文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃幕墙施工方案61979

玻璃幕墙施工方案61979

玻璃幕墙施工方案61979
玻璃幕墙施工方案61979

全玻璃幕墙施工方案

全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。

一、施工准备

(一)技术准备

1. 技术资料收集

现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。

2 .设计和施工方案确定

设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。

(二)材料及机具准备

1 .主要材料质量检查

(1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。

(2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。

2 .主要施工机具检查

(1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

(2)各种电动和手动工具的性能检查。

(3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。

3 .搭脚手架

由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。

(1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。

(2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架,又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确就位。

(3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉

接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔钢管和扣件,防止损坏玻璃。

二、吊挂式全玻璃幕墙安装施工

(一)放线定位

放线是玻璃幕墙安装施工中技术难度较大的一项工作,除了要充分掌握设计要求外,还需具备丰富的工作经验。因为有些细部构造处理在设计图纸中并未十分明确交待,而是留给操作人员结合现场情况具体处理,特别是玻璃面积较大,层数较多的高层建筑玻璃幕墙,其放线难度更大一些。

1. 测量放线

(1)幕墙定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免幕墙施工和室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

(2)要使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。对高度大于7m的幕墙,还应反复2次测量核对,以确保幕墙的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~ 2mm。

(3)测量放线应在风力不大于4级的情况下进行,对实际放线与设计图之间的误差应进行调整、分配和消化,不能使其积累。通常以利用适当调节缝隙的宽度和边框的定位来解决。如果发现尺寸误差较大,应及时反映,以便采取重新制做一块玻璃或其他方法合理解决。

2 .放线定位

全玻璃幕墙是直接将玻璃与主体结构固定,那么应首先将玻璃的位置弹到地面上,然后再根据外缘尺寸确定锚固点。

(二)上部承重钢构安装

(1)注意检查预埋件或锚固钢板的牢固,选用的锚栓质量要可靠,锚栓位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,钻孔孔径和深度要符合锚栓厂家的技术规定,孔内灰渣要清吹干净。

(2)每个构件安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。最主要的是承重钢横梁的中心线必须与幕墙中心线相一致,并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

(3)内金属扣夹安装必须通顺平直。要用分段拉通线校核,对焊接造成的偏位要进行调直。外金属扣夹要按编号对号入座试拼装,同样要求平直。内外金属扣夹的间距应均匀一致,尺寸符合设计要求。

(4)所有钢结构焊接完毕后,应进行隐蔽工程质量验收,请监理工程师验收签字,验收合格后再涂刷防锈漆。(三)下部和侧边边框安装

要严格按照放线定位和设计标高施工,所有钢结构表面和焊缝刷防锈漆。将下部边框内的灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于2块氯丁橡胶垫块,垫块宽度同槽口宽度,长度不应小于100mm。

(四)玻璃安装就位

1. 玻璃吊装

大型玻璃的安装是一项十分细致、精确的整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位,各种机具工具是否齐全正常,安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置,防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

(1)再一次检查玻璃的质量,尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边,吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净,用记号笔标注玻璃的中心位置。

(2)安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位,左右对称,且略偏玻璃中心上方,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会发生转动。

(3)试起吊。电动吸盘机必须定位,然后应先将玻璃试起吊,将玻璃吊起2! 3cm,

以检查各个吸盘是否都牢固吸附玻璃。

(4)在玻璃适当位置安装手动吸盘、拉缆绳索和侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时,在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。拉缆绳索是为了玻璃在起吊、旋转、就位时,工人能控制玻璃的摆动,防止玻璃受风力和吊车转动发生失控。

