4#塔式起重机安装方案

一 ﹑工程概况

该工程为蚌埠宝龙城市广场,位于蚌埠市新城区,建筑总面积307953m 2,其中地下建筑面积为80698 m 2 ,地上建筑面积为227255m 2。框架结构。该工程地下室设计分为A1至A5、B1至B4九个区,其中地上部分设计为A1至A4、B1至B4八个区,沿机场小环路呈扇环形展开。内弧长524.952m ,外弧长726.15m ,内外弧间距为112m 。九个区地下一层相互连通为一个大地下室,沿机场小环路一侧为商场、商铺、商业街,层高5.5m ,内侧为机动车库兼人防,层高4.0m ,A5区只有地下一层,其他各区地上均有4层。地上1-4层层高分别为6.5m 、5.4 m 、5.4m 、5.0m ,建筑高度22.3m 。

根据工程需要,安装一台塔式起重机,起升高度40米,型号QT5512(重庆庆江机器厂制造),该塔机起重臂长55米,额定起重量8吨,最大起重力矩为80吨.米,能满足施工要求。该塔机采用二倍率钢丝绳起升,性能具体见《QT5512塔式起重机起重特性参数表》。

12.5M 55M

ZIZI 自由 37.5

QT5512塔式起重机起重特性参数表

二﹑塔吊基础位置的确定及现场条件

根据对现场的勘测,首先对塔吊基础进行施工,具体见《塔吊基础施工方案》。其次对塔吊基础混凝土强度(不底于C35)﹑基础表面平整度(小于1/1000)﹑埋设件的位置﹑标高﹑垂直度及施工工艺符合出厂说明书的要求,验收合格,经公司技术部门﹑甲方﹑监理同意﹑签字盖章后方可作业。塔吊的起重臂最前端距离2#楼外架约2米,刚好能满足拆除的要求。具体位置见下图

1#塔吊位置平面布置图

根据现场条件,塔吊安装在底下室地板上,在地下室土方挖完后,必须先安装塔吊,否则在基础施工过程中将无法组织设备安装。经现场勘测,塔吊回转中心距离停放吊车回转中心约5米,现场土质情况良好,场地平坦,选用40—50T汽车吊可满足要求,具体吊车停放位置见《平面布置图》。

按照塔吊的按拆顺序,协调将塔吊各部件运输到位,并组织各种作业人员到位。

三、安装人员

3.1、安装人员的配置

安装总指挥:

安装负责人:

安装人员:机械工:

电工:

3.2按装人员分工:

安装总指挥:主要负责现场的总调度,协调做好设备的安装工作。同时对现场的危险环境进行监督、预防。

安装负责人:主要负责设备安装过程中的技术问题的解决和安全交底,及安装过程的监督、验收。

机械工:负责机械设备的螺栓、销轴的紧固及部件的安装。

电工:负责塔吊电气系统的安装、调试,确保机械设备的顺利安装。同时对电器元件的正常运行进行监督。

:负责机械、电气部分安装过程中的验收、检查、整改,包括:螺栓、销轴、开口销、电器接线、过流、欠流继电器、各种限位的调试等

3.3、按拆人员要求:

1、安拆作业必须取得由建设行政部门主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍进行。操作人员必须持证上岗。

2、作业队伍应熟悉本机的性能、遵守拆装工艺及操作规程,必须听从专业工长和有关技术负责人的指挥,严禁违章和违反安装、拆卸顺序作业。

3、进行安全技术交底,项目作好现场安全作业环境,禁止无关人员进入现场。

四、机具的配备及安装前的检查

4.1、机具的配备(见下表)

安装需要机械设备及工具表

4.2、安装前的检查

安装前要认真检查塔吊各部分的联接情况及标准件、套架、塔帽等有无变形、焊缝脱落等情况;同时要对液压系统和电气系统进行调试、检查:对使用的钢丝绳索具、绳夹、卸扣等吊装用具和其他工具认真检查,确认无误后方可作业。

4.3、安全技术保证措施

安装前应对安装人员进行安全技术交底,明确危险源,确保按拆人员的安全用品齐全,配备安全应急小车一辆。项目负责划出警戒线,并派出安全员进行现场监护。

五、塔吊的安拆顺序

(一)塔吊的安装

1、塔吊的底座。将预埋在混凝土的底座四个上支座的水平度控制在1MM之内。清除表面的渣物。

2、安装基础节、标准节、套架

将基础节(重0.95T)吊到底座上,用8套专用高强螺栓与底座联接,再吊2节标准节,用标准节螺栓联接后,吊装套架(重3.657T)使套架上的爬爪放在标准节的踏步上,调整16个导轮与标准节的间隙为2—3MM。

