文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础钎探

基础钎探

基础钎探

SJSB8交底记录

交底记录

工程名称:科技城1#110 kV变电站工程编号:SJSB8--002

项目名称科技城1#(土沟)110 kV输变电工

交底单位北京电力工程公司

交底主持人签名交底日期2011-05-27

交底级别□公司级□项目部级√班组级接受交底人签名:

交底作业项目:

基础钎探

主要交底内容:

一、作业条件:

1、基土已挖至设计基坑(槽)底标高,表面平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。

2、根据设计图纸绘制触探孔位平面布置图。详见平面示意图

3、按触探孔位平面布置图放线;孔位钉上小木桩或撒白灰点。

4、触探杆上预先划好300mm横线。

二、操作工艺:

1工艺流程:就位触探--确定探孔顺序--记录锤击数--拔探杆盖孔--整理记录--移位--检查孔深--灌沙。

2、就位触探。将触探杆锥尖对准孔位,扶正打探机,使其自由下落距为500mm,将触探杆竖直打入土层中。

3、记录锤击数。钎杆每打入土层300mm时记录一次锤击数。触探深度为2.1m、分七步打入。

4、拔探杆。打进2.1m后,打开倒开关,使电机倒转,慢慢起出钎,直至完全拔出为止。钎孔要用砖盖孔。

5、灌沙。打完的探孔,经过质量检查人员检查孔深与记录无误后,即进行灌沙。灌沙时,每填入300mm左右可用钢

筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完灌一次,另一种是每天打完,统一灌一次。

6、整理离心录。按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹要清楚,经过触探人员筌字后归档。

三、质量标准

1、主控项目:触控深度必须符合要求,锤机数记录准确。

2、一般项目:1、孔位基本准确,拧孔不得已漏。2、探孔灌砂应密实,

四、成品保护

钎探完毕后,要用砖盖孔做好标志,保护好探也,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

五、应注意的问题

1、如触探进得不下去时,应请示工地技术负责人,适当移位,不得随意填锤机数。

2、记录和平面布置图的整理:1、在记录表上用色铅笔或符号将不同(锤机数)的探孔分开。

3、探险孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置。

交底人签名

注 1. 本表适用于技术、安全、质量等交底,主要交底内容栏体现具体的交底内容;

2. 本表由交底人填写;

3. 本表涉及被交底单位各留存一份。

地基钎探施工方案(新)

成都某某总部商务区三期基础设施建设工程(河西片区)二期工程 钎探施工方案 批准: 审查: 校核: 编制: 某某第七工程局有限公司 成都某某总部商务区三期基础设施建设工程(河西片区)

目录 1编制依据及编制范围 0 1.1编制依据 0 2 钎探的目的 0 3 工程概况、工程的主要特点 0 3.1工程性质 0 3.2工程建筑简况 (1) 3.3工程地理位置及周边环境 (1) 3.4地质情况 (1) 4施工方案 (2) 4.1材料要求 (2) 4.2主要机械 (3) 4.3作业要求 (3) 4.4操作工艺 (3) 5.5施工计划 (3) 5 质量要求 (4) 5.1质量要求 (4) 5.2应注意的质量问题 (4) 6 成品保护 (4) 7 文明、安全标准 (4) 8 附图 (5)

1编制依据及编制范围 1.1编制依据 1.1.1业主提供资料: (1)综合管廊工程施工图 (2)《成都某某总部商务区三期基础设施建设工程(市政部分)(河西片区岩土工程勘察报告》 1.1.2国家及行业颁布的施工规范及规程: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) (2)《建筑机械使用安全操作技术规程》(JGJ33-2012) (3)《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) (4)《工程测量规范(GB50026-2016)》 (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (6)《基土钎探工艺标准》(103-1996) 2 钎探的目的 (1)探明天然地基下有无空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物等(2)探明天然地基下有无软弱下卧层 (3)根据钎探成果判断天然地基是否为设计要求的稍密、中密卵石层、强风化泥岩、中风化泥岩层。 3 工程概况、工程的主要特点 3.1工程性质 工程名称:成都某某总部商务区三期基础设施建设工程(河西片区)(综合管廊及监控中心工程) 建设单位:成都某某城投资发展有限责任公司 监理单位:成都市市政建设监理有限责任公司 地勘单位:四川省地质工程勘察院 设计单位:北京城建设计发展集团股份有限公司

基土钎探施工工艺标准

ICS Q/ZXJZ 基土钎探施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要求 (1) 5 施工准备 (1) 6 操作工艺 (1) 7 质量控制 (2) 8 质量标准 (3) 9 成品保护 (3)

