二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1综合说明

1.1概述

1.1.1工程概况

二龙山水库流域面积965km2,总库容8100万m3,正常库容5700万m3,其中有效库容3800万m3,死库容1900万m3。坝顶总长152m,坝高63.7m,溢流坝顶高程765.0m,非溢流坝段高程771.2m。校核洪水位770.46m,正常蓄水位765.0m,死水位751m。大坝右端设泄水底孔,进口高程723.75m,最大泄洪流量133 m3/s。左岸设发电引水隧洞,长152m,下接坝后二龙山水电站。原电站安装3台1250kW水轮发电机组,机组型号为:HL263-LJ-100,TS215/36-16。原二龙山水电站保证出力1816kW,设计年平均发电量1615万kW.h,年利用小时数为4300h。电站地理位置见图1-1。

图1-1 二龙山水电站地理位置图

该电站1970年开工建设,1976年第一台机组投运,随后于78和84年后两台机组相继投运。1977年并入当地电力系统,以10kV两回路送出,其中一回路向商洛城区供电,一回路接入商变。原变电站设置SJL-3200/10与SJL-1800/10主变各一台,

1

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

2 两台主变为并联运行方式。

该电站应用水头范围为27.85—41.25m ,而原电站装设水轮机应用水头范围为16—43m ,额定水头为28m ,最大水头为43m 。电站为联合供水方式,压力引水隧洞直径为4m ,长152m ,非对称卜型钢岔管直径为1.5m 。尾水退至东干渠,最低尾水位721.88m ,正常尾水位723.15 m 。

电站位于商洛市区西北角,距市中心仅6km ,与市中心有城市道路相连,交通方便。电站厂区平面布置见图1-2。

图1-2 电站厂区平面布置图

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.1.2勘测设计过程

二龙山水电站于2010年4月完成增效扩容改造项目规划申报工作,2011年9月,二龙山水电站被列入增效扩容改造试点项目。

2011年9月,二龙山水电站委托西北水利水电建筑勘察设计院编制二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告。我院在初步设计阶段工作中,针对项目规划意见,进行了多次实地考察,就电站的改造进行了具体分析研究,主要设计工作如下:

①详细调查了泾河流域水能开发状况,分析了二龙山水电站增效扩容改造的合理性。

②经过多次现场踏勘,确认了电站各特征水头。

③对电站厂房多次踏勘,优化了机组布置方案。

④根据本次增效扩容改造要求,确定了该电站的装机方案。

⑤根据装机方案,对引水系统中的压力管道进行了优化复核。

⑥机组选型。

⑦电气一次设计。

⑧电气二次设计。

此外,还对电站上网电压等级、少(无)人值守等问题进行初步论证。依据以下文件完成了二龙山水电站初步设计报告送审稿的编制:

⑴财政部、水利部关于印发农村水电增效扩容改造项目建设管理指导意见水电[2011]441号;

⑵水利部关于印发农村水电增效扩容改造项目初步设计指导意见水电[2011]437号;

⑶水利部关于印发农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见水电[2011]438号;

⑷财政部、水利部《关于农村水电增效扩容改造财政补助资金管理暂行办法》的通知财建[2011]504号;

⑸《小型水电站初步设计编制规程》(SL/TI79-2011)。

3

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.2水文

1.2.1流域概况

二龙山水库位于秦岭南麓,丹江干流上游原程家坡水文站处。流域内北高南低,平均海拔1200米,流域相对高差800m ,水库控制流域面积965平方公里。该流域内有两大支流,各长40余公里,河床平均比降20‰,属土石山区,植被较差,深山区占30%,浅山区50%,川原区20%。流域内多年平均降雨量750—800mm,多年平均径流量2.65亿m3,多年平均流量8.42m3/s。实测最大24小时降雨142mm,最大12小时降雨95mm,最大6小时降雨91mm。实测最大洪峰流量1250m3/s(1970年7月28日),调查最大洪峰流量3650 m3/s(1901)。多年平均输沙量134万吨。

1.2.2 水文、气象

工程所在地多年平均气温为12.9℃,最高气温为39.0℃,最低气温为-14.8℃。流域多年平均降雨量在700—800mm,实测最大值1125.0mm,实测最小值471.9mm,春季雨量较少,降水量约为150mm,占全年降雨量20%,夏季雨量集中,降水量约为380mm,占全年降雨量50%,秋季雨量较少,降水量约为190mm,占全年降雨量25%,冬季雨量极少,降水量约为35mm,仅占全年降雨量5%。另外,降雨量的垂直差异显著,基本上是随着地形高度的增高而加大,一般是川道少于山地,高山多于低山。降水量年纪变化一般为10%—20%。