3、安装回转支承总成

用4根6米¢18钢丝绳将回转总成(重4.282T)吊到套架上

用销轴与套架连接,并用标准节螺栓将下支座与标准节连接。

4、安装中心节(1.25)。将靠

近起重量限制器一侧与起重臂方

向一致。

5、安装驾驶室(0.432T),

将主电缆接通,回转电源用倒

顺开关接通。

6、安装塔帽(重1.54T)。在地

面上将平台及护栏装好,吊到中心

节上,用4个销轴连接。吊装时应

将塔帽垂直方向一侧朝吊臂方向。

7、安装平衡臂总成(重6.13T)

用4根10米¢18钢丝绳吊起

平衡臂,转动回转,用销轴将平衡

臂与回转塔身连接,穿好开口销,

然后将平衡臂抬高,将平衡臂拉杆

连接好,放下平衡臂。吊装一块

2.3T的配重,放在平衡臂根部,接

通回转电源、起升电源,调试运转

正常。

8、安装起重臂(重7.69T)

按照说明书将九节前臂按顺序拼好,用销轴连接好,穿好开口销;将前臂拉杆按顺序连接,将塔顶拉板用铁丝固定在前臂根部;变幅小车放在根部,穿好小车钢丝绳,并收紧。用2根8米¢20钢丝绳将吊臂吊起,根部与回转用销轴连接,然后放出起升钢丝绳,穿过塔顶滑轮将塔

顶拉板连接好,用汽车吊逐渐拉高前臂,同时开动起升机构,直到吊臂拉杆到达塔顶,连好销轴,放下吊臂,具体见以下塔吊安装图。

a

L为起重臂重心位置:55米臂为L=20.5米

50米臂为L=19米

a为起吊起重臂的吊绳的距离,在8—12米之间

9、安装其余配重,将配重连接板连好。

10、按照说明书将钢丝绳穿好。在穿钢丝绳的过程中,禁止操作人员在前臂上边走边拉。应将安装人员用小车运到前臂端部,固定好安全带,用麻绳将前臂下多余的钢丝绳拉起,将绳头固定在防扭装置上。

11、接通小车电源及安全装置控制电路。

主钢丝绳穿绕图例

变幅钢丝绳穿饶图例

六、塔吊试验

整机安装后,检查塔身的垂直度(允许偏差为4/1000)、金属结构、焊缝、螺栓、销轴、开口销、制动及个机构是否正常,有无松动、脱落现象,确认正常后方应依次进行下列试验。

6.1、空载试验

各机构应分别进行数次,然后再做三次综合动作运行,运行过程不得发生异常现象,否则应及时排除故掌。

6.2、静载试验

空载试验合格后,进行静载试验,静载试验应在幅度55米处吊重1.2吨,离地0.5米左右,保持10分钟,卸栽后检查金属结构和焊缝的质量情况,静栽过程中不允许进行变幅和回转动作。

6.3、动载试验

吊重1吨重物,试开动各机构进行运转,检查各机构运转是否正常,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态。

七、塔吊的安全装置调试

塔吊试运转成功后,组织有关人员进行安全装置调试及技术试验,并填写《塔式起重机技术试验报告表》,安全装置调试如下:

1、行程限位器:使吊钩与变副小车的距离不小于1米。

2、回转限位器:向左回转1.5圈,向右回转3圈限位。

3、变副限位器:距前臂头部0.500米,根部1米限位。

4、力矩限制器:吊两个标准节(重1.706T),非加强节,小车行道41米处调整限制触头,小车向前运行停止,吊钩向上运行停止。

5、重量限制器:按照说明书进行调整。

6、吊钩保险、卷扬机滚筒保险、防断装置等应齐全。

以上各种安全装置必须调试三次,正常后方可运行

八、塔吊升降作业

1、塔机升降必须由取得相应拆装资质证书的专业队伍进行,操作人员必须持证上岗。

2、作业队伍应熟悉本机的性能,遵守拆装工艺及操作规程,都应听从指挥。进入工作现场,应穿戴安全保护用品,高处作业应系好安全

带。

3、升降作业前要认真检查本机各部分的联接情况及附着锚固情况和标准节、套架有无变形、焊缝脱落等情况,确认无异常情况后,方可作业。

4、升降作业前应注意液压系统是否有漏油现象,操作手柄能否自动复位。当油缸顶升20cm高时,停止观察油缸是否有下落、泄油现象。确认无异常方可顶升;当降塔时要注意油缸下滑的进度超过0.5m/min 时应停止作业检查。