(5)在要安装玻璃处上下边框的内侧粘贴低发泡间隔方胶条,胶条的宽度与设计的胶缝宽度相同。粘贴胶条时要留出足够的注胶厚度。

2. 玻璃就位

(1)吊车将玻璃移近就位位置后,司机要听从指挥长的命令操纵液压微动操作杆,使玻璃对准位置徐徐靠近。(2)上层工人要把握好玻璃,防止玻璃在升降移位时碰撞钢架。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后,可将拼缝一侧的保护胶套摘去。利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高,使玻璃下端超出下部边框少许。此时,下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口,并用木板隔挡,防止与相邻玻璃碰撞。另外,有工人用木板依靠玻璃下端,保证在倒链慢慢下放玻璃时,玻璃能被放入到底框槽口内,要避免玻璃下端与金属槽口磕碰。

(3)玻璃定位。安装好玻璃吊夹具,吊杆螺栓应放置在标注在钢横梁上的定位位置。反复调节杆螺栓,使玻璃提升和正确就位。第一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度,以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等,且符合设计要求。

(4)安装上部外金属夹扣后,填塞上下边框外部槽口内的泡沫塑料圆条,使安装好的玻璃有临时固定。(五)注密封胶

(1)所有注胶部位的玻璃和金属表面都要用丙酮或专用清洁剂擦拭干净,不能用湿布和清水擦洗,注胶部位表面必须干燥。

(2)沿胶缝位置粘贴胶带纸带,防止硅胶污染玻璃。

(3)要安排受过训练的专业注胶工施工,注胶时应内外双方同时进行,注胶要匀速、匀厚,不夹气泡。(4)注胶后用专用工具刮胶,使胶缝呈微凹曲面。

(5)注胶工作不能在风雨天进行,防止雨水和风沙侵入胶缝。另外,注胶也不宜在低于 5 的低温条件下进行,温度太低胶液会发生流淌、延缓固化时间,甚至会影响拉伸强度。严格遵照产品说明书要求施工。

(6)耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于3 5! 4 5mm之间,太薄的胶缝对保证密封质量和防止雨水不利。(7)胶缝的宽度通过设计计算确定,最小宽度为6mm,常用宽度为8mm,对受风荷载较大或地震设防要求较高时,可采用10mm或12mm。

(8)结构硅酮密封胶必须在产品有效期内使用,施工验收报告要有产品证明文件和记录。

(六)表面清洁和验收

(1)将玻璃内外表面清洗干净。

(2)再一次检查胶缝并进行必要的修补。

(3)整理施工记录和验收文件,积累经验和资料。

三、保养和维修

目前,全玻璃幕墙的保养和维修尚未得到业主的足够重视。现在全玻璃幕墙使用的材料都有一定的有效期,在正常使用中还应定期观察和维护,所以在验收交工后,使用单位最好能制定幕墙的保养和维修计划,并与有关公司签订合同。

(1)应根据幕墙的积灰涂污程度,确定清洗幕墙的次数和周期,每年至少清洗一次。

(2)清洗幕墙外墙面的机械设备(如清洁机或吊篮),应有安全保护装置,不能擦伤幕墙墙面。

(3)不得在4级以上风力和大雨天进行维护保养工作。

(4)如发现密封胶脱落或破损,应及时修补或更换。

(5)要定期到吊顶内检查承重钢结构,如有锈蚀应除锈补漆。

(6)当发现玻璃有松动时,要及时查找原因和修复或更换。

(7)当发现玻璃出现裂纹时,要及时采取临时加固措施,并应立即安排更换,以免发生重大伤人事故。(8)当遇台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后对玻璃幕墙进行全面检查。

(9)玻璃幕墙在正常使用情况下,每5年要进行一次全面检查。

(13)铝合金隔热断桥门窗施工方案

1.现场洞口清洁测量放线

安装窗框之前先要对工地现场的钢副框进行检查确认。清扫钢副框表面会影响主框安装的垃圾、混凝土、砂浆等。根据总包提供的基准线和设计图,测量结构洞口是否符合设计要求,记录数据。并弹出每一樘门窗3个方向(水平、左右、进出)的墨线。2.安装物件的搬运及预就位。

