建立标准档案库房,使用档案密集柜时对档案库房的建筑要求有哪些:

1、档案库房建筑设计要遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则,符合中华人民共和国建筑工业行业标准《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2000)的要求,新建办公楼时,档案室要纳入计划,向设计部门提出档案用房的建筑要求。

2、档案库房要符合档案防护的“十防”要求,即防潮、防水、防火、防盗、防阳光照射、防紫外线照射、防高温、防尘、防污染和防有害生物(霉、虫、鼠)。

3、档案室应设在办公楼中间楼层,以东或南朝向为宜,严禁将档案用房设在顶层、底层或完全朝西方向。档案用房应集中布置,远离易燃、易爆场所,库房不能紧邻卫生间等潮湿、有污染源的设施。

4、布置各类档案用房,要按照功能区分原则,力求达到功能合理,流程便捷。档案用房要实行“三分开”(档案库房、档案业务工作室和阅档室分开),库房面积需容纳本单位10年形成的档案。

5、档案库房布置:档案库房应集中布置,自成一区。应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式,档案其他用房之间的通道也不得穿越库区。

6、档案库房门、门窗:档案库房门应具防火防盗功能,密封性能好,且宜采用金属防盗门,库房门与地面的缝隙不应大于5mm;窗应为双层窗,开启窗应有密闭措施,设纱窗;当采用高窗时,墙的下部应增设通风口,通风口设金属网。档案库房每开间的窗洞面积与外墙面积比不应大于1:10,档案库房不得采用跨层或跨间的通长窗。档案库房外门、外窗均应安装铁栏杆或防盗网等安全防护措施。

7、档案库房地面:档案库房地面应光洁、平整、耐磨,不易生尘,应有防潮措施。

8、档案库房承重:档案库房楼面均布活荷载应为5KN/ m2,采用密集架时不应小于12KN/m2。

9、档案库房墙体:档案库房墙体要求光洁、平整、不易生尘、坚固耐久,具有隔热、防潮、防尘、防火功能,墙体为24mm厚。为不影响办公楼整体外观,有大开窗的档案库房应在外墙窗洞内侧筑一道内墙以减少窗洞面积。

10、档案用房建筑设备:档案库内严禁设置明火设施,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护设置,控制导线和供电导线应用铜芯导线。配电线路宜采用穿金属管暗敷方式。空调设施和电热装置应单独设置配电线路,并采用穿金属管保护。库房内不应设置消防以外的给水点,给、排水管道不应穿越库区。上下水立管不应安装在与档案库相邻的内墙上。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

档案库房管理规定

武汉凯迪控股投资有限公司 Wuhan Kaidi Holding Investment Co.,Ltd 档案库房管理规定 编号:KDKG/PG-105 版本:A/0 2009年月日发布 2009年月日试行武汉凯迪控股投资有限公司发布

文件批准页 批准: 审核: 部门负责人: 文件编写:

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 定义 (1) 4 职责 (1) 5 程序 (1) 5.1 库房设置及设备要求 (1) 5.2 库区档案实体的排列 (3) 5.3 库房管理要求 (3) 6 相关文件 (4) 7 记录 (4)

1 目的 为了确保公司档案的安全,最大限度地延长档案的寿命,加强档案库房的科学管理,有效地提供档案信息为公司长期发展服务,特制定本规定。 2 范围 本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称控股公司)及其有实际控制权的凯迪各系列公司(以下简称系列公司)的档案库房管理工作。 3 定义 档案库房:是存放公司档案的专门用房及其附属设施所占的整个区域。 4 职责 4.1 信息中心档案管理部部长 a) 负责结合公司实际情况,组织对库房区域进行合理规划、协调及实施; b) 负责确定库房日常管理标准并监督检查执行情况。 4.2 信息中心档案管理员 a)负责档案库房的安全,负责档案库房内保存的档案安全; b)负责库房内部条件的控制,防治有害生物、防尘、防火、防霉、防盗、防光、照明管理和档案保管状况检查等方面的工作; c)负责保持库房清洁卫生; d)负责库区附属设施及各项档案设备的使用、维护; e)负责协助、指导异地公司/电厂档案库房的设立、管理及监督检查。 5 程序 5.1 库房设置及设备要求 5.1.1档案库房必须符合国家档案局《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2000)的要求,档案库房、阅览室、办公室分开独立设置。 5.1.2 档案库房要配备档案防护设施、设备,以保证档案安全、长期的保管。

综合档案室建设标准及要求

综合档案室建设标准及要求 一、组织领导和制度建设 1.档案组织管理 (1)建立档案工作,设立档案工作机构,建立健全科学有效的档案工作管理体制和管理网络。 (2)机关各级分管领导职责明确,履职到位。 (3)制定本机关、本系统档案工作中长期规划或在机关工作中长期规划中有档案工作内容。 (4)机关档案工作接受同级档案行政管理部门和上级业务主管部门监督、指导,按规定时限完成重大活动档案移交,档案统计年报、政府公开信息报送,档案进馆及其他档案业务工作。 2.档案工作人员 (1)配备符合档案业务管理要求的专职档案工作人员并保持稳定。 (2)档案工作人员应持证上岗,并积极参加档案业务知识和技能培训。 3.档案工作保障制度 (1)档案工作列入各项具体业务工作程序,与其他工作制度有机衔接,为档案工作顺利开展提供保障。建立档案工作奖励和责任追究制度。 (2)建立完善的档案工作制度,联系单位实际,可操作性强,并根据需要进行修改完善。包括机关档案工作岗位责任制、

