BC1000 燃烧控制器

BC1000 燃烧控制器

概述

BC1000是应用于大型商用及工业用燃烧装置上的火焰开关。它具有以下功能:

1. 简易的火焰开关功能,即指示有无火焰。

2. 燃烧安全控制器,能够提供系统“安全启动检

查”和火焰监测功能。

内置的安全启动检查电路用于在启动的同时检测火焰探测器是否能正常工作(当1端子得电时)。如果此时显示有火焰存在,它便不会接通安全继电器,于是系统就不会在控制器得到启动信号时进行启动。BC1000需连接火焰离子棒或Honeywell mini-peeper UV 紫外火焰探测器来探测火焰情况并为控制器输出火焰信号。

特点

1. 结构紧凑,采用插入底座的方式,安装方

便。

2. 可直接面板安装,当面板上已有多种设备时

为了方便安装,也可以嵌入安装到DIN 槽。 3. 当安全启动检测在启动时,发现异常火焰情

况存在,控制器将中断点火

4. 三个LED 灯分别指示运行时三个状态:电

源,火焰,安全启动检测(SSC )

5. 火焰的强度可通过前面的端子测量,或持续

测量监测。

使用手册

BC1000 燃烧控制器

详细规格

接线与安装

A.注意

1) 该产品不能安装在以下地方:

1. 易接触特殊化学品及腐蚀性气体(氨水,硫

磺,氯气,乙烯,酸性气体等)的地方。

2. 水中或过度潮湿的地方。

3. 温度过高及震动过于频繁的地方。

2) 为了避免瞬间电击导致设备的损坏,在安装前务

必断开主电源。在完成所有的接线及相应的检测后,再将BC1000进行通电。

3) 不能超过端子的额定负荷功率。

4) 连接电源的电线同点火变压器的高压电线以及连

接火焰探测器的电线不能一起走线。紫外火焰探测器的电线必须走单独导线管或屏蔽导线,和其它电线分开,尤其是点火变压器的高压电源线必须和BC1000分开至少10cm距离。5) 按照相应标准条例,燃烧器(火焰主体)必须进

行接地(如装在锅炉上,需接到锅炉炉体上)。

6) 点火变压器高压电缆务必连接紧固以防止连接故

障。同时点火变压器应直接安装在燃烧器上,或安装在能与燃烧器相连的金属部件上。

DIN槽安装板

主体

电源指示LED

火焰指示LED

火焰电压

测量表端子

底座

DIN槽固定

图1 外观

前面板

B .控制器及底座的安装与拆卸

1) 如图1取下表面外壳,拧开固定的螺丝(大约逆时针拧8圈)。

2) 紧握控制器主体和底座,将主体部分用力从底座上拔出。此时,注意过分用力会导致设备损坏。 3) 用适合的螺丝固定将底座固定位置。

*如果底座安装在DIN 槽上,请参考图4.

底座 1. 启动

2. 火焰输出

3. 公共端

4. SSC 输出(安全

启动检查) 5. F 6. G

7. L (相线)

8. N (中线)

9. + (火焰电压) 10. -(火焰电压)

安全启动检查LED

电源指示LED 火焰指示LED

前面板拆下

图2 底座端子和前面端子

图3 尺寸

C .底座的连线

1) 图2是一个典型的接线图示例。端子参照图5。

DIN 槽固定板 DIN 槽

①手动点火(持续引导火) ②火焰监测

主阀

点火

变压器

引导 火阀

点火 开关

安全启动 检查回路 火焰放大 回路

火焰 探测器

启动

图5 外接设备接线举例

浪涌吸收器 G-105336 (单独订货)

图4 尺寸(DIN 槽安装) 限位控制

自锁控制 (燃气/风压力开关)

浪涌吸收器 G-105336 (单独订货)

火焰输出

安全启动 检查回路 火焰放大 回路

火焰 探测器

2) 内置继电器运行

①.安全启动检测电路

:当1端子得电便开始检验火焰或模拟火焰状态是否存在 -无火焰:安全继电器闭合(1K1 闭合)

-有火焰:保持安全继电器断开(1K1 断开)

② 火焰放大电路

:开关取决于火焰或模拟火焰状态是否存在 -无火焰:火焰继电器断开(2K1 断开) -有火焰:火焰继电器闭合 (2K1 闭合)

D .如何安装火焰探测器

判断火焰探测器安装位置是否正确,需要测量火焰电压。通过将(+)和(-)端分别接到前面端子9和10上来测量火焰电压。推荐火焰电压大于2Vdc 。同时,火焰探测电压不能高于5.5V 。

运行和时序

1. 带持续引导火的手动点火系统(如图5-①)

在火焰探测器安装好后,运行燃烧器,将火焰探测器调节到最合适的位置。 如安装Honeywell mini-peeper 紫外火焰探测器,请参照C7027/C7035/C7044说明手册。 蓝色 白色 端子 端子 接地 端子

端子 图6 火焰传感器接线

2.火焰检测系统(通常运行)

