一、工程概况:

工程名称重庆市长寿区中医院扩建工程

建设单位重庆市长寿区中医院

建设地点重庆市长寿区杏林路1号中医院现址东南角

设计单位重庆热地建筑规划设计有限责任公司

监理单位

结构/层数框架-剪力墙结构/地下2层、地上16层

建筑耐火等级一级

结构设计使用年限50年

抗震设防烈度/类别六度/乙类

建筑高度72.30m

结构安全等级一级

二编制依据:

(1)严格按照现行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的《低压配电设计规范》GB50054-95、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005等的规定,做到统一标准、规范编制。

(2)遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工专项方案中,严格按施工现场的实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,确保临时用电安全。

三、安全目标

1、杜绝重大触电伤亡事故和火灾事故发生。

2、轻伤事故引起歇工率控制在1.5‰以内。

3、在各次检查中安全达标。

四、现场设计及用电分布计算

根据施工现场情况,本工程施工用电由甲方提供的变压器将电源引入施工现场西北角配电室三相五线制电缆线地埋敷设到总配电箱,再由总配电箱(一级电

箱)分布到二级电箱、各开关箱、分配电箱由二级电箱接出,其中办公用电为专设回路,现场周围和施工面的照明由固定在专设灯架的探照灯提供照明,现场室内照明必须由二级电箱内专用照明插座或开关。内设用电线路根据实际情况确定。

(1)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(2)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见现场平面图布置图,采用三级配电,两极防护。

(3)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

五、电机、电器统计

序号机械名称型号单位数量单机功率总功率

1 施工电梯2/TX2/蓝部 1 30KW 30KW

2 砼搅拌机JZ-350 台 1 5.5 5.5

3 砂浆搅拌机HJ200B 台 2 2.2 4.4

4 钢筋切断机GQ-40 台 2 2 4

5 钢筋弯曲机GJ-2 台 2 1.5 3

6 钢筋调直机GT6/14 台 2 1.5 3

7 平板振动机B22 台8 1.5 12

8 插入式振动机CZ-3 台8 1.5 12

9 电焊机DH-10 台 3 12 36

10 镝灯 4 3.50 14

11 木工圆锯MJ104 2 3.50 7

12 碘钨灯12 1 12

13 水泵台 4 4.5 18

14 手提切割机台 6 1.5 9

15 钢筋闪光焊机UN-100 台 1 125 125

16 塔吊QTZ-5810 台 1 38 38

17 砂轮切割机φ400 台 2 1.5 3

留、用电负荷

(1)照明镝灯(4台)

K

x

= 1.2,Cosφ = 0.6,tgφ = 1.33

P

js = K

x

×P

e

= 1.2×14 =16.8kW

Q

js = P

js

×tgφ = 16.8×1.33 = 22.34kvar

(2)自落式混凝土搅拌机(1台)

K

x

= 0.75,Cosφ = 0.85,tgφ = 0.62

P

js = K

x

×P

e

=0.75×5.5=4.12kW

Q

js = P

js

×tgφ = 4.12×0.62 = 2.55kvar

(3砂浆搅拌机(2台)

K

x

= 0.5,Cosφ = 0.55,tgφ = 1.52

P

js = K

x

×P

e

= 0.5×4.4 = 2.2kW

Q

js = P

js

×tgφ = 2.2×1.52 = 3.34kvar

(4)插入式振动器(8台)

K

x

= 0.5,Cosφ = 0.7,tgφ = 1.02

P

js = K

x

×P

e

= 0.5×12 = 6kW

Q

js = P

js

×tgφ = 6×1.02 =6.12kvar

(5)平板式振动器(8台)

K

x

= 0.5,Cosφ = 0.7,tgφ = 1.02

P

js = K

x

×P

e

= 0.5×12 = 6kW

Q

js = P

js

×tgφ = 6×1.02 = 6.12kvar

(6)木工圆锯(2台)