基土钎探施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑工程中建筑物或构筑物的基坑底的钎探检查。 2 引用标准 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 3 术语 人工(机械)钎探——采用直径ф22~25㎜钢筋制作的钢钎,使用人力(机械)使大锤(穿心锤)自由下落规定的高度,撞击钎杆垂直打入土层中,记录其单位进深所需的锤数,为设计承载力、地勘结果、基土土层的均匀度等质量指标提供验收依据。是在基坑底进行轻型动力触探的主要方法。 4 材料要求 灌钎孔用中砂。 5 施工准备 5.1 作业条件 5.1.1 人工挖土或机械挖土后由人工清底到基础垫层上表面设计标高,表面人工铲平整,基坑(槽)宽,长均符合设计图纸要求。 5.1.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表1执行。 5.1.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理安排钎探顺序,防止错打或漏打。 5.1.4 钎杆上预先用钢锯锯出以300㎜为单位的横线,0刻度从钎头开始。 5.2 主要机具 5.2.1 钎杆:用直径为ф22~25㎜的钢筋制成,钎头呈60度尖锥形状,钎长2.1m~2.6m。 5.2.2 大锤:普通锤子,重量8kg~10kg。 5.2.3 穿心锤:钢质圆柱形锤体,在圆柱中心开孔ф28㎜~30㎜,穿于钎杆上部,锤重10kg。 5.2.4 钎探机械:专用的提升穿心锤的机械,与钎杆、穿心锤配套使用。 6 操作工艺 6.1 工艺流程 6.2 按钎探孔位置平面布置图(见表1)放线;孔位洒上白灰点,用盖孔块压在点位上作好覆盖保护。盖孔块宜采用预制水泥砂浆块、陶瓷锦砖、碎磨石块、红机砖等。每块盖块上面必须用粉笔写明钎点编号。 6.3 就位打钎 6.3.1 人工打钎

基础钎探施工方案

成都吾悦广场城市综合体 基础钎探施工方案 编制: 审批: 中国建筑五局第三建设有限公司 成都吾悦广场项目部 二〇一六年七月

目录 目录 (1) 第一章编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制审核人员 (2) 1.3发放范围 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1设计概况 (3) 2.2基础开挖状况 (3) 2.3基坑土质现场检查 (3) 第三章施工目标 (3) 3.1 工期目标 (3) 3.2 安全文明施工目标 (3) 3.3 职业健康安全施工目标 (3) 第四章施工部署 (4) 4.1钎探点布置 (4) 4.2钎探顺序 (4) 第五章施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2材料及主要机具准备 (5) 5.3人员准备 (5) 5.4作业条件 (5) 第六章施工工艺 (6) 第七章成品保护及质量标准 (6) 7.1 成品保护 (6) 7.2 应注意的质量问题 (6) 7.3 质量标准 (7) 第八章安全要求 (7)

第一章编制说明 1.1编制依据 新城吾悦广场城市综合体工程施工图纸 《吾悦广场项目岩土工程勘察报告》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 1.2编制审核人员 审核人员:邓平 编制人员:刘胥、雷欣 1.3发放范围 分公司:工程部、技术部 项目部:工程部、技术部、安全部、物资部、机电部、生产经理、总工程师、项目经理建设单位、监理单位

第二章工程概况 2.1设计概况 本工程为吾悦广场城市综合体(二标段)总承包工程,位于成都市泉驿区龙工北路地铁书房站旁。所建场地地势开阔,地形较平坦,起伏不大。属新华夏系第三沉降带四川盆地西部,成都坳陷中部东侧,处于北东走向的龙门山断裂带和龙泉山断裂带之间。主楼采用钢筋混凝土桩筏基础,以硬塑粘土和中风化砂岩为基础持力层,地基承载力特征值fak≥2200kpa;裙楼地下室或纯地下室框架柱下采用柱下独立基础加抗水板,以硬塑粘土层为基础持力层,地基承载力特征值fak≥220kpa。正负0绝对高程是517.50m。 2.2基础开挖状况 目前拟建场地内,土方开挖工程、基坑支护工程及降排水工程已由业主指定单位大面施工完成,现阶段场地部分已基本满足基础钎探施工条件吗,其余部分随桩基单位进度跟进。 2.3基坑土质现场检查 根据《吾悦项目岩土工程勘察报告》中显示:高层勘探点间距为13.60~21.10m,商业和纯地下室勘探点间距为21.27~43.39m。钻孔布置沿地块建筑物角点、轮廓及边线、中心部位共布置252个。现场为探明其下部土层是否均匀或个别部位存在软弱下卧层的情况,依据成都市目前对天然地基普遍采用的现场地基人工钎探方式仅对桩筏基础以外的独立基础等范围进行检查。 第三章施工目标 3.1 工期目标 工作面出来后基础钎探确保3内天完成。 3.2 安全文明施工目标 按职业健康安全管理标准进行管理,杜绝重大火灾事故,杜绝高空坠落、物体打击、触电事故造成的人员死亡,杜绝重大机械事故,杜绝急性中毒事故。 3.3 职业健康安全施工目标 尽最大限度降低现场噪声,施工污水排放前进行沉淀净化,油漆无遗洒,废弃物分类堆

