临边防护安全技术交底(通用版)

临边防护安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。

内容:

临边防护安全技术交底1、临边防护栏杆杆件的规格及连接要求应符合下列规定:

(1)钢筋横杆上杆直径不应小于16MM,下杆直径不应小于14MM,栏杆柱直径不应小于18MM,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。

(2)钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×(2.75~3.5)MM的管材,以扣件或定型套管固定.

(3)以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。

2、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1.0~1.2M,下杆离地高度为0.5M~0.6M.坡度大于1:22的屋面防护栏杆应高1.5M,并加挂安全立网除经设计计算外,横杆长度大于2M时,必须加设栏杆柱.

3、栏杆柱的固定应符合下列要求:

(1)当在基坑四周固定时可采用钢管并打入地面50CM~70CM深。钢管离边口的距离,不应小于50CM。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。

(2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时可用预埋件与钢管

或钢筋焊牢。

(3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6的弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。

4、栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

5、四防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18CM的挡脚板或40CM的挡脚笆,挡脚板与挡脚笆上如有孔眼不应大于25MM,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10MM。

接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

6、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

7、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并

最多10M隔设一道安全网。

8、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

9、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

10、所有临边形成后必须立刻防护。也可以提前防护。

附被交底人签名:

注:交底人:施工员(工长);被交底人:班组长及全体职工。接受交底的人员较多时,可另附签字记录。

海南省建设工程质量安全监督管理局

XX设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.

动火作业安全措施

动火作业安全措施 一开工准备 ㈠办理动火证,落实安全措施。 ㈡对作业人员进行安全教育,安全技术交底 ㈢检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。二动火作业六大禁令 ㈠动火证未经批准,禁止动火。 ㈡不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 ㈢不清洗,置换不合格,禁止动火。 ㈣不消除周围易燃物,禁止动火。 ㈤不按时作动火分析,禁止动火。 ㈥没有消防措动火作业安全操作规程。 三安全防护措施 ⑴首先要保证磨内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时磨内含氧量达到标准。动火前,要用彩瓦遮盖,防止火花飞溅到电缆上或周围其他设备。动火部位下部所有重要仪表设施,在动火前都需采取包裹、隔离措施。动火时,安排专人监护。 (2)水泥磨处于高空,高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故。

(3)施工现场要规范配置灭火器材和消防器具,消防器材不得擅自移作他用、消防通道必须保持畅通,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 (4)现场作业人员严禁抽烟,需焊割和明火作业,应事先消除周围可燃物或采取防范措施。 (5)氧气和乙炔气体要有严格的安全防护措施,乙炔瓶应装有防爆回火装置,安全距离大于5米,与明火距离大于10米,设专人看管,乙炔表要装有防爆回火装置。气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。 ⑹动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。 (7)班前、班中、班后安全员须做好检查,发现隐患,及时纠正排除。动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场,确保人走火灭。

临边、高空作业安全技术交底

业 1 、进行高处作业时,应注意以下的要求: 1)凡参加高处作业的人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫 病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。 2)登高架设作业(如架子工、塔式起重机安装拆除工等)人员必须进行专门培训,经考试合格后,持劳动安全监察部门核发的《特种作业安全操作证》,方准上岗作业。 3)凡参加高处作业人员,应在开工前进行安全教育,并经考试合格。 4)参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到“十不准”:一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高 处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品用具;八不准违反规定要求使用安 全用品、用具;九不准在高处作业区域追逐打闹;十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施 。 5)高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好。 6 )施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清。 7)吊装施工危险区域,应设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物件下逗留。 8 )夜间高处作业必须配备充足的照明。 9)尽量避免立体交叉作业,立体交叉作业要有相应的安全防护隔离措施,无措施严禁同时进 行施工。 10)高处作业前应进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危 及人身安全时必须停止作业。 11)在高处吊装施工时,密切注意、掌握季节气候变化,遇有暴雨,6级及以上大风,大雾等恶劣气候,应停止露天作业,并做好吊装构件、机械等稳固工作。 12 )盛夏做好防暑降温工作。 13)高空平台应满铺木板,四周有栏杆和踢脚板。木板不应使用有腐朽、变质、虫蛀、裂 纹、扭曲、大节疤的木材。 审核人