K

x

= 0.5,Cosφ = 0.6,tgφ = 1.33

P

js = K

x

×P

e

= 0.5×7 = 3.5kW

Q

js = P

js

×tgφ = 3.5×1.33 = 4.66kvar

(7)钢筋切断机(2台)

K

x

= 0.3,Cosφ = 0.7,tgφ = 1.02

P

js = K

x

×P

e

= 0.3×4 = 1.2kW

Q

js = P

js

×tgφ = 1.2×1.02 = 1.23kvar

(8)钢筋调直机

K

x

= 0.3,Cosφ = 0.7,tgφ = 1.02

P

js = K

x

×P

e

= 0.3×3 = 0.9kW

Q

js = P

js

×tgφ = 0.9×1.02 = 0.92kvar

(9)钢筋弯曲机(2台)

K

x

= 0.3,Cosφ = 0.7,tgφ = 1.02

P

js = K

x

×P

e

= 0.3×3 = 0.9kW

Q

js = P

js

×tgφ = 0.9×1.02 = 0.92kvar

(10)交流电焊机(3台)

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.4,tgφ = 2.29

P

js = K

x

×P

e

= 0.7×36 = 25.2kW

Q js = P

js

×tgφ = 25.2×2.29 = 57.71kvar

(11)施工电梯(1台)

K

x

= 0.5,Cosφ = 0.6,tgφ = 1.33

P

js = K

x

×P

e

= 0.5×30 = 15kW

Q js = P

js

×tgφ = 15×1.33 = 19.95kvar

(12) 钢筋闪光焊机(1台)

Kx=0.4,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

Pjs=Kx×Pe=0.4×125=50.0kW

Qjs=Pjs×tgφ=50.0×0.75=37.5kvar

(13) 塔吊(1台)

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

Pjs = Kx×Pe =0.2×38= 7.6kW

Qjs = Pjs× tgφ=7.6×1.33 = 10.11 kvar (14) 水泵(4台)

Kn=0.85 ,Ps=7.5+10×4=47.5 ,tgФ=0.75

Pc=0.85×18=15.3 KW

Qc=15.3×0.75=11.48 Kvi

(20)总负荷计算,总箱同期系数取K x=0.9

总的有功功率

P

js = K

x

×ΣP

js

= 0.9×305.9 kW = 275.3kW

总的无功功率

Q

js = K

x

×ΣQ

js

= 0.9×184.95 = 166.46kvar

总的视在功率

S

js = (P

js

2 + Q

js

2)1/2 = (275.3+166.46)1/2 = 220.88kVA

总电流计算

I js = S

js

/ (1.732 ×U

e

) = 220.88 / (1.732 ×0.38) = 334.67A

七、干线进线截面及进线开关

1)施工电梯开关箱至施工电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.2,Cosφ= 0.6

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.2×30/(1.732 ×0.38×0.6) = 15.2A

b)选择导线

选择BV-4×4+1×2.5,穿硬塑料管时其安全载流量为22.14A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r = 40A。漏电保护器为DZ15L-30/3。

2)照明镝灯(2台一组)开关箱至照明镝灯(2台一组)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 1.2,Cosφ= 0.6

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.2×7/(1.732 ×0.38×0.6) = 21.27A

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6 ,空气明敷时其安全载流量为85A,室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为I RD =

5A。漏电保护器为DZ10L-100/3

3)混凝土搅拌机开关箱至混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.75,Cosφ= 0.85

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.75×5.5/(1.732 ×0.38×0.85) =8A

b)选择导线

选择BV-4×4+1×2.5,穿硬塑料管时其安全载流量为22.14A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

4)砼配料机开关箱至配料机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.75,Cosφ= 0.85

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.75×7.5/(1.732 ×0.38×0.85) = 10.05A

b)选择导线

选择BV-4×4+1×1.25 ,穿硬塑料管时其安全载流量为22.14A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r = 50A。漏电保护器为DZ15L-30/3

