文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水涂料施工工艺

防水涂料施工工艺

防水涂料施工工艺
防水涂料施工工艺

室内防水材料施工:

1、清理施工面:先将离地面较低(低于0.1m)的地漏口、下水管道口封堵严实,然后清除室内杂物,铲除凸起5mm以上的混凝土疙瘩,用吸尘器或用水冲洗基面除去灰尘,以保证防水涂料与基层粘接牢固,无虚粘现象。

2、找平施工面:先用清水适当湿润施工面的坑洼不平处,再用LM聚合物水泥砂浆将坑洼不平处修补平整、坚固。管道周围、地漏口周围和墙角处需重点处理。

3、穿楼板管道孔细部处理:如果管道与楼层顶板预留孔的间隙过大,应在管道周围用堵漏材料填补固定,防止管道在以后通水过程中因震动产生新的缝隙,形成渗漏通道。

4、局部节点加强处理:在管道口、墙角、地面明显裂缝处涂刷LM复合防水涂料进行加强处理。如基面干燥,需洒水润湿后再涂刷防水涂料。

5、大面涂刷施工:涂料搅拌均匀,涂刷防水涂料至规定厚度,涂料应采用薄涂多遍的形式,待第一遍干固后再涂刷第二遍。淋浴附近墙面涂刷180cm高,其他墙面涂刷50cm高。

6、设置挡水墙:考虑到卫生间投入使用较长时间后,地砖下的积水可能会从卫生间门口处向门口外窜水,因此,最好要设置挡水墙,并用适当的防水材料(如LM4号堵漏剂)进

行处理。需要注意的是,一定预留好铺贴地板砖的高度空间,免得后续贴地砖时挡水墙被铲除掉,造成地板砖下的积水窜流到门外客厅、过道。

7、工作面保护:施工完毕的工作面在充分干燥前不得踩踏;进行验收及下道工序前不得有任何破坏。

后期维护的细节控制

1、防水施工后铺贴墙地砖时,一定确保防水涂膜层彻底干燥,贴砖时严禁破坏防水层。

2、贴砖后严禁在墙地面随意钻孔设置构件,如果一定要设置,则必须对破坏部位做专门的防水处理。

防水涂料施工工艺要注意什么步骤是什么

细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工可采用辊涂、刷涂、刮涂等方式,施工时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刷使涂料与基层之间不留气泡。

在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,方向与第一道相互垂直,施工要均匀,不能有局部沉积。

第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。

第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积以提高涂膜表面的平整、光洁效果,涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。

施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否合格

水池防水材料的施工工艺

清理基面:基层表面应干净、牢固,对基层表面的油污、油漆、泛碱等必须处理清除干净。阴阳角、施工缝、穿壁管、模板固定器、蜂窝缺陷及特殊部位如有缺陷、裂缝等均应修补、抹平,预先进行细部处理,再进行大面积施工。

湿润基面:施工前15分钟左右将施工面提前用干净水浇透,但注意不得有明水。

秤量净水:严格掌握好水灰比,一般净水重量按晶威10份:3份净水,用秤称量(可根据工程和气温情况做适当调整)。

配比搅拌:防水涂料使用前应特别注意搅拌均匀,因为防水涂料有较多的填充料,如果搅拌不均匀,不仅涂刮困难,而且未搅拌均匀的颗粒留在涂层中,将会影响防水效果,拌料时要掌握好料、水的比例,一次拌料不宜太多,混合时用手提式电动搅拌器搅拌约5分钟;料浆需在30分钟内用完,料浆变稠时要频繁搅拌,中间不能加水。

涂料刮涂:刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的倾斜角为50°~60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至二遍,总厚度达到0.8mm。刮涂时只能来回刮1~2次,不宜往返多次刮涂,否则出现“皮干里不干”现象,影响防水效果。夏天高温日照下不宜施工,建议在早、晚或夜间进行,防止涂层过快干燥,造成表面起皮、龟裂,影响渗透。

毛刷涂匀:刮涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷蘸水涂刷均匀,这一点至关重要。用油漆刷在表面拉刷,既可把涂层涂布均匀,又可使涂层非常致密。

洒水养护:防水涂层施工完毕,应注意养护和成品保护。养护须采用干净的雾状水喷洒养护,每天喷水养护3-5次,连续2-3,养护期间不得碰撞防水层并注意避免雨水冲坏涂层。

检查验收:用观察法检查涂层是否涂刷均匀,不许有漏涂和漏底;按规定做好养护,保证养护时间、次数及使用雾水,同时养护期间不得有磕碰;涂层不得有起皮、剥落、裂纹等现象。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

JS防水涂料的施工方案和工艺要求

添加时间:2016-8-25 15:12:59 浏览量:6 1、材料说明及特点 复合聚合物水泥基防水涂料,简称JS防水涂料,在建筑施工中因其可以在潮湿的基层上直接涂抹、施工速度快、质量有保证且价格适中等优点,在目前建筑防水施工中作为新型防水材料得到大力推广使用。该材料具有以下特点: (1)具有较高的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,具有明显的柔性材料的特点。 (2)具有高含量的无机物水泥基材料,涂层具有较高的耐久性、耐水性。 (3)靠水泥水化和部分蒸发而固化,故可直接在潮湿的基层上涂布。 (4)黏结强度高,涂膜与水泥等基层均能黏结牢固,涂布在垂直面、斜面及各种基层上均有良好效果。 (5)直接在潮湿面施工且施工速度快,防水成膜后无接缝,防水整体性好。如遇下雨,雨后排除积水即可施工。 2、施工准备 2.1施工条件要求 地下室垫层砼施工完并验收合格,地下室封顶后剪力墙砼验收合格。 2.2施工机具 施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。 2.3作业条件 (1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不渗水。 (2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。 3、施工工艺 基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。 4、施工方法及要求 25722 647A 摺| ]*31889 7C91 粑h38140 94FC 铼

