天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

安全操作规程 (2)

安全操作规程 操作规程目录 …、大班岗位人员操作规程…… 二、大班司机岗位安全操作规程.. 三、司钻岗位安全操作规程…… 四、副司钻岗位安全操作规程…. 五、一岗位安全操作规程……。。 六、二岗位安全操作规程……。。 七、资料岗岗位安全操作规程…, 八、小班司机岗岗位安全操作规程 九、值班房及器材搬迁操作规程.. 十、液压动力钳操作规程……,………. 十一、起下作业操作规程……,,………。 十二、高空作业操作规程,. ………. 十三、对倒扣作业操作规程…。. ………. 十四、抢喷操作规程…….。………, 十五、解卡操作规程……。, ………,十六、压洗井操作规程………。. ………. 十七、干粉灭火器使用安全规程……….,………十八、油水井常规修井作业操作规程……………。 一、大班岗位人员操作规程 1、上岗必须穿戴好劳保用品;

2、接到井号后,首先负责查瞧井场路况,探明障碍物,对高低压线路进行测量,保证安全 距离为4、5米以上,修井机搬上安装前垫好井场; 3、设备搬迁必须有专职开车司机,由大班司机(班长),或副队长带路,设备就位要平,符 合规定,刹好死刹车,堰好堰木,千斤下必须4、垫场整木,找平打牢,受力均匀,要锁紧 千斤; 5、设备在井场允许得情况下,必须东西或南北停放; 6、立架前,要查瞧油路、气路及各操作阀门就是否在规定得位置上,立放井架时,要严格分 工,专人指挥,非操作人员必须站在安全区; 7、操作人员立放井架,必须戴安全帽及穿好劳动保护用品,各道绷绳受力均匀,按绷绳开 档,钻好地锚,开档合格,绷绳上下各卡与绳卡,螺丝上全扣; 8、起升井架时,先在0-45℃范围内往复起落几次后,升起井架,注意二层台得折叠与支 撑丝绳,并日检所有钢丝绳就是否有缠绕现象; 9、立井架时仔细观察液压起升油缸,就是否就是下部大油缸先伸出、顶部小油缸后出,否则立 即收回重放,放时反之; 井架立起,天车等井口中心不正时,松掉千斤,打好大千斤,做很小得平

天然气操作规程

操作规程 共计二十六项(共计300条) 1、户内燃气管线拆除的操作规程8 2、户内燃气管线安装操作规程8 3、户外管线动火的操作规程9 4、燃气调压操作规程3 5、燃气自动加臭装置操作规程14 6、压力表更换操作规程9 7、安全阀拆卸(安装)操作规程11 8、调压撬切换流程操作规程6 9、过滤器清洗更换操作规程11 10、电焊机操作规程22 11、电焊机维护保养规程16 12、扳手正确使用操作规程5 13、手钢锯正确使用技术规程5 14、无齿锯操作规程14 15、管钳正确使用技术规程5 16、电工操作规程32 17、电焊工(电弧)操作规程12 18、气焊工操作规程10 19、管工操作规程6 20、车辆操作规程28

21、车辆保养规程16 22、拖焊车操作规程7 23、仓库保管员操作规程9 24、汽车驾驶员操作规程12 25、临时接线操作规程7 26高处作业操作规程15

户内燃气管线拆除的操作规程8 1、根据报装大厅和呼叫中心当日工单,按照与用户约定的时间或 呼叫中心通知用户的时间,穿戴好劳保用品,佩戴胸卡,准时到达维修现场。 2、入户时,应轻敲三下门(或按一下门铃),用户开门后,主动 表明身份(出示胸卡)和来意,使用通用首语:“您好!我(们)是燃气公司维修员XXX,这是我的工作牌。"得到用户允许后穿戴好鞋套入户。 3、检查现场是否符合作业条件,是否有易燃易爆等危险品,符合 条件后方可施工。 4、首先,应关闭户内总阀,将管线内的天然气泄压。然后,拆除 燃气表进、出口螺帽,将燃气表拆下。 5、逐一将管线固定支架及管线拆除,直至总阀。 6、用丝堵封闭总阀出口,并拆下总阀手柄,填写《维修任务单》, 将用户联及拆除的燃气表、管线、总阀手柄交予用户保管。7、提醒用户不要改变安装天然气设施房间的用途,不能将燃气管 线入户接口埋入墙内等注意事项。 8、清理现场,收好工具,出门时向用户礼貌道别,使用结束语: “需要服务时,请随时与我们联系,再见。”将维修单据交服务大厅并电话通知呼叫中心进行消项。

