文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机临时用电专项方案

柴油发电机临时用电专项方案

柴油发电机临时用电专项方案
柴油发电机临时用电专项方案

目录

一、工程建设概况 (2)

1、一般概况 (2)

2、工程周边环境概况 (2)

3、施工现场布置概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、临时用电部署 (2)

1、供电方式 (2)

2、施工现场配电线路 (3)

3、施工现场配电箱和开关箱 (3)

四、施工用电负荷计算 (3)

1、施工用电动机械设备配备 (3)

2、负荷计算(有估算法) (4)

五、发电机组的安装 (5)

1、发电机安装工艺流程 (5)

2、发电机基础 (5)

3、主机运输吊装就位 (5)

4、排气、燃油冷却系统安装 (5)

5、电气设备的安装 (5)

6、接地线安装 (6)

7、机组接线 (6)

8、机组调试 (6)

9、机组试运行调试 (7)

六、安全用电措施 (8)

1、技术措施 (8)

2、组织措施 (9)

一、工程建设概况

1、一般概况

项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程

建设地点:从化市江埔街大江路

建设单位:从化市住房保障领导小组办公室

设计单位:广东省建筑设计研究院

监理单位:广东省建筑工程监理公司;

施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;

建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。

设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层

基础形式:筏板基础+抗浮锚杆

结构形式:现浇砼框剪结构

2、工程周边环境概况

项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。

3、施工现场布置概况

施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。

二、编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸

从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案

从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求

三、临时用电部署

1、供电方式

供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电

未落实前要求施工单位采用柴油发电机供电,供电范围为:施工区、生活区及办公区。在每台发电机旁分别设置一个总配电柜,柴油发电机分别引一路电源至各台发电机的总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的冲孔桩机、砼输送泵、现场消防水泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械等电源可采用树干式配电方式。

2、施工现场配电线路

冲孔桩机采用ZR-VV-3*50+2*25mm2铜芯电缆沿围墙敷设或电线杆架空敷设,木工机械、钢筋等加工机械支线电缆采用VV-3*35+2*16mm2橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。

3、施工现场配电箱和开关箱

配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。

配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。

四、施工用电负荷计算

1、施工用电动机械设备配备

主要设备一览见下表(工地电动机、电焊机)

2、负荷计算(有估算法)

(1).根据设备一览表和经验公式SJ=K0(K1∑P1/cos?+K2∑S2 +K3∑S3+K4∑S4)。(K0取值范围为0.5~1.1)

式中 K0、K1、K2、K3、K4为需要系数,根据现场实际情况分别取、1.05、

0.6、0.6、0.8和1.0。

A.基础施工阶段:

∑P1 电动机额定功率统计为 420KW

∑S2 电焊机(对焊机)额定容量 69KV.A

∑S3 照明(包括空调)估计50 KW

计算出P = 1.05*(0.6*420/0.75+0.6*69+0.8*50)

= 438KV.A

(2). 柴油发电机容量计算

式中 P –发电机容量(kVA);

1.05--功率损失系数;

cosφ--用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。

求得P0 =613KVA值。

因此,现场选用2台250KW及1台50KW的柴油发电机,2台250KW柴油发电机主

要用于施工区桩机、砼泵、加工区设备等用电使用,1台50KW的柴油发电机主要用于生活区、办公区用电使用,同时也作为加工区补充用电使用。

五、发电机组的安装

1、发电机安装工艺流程

施工准备-基础验收-主机吊装就位-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-接地线安装-机组接线-机组调试-试运行验收

2、发电机基础

根据安装施工图,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。根据土建提供的建筑轴线位置,标高的水平线,分别检查安装基准线与建筑轴线距离,安装基准线与设备平面位置和标高的偏差值。

3、主机运输吊装就位

在机组吊装就位前必须对现场进行详细的考察,并根据现场实际情况熟悉运输路线。吊装时采用汽车吊卸车后直接将柴油发电机组垂直吊至发电机房;使用垫铁等固定铁件实施稳机找平作业,预紧地脚螺栓。必须在地脚螺栓拧紧前完成找平作业。采用楔铁找平时,应将一对楔铁用点焊焊住。主机安装好后然后再安装降音棚,降音棚采用单层彩钢板进行搭设。

