热量表CJ128通讯协议

超声波热量表CJ128通讯协议 第一章通讯协议 1、通讯协议: z M_BUS通讯采用欧洲EN13757 M-BUS总线标准; z协议采用建设部CJ/T 188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》标准; 2、按抄表方式分为以下三种形式 2.1红外抄表功能 红外抄表-采用红外接收发送管,进行近距离通讯 介绍: z USB红外读表器-自制 z需要安装驱动 z USB红外读表器上有发射管(白),接收管(黑) z热量表上有接收管(黑),发射管(白) z两者发射对应接收在2厘米距离内抄表 z采用专用软件 2.2 485抄表功能 RS485抄表-利用RS485通讯硬件进行的4线制较远距离的串行通讯; 介绍: z232转485接口-可以买到 z总线4根电线-A、B、地、电源7-12V z热量表上有4根电线-A、B、地、电源7-12V z两者对应接好(分极性,接错可能烧毁) z在800米以内通讯 z最多64个终端 z采用专用软件 2.3 M_BUS抄表功能 M-BUS:Meter(仪表),BUS(总线) 是一种欧洲的2线制总线标准,是专门为消耗测量仪器和记数器传送信息而设计的数据总线标准,一种通讯线路,专门用于远程抄表的高可靠性、高速的远程抄表系统总线。 介绍: z M_BUS主机 z总线2根电线-A、B z热量表上有2根电线-A、B z两者对应接好(不分极性) z在4000米以内通讯 z最多200个终端 z采用专用抄表软件 第二章 热表上传数据格式 一、串口设置 波特率:2400bps 校验方式:偶校验 数据位:8位停止位:1位 数据发送方式:以16进制发送 二、热量表LCD显示表号 68 20 AA AA AA AA AA AA AA 1A 03 9A 4F 00 34 16 发送指令后表的液晶屏显示的号码为表号,一般和条形码号码一致,表号加上固定码001111就是表的地址。 在“瞬时”界面按住按钮8秒进入“A2”测试界面。点击按钮(在“A2”测试界面的“瞬时”后面一个界面,显示的8位数字就是表号)。 三、修改热量表表号 68 20 11 11 11 11 00 11 11 15 0A A0 18 AA 12 34 56 78 00 11 11 A5 16 修改前表号表号固定码修改后的表号表号固定码校验和 注:校验和(CS):在16进制下,从第一个字节累加至校验和字节前一位,然后取累加和低字节为校验和。 举例:在16进制下,68(H)+20(H)+11(H)+11(H)+11(H)+11(H)+00(H)+11(H)+11(H)+15(H)+0A(H)+A0(H)+18(H)+AA(H)+12(H)

MODBUS_RTU 通讯协议(LCD热量表四万地址)

MODBUS_RTU 通讯协议 1、数据传输格式:1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。 2、仪表数据格式:2字节寄存器值=寄存器数高8位二进制数+寄存器低8位二进制数 3、仪表通讯帧格式: 读寄存器命令格式: 1 2 3 4 5 6 7~8 DE 3 起始寄存器高位起始寄存器低位寄存器数高位寄存器数低位CRC 注1:寄存器的起始地址从40000开始 应答: 1 2 3 4~5 6~7 …M*2+2~M*2+3 M*2+4~M*2+5 DE 3 字节计数M*2 寄存器数据1 寄存器数据2…寄存器数据M CRC DE: 设备地址 (1~200)单字节 CRC: 校验字节 采用CRC-16循环冗余错误校验 注2:寄存器数据为双字节,高位在前。 举例说明:(以LCD热量表为例) 1、MODBUS_RTU 通讯协议(十进制格式)以实际通讯数据内容为准 发送:1, 3, 156, 64, 0, 16, 107, 130, 回收:1, 3, 32, 10, 212, 128, 0, 10, 212, 128, 0, 136, 249, 240, 99, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 221, 仪表动态数据格式(MODBUS_RTU协议) 编号参数名称数据格式地址备注 1 第一路采样四字节浮点数 0000 2 第二路采样四字节浮点数 0002 3 第三路采样四字节浮点数 0004 4 瞬时值四字节浮点数 0006 5 瞬热值四字节浮点数 0008 因通讯是以秒为单位,故: 仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600 6 累计流量八字节浮点数 000A 7 累计热量八字节浮点数 000E 通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故:仪表实际值=前四字节×100+后四字节 8 停电次数双字节定点数 0012 9 停电时间四字节浮点数 0013 10 报警状态双字节定点数 0015