1.2.3资料情况及分析计算方法

本次收集到程家坡水文站1953年—1971年的实测径流系列,以及二龙山水库1972年—2000年的实测径流系列。资料均出自水文年鉴、水文统计等,均经过省、市流域水文机构整编审查后出版。因此,收集到的资料是准确可靠的。

洪水直接引用二龙山水库2008年除险加固成果,本次增效扩容不再做洪水论证。

本次水文计算主要应用的规范为《小型水力发电站水文计算规范》(SL77-94)。

1.2.4泥沙

根据收集到的二龙山水库资料得知,悬移质多年平均输沙量为134万t,推悬比4

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

按0.2计算,多年平均推移质输沙量为26.8万t,总输沙量为160.8万t。

1.3工程地质

鉴于本次增效扩容改造主要针对水轮发电机组及电气设备部分,结合二龙山水电站实际考察状况,本阶段未对二龙山水电站进行详尽地质勘察,本次设计仅对引水水工建筑物及厂房部分地质状况进行了勘察论证,电站引水系统及厂房部分无地质隐患。

1.3.1区域地质概况

从省水电勘测设计院地质队1970至1971年对该坝区所做的《地质勘测报告》得知:该地为中高山地形,系北秦岭加里东褶皱东部边缘地带,下无古界变质岩出露,构造比较复杂,主要为一单斜构造,局部有倒转背斜褶皱和断层较发育,岩石走向近东西倾向10o-30o,倾角22o-38o,岩性坚实。

1.3.2主要建筑物地质概况

厂基岩层主要为侏罗—白垩纪紫红色含砾页岩,黄绿色砾岩、粉砂岩及砂质页岩,走向近东西,倾向SE35o,厂基西南边角有局部坡积残积含砾粘土层。基内有一断层,走向290o倾向20o—36o,断层穿过黄色砾岩,黑色页岩,于红色含砾页岩内消失。断层宽1-2mm,其内充断层泥。断层面光滑,东北角红色含砾页岩中裂隙较多,东南角由于断层影响岩层中可见小型褶皱。经分析,该厂基岩石风化程度较轻,构造简单,岩石承载符合要求。

1.4工程任务及规模

1.4.1河流水资源利用现状

二龙山水库下建有两座水电站,分别为坝后二龙山水电站和引水式二龙山二级水电站,水资源利用合理。

1.4.2二龙山水电站运行现状

根据二龙山水电站多年发电量的统计资料绘制年发电量运行图如图1-3。

5

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

6

图1-3 二龙山水电站多年发电量

二龙山水电站多年平均发电量868.16万kW?h,最高发电量为1601万kW?h,最

小年发电量为393.27万kW?h,近三年的年平均发电量1003.9万kW?h。

1.4.3增效扩容改造后二龙山水电站工程任务和规模

增效扩容后二龙山水电站总装机3×1500kW,多年平均发电量1654万kW.h,年利用小时数为3676小时,总投资1295.36万元。

1.4.4增效扩容改造电站水头确定

经水能调节计算,电站设计水头35.72m,设计流量15.0m3/s。

1.5工程布置及建筑物

1.5.1工程等别和标准

根据《水利水电枢纽工程等级划分和洪水标准》(SL252-2000)、《防洪标准》(GB50201-94)的规定,仍采用原水库设计3级标准。

引水枢纽及厂房设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为100年一遇。

1.5.2工程布置及主要建筑物型式

二龙山水电站引水隧洞布置于丹江左岸,引水隧洞总长152m,直径为4m。经过三十五年的运行,引水隧洞结构完整,功能良好,本次不进行改造。

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.6水力机械

1.6.1原水力机械现状

二龙山水电站装有3×1250kW的立式混流水轮发电机组三台,机组参数如下:

①水轮机

型号:HL263-LJ-100

额定功率:1374kW;

额定水头:28m;

额定流量:5.8 m3/s;

额定转速:375r/min;

②发电机

型号:TSL-215/36-16;

额定功率:1250kW;

额定电压:6.3kV;

额定电流:143.2A;

额定转速:375r/min;

效率: 91%;

功率因数:0.8;

绝缘等级:B级;

③励磁方式:静止可控硅励磁;