4、排气、燃油冷却系统安装

排气系统的安装:柴油发电机组的排气系统由法兰连接的管道、支撑件、波纹管和消声器组成,在法兰连接处应加石棉垫圈,排气管管口应经过打磨与消声器安装正确。机组与排烟管之间连接的波纹管不能受力,排烟管外侧包一层保温材料。

燃油、冷却系统的安装:主要包括油箱、卸油泵、循环泵、热交换器、风机、仪表和管道的安装。正确安装机组和储油罐位置,对储油罐的焊缝质量进行认真检查。

5、电气设备的安装

发电机控制箱(屏)是发电机的配套设备,主要是控制发电机送电及调压。柜相互间或与基础型钢的连接应用镀锌螺栓固定,且防松零件齐全。二次回路配线成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,

且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。根据控制屏和机组安装的位置安装金属桥架,应符合电缆桥架安装标准。

6、接地线安装

将发电机的中性线(工作零线)与接地母线用专用接地线及螺母连接,螺栓防松装置齐全,并设置标识。应急柴油发电机房下列导电金属应做等电位联结:

(1)应急柴油发电机组的底座;

(2)日用油箱支架;

(3)金属管,如水管、采暖管、通风管道等;

(4)钢门(窗)框、百叶窗、有色金属窗框架等;

(5)在墙上固定消声材料的金属固定框架;

(6)配电系统PE(或PEN)线。

下列金属部件与保护接地PE(PEN)可靠连接:

(1)发电机的外壳;

(2)电气控制箱(屏、台)体;

(3)电缆桥架、敷线钢管、固定电器支架等。

7、机组接线

敷设电源回路、控制回路的电缆,并与设备进行连接。

发电机及控制箱接线应正确可靠。馈电线两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

发电机随机的配电柜和控制柜接线应正确无误,所有紧固件应牢固,无遗漏脱落、开关、保护装置的型号、规格必须符合设计要求。

8、机组调试

(1)发电机本体调试

用双臂电桥测量定子绕组的直流电阻,相间误差小于2%,换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差小于2%。用1000V兆欧表测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比,绝缘电阻相间不平衡系数小于2,环氧粉云母绝缘吸收比大于1.6。以1.5Un+750V进行发电机定子绕组交流耐压试验,无闪络击穿现象。用1000V 兆欧表测量转子绕组的绝缘电阻应大于0.5MΩ。测量转子绕组的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2%。用2500V兆欧表测量绝缘电

阻代替对发电机转子绕组进行耐压试验。测量发电机的绝缘轴承的绝缘电阻,应符合相关规定。

(2)发电机保护回路的整组试验

在发电机电流互感器极性、变比、试验正确的前提下,在电流互感器二次侧向保护回路加电流,进行过负荷、过流保护动作的正确性试验。对频率继电器、负荷不平衡等继电器根据具体继电器进行正确动作试验。对转子接地、失磁保护等继电器根据具体继电器进行正确动作试验。励磁、调节回路试验,励磁电压从零到额定电压能平稳调节。测量直流操作回路、交流二次回路的绝缘电阻及直流回路与交流二次回路之间的绝缘电阻应大于0.5MΩ。

检查直流操作电压降至80%Un时,发电机出口开关及保护回路,应可靠正确动作。

检查发电机主机操作回路能正确可靠地起动和停机。发电机投运前试验发电机从零起升压至1.3倍额定电压进行发电机感应耐压试验,逐点读取发电机电压与励磁电压,画出发电机电压与励磁电压特性曲线。

发电机出口开关三相短路,过流保护投入,平滑调节发电机输出电流

至额定值,逐点读写发电机输出电流与励磁电压,画出发电机电流与励磁电压关系曲线。

发电机出口开关断开,发电机继电保护全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。

9、机组试运行调试

机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车 1h,检查机组的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求:如发现问题,及时解决。柴油发电机无负荷试车合格后,再进行2h空载试验,检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验合格,才能进行带负荷试验。