临时用电安全技术交底书

安全技术交底施工单位:河南国龙矿业建设有限公司 工程名称永煤总医院病房 楼工程 交底日期年月日 分部分项工程名称基础临时用电生产班组名称电工 安全技术交底内容: 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工方案,临时用电的施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性栅栏,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、施工现场的动力线路必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于或等于0. 1s。 8、必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备。 9、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。1 0、不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板电箱。 11、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 12、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。施工现场停止工作一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 13、保护零线不得装设开关或熔断器,并使用绿/黄双色线。在任何情况下,都不得使用绿/黄双色线作负荷线。 14、开关箱应按规范架设。进、出线应从配电箱、开关箱下方穿行,并采取防雨、防雪、防尘措施。 15、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。 16、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 交底人签名安全负责人 签名 接受交底人 签名

临时用电安全技术交底

安全技术交底(班组) 注:本表一式三份,交底人、被交底人各一份,另一份存档

临时用电安全技术交底图文 一、临时用电管理基本要求 1、施工现场必须采用TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、各级配电箱必须设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。开关箱处的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过

30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 4、接地要求 (1)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 (2)保护零线必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间和末端做重复接地。 5、对电工及用电人员要求 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术负责性相适应。

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底

施工临时用电安全技术交底 AQ 3.3.9.5 施工单位:中建三局建设工程股份有限公司 工程名称厂房工程 3 幢(自编C3、F1-F4、 H 栋)、天桥1 座、垃圾房工程 1 幢 分部分项 工程 临时用 电工程 工种 交底内容: 一.电工要求: 1 .电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。 2 .电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。 3 .安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。 4 .电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 5 .上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。 6 .电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。 7 .按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记 录。 二.供电线路: 1 .架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。 2 .架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m ㎡,铜线》10m ㎡。(均为塑料绝缘线), 电线架设高度为4m ,跨越公路过往车辆为 5 米以上,以线低垂线为准。 3 .电杆间距最大不超过35m (可视电线截面的大小而缩小其间距),线间距不小于0.3m ,上下横担间距为0.6m 。 4 .电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm ,埋设深度为杆长的1/10 加0.6 m 。 5 .起止杆,中转杆必须采用8# 铁丝双股或Φ 6 钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45 度与60 度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于 1.5m 。 6 .室内照明配线采用PVC 管穿管,距地面不低于 2.5m ,宜使用拉线开关,(距地面大于 1.8m ),盒式开关距地面高度为 1.3m 。 三.电缆线路: 1 .电缆干线分支线应采用埋地或架空当敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械摩擦,跨压损坏和腐烂 性物品,明火烧伤。 2 .电缆线穿越建筑物,道路,容易受机械损伤的场所及引出地面以 1.8 高度至地下0.2m 处时,必须加设护套管。 3 .橡胶电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。不得使用金属裸线作绑扎,架空最 大低垂线距地面不得小于3m ,横跨过往道路不小于4m 。 4 .垂直敷设的位置充分利用在建工程的予留井、洞、电梯井、电缆井等,固定点每层不少于一处,并 应靠近用电负荷中心。 精心整理,用心做精品2

临边防护安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临边防护安全技术交底(通用版)

临边防护安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 内容: 临边防护安全技术交底1、临边防护栏杆杆件的规格及连接要求应符合下列规定: (1)钢筋横杆上杆直径不应小于16MM,下杆直径不应小于14MM,栏杆柱直径不应小于18MM,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (2)钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×(2.75~3.5)MM的管材,以扣件或定型套管固定. (3)以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 2、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1.0~1.2M,下杆离地高度为0.5M~0.6M.坡度大于1:22的屋面防护栏杆应高1.5M,并加挂安全立网除经设计计算外,横杆长度大于2M时,必须加设栏杆柱. 3、栏杆柱的固定应符合下列要求:

(1)当在基坑四周固定时可采用钢管并打入地面50CM~70CM深。钢管离边口的距离,不应小于50CM。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 (2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时可用预埋件与钢管 或钢筋焊牢。 (3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6的弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。 4、栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。 5、四防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18CM的挡脚板或40CM的挡脚笆,挡脚板与挡脚笆上如有孔眼不应大于25MM,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10MM。 接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 6、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 7、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并