④调速器:XT-1000。

1.6.2本次设计机组参数

依据水能计算结果及水轮机型谱,二龙山水电站装设(3×1500kW)三台立式混流机组。选择的水轮发电机组型号及主要参数见表1-1、表1-2。

7

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

8 表1-1 水轮机参数表

表1-2 发电机参数表

1.6.3附属设备

二龙山水电站主厂房采用SDQ-10t手动单梁桥式起重机,起重量10t,起重机跨度为8.5m。

1.6.4采暖通风

厂内采取机械排风为主,自然进风及局部空调进风为辅的通风方式。冬季主厂房内可利用发电机组排放的热量取暖,中控室利用空调取暖。

1.7电气工程

1.7.1 接入系统方式和电气主接线

原二龙山水电站以10KV两回路送出,一回路向商洛城区供电,一回路接入商变。原主接线为非同容量两台主变并联运行接线方式。

本次设计为10kV一回路接入商变,两台主变,6.3kV侧母线利用断路器分段,

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

两台主变不实行并联运行。

1.7.2主要电气设备选择

⑴发电机(3台):SF1500-12/1730。

⑵主变压器(2台):S11-M-5000kVA/10.5和S11-M-2500kVA/10.5。

⑶10.5kV电气设备:10.5kV侧1B、2B出线柜(两面)KYN28-12-046, PT柜(一面)KYN28-12-42(内装42B厂用电变压器进线侧熔断器),10kV出线柜(一面)KYN28-12-011。

⑷6.3kV侧电气设备:主变进线高压开关柜(两面)KYN28-12-046,机组出线柜(三面)KYN28-12-011,Ⅱ段母线PT柜KYN28-12-42(内装41B厂用变进线熔断器),母线联络柜KYN28-12-42(内装Ⅰ段母线PT装置)。

⑸厂用变压器(2台):S11-M-200/10.5和S11-M-200/6.3。

⑹电缆:机组出线电缆选择YJV22-3×150-10kV型电缆,变压器低压侧电缆为YJV22-3×240-10kV和YJV22-3×150-10kV,变压器高压侧电缆为YJV22-3×185-10kV 和YJV22-3×95-10kV型。厂变高压侧选用电缆为YJV22-3×25-10kV,低压侧电缆为YJV22-3×150+1×95-1kV经查《小型水电站机电设计手册》,由短路电流计算表知,短路电流热效应均满足要求。

1.7.3 过电压保护及接地

对直击雷的防护采用避雷针,对雷电侵入波的防护采用氧化锌避雷器进行防护1.7.4 自动控制

本电站拟采用计算机监控系统,实现电站的控制、测量、信号、信息管理等。包括现地单元控制层和电站控制层,通过由光缆及网络收发器组成的以太网络有机地联系,构成电站计算机监控系统。

发电机拟采用可控硅自并励励磁系统。励磁装置通过I/0接口及串行通信口与电站计算机监控系统通信。

1.7.5 机电设备布置

主厂房内布置有3台立式混流水轮发电机组及其附属设备,机组间距为7m,主厂房长32m,宽10m,高17.3m。调速器安装在上游侧,发电机层地面高程为727.90m,安装间设在主厂房左侧,高程727.90m。

9

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

10 副厂房设置在主厂房的上游侧,地面高程727.90m,主要设置中央控制室、高压

开关室。中控室内布置:LCU公用屏、厂用配电屏、保护屏等。高压室紧邻中控室。

变电站布置在厂房的左侧,站内安装2台主变,容量分别为5000KVA和2500KVA。2台厂变,容量均为200kVA。站内还布置有防雷设备及出线排架等。

1.8金属结构

1.8.1引水系统金属结构

分叉管装设φ1500液压操作蝶阀。

1.8.2退水系统金属结构

退水系统各闸门及启闭设备本次不予改造。

1.9消防设计

1.9.1 耐火等级

本电站建筑物、构筑物发生火灾的危险性类别和耐火等级划分如表1-3所示。表1—3 建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别及耐火等级一览表

1.9.2消防

主厂房内设置3个消火栓箱,另配有手提式灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器。副厂房和高压室配备2个干粉灭火器。主变压器底部设置贮油坑,另设置有二氧化碳灭火器。油处理室配置适当的干粉灭火器。