4100通讯协议

Simplex Fire Systems that Interface to 3rd Party Systems The Simplex family of 4100 panels (4020, 4100, & NDU) can be used for interfacing to 3rd parties. Required Hardware and Software You need an RS-232 card ( 4XXX-0113 ) in the 4100 panel with version 2.03 RS-232 firmware and port B designated as Computer Port. ( Master 4020 / 4100 Executive Software Rev 8.x or later ) Port B will be used as the supervised interface to the 3rd party equipment. Information that can be sent to the 3rd Party System Point Alarm, Trouble, Digital Pseudo, and Control messages to be sent over the interface. Interface Mapping Information for the 3rd Party What the 3rd party needs from you is the SDACT . PTF file after you have programmed the 4100 panel. How to generate a SDACT PTF file: Add an SDACT to 4100 system hardware. Build the job. In the 4100 job directory you will find a Jobname.PTF file. The .PTF file is a text file, rename it to jobname.TXT Remove the SDACT (if it isn't required), and rebuild the job Example of what the Jobname.TXT file contains 1-1-0 IO1 MONB FIRE 1st Floor Lobby 1-2-0 IO2 MONB FIRE 2nd Floor Lobby 1-3-0 IO3 RELAY RELAY SPARE RELAY 1-4-0 IO4 SIGB SIGNAL General Alarm Notification 3-1-1 M1-1 ADRPUL PULL 1st Floor

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

FlexRay通信协议中文版

一、FlexRay介绍 FlexRay通讯协议运用于可靠的车内网络中,是一种具备故障容错的高速汽车总线系统。它已经成为同类产品的基准,将在未来很多年内,引导汽车电子产品控制结构的发展方向。FlexRay协议标准中定义了同步和异步帧传输,同步传输中保证帧的延迟和抖动,异步传输中有优先次序,还有多时钟同步,错误检测与避免,编码解码,物理层的总线监控设备等。 1.1汽车网络通信协议综述 汽车网络通信协议在保证整个系统正常运行方面起着非常重要的作用。它可以帮助解决系统很多问题,如数据共享、可扩展性、诊断接口等。目前,应用于汽车领域的网络标准除了FlexRay还有很多,如CAN、LIN、J1850及MOST等。 CAN总线全称为“控制器局域网总线(Controller Area Network)”,是德国博世公司从80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。CAN通信速率可达1Mbit/s,每帧的数据字节数为8个。 LIN(Local Interconnect Network,控制器局域网)总线是由LIN 协会发布的一种新型低成本串行通信总线,也称为经济型CAN网络。LIN的目标是为现有汽车网络(例如CAN 总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络,在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合比如智能传感器和制动装置之间的通信使用LIN总线可大大节省成本。 J1850总线是1994年由汽车工程师协会颁布的标准,之后普及运用于美国车厂的汽车中。不过,虽然美国各厂多采用J1850标准,但是各厂的实际做法又不相同,因此相对其他标准来说比较混乱。由于J1850总线通信速率低,只适合用于车身控制系统及诊断系统,目前在美国逐步被CAN 所取代。 MOST(Media Oriented System Transport,面向媒体的系统传输)总线是采用光纤并用于智能交通及多媒体的网络协议,能够支持24.8Mbps的数据速率,与以前的铜缆相比具有减轻重量和减小电磁干扰的优势。 1.2 FlexRay特点 作为一种灵活的车载网络系统,FlexRay具有高速、可靠及安全的特点,它不仅能简化车载通信系统的架构,而且还有助于汽车电子单元获得更高的稳定性和可靠性。在宝马新款SUV “X5”的电子控制减震器系统中,首次采用了控制系列车内LAN接口规格FlexRay,此次实际应用预示着FlexRay在高速车载通信网络中的大规模应用已经指日可待。

CJ188通讯协议

光电直读仪表CJ-T188通讯规约 2016年2月

目录 第1章概述 (3) 第2章表计地址及数据编码格式 (4) 第3章数据传输协议 (6) 3.1读表计数据 (6) 3.2读表计地址 (7) 3.3设置表计地址 (9) 3.4写阀门控制 (11) 附录1测试报文 (14) 附录2M-bus接口 (15)