地基钎探施工方案

地基钎探方案 一、编制依据: 1.规范规程 2.天府新区新能源新材料产业功能区标准化厂房建设项目(二期)工程施工图纸。 二、工程概况: 1.本工程为天府新区新能源新材料产业功能区标准化厂房建设项目(二期),位于邛崃市羊安镇羊纵七线西侧、羊横四线南侧。 2.工程规模:本工程分为A、B、D两个区域,共包含新建标准化厂房、测试楼、设备用房、门卫房、总平道路绿化及非生产类配套设施等,总建筑面积80175.18m2。 3.设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4.地勘单位:四川省川建勘察设计院 5.建设单位:成都市羊安新城开发建设有限公司 6.监理单位:成都衡泰工程管理有限责任公司

7. 施工单位:成都市新宏建筑工程有限公司 8.结构概况: 主要结构形式:钢结构和全现浇钢筋混凝土框架结构; 基础形式:D区设备房及所有门卫室为筏板基础,其余均为钢筋混凝土预制管桩独立柱基; 设备房、门卫室±0.00相当于绝对标高468.500m; 抗震设防烈度:7度 基础标高:设备房筏板顶标高为-6.05m,门卫室筏板顶标高为-1.5m。基础持力层为松散卵石层,fak≥180kpa。 本施工方案针对设备用房和门卫房的筏板基础天然地基进行编制。 三、施工方案: 1、钎探点位布置: (1)、钎探点位布置按照设计图纸的筏板基础尺寸确定,钎探点按方形均匀布置,纵横间距1.5米,最边侧布点距筏板外边50CM,钎探孔深2.1M 。详见钎探点位平面布置图。 (2)、钎探平面布置图与实际基坑相一致,标出方向及轴线,并对钎探点位进行编号。 (3)、按钎探点位平面布置图进行放线,在现场撒白灰标示钎探探孔位置,与平面布置图一致。 2、打钎顺序按照编号进行。 四、施工准备:

基坑钎探专项施工方案

目录 一、编制依据:..................... 错误!未指定书签。 二、工程概况:..................... 错误!未指定书签。 三、施工准备....................... 错误!未指定书签。 四、施工工艺....................... 错误!未指定书签。 五、基础验槽....................... 错误!未指定书签。 六、质量标准及保证措施.............. 错误!未指定书签。 七、成品保护....................... 错误!未指定书签。 八、应注意的问题................... 错误!未指定书签。 九、安全标准....................... 错误!未指定书签。 十、钎探布置图见附页 ............... 错误!未指定书签。

 一、编制依据: 1、《地基与基础工程施工及验收规范》 2、《建筑分项工程施工工艺标准》(第二版) 3、《A3工业厂房、A3厂房地下车库及坡道勘察报告》 4、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009) 5、《建筑安装分项工程施工工艺流程》(第一册) 6、《A3工业厂房、A3厂房地下车库及坡道施工组织设计》 7、A3工业厂房、A3厂房地下车库及坡道工程施工图纸 二、工程概况: A3工业厂房、A3厂房地下车库及坡道,建设地点北京朝阳区酒仙桥北京电子城IT工业园区。其建筑结构在平面布置上呈回字型布局,建筑东西向长77.9m,南北向宽45.5m,建筑中部为内庭院,顶部无覆盖。 本工程为框架结构,基础为梁式筏板基础。项目总建筑面积