5、升降作业过程必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操作室内应只准一人操作,必须听从指挥信号,注意风方向,时刻将前臂摆正。

6、当遇到大风(四级以上)、浓雾、雨雾等恶劣天气应停止作业,在作业中风力突然增大到四级时,必须立即停止上班作业,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。

7、顶升前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度,应紧固好电缆。

8、升降应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。

9、升降时,必须调整好顶升套架滚轮与标准节的间隙,并应按规定使起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住。当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角方向的螺栓重新插入,再采取其它措施,不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。

10、起重臂和平衡臂处于平衡状态,小车的位置确定方法:当油缸顶起塔机上部重量下支座与标准节的定位凸台相距20mm左右时走动小车,观察定位凸台是否对正,套架四周8个导轮其边与标准节距离是否一样。当对正时,就是小车停止位置。具体如下:

小车的位置:55米臂长:L=7.4米,空钩

L为小车距离前臂根部的长度。

11、升降时,顶升撑脚(爬爪)就位后,应插上安全销,方可继续下一动作。

12、升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固,液压操纵杆回到中间位置,并切断液压升降机构电源。

13、操作人员必须将附带工具、螺栓放置稳固,不得高空坠落。

14、作业人员严禁酒后作业。

九、职业安全健康、环境管理措施和文明施工。

10.1、所有参加作业人员必须严格遵守各项安全条例和规章制度,正确穿着工作服,佩戴安全帽、高空作业必须佩戴和使用安全带。

10.2 、作业前,对所有工器具,起重机械进行检查,确认合格后方允许使用。

10.3 、拆卸人员必须取得合格的上岗资格证、持证上岗。

10.4、作业前前由技术员进行技术交底。

10.5、起重指挥由有丰富经验的起重工担任,信号明确无误,操作人员要集中思想、精心操作、服从指挥,不得擅自操作。

10.6、起吊作业前要认真细致地检查吊车车况,要求制动系统等完全可靠,不得带病作业。

10.7、捆绑吊点要选择正确,防止损坏杆件、构件,快口处要加包角。

10.8、渡绳时要防止绳头摔坏或钢丝绳受挤压变形。

10.9、平台上落下的油污要及时清理干净,防止二次污染。

10.10、使用的工具和材料,应每日进行回收,作业人员随身携带工具包,手工工具应有防掉落保护绳。严禁高空乱抛杂物,保持施工场地整洁,做到“工完、料尽、场地清”。

10.11、机构拆卸完毕以后,进行全面检查和清洁工作,清除扶梯、平台和操作、维护范围的油污和杂物。

10.12、在电缆敷设前相关人员必须对敷设电缆所用的脚手架及通道等安全设施进行检查验收。

塔式起重机安装前、后零、部件检查记录塔机型号:QT5512 拆卸地点:省公安厅

塔机编号:检验人员:

附表2

QT5512塔式起重机顶升减节检查记录

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊安装施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1、车辆器具准备 (4) 3.2、作业条件准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2、塔式起重机布置 (6) 4.3、QTZ63塔式起重机安装及拆除方案 (6) 4.4安全指标和拆卸目标: (15) 五、劳动力计划 (16) 六、安全保证措施 (16) 七、防碰撞措施 (17) 1

一、工程概况 1.地理位置 本工程位于西安市雁翔路与规划七路东南角。 2.本工程主要参建单位: 建设单位:交大科技园有限责任公司; 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司; 监理单位:陕西建科监理有限责任公司 总承包单位:西安裕华建设工程(集团)有限公司 3.本工程施工范围 本工程由博源科技广场地下室、C区博源国际交流中心、D区博源培训中心组成。 4.建筑概况 D区博源培训中心 1、总建筑面积6050 m2(地上6050 m2,地下详见C区子项),地上十层,地下二层,地下室埋置深度为10.200m,建筑总高度为36.500m,系框架剪力墙结构。 2、建筑防火分类:一类 3、耐火等级:一级。 4、抗震设防烈度:八度。 5、设计使用年限:50年。 2

针对博源科技广场地下室工程的具体情况,为方便施工,我方准备为地下室安装一台QTZ63塔式起重机协助我方在施工过程中对建筑材料的进行垂直运输。额定荷载5t,其重力矩630k n·m,旋转半径45m。 根据《塔式起重机安全技术规程》等规范规程及地下室的实际情况,编制本方案。 二、编制依据 2.1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-94 2.3、《起重机机械安全规程》GB6067-85 2.4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012 2.5、《起重机机械用钢丝绳检验和报废使用标准》GB5792-86 2.6、《QTZ63塔式起重机说明书》 2.7、《博源科技广场工程建筑施工图》 2.8、《博源科技广场工程结构施工图》 3