动火作业安全技术交底98168

动火作业安全技术交底: 一、有关作业的安全规章制度; 公司三级安全教育时对安全规章制度进行培训 二、作业现场与作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 罐区动火作业存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:罐区动火作业时严禁进行对罐组进行脱水作业与呼吸阀拆检作业,如进行以上作业时,必须停止动火作业,以上作业结束后通知化验室进行作业环境分析化验合格后方可作业。 易燃易爆介质的设备、管线动火存在的危害、有害因素有:火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:带压不置换动过作业按照审批方案执行;其她作业必须对设备、管道进行清洗、置换、吹扫、隔离、分析合格后进行作业。分析点有具有代表性,死角地带必须要分析到位。 伴热消漏存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤。 采取的具体安全措施:作业前必须对伴热蒸汽给汽、回水阀门关闭,打开地点导淋进行泄压,确保管道内介质排放干净,作业点周围易燃物清理干净,焊机接地确保可好,电缆线绝缘层确保无破损。 三、作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 焊接手套的正确使用方法及注意事项:1、所选用的手套要具有足够的防护作用,比如该选用钢丝抗割手套的环境,就不能选用合成纱的抗割手套等。要保证其防护功能,就必须定期更换手套。如果超过使用期限,则有可能使手或皮肤受到伤害。2、随时对手套进行检查,检查有无小孔或破损、磨蚀的地方,尤其就是指缝。对于焊接手套可以使用充气法进行检查。 3、注意手套的使用场合,如果一副手套用在不同的场所,则可能会大大降低手套的使用寿命。 4、使用中要注意安全,不要将污染的手套任意丢放,避免造成对她人的伤害。暂时不用的手套要放在安全的地方。 安全带的正确使用方法及注意事项:在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时,必须系好安全带。安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。安全绳的长度限制在1、5~2、0m,

临边作业安全技术交底

临边作业安全技术交底 1.对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列要求: (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台两边、雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 (2)首层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m 楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。 (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 (4)井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予隔封闭。 (5)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 2.临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定: (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于16号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。 (2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。 (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 3.搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:

(1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m.坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打人地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm.当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。 3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌人规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上述方法固定。 (3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。 (4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm.板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm.接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 (5)当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

临边防护技术交底

交底内容: 一、三宝四口五临边的意义: “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。 二、三宝四口五临边的要求: 1、三宝 安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。

现场必须配备符合国家标准的安全带,建筑施工中高空作业,攀登作业、独立悬空作业,操作人员都应系安全带,安全带应高挂低用,系好安全带、挂、扣好安全钩,防止摆动和碰撞,安全带上的各种的部件不得任意拆掉。经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。使用后,应专人负责妥善保管。 平网:指其安装平面平行于水平面,主要用来承接人和物的坠落。两层设置一道。 立网:指其安装平面垂直于水平面,主要用来阻止人和物的坠落。密目网要求满挂。

2、四口要求 洞口作业的防护措施,设置防护栏杆、栅门、格栅及架设安全网等多种方式。

型钢搭设的安全通道 钢管搭设的安全通道

当垂直洞口短边边长小于 500 ㎜时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于 500 ㎜时,应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;

当非垂直洞口短边尺寸为 25mm~500 ㎜时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应防止盖板移位; 当非垂直洞口短边边长为 500 ㎜~1500 ㎜时,应采用专项设计盖板覆盖,并应采取固定措施; 当非垂直洞口短边长大于或等于 1500mm 时,应在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭;洞口应采用安全平网封闭。 电梯井口应设置防护门,其高度不应小于 1.5m,防护门底端距地面高度不应大于 50 ㎜,并应设置挡脚板。在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔 10m 且不大于 2 层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。

