文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路基施工质量监理控制要点及方法

路基施工质量监理控制要点及方法

路基施工质量监理控制要点及方法
路基施工质量监理控制要点及方法

路基工程施工监理质量控制

填方路基施工工艺及质量监理

一、主要施工工艺

土方路基机械化施工工艺要点如下:

1、路基施工取土

路基施工宜以挖作填,减少土地占用和环境污染,取土场原地面的草皮,腐植土或其他不宜用做填料的土均应废弃处理。

2、路基清理掘除

包括对公路用地范围内植物、垃圾、有机杂质的清理、掘除、移运和处理及原地面顶部10cm范围内草皮和表土的移除,并必须按照监理工程师的指示予以妥善处理。

3、填前碾压

路堤填土高度等于8cm的路段,对挖除表土后的土质基底应再翻挖30cm,整平碾压基底压实度不应小于95%,路堤填土高度大于80cm的路段,应将清表后的土质基底用自重大于15t的压路机碾压6~8遍,实测压实度大于93%,填土高度大于150cm时,实测压实度不小于90%,且报经监理工程师验收同意,方可铺设填料。

4、土方的挖运、摊平及碾压

路基填土应分层进行摊铺,每层松铺厚度不大于30cm,每层铺设宽度应超出每层路堤的设计宽度至少30cm。使用

平地机整平,并应做成2%~4%的横坡,并保证每层在碾压之前都有均匀一致的厚度和平整度,压实期间土的含水量应均匀,时刻测量压前含水量,并根据标准试验确定的最佳含水量调整填土的含水量。在填土材料接近最佳含水量时进行碾压。在摊铺上一层之前下一层的施工质量须经监理工程师检验合格,如检测不合格需做返工处理。

5、路基的整修

路基表面平整密实,无轮迹、坑洼及软弹现象,边坡坡面平顺稳定,曲线圆滑。

二、施工质量监理的重点:

1、填前压实

在填筑路堤前,将原地面上的杂草、耕作物及地表腐植土清除干净,用平地机整平,用压路机进行填前压实。

2、严格控制松铺厚度

填筑路堤时分层松铺土整平后,应检查每一松铺土层的厚度,严格控制在30cm左右,并依据试验段所确定的松铺系数1~10,保证压实后每层厚度不超过27cm。

3、碾压、检查压实厚度及压实度

路堤必须在全宽段面内水平分层填筑,在最佳含水量条件下分层碾压,并依照试验路段所确定的碾压机械组合,严格的遵照碾压程序及遍数施工。然后检查压实度及压实厚度。承包人自检合格后,报监理工程师抽检,评定合格方可

进行下一层施工,并相应的形成现场检测承包人自检资料及监理抽检资料。

4、施工中路基土标准试验项目

(1)路基土标准试验项目:

开工前,由驻地办试验室核查承包人所完成的土的各种标准试验,并将数据提供给路基专业监理工程师作为现场控制的依据和标准。

(2)路基施工过程中质量现场控制的检测项目:

路基施工过程中质量现场控制的检测项目及资料表格填写如表所示

路基施工质量控制现场检测项目

5、路基整型及交验

路基工程完工后,应对路床表面的路拱及路基边坡进行整修,并对已成型的路床按照1~3km为一个评定,并形成相应的中间交验报告及证书。其中间交验实测项目如表所列:

土方路基实测项目

三、填方路基施工工艺及质量监理流程图

施工工艺监理程序

挖方路基施工质量控制

一、挖方路基施工的一般要求:

1、挖方路基施工前做好以下准备工作

(1)进行施工放样,核实挖方数量及挖方调运线路图。

(2)路基开挖前对沿线挖方土质进行试验。

(3)做好挖方路基的排水设施。

(4)检查各种施工机械的品种、数量及运行质量,做好保养工作。

二、路堑开挖的质量监理

1、开挖前进行清理掘除,并运至监理工程师指定的地点。

2、挖方路基应按设计的横断面及边坡坡度要求自上而下逐层开挖,不得乱挖,超挖和欠挖。严禁掏洞取土,更不得因开挖方式不当而引起边坡失稳或坍塌。

3、挖方路基施工边坡修整与边坡稳定是影响施工质量的主要工序之一。当遇到高的边坡或挖方路段水文地质不良时,应采取措施或设臵必要的防护工程。

4、路堑路床的表层下为有机土,难以晾晒压实的土或CBR值较低的土壤时,均清除后用质量符合规定的土换填。

5、路堑路床深度范围内的压实度应达到0~30cm范围内大于95%。

土方开挖施工流程图

路面二灰碎(砾)石施工质量控制要求

石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层施工工艺及质量控制

一、主要施工工艺

集中拌和法、石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层施工工艺如下:

1、下承层的验收与准备

2、稳定类混合料的拌和与摊铺

3、压实

4、养护

5、交通管制

集中拌和法、石灰、粉煤灰稳定碎石(砾)基层施工过程中,应严格遵照部颁规范及有关技术规范的有关要求组织施工,各施工工序应作到规范化、文明化施工。

二、施工质量控制的要点:

1、严格控制混合料和料质量:集料级配以及集料、石灰、

粉煤灰的配料比例,必须满足施工配合比要求,在拌和现场取样做石灰滴定试验,石灰剂量应满足配合比要求。

2、石灰、粉煤灰稳定碎石(砾)基层混合料用推土机、平地机摊铺初平后,现场检测混合料含水量,保证混合料含水量略大于最佳含水量。现场取样制备φ15×15的圆柱体试件,测7d期饱水抗压强度,并满足规范及设计要求。

3、二灰土底基层用平地机反复整平,检查松铺厚度应达到要求的平整度,并应保持一定的路拱和横坡。石灰、粉煤灰稳定碎石(砾)基层采用现场挂线测量,平地机摊铺。平整度、路拱、横坡一次成型。根据实验路确定的松铺系数,控制现场挂线高程,保证有足够的松铺厚度。

4、摊铺整平后,当含水量处于最佳含水量时,即可进行碾压,碾压完成后检查压实度并达到规范要求的压实标准。同时检查压实厚度应满足设计厚度要求。

5、质量控制:

(1)二灰碎(砾)石混合料应在施工现场每2000m2取样一次,并按JTJ057-94《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》规定的标准方法进行混合料含水量、石灰用量与7d 无侧限抗压强度试验。

(2)在已完成的基层上,按表Ⅰ规定的检测项目及频率进行自检,并形成相应的自检资料,然后报监理工程师抽查、审批。

(3)实测项目:

石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层的铺筑质量应符合表Ⅰ的要求。

石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层实测项目表Ⅰ

(4)外观鉴定

①表面平整密实、边线整齐、无松散、坑洼、松弹现象,接

茬平整。

②用12t以上压路机碾压后无明显轮迹。

6、底基层、基层分项工程中间交验

石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层工程完工后应按照1~3km为一个评定单元,依据确定的实测项目进行分项工程中间验收,并形成相应的中间交验报告及证书。

三、石灰、粉煤灰稳定碎(砾)石基层施工工艺及质量监理流程图。

施工工艺控制流程图

沥青面层施工技术质量控制要求

一、范围

工作内容为:在已完工并验收合格,经监理工程师批准的二灰碎(砾)石基层上按图纸设计要求铺筑沥青混凝土面层。

二、主要施工工艺

1、下承层的验收与准备

2、喷洒透层或者粘层沥青

3、沥青砼材料的拌和

4、沥青砼的运输

5、沥青砼的摊铺

6、沥青砼的压实

7、交通管制

沥青砼面层的施工过程中,应严格遵照《公路工程沥青路面施工技术规范》(JTJ032—94)的有关要求组织施工,各施工工序应做到规范化、文明化、标准化施工。

三、施工质量监理的要点

1、沥青混合料的拌制

(1)拌和时间以30s~50s为宜,干拌时间不得小于5s。

(2)拌和好的沥青混合料色泽均匀一致,无花石料,结团成块和严重的粗细分离现象。

(3)拌好的混合料应及时摊铺,若不能及时摊铺的可

放入成品的储存仓,但不宜超过72h。

(4)应测量记录沥青混合料的出厂温度,其出厂温度为140℃~165℃。

(5)沥青混合料的检验,按每台拌和机每天或拌和250t 混合料取样不少于一次试样选取,试验方法应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)的规定,按表Ⅰ所列的项目内容进行检验,其各项允许偏差应符合表Ⅱ的要求。

沥青混合料抽检检验项目与频率表1

沥青混合允许偏差表2

2、沥青混合料的运输

(1)热拌沥青混合料应用车箱清扫干净的大吨位自卸车运输。

(2)运料时应用蓬布覆盖以保湿、防雨、防污染。

(3)远距和运输能力应与摊铺速度相匹配。

(4)成品运到施工现场时应测量沥青混合料的温度,对不符合要求的混合料必须予以废弃。

3、沥青混合料的摊铺

(1)沥青混合料摊铺机应具有下列性能

①具有自动或半自动方式调节摊铺厚度及找平装臵。

②具有足够容量的受料斗,在运料车换车时能连续摊铺。

③具有可加热的振动熨平板或振动夯等初步压实装臵。

④摊铺机宽度可以调整。

(2)沥青混合料的摊铺、碾压等温度符合表Ⅲ的规定。

热拌沥青混合料的施工温度(℃)表3

(3)摊铺沥青混合料时最低施工气温要求不低于10℃。(4)沥青混合料的松铺系数可根据试铺试压的方法现场确

定。

(5)沥青混合料的摊铺速度宜控制在2m/min~6m/min,应缓慢均匀,连续不断地摊铺。当熨平板所需厚度调整固定后,不得随意调整。

(6)应取现场摊铺的混合料进行马歇尔试验,油石比试验及筛分试验,并记录好取样的位臵上与桩号及沥青混合料层位。

4、沥青混合料的压实及成型

(1)沥青混合料的压实分为初压、复压和终压三个压实阶段,其压实质量及压实机具可见表4

压实质量控制表4

压路机应以慢而均匀的速度碾压,压路机的碾压速度应符合表5要求

压路机碾压速度表5

(2)压路机应以外侧向中心碾压,相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽,最后碾压路中心部分,压实全副路宽为一遍,倒车时不得开振动,以免混合料形成拥包。

(3)应随时检查沥青层的碾压温度,路面压实成型的最高温度应符合表3要求。

(4)沥青路面的纵横缝在施工中是不可避免的,但应设法减少施工接缝,加强接缝质量的控制。摊铺时,采用梯队作业的纵缝应采用热接缝,半幅施工不能采用热接缝时,宜加设挡板或采用切达切齐。纵向接缝应错开10m~15m,横向接缝应错1m以上,纵向冷接缝处沥青混合料施工时,须将接茬处清扫干净并洒粘层油,横向接缝宜采用平接缝,现场监理应随时注意接缝施工质量,使接茬处沥青的面层紧密,平整、顺直。

(5)热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却后,混合料表面温度低于50℃时,方开放交通。

(6)沥青混合料碾压成型后,应按照规定的检查项目和检

查频率检查压实度和压实厚度。

5、质量控制

(1)取样和试验

①检查集料级配,沥青含量,马歇尔参数等,应从拌和厂的

运料车中取样做抽检试验和马歇尔试验,压实度试验应从压好的路面上取样。

②混合料的取样应按在每天进行一次或有拌和250t混合料

取样一次,按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)和《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)的标准方法对表Ⅰ,表Ⅱ的项目进行检验,所有结果均应报监理工程师审批。

(2)实测项目

热拌沥青混合料允许偏差应符合表Ⅱ的要求,铺筑质量应符合表6的要求,压实度以当天铺筑的混合料的马歇尔密度为准。

6、沥青砼表面层分项工程中间交验

沥青砼面层完工后应按照1km为一个评定单元,依据《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071—98)确定的实测项目进行分项工程中间验收,并形成相应的中间交验报告及证书。

沥青砼面层实测项目表6

四、沥青砼面层施工质量控制流程图

路基工程监理细则

路基工程监理细则 一、清表、开挖及填前压实 1、采用推土机或挖掘机清除路基及取土坑范围内的地面松散表层土及附着物(垃圾,杂草,树根等),对路线范围内的主线部分需清除20cm并弃放到指定地点.进行填前夯实,碾压.对于局部低洼地段发现的不适宜材料采用挖掘机,人工配合加以清除,直至满足规范要求的土质为准.在清除过程中所产生的洞穴用透水性的材料回填,安要求分层压实.对于软土地基,则须进行特殊处理。 2、沟塘清淤回填处理:沟塘必须彻底清淤,不留死角;严格控制沟塘清淤前后的几何尺寸,必要时要拍照存证;回填时必须坚持层层报验和抽检制度,加密对薄弱点的抽检。 3、对原地面清表后,按要求整平压实。(并利用导线控制点和路线控制桩进行中线的施工放样) (1)路基填土高度H≤1.47m(匝道为1.41m)时,清除地表20cm耕植土后超至路床顶面下20cm,然后进行辗压,其压实度≥90%,压实沉降按10cm计。其上填筑30cm4%的石灰土,每15cm一层,第一层压实度为≥92%,第二层压实度为≥94%。路床采用6%的石灰土填筑,其压实度≥95%。 (2)路基填土高度H>1.47m时,清除20cm耕植土后,进行原地面碾压,碾压沉降按10㎝其压实度≥90%,然后分两层回填30石灰土,接着填路基中部,采用5%石灰土填筑,压实度按层位所处上、下路堤区域,分别不小于94%,93%.路床部分采用6%石灰土填筑,压实度≥95%压实要求达到下表的要求: 路基压实度要求 (3)沿河塘路基填筑,须排水将淤泥清除干净,采用圆砾土回填至原地面,分层

碾压,压实度≥94%,其余处理措施同一般路基。 路基填料最小强度及粒径要求 4、开挖土方路基施工监理要点 (1)检查承包人开挖前的准备工作; (2)复核承包人的施工放样,核实挖方工程量及挖方调运路线。 (3)路基开挖前承包人应对沿线挖方土质进行试验,试验结果报试验监理工程师审核,同时试验监理工程师也应对沿线挖方土质进行取样试验以复核承包人的试验结果,确定最佳含水量及最大干密度并上报总监办; (4)挖方路基应按设计的横断面及边坡要求,自上而下逐层开挖,不得乱挖,超挖和欠挖。严禁掏底开挖,更不得因为开挖方式不当而引起边坡失稳或坍塌。 (5)挖方路基施工,边坡修整与边坡的稳定性是影响施工质量的主要工序之一。当遇到高的边坡或挖方路段水文地质情况不良时,应及时采取必要的应急措施或设置必要的防护工程。 (6)路堑路床的表层下为有机土,难以晾晒与压实的土或CBR值较低的土,不宜作路床土使用时,均应清除后用质量符合规定的土的换填。 (7)土方路堑开挖,根据路堑深度和纵向长度,可采用横挖法或纵挖法。 (8)当路堑路床顶部以下位于含水量较多的土层时,应换填透水性良好的材料,换填深度应满足设计要求,并整平凹槽底面,设置渗沟,将地下水引出路外,在分层回填压实 (9)检查承包人挖方路基的排水设施,如截水沟或临时排水设施,临时排水设施应与永久性排水设施相结合,流水不得排入农田、耕地,污染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。

公路工程监理如何进行工程质量控制

题名:浅谈公路工程监理如何进行工程质量控制 学生姓名: 指导教师: 专业: 班级: 教学点: 二〇一六年四月

摘要:随着国民经济的飞速发展,基础建设尤其是公路建设发生了质的飞跃,为更好的适应新形势下公路建设和工程监理发展需要,加强工程质量管理,提高公路使用质量和资金效益,是非常必要的。对工程建立制度的推行是我国工程建设管理体制中的一项重大改革。在进行公路工程施工时,工程监理制度能有效地强化对公路工程质量的管理,通过对工程质量和进度的控制提高投资的经济效益和施工管理水平。工程监理的主要任务是在工程建设时起到对质量、进度以及投资的控制作用,其工作的依据应当为合同条款、设计文件、国家颁布的施工技术规范和监理规范。监理在公路工程项目进行工程监理的工作期间,应当做到对工程的“三大控制”(质量控制、进度控制、投资控制)、“两个管理”(合同管理、信息管理)、“一协调”(组织协调)等工作。文章将结合监理工作的工作实践,总结在监理公路工程中如何做好质量控制。 关键词:公路工程;工程监理;质量控制

前言 近些年来,随着我国经济的飞速发展,国家也加大了对公路工程项目的建设力度,同时也开始全面推行了工程监理制度。通过以往公路工程建设实践可以看到,在公路工程的建设中广泛地推行和采用工程建立制度,能在很好地保证工程质量的同时,还能实现投资效益的提高,在对公路工程项目的管理上发挥了重要的作用。 1 公路工程施工监理综述 1.1 概述 公路工程施工监理是指具有相应资质的监理单位,按照国家有关规定受项目业主的委托,依据合同文件和技术规范,综合运用法律、经济、技术等手段,对公路工程施工质量、进度、费用等实施的监督和管理活动,是公路建设管理体制改革的重要内容,是强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平的有效方法。 1.2 工程监理有关的行为主体及其关系 在工程实施中,其行为主体包括业主、承包人(设计单位、施工单位)与监理工程师。各方之间关系是:业主与设计单位或施工单位是发包与承包合同关系,凡直接与业主签订承包合同的都是承包方或承包人。业主与监理工程师签订监理服务合同,二者是委托与被委托关系,要做到各负其责,独立工作,相互尊重,密切合作。监理工程师与设计单位或施工单位之间没有合同关系,而是监理与被监理的关系,监理工程师应依据合同对承包人在工程项目实施全过程中监理(监督与管理),承包人应按合同规定接受监理工程师的监督与管理。总之,业主、监理工程师、设计单位及施工单位四方不是领导与被领导关系,但均受到与业主签订的合同的约束,这可以说是工程监理的核心实质所在。 1.3 公路工程质量保证体系 我国公路工程中政府监督、法人管理、社会监理、企业自检是构成严密、完整、有机的工程质量保证体系必不可少的四个环节,为了适应此情况,公路工程项目施工须建立健全“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量保证体系,即严格实行质量自检,加强质量监理和质量监督。 1.4 公路工程施工监理依据、任务和内容

路基填筑施工质量的控制措施

路基填筑施工质量的控制措施 为保障公路工程质量,防止路基出现下沉、变行开裂等质量通病的发生,满足高标准、高质量的要求,特制定以下质量控制措施: 路基填筑前的质量要求 1、路基原地面清表必须彻底,不得有草皮,腐植土、树根等,清表后必须平整,清表宽度必须路基坡脚桩1米以外, 压实度≥90% 经压实后原地面 2、路基填方材料应有一定的强度,填方材料最大最大粒径不超过10厘米,经野外取土试验确定,路基填料最小强度和最大粒径应符合要求,严格控制路基填料粒径,严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小,必须控制在料场。同时必须对路基填料进行颗粒分析、含水量、密实度、液限、塑限、承载比(CBR)试验和击实试验及有机质含量和易容盐含量试验。选择路基填料,应选择水稳性好,干密度大,承载能力高的砾石土为宜,土质应均匀一致,不得混杂,保证路基各点密实度的均匀性。 3、路基原地面清表压实后,检测原地面的承载力试验,以检测地基承载力能否满足设计要求。 4、路基填筑前,按水平分层填筑方式进行分层,并计算其每层宽度及长度。 5、加强路基试验路段工作,通过试验路段确定填料的最

佳含水量,压路机具碾压遍数,最佳机械配套和施工组织。 6、做好临时排水设施。同时做好施工期间防水措施,当路基未完工但停止施工和路基虽已完工但未铺筑路面,在冬季停工期应用不透水塑料膜覆盖路基,膜上松铺30厘米砂砾压好。 路基填筑中质量控制 1、土方路堤应分层填筑,分层平整,分层压实。为保证路基边缘压实度,路基填方高度小于5米的路堤,路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度30cm—50cm以内,压实宽度不得小于设计宽度。对于填高度大于5米的路堤,路基每侧应加宽50cm—100cm,压实宽度不得小于设计宽度。 2、填筑采用水平分层的填筑施工,(按已计算的水平分层数据),及按照横断面全宽以水平逐层向上填筑,并由最低处分层填起。 3、路基填筑分层的最大松铺厚度不宜超过30cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度,不应小于8cm。 4、土方机械施工时,应根据工地地形,路基横断面形状和土方调配图等,合理的规定机械运行路线,应有全面,详细的机械运作作业图据以施工。 5、路基填筑洒水,应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内。严格控制路基压实度,路床听面以下0—80cm 压实度不小于69%,80—150cm压实度不小于95%,150cm

路基施工监理控制要点卡片

路基清表监理控制要点 卡片编码:路101 序号工序监理控制要点 1 测量放样按设计坐标测出占地宽度,画出地界线(要求准确无误)。 2 设备就位推土机、装载机、平地机、自卸汽车(按工程需要配备数量)。 3 作业首先用推土机将地上附着物清除,再用平地机刮平,将腐殖土、杂质清理干净,堆成大堆,用装载机装入自卸车,运出场地(现场作业时要有指挥人员合理安排),清表植被土、耕植土应集中堆放。扩建段原有边沟内腐殖土和排水设施应清理到位,老路边坡清表按设计开台阶要就随填随清。 4 质量要求按设计要求质量清除30cm路基表面所有腐殖土和杂草,植被茂密、根系深度较大的路段可按40cm考虑,清表后的地段要保持地面清洁、平整顺适。 5 安全施工在清表作业中,机械操作人员保持集中精神,既做到清理到位又保证安全施工。扩建段在施工过程中专业安全人员应确保既有高速的行车安全。

冲击碾压施工监理控制要点 卡片编码:路102 序号工序监理控制要点 1 测量放样测设冲击碾压范围,经复核确认后碾压宽度、范围后,用白灰(或插明显标识)准确放出路基填筑坡脚线和施工规定超宽部分。 2 基底整平按照路基施工规范和设计要求,路基清表后,并调查冲击范围地底下的隐蔽工程设施,按照设计要求回填30㎝素土,并检测回填压实度,在回填素土时尽量对基面整平,为冲击碾压做好施工准备。 3 机械设备 检查设备 必须配不小于设计明确的冲击碾压路机25KJ、振动压力机22T、推土机(粗平)、 平地机(精平)、洒水车;压实度检测仪器、秒表、沉降观测仪器 4 冲击 施工 步骤 在分层回填整平好的基底基面根据试验段的总结经验要求,提前搞好沉降观测 点位布设,规划布置好冲击碾压掉头调头区、冲击路线区、减速区。冲击开始 时,必须现场记录好冲击遍数,两次为一遍,每遍第二次的单轮由第一次两轮 内边距中央,保证不漏,每冲击3~5遍后,用平地机对冲击隆起部分刮平, 并用振动压路机静压,然后通过埋设的观测点检测沉降量和压实度,依次反复 冲击碾压,冲击的最少遍数必须控制在20遍,冲击碾压过程现场监理、技术 人员必须做好冲击遍数、压实度、冲击速度记录。 5 质量 检测 要求 冲击施工过程监理、技术员必须旁站监督,利用观测的沉降值和压实度值来指 导冲击碾压的质量,现场必须用秒表测定冲击时速不得低于设计和技术规范要 求,严格控制冲击遍数和行走的线路。待冲击结束整平碾压后,必须按照设计 要求对冲击面以下1.0m范围内进行频率抽检压实度,确保压实度≥91%。 6 安全 环保 施工 冲击碾压施工前,必须对各机器操作手进行安全和操作技能知识培训,施工点 必须建立完善各项操作规章制度,施工现场必须封闭,保证冲击施工时不得有 人和其他车辆进入,确保安全施工,施工过程必须及时洒水,保证不得扬尘。

公路工程监理月报范本(试行)

××××项目工程监理月报 (公路工程) 第监理办 第期 年月 监理单位: 报出日期: 杭州市交通工程质量安全监督局制

填报说明 1、市管项目,各驻地监理办应在每月5日前向杭州市交通工程质量安全监督局报送监理月报(纸质文件一份,同时报送电子文本,电子信箱:zizhijianguan@https://www.wendangku.net/doc/324543062.html,)。省管项目,各驻地监理办向省交通厅工程质量监督局报送,同时抄送我局。 2、对本监理月报格式所规定的内容,各驻地监理办根据实际工作情况可自行修改有关内容或报表,并应认真、及时、如实填报,保证重要内容不遗漏。由总(驻地)监理工程师审查、签发,并加盖驻地监理办印章。 3、遇有重大问题,各驻地监理办可通过监理专项报告的形式及时报送。 4、市交通质监局地址:杭州市中河北路106号杭州交通大楼13楼(邮政编码:310014)。 联系电话及传真:(0571)85461037 。 杭州市交通工程质量安全监督局

内封面

目录 一、工程位置图 二、工程描述 三、气象情况 四、工程质量情况 (一)总体质量评价 (二)主要质量问题 (三)质量事故 (四)下一阶段改进措施 五、施工安全情况 (一)总体情况 (二)主要安全问题 (三)安全生产事故 (四)下一阶段改进措施 六、环保工作 (一)总体情况 (二)主要问题 (三)下一阶段改进措施 七、支付状况 八、工程进度情况 (一)总体进度 (二)主要工程项目进度 (三)临时工程进度 (四)进度分析 (五)下月计划

九、承包人合同执行情况 (一)质量保证体系 (二)安全生产保证体系 (三)分包情况 (四)人员情况 (五)机具情况 (六)工程变更及索赔情况 1、工程变更 2、索赔 (七)合同执行情况评价 十、监理工作执行情况 (一)监理组织 (二)监理设备 (三)监理工作情况 (四)存在的问题及建议 十一、其它事宜 十二、监理月报表 1.工程监理月报表(HZJY01-1) 2.安全监理月报表(HZJY01-2) 3.监督抽查意见书、监理通知单月报表(HZJY02) 4.监理人员月报表(HZJY03-1) 5.监理人员变换情况月报表(HZJY03-2) 6.监理设施进场情况月报表(HZJY04) 7.工程质量安全事故月报表(HZJY05) 8.主要工程项目形象进度汇总表(HZJY06) 9.工程变更月报表(HZJY07) 10.工程延期与索赔月报表(HZJY08)

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

施工监理要点告示牌

备注:1、告示牌规格为2×1.6m,横向放置,可移动,一个工点完工,可搬到下一工点。 2、各标可根据各自情况选用桩基的施工监理要点 涵洞工程施工监理质量控制要点 1、基坑检验内容:几何尺寸、基底标高、地基承载力 2、模板检验:几何尺寸、顶面标高、竖直度、大面平整度、稳固性、严密性、机油涂抹情况 3、钢筋检验:钢筋型号、根数、尺寸、保护层厚度、焊接、绑扎情况 4、整体检验:轴线偏位、流水面高程、涵长、跨径、净高 5、砼检验:分拌合站和浇注现场2个地方检验,拌合站检验是否按照施工配合比拌合,施工现场主要检验塌落度、振捣情况、浇筑顺序、养生情况,并留取试件。 6、台背回填 (1) 台后回填的材料要求采用灰土填筑,灰土拌制要求采用集中厂拌,填筑前台背基坑平整且无积水,基坑边坡挖成台阶,并预先在台背用红漆标出分层碾压每一层控制厚度的位置; (2) 分层对称碾压夯实,分层松铺厚度≤20cm,压实度≥96%; (3) 涵洞填土长度为底宽不小于2m,顶宽为每侧≥2倍孔径长度(管顶填土厚度至少达50cm才能通车);

箱梁施工监理质量控制要点 1、钢筋检验:分底板钢筋、腹板钢筋和顶板钢筋2次检验,主要检验钢筋根数、型号、尺寸、焊接质量、位置,尤其是特别注意湿接头、伸缩缝、防撞护栏等预埋件的位置,钢筋保护层用梅花形高强度砂浆垫块控制,每平方米不少于4块。 2、预应力管道检验:按照设计坐标布置波纹管,保证波纹管圆顺自然,定位筋间距直线段1m,曲线段50cm,顶板处的负弯矩管道与锚垫板密贴不漏浆。 3、模板检验:分底模和侧模2次检验,保证模板干净,脱模剂涂抹均匀、不流淌,接缝严密,模板与钢筋的保护层满足要求。 4、砼检验:分拌合站和浇注现场2个地方检验,拌合站检验是否按照施工配合比拌合,施工现场主要检验塌落度、振捣情况、浇筑顺序、养生情况,并留取试件。 5、张拉:检验张拉设备的标定情况,油泵、油压表、千斤顶对应情况,张拉计算书是否正确,张拉时试块强度是否满足设计强度的90%要求,两端对称张拉,分阶段张拉,采取以钢铰线张拉力与伸长量为双控原则控制张拉质量,实际伸长量与理论计算伸长量的容许偏差为±6%,如果超过这

路基施工监理控制要点样本

1 路基施工监理控制要点 1.1 开工前监理 ( 1) 监理工程师了解、熟悉现场情况和设计要求, 核对设计文件与现场实际情况。 ( 2) 施工单位的土工试验室和室外检测设备、仪器设备应经过有关计量部门和有关部门标定, 且在有效期内。试验员应持证上岗, 并熟悉检测试验方法。 ( 3) 监理工程师和施工单位共同对取土场和弃土场的位置、周围环境和土质情况进行考察, 复验路基填料和土工材料的质量; 审核土或石的类别与设计要求是否吻合, 审查土石方调配方案。 ( 4) 监理工程师根据施工单位上报的中线贯通测量、中桩高程测量、断面测量、站场基线测量的成果进行外业和内业审核, 必要时应进行现场抽测。 ( 5) 对路基工程采用的主要原材料、构配件, 监理工程师应在施工单位自检合格的基础上按规定进行见证取样检测。 ( 6) 监理工程师必须全面了解路基地质水文情况, 熟悉有关设计施工规范, 审查施工单位施工组织设计。 ( 7) 全面熟悉项目管理机构与施工单位之间的工程合同, 严格按合同要求督促施工单位全面做好准备工作, 确保按期施工。 ( 8) 施工单位或监理单位发现设计图纸与现场地质地形不符, 监理工程师应及时向项目管理机构反映, 然后由设计单位根据项目管理机构要求提出设计变更方案。

( 9) 监理工程师应全面掌握工程进度安排, 协调各施工单位之间关系。 1.2 地基处理 ( 1) 一般规定 1) 地基处理可分为浅层地基处理(换填、抛石挤淤、强夯、重锤夯实、砂、碎石垫层等)、深层地基处理(高压旋喷桩、浆体喷射搅拌桩、粉体喷射搅拌桩、砂桩、碎石桩、灰土挤压桩等), 特殊土地基处理(软土地基、盐渍土地基、冻土地基等)。 2) 浅层地基处理质量控制要点: ①审批地基处理方案, 应重点审核施工方法、分层填筑厚度、每层压实遍数、选择的压实机械、所用材料等。 ②检查处理的范围、深度或顶面高度。 ③在施工前选择有代表性的地段对处理方案进行工艺性试验, 确定工艺参数, 处理后地基压实质量应符合设计要求。 ④地基顶面应有横向排水坡度。 ⑤处理后地基中线至边缘距离、地基宽度、横坡、平整度应符合验标规定。 3) 深层地基处理质量控制检查: ①审批施工方案, 应重点审查施工单位采用的施工机械、施工工艺以及材料等。 ②检查地基处理施工中使用的水泥、外加剂及其它加固材料的品种、规格、质量应符合设计要求, 监理工程师见证取样检测。

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

路基施工质量监理控制要点及方法

路基工程施工监理质量控制 填方路基施工工艺及质量监理 一、主要施工工艺 土方路基机械化施工工艺要点如下: 1、路基施工取土 路基施工宜以挖作填,减少土地占用和环境污染,取土场原地面的草皮,腐植土或其他不宜用做填料的土均应废弃处理。 2、路基清理掘除 包括对公路用地范围内植物、垃圾、有机杂质的清理、掘除、移运和处理及原地面顶部10cm范围内草皮和表土的移除,并必须按照监理工程师的指示予以妥善处理。 3、填前碾压 路堤填土高度等于8cm的路段,对挖除表土后的土质基底应再翻挖30cm,整平碾压基底压实度不应小于95%,路堤填土高度大于80cm的路段,应将清表后的土质基底用自重大于15t的压路机碾压6~8遍,实测压实度大于93%,填土高度大于150cm时,实测压实度不小于90%,且报经监理工程师验收同意,方可铺设填料。 4、土方的挖运、摊平及碾压 路基填土应分层进行摊铺,每层松铺厚度不大于30cm,

每层铺设宽度应超出每层路堤的设计宽度至少30cm。使用平地机整平,并应做成2%~4%的横坡,并保证每层在碾压之前都有均匀一致的厚度和平整度,压实期间土的含水量应均匀,时刻测量压前含水量,并根据标准试验确定的最佳含水量调整填土的含水量。在填土材料接近最佳含水量时进行碾压。在摊铺上一层之前下一层的施工质量须经监理工程师检验合格,如检测不合格需做返工处理。 5、路基的整修 路基表面平整密实,无轮迹、坑洼及软弹现象,边坡坡面平顺稳定,曲线圆滑。 二、施工质量监理的重点: 1、填前压实 在填筑路堤前,将原地面上的杂草、耕作物及地表腐植土清除干净,用平地机整平,用压路机进行填前压实。 2、严格控制松铺厚度 填筑路堤时分层松铺土整平后,应检查每一松铺土层的厚度,严格控制在30cm左右,并依据试验段所确定的松铺系数1~10,保证压实后每层厚度不超过27cm。 3、碾压、检查压实厚度及压实度 路堤必须在全宽段面内水平分层填筑,在最佳含水量条件下分层碾压,并依照试验路段所确定的碾压机械组合,严格的遵照碾压程序及遍数施工。然后检查压实度及压实厚

高速公路建设工程路基施工质量监理要点

高速公路建设工程路基施工质量监理要点 (1)路基填方 表土清理:必须在测量监理工程师复核(复测)原地面标高之后进行,并以监理工程师批准的零断面资料做为工程量计量的依据。所有非适用材料均按设计文件和规范全部清除。 路基施工开始之前,监理工程师要对沿线及借土提取代表性土样,独立进行复核性平行试验,核对承包人试验结果,以监理工程师批准的物理力学指标尤其是天然密度、天然含水量,液塑限性指数,最大干容重、CBR值作为判断是否可做填料和压实度计算的依据。 以砂砾、碎石料做为路基填料,要严格控制最大粒径、 合理级配、最佳含水量,不合格的填料不得使用。 在路基填筑之前,必须要求承包人根据填料进行试验段的填筑,搜集总结压实机械组合,压实遍数的相关数据,以用于指导填方施工。 压实时监理工程师应重点检查压路机性能功率是否满足规定压实度要求,并严格控制压实时的含水量,必要时予

以晾晒或洒水。下一层摊铺之前每一层的压实度均必须得到监理工程师的认可。 (2)路基挖方 同路基填方一样,路基开挖开工之前承包人应首先进行施工放样,包括恢复中线、复测高程和测量横断面、征地界路基坡脚、边沟,监理工程师对以上内容进行抽检,批准后方可开工。 挖方路基有不同的土石分层时,应要求承包人按土石分类进行开挖。土方开挖应根据设计图纸自上而下进行开挖,不得乱挖或超挖,近边坡处严禁放大炮,确保坡面岩体的整体性,并按设计进行防护。要加强土方开挖段路面压实度检查,使其必须达到设计和规范要求。如发现有不能达标的,必须要求承包人重新翻挖或换填、压实。排水沟、边沟、截水沟应随施工的开展尽快开挖以缓解排灌压力,便于正常施

土方路基施工质量控制要点

质量控制要点 3、挡土墙、防护及其它砌筑工程质量控制要点 3.1 砌体挡土墙 1、砌体挡土墙的质量控制要点 (1) 砌筑挡土墙时砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,砂浆强度必须在合格标准内; (2) 砌体挡土墙的平面位置的偏差必须在允许偏差内(50mm),要求每20m检查墙顶外边线3点; (3) 砌体挡土墙顶面高程的偏差必须在±20mm范围内,使用水准仪检查,每20m 检查1点; (4) 砌体挡土墙的竖直度或坡度的允许偏差为0.5%,使用吊垂线检查,每20m 检查2点; (5) 砌体挡土墙的断面尺寸不得小于设计值,用尺量,每20m量2个断面; (6) 砌体挡土墙底面高程必须在允许偏差±50mm范围内,使用水准仪每20 m检查1点; (7) 砌体挡土墙中,块石的表面平整度的允许偏差值为20mm;片石表面平整度的允许偏差值为30mm;混凝土块、料石的允许偏差值为20mm;用2m直尺测量,每20m检查3处×3;所有检测项目必须严格控制在允许偏差范围内。 2、干砌挡土墙的 (1) 干砌挡土墙的平面位置的偏差必须在允许偏差内(50mm),使用经纬仪每20m 检查墙顶外边线3点; (2) 干砌挡土墙顶面高程的偏差必须在±30mm范围内,使用水准仪检查,每20m 检查3点; (3) 干砌挡土墙的竖直度或坡度的允许偏差为0.5%,每20m吊垂线检查3点; (4) 干砌挡土墙的断面尺寸不得小于设计值,用尺量,每20m检查2处; (5) 干砌挡土墙底面高程必须在允许偏差±50mm范围内,使用水准仪每20 m检查1点; (6) 干砌挡土墙的表面平整度必须的允许严格控制在允许偏差值50mm内,用2m 直尺测量,每20m检查3处×3。 3、挡土墙的外观要求 (1)砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 (2)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。 (3)沉降缝整齐垂直,上下贯通。 3.2悬臂式和扶壁式挡土墙 1、悬臂式和扶壁式挡土墙的 (1) (2) (3) (4) 3.3锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙

路基施工监理控制要点

路基施工 监理控制要点 *****铁路监理项目部 2011年3月

路基施工监理控制要点 一、开工前监理 1、监理工程师了解、熟悉现场情况和设计要求,核对设计文件与现场实际情况。 2、施工单位的土工试验室和室外检测设备、仪器设备应经过有关计量部门和有关部门标定,且在有效期内。试验员应持证上岗,并熟悉检测试验方法。 3、监理工程师和施工单位共同对取土场和弃土场的位置、周围环境和土质情况进行考察,复验路基填料和土工材料的质量;审核土或石的类别与设计要求是否吻合,审查土石方调配方案。 4、监理工程师根据施工单位上报的中线贯通测量、中桩高程测量、断面测量、站场基线测量的成果进行外业和内业审核,必要时应进行现场抽测。 5、对路基工程采用的主要原材料、构配件,监理工程师应在施工单位自检合格的基础上按规定进行见证取样检测 6、监理工程师必须全面了解路基地质水文情况,熟悉有关设计施工规范,审查施工单位施工组织设计。 7、全面熟悉项目管理机构与施工单位之间的工程合同,严格按合同要求督促施工单位全面做好准备工作,确保按期施工。 8、施工单位或监理单位发现设计图纸与现场地质地形不符,监理工程师应及时向项目管理机构反映,然后由设计单位根据项目管理机构要求提出设计变更方案。

9、监理工程师应全面掌握工程进度安排,协调各施工单位之问关系。 二、地基处理 (一)一般规定 1、地基处理可分为浅层地基处理(换填、抛石挤淤、强夯、重锤夯实、砂、碎石垫层等)、深层地基处理(高压旋喷桩、浆体喷射搅拌桩、粉体喷射搅拌桩、砂桩、碎石桩、灰土挤压桩等),特殊土地基处理(软土地基、盐渍土地基、冻土地基等)。 2、浅层地基处理质量控制要点: (1)审批地基处理方案,应重点审核施工方法、分层填筑厚度、每层压实遍数、选择的压实机械、所用材料等。 (2)检查处理的范围、深度或顶面高度。 (3)在施工前选择有代表性的地段对处理方案进行工艺性试验,确定工艺参数,处理后地基压实质量应符合设计要求。 (4)地基顶面应有横向排水坡度。 (5)处理后地基中线至边缘距离、地基宽度、横坡、平整度应符合验标规定。 3、深层地基处理质量控制检查: (1)审批施工方案,应重点审查施工单位采用的施工机械、施工工艺以及材料等。 (2)检查地基处理施工中使用的水泥、外加剂及其他加固材料的品种、规格、质量应符合设计要求,监理工程师见证取样检测。

公路路面工程施工质量监理

公路路面工程施工质量监理 1、施工阶段质量监理的任务与依据 为了实现合同中工程质量要求和建设项目的设计意图,监理工程师在施工阶段应完成以下的任务: 协助业主编写开工报告,发布开工命令;审查施工图纸和不涉及变更初步设计原则的设计变更;审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划;控制设备、材料等的质量;监督承包商执行工程承包合同,加强工序控制;检查安全防护设施;核实完成的工程量,签发工程付款凭证,整理合同文件;提出施工阶段质量报告等。 工程质量监理的主要依据有:业主与承包商签订的工程承包合同中关于质量监理的有关条款和规定;设计文件、工程变更的图纸、质量要求及监理工程师和承包人在工程实施过程中有关技术问题的 会好纪要、施工技术要求;施工技术规范。 2、路面底基层、基层质量监理 路面底基层、基层的刚度与稳定性,对路面的整体强度,特别是沥青路面的强度、使用质量和使用寿命,都有十分重要的影响。 2.1施工准备阶段的监理 施工机械设备的检查。在开工前施工单位应自行检查所配置的机械设备的品种、数量及运行质量,并将检查、调试结果报监理工

程师审查。监理工程师按照报检的设备清单,按施工规范中对施工机械的功能要求对其数量和质量逐一进行审查,主要包括:拌和设备、运输设备、与摊铺方式配套的摊铺设备、撒水车、压实设备等。 路用材料的质量检验。混合料配合比的审查施工单位在开工前,应进行混合料的配合比试验,确定满足强度要求的施工用配合比,并报监理工程师审批。监理工程师对报检的混合料配合比,经审核计算,并通过试验予以验证后,批准使用。施工技术方审批或试验段的方案审查。施工放样的数据审查与现场核实。 2.2 施工阶段的监理 监理工程师应重点把握以下几道工序的施工质量: 配料与拌和质量,拌和质量中配料比例必须准确,它是保证满足级配要求和强度要求的关键。 压实,压实是混合料强度形成的关键。现场压实度检测结果的代表值和极值必须满足规范要求的压实标准,否则予以返工。 摊铺,粒料基层与底基层摊铺,级配料的离析,直接影响到碾压成型后基层、底基层强度分布的均匀性。 整平,整平影响到基层表面的平整度及基层的厚度。 3、沥青路面质量监理 沥青路面应坚实、平整,具有足够的力学强度和耐久性以及良好的高温稳定性,低温抗裂性和抗滑性能。 3.1沥青路面施工准备阶段质量监理 原材料审核。沥青路面开工前,要求承包单位对沥青路面所

高速公路施工质量控制要点及注意事项

高速公路施工质量控制要点及注意事项 第一章路基工程 一、路基挖方 1、路基挖方前必须先做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 2、挖方路基有不同土石分层时,承包人应尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 3、深挖地段的土质路基、工程地质不良路段应尽可能避开雨季施工。 4、雨季开挖路堑时,宜分开开挖,每层底面应设大于1%的纵坡,挖方过沟宜沿边坡预留30CM厚,等雨后再修整到设计坡线,开挖路堑宜于距路床顶30cm时暂停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季后再挖到设计标高。 5、注意爆破安全,应以小型及松动爆破为主,严禁大爆破。 6、路堑边坡不允许留有松动危石,并应及时整修好上边坡。路堑开挖时,应尽量避免超挖,超挖部分应在防护工程施工时用浆砌片石填实。 7、承包人在路堑挖方施工过程中发现软弱夹层及断裂层应防止滑坡。加强防护,以便及时变更,及时报告监理及设计代表,

二、路基填方 (一)、填料要求 1、宕渣材料的最大粒径不得天于压实层厚度的2/3,且最大粒径不得超过15cm,路槽底面以下0—80cm范围内不得用粒径大于10cm的材料填筑,路槽底面以下80—150cm范围内不得用粒径大于15cm的材料填筑。 2、填料粒径要求严格控制,解小工作必须在料场用轧石机进行,不允许在摊铺现场采用大面积人工敲碎方法解小,现场超过 50cm的石块必须清除出场。现场监理应严格控制粒径的大小及解小的方法。 3、宕渣填料应均匀,避免出现粗粒或细粒过于集中的现象,当石块含量较大时,石块间空隙应以石屑或监理工程师批准的其它材料铺嵌填密实,且层厚应相应减小。 (二)、施工准备 1、填筑路基前,承包人必须先挖好临时排水沟一般不得小于50cm×50cm,并保持畅通。路基填筑前一般应先疏干积水、降低地下水位,再进行清表、碾压、原地面压实度达到要求后方进行路基填筑(特殊情况允许先填筑第一层宕渣压实后再开挖检测原地面压实度)。 2、试验路段:路基施工前,承包单位应在监理工程师批准2(长度不小于50m)的试验路段,的路段自费修筑不小于1000m碾碾压遍数、以确认不同材料在不同的压实机械下的松铺厚度、.

路基工程施工质量控制要点

怀通高速公路三十三标路基工程施工质量控制要点 根据合同文件和《公路路基施工技术规范》(JTJ F10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)及合同文件的相关规定,结合本项目工程的设计图纸及项目特点,为了对路基工程的施工质量达到有效地控制,现对路基工程施工质量控制要点如下: 一、基本要求 1、路基施工作业,须熟悉图纸,严格按照设计图纸和规范进行施工,并按规定切实做好路基排水和路基处理以及边坡防护工作,确保路基的强度和稳定性,并注意路基边线部位的压实。 2、每一路段开工前,应根据设计图纸认真进行施工放线,测设中心桩、边线桩,各主要构造物的位置桩。施工中应经常检查各测量标志,对遗失或位置移动者随时加密复核校正。施工放样应报经监理工程师批准并签认。 3、在路基用地(按垂直投影面积的两边各加50cm)和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,对路基范围内的坑塘洞穴应按规定进行处理,并按规范和设计要求对基底进行整平、碾压;原地面每200m 应做一个标准击实试验,以确定原地面最大干密度及最佳含水量的控制指标。 4、路基施工前,应结合设计图纸要求和现场的实际,认真做好详细的土石方调配方案,合理利用挖方。挖方应做到最大限度的利用;弃方应合理设计弃土场。 5、路基填筑前根据不同的土质和区段,确定数个试验段进行填筑试验,并编制试验段施工方案经监理工程师审批后实施,通过试验段确定施工工艺参数指导路基大面积施工。

6、路基工程施工,每道工序完成后均应按规范规定对各项检测指标自检合格,报监理工程师检验合格并签认后,方右进行下一道工序施工。坚决杜绝未经报验或报验不合格进行下一道工序施工的现象发生。 7、路基应分段水平分层填筑。本项目土质变化较大,不同的土质应分层开挖,分层或分段填筑,分别进行标准击实试验;压实后按其不同的填料填筑范围和击实标准检测压实度;严禁混挖混填,导致填料不均匀,造成压实度很难控制和产生不均匀沉降。 二、填料及检测 填方路基施工,无论是借方还是利用方填料,其各项指标均须满足设计和规范及下列要求: 1、填料强度土方填料的室内CBR值(浸水试件96h)93区3%,94区4%,96区下路床5%、上路床8%;石方填料的强度不小于30Mpa。 2、填料其它控制指标液限不大于50%,塑性指数不大于26且不小于7(用于台背回填的透水性材料的液限不大于28%,塑性指数不大于9);有机质含量不大于5%。土的标准击实每5000m3(或土质变化时)做一次; 3、石料以每处(基有变化时)做一次强度(不小于15MPa)和土含量及颗粒分析。 3、填料粒径土的粒径一般不应大于6cm,最大粒径不大于10cm;石料的粒径一般不应大于15cm,最大粒径不大于2/3层厚且不大于25cm,无明显的离析状态(大块或强度较高的石块聚集)。石料含量(2mm以上)大于70%时,应按填石路基检验密实度。 (一)检验方法 1、检测路基压实度前,应该对压实的路基外观质量(无明显轮迹,边

路基施工质量控制要点

1工程概况 本合同段路基工程长度共,其中挖方万方,填方万方(填土为灰土),防护万方,过湿路基处理设置灰土桩49952m,碎石桩299283m。 2 路基施工质量目标要求 本段主线路基工程采用综合机械化作业,分区段平行流水施工。合理安排雨季施工,尽量减少与结构物施工干扰,确保路基逐段成型。施工时以填前原地基处理为先导,以特殊地基处理和路基填筑为重点,合理安排、精心施工。 路基土方开挖,采用挖掘机及装载机配合自卸汽车施工,人工配合刷坡。路基石方开挖,应按石方路基施工要求拟订方案,经监理工程师批准后进行开挖。 路基填筑,首先清除地表种植土,完善临时排水系统,并对地基进行碾压,然后分层填筑。采用推土机粗平,平地机精平,重型压路机分层碾压。 对于路基填挖交界处,严格按设计和规范要求进行施工。根据路基填筑和路堑开挖的施工情况合理安排,适时进行路基防护和排水的施工。 路基填方当路堤填料中石料含量>70%时,按照填石路基施工;当路堤填料中石料含量≤70%时,按照填土路基施工;当路堤填料中石料含量>30%且≤70%时,按照土石混填路基施工。 路基工程施工拟设立一个施工队,施工队设若干个作业组采用平行流水作业法同步进行施工,防护排水随路基施工进度依次展开。 3路基施工方法与技术要点 1、路基挖方施工方法与技术要点 土方开挖由上而下分层进行,开挖前先作好截水沟、临时排水沟,以防地表水冲刷。开挖深度小于4M区段,采用单层纵向全宽挖法,即从开挖路堑的一端或两端按断面全宽一次性挖至设计标高;开挖深度较大,纵向长度较长的地段,采用“横向分层,纵向分段,两端同步,阶梯掘进”的挖掘法,2—4M为一层错台开挖,分两个或三个工作面同时进行。 石方路堑开挖以小型及松动爆破为主,严禁过量爆破,特别对边坡开挖采用光面爆破,使边坡符合设计要求,开挖后边坡不得留有松石、危石,凹凸尺寸不

路基监理细则

新建呼和浩特至准格尔铁路工程路基监理细则 编制: 审核: 批准: 内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 新建呼准铁路工程项目监理部 二0一三年一月

新建呼和浩特至准格尔铁路工程监理细则 -2- 内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司新建呼准铁路工程项目监理部 Tel (Fax ): 目 录 一、编制依据..........................................................................................3 二、工程概况..........................................................................................3 三、监理工作范围....................................................................................4 四、监理工作程序....................................................................................4 五、监理工作控制要点、目标及监控手段................................................... 14 六、各专业工程监理工作的方法及措施...................................................... 18 1、 施工测量....................................................................................... 18 (1)测量监理工作.................................................................................18 (2)交接桩与复测.................................................................................19 (3)工程施工测量.................................................................................20 (4)施工放样复测.................................................................................21 (5)竣工测量.......................................................................................21 2、路基工程监理工作的方法及措施...................................................... 22 (1)路基工程关键工序控制要点............................................................ 22 (2)路基工程监理工作流程.................................................................. 23 3、路基施工监理实施细则..................................................................... 23 (1)地基处理监理实施细则.....................................................................23 (2)路基填筑监理实施细则.....................................................................27 (3)基床监理实施细则 ............................................................... 31 (4)过渡段监理实施细则..................................................................... 32 (5)路堑开挖监理实施细则.....................................................................34 (6)路基支挡监理实施细则.....................................................................36 (7)路基防护监理实施细则.................................................................. 38 (8)路基排水监理实施细则.................................................................. 40 (9)附属设施监理实施细则.................................................................. 42 (10)既有线施工安全控制监理实施细则 (43)

相关文档
相关文档 最新文档