根据安装工令单及现场领料单,把安装物件运输到每个楼层,运输过程中注意不要损坏门窗,楼层放置位置应选择相对空旷位置,门窗底部及靠墙位置均须用木条垫实。

3.框固定

门窗外框与钢副框接触部位采取使用隔热PVC垫片将钢铝材料分开,并采用紧固件连接,紧固件间距不大于500mm,但四周间隙应适当调整,其间隙值可参照下表的要求。

4.胶纸清洁及外墙打胶

待土建施工单位把内外墙粉刷完成后把铝型材表面的保护胶纸撕掉,撕掉的保护胶纸不要随地乱扔,集中放在纸盒内运到现场垃圾点。在窗框与外墙石材的预留槽内打上密封胶,密封胶表面要光滑圆润,不能有气泡及遗漏。

5.固定玻璃、扇安装

安装之前先要把窗框槽内的砂浆清洁干净,对隐蔽部位进行二次补胶密封,预设垫块并定位,对照设计图确认玻璃的正反面后进行安装。检查待装门窗扇的各项附配件是否齐全、到位,固定窗及开启窗铰链的固定螺丝及拉铆钉均须补注密封胶。

6.质量检验控制保证

(1)所有安装工序完成后,对每一樘门窗进行调试检查,再由专业质检人员对每一樘门窗及进行检查。并做记录。

(2)门窗表面观察应洁净、平整、光滑、色泽一致无锈蚀。大面积应无划痕、碰伤。

(3)五金件的型号规格数量质量符合设计标准。

(4)密封胶与玻璃及玻璃槽口的接触应紧密,平整不得有砂眼、褶皱。

(5)门窗关闭时,扇与框间无明显缝隙、无倒翘,密封面上的密封条应处于压缩状态。

(6)玻璃应平整、安装牢固,无裂纹、损伤及松动,表面洁净。同时玻璃的所在位置符合安全标准。

(7)压条与密封胶、玻璃全部紧贴,与型材的接缝应无明显缝隙,接头缝隙应小于0.5MM。(8)拼樘料应与框紧密连接,不得松动,螺丝间距应小于500mm,两端与洞口固定牢,与窗框间用密封胶密封。

(9)平开门关闭严密,搭接量均匀,开关灵活、密封条不脱落,开关力小于20N,推拉门有防脱落措施。

(10)门窗应横平竖直、高低一致,固定片安装位置正确,间距小于500MM,框与墙体的接触应牢固,缝隙内用弹性材料填满,表面用密封胶密封好,无裂缝。

(11)排水孔畅通。位置数量正确。

7.清理、调整

在相关部位的楼面找平层等湿作业完工后,以书面形式通知业主、监理、总包等告知部位、周期等事项,根据编制计划组织对门窗本体的泥浆灰屑、保护胶带、标签等进行清理后,进入修正、调整工序,对材料的破损、扇框配合间隙、附配件的定位、缺损、色泽相配等事项逐樘逐件进行检查、修正、调整。并对工作部位、工作数量等项作详细记录。

8、门窗喷淋试验

在现场选择面积稍大一点能反映出整个门窗系统的板片,进行喷淋试验。

喷淋的目的:

检查设计或安装存在的问题,大面积未安装之前及时采取措施。避免安装后发现问题,解决起来就

比较困难。

②喷淋的方法:

使用Φ20直径软管装上喷咀状,将水直接喷射在铝窗玻璃表面,且喷咀对缓慢移动,每处喷射约为5min,水压至少达到0.21Mpa(2.1kg/m2),喷水同时室内安排人员检查并记录。