安全警告

警告

1.为了避免瞬间电击导致设备的损坏,在安装前务必断开主电源。可能需要断开的连接不止一处。

否则,安装人员可能受到电击。

2.禁止触摸BC1000的任何一个端子,这可能导致您受到电击伤害。

3. BC1000在启动时检测是否有火焰或者虚拟火焰状态存在。BC1000应用于周期性启停的燃烧器

中,如果该燃烧器不是周期性启停的,那为保证

正常的运行务必进行周期性检查(每24小时至少一次)。对于一次连续工作大于24小时的燃烧系统,我们推荐使用带有Honeywell自检功能的燃烧系统。4. BC1000没有燃烧器点火必备的前吹扫功能。因此,在设计时务必确认相应条列是否需要前吹扫定时。

5.所有的连线必须按照相关电气技术规范,条例等。同时按照该产品说明进行正确的连线。当连接燃料阀时,不能连接它到L(相线)。这会引起燃料阀非正常开启,导致燃料泄漏。是因为漏电现象可能导致燃料阀通电启动。因此务必确认燃料阀是连接到N(中线)上的。

6.按实际设备,厂房的标准要求条例进行设置引导火安全建立时间以及主火安全建立时间。如果点火时间设置过长时,可能会出现残余燃料或爆炸性气体在炉膛内混合引起爆炸。

安装前请仔细阅读该说明书,必须遵守以下有关安全的步骤。否则会引起产品损坏或引发危险。

BC1000 燃烧控制器

7.设备的火焰故障相应时间是2秒(误差±1秒)。

必须严格按照工厂,设备,厂房相应标准对

BC1000进行安装和运行操作。(对欧洲标准来

说,应该满足EN746-2)。

注意

1. 安装,接线,维修,保养,调节以及其他所有特

殊工作必须由受过培训,有经验的火焰安全服务工程师完成。

2. 不能在以下环境中安装BC1000

A.易接触特殊化学品及腐蚀性气体(氨水,硫

磺,氯气,乙烯,酸性气体等)的地方

B.水中或过度潮湿的地方。BC1000被设计用于

最大湿度90%及不结露的环境中。

C.温度过高及震动过于频繁的地方

3. 请使用稳定且质量可靠的计时器,附加继电器和

其他附加功能的设备。并且注意连线正确。

4. 请严格按照相应手册说明进行安装及连线。

5. 务必确认负载没有超过端子的负荷量。

6. 紫外火焰探测器务必正确安装,不能使其受到其

他光源的紫外线,伽玛射线和X射线的影响,误看高压点火火花的情况最为常见。其他的光源可能会导致探测系统的启动,从而导致出现爆炸等情况。

7. 当连接C7027/C7035/C7044紫外火焰探测器

时,白线与G端连接(端子6),而蓝线连接F 端(端子5)。错误的连接可能会导致火焰探测

器的损坏。

8. 点火变压器的高压电缆必须与BC1000连线分

开,至少距离10cm。

9. 点火变压器的地线应与燃烧器的金属壳体部分连

接。8. 当停止BC1000时,连接火焰检测器F端的端子

5可能还带电。因此,断电时请勿触碰端子5。这可能会导致您受到电击。

10. 紫外火焰探测器的F和G端导线必须和其它电线

分开,单独走导线管或屏蔽导线。特别注意不能与点火变压器的高压电缆在一起走线。

11. 供电电压和频率必须符合BC1000不同型号的要

求。

12. 在接线和安装工作没有完成前务必断开所有电

源。错误的接线可能导致端子设备的损坏,甚至出现触电现象。

13. 必须按照相应的标准条例进行接地。

14. 接线完成后,务必再次按要求检查接线是否正

确。任何错误的连接都可能导致设备的损坏,故障,或电击。

15. 请检查火焰探测器是否会探测到高压点火火花。

如果有探测到,必须调整或更改火焰探测器的安装位置,直到不能检测到高压点火火花为止。16. BC1000主要功能是用于保证您的安全运行和操

作,因此,务必严格按照操作手册进行操作。17. 在出现安全切断重启时,请务必对设备进行检

测。

18. 请至少每月检测一次火焰电压是否正常。请务必

提前预防任何因火焰电压不足导致的设备安全切断。

19. BC1000是有一定的使用寿命的。如果有负载设

备的使用寿命长于BC1000的话,务必定期检查BC1000,并及时地做出更换。

20. 对BC1000进行更换时,务必严格按照相关程序

进行操作。

21. 请务必按照操作手册定期对设备进行相应检测。

22. 当清理燃烧器时,请务必也将火焰探测器进清理

干净。

23. 如果采用DIN槽连接,请勿移动设备。如果掉

落,设备可能损坏。

BC1000 燃烧控制器

更多信息请联系霍尼韦尔经销商,或访问

https://www.wendangku.net/doc/314454288.html,

霍尼韦尔燃烧控制产品中国办事处

北京

北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦17层B区

邮编:100016

电话:(010) 8458 3280 传真:(010) 8458 3103 上海

上海市遵义路100号

虹桥上海城A座35楼

邮编:200051

电话:(021) 5257 4568

传真:(021) 6237 2825

广州

广州市珠海区滨江中路308号