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

厨房安全操作规程完整

一、安全生产操作规程 二、事故预防操作规范 三、厨房设备安全操作规程 和面机安全操作规程 燃气炉安全操作规程 绞肉(切片)机安全操作规程打蛋机安全操作规程 电蒸车安全操作规程 电饼铛安全操作规程 电烤箱安全操作规程 蒸汽消毒机安全操作规程 消毒柜安全操作规程 冷藏(保鲜)柜安全操作规程电热开水器安全操作规程 豆浆机安全操作规程 四、烹调加工安全操作规程 五、面点制作安全操作规程 六、冷菜制作安全操作规程 七、粗加工安全操作规程 八、餐具清洗消毒规程

厨房安全操作规程 一、安全生产操作规程 1. 严禁长明灯,长流水,减少不必要的浪费。 2. 煤气罐应遥离火源或暖源;随时随地都要留意煤气管道是否有地漏,以免发生危险。 3. 清扫厨房卫生时,千万不要在带电状态下用水管冲刷墙体以及电器设备,应保证配电设备在干燥 的环境中工作。 4. 不要用湿手去触摸电器开关按钮以及插头,设备不用时应切断电源。 5. 各冰箱、冰柜应定期作好除霜。但应杜绝用金属利器敲击制心灰意冷管上的冰层,注重要清除冷 凝器、压缩机、电机周围的异物,使其有良好的通风散暖,同时也避残留物招引老鼠咬坏管线。 6. 洗碗机、电蒸机要作到用前补水、用完放水;水箱内的残渣一定要清除干净,以免造成水管喷嘴堵 塞。 7. 制冰机要确保水源、电源的长期供应,尤其不能断水。 二、事故预防操作规范 事故 类型预防操作规范要点 1. 在进货、烹饪及保管中防止食物及原料受细菌感染,产生毒素。 食品 2. 防止细菌在食物上繁殖。 中毒 3. 有毒化学物品与食物必须严格分开,严防有毒化学品引起中毒。 4. 注意食品本身含有的毒素。 1. 操作时不得持刀指手画脚,携刀者不得刀口向人。刀伤 2. 不得在工作台上放置刀具,防止刀落砸伤人。创伤 3. 清洁锐利部位需将手布折叠成一定厚度,从刀口中间部位轻慢地向外擦洗。 word 可编辑.

木工机械操作规程2

1.3打坯机安全操作规程 1.2.1目的 通过规范作业规程,使断料机开出工件符合质量要求,避免因不规范操作而造成意外。 1.2.2适用范围 打坯机 1.2.3作业准备 (1)将机器及作业场所清理干净; (2)检查吸尘系统是否正常; (3)准备好材料和辅料(垫板等)。 1.2.4作业程序 (1)将模种放置在放模轴,拼与之保持水平; (2)将工作放置刀具打坯处,并与模种保持水平及同一个角度; (3)每开一种规格的木材,必须作首件自检,看是否符合质量要求; (4)作业结束,切断电源,为机器除尘,将余料清理干净。 1.2.5注意事项 (1)作业时,速度根据材质硬度调其速度,硬速度减慢,反之则加工; (2)作业时必须戴上相应的防护工作,以免木屑飞出伤人。

5.2台钻安全操作规程 5.2.1目的 通过规范操作程序,使加工工件符合质量要求,避免因不规范操作而造成意外。 5.2.2适用范围 台钻 5.2.3作业准备 (1)将机器台面和作业场所清理干净; (2)检查钻头是否锋利,旋转方向是否正确,按加工要求调整好摇柄旋转圈数; (3)试机,检查机器运转是否正常; (4)准备好木料和辅料(垫板等)。 5.2.4作业程序 (1)按下启动开关,用手旋转摇柄,直至完成加工; (2)如果加工深度较大,下压时感觉有压力,可正反摇动摇柄几下,使钻头在加工上下移动,将木屑带出; (3)作业时,工件需稳固,不可两边摆动,以免折断钻头; (4)每加工一种工件,必须作首件自检; (5)作业结束,关闭电源,将木屑等清理干净。 5.2.5注意事项 (1)操作员必须经培训合格后方可上岗,非本机操作人员不得操作机器; (2)换钻头时,用台钻专用钥匙插入台钻前端钥匙孔内,向右旋转即可; (3)如果中心轴松落、震动,或有异常气味与声音,应立即关机; (4)在加工过程中,及时清理加工排出的木屑。 5.3带锯安全操作规程 5.3.1目的 通过规范操作程序,使加工工件符合质量要求,避免不规范操作而造成意外。 5.3.2适用范围 带锯 5.3.3作业准备 (1)将机器台面和作业场所清理干净; (2)装挂锯条,直至锯齿全部露出轮缘,在上下锯轮边缘走动平稳为止; (3)调整好进料高度; (4)试机,检查机器运转是否正常; (5)准备好木料和辅料(垫板等)。 5.3.4作业程序

天然气锅炉基本操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 天然气锅炉基本操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2204-12 天然气锅炉基本操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 1、本规程是用于指导锅炉房、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运行原理、操作守则、维护管理等相关内容。 2、本规程适用于锅炉房操作运行员工及管理、技术和维护人员。 3、锅炉房操作人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 4、特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或损失。 二、职责 1、锅炉房员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及时排除,不得带