地基钎探专项施工方案

地基钎探专项施工方案

地基钎探施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、地质条件 (3) 2.2地质情况……………………………………………… .-3- 2.2地下水位情况 (4) 三、编制依据………………………………………………… ..-4- 四、施工准备………………………………………………… .-4- 4.1主要机具 (4) 4.2作业条件 (5) 4.3钎探人员的安排………………………………………… ..-5- 五、钎探技术要求…………………………………………… .-6- 5.1工艺流程 (6) 5.2整理记录及归档 (6) 5.3冬雨期施工 (7) 六、应注意的质量问题和成品保护 (7) 七、安全及环保措施 (8) 7.1安全措施 (8) 7.2设备操作要点 (8) 7.3注意事项 (9) 7.4环保措施 (9) 八、后附钎探记录表样式 (9)

一、工程概况 二、地质条件 2.1地质情况: 根据中航勘察设计研究院有限公司提供的《西红门创意CDD项目岩土工程勘察报告(详细勘察)》显示:主楼持力层为第5层粗砂,承载力特征为280KPa;地下车库及裙房为第4层中砂 2.2地下水位情况 1)拟建场地内测得稳定水位埋深2.00-5.00米,平均3.16米,绝对工程82.55-88.48米,地下水位沿场地地形变化从上至下成坡度分布。 2)第三层含砂粉质粘土、第四层全风化花岗片麻岩,第五层强风化花岗片麻岩及第六层强风化花岗片麻岩为主要含水层。含水类型为风化裂隙水。 3)拟建场地内地下水对砼结构微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋弱腐蚀性。 4)受大气降水影响,地下水位随季节变化较小。 5)结构按地下水位3.0米进行抗浮设防。 6)地基位于稳定地下水位以下,地下水产生的浮力较大,施工期间应做好专门的将水工作,江水方式可采用井点降水法或明沟排水法。 三、编制依据: (1):山东省建筑工程有关施工规范

地基钎探工艺和步骤

编制依据 1.1建设单位提供的施工图纸 1.2《建筑分项工程施工工艺标准》 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.工程概况 2.1工程基本情况 2.2 工程概况 施工准备 3.1材料及主要机具 ⑴、材料要求 砂:一般为中砂 ⑵、主要机具 机械打钎(轻便触探器) 穿心锤重10Kg、尖锥头、触探器钎杆Φ25的钢钎,长度1.2~2.1m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。其他有铅丝、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 3.2作业条件 ⑴基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 ⑵根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 ⑶要求钎探前,将所有轴线及基础的定位尺寸线放出,放出后再进行钎孔布置放线。 ⑷对于筏板基础要全部钎探,其他无基础部位无需钎探。 ⑸钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。要求最外侧探孔伸出垫层外边线50cm。

⑹注意钎杆上30cm的标识横线。 ⑺钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,间距2.0m,孔深1.8m。(参见地基质量验收 规范表A.2.4确定)[1] 表A.2.4(单位m) 排列方式基槽宽度检验深度检验间距 中心一排〈0.8 1.2 1.0~1.5视地层复杂情况定两排错开0.8-2.0 1.5 梅花型〉2.0 2.1 ⑻夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎顺序,防止错打或漏打。 操作工艺 4.1工艺流程 确定打钎顺序(放钎点线)――就位打钎――记录锤击数――整理记录――拔钎盖 孔――检查孔深(合格后)――灌砂 4.2按钎探孔位置 平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点。 4.3就位打钎 将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,使穿心锤自由下落,锤落距50cm,把 钎杆垂直打入土层中。 4.4记录锤击数 钎杆每打入土层30cm,在《地基钎探记录》记录一次锤击数。钎探深为1.8m(参见地 基质量验收规范表A.2.4确定)。 4.5拔钎 机械将钎杆拔出,注意拔钎时防止钎杆变形。拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编 号,以备验槽时使用。 4.6移位

地基钎探专项施工方案

目录 一、工程概况 二、地质条件 2.2地质情况 2.2地下水位情况 三、编制依据 四、施工准备 4.1主要机具 4.2作业条件 4.3钎探人员的安排 五、钎探技术要求 5.1工艺流程 5.2整理记录及归档 5.3冬雨期施工 六、应注意的质量问题和成品保护 七、安全及环保措施 7.1安全措施 7.2设备操作要点 7.3注意事项 7.4环保措施