本电站的厂内消火水源取自压力管道,消防供水设置独立的供水总管,消防备用水源专管取自库区。

所有消防用电设备电源,按厂用二级负荷标准设计,采用专用回路供电,提高消防供电可靠性,其配电设备应有明显标志。

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.10施工组织设计

1.10.1 施工条件

二龙山水电站位于商洛市西北角,距市中心6km。现属商洛市区,有城市道路相连,对外交通方便。

1.10.2施工总布置

本工程施工总布置以因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理为设计原则。

本次增容扩效改造,水工建筑物不动,无土木施工项目,对施工场地占用面积及布置无过多要求,利用原电站厂区,厂房进行设备堆放周转即可。

本工程主要施工为机电设备安装,由于工期较短,故应该首先提前4个月选定水轮发电机组,利用枯水季节完成本次改造施工。

1.10.3施工总进度

本工程计划总工期为8个月,即2011年12月至2012年7月。总工期按照阶段划分为三部分,即工程准备期、工程施工期、调试运行期。

1.11 库区淹没处理及工程永久占地

本次增效扩容改造,水电站水工建筑物保持原样,不新增项目,故本项目不产生新占地。

1.12环境保护设计

工程对环境的影响主要表现在工程建设期的“三废”排放,造成局部地区短时期内的环境污染。但从整体分析,本工程施工过程中所产生不利影响大多可以通过一定的防治和改善措施予以控制和减免,工程建设区内不涉及环境敏感区,从环境保护角度分析亦不存在制约工程建设的因素。而工程的实施对自然环境、社会环境的有利影响是明显和永久的,所以从环境角度分析该工程的建设是可行的。

1.13工程管理

本改造项目施工期间,由原电站管理部门代管,不再增加新的管理人员。

工程管理范围包括工程区和生产、生活区(含生活基地)。

工程保护范围为工程管理范围边界线外延,距主要建筑物不少于200m,距一般建筑物不少于50m。

11

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.14投资概算

二龙山电站位于陕西省商州市城西北6km处的丹江干流上,是二龙山水库坝后式电站。电站工程由压力隧洞、钢管道、主副厂房、变电站等组成。压力隧洞长152m,直径4m,钢筋混凝土衬砌。隧洞进口用平板钢闸门控制,出口端连接钢管。钢管下端分3个管与3台水轮发电机组相连。原电站为水轮发电机为立式机组(型号为:HL263—LJ—100及TSL215/36—16),引水流量5.8 m3/s~13.8 m3/s,设计水头16m~43m。装机容量3750(3×1250)kW,根据现场踏勘,通过对电站多年运行发电量的统计分析,二龙山水库水电站实际多年平均发电量868.16万kW?h,最高年发电量为1601万kW?h,最小年发电量为393.27万kW?h,近三年的年平均发电量1003.9万kW?h。电站尾水入东干渠。变电站设于电站左侧,安装3200KVA与2000KVA变压器各1台。

本次增效扩容改造的二龙山水电站主要由两大部分组成,即: 水轮发电机组和电气设备的更新改造。水轮发电机组受原电站进水、退水水工结构及厂房结构的限制, 在维持原机组引水机构、退水设施的前提下,增效扩容后电站装机容量为3×1500kW, 引水流量15 m3/s,设计水头35.72m,多年平均发电量1654万kW.h,年利用小时数为3676小时,比原电站增容750kW。电气设备部分主要由一次设备、二次保护设备、电缆及计算机监控系统等组成。

本次增效扩容改造工程总投资为1207.71万元。其中水工建筑物1171.71万元,水土保持工程15万元,环境保护工程21万元。水工建筑物中,建筑工程13万元;机电设备及安装工程956.84万元,临时工程4.56万元,费用141.51万元,预备费55.8万元。

本工程单位千瓦投资2878.58元/kW,单位电量投资0.78元/kW.h。

1.15经济评价

1.15.1 财务评价

财务盈利指标:增量财务内部收益率FIRR为12.24%,增量财务净现值为204.53万元。该项目增量财务内部收益率大于行业财务基准收益率10%,增量财务净现值大于零,该改扩建项目财务评价可行。

12

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

1.15.2 国民经济评价

本工程的各项评价指标如下:

增量经济内部收益率为13.01%;

增量经济净现值为501.57万元;

上述数字表明,工程的增量经济内部收益率大于规范规定的社会折现率8%,增量经济净现值ENPV大于零,表明本电站进行改扩建国民经济评价合理。

1.15.3 社会及生态效益

实施增效扩容改造项目后可更新装机容量3750kW,新增装机容量750kW,新增发电量785.84万kW·h,增加发电收入217.93万元。即增加了发电收入,也改善了能源结构,增加了能源供应。同时,农村水电是清洁可再生能源,不会产生温室气体二氧化碳和其它有害气体和废物,按每kW·h电力需0.349千克煤,每T煤向大气排放2.567T二氧化碳计算,增效减排效益实施后,年增加水电发电量785.84万kW·h计,则减少二氧化碳排放量为:785.84×104×0.349×10﹣3×2.567=7040吨,也有很好的