③填写喷淋报告,报业主、监理及总包单位。

若施工中,存在问题立即可以进行整改,避免安装完毕再发生问题,让问题暴露在萌芽之中。

以一个单元或一个楼层(或另行商议)为单位,作完工移交书面报告,以总包签署确认日期作为合同保修期开始。

(12)玻璃地弹门安装

1、玻璃地弹门固定部分的安装

1.1安装前的准备

安装钢化玻璃前,地面饰面施工应完毕,门框的不锈钢或其它饰面应完成。门框顶部的钢化玻璃限位槽已留出。其限位槽的宽度应大于玻璃厚度2-4mm,槽深10-20mm。不锈钢饰面的木底托,可用木楔钉的方法固定在地面上。然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。铝合金方管可用铝角固定在框柱上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。钢化玻璃的安装尺寸,应从安装位置的底部、中部和顶部测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切裁尺寸。如在上中下测得的尺寸一致,则裁玻璃时,其宽度要小于实测尺寸2-3mm,高度要小于3-5mm。裁好钢化玻璃后,要在四周边进行倒角处理,倒角宽2mm,四个角位的倒角要特别小心,一般应用手握细砂轮块,慢慢磨角,防止崩边崩角。

1.2安装施工:

用玻璃吸盘器把钢化玻璃吸紧,然后手握吸盘器把钢化玻璃板抬起。抬起时应有2-3人同时进行。抬起后的钢化玻璃板,应先插入门框顶部的限位槽内,然后放到底托上,并对好安装位置,使钢化玻璃板的边部,正好封住侧框柱的不锈钢饰面对缝口。

底托上固定钢化玻璃的方法为:在底托木方上钉木板条,其距钢化玻璃板4mm左右。然后在木板条上涂刷万能胶,将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。钢化玻璃板上下部位安装结构见图5-197。在顶部限位槽处和底托固定处,以及钢化玻璃与框柱的对缝处注入玻璃胶。

1.3注玻璃胶封口的操作方法:

首先将一支玻璃胶开封后装入玻璃胶注射枪内,用玻璃胶枪的后压杆端头板,顶住玻璃胶罐的底部。然后一只手托住玻璃胶注射枪身一只手握着注胶压柄,并不断松、压循环地操作压柄,使玻璃胶从注口处少量挤出。然后把玻璃胶的注口对准需封口的缝隙端。注玻璃胶的封口操作,应从缝隙的端头开始。操作的要领就是握紧压柄用力要均匀,同时顺着缝隙移动的速度也要均匀,即随着玻璃胶的挤出,匀速移动注口,使玻璃胶在缝隙处,形成一条表面均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶,并用干净布擦去胶迹。

1.4钢化玻璃板之间的对接:

门上固定部分的钢化玻璃板,往往不能用一块来完成。在钢化玻璃对接时,对接缝应留2-3mm 的距离,钢化玻璃边需倒角。两块相接的钢化玻璃定位并固定后,用玻璃胶注入缝隙中,注满之后用塑料片在钢化玻璃的两面刮平玻璃胶,用净布擦去胶迹。

2、钢化玻璃活动门扇安装钢化玻璃活动门扇的结构没有门扇框。活动门扇的开闭是用地弹簧来实现,地弹簧又是与门扇的金属上下横挡铰接。地弹簧的安装方法与铝合金门相同。玻璃地弹门的安装步骤与方法如下:

2.1门扇安装前,地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装固定完毕,两者必须同轴线,即地弹簧转轴与定位销的中心线,必须在一条垂直线上。测量是否同轴线的方法可用锤线方法。

2.2在门扇的上下横挡内划线,并按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴联接板。安装时可参考地弹簧所附的安装说明。

2.3钢化玻璃应倒角处理,并打好安装门把手的孔洞(通常在购买钢化玻璃时,就要求加工好)。注意钢化玻璃的高度尺寸,应包括插入上下横档的安装部分。通常钢化玻璃的裁切尺寸,应小于测量尺寸5mm左右,以便进行调节。

2.4把上下横档分别装在玻璃地弹门扇上下边,并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不够,也就是上下边距门框和地面的缝隙超过规定值。可向上下横挡内的玻璃底下垫木夹板条。如果门扇高度超过安装尺寸,则需请专业玻璃工,裁去玻璃地弹门扇的多余部分。