海运大厦15楼A座

邮编:510220

电话:(020) 8410 1800

传真:(020) 8410 1810

毒品炸药探测器

毒品炸药探测器 王捷 摘要:建随着国内外环境的变化及科学技术的发展,机场的安全检查手段也在不断的改进和提高,机场安检措施越来越严格,在此,介绍安全检查中的利器——毒品炸药探测器 关键词:炸药毒品 IMS ITMS 一、概述 毒品炸药探测器在不打开检测对象的外包装的情况下,就可探测对象内是否含有炸药、毒品及违禁的化学物品。它的主要用户是机场、警察、海关、监狱、公安、政府重要部门,用于安全检查,所要探测的物品是: ·搜查非法毒品 ·对旅客、行李和包裹进行检查,检看是否携带和藏匿各种不同的爆炸物·对爆炸现场进行法医分析 ·探测地下未爆炸的军火 二、工作原理 1.基本原理 在探测毒品、炸药时,所能收集到的物质样本是非常少,一般的物理化学方法,不能有效的对样品进行分析判断,目前,只能采用“离子迁移光谱”法来识别各种物质。其探测的基本原理是基于以下一些事实: ·很多化学物质会散发出蒸气或颗粒,这些蒸气或颗粒会被它们与之接触的材料(衣服、行李、皮肤、容器、纸张等等)表面吸附或粘附。 ·这些痕量物质可通过真空吸附的方式或通过擦拭表面的方式收集起来。 ·这些化学物质即使是数量极少的残留物也可通过加热的办法从其颗粒上解吸下来(将它们变成蒸气)。 ·气化后的物质可被离子化(转化成带电的分子)。 ·在电场中,离子将漂向电场的某一极,其漂流的速度取决于离子的结构和大小。在有效控制电场强度的情况下,每种离子都有一个特定的移动速度,其速度象人的指纹一样,可用来识别产生每种离子的原始物质。 犯罪嫌疑人接触过炸药或毒品后,在手的皮肤上会沾有这些炸药或毒品的微小颗粒。当嫌疑人在接触其他物质时,如箱子、包裹或衣服,通过指纹将微粒污染到这些物质的表面。在常温下,这些微小颗粒会自然挥发出蒸汽,检测人员通过取样工具,在这些物质表面采集这些微小颗粒或蒸汽,利用毒品炸药探测器进行分析。由于探测器的灵敏度极高,只要有任何蛛丝马迹即可发现并报警。 2.IMS原理介绍 IMS的英文全称是Ion Mobility Spectrometry,中文翻译为离子迁移光谱技术。 为一个基本的“离子迁移光谱”(IMS)探测器。要分析的样品被加热,使所收集的化学物质气化;然后,气化后的化学物质由一个干净的干燥空气流作为载体,带入一个反应区。反应区有一个弱的放射性离子化源,即一个镍63(63Ni)

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

双波段红外火焰探测器安装说明书

产 品 概 述产 品 参 数 1、产品型号:A705-IR2。 工作电压:18~30Vdc 2、用途和适用范围:适用防爆场所的火焰探测器。 监视电流:≤25mA 3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB15631-2008《特种火灾探测器》的规定。 探测视角:≤110° GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 探测距离:≤50m 部分:隔爆型“d”》的规定。 输出触点:2A@30Vdc 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-20°C~60°C 工作湿度:0~95%RH 注 意 事 项 防 爆:EXdⅡCT6 防 水:IP66 1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 产品尺寸:141.5mm x 105mm x 91mm 仔细阅读本说明书。 安装尺寸:65mm 2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母。 3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监 视 范 围 橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能。 4、探测器做整体接地,可根据现场情况选用内部接地 或外部接地 (外部接地见安装指南图一“4”,内 部接地见安装指南图三“13”)。 5、接线前检查外部连线是否存在开路、短路或接地 故障。 6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动。 7、探测器安装时应注意保护探测器窗口(见安装指南 图一“6”),保持探测器窗口清洁且无损坏。 8、选择恰当的安装角度与安装高度避免遮挡造成探测 盲区。 9、应对产品进行定期(约一个月)进行检查、清洁窗 口、报警测试。装 箱 清 单 1、A705系列双红外火焰探测器; 2、A705系列双红外火焰探测器说明书; 3、合格证; 进 线 操 作 指 南产 品 图 A705-IR2 上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A705 系列双红外火焰探测器的接线端子上。

