文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程施工组织设计(改)

消防工程施工组织设计(改)

消防工程施工组织设计(改)
消防工程施工组织设计(改)

目录

第一章编制说明 (5)

第一节工程范围 (5)

第二节实施目标 (5)

第三节编制依据 (5)

第二章工程概况及特点 (7)

第一节工程概况 (7)

1.项目概况 (7)

第二节工程特点、重点及解决措施 (7)

1.工程特点 (7)

2.工程重点及解决措施 (8)

第三章深化设计 (9)

第一节深化设计概况 (9)

第二节深化设计流程 (9)

第三节深化设计原则、计划 (11)

1.消防深化设计原则 (11)

2.制定详尽的出图计划 (11)

第四章施工部署 (12)

第一节施工组织机构 (12)

第二节施工管理制度建立 (12)

第三节施工区域和阶段的划分 (13)

第四节施工流程 (14)

第五章施工方案 (16)

第一节消防水系统 (16)

1.概述 (16)

2.管道支架的制作安装 (16)

3.管道安装 (19)

4.阀门安装 (21)

5.消火栓(箱)安装 (22)

6.报警装置的安装 (23)

7.喷头的安装 (24)

8.消防水泵的安装 (24)

9.消防炮的安装 (27)

10.消防水系统管道试压、冲洗 (28)

11.消防管道的防腐、喷漆 (30)

12.消防水系统调试 (31)

第二节火灾报警系统 (32)

1.施工流程 (32)

2.前期技术和材料准备 (33)

3.电气配管、桥架安装 (34)

4.电气导线敷设 (37)

5.消防控制设备安装 (35)

6.消防外围设备安装 (40)

7.消防系统调试 (44)

8.消防报警及联动系统验收 (46)

第三节防排烟系统 (47)

1.概述 (47)

2.施工条件 (47)

3.施工流程 (47)

4.风管及部件制作 (47)

5.风管及部件的安装 (47)

6.组件、配件安装 (48)

7.漏风和漏光检测 (48)

8.系统调试 (48)

第四节气体灭火系统 (49)

1.概述 (49)

2.设备安装 (50)

3.系统调试 (51)

第五节大空间红外双波段系统 (51)

1.概述 (51)

2.外形图及尺寸 (52)

3.设计选型 (52)

4.安装与接线 (52)

第六章施工平面布置图 (54)

第一节仓储地址及加工车间 (54)

第二节施工平面布置 (55)

1.施工平面布置原则 (55)

2.平面布置 (56)

第三节临时用水用电 (56)

1.临时用水 (56)

2.施工用电 (57)

第七章工程质量保证措施 (59)

第一节质量策划 (59)

1.质量目标 (59)

2.资源配置 (59)

3.施工过程控制 (59)

4.项目质量管理流程 (60)

5.质量管理的主要内容 (61)

第二节质量目标分解量化 (62)

第三节质量保证体系 (63)

1.质量保证体系文件 (63)

2.质量保证程序 (64)

3.质量信息反馈体系 (64)

第四节质量保证措施 (65)

1.组织保证 (65)

2.采购物资质量保证 (66)

3.技术保证 (67)

4.计量管理保证 (67)

5.试验检测保证 (68)

6.制度保证 (69)

7.质量检查控制点 (69)

8.成品保护 (70)

第八章施工安全保证措施 (73)

第一节安全生产 (73)

1.安全管理方针 (73)

2.安全目标 (73)

3.消防工程存在的主要危险因素及防范措施 (73)

4.危害辨识、风险评价和风险控制的策划 (73)

5.安全管理 (74)

6.安全生产保证措施 (76)

第二节防火管理 (79)

1.每日巡检 (79)

2.动火申报 (79)

3.工作例会 (79)

4.现场消防保证措施 (79)

第三节安全保卫 (80)

第九章文明施工、环境与职业健康保证措施 (82)

第一节文明施工 (82)

1.文明施工管理组织与目标 (82)

2.文明施工保证措施 (82)

第二节环境保护 (83)

1.环境管理体系 (84)

2.环境保护措施 (84)

第三节突发性公共卫生事件的预防 (85)

第十章协调配合 (86)

第一节与总承包商配合 (86)

第二节与土建的配合 (86)

第三节与装饰施工的配合 (87)

第四节与其他机电专业分包商的配合 (87)

第五节与业主代表、现场监理公司的配合 (87)

第六节与政府管理及市政部门的协调 (88)

第十一章施工进度计划 (89)

第一节计划管理 (89)

1.施工进度计划说明 (89)

2.施工进度计划总体介绍 (89)

3.工期保证措施 (89)

第二节进度计划横道图 (91)

第十二章施工资源需用计划 (92)

第一节劳动力动态表 (92)

第二节主要设备材料需用计划 (93)

1.主要设备材料需用计划 (93)

2.材料供应保证措施 (93)

3.材料设备的保管措施 (93)

第三节施工主要机具及检测设备需用计划 (94)

第十三章工程保修及服务 (96)

第一节工程交付 (96)

第二节用户操作、维修手册的编制 (96)

1.操作维修手册 (96)

2.技术说明 (96)

3.维护保养 (97)

4.安全保险 (97)

5.零备件表 (97)

第三节培训 (97)

第四节工程回访和保修 (98)

1. 回访和保修工作流程 (98)

2. 保修期限与承诺 (100)

3.定期回访制度 (100)

4.保修责任 (100)

5. 保修措施 (100)

6. 保修记录 (100)

第一章编制说明

第一节工程范围

本消防工程内容包括招标图纸所示的市怡化金融科技大厦消防工程,即室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防水炮灭火系统、气溶胶气体灭火系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防应急通讯系统、红外双波段火灾监控报警系统、电气火灾监控系统的全部内容。

第二节实施目标

表1-1

第三节编制依据

1、本工程招标文件、设计图纸及其有关的技术资料。

2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。

3、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。

4、ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OSHMS18000职业健康安全管理体系标准,我公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。

5、我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。

6、现场和周边环境的实地踏勘情况。

7、我公司同类工程的施工经验。

表:主要图集、标准、规范及规范性文件表1-2

第二章工程概况及特点

第一节工程概况

1.项目概况

项目名称:深圳市怡化金融科技大厦消防施工工程;

项目地点:深圳市南山区学府路以南、后海大道以东;

项目用途:办公楼;

建设规模:总用地面积5581.74平方米,总建筑面积64409.61平方米,其中地上建筑面积50786.44平方米,地下建筑面积13623.17平方米,绿地面积838平方米,道路广场面积2178平方米,容积率9.10。地上31层,地下3层,建筑总高162米。

设计单位:深圳市同济人建筑设计有限公司

监理单位:深圳市华西建设监理有限公司;

总承包单位:中建三局第一建设工程有限责任公司等;

建设资金来源:自筹

第二节工程特点、重点及解决措施

1.工程特点

深圳市怡化金融科技大厦消防施工工程具有以下特点:

楼高达162m,抗震要求高,消防系统可靠性要求高;

系统齐全,工程量大,施工专业多,交叉作业多,协调压力大,调试难度大;

整个消防工程中包含了室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防水炮灭火系统、气溶胶气体灭火系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防应急通讯系统、红外双波段火灾监控报警系统、电气火灾监控系统的全部内容,施工任务相当繁重。由于参建的专业施工队伍多,施工面集中,造成各专业施工配合、现场水平与垂直运输、成品保护等诸多困难,增加了协调配合的压力。

施工环境复杂,交通运输压力大;

工程地处南山区学府路以南、后海大道以东,交通比较顺畅。但现场施工场地紧张,材料仓库和加工场地均设在工地现场之外,给材料和设备的采购、保管、加工、运输带来了很大的难度。

施工图需自行设计,深化设计任务重;

本工程由承包商自行委托设计单位负责施工图的设计工作。由于工程涉及的专业众多,因此施工图设计和深化设计任务繁重,且必须做好与相关联的专业承包商深化设计的配合工作。

2.工程重点及解决措施

表2-1

第三章深化设计

第一节深化设计概况

我公司在消防深化设计领域具有深厚实力,拥有二十多年的施工设计经验。尤其消防报警系统,我司是我国最早从事消防报警系统生产和消防工程施工的企业之一,并在此领域经营了20余年。公司管理规范、经营务实,在消防行业中属技术力量较强和管理基础较好的企业。

本工程专业系统多,管线设备密集、空间紧张,协调量大,为保证本工程满足业主的使用功能需要、符合设计意图,达到工程整体质量、工期目标,我公司将按国际工程惯例,做好消防工程的深化设计工作。

在充分理解业主和设计的意图基础上,我公司将绘制施工详图供业主参考,得到设计工程师认可后实施;在消防工程施工前,我公司将在总承包商的协调下完成消防管线布置图、必要的剖面图或详图和完善的消防工程预留预埋图,经设计工程师认可后正式施工;工程结束前,我公司还将完成最后的竣工图。

在本工程消防深化设计中,我公司将投入先进的专业消防设计软件,该软件在完成消防设计后,自动生成施工图和剖面图,自动完成材料、设备的统计,自动进行管线交叉检查和自由漫游检查的功能。

第二节深化设计流程

深化设计流程如图3-1所示:

图3-1 深化设计流程图

第三节深化设计原则、计划

1.消防深化设计原则

首先熟悉建筑师的设计图纸(即招标图纸)和相关参数,针对施工各阶段的各节点细部做法进行认真研究,优化确定最佳设计方案,并以设计图纸形式,报总承包商、设计工程师审核批准,作为正式施工图纸实施。在此基础上,由总承包商牵头,我方参与配合绘制施工配合图。为此,项目部作如下安排:

成立深化设计部,加强与土建、装饰技术人员及其他各机电专业的配合。

认真做好图纸会审,图纸会审之前,施工人员应认真熟悉图纸,通过对招标图纸会审,领会设计意图。

深化设计图纸内容能清楚反映所有消防管道设备安装的标高、宽度定位及有关与结构、装饰和其他机电专业的准确关系,包括详细的平面、立面和剖面图。总体效果既能满足设计要求与验收规范,又能考虑交叉施工的合理性以及今后的维修方便,尽可能减少返工现象的发生。

认真对待审核后提出的修改意见,及时完善深化设计图纸。

消防深化设计图纸经业主工程师审核批准后报市消防局审批,消防局审批通过后方能用于施工。

2.制定详尽的出图计划

我公司将根据工程总体施工进度计划,综合考虑其他机电专业施工队伍的情况,编制详尽的深化设计计划表,满足施工进度的需要。

第四章 施工部署

第一节 施工组织机构

图4-1 施工组织机构框图

第二节 施工管理制度建立

根据我公司ISO9000质量管理体系2003版、ISO14000环境管理体系和OSHMS18000

职业健康安全管理体系2003版要求,及项目管理文件的规定,制定一套适合于本工程特点的项目管理制度,使项目的各项管理工作步入标准化、制度化、规范化的良性轨道。

技术负责人

给排水工程师 电气工程师 暖通工程师 材料员 安全员 质检员 资料员 预算员 水施工班 电施工班 通风施工班 设备施工班 项目经理

图4-2项目管理制度

第三节施工区域和阶段的划分

根据本工程建筑面积及工程量大、楼层高的特点,将消防工程施工范围划分成两个区域,我们将地下室作为一个施工区域,地上部分作为一个施工区域。结构施工到甲方指定楼层时,消防工程安装全面展开。我们将施工划分为五个阶段,施工中可根据实际情况交叉组织。

表4-1 消防工程施工阶段的划分

第四节施工流程消防工程总体施工流程如图4-3:

深圳市怡化金融科技大厦消防工程

15

第五章施工方案

第一节消防水系统

1.概述

本次招标消防水系统包含室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统、消防水炮系统四部分,由于其安装工作具有共同性,故在本节对其安装方法一并阐述。

2.管道支架的制作安装

1)支架制作安装流程

2)支架选型

3)支架的安装

管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管线发生“碰撞”。

管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后应进行除锈和防腐处理。

管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。

临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。

垂直安装的总(干)管,其下端设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处加设支架固定,管道支吊架固定牢固。喷淋管道支吊架的间距

不大于下表:

表5-2

喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架。

当垂直管道穿越楼板的固定方式可以防止钢管震动,型钢防震支架允许每3层设置一个。

垂直管道设置的型钢减震支架如图5-3。

对于工程采用钢结构的情况,如果管线需要在钢结构上固定,或喷淋管道需要穿钢梁安装。以下为安装于钢结构上的几种支架示意图:

3.管道安装

1)管道连接方式

室内消火栓消防管道和自动喷淋管道,管径DN<100采用内外热镀锌钢管,且符合

GB3091-87标准,丝扣连接;管径DN≥100 采用无缝钢管,沟槽连接。

2) 沟槽式卡箍连接的特点

鉴于沟槽式卡箍连接具有以上特点,对于管径100mm以上的镀锌钢管主要选择采用沟槽式卡箍连接方式进行连接。

钢管沟槽使用专用的钢管压槽机压制而成。压槽机配轮由压轮和滚轮配对组合,沟槽宽度及端头长度均由配轮组合决定。沟槽深度定位标尺是控制压轮下压的根本限制,其下压过程依次实现在滚轮启动和管体旋转中,旋转一周、下压一级,以保证压延过程中不出现管体真圆度改变及槽道深浅不一。

3) 管道螺纹连接

管道螺纹连接流程

管道螺纹连接的注意事项:

表5-3

管螺纹的连接要求:

标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩见表5-4 表5-4

结构拆除改造工程施工组织设计方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 省第设集团

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工程 (12) 3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由宝葫芦农庄筹建,省建筑设计研究总院设计,核工业工程勘察研究总院院地质勘察,省建设工程监理咨询监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:省第设集团 (3)拆除对象及围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作

(完整版)河道治理工程施工组织设计

施工组织设计 第一章编制说明 为确保“溪流域下游河道治理工程一期A标段”工程施工的顺利进行,做到优质、文明、安全、按期完成施工任务,特编制本施工组织设计,用以竞标和中标后指导实施性施工组织设计编制,并指导施工过程管理。 本施工组织设计是根据由工程招标文件、施工图、现场勘察等结合本公司的管理水平、技术水平、施工队伍、机械设备及物质供应等综合能力具体情况编制而成。 一、编制依据 1.东溪流域下游河道治理工程一期A标段招标文件。 2. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段施工图设计文件。 3. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段施工招标评标定标方法。 4. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段工程量清单。 5. 我司现有人力、物力、财力资源及历年来我司承建过的同类型同规格的工 程施工经验与管理水平。 6. 国家、水利部、建设部、福建省、厦门市现行的有效的标准、规范。 (1)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) (2) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89) (3) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) (4) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (5) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) (6) 《堤防工程施工规范》(SL260-1998) (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》(DL5162-2002) (8) 《堤防工程施工质量评定与验收规程》(SL239-1999)

(9) 《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99) (10) 《堤防工程设计规范》(GB 50286-98) (11) 《土工试验规程》(SL237-1999) (12) 《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001) (13) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) (14) 《公路桥涵施工规范》(JTJ041-2004) (15) 设计文件明确的规范及图集, (16) 其它相应规范。 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制施工组织设计文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到业主的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、均衡施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行监理工程师的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 三、编制范围 本施工组织设计编制范围为东溪流域下游河道治理工程一期A标段范围内的建筑工程(河道治理工程,桥梁工程、水力翻板闸工程、跌水工程,排涝闸、涵管工程)、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

河道修复施工组织设计样本

—、工程概况: 葫芦岛市连山区老工业区搬迁改造城市新功能区五里河河道生 态环境修复二期工程一标段位于葫芦岛市五里河桥与沈山铁路桥之 间。 二、编制范围: 本段施工范围:位于五里河桥与沈山铁路桥之间,河道北侧,包括铺装.绿化、电气、一座框架结构卫生间、一座移动卫生间、护坡修复、挖填土方.健身器材、垃圾桶、原有路面拆除工程,大门、拱桥、一座液压翻板闸的土建基础等。 一、土方工程 (―)施工准备 测量放样和工程量复核:在开工前,进行现场施工测量,其内容包括检查和复核控制网、增设控制桩和水准点、测设方格网.横断面的测量与绘制等。准确定出中线、坡角、边线以及防护坡道的位路。施工放样时将道直、道肩、土面等不同压实度区域的边界以及结构物位路准确放出,做好标记,标明其轮廓,并用方格法进行土石方的工程量计算和复核,作好记录。 施工现场清理:施工前,尽快清理和拆迁残存的各种施工障碍物,为土方大面积幵挖和回填创造有利条件。同时清除前应在平面图上予以标识。

临时排水系统:填方前并做好临时排水设施,挖好排水沟,以便雨后能迅速排除积水,保证填挖方各施工层表面不积水,排水沟的设路原则是永临结合,既要满足土方施工的要求,又要保证为下一步防护工程施工创造条件。 弃土:对挖出的非适用土料进行弃路处理,弃土时按业主和监理的要求执行, 不得随意乱弃,并作好排水设施,以防止形成水土流失。 (二)土方调配、施工方式和机械组合方式 按设计图初步定出土方填挖分界线,根据土石方挖填数量及机械配备、劳力组织.施工工序等因素,采用先横调后纵调、由近及远.重车下坡、空车上坡的原则进行合理调配,制订出调配方案,绘制调配图,以充分发挥机械效率,加快施工进度。 施工中采用多开工作面.大流水或平行作业方式,采用大型机械化作业,根据不同土质和工程类别及运距采用不同的施工方式和机械组合方式具体为: 平整场地均采用推土机推、人工配合、道槽整形采用平地机.装载机装、自卸汽车运;场地内调配土运距500m内采用铲运机,运距500m以上采用推土机推、装载机装、自卸汽车运;较深的挖方段采用挖掘机挖装、自卸车运;外借土采用挖掘机挖装、自卸车运;填土段采用推土机推、压路机分层碾压。 (三)原地面处理 为保证基的均匀性,对原地庖须进行场地清理和原地面压实等处理。 场地清理:将施工范围内的所有植被、树木、乱石堆、杂草、树根等予以清除;对坑

拆除工程施工组织设计25062

施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.由甲方提供的《---------------》施工蓝图; 2.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 3.由甲方提供的原建筑物的结构图纸; 4.其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1.被拆除、加固、改建建筑物工程概况: 工程地点:**********中心; 建(构)筑物结构形式:框架结构; 平面尺寸及建筑面积:拆除面积约为500平米,总建筑面积约2000平米; 层数:包括地下一层框(剪)架结构、地上一、二、三层框架结构、屋面廊架,总高度35米。 2.被拆除建筑物周围环境。 本拆除工程位于新建楼内部,由于本工程为负一、二、三层同期施工,各层交错施工,施工场地狭小,尤其是本标段各个施工项目集中,场地布置更为不利。 3.碳纤维、粘钢加固。

本工程由于局部结构变更需对多处构件进行加固处理。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为30日历天,施工工期:2016.06.15--2016.07.15日。三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表

河道园林景观绿化工程施工组织设计

第一章工程概况、管理项目及施工部署 第一节工程概况及特点 一、工程基本情况 商丘市包河二期绿化景观带工程(BT模式)项目,全长6km,面积36万平方米,其中I标段长约4km。施工内容包括苗木的栽植、园路、景观小品、绿化灌溉、土方建筑等工程项目。 二、工程特点 1、本标段处于居民区,施工环境、场地比较复杂,场地交通压力比较大,施工管理难度大,施工要注意各工序衔接合理,并积极与其他有关单位及甲方、监理协调关系。 2、工期长,招标工期420日历天,计划工期400日历天,历时一年多,季节性跨度大,绿化工作不可避免的会在不利季节进行种植养护。 3、工程量大,全长约4公里长的标段内,包含土方、给排水、绿化种植、园林道路景观、园林主体建筑等工程项目。 4、工程量大从而决定了工序多、交叉施工等特点。 三、工程的难点重点及保证措施 1、土方工程 本标段全长约4公里,而绿化微地形的改造是在原始地坪以上堆筑土方,大部分土方需外购,因此土方量较大,且施工场地狭窄,全段位于居民区,这些也给土方的开挖运输带来难度。 2、土方工程保证措施 在进行土方工程之前,进行各施工区土方需求量及土方平衡调配计算。通过进行土方工程的计算可以明确地了解绿地内各部分的填、挖情况、动土量的大小,科学合理安排土方的运输路线及分块堆置,

正确掌握临时堆放各分块的土方用量,减少二次调运。合理安排施工计划和施工程序,做到土方的有序流动,提高工作效率,从而缩短工期,节约投资。 土方施工中注意排水畅通,整个施工区域必须合理安排好地表水和地下水的排放系统。结合总体排水系统,应在各种便道的两侧,土丘的坡脚等处,布置明沟和集水井,并用潜水泵和泥浆泵,将水排放至总体排水系统内,现场不能有明显积水现象。 3、园路及广场的铺装工程 本工程休憩广场面积大,园路多且长,设计基本为花岗岩块料的铺装,致使铺装工程量大。 4、铺装工程保证措施 施工前认真计算铺装工程量,依据进度计划及施工现场情况科学安排材料的进场及堆放,减少材料的堆放、场地占用和二次搬运,从而科学经济,保证质量,按期完成工程。 5、交叉施工及保证措施 由于本工程任务量大,作业面多,工序多,施工人员及施工机械多,施工场地狭窄受限制较大,从而平面立体交叉施工作业多。施工前认真计算合理规划,做到多而不乱,尽量减少相互之间的干扰,有序施工,施工中随时根据施工进度及场地的变化对方案进行调整,做到有准备有预案,为工程安全有序施工提供保障。 6、大株苗木的种植及养护 工程的难点在于特大乔木的前期假植、选苗、吊运、种植以及后期特大乔木及其他苗木的养护管理工作。 7、苗木种植及养护保证措施 对工程的施工部署、施工程序、劳动力的合理安排、技术力量的调配、施工后勤保障等诸多方面要求较为严格,同时必须做好现场周

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

河道淤泥固化施工方案

1 工程概况 1.1 工程简介 幸福中河地处赣抚尾闾地区,为沿赣江右岸与抚河故道左岸圩提保护下的区域内河,河道来水注入艾溪湖,经艾溪湖调蓄后排入赣江。幸福中河为幸福河水系的主要河流,也是汇入艾溪湖的主要河流,起始于幸福一支河汇合口下,自南向北穿过石桥路、沈桥路、解放路、顺外路,经艾溪湖南路广阳桥汇入艾溪湖。整治河道全长4.83km;其中幸福一支河汇合口下至解放桥下(K4+830~ K3+340)段,为已整治渠化河段,河道两岸较为规则整齐,设计保留原貌,仅对部分河段清淤及相关生态修复;解放桥至天香路(K3+340~ K2+600)段规划为3#公园;天香路至顺外路(K2+600~ K1+700)段规划为2#公园;(K1+700~ K0+000)段纳入水系整治工程施工,已建成1#公园。 经计算,幸福中河淤泥约15万方,应环保部检测相关要求,需对河床淤泥进行重金属检测,南昌市幸福渠水域治理有限公司于2018年8月3日对幸福中河进行了淤泥检测,根据检测结果显示,河道淤泥满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018),不具有浸出毒性和腐蚀性特性。但为了避免对周围环境的二次污染,需对淤泥进行处理合格后,再进行堆放。经各参建方研讨,拟定采用固化处理,特编制此方案对幸福中河淤泥固化进行指导施工。 1.2 编制依据 1 合同文件及设计图纸; 2《水利水电工程围堰设计规范》(SL645-2013) 3《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014); 4《水利水电工程测量规范》(SL197-2013) 5《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008); 6《水利水电工程质量评定规程》(SL176-2007); 7《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004); 8《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 (DL/T5113.1-2012); 9《建筑工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2013); 10《防洪标准》(GB50201-2014); 11《堤防工程施工规范》(SL260-2014); 12《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)

河道工程施工组织设计

. 目录 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、施工工艺流程 (1) 2、施工准备 (1) 3、测量放线 (2) 4、土方开挖 (2) 5、天然纳基膨润土防渗毯铺设 (3) 6、土方回填 (4) 7、无纺布土工布铺设 (5) 8、混凝土互锁砌块施工 (7) 三、质量保证措施 (9) 四、施工进度计划及保障措施 (11) 1、施工进度计划 (11) 2、保障措施 (12) 五、安全施工、文明施工措施 (13) 1、安全保证措施 (13) 2、文明施工措施 (14) 六、现场组织管理机构 (14) 七、劳动力及主要材料设备构件用量计划 (15) 1、机械设备计划 (15) 2、劳动力计划 (16) 3、材料计划 (16) 八、附图 (17)

一、工程概况 埝坛引水渠河道河底及护坡采用混凝土互锁砌块防护,防护高度为20年洪水位加0.6m超高范围内,渠道平均开挖深度2.5m,河道桩号0+000-0+964范围内河底宽度为10.0m,河道桩号0+964-1+004为渐变段,河底宽度10.0-16.0m,河道桩号1+004-1+500范围内河底宽度16.0m。河道采用梯形断面,设计河道河底纵坡i=0.0007,两侧边坡1:2,河道20年洪水位加0.6m超高范围内为100mm厚C30混凝土互锁砌块,边坡混凝土互锁砌块下部20年河道水位与河道常水位之间铺设200g/m2无纺布土工布,其余河底及边坡互锁砌块下部均为500mm厚细粒土垫层,垫层下部边坡及河底河道常水位以下铺设天然纳基膨润土防渗毯,防渗毯下部原土进行夯实。河道边坡连锁砌块上部均为土坡。 二、施工方案 河道工程主要施工项目:土方开挖、天然纳基膨润土防渗毯铺设、细粒土及原土回填、无纺布土工布铺设、混凝土互锁砌块安装。 1、施工工艺流程 施工准备?测量放样?机械开挖?人工开挖?天然纳基膨润土防渗毯铺设?土方回填?无纺布土工布铺设?混凝土互锁砌块安装 2、施工准备 施工便道:渠道两侧分别修筑5m宽便道,便道采用现场破除混凝土板,挖掘机进行碾压夯实。 临时供电:现场抽水、河道土方开挖等照明用电等采用两台24kw发电机。经测算完全满足现场要求。 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 施工交底:河道土方开挖、防水毯铺设、土方回填及混凝土互锁砌块施工前,施工技术人员及安全管理人员对现场作业班组进行技术交底和安全交底,保证每个工人均属于每个工序的施工及操作规程。 安全文明施工:现场施工人员均佩戴安全防护设施,在开挖边坡坡顶、集水坑、发电机处均设置安全警示标志及防护网。

河道治理施工组织设计99460

六、施工组织设计 目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第四章质量管理体系与措施 第五章安全管理体系与措施 第六章环境保护管理体系与措施第七章工程进度与措施 第八章资源配置计划 第九章项目管理机构

第一章编制说明 1.1 编制总说明 非常荣幸有机会参加***中小河流治理重点县一期河道治理项目工程施工标段21的投标。我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工及保修期的各项要求,并落实各项方案和措施,与本工程建设单位、设计院、监理公司共同协作建设本工程的施工,为本工程早日建成投入使用做出我们应有的一份贡献。 收到招标文件后,我公司立即组织各方面的管理及技术人员认真学习和研究了招标文件、有关设计图纸资料,并多次对现场进行踏勘。分析了各种影响施工的因素。在积极响应招标文件各项要求的前提下,结合我公司的施工经验,认真进行了施工组织设计的编制,力争做到设计方案科学合理、利于操作;施工方案组织严谨、管理科学。我们有充分的信心,保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 如果我公司有幸中标,一定全力以赴,做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。我们将充分发挥我公司在河道整治工程等方面的施工技术方面的优势,建立完善的管理组织机构,落实严格的责任制,实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量、安全文明及社会信誉的预期目标。 我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求,并按国家、行业规定的质量标准及***质量标准进行施工。本工程质量确保达到合格且满足设计及使用功能。 我们将本着质量控制标准高于验收标准的原则,精心施工、精心管理,并服从监理工程师及建设单位代表的各项具体要求。在本工程的施工中实行质量目标管理体系,质量职责层层分解,落实到人。 我公司将严格按照有关水利工程施工现场标准化管理的规定组织施工,

拆除工程施工组织设计(施工方案)

拆除工程施工方案 一、保证工期措施 工程位置:*******,主要工程项目内容:本拆除工程主要工程内容为房屋拆除等。工期:本工程计划20日(日历日)完工。 (一)编制依据及原则 1、依据本工程招标文件和国家建设部颁布的相关规范。 2、现场踏勘技术资料 3、本公司可调用的机械设备、技术能力及类似工程施工经验。 4、按照配备合理,工期优化的原则,组织配套的机械设备施工作业,提高施工效率,使工程施工快速、优质、高效地完成。 5、全面分析关键线路上的施工方案,考虑关键项目的施工强度,力求施工计划可行。 (二)施工进度计划工期:20天 根据现场施工条件及本公司的实际情况,现计划工期如下:人员机械2日内全部进场,拆除、清运、清理16天,处理扫尾工程2天。

(三)施工进度保证措施 1、公司派出经验丰富、责任心强的工程技术、行政管理等专业管理人员组成本工程项目经理部 2、建立健全项目机构管理,以确定各部门、各岗位的职责范围。 3、充分调动各方面施工的优势力量,遣派专业的技术人员及工程人员现场施工。 4、配备足够的施工机械及施工人员,并合理安排施工。 二、保证安全的措施 (一)人员安全防护措施 1、所有施工人员必须进行入场安全教育,并经考试合格后方可上岗。 2、施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。 3、高空作业人员必须定期进行体格检查。 4 、施工人员严禁从高处式各样向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其它物品。 (二)临时用电措施 1、如需临时用电,在征得指挥部允许的情况下,由专业电工按有关规定进行架接,并做好防护安全标志,箱内

无杂物,箱门上锁,箱内贴好电路图,由专人负责。 2 、所有配电箱、开关均设漏电保护器。 3、现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。 4 、各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非专业人员严禁随意拆改接线。 5、现场每班不少于1名电工,并持证上岗。 6、操作时必须戴好绝缘防护用品。 (三)机械安全措施 1、机械设备传动外露部分加设必要防护罩。 2、场地机械运行由专人统一指挥调整。 (四)现场场容措施 1、本施工现场采用封闭式施工,现场临街面搭设2米高彩条布墙,大门专人管理,施工时,临街面必须由专职安全员把守。 2 、现场拆除材料必须按现场布置图放置指定位置或及时动走。 3、施工区、办公区设标牌划分,卫生责任区做到片包干,专人每天清扫。 4 、健全管理体系,项目经理全面负责,加强现场管理,定期组织检查,完善内业资料,确保文明施工。 (五)拆除工程的安全技术规定 1、拆除工程在开工前,须组织技术人员和工人学习安全

最新版河道清淤治理工程施工组织设计方案

河道清淤治理工程施工组织设计方案

1 工程概况 本次治理范围自淮河路至保丰河,河道总长3.8km,设计河道底部宽度12~25m,设计河底高程为24.05~24.40,河道常水位27.50,排涝水位28.48~28.32,河底淤泥量约为86799m3。**河平面位置如图1.1所示。 图1.1 **河平面图 现状**河人民路至一道河路河道景观已完成,泉河至人民路、一道河路至淮河路段已有设计方案。保丰河至五道河段位于规划城区范围外,现状两岸为农田,由于倾倒大量建筑、生活垃圾,致使河道严重堵塞,过水断面锐减,严重影响城市汛期排涝。并且由于**河常年收纳周边污水,且河内生态环境破坏,无法自净消解,因此,现状**河河道过水断面狭小,河底污泥淤积严重,水中浮萍、杂草疯长、溶氧减少、鱼虾锐减、蚊虫滋生、水质变坏、恶臭扑鼻,市民怨声载道。详见图1.2**河现状图。

因此,根据住建部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》及招标文件相关要求,针对**河河道进行清淤拓宽、岸坡防护及景观绿化,彻底消除河道内源污染,净化水质,消除黑臭,并提高城市汛期排涝能力,防止出现城市内涝。

图1.2 **河现状图 2 编制依据 (1)阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)招标文件 (2)阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)投标文件 (3)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SD252-2017); (4)《河道整治设计规范》(GB50707-2011);

(5)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010); (7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004) (8)阜阳水系初设报告报批稿 3 施工总体布置 3.1施工总布置原则 工程总布置应遵循因地制宜,因时制宜,有利生产,方便生活,易于管理,安全可靠,经济合理的原则。 **河河道疏浚拓宽工程为线性工程,工程施工区位于阜阳市郊区施工环境较好。经过踏勘**河K4+057.6~K3+357段东岸红线范围内已拆迁完毕,空地面积大约5万㎡,可用于布置淤泥晾晒场。 晒干淤泥可用于填补红线范围内低洼处,部分淤泥可用于深埋换填绿化种植土,其余按照招标初设方案外运至泉河、颍河防洪堤范围内。

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

河道改造工程施工组织设计

XX河道改造工程

施工组织设计 目录 第一章编制说明 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程说明 第一节工程概况 第二节水文气象 第三节施工条件 第四节合同项目和工作范围 第三章施工总体布置第一节项目的总体目标规划 第二节施工机械计划 第三节施工劳动计划 第四章施工现场平面布置第一节施工总平面布置原则 第二节交通 第三节用电 第四节水路系统 第五章施工准备工作第一节施工现场准备工作计划 第二节技术准备 第六章施工技术方案第一节测量与施工放样 第二节土石方工程

第三节模板工程 第四节混凝土工程 第五节施工方案 第七章质量目标设计与质量保证措施第一节工程质量目标 第二节确保工程质量总体思路 第三节施工现场质量保证机构设置 第四节管理职责及措施 第五节分项工程施工过程质量控制措施 第八章进度计划的保证措施 第一节组织得力和人员落实 第二节设备落实 第三节措施落实 第四节物资落实 第五节责任落实 第六节积极做好与施工有关方面的工作 第七节充分做好特殊季节、特殊影响的防备工作 第九章安全管理体系及文明施工措施第一节保证安全施工的措施 第二节文明施工的要求 第一章编制说明

第一节编制依据 一、招标文件及设计图纸 二、发包方组织的招标会议及其答疑材料。 三、现行的水利部颁布的设计规范、施工规范、验收标准。 四、发包方组织的现场踏勘中收集的材料。 五、公司拥有的科技、工程成果、技术装备以及多年积累的施工管理经验。 第二节编制原则 一、遵照招标文件中合同条款的各项要求,实质性的响应建设单位及监理 工程师的指令和要求。 二、施工中严格遵照招标文件明确的设计规范、施工规范及验收标准执行。 三、坚持在实事求是的基础上力求先进、科学、合理、经济、实用的原则。 四、坚持自始自终的施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态管 理。 五、以标书中的各项说明为预期和行动纲领。 第二章工程说明

拆除工程施工组织设计最新版

39号除尘器拆除工程专项施工组织设计 施 工 方 案

目录 第一章编制依据 第二章施工部署 1.工程概况 2.总平面布置图 3.施工流程 4.施工进度计划 第三章施工队伍进场计划及组织机构 第四章拆除工程施工机械进场计划及施工准备第五章拆除工程施工管理及施工技术保证措施第六章拆除工程安全技术管理措施 第七章拆除工程文明施工、环境保护管理措施第八章工期保证措施 第九章结束语

第一章编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;2.业主方及监理方的要求与建议。 2.其它相关专业规范及行业标准。

第二章施工部署 一、被拆除旧建(构)筑物工程概况: 1.工程地点:二七二厂区五车间 2.工程内容: 39号旧除尘器拆除、钢构屋架拆除、旧主排风机拆除及立柱拆除。 3.建(构)筑物结构形式: 拆除工程项目为厂房外侧雨棚、毛石结构圆形柱体、老化风机、除尘设备、刚结构附属设施。 总建筑面积约75平方米,除尘器约高15米 二、总平面布置图:

三、施工流程 先拆±0.00报废烟道,原有石棉瓦棚子,及钢爬梯平台,采用双排架及局部满堂架,先上部结构后下部结构,先外面,后里边。 拆下的废材及时清理,运到指定对方地点,等外围清理拆除完毕,针对除尘四周搭设拆除平台架及上下升降平台架子,顺序先上后下,随拆随运 第三章施工队伍进场计划及组织机构针对此工程项目,我公司推选朱兴忠为项目经理。班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表

河道治理工程施工组织设计方案最新版

施工组织设计方案 编制: 审核: 批准: 目录

第一章编制依据、原则及范围-----------------------------------------------2 第二章工程概况及设计概况--------------------------------------------------3 第三章工程特点及施工方案拟定--------------------------------------------3 第四章施工组织-----------------------------------------------------------------5 第五章主要施工方法-----------------------------------------------------------14 第六章工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划----------43 第七章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划---------45 第八章劳动力安排情况描述------------------------------------------------45 第九章确保工程质量的技术组织措施------------------------------------46 第十章确保安全生产的技术组织措施------------------------------------54 第十一章确保文明施工的技术组织措施------------------------------------56

第十二章确保工期的技术组织措施------------------------------------------61 第十三章施工进度计划安排及进度计划------------------------------------66 第十四章总平面布置图及临时用地表--------------------------------------67 附表1 拟投入的主要施工机械设备表 (68) 附表 2 劳动力计划表 (69) 附图1 施工工期网络图 附图2 施工总平面布置图 第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 1、本工程的施工招标文件及招标答疑纪要; 2、本工程的施工图纸; 3、本工程施工所遵守的规程、规范如下: (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90; (3)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; (4)《堤防工程施工规范》 (5) 其它有关的法令、法规、标准、规范;

河道整治施工组织设计1

目录 1、工程概况 2、工期 2.1施工总进度安排 2.2计划工期控制措施 2.3施工强度与投入的人力、物力、设备协调 3、工程质量 3.1质量等级 3.2工程质量保证体系及措施 4、施工技术方案 4.1施工测量 4.2施工网络 4.3施工期渡汛及排水措施 4.4主要施工方法 4.4.1、施工测量技术 4.4.2、堤防工程及堤防建筑物 4.4.3砼垫层与砼基础施工方法 4.4.4浆砌(干砌)石挡墙与挡墙镶面石施工 4.4.5土方与石渣回填 4.4.6压顶浇筑施工 4.4.7砼(钢筋砼)工程施工技术措施 4.4.8 生态网箱河堤施工工艺

4.5与业主、设计、质监人员配合 4.6人力、物力、设备计划 4.7安全、文明生产 4.8农民工工资支付情况及农民工工资拖欠应急预案措施情 况 附件1、施工进度网络计划图 附件2、质量管理分工表 附件3、全面质量管理体系图 附件4、质量保证体系、三检制体系图 附件5、工程施工质量控制 附件6、项目部施工组织机构框图 附件7、拟投入本合同工作的主要施工设备表 附件8、拟入本工程技术人员力量表 附件9、劳动力计划表 附件10、文明施工管理网络图 附件11、施工总进度计划表 附件12、施工总平面图 附件13、临时用地计划表 1、工程概况

海南州同德县尕干曲河道治理工程位于同德县境内,整治内容为:修建巴曲河左岸堤防长度1430m,巴曲河右岸堤防长度1570m,人行阶梯5座,排洪渠3条总长1543m,导流渠3条总长1205m,导流墙160m,建筑物9座。 2、工期 2.1、施工总进度安排 2.1.1根据招标文件规定,本工程要求于2012年11月30日竣工。 2.1.2根据本工程的内容和施工条件,我们配备足够的施工机械设备,派遣有丰富施工经验的管理技术人员及操作人员,保证工程有步骤、有计划地进行。 2.1.3为了使本工程按期完成,我单位在认真研究投入与产出、社会效益和经济效益比较优化的基础上,通过一定的技术手段和管理手段合理地提高施工强度,本工程按招标文件规定竣工,即工程于2012年4月20日开工,至2012年11月30日完工。 2.1.4进度安排要点 海南州同德县尕干曲河道治理工程,本工程工期紧,施工强度高,且受汛期影响较大,为优质快速完成本工程的建设任务,施工总进度安排考虑如下: 2.1.4.1、一旦中标,立即组织施工队伍与机械设备进场,进行施工前的准备工作及临建施工,为主体工程正式开工创造良好的基础。

相关文档
相关文档 最新文档