一、工程概况 统建农民安置小区双桂花园三期位于双流县东升镇三里坝社区。本工程建设方双流县东升镇街道办。总建筑面积217000 m2.。共10栋住宅楼,包括地下车库及附属结构。结构形式为钢筋砼剪力墙结构,主楼基础为筏板基础,车库为独立基础加抗水板。±0.00绝对高程496.1m。钎探范围包括---独立基础、筏板基础。使用Φ18钢筋,长度1800mm。按间距5000×5000,呈梅花形布置,抗水板不钎探,裙楼范围内每个承台基础钎探按2个点布置,钎探深度不小于1.5m。 二、地质条件 2.1地质情况: 根据四川省西南大地工程物探有限公司,《岩土勘察报告》,场地的地质情况为,(自上而下) 1)素填土,主要由粘性土构成,厚0.5~2.1m 2)粉质粘土层,韧性中等,干强度较高,厚0~3.0m 3)粉土层,韧性低,干强度低,无光泽,厚0~2.7m 4)粉砂层,松散,稍湿。主要矿物成分有石英、云母等。厚0~1.3m 5)卵石层(层5),灰色、灰褐色,钻孔揭露最大深度20.4m(未见底)。根据卵石的密实程度,该层可分为松散卵石层、稍密卵石层、中密卵石层和密实卵石层。 2.2地下水特征 1)场区地下水类型为上层滞水合空隙潜水。上层滞水赋存于素填土

003_基土钎探施工工艺

不锈钢栏杆施工安全技术交底 1、新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。 2、进入施工现场必须佩戴安全帽。 3、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 4、作业时必须根据作业要求。佩戴防护用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,衣着要灵便,严禁酒后作业,高处作业必须系好安全带,严禁向下拋掷工具材料。 5、必须掌握必要的施工知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。 6、雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。 7、施工用的电动机械和设备均须接地或接零并实行二级漏电保护,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。 8、熟练掌握触电紧急救护方法,发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。 9、施工中用的机具应经常检查、保养,发现不正常时,应及时修理或更换。 10、使用运输工具时应检查是否存在隐患,经过检查,合格后方可使用。 11、采用垂直运输设备上料时,严禁超载。运料小车的车把严禁伸出笼外,小车必须加车挡,各楼层防护门随时关闭。 12、材料应堆放整齐,不得任意乱放。 13、施工时还应注意防火,提供必要的灭火设备和防火监护人员。动火作业前应先办理动火令,取得后方可进行动火作业。 14、氩弧焊机作业应按照下列要求进行操作: (1)工作前必须检查管路,气管、水管不得受压、泄漏。 (2)氩气减压阀、管接头不得沾有油脂。安装后应试验,管路应无障碍、无漏气。 (3)水冷型焊机冷却水应保持清洁,焊接中水流量应正常,严禁断水施焊。 (4)高频引弧焊机,必须保证高频保护装置良好,不得发生短路。 (5)更换钨极时,必须切断电源。磨削钨极必须戴手套和口罩。磨削下来的粉尘应及时消除。钍、铈钨极必须放置在密闭的铅盒内保存,不得随身携带。 (6)氩气瓶内氩气不得用完,应保留98~226 千帕。氩气瓶应直立、固定放置,不得倒放。

地基钎探施工方案已通过

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工准备 (2) 4、操作工艺 (3) 5、质量标准 (4) 6、成品保护 (5) 7、应注意的问题 (5) 5 ...................................................................................... 、安全文明施工8. 地基钎探工程施工方案 1、编制依据 1.1 建设单位提供的施工图纸 1.2 《建筑分项工程施工工艺标准》 2、工程概况

2.2工程概况 本工程位于唐山市卫国路大学道口东南面,建筑面积约38万m,框架剪力墙、框架核心筒,及框架结构,地下1—2层。地上11—26层,部分多层商业。建筑物场土类型为中硬土,场区稳定水位埋深在13.90~14.60m之间,年变化幅度约 2.0m,场区原始土层绝对高程在26.0m左右场地整体地形起伏不大。 3.施工准备 2.3材料及主要机具 ⑴、材料要求 中砂 ⑵、主要机具 机械打钎(轻便触探器) 穿心锤重10Kg、尖锥头、触探器钎杆Φ25的钢钎,长度2.2m,钢钎头为Φ40,呈60°椎体,其他有铅丝、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 2.4作业条件 ⑴计划商业基础有梁式筏板部分,在基土已挖至筏板底标高时,不在进行基础梁的开挖,先进行钎探,这样便于钎探的整体布设,车库独基部分在独基开挖至设计深度后在进行钎探。 ⑵根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 ⑶要求钎探在放出筏板基础的外边线后再进行钎孔布置放线。 ⑷对于商业筏形基础要全部钎探,对于独立基础要求在有独立基础的部位钎探,其他无基础部位无需钎探。 ⑸钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。要求最外侧探孔伸出筏板外边线50cm。 ⑹注意钎杆上30cm的标识横线。 ⑺钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,间距1.5m,孔深2.1m, 人工钎探探测深度和探点间距