火焰检测原理

火焰检测原理 燃烧火焰具有各种特性,如发热程度、电离状态、火焰不同部位的辐射、光谱及火焰的脉动或闪烁现象、差压、音响等,均可用来检测火焰的“有”或“无”。以煤、油作为 燃料的锅炉在燃烧过程中会辐射红外线(IR)、可见光和紫外线(UV)。 所有的燃料燃烧都辐射一定量的紫外线和大量的红外线,且光谱范围涉及红外线、可见光及紫外线。因此,整个光谱范围都可以用来检测火焰的“有”或“无”。由于不同种类的燃料,其燃烧火焰辐射的光线强度不同,相应采用的火焰检测元件也会不一样。一般说来,煤粉火焰中除了含有不发光的CO2和水蒸气等三原子气体外,还有部分灼热发光的焦炭粒子和炭粒,它们辐射较强的红外线、可见光和一些紫外线,而紫外线往往容易被燃烧产物和灰粒吸收而很快被减弱,因此煤粉燃烧火焰宜采用可见光或红外线火焰检测器。而在用于暖炉和点火用的油火焰中,除了有一部分CO2和水蒸气外,还有大量的发光碳黑粒子,它也能辐射较强的可见光、红外线和紫外线,因此可采用对这三种火焰较敏感的检测元件进行测量。而可燃气体作为主燃料燃烧时,在火焰初始燃烧区辐射较强的紫外线,此时可采用紫外线火焰检测器进行检测。除辐射稳态电磁波外,所有的火焰均呈脉动变化。因此,单燃烧器工业锅炉的火焰监视可以利用火焰脉动变化特性,采用带低通滤波器(10—20Hz)的红外固体检测器(通常采用硫化铅)。但电站锅炉多燃烧器炉膛火焰的闪烁规律与单燃烧器工业锅炉不大一样,特别是在燃烧器的喉口部分,闪烁频率的范围要宽得多。硫化铅(PbS)感测器,这是一种硫化铅光敏电阻,其特点是对红外线辐射特别敏感。燃料在燃烧时,由化学反应产生闪烁的红外线辐射,使硫化铅光敏电阻感应,转变成电信号,再经放大器处理后,输出4-20mA 或0-10V的模拟量。在光谱中,红外线的波长为Page 3 of 43 600nm以上,而这种硫化铅感测器的光谱灵敏度为600nm-3000nm,对绝大部分红外线辐射都可以有效采集,同

隔爆型红外火焰探测器说明书

探测器结构示意图(图1 ) 西安博康电子有限公司 Ver1.0 JTGB-HW-BK51Ex 点型红外火焰探测器 安装、维护及使用说明书 安装探测器之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护探测器。 注 意: 此探测器的使用者应保留本说明书。 性能特点概述: 1. 本产品为我公司最新开发的隔爆型红外火焰探测器,该产品技术达到国际先进水平,可替代国 外同类产品. 探测器保护区域示意图(图2) * 保护区域:如图所示的3D 锥形视野。 * 只有1/4 2. 该探测器使用最新型红外传感器,通过通道对传感器信号进行实时监控,可分别对碳氢化合物燃烧火焰中红外区的峰值波长进行跟综检测. 3. 该探测器内置CPU,可通过软件算法对火焰中波长信号的强弱和比率进行仿真,能够识别背景 光线、环境干扰和燃烧火焰,是真正的日光盲型火焰探测器. 4. 该探测器响应速度快,适用于产生爆炸性可燃气体、蒸汽与空气形成的爆炸混合物的场所. 5. 探测器采用四线制连接方式(两根电源线,两根信号线)。 测器安装方式图 正确安装方式 错误安装方式 监视目标 监视目标 技术条件 防爆标志: Exd ⅡCT6 防护等级: IP65 环境温度: -40℃~80℃ 相对湿度: ≤95﹪RH (40 + 2℃) 工作电压: 15~32VDC 静态电流: ≤25mA (24VDC ) 报警电流: ≤40mA (24VDC ) 火灾灵敏度: Ⅰ级(正庚烷火)(注1) 探视角: ≤90° 旋转角: 360° 仰视角: 80° 重量: 1.2kg 执行标准: GB12791-91, GB15631-1995,GB3836.1-2000,GB3836.2-2000, GB12476.1-2000 注1:Ⅰ级: 探测器距离面积为1100C ㎡(33㎝×33㎝),高为5㎝的正庚烷火燃烧中心25m 时,能在5s 内 发出火警。 安装 安装原则: * 探测器安装布线时,应使所监视的区域处于视场角的有效范围内。 * 探测器的安装应尽可能避免障碍物的阻挡,对于外形横、纵尺寸不超过0.5米的障碍物,探测器距障碍物的距离不小于2.5米;对于外形尺寸超过0.5米且无法避免时,应适当增加探测器的数量。 注意:该探测器适用于室内安装,存在有或隐或现的IR 源的情况下容易引起误报。 4 1 BOKANG ? ELECTRON 25m

各种探测器介绍说明资料讲解

报警系统由哪几部分组成? 简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。 报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种? 按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。 探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型? 红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。 主动红外探测器的工作原理? 主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。 被动红外探测器工作原理? 被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。 微波探测器工作原理? 微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。 什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器?

火焰模拟器使用说明书

目录 非常感谢您购买FDTL-1000智能火焰模拟器,为正确使用本产品请仔细阅读使用说明书。 1 产品介绍 2 注意事项 3 使用及操作 4 充电电池使用方法 5 日常维护 6 技术参数 7 售后服务

1 产品介绍 我公司研发的充电式智能火焰模拟器,可同时发出UV、IR、可见光的复合辐射能量,在无明火状态下完全模拟真实火焰。为服务各公司不同种类的火焰探测器,特安装了光波频率调整拨码,为环境原因无法使用明火测试火焰探测器的场所及日常维护提供了极大地便利。 2 注意事项 2.1 此产品专为火焰探测器测试用而研制设计,请勿另为它用! 2.2 智能火焰模拟器可发出多种复合辐射光能,请勿直接对照人眼部位。 *建议佩戴防紫外线护目镜 2.3 请勿在易燃易爆场所给火焰模拟器充电。 2.4 火焰模拟器可激发火焰探测器报警,因此测试前请关闭联动灭火设备。2.5 请勿用异物撞击火焰模拟器镜头部分。 2.6 请将火焰模拟器保管在室温10°~ 35°的安全场所。 2.7 为保证火焰模拟器的正常工作,每年至少使用1~2次火焰模拟器。