2.5在定好高度之后,进行固定上下横挡操作。其方法为:在钢化玻璃与金属上下横挡内的两侧空隙处,两边同时插入小木条,并轻轻敲入其中,然后在小木条、钢化玻璃、横挡之间的缝隙中注入玻璃胶。

2.6门扇定位安装方法:

先将门框横梁上的定位销,用本身的调节螺钉调出横梁平面1-2mm。再将玻璃门扇坚起来,把门扇下横挡内的转动销连接件的孔位,对准地弹簧的转动销轴,并转动门扇将孔位套入销轴上。然后以销轴为轴心,将门扇转动90度(注意转动时要扶正门扇),使门扇与门框横梁成直角。这时就可把门扇上横挡中的转动连接件的孔,对正门框横梁上定位销,并把定位销调出,插入门扇上横挡转动销连接件的孔内15mm左右。

2.7安装玻璃门拉手:安装玻璃门拉手应注意:拉手的连接部位,插入玻璃门拉手孔时不能很紧,

应略有松动。如果过松,可以在插入部分裹上软质胶带。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶。拉手组装时,其根部与玻璃贴靠紧密后,再上紧固定螺钉,以保证拉手没有丝毫松动现象。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

玻璃幕墙修复施工方案

. 施工方案 :编制 审核: 联系人:

电话: .. . 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人 (2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用

2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 .. . 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备 进场前准备合同内规定的材料,进场后首先通知甲方负责人检验,检验合格后进行施工前安全检查。 3、安全检查 (1)、整个施工过程中采用钢管架施工,所有施工人员必须有上岗证、操作证及高空施工经验。 (2)、破碎玻璃处下方是商场营业区,需用安全网来进行防护,钢管架上需铺10mm木板满堂。 (3)、检查施工绳及保险绳,及备用绳索,确保安全万无一失。 (4)、检查固定绳索物,固定物必须称重人身体重的10倍以上方可用。 4、玻璃拆除、安装施工 (1)拆除:用裁纸刀割掉需拆除部位的胶条,清理掉填缝用的泡沫棒,因碎裂玻璃位置的特殊性,在拆除碎裂玻璃前需要先拆除碎裂玻璃旁的开启扇及广告牌位置的部分铝板和不锈钢。 (2)运输:玻璃规格2130mm x 2130mm 2100mm x 1375mm中空夹胶,

玻璃幕墙设计招标文件范本

XXXX幕墙工程设计施工 招 标 文 件 XXXXXX公司 2015年2月28日

一、招标范围: 1、本次招标范围为东北区7#楼; 2、7#楼:建筑面积54671.57m2,地下1层,地上26层,地下室为汽车 库及设备用房,1~3层为小型商业,4~26层为办公,地下1层层高5.4米,1层层高5.4米,2~3层层高4.5米,4层层高4米,5~26层层高3.6米,室内外高差0.15米,建筑高度99.25米(至屋面女儿墙顶);玻璃幕墙面积暂定20294㎡。 二、招标要求 1、投标人资质要求:企业具有独立的法人资格并且具有建筑幕墙设计施 工一体化__________资质。 2、建筑设计总体要求:幕墙外观设计以业主提供的土建施工图及效果图 为依据,应充分考虑设计及施工时所有的技术性问题,对设计院的施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑师设计意图,细部处理上应细致、精巧合理。建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求;铝合金型材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,节约材料、降低成本;幕墙的开启扇不得破坏幕墙的外视效果。 3、设计深度要求:必须符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2008年版)的规定并满足于施工要求。 4、工期要求: 1)施工图深化设计工期要求:30日历天 2)施工工期要求: 三、成果要求 1、施工蓝图10套(含蓝图版电子版)