安全技术交底-动火作业

安全技术交底 编号009 表C2—1 工程名称辅助生产设施行政办交底日期年月日 施工单位通州建总分项工程名称动火作业 交底提要 交底内容: 1、动火人职责: (1)动火人必须经过专业培训,具备相应的资质技能,持证上岗。且经过安全培训考核合格后,方可持证上岗作业。 (2)做到“四不动火”即:动火票未经签发不动火;动火票的安全措施没有落实或不符合安全要求不动火;动火部位、时间与动火票不符不动火;监护人不在场不动火。 (3)出现异常或监护人提出不得用火时,要立即停止动火。 (4)对于强行动火的指令,有权拒绝。 (5)离开动火现场要切断电源、火源,不留火种。 (6)按规定摆放动火设备,穿戴劳动防护服装、防护器具。如使用头盔或手持面罩、穿干燥工作服、绝缘鞋、带绝缘防火手套、耐或的护腿、套袖及其它劳动保护用品。上衣不得扎在裤子内,裤脚不得扎在鞋靴内,手套套在袖口外。进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣 (7)熟悉应急预案,掌握应急处理方法。高处作业必须系好“五点式”安全带,应高挂低用。 (8)动火作业人员严禁作业现场吸烟、严禁酒后上岗、无证上岗、串岗、严禁作业时追逐打闹, 2、监护人职责: (1)监护人必须经过专业培训后上岗。 (2)监护人必须有较强的责任心,了解动火区域的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况,了解动火区域的消防设施的分布,能熟练使用消防器材及其他救护器具。 (3)监护人应对安全措施落实情况进行检查,监督消防设施到位情况,发现落实不好以及动火部位与动火票不符、未按动火票规定动火或安全措施不完善时,有权提出停止作业。 (4)监护人应配戴明显的标志,配备专用安全检测仪器,坚守岗位。 (5)监护人应熟悉应急预案,并能指挥处理异常情况。 (6)监护人必须携带动火票。 3、动火作业要求

临边洞口安全防护技术交底

江苏省海滨康复医院工程临边与洞口安全防护技术交底 编号

&楼板面等处边长为250mm?500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板作盖板(木板能够承载2人重量),盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为500mm?1500mm的洞口,必须设置 由钢筋焊接的网格,网格孔边长不得大于250mm,并在其上铺竹笆或脚手板。也可采 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm ;边长在1500mm 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全网。 9、墙面等处的竖向的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅缝格的间距不应大于150mm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 10、沿至楼板或底面低于800mm窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。 11、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施 六、安全通道构造 门洞构造示意图通道构造示意图 2)安全通道尺寸:宽为4m,长度为6m。通道脚手板上应设置间距为300mm的防滑条,木条厚度宜采用50mm。安全通道结构形式和装饰效果见下图。

安全通廊平面图 刷红白相间(8 -)漆竹胶板 七、洞口防护要求: (一)电梯井口、预留洞口、步道梯临边、坡道梯临边、货梯井口、加压送风洞口、 水井 管洞口、排烟竖机洞口、水暖井洞口、排烟竖井洞口以及有坠落危险或危机人身安 全的其他洞口进行作业时,必须按下列规定设置防护设施: 1、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护 设施。 2、 竖向管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏,高度不低于 1.5米,并设红色 警戒灯。 3、 结构施工中的伸缩缝和后浇带必须加固定盖板防护。 建筑物出入口 48钢管 @1.5m 密目安全网 竹胶板 安全通道结构平面图 安全通道结构立面图 双层木板外包一圈竹胶板 (竹胶板刷城建绿色漆) 门头柱(钢管外包竹胶板,竹 胶板 外刷白漆及城建绿色漆) 自然地面 7 正立面图 侧立面图 结构外皮 48钢管 @1.2m 结构梁 ■< > X 双 门头柱(钢管外 竹胶板外侧刷城 包竹胶板, 建:绿色漆) 层木板外包一圈竹 竹胶板刷城建绿色 18 L p 高挡脚板 . 八 ___ 5二.厚木板搭设的坡道 自然地面 上钉5*5防滑条(间距30)

高空作业及临边防护安全技术交底

编号:AQ-GL-05731 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高空作业及临边防护安全技术 交底 Safety technical disclosure of high altitude operation and edge protection