第1章概述 本规范是抄表系统下行接口的通讯协议(除少部分自定义部分外,均参照CJ/T 188-2004中华人民共和国城镇建设行业标准)。协议内容分为两层:控制帧、文件传输协议。网络拓扑图如下: 本协议为主-从模式的半双工通讯方式。集中器为主叫方,水、燃气等表计均为被叫方。每个水、燃气表计均有各自的地址编码。通讯链路的建立与解除均由主叫方来完成。 字节格式符合CJ/T188-2004标准字节格式,即每字节含8位二进制码,传输时加上 1 数据服务器WEB 方式数据管理系统 前端管理机 内部局域网 Internet 或内部局 域网 集团公司服务器 现场集中器 集团公司内网或Internet 收费票据打印 工作站 本通讯协议适用范围

位起始位(0)、一个偶校验位、一个停止位(1),共11位。 通讯波特率为2400bps。校验码(CS)符合CJ/T188-2004,即从起始符(0x68)开始到校验码之前的所有字节的和对256取模。 第2章表计数据编码格式说明 以下数据均为16进制表示,表计地址广播码为AA,主叫方在发送命令帧之前先发送3字节0xFE;在主叫方发出命令帧到表计应答时间<1秒,其它符合CJ/T188-2004。 2.1表类型T代码说明 冷水表为:10 热水表为:11 直饮水表为:12 热量表为:20 燃气表为:30 电表为:40 2.2表计地址ADDR编码格式(采用BCD码) A0:生产流水号最低字节; A1:生产流水号次高字节; A2:生产流水号最高字节; A3:表计生产月份; A4:表计生产年份; A5:生产厂商代码低字节; A6:生产厂商代码高字节; (以上的表计地址编码用户可自行定义,发送时低字节在前高字节在后) 2.3控制码CTR代码说明(表计回复CTR|+0x80) 主站(主叫方)发送从站(表计)回复 读表计数据01H81H 读表计地址03H83H 设置表计地址15H95H 控制阀门04H84H

通讯协议标准

编号: 密级:内部 页数:__________基于RS485接口的DGL通信协议(修改) 编写:____________________ 校对:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 北京华美特科贸有限公司 二○○二年十二月六日

1.前言 在常见的数字式磁致伸缩液位计中,多采用RS485通信方式。但RS485标准仅对物理层接口进行了明确定义,并没有制定通信协议标准。因此,在RS485的基础上,派生出很多不同的协议,不同公司均可根据自身需要设计符合实际情况的通信协议。并且,RS485允许单总线多机通信,如果通信协议设计不好,就会造成相互干扰和总线闭锁等现象。如果在一条总线上挂接不同类型的产品,由于协议不一样,很容易造成误触发,造成总线阻塞,使得不同产品对总线的兼容性很差。 随着RS485的发展,Modicon公司提出的MODBUS协议逐步得到广泛认可,已在工业领域得到广泛应用。而MODBUS的协议规范比较烦琐,并且每字节数据仅用低4位(范围:0~15),在信息量相同时,对总线占用时间较长。 DGL协议是根据以上问题提出的一种通信协议。在制定该协议时已充分考虑以下几点要求: a.兼容于MODBUS 。也就是说,符合该协议的从机均可挂接到同一总线上。 b.要适应大数据量的通信。如:满足产品在线程序更新的需要(未来功能)。 c.数据传输需稳定可靠。对不确定因素应加入必要的冗错措施。 d.降低总线的占用率,保证数据传输的通畅。 2.协议描述 为了兼容其它协议,现做以下定义: 通信数据均用1字节的16进制数表示。从机的地址范围为:0x80~0xFD,即:MSB=1; 命令和数据的数值范围均应控制在0~0x7F之间。即:MSB=0,以区别地址和其它数据。 液位计的编码地址为:0x82~0x9F。其初始地址(出厂默认值)为:0x81。 罐旁表的编织地址为:0xA2~0xBF。其初始地址(出厂默认值)为:0xA1。 其它地址用于连接其它类型的设备,也可用于液位计、罐区表地址不够时的扩充。 液位计的命令范围为:0x01~0x2F,共47条,将分别用于参数设定、实时测量、诊断测试、在线编程等。 通信的基本参数为:4800波特率,1个起始位,1个结束位。字节校验为奇校验。 本协议的数据包是参照MODBUS RTU 通信格式编写,并对其进行了部分修改,以提高数据传输的速度。另外,还部分参照了HART协议。其具体格式如下: 表中,数据的最大字节数为16个。也就是说,整个数据包最长为20个字节。 “校验和”是其前面所有数据异或得到的数值,然后将该数值MSB位清零,使其满足0~7F 的要求。在验证接收数据包的“校验和”是否正确时,可将所有接收数据(包括“校验和”)进行异或操作,得到的数据应=0x80。这是因为,只有“地址”的MSB=1,所以异或结果的MSB也必然等于1。 本协议不支持MODBUS中所规定的广播模式。 3.时序安排 在上电后,液位计将先延迟10秒,等待电源稳定。然后,用5秒的时间进行自检和测试数据。