(完整版)JS水泥基防水涂料施工工艺

JS水泥基防水涂料施工工艺 一、基层条件: 1、清除基层表面杂质、油污、砂子,突突出表面的石子、砂浆疙瘩等应清 除干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2、为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光 滑、不起砂、不起皮。 3、对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可。 二、工艺流程: 基面处理→涂底胶→水泥基防水涂料配制→节点部位加强处理→大面涂刮水泥基防水涂料→防水层收头→组织验收 三、施工步骤: 1、基层处理:用铁铲、扫把等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗, 基层有缺损或跑砂现象,需要重新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。 2、涂底胶:基层平整较差时,在改性剂中掺和适量的水(一般比例为改性 剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层。 3、水泥基防水涂料配制:现将防水涂料按施工要求比例配置好,用搅拌器 搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。 4、节点部位加强处理:按设计或规范要求对接点部位(阴阳角、施工缝、 地漏等)涂刷水泥基防水涂料加强层,涂料中间加设胎体材料增强。 5、大面分层涂刮水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮水泥基防水涂料,后一 遍涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。 6、防水层收头:水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。 7、组织验收。 四、注意事项: 1、每层涂覆时应先进行测验,测定每平方米涂料用量,施工时应按测定的 用量取料。

2、涂覆料时应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、 斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。 3、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材料中搭配使用。 4、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作, 以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应措施,切实保证防水层的防水性能。 五、质量检验标准及方法: 1、检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。 2、涂料防水层严禁有渗漏现象,检验方法:观察检查、淋水、蓄水试验。 3、涂料防水层及其细部做法必须符合设计要求和规范规定,检验方法:观 察检查和检查隐蔽工程验收记录。 4、涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、折皱、 鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,检验方法:观察检查。

SBS改性沥青防水涂料施工工艺

SBS改性沥青防水涂料 施工工艺 丨施工要点丨 1.基面处理:将基面清理干净,找平,保持无裂缝、无松动;旧屋面施工,必须将屋面清扫干净,或者用水冲洗干净,做到基本无灰尘,以防影响粘接强度。 2.节点部位处理 对阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等加玻纤布进行加强处理,厚度约为1.0mm。 3.底层滚涂:为便于施工和保证涂膜质量,先用滚刷对基层进行均匀涂布,待其干后(约6~8h),方可进行涂料刮涂施工。 丨注意事项丨 1.水乳型沥青防水涂料活性成分会产生基团氢键作用,长时间放置会有轻微结团,搅拌后可正常使用,不影响效果。 2.施工温度适宜5~45摄氏度,施工时保证空气流通。 3.施工后两天内,注意防雨淋、强晒或寒冻;工具及设备使用后请即用水清洗。 4.后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行,否则造成水分挥发不完,引起气泡产生,影响防水效果。 5.玻纤布必须贴紧贴平,不得起皱,铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压

平。玻纤布之间搭接处必须有7~10厘米重叠,玻纤布铺贴方向是:屋面坡度为3%~10%之间时,铺贴方向平行屋脊,由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时,铺贴方向应垂直屋脊。 6.在施工后,产生气泡时,必须将玻纤布剪开排气,然后在剪缝刷上涂料,再贴一层相应大小的玻纤布,然后再刷涂料。 7.涂膜一次涂刷不能太厚,以均匀覆盖玻纤不流淌为宜。否则,表面结膜,内部水分受热蒸发,将造成防水层起泡空鼓。(施工前,必须将涂料搅拌均匀) 8.雨前12小时及雨天,冷冻不宜施工。涂膜干燥成膜前遇到大雨冲刷,应重新补做。SBS改性沥青防水涂料属于水乳型材料,使用过程中发现过稠,可适量假如适量水稀释。储存时,保证密封,以防水分蒸发后干结。

911防水涂料施工工艺[2]

911聚氨酯防水涂料专项施工方案 1、适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2、施工材料准备: 2.1 主体材料: 材料名称规格用量用途 甲组份(预聚体) -NCO=3.5% 1kg/m2 涂膜用 乙组份(固化体) -OH=0.8% 1.5kg/m2 涂膜用 底涂乙料 -0H=0.23% 0.1~0.2kg/m2底膜用 2.2 主要辅助材料: 材料名称规格用途 磷酸或苯磺酰氯化学纯凝固过快时,做缓凝剂用二月桂酸二丁基锡化学纯或工业纯凝固过慢时,做促凝剂用二甲苯工业纯清洗施工工具用 乙酸乙脂工业纯清洗手上凝胶用 107 胶工业修补基层用 水泥 32.5MPa 修补基层用 石渣ф2 mm 左右粘结过渡层用 3、施工工具: 名称用途名称用途 电动搅拌器混合甲、乙料用油漆刷刷底胶用 拌料桶混合甲、乙料用滚动刷刷底胶用 小型油漆桶装混合料用小抹子修补基层用