高空作业及临边防护安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1.施工现场的沟坡、洞口应及时填平、堵塞或用坚固的铺板盖上,在深坑边应加以围护,并挂危险标志牌,任何人不得擅自动用和拆除防护设施、安全标志和警示牌。 2.高空作业前,由队长、工长、技术员、组长根据施工特点,结合安全措施,进行仔细的安全交底,做到人人明确。 3.高空作业一般应搭设牢固的脚手架,并铺满脚手板,严禁铺探头板,并应有防滑措施,必须设1公尺的安全栏杆或挡板。 4.高空作业人员必须站在坚固的结构架上,系好安全带,并做到高挂低用。高空作业上下传递材料、设备、工具及拆下的构件不得抛掷。 5.高空作业时,对楼板予留孔洞、楼梯口、电梯井口、通道口、施工道路应按规定设置盖板、栏杆、安全网,有危险的通道口要设防护棚,上下交叉作业时要有隔离设施,距地面3公尺以上要有防

护栏杆、挡板或安全网,工作结束前不得擅自拆除。 6.1.5×1.5m以下孔洞应加固定盖板,1.5×1.5m以上孔洞四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。 7.楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固的防护栏杆,或用立挂安全网做防护。 8.建筑物楼层临边四周无维护结构的,必须设两道防护栏杆。 9.凡4m以上在施工程,必须随施工层支3m宽安全网,首层必须固定一道3~6m宽安全网,高层施工除在首层固定一道安全网外,每隔四层还要固定一道安全网。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工现场消防安全技术交底

. .. 施工现场消防安全技术交底 1、任何工种,未经安全消防部门办理动火手续,现场不准动火作业。 2、现场防火重点部位:油漆库、仓库、木工车间等应有专人管理,油漆库、仓库、木工车间、吊车、电气焊各设一干粉灭火器。消防通道必须畅通,在醒日的地方悬挂警告标志。 3、施工现场必须按划分的用火作业区作业,必须有防火措施,灭火器材;远离仓库、木工车间和易燃材料堆放区,有专人负责消防工作。 4、现场仓库要设置在水源充足,消防车能驶到的地方。对易燃货物要经常进行防火安全检查,仓库内严禁吸烟或有明火作业。仓库电源线必须用PVC套管,照明灯具与易燃货物必须保持不小于1米的距离。仓库内严禁使用碘钨灯;严禁乱接乱拉电源。 5、在高压架空线下面,不准搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。夜间有足够的照明,并加强值班巡逻。 6、焊、割作业点,与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离>10米,与易燃易爆物品距离>30米。 7、乙炔瓶和氧气瓶仓库存放之间的距离不得少于2米。使用时两者的距离不得少于5米。 8、氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。 9、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。 10、属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割。 11、施工用电,应严格按照用电的安全管理规定,加强用电管理,职工要经常学习电气防火知识,提高电气防火安全意识。防止电气火灾的发生。 12、合理设置防雷装置,在塔吊、脚手架设置避雷接地,接地电阻不大于10欧姆。避雷接地体直接与建筑物接地体相连接。 13、工地电工,每天必须对所有用电设备进行检查,发现问题及时处理。设备停用时,必须拉闸断电。电气设备和线路周围,不得堆放易燃、易爆物品,防火重点区域,配绝缘灭火器,挂禁止烟火警示牌。 14、冬季使用煤炉取暖,应符合防火要求,有通风设施,防止煤气中毒,煤炉取暖,都要经过检查合格后,办理动火审批手续,指定专人管理。 15、发生火警或火灾应立即报告项目部及公安消防部门,拨打119火警电话,以最快的速度组织抢救。 湖南湘建湘域熙岸项目部

临时用电安全技术交底交工人

临时用电安全技术交底交工人 月日分项工程名称临时用电安全技术交底内容交底内容: 1、每月做好漏电保护器、绝缘电阻、接地电阻的测试工作,并真实记录。 2、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 3、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。 4、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5、每日对现场总分箱开关箱巡查一遍,重点检查楼内移动箱。 6、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 7、配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱中心点距地面的垂直距离应大于 1、4m,小于 1、6m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0、8m,小于 1、6m。 8、配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 9、配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。 10、配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。 11、配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热。各接点是否牢固,配线绝缘有无破损,仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除。配电箱应经常清扫除尘。 12、施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应大于30mA,保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流不应大于30mA。 13、施工场选用额定电压为220V的照明灯具,选用螺口灯头。