常用几种通讯协议

常用几种通讯协议 Modbus Modbus技术已成为一种工业标准。它是由Modicon公司制定并开发的。其通讯主要采用RS232,RS485等其他通讯媒介。它为用户提供了一种开放、灵活和标准的通讯技术,降低了开发和维护成本。 Modbus通讯协议由主设备先建立消息格式,格式包括设备地址、功能代码、数据地址和出错校验。从设备必需用Modbus协议建立答复消息,其格式包含确认的功能代码,返回数据和出错校验。如果接收到的数据出错,或者从设备不能执行所要求的命令,从设备将返回出错信息。 Modbus通讯协议拥有自己的消息结构。不管采用何种网络进行通讯,该消息结构均可以被系统采用和识别。利用此通信协议,既可以询问网络上的其他设备,也能答复其他设备的询问,又可以检测并报告出错信息。 在Modbus网络上通讯期间,通讯协议能识别出设备地址,消息,命令,以及包含在消息中的数据和其他信息,如果协议要求从设备予以答复,那么从设备将组建一个消息,并利用Modbus发送出去。 BACnet BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。协议包括:(1)所选通讯介质使用的电子信号特性,如何识别计算机网址,判断计算机何时使用网络及如何使用。(2)误码检验,数据压缩和编码以及各计算机专门的信息格式。显然,由于有多种方法可以解决上述问题,但两种不同的通讯模式选择同一种协议的可能性极少,因此,就需要一种标准。即由ISO(国际标准化协会〉于80年代着手解决,制定了《开放式系统互联(OSI〉基本参考模式(Open System Interconnection/Basic Reference Model简称OSI/RM)IS0- 7498》。 OSI/RM是ISO/OSI标准中最重要的一个,它为其它0SI标准的相容性提供了共同的参考,为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。它是一个具有总体性的指导性标准,也是理解其它0SI标准的基础和前提。 0SI/RM按分层原则分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。 BACnet既然是一种开放性的计算机网络,就必须参考OSIAM。但BACnet没有从网络的最低层重新定义自己的层次,而是选用已成熟的局域网技术,简化0SI/RM,形成包容许多局 域网的简单而实用的四级体系结构。 四级结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

三种通讯协议的区别

之前看到一个招聘信息,需要应聘者要熟悉这三种通讯协议。 故总结了一下。 UART,I2C,SPI 这三种通讯协议非常常用。很多人都用得很熟练的,可是对它们的概念,区别,特点都熟练掌握的人不多。我整理了一下网上牛人的说法,还有书本上的资料。 大概总结如下: SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口) I2C(INTER IC BUS) UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器) 基本区别: UART:通用异步串行口。按照标准波特率完成双向通讯,速度慢。速度最慢。可以实现全双工。 I2C:一种串行传输方式,2线接口,网上可找到其通信协议和用法的。速度居中。不可以实现全双工。 SPI:高速同步串行口。3线接口,收发独立、可同步进行。速度最快。可以实现全双工。 详细区别: UART: UART是用于控制计算机与串行设备的芯片。有一点要注意的是,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。作为接口的一部分,UART还提供以下功能: 将由计算机内部传送过来的并行数据转换为输出的串行数据流。将计算机外部来的串行数据转换为字节,供计算机内部使用并行数据的器件使用。在输出的串行数据流中加入奇偶校验位,并对从外部接收的数据流进行奇偶校验。在输出数据流中加入启停标记,并从接收数据流中删除启停标记。处理由键盘或鼠标发出的中断信号(键盘和鼠票也是串行设备)。可以处理计算机与外部串行设备的同步管理问题。有一些比较高档的UART还提供输入输出数据的缓冲区,现在比较新的UART是16550,它可以在计算机需要处理数据前在其缓冲区内存储16字节数据,而通常的UART是8250。现在如果您购买一个内置的调制解调器,此调制解调器内部通常就会有16550 UART。 UART总线是异步串口,因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上由两根线,一根用于发送,一根用于接收。