(完整版)地基钎探专项施工方案

秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目(二标段) 地基钎探施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:秦皇岛兴龙建设工程有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、地质条件 (1) (一)地质情况……………………………………………… .1 (二)地下水位情况 (1) 三、编制依据…………………………………………………… ..1 四、施工准备……………………………………………….…… .2 (一)主要机具 (2) (二)作业条件 (2) (三)钎探人员的安排………………………………………… .3 五、钎探技术要求………………………………………..……… .3 (一)工艺流程 (3) (二)整理记录及归档 (4) (三)冬雨期施工 (4) 六、应注意的质量问题和成品保护 (4) 七、安全及环保措施 (5) (一)安全措施 (5) (二)设备操作要点 (6) (三)注意事项 (6) (四)环保措施 (7) 八、钎探记录表样式及钎探布点图 (7)

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目位于秦皇岛海港区北环 路北侧,秦皇岛站西600米,北临原货场,西、南临土台子村,东临货场路。本标段总建筑面积82474.8㎡,其中:地上77359.8㎡,地下5115㎡。包括6#-10#、15#-19#,基础形式为筏板基础,主体结构形式为剪力墙结构,建筑层高为2.9米,25#、26#楼基础形式为独立基础,主体结构形式为框架结构,2#配电室、门卫一、门卫二。 二、地质条件 (一)地质情况: 根据中冶沈勘秦皇岛工程有限公司提供的土工程勘察报告,各土层分部情况:①杂填土②粉质粘土③粗砂④粉质粘性土⑤全风化混合花岗岩⑥强风化混合花岗岩。楼体持力层为第5层强风化混合花岗岩。 (二)地下水位情况 (1)地下水位稳定埋深绝对高程在14.28—16.29m之间,主要补给来源为季节性大气降水及侧向径流补给 (2)拟建场地内地下水对砼结构微腐蚀性。 (3)结构按地下水位绝对高程17.28米进行抗浮设防。 三、编制依据: (一):河北省建筑工程有关施工规范 (二):施工图纸

基础钎探施工工艺及技术措施

基础钎探施工工艺及技术措施 (一)材料要求砂:一般为中砂。 (二)主要机具人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头是60°尖锥形状,钎长1.8~2.1m;穿心锤(重10kg)。机械打钎:轻便触探器。其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。 作业条件基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)长、宽均符合设计图纸要求。根据设计图纸绘制钎探点平面布置图,确定钎探点位置及顺序编号,按照钎探图及有关规定进行钎探并记录。钎探点的布置依据设计要求,当设计无要求时,应按规范规定执行,参照下表。按钎探点平面布置图放线并撒白灰点。扦上每30cm预先划好横线。 (三)操作工艺 放钎点线→就位打钎(记录锤击数)→拔钎(检查孔深)→灌砂 施工方法和技术要求 1、按钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒白灰点。 2、就位打钎:将触探扦尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心 锤,使其自由下落,锤落距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。 3、记录锤击数:钎扦每打入土层30cm,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时, 一般按表“钎探点排列方式”执行,并做地基钎探记录。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。 拔出后用砖盖孔。 5、移位:将触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即进行灌 砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋棒捣实一次。

7、整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填人统一表格内,字迹清楚,经过专业技 术负责人、专业工长、质检员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要写在备注栏内。 8、冬雨期施工:基土受雨后,不得进行钎探。基土在冬季钎探时每打几孔后及时覆 盖保温材料一次,不能大面积掀开,以免基土受冻。 质量要求钎探深度必须符合要求,锤击次数记录准确,不得作假。 钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。 成品保护钎探完成后,应做好标记,保护好钎孔,未经专业技术负责人、质量检查员、工长复验,不得堵塞或灌砂。 注意的质量问题钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术人员,适当移位打钎,不得不打或任意填写锤数。记录和平面布置图探孔位置填错:将钎探点平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照。发现错误及时修改或补打。在记录表上用有色铅笔将不同的钎孔(锤击数的多少)分开。在钎探点平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置。遇有特殊地质情况,把尺寸标明,以便勘察设计人员或有关部门验槽时分析处理。 安全措施认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,进入施工现场,必须遵守施工现场安全管理制度,戴好完全帽,严禁吸烟,提高职业健康安全意识。专业工长负责钎探的实施,并做好原始记录。操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。