塑料刮板涂刮混合料用油工铲刀清理基层用 铁皮小刮板在复杂部位涂刮混合料墩布清理基层用 橡胶刮板涂刮混合料用条帚清理基层用 50 kg 磅称配料称量用高压吹风机清理基层用 4、施工工艺流程: 防水层的构造及用料见下表: 项次防水构造材料名称用量 1 基层混凝土或水泥砂浆 2 基层处理剂聚氨脂底胶 0.2kg/m2 3 第一度涂层聚氨脂防水涂料 1.5kg/m2 4 第二度涂层聚氨脂防水涂料 1.0kg/m2 5 保护层缸砖、水泥砖等 注:涂层总厚度约为2mm。 4.1 找平层与保温层施工的工艺与卷材防水相同。 4.2 基层要求及处理: 4.2.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 4.2.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.2.3 施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1m2、厚度为1.5~2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经

聚合物水泥防水涂料施工方案

聚合物水泥防水涂料在厕浴间防水施工 本章适用于工业与民用建筑以聚合物水泥防水涂料(又称JS复合防水涂料),以涂刷方法对厨房、厕所、浴室等的防水施工。 一、材料要求 1聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的液料与粉料双组份水性建筑防水涂料。按规定比例混合拌匀使用,属反应挥发型,对环境和人体健康无危害的环保型防水涂料。其性能指标符合下表要求。 聚合物水泥防水涂料性能质量要求 2材料的分类与要求 该种防水涂料分为I型和II型两种。I型产品是以聚合物为主的防水涂料,多适用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;II型产品是以水泥为主的防水涂料,多适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。 3产品的双组份经分别搅拌后,其液体组份应为无杂质、无凝胶、无对人有害气味的均匀乳液。固体组份应为无杂质、无结块、无对人有害气味的粉末。 4该种防水涂料必须在北京市建委材料备案,出厂时要有产品合格证,使用说明书和试验报告等证件;材料运到施工现场后,必须进行抽样复制,检测合格后方可使用。

二、主要机具 1清理防水基层的工具:铁锹、锤子、凿子、钢丝刷、油开刀、条扫、吹尘器等。 2取料配料工具:台秤、电动搅拌器、搅拌筒、装料小桶等。 3涂料涂覆工具:滚刷、刮板、油漆刷等。 三、作业条件 1从事防水施工的队伍必须有相应等级的资质证书,主要操作人员要有经过专业培训的岗位证书,坚持持证上岗。 2厕浴间防水基层可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整,不空鼓,不起砂,在潮湿或干燥的基面上均可施工。 3基层泛水坡度宜在2%以上,不得积水,管子根、阴阳角等部位应抹成圆弧或钝角。 4与基层相连的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前安装牢固。预留套管或管道未安装完不得进行防水层施工。 5厕浴间光线不足时,应有低压照明和通风设施,施工现场严禁烟火。 四、操作工艺 (一)工艺流程 (二)清理基层: 必须认真负责的彻底清扫干净,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。

屋面高聚物改性沥青防水涂料施工方案

屋面高聚物改性沥青防水涂料施工方 案 1 2020年4月19日

广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段 屋 面 防 水 组 织 施 工 方 案 广州爱迪斯建筑材料有限公司 /11/15 第一章编制依据及编制说明 第一章编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ 15-19- ); 2 2020年4月19日

3、国家标准《屋面工程防水技术规范》(GB 50108- ); 4、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208- ); 5、本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 第二章编制说明 一、本设计施工建议书只适用于广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段屋面防水工程。 二、下文中“本工程”指本次防水工程所包含的施工内容。 第三章工程概况及特点 第一章工程概况 现其广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段屋面防水工程屋面防水部位拟做防水施工。根据我公司技术人员现场考察建议采用1.5厚的高聚物改性沥青防水涂料。根据我司多年防水工程设计和施工经验,特拟定本施工组织方案供业主及相关人员参阅。 第二章产品介绍和施工工艺 高聚物改性沥青防水涂料 一、产品简介: HC-16高聚物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料,以SBS橡胶为改性剂,以天然纳米材料为填料,并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能,涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良;高聚物改性沥青防水涂料,不但具有优良的耐水性、抗渗性,且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效,又有施工方便,潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构,可明显降低施工费用,用于 各种材料表面,为新一代环保防水涂料。 3 2020年4月19日

911聚氨酯防水涂料施工方案(一布三涂)

施工方案

911聚氨酯防水涂料施工方案 一、材料简介 非焦油系列聚氨酯防水涂料是一种高分子双组份反应型防水涂料,A组份由聚醚和异氰酸酯组成,B组份由含有胺类或羟基类固化剂、增韧剂、增粘剂、催化剂、防霉剂、填充剂按一定比例混合而成。它具有较大的弹性和延伸能力及较好的抗裂性、耐候性、耐酸性、耐碱性和抗老化性,而且是冷作业施工、操作简便,能形成无缝的防水层,对任何形状复杂管道纵横的部位都容易施工,对一定程度的基层缝具有较强的适应性。同时在A组份含有特殊性的聚醚X能增进潮湿基面的粘结强度。该产品符合GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》产品国家新标准。 二、适用范围 广泛适用于各类地下建筑、厨房、厕所、卫生间、屋面的防水工程,同时也适用于污水池的防腐;地下管道的防水、防腐蚀等。 三、主要技术指标 1、抗拉强度≥1.90Mpa 2、断裂延伸率≥450% 3、低温柔性 -35℃无裂纹 4、不透水性 0.3Mpa,30min,不透水 5、固体含量≥92% 6、潮湿基面粘结强度≥0.5Mpa 四、施工机具、工具