病工作,不得违章作业。 2、严格执行本规程和公司相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。 3、做好运行工作记录和,接受公司相关部门的检查。 三、管理范围 锅炉房内供暖系统、生活热水系统,包括各循环泵、压力阀、压力表、补水灌、换热灌、软水系统、天然气表、配电柜等。 四、生活热水工艺过程和功能原理 (一)锅炉开机操作 1、操作人员首先要具备司炉资格,做到持证操作。操作负责人应认真阅读设备使用说明书,熟练掌握安全操作知识及方法。 2、每次开机前要检查燃气阀门是否打开,否则燃烧器不工作。 3、燃烧机启动后,风机先预吹扫30—50秒后,再开燃气阀;即建立火焰。(具体燃烧过程参看燃烧机

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 职工食堂燃气安全管理操作规程 (通用版)

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、燃气间内经常保持清洁,严禁堆放易燃易爆物品。 2、存放燃气的房间,严禁火种,严防明火入内。 3、设置专职安全员,定期(每月)检查燃气设施安全,发现问题后做相关处理,处理不了的要及时上报综合部。 4、送气时要做好交接,检查钢瓶的检验期限及检验合格证。 5、每餐使用完燃气之后,由当天值班员负责关好阀门并检查气体有无泄漏,确保无泄漏方能离开。 6、燃气点燃之前,应检查液化气开关,灶内是否有液化气味道,以防外漏。点火时人要站在炉门侧面。 7、如发现室内有液化气味,先将门窗打开,关闭任何电器开关,不查明原因,不得点燃。 8、怀疑燃气管线有漏气时,不可用明火进行检查测试,应用肥皂泡检查有无泄漏。 9、燃气一旦失火,千万不要惊慌,立即切断气源,关闭电闸。及

时疏散人群,确保人身安全,尽量减少损失。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

操作规程 (2)

目录 1. ICU 物品清洁消毒标准操作规程 2. 感染性手术医院感染预防与控制标准操作规程 3. 接台手术医院感染预防与控制标准操作规程 4. 物品灭功失败召回标准操作规程 5. 外来医疗器械清洗消毒灭菌标准操作规程 6. 接触隔离标准操作规程 7. 飞沫隔离标准操作规程 8. 空气隔离标准操作规程 9. 医务人员锐器伤防护标准操作规程 10. 血液与体液皮肤黏膜暴露防护标准操作规程 11. 医务人员职业暴露防护处置标准操作规程 12. 实验室生物安全实施标准操作规程 13. 围手术期预防性抗菌药物应用标准操作规程 14. 污水处理标准操作规程 15. 医疗固体废物处理标准操作规程 16. 医院常用液体消毒剂使用标准操作规程 17. 环境微生物监测标准操作规程 18. 手部微生物学监测标准操作规程 19. 医院空气净化消毒机使用标准操作规程 20. 环境清洁标准操作规程 21. 环境消毒标准操作规程 22、医务人员外科手消毒标准操作规程 ICU 物品清洁消毒标准操作规程 一、基本原则: (一)必须遵守消毒灭菌原则,进入人体组织或无菌器官得医疗用品必须灭菌;接触完整皮肤黏膜得器具与用品必须消毒。 (二)用过得医疗器材与物品,应先去除污染,彻底清洗干净后再消毒或灭菌。 (三)各种诊疗器械、器具与物品使用后应终末清洁消毒,使用中应 题目:ICU 物品清洁消毒标准操作规程 页数:1/1 发布部门:院感科 文件编号:A01201-B -GC —001 审核:魏慧娟 版本号:1、0 版本日期:2019、04、10 批准:海宝琴

定期清洁消毒,污染时随时清洁消毒。 (四)所有医疗器械在检修前应先经消毒处理。 (五)应根据物品得性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌,首选物理消毒灭菌方法。 二、呼吸机操作面板、监护仪面板、微量注射泵、输液泵等手频繁接触得各种仪器表面应使用消毒剂擦拭,每日不少于2次;有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时,每班不少于1次。呼吸机外壳、监护仪外壳等非手频繁接触得各种仪器表面应使用消毒剂擦拭,每日不少于1次。 三、呼吸机螺纹管、雾化器、湿化罐、湿化瓶、咽喉镜等诊疗器械、器具与物品使用后应直接置于封闭得容器中,由消毒供应中心(CS SD)集中回收处理.若被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明得传染病病原体污染,则应使用双层封闭包装并标明感染性疾病名称,由CSS D单独回收处理。 四、听诊器、血压计、叩诊锤、电筒、血管钳、剪刀等诊疗器械、器具与物品,应一床一套,应使用消毒剂擦拭,每日至少1次。 五、经接触传播、空气传播与飞沫传播得感染性疾病患者使用得诊疗器械、器具与物品应专人专用,条件受限时应一人一用一消毒。 六、床栏杆、床旁桌、门把手等患者周围物品表面应使用消毒剂擦拭,每日至少2次;有多重耐药菌等医院感染暴发或流行时,每班至少1次。护理站台面、病历夹、电话按键、电脑键盘、鼠标等应每日擦拭清洁消毒至少1次。 感染性手术医院感染预防与控制标准 操作规程 一、填写通知单 已知具有感染或传染性得手术患者,手术医师应在手术通知单上注明感染性疾病名称。 二、手术安排 感染性手术应安排在感染性手术专用手术间内实施. 题目:感染性手术医院感染预防与控制标准操作规程 页数:1/2 发布部门:院感科 文件编号:A01201—B—GC —002 审核:魏慧娟 版本号:1、0 版本日期:2019、04、10 批准:海宝琴