生态效益。

工程特性见表1-4。

13

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告1.16工程特性表

14

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

15

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

16

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

2 水文

2.1 流域概况

丹江是汉江中游北岸最大的支流,发源于商洛市商州区秦岭东南凤凰山,流经陕

西省商洛市、丹凤县、商南县和河南省淅川县后于湖北丹江口汇入汉江,干流全长443km,总流域面积1.68万km2。丹江在陕西省境内植被较好,沿途均为山川,大部

为块状山林,山大沟深,地貌起伏。

2.2 气候特征

丹江流域地处我国中纬度偏南地带,北部边缘有秦岭屏障,因此丹江流域具有亚

热带气候和暖温带气候的特点。流域内一年四季分明,但夏无酷暑,冬无严寒,气候

宜人。

丹江流域降水量受气候和地形的影响,降水分布极不均匀,年降水量随地形高度

增加而递增,因而山地为多雨区,且暴雨较多,中上游为暴雨多发区,河谷及附近川

道为少雨区。该流域年平均降水量700mm,统计各站资料发现,最大降水量一般为

最小降水量的2~2.5倍,且年内分配不均,冬季雨量最少,季降水量19~40mm,仅

占年降水量的2.5~4.7%;春季雨量较少,季降水量150~230mm,占全年的22-23%;秋季降水量200~280mm,占年降水量的26~27%;夏季为降水量最多季节,季降水

量320~420mm,占年降水量的42~50%。降水量主要集中在七至九月份,这三个月

的总降水量一般在330~450mm之间,约占年降水量的50%左右。

据商洛市气象站资料统计,多年平均气温14℃,一月平均气温1.5℃,七月平均

气温25.8℃,极端最高气温40.5℃(1966年),极端最低气温-12.1℃(1977年)。多

年平均风速1.7m/s,历年最大风速16m/s,相应风向为WNW,最大冻土深度0.14m。

2.3 水文基本资料

2.3.1 水文站选择

(1)水文站

丹江原在二龙山水库处设有程家坡水文站,该站始建于1953年,因1969年修建

二龙山水库于1971年1月1日撤销,后续入库径流水文资料由水库管理部门进行实

测记录,本次就选该站的水文资料进行水能计算。

(2)气象代表站

商洛市气象站距工程区相对较近,其实测气象资料可近似反映工程区的气象情况,

17

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

因此将商洛市气象站作为工程区气象代表站。

2.3.2 基本资料的收集及合理性分析

本次收集到程家坡水文站1953年~1971年的实测径流系列,以及二龙山水库1972年~2000年的实测径流系列。资料均出自水文年鉴、水文统计等,均经过省市、流域水文机构整编、审查后出版。因此,收集到的资料是合理、准确的。

本次水文计算主要应用的规范为《小型水力发电站水文计算规范》(SL77-94)。

2.4 径流

2.4.1径流系列代表性分析

(1)系列丰、枯变化规律分析

绘制商洛市站年径流量与历时关系图,见图2-1。

图2-1 商洛市二龙山水库年平均流量系列时序过程图在该系列中,年径流特丰的有1983年;丰水的有1964年、1974年、1981年、1984年等;枯水年份发生在1966年、1971年、1991年、1997年等年份。从图上可以看出,系列丰平枯周期变化明显,包含了各种分配状况,代表性较好。

(2)统计参数稳定性分析

按正时序,分别计算不同系列长度的年径流量均值和变差系数Cv值,从径流量均值和变差系数Cv值与历时的关系可以看出,系列愈短,变幅愈大,随着系列增长,趋于稳定。系列长度大于24年时,统计参数逐渐稳定。当系列长度大于37年时,均值稳定在7.25m3/s至7.75m3/s之间, Cv稳定在0.50至0.56之间。按逆时序分析

18

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

计算结果亦然,综上,商洛市水文站(二龙山水库)年平均流量系列的代表性较好。

2.4.2年径流量计算

根据二龙山水库48年年平均流量系列,按连续系列进行频率计算,用数学期望公式计算经验频率,用矩法计算均值、Cv等参数初试值,采用P━Ⅲ型曲线,按经验适线法进行适线,确定最终参数。商洛市水文站年平均流量系列频率曲线见图2-2,不同频率年径流量计算成果详见表2-1。

表2-1 二龙山水库不同频率年径流量计算成果表

Ex=2.43

Cv=0.53

Cs/Cv=1

图2-2 二龙山水库年径流频率曲线图

19

二龙山水电站增效扩容改造项目初步设计报告

2.4.3二龙山水电站典型年选择

典型年是根据年径流频率计算,结合枯季径流频率计算,按照对发电不利的原则进行选取,丰、平、枯三个频率的典型年见表2-2,水文资料统计见表2-3.