5)灰浆搅拌机开关箱至灰浆搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.5,Cosφ= 0.55

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.5×4.4/(1.732 ×0.38×0.55) = 6.08A

b)选择导线

选择BV-4×2.5+1×1.5 ,穿硬塑料管时其安全载流量为16.60A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

6)1号干线分配电箱至电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

a)计算电流

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

I jx=22.27A*1.1=24.5

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6,空气明敷时其安全载流量为85A。

c)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r=50A。

6) 1号干线分配电箱进线及进线开关的选择

a)计算电流

K x=0.8,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×35.34/(1.732×0.38×0.9)=47.73A

该分箱下最大组线电流I js=60.6A

两者中取大值I js=60.6A

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6,空气明敷时其安全载流量为85A。

c)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r=50A。

7)往1号干线导线截面及总配电箱出线开关的选择

a)计算电流

K x=0.8,Cosφ=0.9

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×35.34/(1.732×0.38×0.9)=247.73A

该干线下最大的分配箱电流I js=60.6A

选择的电流I js=60.6A

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6,空气明敷时其安全载流量为85A。

c)选择电气设备

选择总配电箱1号干线出线开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r=50A,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(2)2号干线上导线截面及分配箱、开关箱(插入式振动器、平板式振动器、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、交流电焊机、木工圆锯)内电气设备选择:

1)插入式振动器(2台)开关箱至插入式振动器(2台)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 2.4,Cosφ= 0.7

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 2.4×1.6/(1.732 ×0.38×0.7) = 8.34A

b)选择导线

选择BV-4×2.5+1×1.5 ,穿硬塑料管时其安全载流量为16.60A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

2)平板式振动器(2台)开关箱至平板式振动器(2台)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 2.4,Cosφ= 0.7

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 2.4×1.6/(1.732 ×0.38×0.7) = 8.34A

b)选择导线

选择BV-4×2.5+1×1.5 ,穿硬塑料管时其安全载流量为16.60A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

3) 钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.3,Cosφ= 0.7

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.3×1.2/(1.732 ×0.38×0.7) = 0.78A

b)选择导线

选择BV-4×1+1×0.75 ,,穿硬塑料管时其安全载流量为8.70A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

4)钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.3,Cosφ= 0.7

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.3×3.3/(1.732 ×0.38×0.7) =2.15A

b)选择导线

选择BV-4×1+1×0.75 ,,穿硬塑料管时其安全载流量为8.70A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

5)钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.3,Cosφ= 0.7

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.3×0.9/(1.732 ×0.38×0.7) =0.59A

b)选择导线

选择BV-4×1+1×0.75 ,,穿硬塑料管时其安全载流量为8.70A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

6)交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.7,Cosφ= 0.4

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.7×25.2/(1.732 ×0.38×0.4) =67.00A

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6 ,空气明敷时其安全载流量为85A,室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r = 40A。漏电保护器为DZ10L-100/3

7)木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

a)计算电流

K x = 0.5,Cosφ= 0.6

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.5×1.75/(1.732 ×0.38×0.6) = 2.22A

b)选择导线

选择BV-4×1+1×0.75 ,穿硬塑料管时其安全载流量为8.07A,满足要求。

c)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。漏电保护器为DZ15L-30/3

8)2号主干线分配电箱至电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

a)计算电流

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

I jx=67.00A*1.1=73.7

b)选择导线

选择BX-4×10+1×6,空气明敷时其安全载流量为85A。

c)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为I r=50A。

9) 2号干线分配电箱进线及进线开关的选择

a)计算电流

K x=0.8,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×59.35/(1.732×0.38×0.9)=80.16A

该分箱下最大组线电流I js=98.00A

两者中取大值I js=98.00A

b)选择导线

选择BX-4×25+1×16,空气明敷时其安全载流量为145A。

c)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A。

10)往2号干线导线截面及总配电箱出线开关的选择

a)计算电流

K x=0.8,Cosφ=0.9

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×59.35/(1.732×0.38×0.9)=80.16A