3 使用及操作 3.1 火焰模拟器配件:防撞击包装箱,使用说明书,火焰模拟器主机, AC/DC充电器。 3.2 火焰模拟器与火焰探测器的测试距离,因种类(UV, UV/IR和IR3)及个公司 采用传感器的不同略有差异(建议测试距离:UR/IR 2-5米,IR3 1-2米,如以上距离无法激发火焰探测器应拉近测试距离)。 3.3 火焰模拟器与火焰探测器保持在一条直线上后按下圆形开关按钮开启 火焰模拟器,看到火焰探测器报警后再次按下圆形按钮关闭火焰模拟器 (一般在30秒内模拟器激发火焰探测器报警,根据火焰探测器种类及 灵敏度调整问题,激发火焰探测器报警时间将有各体差异)。 3.4 火焰模拟器再次测试工作时,间隔时间需在30秒以上。 3.5 拨码开关设置 3.5.1 拨码开关的设置分为4档,根据探测器种类设置激发火焰探测器的档位。 3.5.2 各公司火焰探测器采用传感器及软件设置等问题,请参考下图拨码开关 设置方法。 3.5.3 突然的温度变化导致最大15%误差现象发生。

防爆三波段红外火焰探测器

JTGB-UH-YC103 防爆三波段红外火焰探测器 安装使用说明书 (Ver. 20100109) 北京世纪运诚科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/314454288.html,/

防爆三波段红外火焰探测器 1、产品概述 防爆多波段红外火焰探测器(以下简称探测器)属于智能型火灾探测设备,它运用了先进的多红外传感技术(MIR),使用三只具有窄带滤波的不同波长的红外传感器,其中一只传感器工作在反映火焰信息的中心波长,另外两只传感器监视环境中的其他红外辐射,结合火焰的闪烁特征,通过高性能的微处理器和先进的数学算法模型进行运算分析,使得只有符合火焰特征的辐射频谱才会被确认为火警,而其他的干扰因素形成的假火警信号则会被排除。本探测器能够对日光、闪电、电焊、人工光源、环境(人等)、热辐射、电磁干扰、机械振动等干扰有很好的抑制,从而实现了对火焰信号的快速响应和准确识别。本探测器采用非接触式探测,灵敏度现场可调,提供无源接点、标准电流输出和总线接口与火灾报警系统相连接。 本探测器适用于无烟液体和气体火灾、产生烟的明火以及产生爆燃的场所。例如:航天工业、飞机库、飞机修理场、化学工业、公路隧道、弹药和爆炸品仓库、油漆工厂、石油化工企业、制药企业、发电站、印刷企业、易燃材料仓库等可燃物含碳物质的其他场合。 本探测器根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,制成隔爆型结构,其防爆标志:ExdⅡCT6。适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,引燃温度组别为T1~T6组的1区、2区可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所。

tm88型金属探测器使用说明书

TM88 型金属探测器使用说明书 产品介绍 我厂是生产金属探测仪器的专业厂,多年来向社会各界提供高精度、大深度的金属探测器,其中TC系列产品曾获得桂林市科技进步奖及自治区工业新产品百花奖。根据用户的需要,我厂又研制出TM88 型金属探测器。 TM88型金属探测器采用大功率发射、自动跟踪系统,它具有足够的探测深度和准确的识别能力,是专业型超深探测器,特别适用于地层深部的探测作业。 金属埋在地下,我们透过厚厚的土层去探测,必然受到地质结构的影响。地层中含有各种各样的矿物,它们也会使金属探测器产生信号而造成假象。用过旧式金属探测器的人都有这种体会,随着探头扫过凹凸不平的地面,信号也跟着变化,探头靠近土堆、石块、砖头等都会发出报警声,这种现象称为“矿化反应”。 由于这个原因,旧式金属探测器只能探到浅土中的金属,对深埋地下的金属目标是无能为力的。TM88型仪器装有先进的地平衡系统,它只选通金属信号,排除“矿化反应”的干扰,大大提高了仪器的探测深度。 TM88型仪器采用“高低搭配”设计,随机配有大小两个探头,在一般的情况下,例如在室内或者土质条件较复杂的地方,接上小探头作常规探测。常规探测时工作平稳、分辨准确、抗土质干扰能力强。在特殊的情况下,例如在野外土质均匀的地段,所寻找的目标又埋得很深,可以接上大探头进行加深探测,加深探测时仪器具有最佳的穿透力,但容易受到杂波干扰。 主要技术参数 发射频率:

信号频率:437Hz 重量: 电源:1号、3号电池 最大探测深度:米 本仪器的探测深度跟被探金属的面积、形状、数量都有很大的关系,一般来说,面积越大、数量越多、探测深度也越大;面积越小、数量越少、相应的探测深度也越小。上面所说的最大探测深度,是按产品的企业标准用一块60公分×60公分×1公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果。 仪器各操作键说明 一、按钮 在电表的下方装有一个按钮,叫做记忆按钮,把它按一下就能启动机内的记忆电路记住仪器的工作环境。譬如探头在泥土上方,泥土对仪器产生一定的信号,按一下按钮之后,泥土的信号就没有了,由此可以知道在金属物体的周围是不能按下按钮的,因为按了之后仪器记忆了金属的信号,再遇到金属就探不着了。如果按住按钮不放,仪器就老是处在记忆状态,对什么信号都不会有反应。 在调节仪器的任何一个旋钮之前,都应先按下按钮,调好之后,放松按钮,仪器工作时,随着环境的变化电表的指针会偏离零点,按、放一次 钮之后,指针就回零了,在整个探测过程中按钮老是被按个不停。 每次按下按钮时,仪器上的两个电池指示灯就会亮起来,表明甲乙两组电池电力充足。如果其中某一个指示灯暗淡无光或不亮,说明所指示的那个电池组电力不足,必须更换新电池才能使用。 二、调谐器旋钮 探测时应该正确地使用调谐器。把调谐器旋钮由左边顺时针旋转,仪器的声音从无到有,从小到大。当声音刚刚开始出现,勉强可以听到时,就是我们所需要的声音——“临界声”。只有调出这种微弱

火焰探测器安装使用说明书

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾

2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。 2.3.3三波段红外火焰探测原理 选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 紫红外复合火焰探测器 2.4.1基本原理 通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

氢火焰离子化检测器详细介绍包括原理等超详细!!!

氢火焰离子化检测器详细介绍(包括原理等超详细!!!)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1958年Mewillan和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器,是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-12~10-8A)经过高阻(106~1011Ω)放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,因此可以根据信号的大小对有机物进行定量分析。 氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。 其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有径类化合物(碳数≥3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s),基流小(10-14~10-13A),线性范围宽(106~107),死体积小(≤1μL),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用最广泛的气相色谱检测器。 其主要缺点是需要三种气源及其流速控制系统,尤其是对防爆有严格的要求。 氢火焰离子化检测器的结构 氢火焰离子化检测器(FID)由电离室和放大电路组成,分别如图2-9(a),(b)所示。 FID的电离室由金属圆筒作外罩,底座中心有喷嘴;喷嘴附近有环状金属圈(极化极,又称发射极),上端有一个金属圆简(收集极)。两者间加90~300V的直流电压,形成电离电场加速电离的离子。收集极捕集的离子硫经放大器的高组产生信号、放大后物送至数据采集系统;燃烧气、辅助气和色谱柱由底座引入;燃烧气及水蒸气由外罩上方小孔逸出。 氮火焰离子化检测器晌应机理

火焰探测器安装使用说明书

火焰探测器安装使用说 明书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm)

太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

AY05-02 便携式炸药探测仪使用说明书

AY05-02 便携式炸药探测仪 使 用 说 明 书 北京斯达恒通科技有限公司 ________________________ 中国*北京

产品名称:AY05-02 便携式炸药探测仪 产品品牌:斯达恒通 产品简介:AY05-02 便携式炸药探测仪是公安部第三研究所最新研制的新一代采用离子迁移谱技术的爆炸物探测仪器。由于首次采用该技术,它和国内外同类仪器相比,能大大提高探测信噪比和抗干扰能力,有效减少了仪器的误报率。该仪器操作人性化,并配有专用采样笔有效预防了操作人员对试纸的污染,中文菜单,彩屏显示,电池拆卸方便且充电快速,网口与USB接口满足样本添加和仪器联网的需要,能存储2000条日志记录。可应用于机场、港口、车站、边检站、大型活动等重要场所。

二、AY05-02技术特点 ◆基于IMS技术和伪随机序列离子开门技术,具有较高的灵敏度; ◆分析快速,10秒内得出结论; ◆吸气和试纸两种采样方式; ◆循环吸气装置,采样效率高; ◆样本库和应用程序均可升级; ◆具有声音和视觉报警功能; ◆通过网口和USB口,使用配套软件可进行数据备份、更新; ◆彩屏显示,操作简便; 三、基本构造 本探测仪主要有AY05-02构成,配备的附件有电源适配器一个,采样笔一支,校准物一支,采样试纸若干。 AY05-02的外观如图。 AY05-02正面外观图 AY05-02后视图 ?本机与电源适配器电源开关I端表示开启,O端表示关闭。

配件如下: 电源适配器兼充电器 采样笔 校准物 采样试纸 四、性能指标 采用技术离子迁移谱技术和伪随机序列离子开门技术 黑火药、自制炸药、硝铵、梯恩梯、黑索今、太安、硝化甘油、特屈儿、可探测种类 奥克托今、C4等,并可根据需要随时添加新样本; 灵敏度10-10g 采样方式吸气和试纸(配有专用取样笔) 电源AC 220V或锂电池供电