20

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

110kv变电站设计说明

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致 (40) 参考文献 (41)

摘要 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

变电站设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目:110/10kV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化104班 学号: 103736424 学生姓名:王军 指导教师:李春兰、艾海提 时间: 2013年11月

110/10KV变电所设计 王军 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110/10kV的电气主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110/10kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Huafeng Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110/10kV mainwiring, then by the nu mber and capacity of the generator sets of the main transformerstatio n to determine the number, capacity and model. Finally, based on the maximum continuous current and short circuit calculation results, theh

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

欧式箱变安装使用说明书

YB-系列箱式变电站 安 装 使 用 说 明 书

安全第一! 开关设备只能安装于适合电气设备工作的场所。 确保由专业人员来进行安装,操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件及工作规程的适用性与安全性。 有关开关设备的一切操作,都应遵守本说明书的相应规定。 “危险”请特别注意说明书中标有此危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数中规定的负载。 说明书应放在所有与安装,操作及维护有关的人员便于拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责并正确使用开关设备。 警告: 请自始至终遵守安装运行说明书规定和安全操作规程! 危险电压可能引起电击和火灾在设备上进行任何作业前必须可靠切断电源若对本说明书尚有任何疑问,我们会及时详尽的为您提供资讯 1

1 概述 1.1 名称和型号 本系列产品全称为YB系列组合式变电站。 KVA KV :户外 组合式变电站 2 使用条件 2.1 海拔不超过1500m; 2.2 环境温度: 最高气温+50℃,最低气温-40℃(户外), 最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃; 2.3 户外风速不超过35m/s; 2.4 空气相地湿度不超过90%(+25℃); 2.5 地面倾斜度不大于30; 2.6 地震加速度: 水平不大于0.4m/s2,垂直不大于0.2m/s2。 2.7 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、剧烈振动,并且不应是低洼积水处,同时应留足组变开门所需空间。 2.8 本产品应安装在合适的基础上使用(请参阅5.1.1条); 2.9 当环境条件超出上述规定围,请与我公司联系,我们将根据具体要求,提供特殊设计的产品。 3 吊装及运输 3.1 吊装 3.1.1 本系列组变一般不应采用叉车搬运,户产品可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外产品应使用吊机吊装就位。 2

箱变 说明书

新建10kV供电工程 箱变部分 施工图设计 设计说明书及材料表 设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 2016年03月

批准:审核:校核:编写:

目录 1、工程概述 (4) 2、设计依据 (4) 3、卷册划分 (4) 4、设计范围、管理模式 (4) 5、设备布置及运输 (4) 6、电气一次部分 (4) 7、电气二次部分 (5) 8、土建部分 (6) 9、接地装置 (6) 10、箱体 (6) 11、消防 (7) 12、其他要求 (7) 13、主要设备材料清册 (8)

1、工程概述 本工程位于交叉口之间,距赣水路140m处绿化带内新建1台箱变供用电。新建箱变的变压器容量为630kVA。 2、设计依据 2.1 提供的相关技术资料。 2.2 依据该项目《供电方案答复单》。 2.3 根据国家颁布现行的相关法律、法规及规程、规范。 3、卷册划分 本工程图纸共分三个卷册,第一卷为10kV线路部分,图纸编号为D0101;第二卷为箱变电气接线部分,图纸编号为D0201;第三卷为土建部分,图纸编号为T0301。 4、设计范围、管理模式 4.1 设计范围为1台10kV箱式变电站内的电气设备及箱变的基础结构。 4.2 运行管理模式按无人值班设计。 5、设备布置及运输 箱式变设置在户外地坪上,箱式变与其他建筑物的距离满足防火规范要求。高压配电室、低压配电室和变压器室平面为“品”字形布置方式。该厂区有车辆进出口,可以满足检修人员及所需原材料的运输使用,便于车辆进出、检修及满足消防要求。

6、电气一次部分 6.1 变压器容量 箱变主变压器容量采用630kVA。 6.2 电气主接线 箱变采用单母线接线方式。 6.3 进出线规模 10kV侧采用2回进线1回出线; 0.4kV低压侧采用1回进线2 回出线。 6.4 主要设备选择 6.4.1 10kV设备短路电流按25kA设计。 6.4.2 每台箱变内设S11-M-630/10.5±2×2.5%/0.4kV 接线组别Dyn11油浸变压器一台。变压器接线端子上设绝缘保护罩。 6.4.3 每台箱变内设一组(三面)SF6-12kV全绝缘、全密封共箱式环网开关柜,其中进线柜两面,出线柜一面。开关柜防护等级为IP32,开关柜具备五防闭锁功能。开关柜采用三工位负荷开关,每个充气单元均设置气压指示表,进线开关柜应满足接双缆的条件,各间隔柜均加装带电显示器。 6.4.4 所有低压开关具备电动操作功能,取消低压开关上的失压脱扣功能。630A以上设框架式智能型开关,630A及以下开关设塑壳式开关,开关额定分断能力不小于25kA。低压侧采用面板式开关排列布置。低压零线截面与主母线型号相同。 6.4.5 按主变压器容量30%设一组电容补偿装置,电容补偿采用共补和分补混合补偿方式,共补与分补的比例为6:4,按无功需量自动投切。 6.5 本工程计量方式为高供低计。 7、电气二次部分 7.1 高压进线不设保护。 7.2 高压出线柜内装设熔断器,用于变压器保护。 7.3 低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身保护。