天然气使用技术安全操作规程

天然气使用技术安全操作规程 一、天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气得特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告. 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表. 4。严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行得安全措施并经有关部门与领导批准方可施工。 5.站内应有良好得自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出得隐患与存在得问题要及时处理。 6.当天然气得压力过高或不稳定时,应设置调压装置,具体见TZY—自动式调节器说明。 7。送气、停气 (1)送气:1)操作工接到上级送气通知单后,双人进入配气站,检查槽车压力,接地就是否良好,检查减压站下游阀、旁道阀、放空阀就是否关闭,加温装置与打气泵压力就是否正常,(该操作流程基于减压站处于正常投用状态,非专业人员不得调节非指定阀门);记录操作时间、仪表数据、操作工姓名; 2)缓缓开启槽车送气阀,使减压站充气,压力平衡后使送气阀至

全开状态;3)缓缓开启减压站下游阀门,至压力平衡后至全开状态,进行记录运转. (2)关气:1)关气时记录下操作工姓名、关气时间、仪表数据,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,换车后记录数据,开启槽车阀门、开启减压站下游阀门,投入运转使用; 2)如果长期停用,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,缓缓打开放空阀,使减压站处于空载状态;关闭加热装置、关闭打气泵;如果就是寒冷天气应对加热装置排水。 9.巡回检查内容:(1)值班人员每半小时观察一次气量与压力变化及高、低警报器,调压系统得安全阀。当气流量、压力发生较大变化或有其它异常现象出现时,要仔细观察,找出原因,进行处理,重大问题要及时向车间与设备动力部门汇报;(2)值班人员每隔2小时按站内工艺流程,巡回线路检查一次。 二、天然气使用安全规程1。凡需使用天然气得单位或个人,必须对天然气得特性有所了解. 2.凡需使用天然气得单位,必须事先向安全部门提出申请、备案,经同意后方准使用.3。严禁在天然气配气站内或使用天然气得场所堆放易燃物品或吸烟。不准在天然气窑炉内休息或凉衣物. 4.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花.5.使用天然气得场所应备有足够数量得消防器材。6.天然气配气站值班人员必须严格执行岗位责任制与交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守。7。天然气热风炉炉、煅烧炉炉等必须特别注意下列要求: (1)引入使用点得

天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

安全操作规程 (2)

企业常用安全操作规程 电工安全操作规程 1适用范围 公司电工 2内容 2.1电工应经过专业培训合格后,持证上岗。 2.2各种电动设备,尤其是移动式电动设备,应建立经常的(每次使用前)与定期的检查制度。如发现故障或与有关规定不符合时,应及时加以处理。 2.3尽量不要带电工作,如果必须带电工作时,应采取必要的安全措施,如站在橡胶上或穿绝缘胶鞋,并需有专人监护等。 2.4湿手赤脚不准去接触电器开关以及其他电气设备 2.5严禁使用导线头上不带插头的灯具和电器设备。 2.6开关设备的要求: 2.6.1开关的类型和容量大小的选择,应根据不同环境,不同容量的设备来决定 2.6.2直接用手操作的闸刀开关必须是防护式或封闭式。 2.6.3开关应垂直安装,并应由上至下的方向拉开电源。在断开时,闸刀应无电,以保证不带电换保险丝。 2.6.4开关安装之高度,对地距离在1.5m左右,不得低于1.2m。 2.6.5照明拉线开关应装在火线上。 2.6.6开关的金属外壳应采取保护接零或保护接地。 2.7对插座的要求: 2.7.1不同电源或不同电压的插座应有明显标志。 2.7.2插座应与照明线分开安装,以专用问控制。 2.7.3插座只允许供容量2kw以下的设备使用,直接启闭的电动机只允许0.5kw以下 2.7.4 220V单相设备应用三孔插销,380V三相设备应用四孔插销 2.7.5 36V以上插座应装在距地1.2m以下。 2.7.6 要根据生产场所的性质来选择插座的型式 2.8保险丝的要求: 2.8.1保险丝容量选择:电动机—一不超过铭牌电流的2.5倍。电热器及白炽灯—一按负载电流选择。日光灯的负载电流为总瓦数除以电压一半。 2.8.2不准使用铜丝及其它导体代替保险丝。 2.8.3动力负荷电流大于60A、照明及电热负荷大于100A时,应采用管型保险器 2.8.4额定电流10A至60A宜采用插型保险器或塞型保险器,有爆炸危险的地方可采用管型熔断器。 2.8.5在中性线和接地导线上禁止装设可熔断保险器。 2.9电气照明的要求: 2.9.1灯头对距离应不少于以下规定室外一3m,生产车间一2.5 m,一般室内一2m。低于这一要求时,应采用36V以下的安全电压