Mbus表计通信协议

表计通信协议 一、字符格式 1个停止位,8位数据,无校验,1位停止位 二、桢格式 2、 0X10-0X19水表,分别为: 0X10→冷水水表 0X11→生活热水水表 0X12→直饮水水表 0X13→中水水表 0X20-0X29热量表,分别为: 0X20→热量表,计热类 0X21→热量表,计冷类 0X30-0X39燃气表,分别为: 0X30→燃气表 0X40-0X49其它仪表,分别为: 0X40电度表。 3、地址域 4字节,十六进制码格式,00000000-FFFFFFFF共4G个地址,其中FFFFFFFF为广播设置地址,用于设置表计地址或者读表计地址,其他地址用于表计地址编码。 4、命令码 D7=方向控制,D7=0表示主站发出的数据,D7=1表示表计发出的数据。 D6-D0构成命令码 三、通信交互过程 1、问答式规约 任何一次通信必须有主站发起,表计应答结束。 2、表计的正确应答,ACK 当表计接收到主站发出的设置类、控制类命令并且能够正确执行时回复ACK

3、表计的错误应答,ERR 当表计接收到正确的数据桢但是执行错误时发错误应答桢ERR 1=数据保存出错,当接收到设置类命令时,表计把设置数据写入非易失存储器,并且读出数据进行校验,如果写非易失存储器失败,则返回错误代码=1的ERR桢 2=执行开阀门失败,如果表计收到开阀命令,并且执行该命令,如果阀门有到位检测但检测失败则返回错误代码=2的ERR桢 3=执行关阀门失败,如果表计收到关阀命令,并且执行该命令,如果阀门有到位检测但检测失败则返回错误代码=3的ERR桢 4、超时处理 如果表计收到错误的数据桢,则不作任何处理和应答,主站通过超时来判断数据通信失败。 四、命令桢 1、读数据命令READ,CMD = 0X01

通讯协议大全

T C P/I P TCP/IP是网络中使用的基本的通信协议。 TCP/IP协议包括TCP、IP、UDP、ICMP、RIP、TELNETFTP、SMTP、ARP、TFTP等许多协议,这些协议一起称为TCP/IP协议。 IPX/SPX(多用于局域网) 是基于施乐的XEROX’S Network System(XNS)协议,而SPX是基于施乐的XEROX’S SPP (Sequenced Packet Protocol:顺序包协议)协议 NetBEUI 即NetBios Enhanced User Interface,或NetBios增强用户接口。 网络通信协议: RS-232-C、RS-449、V.35、X.21、HDLC 简单网络管理协议: 简单网络管理协议SNMP、点到点协议PPP 3G标准: WCDMA(欧洲版)、CDMA2000(美国版)和TD-SCDMA(中国版) Modbus协议 Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种 包括ASCII、RTU和TCP

现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 网络协议大全 1、ARP(address resolution protocol)地址解析协议 2、SNMP(simple network management P)网络管理协议,是TCP/IP的一部分 3、AppleShare protocol(AppleShare 协议) 4、AppleTalk 协议 5?、BOOTP协议(Bootstrap?Protocol)?应用一个基于TCP/IP协议的协议,该协议主要用于有无盘工作站的局域网 6、CMIP(Common Management Information Protocol)通用管理信息协议,它是建立在开放系统互连通信模式上的网络管理协议。相关的通用管理信息服务(CMIS)定义了访问和控制网络对象,设备和从对象设备接收状态信息的方法。 7、 DHCP协议、Dynamic?Host?Configuration?Protocol(动态主机配置协议),应用:在Windows中要启用DHCP协议,只要将IP地址设置为“自动获得IP地址”即可 9、Connection-oriented Protocol/Connectionless Protocol面向连接的协议/无连接协议 10 、Discard Protocol抛弃协议它的作用就是接收到什么抛弃什么,它对调试网络状态