2、幕墙结构计算书、节能计算书 3、幕墙效果图 4、幕墙工程造价分析及幕墙材料品牌推荐表 5、施工图审查 6、幕墙施工 四、报价要求 1、各参标单位请按照暂定总面积报综合单价。 2、以上综合单价已包含玻璃幕墙(含幕墙窗)等相关项目的全部费用、包含设计费、施工费、管理费、税金、利润、保险等一切费用。报价单位保证在中标后至双方签订的合同实施完毕之前按该综合单价执行,招标人不承担任何因素引起的价格上涨风险。结算价以此综合单价乘以实际设计计价工程量进行核算。 二、合同主要条款 发包人:(以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 第一条甲方应向乙方提交的有关资料、文件: 序号资料及文件名称份数提交日期备注 1 设计范围 1 设计前电子 2 建筑、结构施工图 1 设计前电子 3 效果图 1 设计前电子 4 与设计相关单位联系人员及 联系方式 1 设计前电子 总备注: 第二条乙方应向甲方提交的资料及文件清单

点支式玻璃幕墙施工方案

点支式玻璃幕墙施工方案 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ①幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ②对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③对照参考面找出安装角的间距; ④与控制标高之间的水平差; ⑤与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ①如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ②如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

玻璃幕墙修复施工方案

施工方案编制: 审核: 联系人:

电话: 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人

(2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用 2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳 10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备

玻璃幕墙施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 玻璃幕墙施工方法技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14706玻璃幕墙施工方法技术措施Glass curtain wall construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 玻璃幕墙施工方法和技术措施 1.施工准备 (1)深化设计、埋设预埋件 玻璃幕墙必须由具有相应资质的厂家进行深化设计,并经过业主和设计师认可后方可施工。根据我国现行的行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)及《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)要求,幕墙工程的立柱应与主体结构进行可靠的连接,必须在主体结构施工的过程中在主体结构的梁或柱上预埋铁件,因此深化设计应提前完成,保证预埋件的埋设工作。 (2)材料与构件 玻璃幕墙根据设计要求进行选材,选品牌。 材料、构件要求按设计分类、按使用地点存放。玻璃应

倾斜立放,倾斜角不大于10°,地面应垫上厚度大于150mm 的木枋,搬运时要两人抬起,不要推拉以免损坏表面涂层。 安装前要检查铝型材,要求平直、规方,不得有明显的变形、刮痕和污垢; 构件、材料和零附件应要施工现场验收,验收时供货方、监理方和业主应在场验收。 2.铝单板幕墙 2.1视准线建立: 幕墙的安装要求要依据一系列水平铅垂和倾斜一定角度视准线,视准线两端以墙上控制点或楼内控制点标定,或一端以控制点标定一定的角度以视线(经纬仪或水准仪的视准轴)或激光仪来指定方向。 2.2复查预埋件: 根据施工图纸对已装的预埋件进行检查和记录,对不符合施工的地方,及时进行修整或重新埋设; 经自检合格后填写自检记录,报送监理检验。 2.3幕墙铝龙骨的安装: 立柱的安装:

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

玻璃幕墙改造施工方案

嘉宏小区工程 2010年10月 目录 一、工程概况 二、项目质量目标 三、项目管理组织及施工人员配备 四、主要资源供应计划 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 六、施工过程控制程序 七、主要技术措施 八、产品保护措施 九、施工安全 十、玻璃幕墙工程验收 玻璃幕墙改造施工方案 一、工程概况: 工程名称:嘉宏小区 工程地点:绵阳市游仙区六里村交警三大队旁 工程简介:本工程为嘉宏小区玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架搭设、原有玻璃幕墙的拆除、骨架的清理、安装玻璃幕墙、脚手架拆除。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保优良。 三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划 表-2 三)主要材料计划 表-3 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 (一)施工流程 拆除原有玻璃幕墙→清洗骨架型材表面→检查型材焊接是否牢固→玻璃安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 (二)施工方案 1、施工准备 (1)、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻

璃坠落。拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材表面残留的胶粘剂,检查型材的牢固性,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃建渣外运。 (2)、所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)、防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 (三)施工安装 1、玻璃安装 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。 玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。 2、防火层处理 幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火岩棉和厚镀锌铁皮等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。 3、硅酮密封胶施工 硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。 硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文本