红外火焰探测器

致力消防,保卫安全,为您营造一个安全、美好的家园! 点型红外火焰探测器 一、概述: 探测器采用火焰多光谱信号采集/全波分析技术(PAW)设计,避免了传统探测器的易受干扰的弱点。采用斜率递增信号检测技术(PAM)对探测环境进行监测,提高了探测器的稳定性及持续使用性。保证了探测器在尽量降低误报的同时,快速完成火焰识别检测火情的能力。 探测器适用于各类:油库、酒库、飞机库、化工设备场所、军事设备场所、液化气站、电站等火灾萌发时无阴燃阶段或较少阴燃阶段,而以直接产生明火为主的场所。具有较高的抗干扰能力,不受风雨、高温、高湿及自然人工光源等影响,可良好工作于室内或室外环境。 探测器采用六线制连接方式(两根电源线,两根火警触点线,两根故障触点线),报警时火警触点由常开变常闭,报故障时故障触点由常闭变常开,可方便的与任意厂家的火灾报警系统连接。 二、主要技术参数: 工作电压:18~36V 静态工作电流:15mA±5mA 报警状态电流:40mA±5mA 响应时间:1~5 秒火灾灵敏度:(2×2)cm 火焰5m 或(20×20)cm 火焰25m 可靠报警 探测角:≤100°防爆标志:ExdⅡCT6 环境温度:-40~65℃ 旋转角:360°防护等级:IP65 相对湿度:≤95%RH(45±2℃) 俯仰角:90°状态指示:绿色工作指示灯、红色报警指示灯 输出方式:报警、故障状态为继电器触点输出 执行标准:GB 15631-1995、GB3836.1-2000、3836.2-2000 其它:无剧烈震动、冲击的场所。 三、接线: 与点型紫外火焰探测器接线方式相同,详见11.2点型紫外火焰探测器接线

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

火焰检测技术

火焰检测 火焰有着与众不同的特征,他的颜色、温度、形状以及跳动的形式都可以作为识别的依据。下面,我们将从火焰的静态特征和动态特征两方面入手进行火焰识别。 静态特征(颜色与形状) 首先,火焰有着与众不同的颜色特征。描述其颜色的模型有很多,图7就是其中一种,它可以由RGB空间经过简单比较计算得到。 图7 火焰颜色分布图 由上图,任何RGB图像中只要满足R>=G且G>B的颜色都可以看作是火焰。图8中显示了由该模型对各种火焰的检测结果。虽然这种模型的误报会很多,但可以作为最初始的筛选手段排除掉最不可能是火焰的物体。 图8 火焰图片(上行)及相应颜色检测结果(下行) 火焰的外形也是用来识别的重要特征。一种模型是采用嵌套式轮廓模型。它

默认火焰存在一个或几个燃烧点,火焰从这些燃烧点一层层的向外扩散。越到外层的地方其形状的可边度越大,而且是连续的。图9展示了一个燃烧点的火焰模型,它由三层火焰轮廓组成,对于其右侧图10中的火焰经过该模型捕捉得到图11结果。 图9 火焰模型 图10 火焰图片 图11 符合模型的火焰 动态特征(频率) 火焰是跳跃着的,或者说是移动变化着的。初看起来没有什么规律,其实,经研究发现,火焰的外焰部分的运动存在一定频率。从图12中红色标出的火焰外焰部分来看,这些像素点在经历着有火焰和无火焰两种状态的切换,这个切换的频率经过计算是10HZ 。这样,我们通过捕捉这个10赫兹的特征可以进一步确认是否有火焰的存在。 图12 火焰外焰部分 图13 外焰运动存在一定频率 除此之外,火焰的运动是有能量变化的。燃烧的物理变化和化学变化造成了火焰能量的不均衡分布。这点可以作为区分火焰与其他颜色相似运动物体的特征。图14中红色衣服上被黑色边框划出的区域能量变化在其右侧显示,可见衣服的能量分布是均匀的(显示为均一灰色,没有亮暗变化)。与之对比,火焰的能量变化就显得非常不均匀,在能量分布图上看得到明显的亮暗变化。

解析各种检测器的原理、用途和作用

解析各种检测器的原 用途和理、作用

气相色谱仪-检测系统 1.热导检测器热导检测器 (Thermal coductivity detector ,简称TCD ),是应用比较多的检测器,不论对有机物还是无机气体都有响应。热导检测器由热导池池体和热敏元件组成。热敏元件是两根电阻值完全相同的金属丝(钨丝或白金丝),作为两个臂接入惠斯顿电桥中,由恒定的电流加热。如果 热导池只有载气通过,载气从两个热敏元件带走的热量相同,两个热敏元件的温度变化是相同的,其电阻值变化也相同,电桥处于平衡状态。如果样品混在载气中通过测量池,由于样号气和载气协热导系数不同,两边带走的热量不相等,热敏元件的温度和阻值也就不同,从而使得电桥失去平衡,记录器上就有信号产生。这种检测器是一种通用型检测器。被测物质与载气的热导系数相差愈大,灵敏度也就愈高。此外,载气流量和热丝温度对灵敏度也有较大的影响。热丝工作电流增加一倍可使灵敏度提高3—7倍,但是热丝电流过高会造成基线不稳和缩短热丝的寿命。热导检测器结构简单、稳定性好,对有机物和无机气体都能进行分析,其缺点是灵敏度低。 2.气相色谱仪氢火焰离子化检测器 氢火焰离子化检测器(Flame lonization Detector ,FID)简称氢焰检测器。它的主要部件是一个用不锈钢制成的离子室。离子室由收集极、极化极(发射极)、气体入口 及火焰喷嘴组成。在离子室下部,氢气与载气混合后通过喷嘴,再与空气 混合点火燃烧,形成氢火焰。无样品时两极间离子很少,当有机物进入火焰时,发生离子化反应,生成许多离子。在火焰上方收集极和极化极所形成的静电场作用下,离子流向收集极形成离子流。离子流经放大、记录即得色谱峰。有机物在氢火焰中离子化反应的过程如下:当氢和空气燃烧时,进入火焰的有机物发生高温裂解和氧化反应生成自由基,自由基又与氧作用产生离子。在外加电压作用下,这些离子形成离子流,经放大后被记录下来。所产生的离子数与单位时间内进入火焰的碳原子质量有关,因此,氢焰检测器是一种质量型检测器。这种检测器对绝大多数有机物都有响应,其灵敏度比热导检测器要高几个数量 级,易进行痕量有机物分析。其缺点是不能检测惰性气体、空气、水、CO , CO2、