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

主流PLC通讯协议简介

各PLC通讯协议简介 自从第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到 了广泛的应用。但 PLC毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察控制过程,与DCS相比存在比较大的差距。计 算机技术的发展和普及,为PLC又提供了新的技术手段,通过计算机可以实施监测PLC的控制过程和结果,让 PLC如虎添翼。但是各 PLC通讯介质和通讯协议各不相同,下面将简单介绍主要PLC的通讯介质和协议内容。 美系厂家 RockwellAB Rockwell 的 PLC 主要是包括 PLC2、PLC3、PLC5、SLC500、ControlLogix 等型号,PLC2 和 PLC3 是早期型号, 现在用的比较多的小型PLC是SLC500,中型的一般是 ControlLogix,大型的用 PLC5系列。 DF1协议是Rockwell各PLC都支持的通讯协议,DF1协议可以通过232或422等串口介质进行数据传输,也可以通过DH、DH+、DH485、ControlNet等网络介质来传输。DF1协议的具体内容可以在 AB的资料库中下载。 AB的plc也提供了OPC和DDE,其集成的软件中RSLogix中就包含DDE和OPC SERVER,可以通过上述软件来进行数据通讯。 AB的中高档的PLC还提供了高级语言编程功能,用户还可以通过编程实现自己的通讯协议。 GE

S7400作为西门子的大型 PLC,提供了相当完备的通讯功能。可以通过S7标准的MPI进行通讯,同时可以通 过C-总线,PROFIBUS和工业以太网进行通讯。如果要使用点对点通讯,S7-400需要通过 CP441通讯模块。 西门子的通讯协议没有公开,包括紫金桥组态软件在内许多组态软件都支持MPI、PPI等通讯方式,PROFIBUS 和工业以太网一般通过西门子的软件进行数据通讯。 施耐德(莫迪康) 龙PLC通讯。在和欧姆龙通讯时要注意,两次通讯之间要留一定时间,如果通讯速度过快容易造成PLC通讯异常。 ControlLink是欧姆龙PLC的一种快速通讯方式。Control Link通过板卡进行数据通讯,板卡之间有数据交换区, 由板卡实现数据的交换从而完成数据采集功能。使用该方式通讯需配置欧姆龙的驱动。 三菱 三菱PLC的小型PLC在国内的应用非常广泛。三菱的 PLC型号也比较多,主要包括 FX系列,A系列和Q系列。三菱系列PLC 通讯协议是比较多的,各系列都有自己的通讯协议。如FX系列中就包括通过编程口或 232BD 通讯,也可以通过 485BD等方式

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

通讯协议V

CC2125A的通讯学习软件操作说明书目录 1. 软盘清单 2. 通讯口的技术数据 3. 调节器通迅接线 4. 调节器通迅参数的设置 5. 标准协议和SRFP协议 6. 标准协议 7. SRFP协议 8.学习软盘SR253.BAS V2.0 的使用方法 9. #3 盘上的BASICA程序说明 10. 在PC计算机上,采用BASICA语言,实现对SR253数据采集的编程例 11. 附录: A.通讯串口接线方法 B.RS232通讯口的技术数据 C.RS422/RS485通讯口的技术数据 1. 软件清单 在软盘内,提供了下述的应用资料及其它调用文件. 中文版通讯协议V 2.10 操作说明 (words 文件) BASICA.EXE - COMOPAQ.BASIC SR253.BAS - 标准通讯协议测试软件 SRFP.BAS - BASIC参考的通讯学习软件 STAR253.BAS - BASIC参考的SR25的"DS"命令数据采集软件 232T.BAS - BASIC的PC机232口及先锋RS422口测试软件 ★用户可用Windows 环境下的WORDS的"PRINT"打印命令检查或打印SR253.doc 文件内容。 2.通讯口的技术数据 1.信号电平: EIA标准 RS-232C, RS-422A,RS-485 ⒉通讯方式: RS-232C 3线半双工,单台 RS-422A 4线半双工,多台 RS-485 2线半双工,多台 ⒊同步系统: 起始位-停止位 ⒋通讯距离: RS-232C 15 米 RS-422A 1200 米 *具体视通讯条件而定 RS-485 5200 米 *具体视通讯条件而定 ⒌通讯速度: 1200,2400,4800,9600,19200 波特率 ⒍数据格式: 1. 数据7位, 一个偶校验位,一个停止位 2. 数据8位, 无校验位,一个停止位 格式数据位校验位停止位 7E1 7 偶校验 1 7E2 8 偶校验 2