地基钎探标准

地基钎探标准 地基钎探标准: 地基钎探 交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距1.5米,孔深2.0米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔

——检查孔深——灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后用砖盖孔。 5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。 8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。 五、质量要求 1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。 六、成品保护 钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

地基钎探规范

地基钎探 交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度~。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距米,孔深米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深——灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 七、应注意的质量问题: 1、基土受雨后不得钎探。 2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填锤击数。 3、记录和平面布置图的整理:在记录表上用有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分开。 4、在钎孔布置平面图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘察人员分析处理。 八、安全标准 操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。

基础钎探施工工艺

基础钎探施工工艺 本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 砂:一般中砂。 2.1.2 主要机具: 2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m;8~10磅大锤。 2.2.2.2 机械打钎:轻便触探器(北京地区规定必用)。 2.2.2.3 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。 2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。 2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。 2.2.4 钎杆上预先划好30cm横线。

3.1 工艺流程: 放钎点线→就位打钎拔钎灌砂 ↓↓ 记录锤击数检查孔深 3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 3.3 就位打钎 3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn,将钎垂直打入土层中。 3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。 3.4 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。 3.5 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。 3.6 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 3.7 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木

钎探施工方案机械钎探

目录

1、工程概况 本工程建筑面积34424m2,基础占地面积约7100m2。基槽分为深浅两部分,分别为和;分为CFG桩和天然地基。地基承力层土质浅基坑部分为③层黏质粉土,砂质粉土,③1层粉质黏土,黏质粉土.③2层有机质黏土,有机质重粉黏土,③3层细砂,粉砂。设计地基承载力浅基坑部分120Kpa,深基坑部分220Kpa。

2、施工准备 人员准备 为保证基坑钎探的质量和进度,项目部组成钎探领导小组,并将人员分工及劳动力做出提前安排,见表一、二。

施工管理人员表一 劳动力准备计划表二 2.1.2人员准备作业条件及时间安排 基土已挖至设计基坑底标高200mm处,表面平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求,具体开始时间以交底发放日期为准。 材料、机械 2.3.1、材料、机械 砂:一般为中砂。 2.3.2、主要机具 机械打钎(轻便触探器):穿心锤重10kg,尖锥头、触探器钎杆,φ

25钢筋,长度。 其他:麻绳或铅丝、凳子、手推车、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 3、操作工艺 工艺流程 1、钎探孔位置根据平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。钎杆上预先划好横线,间距30cm,分七步,钎探孔孔深米。 2、将触探杆尖对准孔位,打开开关,使穿心锤自由下落,把触探杆垂直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录(资料表格)执行。 4、拔钎:利用机械自身功能将钎拔出,拔除后用砖盖孔。 5、移位:将触探器搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误,上报监理查看后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是

钎探方案

地基钎探是一种土层探测施工工艺,将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定重量的击锤,垂直击打进入地基土层;根据钢钎进入待探测地基土层所需的击锤数,探测土层内隐蔽构造情况或粗略估算土层的容许承载力。 施工方案 编制依据 1.1建设单位提供的施工图纸 1.2《建筑分项工程施工工艺标准》 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.工程概况 2.1工程基本情况 2.2 工程概况 施工准备 3.1材料及主要机具 ⑴、材料要求砂:一般为中砂 ⑵、主要机具 机械打钎(轻便触探器) 穿心锤重10Kg、尖锥头、触探器钎杆Φ25的钢钎,长度1.2~2.1m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。 ⑺钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,间距1.5m,孔深2.1m。(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)[1] 表A.2.4(单位m) 排列方式 基槽宽度 检验深度 检验间距 中心一排 〈0.8 1.2 1.0~1.5视地层复杂情况定 两排错开 0.8-2.0 1.5 梅花型 〉2.0 2.1

⑻夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎顺序,防止错打或漏打。 操作工艺 4.1工艺流程 绘制钎点平面布置图――确定打钎顺序(放钎点线)――核验点线――就位打钎――记录锤击数――拔钎――盖孔保护――验收――灌砂 4.2按钎探孔位置 平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点。 4.3就位打钎 将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,使穿心锤自由下落, 人工钎探示意 人工钎探示意 锤落距50cm,把钎杆垂直打入土层中。 4.4记录锤击数 钎杆每打入土层30cm,在《地基钎探记录》记录一次锤击数。钎探深为1.8m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。 4.5拔钎 机械将钎杆拔出,注意拔钎时防止钎杆变形。拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编号,以备验槽时使用。 4.6移位 将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 4.7灌砂 打完得钎孔,首先经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,然后经过验槽合格后,方可