电动搅拌机、搅拌桶、刮板、漆刷、滚动刷、扫帚、高压吹风机、50㎏磅秤、卷尺等 五、施工工艺 基层处理→节点部位处理→涂刷聚氨酯底涂一道→铺贴玻纤布一道→涂刷聚氨酯面涂第二道→自检→交业主及监理验收 1、基层处理 ①基面要求平整、密实、清洁、不许有凹凸不平、松动和起砂等现象,用铲刀和扫帚等将基层上的砂浆疙瘩、尘土杂物彻底清扫干净,对油污和铁锈应用铁丝刷、砂皮和有机溶剂清除干净,对阴阳角、管道根部、及排水口等部位要认真清理。 ②基层要求干燥,含水率不得超过8%,如局部潮湿可用喷灯烘烤。 2、支节点处理 检查基层,如有蜂窝现象,应用胶水拌和水泥砂浆进行填补、抹平,阴阳角部位应做成圆弧型,落水口等节点部位应先进行密封处理。 3、涂刷聚氨酯底涂料 涂刷聚氨酯底涂应注意料液不能太稠、太厚,应尽量稀一些,让底涂有利于向基层面渗透,要让底涂能渗透到混凝土墙体中,增加基面的强度和涂层与基层的粘结力。 4.铺贴玻纤布一道 待底涂涂刷后,铺贴玻纤布一道,铺贴要求平整,不出现空鼓现象。 5、涂刷聚氨酯第二道

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工方案

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工工法 1. 前言 随着建筑行业的蓬勃发展,业主对工程质量的要求越来越高。在传统的施工程序中,由于普通防水材料性质差造成的地下室漏水问题屡见不鲜,这种情况给业主和施工方均造成了极大的困扰。现在,大多数工程均使用防水卷材作为外墙防水材料,这种材料虽然成本低廉,但抗老化性能差,弹性差,已经逐渐难以满足业主的要求。喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2 种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成,具有迅速初凝固结特征的双组分系统。这种材料不仅可以极大的节省施工时间,更能使防水层更加稳定,大大的提高了防水工程的施工质量。 2. 工法特点 2.1 采用喷涂技术,效率高,实现无缝连接,不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到之处,施工非常简洁方便。 2.2 对基层适应能力强,可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上。 2.3 喷涂表面处理简便,无特殊要求可以不做找平层,在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工。 2.4 施工过程中,可以连续作业,不含挥发性有机化合物,无毒无味,无废气排放,不污染环境,可以适用于密闭的空间中。 2.5 涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层,可有效降低工程成本。 2.6 使用寿命长达50 年以上,在不低于5℃环境下均可使用,比较优越出色的抗剥离,抗穿刺能力。 2.7 喷涂后,3-5 秒内即可成型,可以踩踏,且有超越15 倍延展性和95% 复原性及有效的隔音性能。 2.8 多种施工方式(喷涂、涂刷等),灵活简便,可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求。

2.9 超高伸长率,这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工,所以可以很快形成一层膜,导致它不串水。 2.10 抗穿刺性强。 2.11 耐化学性优异、耐温性好。 2.12 预喷反粘性能力强 3. 适用范围本工法适用于屋面、地下防水、室内防水、防腐工程等。防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃,在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备,雨天、雪天、5 级以上不宜进行防水施工。 4. 工艺原理 4.1 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,它是以超细悬浮阴离子微乳型改性乳化沥青和合成高分子聚合物与特种固化物反应生成的高弹性防水、防腐材料。采用纳米级乳化沥青为基料,以多种合成高分子聚合物材料为改性剂,以水为介质,经催化、交联、乳化等科学工艺生产而成。其主要的防水机理是:改性沥青中的多种高分子聚合物材料在超细沥青分子表面形成包裹膜,并由这些被高分子聚合物包裹后的分子形成连续网络,而且相贯穿交联,使改性沥青呈现高聚物性能,涂层干燥成膜后保持了橡胶类材料的高弹性、低温柔性、耐老化性,并具有抗穿刺力强、不窜水、耐高温、抗冻、抗化学腐蚀、抗裂、冷施工、自熄阻燃、无毒无异味、无环境污染等优点;同时,这些高分子聚合物形成的胶膜,分子与分子之间的间隙宽度小,阻止自然界中的水分子的透过,从而达到防水防渗漏的效果。 4.2 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料通过专用喷涂设备,使双组分材料在喷枪口外扇形交叉,充分混合后,瞬间达到基面时破乳、固化,形成致密、连续、完整的类似橡胶的涂膜,真正的实现“皮肤式”防水,其柔韧性、自愈复原性均异常突出,将彻底解决因裂缝、穿刺或者接口等造成的渗漏和窜水问题。 4.3 对于喷涂速凝橡胶沥青防水材料来说,它已经不仅是沥青的特性,而是兼具有橡胶的特性,可以弥补沥青的缺陷,因此这种材料有非常好的延展性和弹 性,并且耐高温性耐低温性能也都更加优异 5. 施工工艺流程及操作要点

