式采用绑扎搭接,位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为25%,搭接长度为 38d。 5.4.2钢筋绑扎 (1)钢筋绑扎必须由下而上进行。

消防水池设计

一、消防水池 1、进水管 3),GB50974 ,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A 型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。 3、放空管 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm 左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 6),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度计算。

钢筋混凝土水池施工工艺

钢筋混凝土水池施工 【摘要】本文介绍了钢筋混凝土水池的施工工艺及质量控制。 【关键词】模板支设及加固漏水偏差混凝土浇筑赶浆法1工程概况 肥城矿业集团查庄低热值燃料电厂水化系统联合建筑工程由化学水处理站、联合泵房,调节水池,中和水池,除盐水池,污泥池等组成,由于调节水池蓄水量大,且颇具代表性,下面谈一下调节水池的施工方法。 2模板的选择及配件加工 2.1调节水池长=5im宽=i2m深=6m考虑立壁高且截面窄,浇筑混凝土时对模板的侧压力较大,对模板刚度要求较高,故采用钢模板。 2.2配合使用对拉铁片加固钢模板(见附图),对拉铁片的加工及尺寸控制应严格要求。 2 6钢筋(一级钢)2mm薄钢板 注:22mn是U型卡孔距模板内侧的距离 2.3在模板与模板拼缝处加设海绵条(宽度同边纵肋),避免混凝土漏浆。 3止水带的留设 根据钢筋混凝土水池的结构形式,一次进行底板及立壁整体混凝土浇筑困难,施工时采取两次浇筑,即先施工水池底板,然后施工水池立壁。对于水池底板和立壁间的施工缝,有以下几个处理方法: 3.1留设止水槽 止水槽留设方法是在浇筑底板混凝土时,采用吊模,浇筑300mm高立壁(见附图),待立壁混凝土浇筑完且混凝土未达到初凝时,采用木方子或其他材料在立壁上留设出方槽。

水池立壁 3.2留设钢板止水带 钢板止水带的留设是在底板和立壁混凝土浇筑前,在施工缝的位置安装钢板(见附 图),然后进行混凝土浇筑,浇筑位置至钢板止水带宽度的一半即可。 施工缝 钢板止水带(钢板厚度 一般不大于4mm ) 水池立壁 水池底板 3.3留设橡胶止水条 施工方法同止水槽施工方法相似,待止水槽留设完毕后,在止水槽内嵌入橡胶止水条 (见附图) 综上所述几种方法在施工中可随机选用,其防水效果依次为: 2、3、1;其经济费用依次水池底板 止水槽的宽度和深 度不低于5cm 水池立壁 水池底板

消防水池容积计算

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法 施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范( GB50026-93 ) 建筑地基基础施工质量验收规范( GBJ203-83 ) 钢筋焊接及验收规程( JGJ18-96 ) 砼强度检验评定标准( GB107-87 ) 砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002 ) 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001 ) 施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-88 ) 建筑机械使用安全技术规程( JGJ33-2001 ) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130-2001 ) 建筑施工安全检验标准( JGJ59-99 ) 二工程概况 工程名称:

建设地点: 建规模: 800 立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期 50 日历日。 开工时间: 20XX年 11 月 1 日。 竣工时间: 20XX年 12 月 20 日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2001 )进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在 24 ‰以内。按国 家颁布的《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99 )执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量, 我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1 、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

钢筋混凝土蓄水池施工方案

钢筋混凝土蓄水池 施工方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案 -- 钢筋混凝土蓄水池施工方案 1 蓄水池总面积654.07m2池底标高为-6.0m,池底板为700,局部1200、池壁厚度均为350mm,池底、池壁、梁板采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋底板为Φ18的HRB400钢筋双层双向间距150。接头采用闪光对焊的连接方法。 二、土方开挖 1基础采用DDC素土挤密桩和CFG砼灌桩做法 2 土方开挖为机械挖土,第一次挖至-2.5m,DDC打完后挖水池部分至-6.7m,然后开始CFG的施工。 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚在主楼正北边,场地平整,道路通畅,水电、消防设施齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械方法,向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料单后查对钢筋堆场上已经复试合格的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后开始配料。 (4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,以免发生差错,并防止油脂类污染。