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

变电站初步设计

xx 大学 毕业设计(论文) 题目110kV变电站初步设计 作者 xx 学号 xx 专业 xx 指导教师 xx 院系 xx xx年x月x日

摘要: 本文就是进行一个110kV变电站的设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 目录 概述 (4) 1 电气主接线 (8) 1.1 110kv电气主接线 (8) 1.2 35kv电气主接线 (10) 1.3 10kv电气主接线 (11) 1.4 站用变接线 (13) 2 负荷计算及变压器选择 (15) 2.1 负荷计算 (15) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)

2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (17) 3 最大持续工作电流及短路电流的计算 (19) 3.1 各回路最大持续工作电流 (19) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (19) 4 主要电气设备选择 (21) 4.1 高压断路器的选择 (22) 4.2 隔离开关的选择 (23) 4.3 母线的选择 (24) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6 电压互感器的选择 (25) 4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (27) 5 继电保护方案设计 (28) 6 电气布置与电缆设施............................................................(34)7 防雷设计 (36) 8 接地及其他 (38) 致谢 (40) 参考文献 (41) 附录I 设计计算书 (42) 附录II 电气主接线图 (49) 10kv配电装置配电图 (51) 概述 变电站主接线必须满足的基本要求:1、运行的可靠;2、具有一定的灵活性;3、操作应尽可能简单、方便;4、经济上合理;5、应具有扩建的可能性。再根据变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等,确定110kV、35kV、10kV的接线方式,并对每一个电压等级选择两种接线方式进行综合比较,选出一种最合理的方式作为设计方案。最后确定:110kV采用双母线带旁路母线接线,35kV采用单母线分段带旁母接线,10kV采用单母线分段接线。负荷计算:要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑

箱变安装使用说明书(中英文)

箱式变电站产品Series Compacted Package Sub-station 安装使用说明书 O peration Manual

1.概述General XBJ1系列紧凑型箱式变电站是由天津电气传动设计研究所组织全国百余家企业联合开发的新产品,它吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点,采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术;其中高压侧能满足电力部门对于配电网自动化的要求,低压侧能满足小区物业管理智能化的要求。该系列箱式变电站是由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等,优化组合成的完整的智能化供配电成套装置,它功能多,用途广,运行安全可靠,外型美观,并具有安装方便,少占地,少维护,少投资,见效快,寿命长等特点。可作为城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。XBJ1 series intelligent package sub-station is new products developed by Tianjin Electric Transmission Project Institution and other hundreds of companies. The new products combine the advantages of package sub-station from US, European, and China to fit in the situation in our country. New materials, new process and advanced components and automatic technology for high and low voltage are used in the products; the high voltage siding satisfies the requirement of the automation of power supply network from power supply departments and the low voltage siding satisfies the requirement of community intellectualization. XBJ1 series intelligent cabinet transformer station is composed of optimizing the configuration of high voltage components, power transformer, low voltage components, measurement components and intelligent system. It is multifunction and has wide applications. It is able to run reliable and environment friendly. It has beautiful outlooks and id easy to be installed. It has the advantage of taking up less land, les maintenance, less investment, long lifetime. It can be used as power transform and distribution equipment in city construction, communities, city facilities, factories, mines, road construction, harbor, oilfields and can be also used as temporary construction power supply equipment.

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

110kV变电所扩建工程初步设计说明书

110kV变电所扩建工程初步设计说明书

第一章总述 1.1概述 1.1.1设计依据 1)广西电力有限公司文件桂电计 [2004]163 号《关于委托开展220kV南宁青山送变电工程等项目可行性研究工作的函》,见附件1。 2)广西电网公司文件桂电计 [2005]27号《关于XX城北110kV变电所扩建工程可行性研究报告的批复》,见附件2。 1.1.2 扩建工程规模 1)主变压器:变电所原设计终期建设两台主变压器,一期已建设一台40MVA 的主变,本期工程扩建三相三绕组有载调压变压器一台,容量为40MVA, 电压等级为110/35/10.5kV三级,以及扩建主变压器三侧进线间隔。 2)110kV部分:变电所原设计终期110kV进线两回,一期工程原有110kV进线一回(XX中心变~XX城北变),为线路变压器组接线,本期110kV进线回 路数保持不变,完善110kV母线,更换110kV母线电压互感器,即将原电 容式电压互感器换成六氟化硫气体绝缘的电磁式电压互感器。 3)35kV部分:一期建设35kV I、II段母线,本期扩建35kV母线分段间隔和一个P.T间隔;原设计35kV终期出线八回,一期建设六回,本期扩建一 回35kV出线间隔(新塘坪线)。 4)10kV部分:原设计10kV终期出线十六回,一期建设九回,并建设10kV I 段母线及分段间隔,本期完善II段母线,扩建一个P.T间隔、一个所变间 隔、两个电容器间隔及六个10kV出线间隔(城北小区、前进线、七一、岳

湾塘、杨家、北门)。 5)无功补偿:本期扩建10kV并联补偿电容器两组,每组电容器容量2×4200kvar。 1.1.3 设计范围 本期工程的设计范围为扩建一台40MVA的主变压器、各级电压出线等相应设备的电气及土建设计,包括相应的继电保护及自动化装置、就地测量及控制设备以及电缆设施等。 1.2所址 1.2.1所址概况 XX城北110kV变电所位于桂林XX县县城北面约3km,距桂黄一级公路约600m,距县城至水晶岗水电站公路约150m,在XX县的发展规划边缘,交通便利;该变电所一期工程已经按终期建设规模征地,总面积为10525m2,变电所围墙内场地已经按两台主变压器所需面积考虑,且场地已经平整,本期扩建设备在原工程已建设的基础上按一期工程所定尺寸进行布置。 1.2.2所址地质概况 变电所地面高程173.5m,所址五十年一遇洪水位高程154.97m(黄海基面);扩建场地地貌上属岩溶丘陵地貌,岩溶发育不明显;场地内地基主要第四纪残坡积红粘土及下伏石炭系下统大塘阶灰岩组成;地质调查目前在扩建场内未发现崩塌、滑坡等不良地质作用存在,亦未发现有工业开采价值的矿产资源和文物古迹分布,经现场勘察,地质条件评价可满足本阶段设计要求(详见附件5岩土工程勘察报告)。 1.3 主变压器运输 本工程扩建#2主变压器一台,容量为40MVA,总体重量约80吨,主体充气,参考

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议 2014 年1 月

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包 (或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.10 质量保证期:见合同文件。

水泥厂总降变电站初步设计说明

水泥有限公司二期4000t/d熟料水泥 生产线工程 110kV总降压站设计说明 设计:_ 校对:_ 专业负责人:_ 审核: 审定:_ 项目负责人:_

目录 1.概述 (2) 2.电气主接线 (4) 3.负荷计算 (4) 4.无功功率补偿 (5) 5.短路电流计算 (5) 6. 主设备选型 (6) 7. “五防”配置 (10) 8. 电气总平面布置 (11) 9. 过电压保护及接地 (12) 10.二次接线及继电保护 (12) 11. 调度与通讯 (17) 12. 采暖通风部分 (17) 13. 火灾报警视频监控部分 (18) 14. 照明部分 (18) 15. 保安电源 (18)

1、概述 1.1建设规模 本项目一期生产线已经建成一座110/10.5kV总降压站,现有一台主变压器容量为40000kVA,并且预留了二期主变压器的位置,高压线杆为一杆双线,预留了二期高压线架设位置。 二期总降从距厂区800m的变电站引一路110kV电源,架空引入,与一期线路同塔架设。二期110kV采用GIS线变单元,110kV侧与一期不联络;10kV侧与一期联络,一期已经设计并已安装了隔离柜。 1.2设计范围 110kV进线终端杆塔之后的110kV变电所(二期)工程设计。 通讯屏一期已经设计,二期与一期共用。 110kV变电所照明及火灾自动报警一期已经设计,二期不用考虑。 110kV变电所防雷接地一期已经设计,二期设备直接连接至一期预留接口处。 1.3设计依据 ?水泥有限公司与设计公司签订的设计合同。 ?GB 50059-2011 <<35~110kV变电所设计规范>> ?GB 50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>> ?GB 50227-2008 <<并联电容器装置设计规范>> ?GB 50062-2008 <<电力装置的继电保护和自动装置设计规范>> ?GB 50034-2013 <<建筑照明设计标准>> ?GB 50229-2006 <<火力发电厂与变电所设计防火规范>>

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。