911聚氨酯防水涂料方案

911聚氨酯防水涂料 防 水 施 工 方 案 上海诺浦防水装饰工程有限公司

(一)、工程概况 1、工程名称:大宁瑞士花园 2、工程地点:老沪太路1188号 3、总包单位:上海隧道工程股份有限公司 4、施工单位:上海诺浦防水装饰工程有限公司 5、建设单位:上海城铭置业有限公司 6、工程内容: (二)、防水材料 1、911聚氨酯防水涂料(2.0mm厚)。 2、防水材料进场后应同时提供有关材料技术资料。 3、防水材料进场后必须经现场取样送检复试合格后方可进行施工。 (三)、911聚氨酯防水涂料施工工艺 (1)911聚氨酯防水涂料特性与技术指标: 911聚氨酯防水以低聚物多元醇、多异氰脂和扩链剂为基料,以石油沥青为填料,在特定条件下聚合而成。本品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料。具有橡胶的使用性能,延伸大、强度高、粘结牢、耐老化、耐腐蚀、防水效果佳。双组份的液体混合均匀后涂刷在施工基面上自动融合达到无缝效果,最终形成一层高弹性、无接缝橡胶状坚韧的防水层。 (2)质量指标:符合“GB/T 19250-2003聚氨酯防水涂料”标准。 (3)911聚氨酯防水涂料施工工艺: ①、操作工艺: 1)涂刷前的准备工作:

取聚氨酯(A液):固化剂(B液)=1:2 ,混合后,经充分搅拌均匀即可使用。为保证混合料的质量,取干净圆底桶一只,按比例先倒入(A液),随后再倒入(B液)为宜。 ②、施工要求: 1将混合胶料用橡皮括板,刷子或滚刷均匀地将聚胺酯涂料涂刷在防水基层面上。 2先将顶面裂缝处用聚氨酯涂料嵌缝沿裂缝30公分附加聚氨酯涂膜二涂。 3待附加层表干后再进行大面积涂膜施工。大面积涂膜分四次进行,第二度施工必须等第一度表干并请现场技术监督人员检查确认后方能进行下道工序施工。 4全施工过程分四次进行,即:嵌缝、附加层、大面积涂刮二布四涂四周沿立面下翻20公分。施工总厚度不得低于2.0mm厚。 ③、施工步骤: 1)、将甲料与乙料,按比例混合,充分搅拌均匀。 2)、用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上,要保证涂层厚度达到设计要求, 不应有漏洞、起鼓、离层等现象,落水管和伸缩缝的施工要用涤纶布作加强层。 3)、涂层干固时间常温下约12小时,普通防水施工,涂层厚度应在1.0mm左右, 重要的防水工程需涂刮2-3次,每次涂覆的时间间隔以前一次不粘手为准,如需做保护层,可在涂料未固化前,在其表面上粗沙或粘贴麻片布,可使保护层和防水层之间粘结牢固。 4)、对金属板、管材的防腐施工要求先进行除锈。清洗处理后再进行涂料施工。(4)、施工注意事项: 1、防水层的基层一经发现出现有强度不足引起的裂缝应立刻进行修补,凹凸 处也应修理平整。基层干燥程度应符合所用防水涂料的要求方可施工。 2、要充分、均匀。双组份防水涂料操作时必须做到各组分的容器搅拌棒,取 料勺等不得混用,以免产生凝胶。 3、多层施工法,按标准用量施工,厚度原则上单层不超过1mm,总厚度不超过 2mm 。

涂料防水工程施工工艺标准

1.4 涂料防水工程施工工艺标准 1.4.1总则 1.4.1.1 适用范围 适用于受侵蚀性介质或振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂涮的涂料防水层。 1.4.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 1.4.2术语、符号 1.4.2.1术语

(1)涂料防水:在基层上涂刷有机或无机防水涂料,经固化后形成有一定厚度的弹性具有防水能力的防水层涂膜。 (2)有机防水涂料:主要包括反应型防水涂料、水乳型防水材料和聚合物水泥型防水涂料,固化后形成柔性防水层,用于主体结构的迎水面作防水层。 (3)水乳型防水涂料:水乳型防水涂料是一类以水为溶剂的挥发固化型有机防水涂料。 (4)反应型防水涂料:双组分或多组分材料,按规定比例混合配制,涂刷后各组分发生交联反应,固化成膜的防水涂料,如聚氨酯防水涂料。 (5)聚合物水泥防水涂料:以高分子聚合物为主要基料,加入少量无机活性粉料(如水泥、石英砂等)制成的水凝固型涂料。 (6)无机防水涂料:包括水泥基、水泥渗漏结晶型防水涂料,在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善娈翼品在吾晶物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类