该干线下最大的分配箱电流I js=98.00A

选择的电流I js=98.00A

b)选择导线

选择BX-4×25+1×16,空气明敷时其安全载流量为145A。

c)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

选择总箱的进线截面及进线开关

I js=197.83A

由于该总配箱下有多条干线,所以电流需要乘以1.1的系数。

I js=197.83×1.1=217.62A

(1)查表得室外架空线路25 °C时铜芯橡皮绝缘导线BX-4×70+1×35,其安全载流量为285A,能够满足使用要求。

(2)选择总进线开关:DZ10-600/3,其脱扣器整定电流值为I r=600A。

(3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-600/3。

九、安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

1、保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(1).接地装置分类

接地装置,就是接地线和接地体的合称(总和),它包括接地线和接地体。

接地线,又分为接地干线和接地支线。

接地体,又分为自然接地体和人工接地体。

下图是人工接地体的接地装置示意图:

(2).接地装置的安全技术要求

1) 接地体或地下接地线,均不得采用铝导体制做。

2) 垂直接地体,宜采用角钢或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

3) 接地线焊接塔接长度,必须符合以下技术要求。

4) 接地干线,通常要求其截面不得小于100mm2;接地支线,通常要求其截面不得小于48mm2。

5) 采用自然接地体时,可充分利用施工现场的主体金属结构或基础钢筋砼工程的基础结构,严禁利用易燃、易爆物的金属管道作为接地体。

序号项目技术要求检查方法

1 搭接长度扁钢≥2d 尺量

圆钢≥6d(双面焊)

圆钢和扁钢≥6d(双面焊)

2 扁钢搭接焊的棱边数

3 观察

注:b为扁钢宽度,d为圆钢直径。

2、保护接

(1)施工现场专用的中性点直接接地的电力路,必须采用TN-S接零保护系统(即三相五线制)。

(2)TN-S系统的保护零线应由工作接地线引至配电室的零线排和第一级漏电保护器电源侧的零线进行重复接地。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场的总配电箱,两级箱,三级箱等处进行重复接地。

(3)重复接地利用工程基础底板的两根主钢筋与基础梁焊接连通40×4镀锌扁钢作接地线到落地柜外壳。

(4)TN-S系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均实行接零保护,不允许有部份设备采用保护接地。

(5)与电气设备连接的保护接零线均采用不同截面的绿黄双色BVR导线,与电气设备相连的保护零线最小截面不小于6mm2BVR。任何情况下不准用此线作负荷线作用。

(6)施工现场的塔吊、提升机等大型机械设备及脚手架,均应装设防雷装置。防雷装置的引下线及大型机械设备构架均应重复接地,接地电阻≤4欧。

(7)施工现场塔吊或提升机的避雷引下线采用不小于35mm2的BVR绿/黄双线,避雷针应高出塔尖2米。

3、防雷措施

(1) 在土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆上可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

(2) 施工现场内的起重机、井字架、等机械设备,以及钢脚手架和正在施工

的在建工程等的金属结构,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,并在下表规定范围内,则应安装防雷装置。

(3) 若最高机械设备上的避雷针(接闪器)其保护范围能覆盖其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。保护范围可按滚球法确定。

(4) 各机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。

(5) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

(6) 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

(7) 做防雷接地的电气设备,必须同时做重复接地;同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

(8) 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

4、配电室

(1)配电室内应保持无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质、无振动。

(2)配电室应能自然通风,西面墙上设通风窗。门向外开,并配锁,下部装百页。门窗外部订铁丝网,防止小动物出入。

(3)配电室天棚距内地面应大于3.0m。

(4)配电室构筑物的耐火等级为3级,室内配置干砂箱和绝缘灭火器;

(5)配电室边侧设电工值班室一间;

(6)配电屏的安装应符合下列要求:

a、配电屏的维护通道应大于1m;

b、配电屏侧面维护通道应大于1m;

c、配电屏上端距顶棚应大于0.8m;

d、配电屏两端应重复接地并与保护接零做电气连接;

e、配电屏应装有电流、电压表、换相开关、短路过荷保护装置和分路隔离开关及分路漏电保护器;

f、配电屏上的各配电线路均应编号,并标明用途标记;

g、配电屏或线路维护时,应悬停电标电,停、送电应有专人负责;

h、母线应涂有色绝缘油漆,涂色如下:

相别颜色垂直排列水平排列引下排列

A 黄上后左

B 绿中中中

C 红下前右

N 蓝

PE 绿/黄

5、配电箱、开关箱的设置

(1)配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱,实行三级控制,分级配电。

(2)动力配电箱和照明配电箱分别设置。

(3)每台用电设备有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4)分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。交流电弧焊机变压器电源线长度不大于5m,进线处必须设置防护罩,二次线宜采用YHS型橡皮铜芯多股软电缆,电缆长度不大于30m。

(5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳,固定式配电箱的中心点的垂直距地应为1.4-1.6米,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,移动式配电箱的垂直距地为0.8~1.6m。

(7)配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板用7.5 mm优质绝缘胶木电板。有防雨、防尘措施,箱顶有披水坡,两侧设通风百页窗,箱体严密、端正,箱门松紧适度,导线进出口设在底面,进出口处设护口圈。

(8)箱体外壳油漆采用深蓝色,门上喷有“五华一建”标志及警告符号。

6、电气设备的设置应符合下列要求

(1)配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在优质的绝缘电胶板上,应装设平整、

牢固,排列整齐,布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。

(2)配电箱内各元件的连接导线截面应符合各用电设备容量的需要,其最小截面应大于2.5mm2的绝缘铜芯线,连接线按规定分色,排列整齐、成束,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(3)配电箱、开关箱进出线中护套成束,不得与箱体进、出口直接接触。

(4)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

(5)移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(6)配电箱的工作零线与保护零线,必须分设接线端子板,各自的导线连接通过各自的接线端子板连接。

(7)各种箱的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底坐、外壳等必须做好保护接零。

(8)导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,用压线端子(有压线孔者除外)压接,如必须穿孔用顶丝压接时,多股线搪锡后再压接(6mm2以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。

7、设置漏电保护器

(1)配电和系统中的配电屏、分配电箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能。漏电保护器应优先选用建设部推荐产品和电磁式漏电保护器,漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

(2)配电屏分路负荷侧装设额定漏电动作电流为100mA或以上的漏电保护器,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

(3)施工现场所有分配电箱的电源隔离开关负荷侧装设与容量相适应,其额定漏电动作电流一般控制在50mA及以下,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

(4)开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

(5)一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具。露天、潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设防溅额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s

的漏电保护器?包括潜水泵,水磨石机?严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

(6)狭窄场所?金属容器、地沟、管道内等?选用带隔离变压器的III类保护手持式电动工具,把隔离变压器装高在狭窄场所外面,并加保护箱,防雨水、防潮、防触电,工作时有人监护。

(7)漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

(8)漏电保护器安装后的检验:

1)用试验按钮试验3次,应正确动作。

2)带负荷分合开关3次,均不得有误动作。

(9)漏电保护器投入运行后,应建立相应的管理制度和建立运行记录,每周需在带电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。

8、安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。国标 GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

(1)在地下室内或潮湿场所施工或施工现场照明灯具安装高度低于2.4米,必须使用36V以下安全电压的照明变压器和照明灯具。

(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

(3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(4)照明变压器必须采用双绕组型(严禁使用自耦变压器),一、二次侧均应装熔断器,其金属外壳做好保护接零。

(5)严禁将照明变压器带金属容器,金属管道和特殊潮湿的地下室使用。

(6)安全电压照明灯具,采用有良好绝缘且而热、防潮手柄的行灯,有保护罩,行灯的电源线采用三芯橡套软电缆。

9、施工现场的电缆线路

(1)电缆干线采用穿管、埋地、沿电缆沟敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(2)电缆在室外直接埋地敷设时采用钢带电缆,埋设深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,加设防护套管,采用钢管或PVC管保护。

(4)埋地电缆敷设尽量避免中间接头,如必须接头的应设在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(5)电缆接头(应采用插接线式连接)应牢固可靠,绝缘包扎后接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(6)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂距地不得小于2.5m。

(7)高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地或穿保护管引入。电缆垂直敷设的位置可充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得小于一处,电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

(8)施工现场的配电干线及使用220V/380V电压的配电支线,必须敷设五芯电缆。

10、室内导线的敷设及现场照明装置

(1)室内布线采用绝缘铜线,采用瓷瓶或塑料线夹等固定敷设,不得直接绕在毛竹、木头和钢管上。距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙穿套管。距地面应大于2.5m,室外要做防水弯。

(3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铜线截面不得小于1.5mm2。

(4)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

(5)螺口灯的中心触头必须与相线连接,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(6)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接接入灯具。

(7)室内的照明灯具宜选用拉线开关,开关距地高度2~3m,与门的水平距离为0.2m,拉线出口向下。

(8)严禁将插座与扳把开关靠近装设;严禁在床上装设开关和床头开关。

(9)装设在室外大光灯的高压包、触发器,设防水与通风的防护罩。

(10)装设在木工间的灯具应有带防护罩的灯具。

(11)移动式碘钨灯的连接导线,采用三芯的铜芯橡皮软电缆。

(12)室内一般公共场所的灯泡控制在40W以下,职工宿舍照明灯泡不宜超过60W。

(13)在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

(14)施工现场移动式灯具严禁使用花线和塑料护套线。

11、电气设备的操作与维修人

(1)施工现场内临时用电的施工和维护人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。

(3)使用设备前,按规定穿戴和配备好相应的劳动的防护用品;并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带故障运转。

(4)所使用的设备停止工作、以及操作人离开岗位时,必须把开关箱里的隔离开关拉闸断电,锁好开关箱。

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

12、电气设备使用和维护

(1)施工现场的配电室、所按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标识牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

(4)配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将

动力开关箱拉闸上锁。

(5)各种电器箱内不允许放置任何杂物,保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属丝代替。

十、安全用电组织措施

1、建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时用电组织设计的总体意图及安全用电的重点。

3、建立安全检测制度。建立好临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验和调试记录、绝缘电阻、接地电阻测试表和定期检(复)查表的问题等。

4、建立电气维修制度。施工现场的所有电气设备,定人定期检查、维修,定期检(复)查出的问题,迅速及时整改、维修、并详尽地做好电工维修记录。

5、建立安全用电责任制。临时用电工程各部位,操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人,专人负责,并辅以必要的奖惩。

6、建立安全检查和验收制度。施工现场的临时用电工程,按照JGJ46—2005《建筑施工安全检查评分标准》中的内容检查、验收。符合要求后才能投入使用。

7、建立临时电工程拆除制度。建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应有电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行,并必须有人监护。

8、建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

十一、施工现场预防电气火灾的措施

(一)、施工现场发生火灾的主要原因

1. 电气线路过负荷引起火灾。线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

2. 线路短路引起火灾。因导线安全部距不够,绝缘等级不够,电缆老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,

使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

3. 接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

4. 变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

5. 电热设备、照明灯具使用不当引起火灾。电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

6. 电弧、电火花引起火灾。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

(二)、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

1. 施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作以保护线路。

2. 导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3. 电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4. 配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

5. 施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

临时用电安全措施方案

滑县浩创领秀城3#楼 临时用电施工组织设计方案 编制: 审核: 审批:

临时用电施工组织设计 一、现场概况 甲方提供的电源线为一路,该路进线为200KW,据此与配电房设一个总配电箱,配双层绝缘铅芯多股埋地线。 二、配电线路的布局 工地配电线路和用电设备采用三级配电,二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜分路离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电开关处的开关相隔开关的负荷侧,其额定漏电动作电流不大于30MA额定漏电动作时间小于0.1秒。 根据现场机械设备平面布置。 三、配电线路截面的选择 1#分配电柜路线的主要负荷有一台电刨和一台电锯,棚照明,基功率分别是2.2KW、3.5KW、2KW和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。 2#分配电箱路线的主要负荷有子,棚照明,基功率分别是和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。

四、配电线敷设要求 配电箱及电器安装均应符合安全核技术规标准要求,配电箱均为铁制箱,进入线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应由防雨及防潮保护设施。 五、总配电箱 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路过载、漏电保护功能。 六分配电箱 分配电箱应装设总隔离开关、 分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。 七开关箱 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 必须做到“一箱、一机、一闸、一楼”。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。 八每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 九、接地电阻 重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆。 十、安全用电技术措施 1、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗;其他用 电人员必须通过有关安全教育培训各技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、配电线路、机电线路必须按照额定的位置,禁止临时乱拉乱 接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。 3、安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工 完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 4、各类用电人员应撑握安全用电基本知识和所用设备的性能产

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

建筑临时用电方案

黄埔区丰乐北路横沙社区供水管网改造工程施工现场临时用电方案 编制单位:审批单位: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人:审核负责人: 编制日期: 编制依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93 第一章、工程概况 石井大道至爱国西路DN800供水管网改造工程(石井大道段)迁改管段由石井大道华南三期交界,安装DN800供水管工程新装管道DN800球墨铸铁管共约3050米,D820~D325钢管共约259米,各式阀门8个,DN800~DN100钢制法兰盘安装32个及DN800沿直力加固墩18座。 本工程现场办公场所及管理人员及工人住宿均采用就近租房解决,临时用电主要考虑现场施工用电,施工现场采用三相五线TN-S接零保护系统:即电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或漏电保护器电源侧零线处引出。现场使用导线规格为:BVV-(3×95mm2+2×50mm2)。 第二章、现场临时用电部署 本工程临时用电主要考虑施工现场临时用电。架设线路和安装有关用电设备,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93设置。该工程需要的小型设备有混凝土

振动棒、锯木机、电焊机、空压机、潜水泵等,其功率和数量可参考下面施工设备用电需用表。 一、电源进线总箱位置、分箱位置 现场电源配置为附近配电房引出,总配电箱布置随管线施工位置发电机位置移动而移动,具体位置结合现场实际情况确定,导线规格为BVV3×95mm2+2×50mm2,分配电箱分别在施工道路两边各设置一个,一个用于照明、一个用于施工动力,三级电箱为流动电箱作为小型机械使用。 二、各电箱配置 三、负荷计算 1、施工现场用电主要考虑动力设备及晚间施工照明所需用电量,晚间照明用电按5KW计算。 表1

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电安全方案

目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 1 - 二、临时用电安全组织保证措施 .......................................................................................................... - 1 - 三、施工现场临时用电方案................................................................................................................... - 2 - 四、各部门临时用电方案....................................................................................................................... - 3 - 五、配电装置安装技术措施................................................................................................................... - 4 - 六、安全用电技术措施........................................................................................................................... - 6 - 七、消防保护措施 ................................................................................................................................... - 7 -

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项方 案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期: 施工现场临时用电方案

1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引 入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则

箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备;

临时用电方案完整版

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

临时用电专项方案1

临 时 用 电 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:云南华昆国电工程勘察有限公司 编制日期:2015年6月9日

临时用电专项方案 一、施工条件 1、工程概况 (1)工程名称:永平县杉阳镇倒流河流域泥石流地质灾害治理工程 (2)质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准。 二、安全用电技术措施 1、安全用电技术措施 (1)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

相关文档