检测自动化机组的冷却水\机油加热系统,接通电源,如水温低于15℃,加热器应自动启动加热,当温度达30℃时加热器应自动停止加热。对机油加热器的要求与冷却水加热器的要求一致。

检测机组的保护性能:采用仪器分别发出机油压力低、冷却水温高、过电压、缺相、过载、短路等信号,机组应立即启动保护功能,进行报警。检测机组补给装置:将装置的手/自动开关切换到自动位置,人为放水、油至低液位,系统自动补给;当液面上升至高液位时,补给应自动停止。采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。

机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分别在50%和100%负荷下测量发电机电压,应符合机组设计要求。

机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负荷运行时间。

与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启动并向负载供电。恢复市电,备用机组自动停机。

试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等进行试验,试验合格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行24h无故障。方可交接验收。

六、安全用电措施

1、技术措施

①施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。

②施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于是15mA。

③配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。④配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

⑤地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

⑥对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。⑦电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。

2、组织措施

①建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。

②建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。

③建立技术交底,履行交底人与被交底人的签字手续,写明交底日期。④建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处结果,并有维修人员及验收人员签字。

⑤建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。

⑥持证上岗,禁止非电工无证上岗。

⑦进行专业培训,提高电气工作人员的技术职责。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

临时用电工程专项方案

江阴五洲国际广场一期Ⅰ标 临 时 用 电 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华锦建设集团股份有限公司 编制日期:2012年10月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工临时用电系统布置 (4) 四、施工用电容量计算 (5) (一)、I区施工用电计算 (5) (二)配电导线计算 (6) (三)II区施工用电计算 (8) 五、导线选择 (11) 六、配电箱与开关设备选用 (11) 七、供电线路 (12) 八、电缆线路 (12) 九、接地与接地装置 (13) 十、防雷 (14) 十一、照明 (14) 十二、使用与维护: (15) 十三、安全用电技术防护措施 (15) 十四、电气防火措施 (16) 十五、电工 (16) 十六、安全防护用电措施 (17) 十七、安全距离、外电保护、变压器保护 (17) 十八、临时用电布置图、系统图(见附页) (19)

一、编制说明 1、编制目的:在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;同时作为重要的技术资料,有助于加强对临时施工用电工程的技术管理,从而更好地保障其使用的安全的可靠性。 2、编制任务:为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济 3、编制依据: 1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3)《供配电系统设计规范》GB50052-95 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)江阴五洲国际广场一期工程施工图纸 6)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版 7)本工程施工组织设计 二、工程概况 1、基本概况 工程名称:江阴五洲国际广场一期工程 工程地点:江阴市璜土镇,镇澄路与辽河路交汇处 建设单位:江阴五洲置业有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 施工单位:华锦建设集团股份有限公司 建筑概况:

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

临时用电工程方案

目录 一.临时用电措施 1 二、电工及用电人员 2 三、安全用电技术措施 2 四、安全用电组织措施 3 五、电气防火技术措施 4 六、电气防火组织措施 4 七、临时用电系统的使用、管理与维护 5 八、配电室的设置、使用与管理 5 九、现场机械动力系统及电工岗位责任制 6 十、安全技术档案7

一.临时用电措施 1、施工现场临时用电设备在5台及以上设备总容量在50KW及以上 者,应编制施工组织设计。 2、施工临时现场组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测: 2.确定电源进线、变电所和变电室、变电装置、用电设备位置及线路走向。 3.进行负荷计算: 4.选择变压器: 5.设计配电系统: ①设计配电线路,选择导线和电缆: ②选择变压器: ③设计接地装置: ④绘制临时用电工程图:纸,主要包括用电工程总平面图,配电 装置布图\配电系统接线图\接地装置设计图. 6.设计防雷装置: 7.确定防护措施: 8.制定安全用电措施和电器防火措施. 9、临时用电工程图应单独绘制,临时用电工程应按图施工: 10、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资