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火 干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。 2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练 计划和管理办法。 3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必 须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警 告标志,配置相应的消防器材。 4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审 批手续,并有监护措施。 5.一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍,明确用火审批 手续,产并有监护措施。

6.焊割作业应严格执行"十不烧"及压力容器使用规定。 7.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

玻璃幕墙安装安全文明施工协议书

玻璃幕墙安装安全、文明施工协议书 甲方:绍兴第一建工集团西安分公司旺园小区1#楼项目部 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书:一、安全目标: 杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首 位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例 等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快 采取措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任: 1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵 守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文 明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人

及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工 安全由乙方负全部责任。 5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人 施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是 他人,由乙方负全部责任。 7.乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工 防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。 8.施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到 甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。 9.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并 及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日

点支式玻璃幕墙施工方案

第二节点式玻璃幕墙的构造与安装 一、施工流程图(详见附件二:点式玻璃幕墙施工工艺流程图): 二、点式玻璃幕墙的构造与安装: 1、点式幕墙构造: 采用四爪式不锈钢挂件与立柱相焊接,每块玻璃四角在厂家加工钻孔,挂件的每个爪与一块玻璃一个孔相连接,即一个挂件同时与四块玻璃相连接。 2.点式幕墙施工工艺: (1)构件焊接与安装 由于钢结构安装精度与点式幕墙安装精度存在较大差距,在构件焊接与安装时,应逐步减少误差。 在构件焊接前,应在每个玻璃缝位置,即母座中心线处拉好垂直向钢丝,在钢丝上作好空间定位点,点焊时应采用定位头来控制母座在水平间隔、水平标高和与幕墙之间的距离,做到三维定位保证。 构件焊接安装精度,水平分格尺寸误差不大于±2mm,水平标高误差不大于2mm,进出位误差应不大于5mm。

点式幕墙构件焊接焊材选择应与焊接母材相配套。碳钢与碳钢之间焊接,焊条应选用E43或E50系列,碳钢与不锈钢间焊接,焊条宜选用A102,不锈钢与不锈钢母材焊接应采用A132焊条。 (2)驳接爪的定位、调整 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。 ①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于3mm,对角线偏差小于5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

玻璃幕墙改造施工方案

连廊玻璃幕墙拆除施工方案 一、工程概况: 工程名称:联通华苑IDC机房主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙拆除; 工程地点:天津华苑梓苑路6号; 工程简介:本工程为主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架及防护的搭设、原有玻璃幕墙玻璃的拆除、安装连廊扶手、搭设雨棚、外漏墙体粉刷、原钢架楼梯和钢结构除锈、原钢架楼梯和钢结构刷防锈漆、脚手架拆除。 二、项目的质量及安全目标: 本项目的质量目标:确保合格; 本项目的安全目标:确保无任何安全事故。 三、主要资源供应计划就及工期安排:

四、拆除幕墙施工流程及工艺施工方案: 施工方案 1、施工准备、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻璃坠落,在施工区域设置围挡,防止无关人员出入。2、拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理结构层表面残留的胶粘剂,检查结构面是否满足强度要求,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃及建渣采用人工装袋集中堆放在专用建筑垃圾堆放点,然后用汽车外运至 10km 以外的指定地点。 3、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、栏杆扶手制作安装工程: 1、按安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。 2、楼梯栏杆、扶手安装操作要点: 栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装,安装分焊接和螺栓固定两种方法。 焊接施工时,其焊条应与母材材质相同,安装时将立杆与埋件点焊临时固定,经标高、垂直校