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

TM88 型金属探测器使用说明书

T M88型金属探测器使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

TM88 型金属探测器使用说明书 产品介绍 我厂是生产金属探测仪器的专业厂,多年来向社会各界提供高精度、大深度的金属探测器,其中TC 系列产品曾获得桂林市科技进步奖及自治区工业新产品百花奖。根据用户的需要,我厂又研制出 TM88型金属探测器。 TM88型金属探测器采用大功率发射、自动跟踪系统,它具有足够的探测深度和准确的识别能力,是专业型超深探测器,特别适用于地层深部的探测作业。 金属埋在地下,我们透过厚厚的土层去探测,必然受到地质结构的影响。地层中含有各种各样的矿物,它们也会使金属探测器产生信号而造成假象。用过旧式金属探测器的人都有这种体会,随着探头扫过凹凸不平的地面,信号也跟着变化,探头靠近土堆、石块、砖头等都会发出报警声,这种现象称为“矿化反应”。 由于这个原因,旧式金属探测器只能探到浅土中的金属,对深埋地下的金属目标是无能为力的。 TM88型仪器装有先进的地平衡系统,它只选通金属信号,排除“矿化反应”的干扰,大大提高了仪器的探测深度。 TM88型仪器采用“高低搭配”设计,随机配有大小两个探头,在一般的情况下,例如在室内或者土质条件较复杂的地方,接上小探头作常规探测。常规探测时工作平稳、分辨准确、抗土质干扰能力强。在特殊的情况下,例如在野外土质均匀的地段,所寻找的目标又埋得很深,可以接上大探头进行加深探测,加深探测时仪器具有最佳的穿透力,但容易受到杂波干扰。 主要技术参数发射频率:信号频率:437Hz重量:电源:1号、3号电池最大探测深度:米 本仪器的探测深度跟被探金属的面积、形状、数量都有很大的关系,一般来说,面积越大、数量越多、探测深度也越大;面积越小、数量越少、相应的探测深度也越小。上面所说的最大探测深度,是按产品的企业标准用一块60公分×60公分×1公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果。 仪器各操作键说明 一、按钮 在电表的下方装有一个按钮,叫做记忆按钮,把它按一下就能启动机内的记忆电路记住仪器的工作环境。譬如探头在泥土上方,泥土对仪器产生一定的信号,按一下按钮之后,泥土的信号就没有了,由此可以知道在金属物体的周围是不能按下按钮的,因为按了之后仪器记忆了金属的信号,再遇到金属

火焰检测装置

谈谈火焰检测装置的应用 1.引言 炉膛安全监控系统(FSSS)是防止因易燃物积聚和误操作而造成锅炉事故,保证锅炉安全运行的重要措施,火焰检测装置是FSSS的关键设备,FSSS 能否投运成功,在很大程度上取决于火焰检测装置动作的正确与可靠。火焰检测装置一般由探头、信号电缆、运算放大处理器组成。目前,国内火电厂火焰检测装置的应用有常规火焰检测装置和图像火焰检测装置。 2.常规火焰检测装置 常规火焰检测装置大多是基于对光能强度的检测,主要是可见光、红外线、紫外线,其基本原理是根据火焰的强度和脉动频率来判断炉膛火焰的存在与否,这类装置存在着“偷看”和火焰特征区瞄准的问题,对探头的安装要求比较严格,不同煤种、不同负荷、不同风粉比对燃料的着火点造成影响。 2.1可见光火焰检测装置 该装置利用炉膛燃料(煤粉、油、天然气)燃烧时辐射出具有一定强度和脉动性的可见光(400---700nm波长)来判断火焰是否存在。不同的火焰检测装置,探头输出信号形式不同:一种是直接输出不经处理的毫伏级信号;另一种是输出4---20mA标准信号,在探头可调整火焰增益放大系数,4---20mA 标准信号传输方式能提高带负载和传输过程中抗干扰的能力。火焰检测装置提供4---20mA模拟量和开关量信号输出,用以火焰显示和控制保护。 可见光火焰检测装置八十年代初期开始应用于电站锅炉,国内火电厂目前普遍采用。 2.2红外火焰检测装置 该装置利用炉膛燃料燃烧时辐射出的近红外线(700---3200nm波长)对燃烧器火焰进行检测,适用于燃油、燃气燃烧的火焰检测,而在燃煤锅炉燃烧器火焰检测的应用则较少。 红外火焰检测装置七十年代未期开始应用于电站锅炉。。

相关文档
相关文档 最新文档