涂料不适用于变形较大或受振动部位。 (7)一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。 (8)胎体增强材料:聚酯无纺布、化纤无纺布或玻纤无防布等纤维材料,在两层涂膜之间铺贴用以提高涂膜的抗拉强度和改 善其焉‰譬嚣鬈薯套差慧8h后,材料的粘结强 (9)耐水性:是指防水涂料在浸水168h后,材料的粘强 度及砂浆抗渗性的保持率(即与浸水前的比率)。 1.4.3 基本规定 1.4.3.1地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表1.4.3.1的规定,涂料防水适用于防水等级1、2、3级的明挖法地下工程防水设防。

(完整版)水泥基防水涂料施工工艺

水泥基防水涂料施工工艺 一、基层条件: 1、清除基层表面杂质、油污、砂子,突突出表面的石子、砂浆疙瘩等应清 除干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2、为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光 滑、不起砂、不起皮。 3、对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可。 4、阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。 二、工艺流程: 基面处理→涂底胶→水泥基防水涂料配制→节点部位加强处理→大面涂刮水泥基防水涂料→防水层收头→组织验收 三、施工步骤: 1、基层处理:用铁铲、扫把等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗, 基层有缺损或跑砂现象,需要重新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧 形。 2、涂底胶:基层平整较差时,在改性剂中掺和适量的水(一般比例为改性 剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层。 3、水泥基防水涂料配制:现将防水涂料按施工要求比例配置好,用搅拌器 搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和 完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。 4、节点部位加强处理:按设计或规范要求对接点部位(阴阳角、施工缝、 地漏等)涂刷水泥基防水涂料加强层,涂料中间加设胎体材料增强。 5、大面分层涂刮水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮水泥基防水涂料,后一 遍涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~ 4小时),以指触不粘为准。 6、防水层收头:水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。 7、组织验收。 四、注意事项: 1、每层涂覆时应先进行测验,测定每平方米涂料用量,施工时应按测定的

用量取料。 2、涂覆料时应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、 斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。 3、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材料中搭配使用。 4、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作, 以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加 强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应 措施,切实保证防水层的防水性能。 五、质量检验标准及方法: 主控项目 1、改性剂必须符合设计要求和规范规定。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验 报告。 2、涂料防水层严禁有渗漏现象。 检验方法:观察检查、淋水、蓄水试验。 3、涂料防水层及其细部做法必须符合设计要求和规范规定。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目 1、成膜质量:涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流 淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 检验方法:观察检查。 2、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的 80%。 检验方法:针测法或取样检测。

沥青防水施工方法

我们在施工当中最需要注意的就是防水工程,那么防水工程在施工的时候要选择什么样的材料呢,沥青防水施工方法,下面就给朋友们详细的介绍一下。针对于不同地方所需要用到的材料不一样,防水的材料哪种好也是其中之一,那么下面小编就给朋友们详细的分析一些防水效果较好的材料。 沥青防水施工方法 施工方法:施工前应清理基层缺陷,基层含水率不大于9%,涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。 防水材料哪种好 1.聚氨脂类防水涂料 防水材料哪种好呢?其实聚氨脂类防水涂料就很不错,它是由聚醚和异氨酸脂等通过加成聚合反应,再添加一些助剂混合加工完成的单组分聚氨酯防水涂料。其防水效果很好,被广泛用于各种场所。 2.单组份聚氨酯防水涂料

防水材料哪种好呢?单组份聚氨酯防水涂料也很好,它是一种反应型柔性防水涂料。它的防水性能很好,而且粘结力较强,在常温湿情况下会固化。 3.非焦油聚氨酯防水涂料 非焦油聚氨酯防水涂料是双组份材料,它可以有效阻止胺系扩链剂的毒性散发,而且固化后会生成弹性无接缝的橡胶防水层。 4.丙烯酸酯防水涂料 丙烯酸酯防水涂料的制作是采用纯丙烯酸脂乳液或纯丙烯酸脂共聚物,再加入一定量的助剂和填料进行配置的,它是一种合成树脂类单组份防水涂料。 5.JS复合防水材料 JS复合防水材料是采用国外先进技术研发成的,它的弹性很好,而且其耐久性也很好。它是有机液料和无机粉料复合成的,是一种新型的防水材料。 6.水泥基渗透结晶防水材料 水泥基渗透结晶防水材料是采用石英砂、硅酸盐水泥和特种活性化学性质等组合而成的。它的防渗透性能非常好,防水防漏效果显著。

防水工程施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 1、工程范围 (1) 2、编制依据 (1) 3、编制目的 (1) 第二章施工组织及目标 (2) 1、施工组织机构及劳动力准备 (2) 2、工程质量目标 (2) 3、安全目标 (2) 4、工期目标 (2) 第三章施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、资金和物资准备 (3) 第四章材料要求 (4) 1、911非焦油聚氨酯防水涂料 (4) (1) 主要特点 (4) (2) 适用范围 (4) 2、PET自粘防水卷材 (4) (1) 主要特点 (5) (2) 适用范围 (5) (3) 技术性能指标 (5) 3、材料的检验要求 (6) 第五章防水做法构造 (7) 1、地下室底板防水构造 (7) 2、地下室侧墙防水构造 (7) 3、地下室顶板防水构造 (7) 4、屋面防水构造 (7) 第六章防水系统施工工艺 (8) 1、911非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法 (8) (1) 施工材料 (8) (2) 施工工具 (8) (3) 施工工艺流程 (9) (4) 基层要求及处理 (9) (5) 施工要点 (9) (6) 施工注意事项 (10) (7) 质量要求与工程检验 (11) 2、PET自粘防水卷材施工方法 (11) (1) 施工工艺流程 (11) (2) 作业条件 (11) (3) 基层准备要点 (11) (4) 自粘卷材施工步骤及要点 (12) (5) 注意事项 (13)