地基钎探规范

地基钎探规范 地基钎探是一种土层探测施工工艺,用以探测土层内隐蔽构造情况或粗略估算土层的容许承载力。地基钎探规范主要是根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的内容而定的。下面是带来的关于地基钎探规范的主要内容介绍以供参考。 1、地基钎探是用于天然地基的基础,由天然地基直接承受上部基础荷载,已经设计CFG桩基地基,这种情况下不需要做基槽开挖后的地基钎探。 2、桩基础是由桩基承受上部基础荷载,因此桩基础不需要做基槽钎探。

3、钎探是将钢钎打入土层,根据一定进尺所需的击数探测土层情况或粗略估计土层的容许承载力的一种简易的探测方法。这种方法适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。 4、遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行钎探: (1)持力层明显不均匀; (2 )浅部有软弱下卧层; (3 )有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;

(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 5、遇到下列情况之一时,可不进行钎探: (1)基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时; (2)持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。显然,基岩、以建筑垃圾为主的杂填土也可不进行钎探。 6、和基础类型没太大关系,关键还是之前的地勘报告以及开完之后会同甲方、监理、设计、地勘单位共同进行的验槽工作。验槽时候,当发现基槽平面土质显着不均匀,或局部存在古井、菜窖、坟穴、河沟等不良地基,可用钎探查明其平面范围与深度。所以你的问题要看

实际情况。 按照地基钎探规范,标准做法,伐板基础应该满地布孔,探孔梅花状分布,孔距不大于。也必须做好钎探记录并绘制钎探平面图,标明每个探孔深度,语探孔一览表中。已备验槽时参考处理。探孔验收完毕要用灰土或粗砂将其回填。 钎探的间距与深度一般根据基槽的宽度来确定: 基槽宽小于80cm,中心一排布置,间距,深度; 基槽宽80~200cm,两排交错布置,间距,深度;

地基钎探专项施工方案

北京化工大学昌平新校区后勤服务楼F座 B1本科生宿舍楼项目 地基钎探施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京市第三建筑工程有限公司 编制时间:2016年3月26日

目录 一、工程概况 (3) 二、地质条件 (3) 2.2地质情况……………………………………………… .-3- 2.2地下水位情况 (4) 三、编制依据………………………………………………… ..-4- 四、施工准备………………………………………………… .-4- 4.1主要机具 (4) 4.2作业条件 (5) 4.3钎探人员的安排………………………………………… ..-5- 五、钎探技术要求…………………………………………… .-6- 5.1工艺流程 (6) 5.2整理记录及归档 (6) 5.3冬雨期施工 (7) 六、应注意的质量问题和成品保护 (7) 七、安全及环保措施 (8) 7.1安全措施 (8) 7.2设备操作要点 (8) 7.3注意事项 (9) 7.4环保措施 (9)

八、后附钎探记录表样式 (9) 一、工程概况 北京化工大学昌平新校区后勤服务楼F座/B1本科生宿舍楼项目位于北京市昌平区南口镇,虎峪村南,清华大学核能技术设计研究院西南侧。 地理位置详见下图: 二、地质条件 2.1后勤服务楼地质情况:拟建场地属山前洪冲积地貌单元,表层填土平均厚度1.23米,填土以下6.5米内为新近沉积土,以碎石为主,局部含粘性土混碎石。该层可以作为持力层。以下22米深度内为第四纪沉积层,以碎石为主,设计基底标高为140.84米和142.74米,持力层为②层碎石,局部夹②2层红黏土,需换填红黏土层,最厚1.5米,换填级配砂石,地耐力不小于240kpa。压实系数不小于0.97.(具体见岩土工程勘测报告)北京市建平工程勘察有限责任公司勘测成果书2015-022。

基土钎探施工工艺标准

SGBZ-0103 基土钎探施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。 2、施工准备 材料及主要机具: 砂:一般中砂。 主要机具: 人工打钎:一般钢钎,用直径Φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60o尖锥形状,钎长~;8~10磅大锤。 机械打钎:轻便触探器。 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。 作业条件: 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表执行。 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。 钎杆上预先划好30cm横线。

钎探孔排列方式表 3、操作工艺 工艺流程: 就位打钎 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70cm,将钎垂直打入土层中。 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表执行。 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入橇棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。 整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。 冬、雨期施工: 基土受雨后,不得进行钎探。 基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。 4、质量标准

相关文档