捷先数码CJ188通讯协议V1.1(1)

捷先数码光电直读仪表 CJ-T188通讯规约V1.1 深圳捷先数码科技有限公司 2013年10月 U n R e g i s t e r e d

目 录 第1章 概述………………………………………………………………………… 3 第2章 表计地址及数据编码格式………………………………………………… 4 第3章 数据传输协议……………………………………………………………… 5 3.1 读表计数据 (5) 3.2 读表计地址........................................................................... 6 3.3 设置表计地址 (8) 3.4 写阀门控制 (10) 附录 测试报文 (13) U n R e g i s t e r e d

第1章 概述 本规范是捷先数码专线抄表系统下行接口的通讯协议(除少部分自定义部分外,均参照CJ/T 188-2004 中华人民共和国城镇建设行业标准)。协议内容分为两层:控制帧、文件传输协议。网络拓扑图如下: 本协议为主-从模式的半双工通讯方式。集中器为主叫方,水、燃气等表计均为被叫方。 每个水、燃气表计均有各自的地址编码。通讯链路的建立与解除均由主叫方来完成。 现场集中器 e d

字节格式符合CJ/T188-2004标准字节格式,即每字节含8位二进制码,传输时加上1位起始位(0)、一个偶校验位、一个停止位(1),共11位。 通讯波特率为2400bps。校验码(CS)符合CJ/T188-2004,即从起始符(0x68)开始到校验码之前的所有字节的和对256取模。 第2章 表计数据编码格式说明 以下数据均为16进制表示,表计地址广播码为AA,主叫方在发送命令帧之前先发送3字节0xFE;在主叫方发出命令帧到表计应答时间<1秒,其它符合CJ/T188-2004。 2.1表类型T 代码说明 冷水表为: 10 热水表为: 11 直饮水表为:12 热量表为: 20 燃气表为: 30 电表为: 40 2.2表计地址ADDR 编码格式(采用BCD 码) A0:生产流水号最低字节; A1:生产流水号次高字节; A2:生产流水号最高字节; A3:表计生产月份; A4:表计生产年份; A5:生产厂商代码低字节; A6:生产厂商代码高字节; (以上的表计地址编码用户可自行定义,发送时低字节在前高字节在后) 2.3制码CTR 代码说明(表计回复 CTR|0x80) 主叫方读表计数据:01 表计回复:81 主叫方读表计地址:03 表计回复:83 主叫方设置表计地址: 15 表计回复:95 主叫方控制阀门:2A 表计回复:AA U n R e g i s t e r e d

单点表通讯协议

单点表通讯协议 一.硬件连接和设置: 1.仪表设置: a.BAUD设置:(默认为BAUD = 3 ) BAUD = 0 通讯波特率1200 数据位=8 校验位=N 停止位=1 BAUD = 1 通讯波特率2400 数据位=8 校验位=N 停止位=1 BAUD = 2 通讯波特率4800 数据位=8 校验位=N 停止位=1 BAUD = 3 通讯波特率9600 数据位=8 校验位=N 停止位=1 b.ID设置: (默认为ID = 1 ) 通讯地址可设位0-31(接在同一485口上的通讯地址不能一样) c.硬件连接:(仪表接线以实物准,并请参照本文件接线。仪表端子号对应为) 仪表端子号对应为:C804/T804 A-12 B-11 C403 A-3 B-11 C903 A-10 B-9 C904 A-22 B-21 C703/C704 A-15 B-16 与电脑连接:

与PLC等MODBUS主站连接: 2.电脑或其它主站设备的设置: a. 与电脑连接: 打开光盘中相应的文件“单点表.exe”,此时若出现一下消息框,请将“MSCOMM32.OCX”复制到WINDOWS目录下“C:\WINDOWS\system32”处,然后重新打开文件“单点表.exe”。 选择对应的COM号,选“测量”,此时,若电脑与仪表通讯正常,信息框内数值颜色为黑色,并显示测量值。 b.与PLC等MODBUS主站连接: 请参照PLC或其它MODBUS主站设备的相关通讯说明 b.与PLC等MODBUS主站连接: 请参照PLC或其它MODBUS主站设备的相关通讯说明 二.软件设置: 串口:8位数据位,1位停止位,无奇偶 波特率:1200,2400,4800,9600