天然气公司岗位操作规程

岗位操作规程 1)、配电安全操作规程 2)、维修电工安全操作规程 3)、仪表工安全操作规程 4)、仓库保管员安全操作规程 5)、汽车驾驶员安全操作规程 6)、柴油发电机组安全操作规程 7)、电焊工安全操作规程 8)、气焊(割)工安全操作规程 9)、氧气瓶安全操作规程 10)、乙炔气瓶安全操作规程 11)、切割机安全操作规程 12)、电动打眼机安全操作规程 13)、电动绞丝机安全操作规程 岗位操作规程 1)、配电安全操作规程 1、操作人员必须熟悉电器设备,明确操作事项。 2、操作前必须穿戴好个人防护用品,操作时思想要集中,严禁酒后操作。 3、必须正确使用和经管高、低压基本、辅助绝缘安全用品及一般防护用品,使用前要认真检查外观及试验日期,并做必需的性能检

验。破损、失效的一律禁用。对不同电压等级、工作环境、工作对象要选用参数、性能相匹配的用品,用毕按规定安放,所有安全用品及防护用品不许当作其它工具使用。 4、倒闸操作必须由二人进行,其中一人监护。 5、有高压柜(包括两路以上的进线)按以下次序进行: (1)停电: A 检查并拉断低压柜各个分路空气开关; B 拉断进低压柜的总闸刀; C 按典型操作要求断开高压柜的变压器开关。 (2)送电: A 按典型操作要求启合高压柜的油开关; B 推合进低压柜的隔离开关; C 推合进低压柜的闸刀; D 逐个推合各个分路空气开关或闸刀。 4、无高压柜按以下次序进行: (1)停电: A 拉断各个分路空气开关; B 拉断各路闸刀; C 拉断总闸刀。 (2)送电: A 推合总闸刀; B 推合空气开关; C 推合各个分路开关或闸刀。 5、做好相应的作业记录,并严格交接班手续。 2)、维修电工安全操作规程

天燃气安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天燃气安全操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

天燃气安全操作规程(标准版) 1.凡需使用天然气的部门或个人,必须对天然气的特性有所了解。 2.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。 3.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 4.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 5.要保证燃气检测装置的正常使用,灵敏可靠。 6.天然气加热炉必须特别注意下列要求: (1)点火前应先检查各种闸(阀)门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内禁止有明火等;

(2)打开室内门窗及烟道插板,再开通风机对镀锌炉进行吹除5~10分钟,待余气排除干净后,方准点火; (3)在燃烧过程中经常观察炉内燃烧情况及天然气压力变化。随时注意调整空气与天然气的比例,以保证燃烧正常。 7.点火时必须严格遵守“先点火,后开气,再调压”的操作顺序,严禁违章操作: (1)点火用天然气干管应预先检验两个关闭阀是否灵敏、可靠; (2)点火操作顺序: 1)接通点火器电源,把点火器开关置于“O”档,点火器的红线插到喷嘴的“A”项电极,黑线夹到点火器的“B”项电极; 2)在确保炉膛内没用燃气的情况下,打开点火器的开关至“1”档,点火器绿灯开始闪烁,表示点火器电源接通,开始打火; 3)缓慢打开天然气阀,待烧嘴点燃后微微开启空气阀,调节火焰的大小,注意往大调火时要先调燃气看见黄色火苗,再调空气,要交替调节天然气与空气的比例,直到火焰合适,颜色为蓝火,这时燃气阀门开启为1/3,风量阀门开启为1/2(刻度为5),正常情况