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

塔吊安装及附墙方案

§1 概况 ?东方时代广场工程为无锡市亮坝上B块低洼地区危旧房改造项目,建设单位为无锡天龙房 产开发有限公司,江苏赛华建设监理有限公司监理。工程地点位于无锡市亮坝上,无锡长途客运总站的对面,紧邻无锡市火车站。本工程由无锡市建筑设计研究院设计,框架三十二层,建筑面积约49535m2,地下室一层,裙房共三层为商业用房,主楼部分为住宅。 本工程采用联体双塔设计,最高点120.90m,结合工程实际,选用张家港市机械厂生产的QTZ80F型塔吊及湖南江麓建筑机械有限公司生产的JL5515(JL5515型既QTZ80F型,为便于区分,使用厂家生产编号JL5515)型塔吊各一台,其中JL5515塔吊安装在东侧主楼,臂长55米;西侧QTZ80F塔吊臂长40米,安装位置避开邻近的德福花园C幢及JL5515塔吊塔身,距离可满足施工要求及规范规定。 ?主楼四侧为与主楼连体的地下室,根据现场实际情况及材料加工场地的布置,两台塔吊均 安装在主楼的南侧,具体位置见所附的现场平面布置图。 §2 塔吊的基础 ?QTZ80F型塔吊基础 西侧QTZ80F型塔吊的基础根据生产厂家提供的说明书第66页的基础图进行施工,本工程塔吊安装处地耐力为2.4×105Pa,基础平面尺寸5.5m×5.5m,深度为1.45m, 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也 为C30商品混凝土浇筑。基础内预埋一节基础节作为与塔吊的连接。 ?JL5515型塔吊基础

东侧JL5515型塔吊生产厂家在使用说明书中未提供塔吊基础的尺寸,要求塔吊基础由施工单位自行设计,如附图所示,塔吊基础置于建筑基础底板中,基础底板厚为1m,我们在塔吊安装部位局部加深,受后浇带的位置所限,塔吊基础的南北向边长仅能做到4.8m,另一边长为5.5m,基础深度为1.45m,根据《JL5515塔吊使用说明书》第二册第4页提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=5.5×4.8×1.45×2.5×9.8=937.86KN L—塔吊基础边长,L=5.5m,L/3=1.83, h--塔吊基础厚度,h=1.45m, e=(2450+83×1.45)/(550+937.86)=1.73≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=4.48 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为2.4N/mm2, δ地=[2×(550+937.86)]/3×5.5×1.02=1.77N/mm2≤[δ地] =2.4N/mm2,满足要求。 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也

工程塔吊安装方案

工程塔吊安装方案 【最新资料,WORD况文档,可编辑修改】 本工程选用50M臂长的塔吊标准吊臂;塔身标准节2.0 X 2.0 X 3.0; 最大起重10吨,最大幅度起重量 2.3吨,起重力距为1150KN.M;平衡臂长11.88M,配重5块,4块3.1 吨,1块3.7吨,共重16.10吨;其自由高度可达50M,首次安装高度35 M;本工程士0.000上高度最大 值为46M,加地下室8. M,共54 M,加塔尖7.2 M,整机安装高度约70M;电功率85KVA,380V,50HZ, 配有力距限制器,重量限制器,变幅限位以及各种信号装置。该机安装在东深供水局32#楼工地后 基本能满足面积为8856.76M2的本工程材料运输需要。 本塔吊平衡臂4.81t,走台2.3t,起重臂共13.87t,塔头重为4.05t, 塔身的第一节重 8.325t;本塔吊自重Gmax=192t, Gmin=68t; 最大受荷弯矩Mmax=2344.81KN.M, 最大受荷压力Pmax=1077.85KN; 空载最大弯矩Mmax=4646.86KN.M, 最大空载压力 Pmax=1915.94KN 。 三、机具配备 配备以下仪器及机具、劳保用品: 1、50吨吊车一台 2、经纬仪二台 3、活络板手12” 2把、18 ” 4把 4、万用表一只 5、兆欧表一只 6、接地摇表一只 7、螺丝刀一套 8、各种索具配套 9、安全帽每人一只、安全带带、手套30付,工具包2只 10、手拉辘轳2吨2只 11、大、小锤:橄榄冲配套 12、棕绳30M/根:2根 四、塔机安装程序及要求 1、地基基础: 固定式塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件,本

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

相关文档