正后,施焊牢固。 采用螺栓连接时,立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔,以备膨胀螺栓位置不符,安装时可作微小调整。施工时,在安装立杆基层部位,用电钻钻孔打入膨胀螺栓后,连接立杆并稍作固定,安装标高有误差时用金属薄垫片调整,经垂直、标高校正后固紧螺帽。 两端立杆安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固,不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位,除不锈钢外,在安装完后,均应进行防腐防锈处理,并且不得外露,应在根部安装装饰罩或盖。 楼梯扶手安装,一般采用焊接安装(特殊尺寸除外)。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始,后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确,并用金属锉刀锉平,以免套割不准确,造成扶手弯曲和安装困难。安装时,先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定,待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后,直扶手两端与两端立杆临时点焊固定,同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定,扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙,然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定,待检查符合要求后,按焊接要求,将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。焊接时应掌握好焊接电流、电压及焊接温度,以防电流过大或过小及电压不稳,影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准,焊缝宽度、深浅要一致,表面应呈鱼鳞状,扶手接头焊缝应严密,焊缝应无明显手感偏差。 六、钢结构防锈防腐涂料施工工艺: 防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。 1、建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆环氧铁红防锈漆和环氧锌黄防锈漆等建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆、各色醇酸调和漆和各色环氧彩漆等。 各种防腐材料应符合国家有关技术治标的规定,还应有产品出厂合格证。 2、主要机具喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3、防腐涂装作业场地应有防护安全措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 4、露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风,大雨,严寒等均不应作业。 5、工艺流程基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 6 基面清理:油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。基面清理出修质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。 7、底漆涂装:调和丹红防锈漆或环氧铁红防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充

外墙玻璃窗户拆除专项施工方案

外 墙 窗 户 拆 除 专 项 施 工 方 案 广州艺广装饰设计工程有限公司

目录 一、工程概况 (2) 1.1、工程名称: (2) 1.2、工程地点: (2) 1.3、拆除内容及面积: (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工顺序及施工方法 (4) 4.1、施工顺序 (4) 4.2、窗户玻璃拆除施工方法 (4) 4.3、铝合金窗框拆除施工方法 (5) 五、安全文明施工措施 (6) 5.1、现场安全文明管理措施 (6) 5.2、消防安全保证措施 (7) 5.3、安全事故应急措施 (8)

一、工程概况 1.1、工程名称: 海口恒大文化旅游城四期LOFT公寓19~22#楼套内拓展及大批量精装修工程 1.2、工程地点: 海口市龙华区城边镇迎宾大道88号 1.3、拆除内容及面积: 1)拆除内容:四期LOFT公寓19~22#楼套内拓展及大批量精装修工程19#~22#栋施工电梯位置的外墙窗户玻璃及铝合金窗框拆除 2)拆除面积:19栋、22栋1180.8㎡,21栋557.6㎡,20栋907.2㎡,共计2645.6㎡。 3)计划拆除工期:10个日历天 二、编制依据 2.1、法律、法规、规范、标准 2.2、国务院《建设工程安全生产管理条例》 2.3、《中华人民共和国消防法》 2.4、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ 160-2016) 2.5、《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DGJ08-70-2006) 2.6、《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134—2017 ) 2.7、《现场安全与文明施工标准》

2.8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2.9、建设部《施工机械安全操作规程》 (JGJ59-91) 2.10、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 2.11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 三、施工准备 3.1、施工人员必须认真熟悉结构及装修施工图纸.对拆除部位有清楚的了解,每个栋号施工队伍将工人分成两个施工小组,每个小组配备5—6个拆除人员,一个安全员和施工员。施工员负责指导拆除人员以正确的方式有效、积极的进行施工作业,安全员负责落实安全措施、及时发现安全隐患。 3.2、施工前施工员及安全员深化对《外墙窗户玻璃拆除方案》的理解,做到全方位不留死角的监控。并对拆除施工操作人员进行详细的安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法、注意事项有详细了解。 3.3、室内脚手架搭设必须符合《脚手架搭设规范》要求。 3.4、机械管理人员负责将施工用水,用电合理布置,以满足现场施工需求。 3.5、因该项拆除作业时破坏性拆除,会有一定的落物,在施工范围处一楼周边有效距离内设置安全警示带。

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

相关文档
相关文档 最新文档