厨房操作规程

厨房设备操作规程 运水烟罩操作规程 1、经常检查控制箱内有无化油剂,应及时补充,无化油剂时会堵塞管道。 2、每天使用完毕必须待控制箱内之污水放清,并清洗运水箱,清洗过滤器,确保箱内清洁。 3、每月检查清洗运水烟罩及管道,检查喷水咀有否被堵塞,及时疏通。 4、每月清洗离心分水扇卫生,检查分水扇是否转动灵活。 5、当控制箱发出警报故障或缺水,缺化油剂时应及时处理,以免损坏控制系统。 6、以上保养望使用部门能自觉维护,如不及时保养造成损坏,由负责人和维保人承担。 保养内容 1每月检查运水烟罩电控系统。检查电控液晶显示器参数是否有人为更改。 2每月检查水泵和压力表是否正常,检查电磁阀门和手动阀门是否按要求开关 3检查管道是否漏水。检查喷水嘴和回水管是否堵塞, 电烤箱操作规程 1、使用前先检查电压是否与所名牌标注的电压相符,接地是否牢 2、每半年检查一次电器线路绝缘状况,接地完好,门是否关严。 3、带风机的烤箱每一个转动部位为其润滑。 4、电烤箱要每天清晰外壳用软布肥皂水擦再用干布擦,烤盘、烤架用肥皂水清洗再用干布擦。 5、电烤箱要远离水池,免受潮湿。 6、食物要在烤箱达到温度时再放入,使用时不能常开门。 7、烤箱内表面要保湿干净。 8、烤箱内部下面的透明镜要使用中性洗济,不可使用硬物。 9、下面放烤盘收集杂物。 保养内容 1每月检查电烤箱温控器是否灵敏, 2检查电路电压和电线是否正常, 3每月给烤箱门轴注油,保证开关灵活 切片机操作规程 1 切片机的电压与名牌标准电压相同接地是否牢固。 2 加工的肉要将骨头和筋去掉,避免硬物体与刀组相磨。 3 切片机用完后要立即清洗,刀片不得粘着肉和油。 4 刀组使用一段时间以后要经常磨刀。 5 使用切片机要有专人使用,要有专人负责。 保养内容 1每月检查电烤箱温控器是否灵敏, 2检查电路电压和电线是否正常, 3每月给烤箱门轴注油,保证开关灵活 微波炉操作规程

天然气岗位操作规程

江北站各岗位操作规程 编制: 审核: 审批: 矿区燃气管理服务公司江北客服站

一、安检员岗位职责 二、户内安全隐患内容 三、入户安检程序及要求 四、管线安装、维修操作规程 五、管线维修带气操作规程 六、手动阀门操作规程 七、切断阀操作规程 八、调压柜的维护 九、燃气调压操作规程十、臭剂填充操作规程 十、甲醇注入操作规程十二、滤芯清洗更换操作规程十三、压力表更换操作规程十四、输气阀门操作十五、输气站开气操作十六、输入站关气的操作十七、流量器切除操作十八、输送流量压力调整十九、输送参数的录取二十、管道设备的放空 、安检员岗位职责 1. 负责户内燃气管道及设施的安全检查工作; 2. 负责安检前的《安检通知》的粘贴工作; 3. 负责年、月度安检计划初稿的起草工作; 4. 负责安检完成后的统计汇总工作; 5. 负责安检时发现问题的初级处理工作; 6. 负责对安检时发现用户燃气设施故障的报修工作; 7. 负责安检使用工具的维护保养和保管工作; 8. 负责安检结束后对用户信息的采集;

9. 完成领导交办的其它临时性任务。 二、户内安全隐患内容 1、严禁在燃气管道上缠绕电线或悬挂其他物品或作为搭构设施的支撑;严禁私 拆、私装、私改、私接燃气管道和设备、禁止拆卸天然气表;严禁包裹燃气管 道和设备;严禁在厨房和有天然气管道设备的房间内睡人;严禁在灶具下面铺 报纸等易燃物,可用瓷砖或大理石板,有脏东西便于清理。 2、不得在天然气管道和燃气具周围堆放易燃易爆物品。 3、厨房内不允许有其他火源共用;燃气具胶管不宜过长。每次燃气使用完毕, 应关闭灶前燃气阀门;家中长时间无人或不使用燃气,应关闭燃气表前阀门。 4、使用天然气时,应保持室内通风;同时请不要远离并注意观察, 以免汤液溢出浇灭火焰,导致天然气泄漏或容器干烧,造成事故;不要在灶具的托盘上覆盖铝铂,以免盖住燃烧器造成回火。 5、家中长时间无人或不使用燃气,应关闭燃气表前阀门。 6、如有疑问,请拨打客服中心24 小时咨询报修电话:6274177。 三、入户安检程序及要求 (一)安检程序: 1、核实用户基本信息及燃气具信息; 2、用检漏仪检查各管道接口,开关阀门试漏; 3、打开灶具,检查燃气表是否走字,记录使用气量; 4、检查是否存在安全隐患,详细记录,并在安检单上记录隐患内容及整改期 限;

厨房安全操作规程

厨房安全操作规程 一、安全生产操作规程 二、事故预防操作规范 三、厨房设备安全操作规程 和面机安全操作规程 燃气炉安全操作规程 绞肉(切片)机安全操作规程 打蛋机安全操作规程 电蒸车安全操作规程 电饼铛安全操作规程 电烤箱安全操作规程 蒸汽消毒机安全操作规程 消毒柜安全操作规程 冷藏(保鲜)柜安全操作规程 电热开水器安全操作规程 豆浆机安全操作规程 四、烹调加工安全操作规程 五、面点制作安全操作规程 六、冷菜制作安全操作规程 七、粗加工安全操作规程