格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 11、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,并应符合本规范第4、5条规定。 二、电工及用电人员 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其实 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: (1)使用电器设备前必须按规定穿戴和配务好相应的劳动用防护品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 (2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)移动电器设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

临时用电专项安全措施方案实用版

YF-ED-J3307 可按资料类型定义编号 临时用电专项安全措施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电专项安全措施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、配电箱及开关箱 1、开关、熔断器、插座等设备齐全完 好。 2、配线及设备排列整齐,压接牢固,操 作面无带电体外露,并采用配套管接入箱内。 3、总开关及各分开关上端及熔断器、熔 断安装合理,严禁用其他金属代替。 4、电箱外壳设接地保护。 5、每个回路设漏电开关,并保持灵敏有 效。

6、动力和照明分开控制,每个设单相三线不等距安全插座,上设漏电开关。 7、门锁齐全,有防雨措施,并有醒目标志。 8、配电开关箱附近合理设置消防灭火器材。 9、装设应端正、牢固、移动电箱应有固定支架。 10、每台用电设备实行“一机一闸一保险”制,严禁用一开关直接控制二台及台以上的用电设备。漏电保护保持灵敏有效。 二、用电机械和手持用电工具。 1、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确保运行正常。

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

现场临时用电专项工程施工组织设计方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-2011中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-2009中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向: (1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)

整个施工现场按三级配电容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设 四、现场机具情况:

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电工程专项方案

江天力建设 临 时 用 电 施 工 方 案

江天力建设 施 工 安 全 事 故 应 急 预 案

目录 一、施工现场临时用电勘探 二、主电源、分电箱的选择、设置位置及线路走向 三、施工用电负荷概况 四、电工职责 五、安全用电管理措施 六、安全用电技术措施 七、电气防火措施 八、施工现场防雷措施 九、电工安全施工技术交底

一、工现场临时用电勘探 本工程为市枚皋路建设工程位于市生态商务新城,电源进线为15KW。 二、电箱分电箱选择、设置位置线路走向 1、配电箱装置位置 配电箱应靠近电源,并应设在灰尘小、潮气小、捺动小、无腐蚀介质、无易燃易爆及道路畅通的地方,主电源安置在项目部西北电线杆上。 2、分配电箱装置位置 根据施工单位现场工程量大小及机具用电情况,计划施工现场使用1台二级分配电箱,从二级箱再分2路向施工现场供电。 根据分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,故将1#二级分箱装设在临时工棚。线路走向为: (1)路线从主电源引出后向东沿临时便道至工棚接入1#二级分箱 (2)路线从分箱引出后向南接1#和2#三级分箱。所有主线采用5芯电缆或5芯导线。 三、施工用电负荷计算: 四、电工职责

1、掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。 2、作业前按安全规穿戴,配备相应的劳保工具用品,检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。 3、负责定期,不定期检查线路,配电箱,用电设备发现问题,及时处理。 4、认真按规定填写《用电维修工作记录》。 5、负责对现场的用电操作人员的用电知识教育和辅导。 6、参加施工用电的检查工作。 五、安全用电管理措施 1、开工前,必须将临时用电施工组织设计报到安检站审批后施工。 2、设专业电工,持证上岗,按技术交底施工。 3、电器设备安装完毕,按规定经主管部门验收后方可投入使用。 4、严格安全检查制度,定期对用电设备进行检查,主要容有:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作等,并做好记录。 5、认真执行电器维修制度,加强日常定期维修工作,及时发现隐患及时整改,认真填写维修工作记录。 6、落实安全用电责任制,对用电工程各部位的操作,监护,维修等落实到个人。 7、执行安全制度和培训制度,定期对专业电工及各类用电人员进行安全教育和培训。 8、严格执行安全操作规程,杜绝违章作业,违章指挥的发生。 六、安全用电技术措施 1、建立临时用电组织设计和安全用电技术措施的审核制度,并建立档案。 2、设专业电工,建立技术交底制度。

相关文档
相关文档 最新文档