(5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m 用铁丝与主筋扎牢。 (3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。

消防水池容积计算[新版]

消防水池容积计算[新版] 消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。 消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求 3总有效容积超过500m的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大,

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量,截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为 2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量~有条件就不要考虑了:~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量~仅有一路时要考虑:~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统:~也就是独立管网独立室外消火栓泵。室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水 量如为30,即消防水池容积为72+30=102 另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为72m3 有二路进水~可以不用考虑室外消防的畜水量~直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了~室内消防2小时~喷淋考虑1小时~共就为180T水。

(完整word版)钢筋混凝土蓄水池施工方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案 钢筋混凝土蓄水池施工方案一、池体尺寸与材料 7#蓄水池设在高铁西宕口山下,7#水池池底标高为51.97m,几何尺寸为23.5×12.5×1.25,容量为276m3。池底板、池壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋为Φ12的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深1m,地上外露部分为0.25m。 二、土方开挖 土方开挖为机械挖土,因蓄水池施工前山体已完成覆土,所以在进行蓄水池施工时,先开挖已覆的土方,挖至覆土前山体表面不平整块石处,用C20商品混凝土基础找平,再进行蓄水池池底池壁施工,C20砼垫层的几何尺寸为24.9×13.4×0.7+0.19/2. 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。

(4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现象,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。

钢筋混凝土水池施工方案(完整版)

事故池 施 工 方 案 编制单位: 2012.11

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 2.1应用规范/标准 (1) 3.主要工程量及机具 (1) 3.1工程量表 (1) 3.2.1劳动力计划 (1) 3.2.2主要机具 (2) 4.施工进度计划 (2) 5.施工组织机构 (3) 6.主要施工方法 (3) 6.1施工程序 (3) 6.2施工准备 (4) 6.3定位测量 (5) 6.4主体施工 (6) 6.5蓄水试验 (7) 6.6附表 (8) 6.7基础沉降观测 (9) 7.质量保证措施 (10) 7.1施工质量体系 (10) 7.2质量预控及检测程序流程 (11) 7.3质量控制措施 (12) 8.H S E管理 (13)

1、工程概况 本工程为钢筋混凝土结构污水池,长度为6.8m,宽度为6.8m,净高为3.5m,位于134事故池东侧,污水池四周具备机械开挖和放坡的条件。污水池基础底板厚度180mm,顶板厚度为150mm,池壁厚度为180mm。池体采用C30混凝土,抗渗等级不低于P8,基础底板与池体混凝土分二次性浇筑完成。主体施工且闭水试验合格后,池壁外侧刷水泥砂浆抹灰层。 1.1工程特点 1)土方开挖面积较大,基坑比较深,开挖底标高-4.1m。需采用轻型井点降水和边坡技护措施。 2)污水池现浇砼比较量大、钢筋量大,模板一次投入量大。 3)污水池为矩形水池,池底板面积大,池壁轴线长,在施工中应作好砼的降温、防裂措施。 1.2 施工技术要求 1)基础采用整板基础,设计要求水池底板置于持力层上。 2)本工程池壁强度等级均为C30。基础底板、池壁钢筋保护层厚度50mm。 3)钢筋选用热轧光圆钢筋HPB235级(φ), 热轧带肋钢筋HRB335E(Ф)。 2、编制说明 2.1编制依据 1)国家建设部颁发的《矩形钢筋混凝土清水池施工图集》 2)施工依据的规范和标准: ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ②《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》(SH/T3535-2002) ③《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ④《工程测量规范》(GB50026-93) ⑤《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999) ⑥《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) ⑦《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.2 编制目的 本方案作为指导施工的技术性文件,编制时对本工程的项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备配置、主要施工技术措施、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施进行了描述,并以此为基础进行细化,提交业主和监理审批,在

相关文档
相关文档 最新文档