八、餐具清洗消毒规程

厨房安全操作规程 、安全生产操作规程 1.严禁长明灯,长流水,减少不必要的浪费。 2.煤气罐应遥离火源或暖源;随时随地都要留意煤气管道是否有地漏,以免发生危险。 3.清扫厨房卫生时,千万不要在带电状态下用水管冲刷墙体以及电器设备,应保证配电设备在干燥的环境中工作。 4.不要用湿手去触摸电器开关按钮以及插头,设备不用时应切断电源。 5.各冰箱、冰柜应定期作好除霜。但应杜绝用金属利器敲击制心灰意冷管上的冰层,注重要清除冷凝器、压缩 机、电机周围的异物,使其有良好的通风散暖,同时也避残留物招引老鼠咬坏管线。 6.洗碗机、电蒸机要作到用前补水、用完放水;水箱内的残渣一定要清除干净,以免造成水管喷嘴堵塞。 7.制冰机要确保水源、电源的长期供应,尤其不能断水。 、事故预防操作规范 事故 类型 预防操作规范要点 食品中毒1.在进货、烹饪及保管中防止食物及原料受细菌感染,产生毒素。 2.防止细菌在食物上繁殖。 3.有毒化学物品与食物必须严格分开,严防有毒化学品引起中毒。 4.注意食品本身含有的毒素。 刀伤创伤1.操作时不得持刀指手画脚,携刀者不得刀口向人。 2.不得在工作台上放置刀具,防止刀落砸伤人。 3.清洁锐利部位需将手布折叠成一定厚度,从刀口中间部位轻慢地向外擦洗。 扭伤1.搬运重物,先站稳脚,保持背挺直,不可向前或向侧弯曲,重心应在腿部。 2.从地面取物应弯曲月桼盖。 3.不可一次性超负荷搬运货物,尽量于其他员工合作或使用手推车。 烫伤1.使用烹调设备、煤气设备时须遵守操作规程。 2.容器盛装热油、热汤时应适量,端起时应垫布,并提醒他人注意。 3.清洗设备时应待其冷却后再进行。 4.拿取热源附近的金属用品应用垫布。 5.严禁员工在炉灶间、热源处跑闹

操作规程2

砂浆稠度试验操作规程 1、用少量润滑油轻擦滑杆,再将滑杆上多余的油用吸油纸擦净,使滑杆能自由滑动。 2、用湿布擦净盛浆容器和试锥表面,将砂浆拌合物一次装入容器,使砂浆表面低于容器口约10mm左右。用捣棒自容器中心向边缘均匀地插捣25次,然后轻轻地将容器摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,然后将容器置于稠度测定仪的底座上。 3、拧松制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,拧紧制动螺丝,使齿条侧杆下端刚接触滑杆上端,读出刻度盘上的读数(精确至1mm)。 4、拧松制动螺丝,同时计时间,10s时立即拧紧螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉深度(精确至1mm),二次读数的差值即为砂浆的稠度值。 5 、盛装容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定。 6、取两次试验结果的算术平均值,精确至1mm;如两次试验值之差大于10mm,应重新取样测定。

砂浆密度试验操作规程 1、首先将砂浆拌合物按稠度试验方法测定稠度。 2、用湿布擦净容量筒的内表面,称量容量筒质量m,精确至5g; 3、捣实可采用手工或机械方法。当砂浆稠度大于50mm时,宜采用人工插捣法,当砂浆稠度不大于50mm时,宜采用机械振动法。 采用人工插捣时,将砂浆拌合物一次装满容量筒,使稍有富余,用捣棒由边缘向中心均匀地插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落到低于筒口,则应随时添加砂浆,再用木锤沿容器外壁敲击5~6下。 采用振动法时,将砂浆拌合物一次装满容量筒连同漏斗在振动台上振10s,振动过程中如砂浆沉入到低于筒口,应随时添加砂浆。 4、捣实或振动后将筒口多余的砂浆拌合物刮去,使砂浆表面平整,然后将容量筒外壁擦净,称出砂浆与容量筒总质量m,精确至5g。 5、砂浆拌合物的质量密度应按下式计算: ρ=(m2-m1)/V*1000 式中ρ—-砂浆拌合物的质量密度(kg/m); m1——容量筒质量(kg); m2——容量筒及试样质量(kg); V ——容量筒容积(L)。 取两次试验结果的算术平均值,精确至10kg/m。