(6) 质量评定标准 (14) 第七章基本部位及节点防水施工处理方案 (15) 1、基本部位 (15) (1) 裂缝处理 (15) (2) 阴阳角处理 (15) 2、节点部位 (16) (1) 施工缝防水处理 (16) (3) 预埋套管穿墙面防水处理 (16) (4) 变形缝大样 (17) (5) 地下室侧壁止水螺杆 (17) (6) 管道穿楼板防水处理 (18) (7)屋面防雨水口大样 (19) (8)管道出屋面泛水 (19) (9) 地下室底板桩头防水处理 (20) 第八章成品保护措施 (22) 第九章安全保证及文明施工措施 (23) 第十章质量保证措施 (24) 附图一施工组织管理网络图 (25) 附图二工程质量管理网络图 (26)

(完整版)外墙防水涂料施工工艺

外墙防水涂料施工工艺 工艺流程: 基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料 5.6.5.1基层处理:应将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土等扫净。 5.6.5.2修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好,干燥后用砂纸将凸出处磨平。 5.6.5.3第一遍满刮腻子:待满刮一遍腻子干燥后,用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液(取白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子,这种腻子耐水性能较好,其配合比为聚醋乙烯乳液:水泥:水=1:5:1(重量比)。 5.6.5.4第二遍满刮腻子:腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子,个别大的孔洞可复补石膏腻子,彻底干燥后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。 5.6.5.5弹分色线:如墙面有分色线,应在施涂油漆前弹线,先涂刷浅色油漆,后涂刷深色油漆。 5.6.5.6施涂第一道溶剂型薄涂料:可施涂铅油,它是一种遮盖力较强的涂料,是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜,施涂每面墙的顺序应从上到下,从左到右,不应乱施

涂,避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后,个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子,待腻子干透后磨砂纸,把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光,并清扫干净。 5.6.5.7施涂第二道防水涂料:施涂方法同第一道涂料。待涂料干燥后,可用较细的砂纸把墙面打磨光滑;清扫干净,同时用潮布将墙面擦抹一遍。 5.6.5.8施涂第三道防水涂料:此道工序可作罩面涂料,即最后一道涂料,其施涂顺序同上。施涂时应多刷多理,以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

室内防水的施工工艺精选版

室内防水的施工工艺 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、施工方法 1、基层刷1:0.4素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 2、然后摸20厚1:3水泥砂浆找平层、 3、1.5厚的水泥基(JS-11)防水涂料 4、20厚1:2.5水泥砂浆保护层面层 二、材料准备 1、材料 本项目采用1.5mm厚JS-11聚合物水泥防水涂料,涂刷法施工。JS防水涂料是一种由高分子乳液与无机粉料组成的双组分防水涂料,对进入现场的JS防水涂料应按标准取样法抽样复验,合格后才能使用。 2、JS防水涂料主要特点 (1)具有较高的抗拉强度和延伸率及明显的柔性。 (2)具有较高含量的无机物水泥基材料,涂料有较高的耐久性、耐候性。(3)施工方便、安全、工期短 3、主要工具 (1)清理基层工具:锤子、凿子、钢丝刷、扫帚、抹布等 (2)配料工具:台秤、水桶、称料桶、搅拌器、剪子等 (3)涂膜涂料工具:滚子、刮板、刷子等

4、作业条件 (1)人工准备 为确保防水层质量,卫生间必须由防水专业队伍进行施工,凡从事防水工程的施工人员必须经统一培训考核,并取得上岗证书才能操作。 (2)施工环境 施工环境温度应在5-35℃,五级以上大风天气不宜施工。 四、施工难点及细部工程做法1、防水中的特点 (1)面积大,阴阳角多,施工难度大; (2)用蓄水量大,用水频繁集中; (3)工种复杂,交叉施工,相互干扰; (4)主要渗漏部位在地面、墙面、穿墙地面管根、缝、立墙与地面相交部位、墙面相交部位、管道渗漏及顶板渗漏。 2、卫生间立墙面涂料应刷至离地1.8m高处。 3、根据有关防水规程的有关规定要求,结合厕浴在防水工程中的固有特点,制定了以“防排结合,综合治理”为防水设计原则的防水工程施工方案。 具体做法如下: (1)管根细部防水做法

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工方案

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工工法 1.前言 随着建筑行业的蓬勃发展,业主对工程质量的要求越来越高。在传统的施工程序中,由于普通防水材料性质差造成的地下室漏水问题屡见不鲜,这种情况给业主和施工方均造成了极大的困扰。现在,大多数工程均使用防水卷材作为外墙防水材料,这种材料虽然成本低廉,但抗老化性能差,弹性差,已经逐渐难以满足业主的要求。喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成,具有迅速初凝固结特征的双组分系统。这种材料不仅可以极大的节省施工时间,更能使防水层更加稳定,大大的提高了防水工程的施工质量。 2.工法特点 2.1 采用喷涂技术,效率高,实现无缝连接,不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到之处,施工非常简洁方便。 2.2 对基层适应能力强,可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上。 2.3 喷涂表面处理简便,无特殊要求可以不做找平层,在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工。 2.4 施工过程中,可以连续作业,不含挥发性有机化合物,无毒无味,无废气排放,不污染环境,可以适用于密闭的空间中。 2.5涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层,可有效降低工程成本。 2.6使用寿命长达50年以上,在不低于5℃环境下均可使用,比较优越出色的抗剥离,抗穿刺能力。 2.7 喷涂后,3-5秒内即可成型,可以踩踏,且有超越15倍延展性和95%复原性及有效的隔音性能。 2.8多种施工方式(喷涂、涂刷等),灵活简便,可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求。

