文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器的基础知识

变压器的基础知识

㈠ 选择主变压器台数时,应考虑下列原则:
1、应满足负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所,应选用两台变压器,以便当一台故障或检修时,另一台能对一、二级负荷继续供电。对只有少量二级而无一级负荷的变电所,如低压侧有与其他变电所相联的联络线作为备用电源时,亦可只采用一台变压器。
2、对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,无论负荷性质如何,均可选用两台变压器。
3、除上述情况外,一般供三级负荷的变电所可只采用一台变压器。但集中负荷较大者,虽为三级负荷,亦可选用两台变压器。
4、在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。
㈡ 变电所主变压器容量按下述原则进行选择
1、只装有一台主变压器的变电所
主变压器的额定容量SN.T应满足全部用电设备总的计算负荷S30的需要,即
SN.T≥S30
2、装有两台变压器的变电所
每台变压器的额定容量SN.T应同时满足以下两个条件:
⑴ 任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约70%的需要,即
SN.T≈0.7 S30
⑵ 任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷S30(Ⅰ+Ⅱ)的需要,即
SN.T≥S30(Ⅰ+Ⅱ)
例某10/0.4kV降压变电所,总计算负荷为1400kVA,其中一、二级负荷为760kVA。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
解 根据题给条件,有一、二级负荷,因此应选两台主变压器;其容量
SN.T≈0.7×1400kVA=980kVA,且SN.T≥760kVA,
因此每台容量应选
SN.T =1000kVA。