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

厨房操作规程

厨房设备操作规程运水烟罩操作规 程 1、经常检查控制箱内有无化油剂,应及时补充,无化油剂时会堵塞管道。 2、每天使用完毕必须待控制箱内之污水放清,并清洗运水箱,清洗过滤器,确保箱内清洁。 3、每月检查清洗运水烟罩及管道,检查喷水咀有否被堵塞,及时疏通。 4、每月清洗离心分水扇卫生,检查分水扇是否转动灵活。 5、当控制箱发出警报故障或缺水,缺化油剂时应及时处理,以免损坏控制系统。 6、以上保养望使用部门能自觉维护,如不及时保养造成损坏,由负责人和维保人承担。 保养内容 1每月检查运水烟罩电控系统。检查电控液晶显示器参数是否有人为更改。 2每月检查水泵和压力表是否正常,检查电磁阀门和手动阀门是否按要求开关 3检查管道是否漏水。检查喷水嘴和回水管是否堵塞, 电烤箱操作规程 1、使用前先检查电压是否与所名牌标注的电压相符,接地是否牢 2、每半年检查一次电器线路绝缘状况,接地完好,门是否关严。 3、带风机的烤箱每一个转动部位为其润滑。 4、电烤箱要每天清晰外壳用软布肥皂水擦再用干布擦,烤盘、烤架用肥皂水清洗再用干布擦。 5、电烤箱要远离水池,免受潮湿。 6、食物要在烤箱达到温度时再放入,使用时不能常开门。 7、烤箱内表面要保湿干净。 8烤箱内部下面的透明镜要使用中性洗济,不可使用硬物。 9、下面放烤盘收集杂物。 保养内容 1每月检查电烤箱温控器是否灵敏, 2检查电路电压和电线是否正常, 3每月给烤箱门轴注油,保证开关灵活 切片机操作规程 1切片机的电压与名牌标准电压相同接地是否牢固。 2加工的肉要将骨头和筋去掉,避免硬物体与刀组相磨。 3切片机用完后要立即清洗,刀片不得粘着肉和油。 4刀组使用一段时间以后要经常磨刀。 5使用切片机要有专人使用,要有专人负责。 保养内容 1每月检查电烤箱温控器是否灵敏,

2.密闭操作规程

煤矿密闭操作规程 一、定义 密闭是指对井下盲巷、临时停工巷、透老空巷、采空区、废旧巷道按有关规定设置的栅栏、临时密闭、密闭和永久密闭。 为了简化管理,按密封强弱程度,对密闭分为3类: 1、栅栏:用于临时停工巷临时停风时的封闭;基本要求是留孔进不去人,不用专用工具撬不开。 2、临时密闭:用于临时性的调风、封闭暂时停工的采掘进出口,1个月内需要撤除的封闭;基本要求是不漏风,抗炮震,墙厚大于50公分。 3、永久密闭:用于封闭已回采完毕的采煤工作面、采区及长期不使用的盲巷;基本要求是不漏风,抗炮震,抗矿压,墙厚大于80公分。 二、密闭基本要求 1、临时密闭前5m内支护完好,无片帮冒顶,无杂物、积水和淤泥。 2、临时密闭前无瓦斯积聚。 3、临时密闭前应设置栅栏、警标和检查牌。 4、风墙两侧可不设置栅栏、警标和检查牌板,但必须经常进行有害气体的检查,保证氧气和有害气体浓度符合《规程》规定。 5、密闭前必须设置密闭管理牌板、密闭检查牌板、揭示警标。井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次,挡风墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。每次检查数据及时填写在检查牌板上。 三、栅栏施工及质量要求 1、适用范围及施工标准 适用范围:临时停风巷封闭。 施工标准:在巷口架设1道木质或钢质栅栏,栅栏上的孔隙人足够小,人员不能进入,足够坚固,不使用专用工具,人员不能进入。 2、规格质量 (1)栅栏应设在顶帮良好处。 (2)采用木质材料时,应每隔10公分先打立柱,然后每隔10公分钉横撑。 (3)挂“禁止入内”牌,禁止入内。如下图:

栅栏和警示标志不 可或缺。 图井下栅栏示意图 四、临时密闭(包括风墙)施工及质量要求 1、适用范围及施工标准 适用范围:临时性的调风、封闭暂时停工的盲巷或双巷掘进工作面联巷之间, 可用临时密闭(挡风墙)。 施工标准:砌筑1道厚度不小于0.37m挡风墙;挡风墙距巷口均不超过6m。 掏槽深度及墙面质量与下述永久密闭相同。 2、规格质量 (1)密闭应设在顶帮良好处,见硬底硬帮与煤岩接实。 (2)密闭四周接触严密。采用木板时,木板应鱼鳞搭接,表面应用灰、泥 满抹。用砖、料石砌筑时,竖缝应错开,横缝应水平,排列应整齐,砂浆应饱满; 灰缝应均匀一致。 (3)临时密闭应留设观测孔、措施孔,留翻水孔。 五、永久密闭施工及质量要求 1、对已回采完毕的采煤工作面、采区及长期不使用的盲巷,必须砌筑永久 密闭加以封闭。 2、规格质量 (1)密闭位置应选择在顶帮坚硬、未遭破坏的煤岩巷道内,尽量避免设在 动压区。 (2)用不燃性材料(包括砼、砖、料石等)砌筑。 (3)墙厚根据用途和自然条件确定: ①、防火密闭