动火作业安全技术交底

安全技术交底 编号002 工程名称巴陵恒逸超低排放项目交底日期 2017年5月28日 施工单位中国化学工程第十四建设 有限公司 分项工程名称动火施工作业 交底提要动火作业安全技术 编制人审核人交底人 接收交底人 交底内容 一、工程情况说明 本工程作业现场位于业主生产区内,周围需注意CO、H2S、NH3等有毒有害、易燃易爆气体泄漏情况。 二、安全技术要求 1.动火作业包含:电、气焊作业、锤击作业、电气切割作业、使用喷枪、烤把进行的矫正、调直作业、使用喷灯进行的防水喷涂作业等。 2.现场所有动火作业必须严格执行业主、总包、监理公司有关施工动火的相关规定。 3.动火作业人员上岗前,必须按规定进行动火安全教育,掌握动火作业的安全基础知识,会使用消防器材,熟悉周围环境和撤离路线。 4.进行动火作业前要先办理动火作业票,作业时要做到“三不动火”,落实各项防护措施,并按规定配置消防器材,保持消防道路畅通。与外部相连的管道与设备,在未查清有无险情之前,不得动火。 5.在有可燃、易爆气体的区域进行动火、爆破和锤击作业时,应先对现场的可燃、易爆气体含量进行分析,分析合格后,方可进行作业。

6.高处动火必须设置防止火花飞溅坠落的设施,并对其下方的可燃物、易燃物、机械设备、电缆、气瓶等采取可靠的防护措施,否则不准动火。 7.高处动火不得与防腐、防水、喷涂施工同时进行垂直交叉作业,电焊、氩弧焊作业人员在未到达作业位置之前,不得开启电源。风力大于等于5级时禁止高处作业用火。 8.使用液化气加温时要防止烧伤,操作人员要站立在上风处。预热把柄与气瓶及气带作标识编号,动火区域要配备灭火器,明确监护人。动火前清除动火区域内易燃物、可燃物,动火结束后检查无余火时方可离开现场。 9.现场使用的氧气、乙炔气瓶必须按防火规定保障5米安全有效的防护距离,距离明火要保障10米以上的安全距离,氧气、乙炔气瓶要有防砸、防晒、防倾倒的安全防护措施。乙炔气瓶要加装回火器。 10.现场发生气瓶着火,尽可能在第一时间关闭气瓶,如无法关闭要尽快找到水源对瓶体进行浇水降温,同时将旁边未着火气瓶转移到安全区域,避免发生气瓶爆炸造成严重损失,然后等待救援。 11.受限空间内动火作业,必须配备充足的灭火器,严禁动火与防腐、防水作业同时进行。 12.避免动火作业与防火喷涂作业的上下交叉作业,不可避免时要采取有效的防火措施后,方可施工。 13.使用切割机作业必须保障前方有遮挡措施,并清理周围可燃物、易燃物,施工完毕后要对现场进行清理检查,消除火灾隐患。 14.使用喷灯作业时必须严格遵守操作规程,配备充足的灭火器,并有专人监护,作业前要清理周边可燃物、易燃物后方可作业。 15.各项动火工作完毕,要对现场环境进行检查确认,关闭所有电源后,方可离开。 16.动火作业发生火灾时,首先要正确使用手边的灭火器好、砂土、水等可用资源进行自救,若无法控制时要及时清理周边危险源(氧、乙炔、液化气气瓶等易燃易爆品),并迅速撤离到安全地带,并及时报告本单位现场负责人,特别危险时直接拨打现场救援电话报告时要交代清楚着火地点、人员情况、现场环境等重要因素,以便消防部门救援。 三、重点交底内容 在脱硫塔、循环槽、循环水槽内防腐、玻璃钢内件、玻璃钢管道施工作业时,作业面10米范围内严禁一切动火作业。

临边作业洞口作业安全技术交底

临边、洞口作业专项安全技术交底 在建筑工程施工中,施工人员大部分时间处在未完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题: (1)临边与洞口处在施工过程中是极易发生坠落事故的场合; (2)必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施; (3)必须严格遵守防护规定。 一、临边防护 在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。 1.防护栏杆 这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下情况必须设置防护栏杆:

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,都必须设置防护栏杆。 (2)分层施工的楼梯口和梯段边、电梯口,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置栏杆,作为临时护栏。 (3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。 2.防护栏杆的选材和构造要求 临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。 二、临边作业 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全帽带,佩戴施工现场出入证。严禁赤膊、光脚、穿拖鞋、高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。施工作业前需对机械、设备、工具器材等进行检查,确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好,不得与金属物浸水位置(导电物品)搭接捆绑在一起,各种临时电源线,绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。 2.有如下身体缺陷和病史的人员禁止进入施工作业现场:耳聋、

动火作业安全交底

动火作业施工安全交底 交底内容交底日期 一、适用范围 动火作业(气割、电焊、打磨、电钻等) 二、交底目的 防止动火作业时发生火灾爆炸等危及人身安全和财产损失的事件发生; 三、交底内容: 由于动火作业存在不安定因素较多在站场上动火时要遵守以下规定: 1、施工前,办理作业许可证,开工前对作业许可证上各项内容进行逐一落实,在下达作业许可后方可进行施工作业,如动火作业涉及到临时用电、吊装等作业需办理相关作业许可证; 2、动火作业前应对动火区域易燃易爆物品进行算帐,并对动火区域进行可燃气体浓度的检测工作,集气站设备设施动火前应对动火部位进行清洗、浸泡,消除可燃物质,并对动火部位进行隔断消防车到位,并将水龙带敷设至动火点附近; 3.动火作业人员上岗前,掌握动火作业的安全基础知识,会使用消防器材,熟悉周围环境和撤离路线; 4.作业时要落实各项防护措施,并按规定配置消防器材,保持消防道路通畅。与外部相连的管道与设备,在未查清有无险情之前,不得动火。 5.在有可燃、易爆气体的区域进行动火、爆破和锤击作业时,应先对现场的可燃、易爆气体含量进行分析,分析合格后,方可进行作业; 6.高处动火必须设置防止火花飞溅坠落的设施,并对其下方的可燃物、易燃物、机械设备、电缆、气瓶等采取可靠的防护措施,否则不准动火; 8.使用液化气加温时要防止烧伤,操作人员要站立在上风处。

9.现场使用的氧气、乙炔气瓶必须按防火规定保障5米安全有用的防护距离,距离明火要保障10米以上的安全距离,氧气、乙炔气瓶要有防砸、防晒、防倾倒的安全防护措施。乙炔气瓶要加装回火器; 11.受限空间内动火作业,必须配备充塞的灭火器,严禁动火与防腐、防水作业同时进行; 12.避免动火作业与防火喷涂作业的上下交叉作业,不可避免时要采取有用的防火措施后,方可施工; 13.使用切割机作业必须保障前方有遮挡措施,并算帐周围可燃物、易燃物,施工完毕后要对现场进行算帐检查,消除火灾隐患; 15.各项动火工作完毕,要对现场环境进行检查确认,关闭所有电源后,方可离开; 交底人 接收人

施工现场临边洞口防护安全技术交底 - 制度大全

施工现场临边洞口防护安全技术交底-制度大全 施工现场临边洞口防护安全技术交底之相关制度和职责,安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架... 安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。三、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。六、搭设具体要求:1、防护栏杆应上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。斜屋面的防护栏杆高度应为1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。2、当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。3、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。4、当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。5、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。6、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。7、接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。8、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。洞口作业一、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。二、电梯井口必须设置不低于1.5m高的防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多不超过10m设置一道安全网。三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。五、具体要求:洞口应根据具体情况采取设栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施。1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设。并能防止挪动移位。2、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板必须能保证四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3、边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4、边长在150cm以上的洞口,四周必须设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5、垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表) 内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2 施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3 用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 4 配电室及其设备 (1) 配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并采取防止雨雪和动物侵入的措施; (2) 配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器; (3) 室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接; (4) 配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器; (5) 配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途; (6) 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。 5 发电机等自备电源的安全措施

(1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行; (3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 6 架空线路 (1) 架空线应采用绝缘导线,并架设在专用电杆上,不得挂在树木、脚手架上。 (2) 导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定。 (3) 架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 7 电缆线路敷设 (1) 电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; (2) 电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; (3) 电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8 配电箱及开关箱 (1) 固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 (2) 配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; (3) 配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; (4) 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 9 施工照明和行灯的安全电压: