惠州酒店空气能热泵热水器
惠州酒店空气能热泵热水器客户使用要求:
1、热水供应是酒店最基本的服务。
2、要保证稳定的热水温度和稳定的水压。
3、不同时段不同季节的客流量有差异,有用水高峰期,但都必须保证客人都能享受舒适的体验。
4、有1栋楼,客房部250间
5、要求采用空气能热水器。
6、供水方式:24小时供应热水。
7、出水温度:55℃(最高温度60℃)
惠州酒店空气能热泵热水器热水系统设计:
1、客房250间,每间客房用水量按150kg计算,入住率为80%
250间×150kg×80%=30000kg,客房用水量每天30吨
2、供水泵系统采用变频器控制,保证水压恒定。
3、为减少热损失,提高节能性,水箱均采用高密度聚氨脂整体发泡厚度50mm,保温效果极佳。
解决方案如下:
序号项目名称规格/型号数量单位1同益空气能热泵10匹4台2不锈钢储热水箱10吨3个3空气能循环水泵GD40-154台4热水加压泵GD40-202台5定温回水电磁阀DN322个6全自动控箱800*700*2001套7国标电线线管1m2-16m2400米8联塑PP-R热水管PP-R32-PP-R6380米9热水保温管PP-R32-PP-R6380米10管件及阀门PP-R32-PP-R631项11水泵变频器誉强1套12变频控制箱600*500*2001套
同益酒店空气能热泵热水器