2.9超高伸长率,这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工,所以可以很快形成一层膜,导致它不串水。 2.10抗穿刺性强。 2.11耐化学性优异、耐温性好。 2.12预喷反粘性能力强 3.适用范围 本工法适用于屋面、地下防水、室内防水、防腐工程等。防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃,在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备,雨天、雪天、5级以上不宜进行防水施工。 4.工艺原理 4.1喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,它是以超细悬浮阴离子微乳型改性乳化沥青和合成高分子聚合物与特种固化物反应生成的高弹性防水、防腐材料。采用纳米级乳化沥青为基料,以多种合成高分子聚合物材料为改性剂,以水为介质,经催化、交联、乳化等科学工艺生产而成。其主要的防水机理是:改性沥青中的多种高分子聚合物材料在超细沥青分子表面形成包裹膜,并由这些被高分子聚合物包裹后的分子形成连续网络,而且相贯穿交联,使改性沥青呈现高聚物性能,涂层干燥成膜后保持了橡胶类材料的高弹性、低温柔性、耐老化性,并具有抗穿刺力强、不窜水、耐高温、抗冻、抗化学腐蚀、抗裂、冷施工、自熄阻燃、无毒无异味、无环境污染等优点;同时,这些高分子聚合物形成的胶膜,分子与分子之间的间隙宽度小,阻止自然界中的水分子的透过,从而达到防水防渗漏的效果。 4.2喷涂速凝橡胶沥青防水涂料通过专用喷涂设备,使双组分材料在喷枪口外扇形交叉,充分混合后,瞬间达到基面时破乳、固化,形成致密、连续、完整的类似橡胶的涂膜,真正的实现“皮肤式”防水,其柔韧性、自愈复原性均异常突出,将彻底解决因裂缝、穿刺或者接口等造成的渗漏和窜水问题。 4.3对于喷涂速凝橡胶沥青防水材料来说,它已经不仅是沥青的特性,而是兼具有橡胶的特性,可以弥补沥青的缺陷,因此这种材料有非常好的延展性和弹

911防水涂料施工方案

911防水涂料施工方案 非焦油聚氨酯防水涂料防水 施工方案 (911) 上海伟阳防水装潢工程有限公司 2008年11月2日 上海伟阳防水装潢工程有限公司 非焦油聚氨酯防水涂料施工方案(911) 1. 工程概况 2本工程位于杨浦区延吉路(安图路路口),总建筑面积约130000m,地下车库1层,1-12号房,地下车库基础底板、顶板、外墙及屋面等。 2. 编制依据 2.1 现行国家及上海市地方建筑安装工程施工与验收规范、规程、质量检验评定标准。 2.2 本工程施工图设计图纸。 2.3 本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 2.4 上海伟阳防水装潢工程有限公司质量控制文件及程序控制文件。 3. 工程质量目标 3.1 质量目标: 3.1.1 工程质量目标:合格率100%; 3.1.2 达到国家及上海市规定的技术质量标准; 3.1.3 工程质量达到设计及合同规定的技术质量标准。 3.2 工期目标:

3.2.1 在正常施工条件下,我司将严格按照合同规定及施工组织计划完成本次施工任务; 3.2.2 积极配合业主及总包单位,集中人力、物力确保防水施工工期及总工程工期,决不因防水工程滞后而影响总包方的工程进度。 4.非焦油聚氨酯(911)简介 4.1 911非焦油聚氨酯防水涂料低聚物多元醇,多异氰酸脂和扩链剂为基料,掺加多种高分子原料及多种助剂,在特定条件下聚合而成。本产品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料,按一定比例均匀混合,涂在防水工程的基面上,数小时后形成富有弹性的整体化橡胶状的防水层,并能牢固的粘附在基面的表面,防水性能可靠。该产品是目前理想的一代环保型高级防水涂料,确保防水工程质量的万无一失。 - 1 - 上海市杨浦区凤城路5号 上海伟阳防水装潢工程有限公司 5. 材料特点及性能 5.1 产品特点: 本产品为常温冷施工,操作方便安全,对环境无污染。能在潮湿混凝土或饱和状态下的基面上施工。 5.2 本产品具有弹性好,延伸率大、粘结力强,抗渗性好、无污染、耐候性广,适用性强等特点,形成的防水层是一个连续均一完整无接缝的整体。 911聚氨酯防水涂料(非焦油)聚乙烯防水卷材性能指标GB/T19250-2003.I型检验项目 (单位) 本产品标准拉伸强度/Mpa ?1.90 断裂伸长率/% ?450 撕裂强度/(N/mm) ?12 低温弯折性/? ?-35

相关文档
相关文档 最新文档