吊篮日常检查表

高处作业吊篮日常验收记录表

注:“√”表示正常,“×”表示不正常,各栋楼安全员每日巡检一次

吊篮每日检查记录表(规范)

检查时间 2016 年 3 月日 工程名称贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程使用单位 深圳市方大建科集团 有限公司 设备型号ZLP630 设备编号1#吊篮 检查项目检查内容结果检查人 提升机 20 min运行状况,无异常发热及声响,无漏油、渗油荷载制动距离≤100 mm 静载(150%)滑移<2 mm 电动机、电磁制动器间隙正常,与安装架连接牢固 提升速度8 m/min-12 m/min 钢丝绳断丝及断股,无断丝、无断股 摩擦情况,无明显变形(松股、拆段、起绞)及锈蚀,无明显损伤(压痕、烧蚀、堆积)无明显磨损,直径减少7% 与悬挂机构连接,连接牢固,剩卡无松动 外观、无油污及其它污物 悬吊平台强度及刚度,无裂纹、无变形、无损毁 悬吊平台,底部平台四周 结构件,结构件无变形,底板、挡板、护栏无损坏,焊缝无裂变、脱焊 架体连接,栏杆、安装架、底板连接牢固 安装锁锁绳角度,悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度锁绳可靠度,锁绳测试3-5次,可靠100%

离心安全锁,手动锁链有效、快速拍绳动作 悬挂机构强度及刚度,无裂纹、无变形、无损毁 配重、数量齐全、固定 连接件、各连接件牢固可靠,滑轮锁紧 距离及定位,悬挂机构的距离准确,定位可靠 电器及控制系统漏电、接零保护,安装正确、正常工作 电气箱内各处固定件,无松动 限位开关、交流接触器、转换开关、安装正确、正常工作外观、电线、电缆无破损、插座完好 制动开关按钮,安装正确、正常工作 使用单位验收意见: 盖章:日期: 验收人员签名设备部门 安全部门 总包单位验收意见: 盖章:日期: 验收人员签名设备部门 安全部门 监理单位验收意见: 盖章:日期: 监理单位人员签名专业监理 总监理

高处作业吊篮联合验收记录表

1 四川祥普建设集团有限公司 仁寿交投置地.北城时代一期项目 高处作业吊篮联合验收记录表 工程名称:交投置地·北城时代一期1~4#楼 安装单位:成都金锐达建筑机械设备租赁有限公司 总包单位:四川祥普建设集团有限公司 监理单位:中国华西工程设计建设有限公司 建设单位:仁寿交投置地有限公司 设备型号:ZLP630 安装日期: 检查日期: 验收人员 序号 检查项目 检查内容 检查情况 整改情况 1 技术资料 制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产权备案证明齐全、有效产品在规定的使用期限内,没超期 安装单位的相应资质、安全生产许可证及特种作业岗位证书齐全、有效 安装方案、应急救援预案、安全交底记录齐全有效 安全锁检测报告 钢丝绳检测报告 安装单位安装自检记录

2 四川祥普建设集团有限公司 仁寿交投置地.北城时代一期项目 2 安全装置 吊篮必须设置上行程限位装置 吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相 同作用的独立安全装置。在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用的独立安装装置 吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降的手动滑降装置 吊篮所有外露传动部分,应装有防护装置 吊篮应安装防坠安全锁,并应灵敏有效 安全锁能自动锁住安全钢丝绳并停止运行,在锁绳状态下不能自动复位 3 悬挂机构 悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘 前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力 前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处 4 配 重 配重标有质量标记 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。严 禁使用有破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规定 5 悬吊平台 悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹杆,工作面的护栏高度不应低于0.8米,其余部位则不应低于1.1米