文件材料归档、档案整理、保管、保密、鉴定、销毁、统计、利用、库房管理、文件交接、离岗交接清点、设施设备维护使用制度、数字化信息安全管理以及重大活动(重点建设项目、重大科研项目)档案管理办法等。 (3)按照实际情况制定或者转发机关专业档案管理办法并报同级档案行政管理部门备案。 二、档案资源建设 1.档案集中统一管理,门类齐全,材料完整 (1)机关综合档案室集中统一管理本机关全部档案。 (2)建立健全机关档案门类,包括文书、科技、专门(会计、人物、专业)、照片、声像、实物、重大活动档案以及政府公开信息、资料等,门类齐全。 (3)各门类档案材料收集规范、真实有效、齐全完整、应归尽归。 2.其他介质文件归档齐全 (1)收集除纸质档案之外的光介质、磁介质、银盐感光介质等其他载体形态的档案材料。 (2)按照数据标准,收集各门类档案的电子文件和数字副本文件,包括机关网页信息、公务电子邮件及机关公务社交媒体产生的数字信息等。 三、档案信息化建设 1.信息化规划设施 (1)统筹协调数字档案室与单位电子文件形成部门、国家综合档案馆的关系,实现文档一体化、馆室一体化管理。

直列式档案密集架

直列式档案密集架 DA/T 7-1992 (1992-07-20批准1992-10-20实施) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了直列式档案密集架的型号、规格及结构形式,技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于直列式手动档案密集架和直列式电动档案密集架(以下简称手动密集架和电动密集架)的设计、制造、检验和验改。 2引用标准 GB 99优质碳素结构钢技术条件 GB 710优质碳素结构钢薄钢板技术条件 GB 711优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件 GB l720漆膜附着力测定法 GB l804公差与配合水注公差尺寸的极限偏差 GB 4357碳素弹簧钢丝 GB 8162结构用无缝钢管 GB 9439灰铁铸件 ZB G51 035 C04-2各色醇酸磁漆 ZB G51 043 A04-9各色氨基烘干磁漆 ZB G51 095 H06-19铁红、锌黄环氧酯底漆 HG 2239 H06-2铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆 3术语 3?1手动密集架 通过手力驱动的密集架称为手动密集架。 3?2电动密集架 由电力驱动的密集架称为电动密集架。

3?3活动架 能在轨道上动行的架体,称活动架(亦称为列,列由若干标准节组成)。 3?4固定架 固定在导轨的端头或中间,不能运行的架体,称固定架。 3?5单面架 对于每标准节的架体,在同一水平面上只能放置一块搁板,从一面放置物体的称单面架。 3?6双面架 对于每标准节的架体,在同一水平面上能并排放置两块搁板,从两面放置物体的称双面架。 4 型号、规格及结构形式 4?1型号 △△△××× - × ─┬──┬─┬ │││ ││└───设计序号,用1,2,3……表示 │└──────规格(以活动架的宽度表示) │ │┌──SZM表示手动密集架 ││ └───────│ └──DZM表示电动密集架 标记示例:第一次设计的宽度为500mm的手动密集架SZM 500-1第一次设计的宽度为500mm的电动密集架DZM500-1 4?2规格(每标准节)按表1。 表1

档案室密集架要求

瑞龙公司密集架采购规格及要求 一、产品规格及数量 1、密集架每节高度为:2450mm 、长度为:5820mm 、厚度:570mm。 2、密集架需安装15列6节,第一列需前后加装柜门,柜门安装锁具;除第一列以外其余各列每节分为6层;密集架每列由6节组成。(其中需要增加财务档案层板180层) 二、产品质量参数 1、材料要求:全部用上海宝钢产优质冷轧板(符合GB/T11253的要求)。门板、搁板、档梁均为1.2mm优质冷轧板,侧板、盖板均为1.5mm优质冷轧板,底盘为3.00mm优质冷轧板,立柱为2.00mm优质冷轧板。 2、架体安装牢固可靠,侧面板平直,在全负载情况下,各部件无变形,架体不产生倾斜现象。 3、外观要求:密集架零部件表面光滑、平整、无尖角突起,涂层一致,不得有起皮,起泡及流挂现象。面门安装整齐,开关灵活,门缝均匀。 4、表面处理:表面处理应完成:除油、除锈、酸洗、磷化、清洗、热干化、静电喷涂、热固化等工艺流程。 5、传动系统:密集架在有负载或无负载情况下,开启移动均应灵活、平稳,手柄摇动轻便。整列密集架在摇动时,无摇晃现象,无

噪音。传动系统要求:采用摩托链条三级传动。为防止架体斜行或驱动轮打滑,采用中间传动,全轮驱动方式。滚轮采用铸钢材料,内装双排列调心轴承,传动轴材质为45#优质结构钢,方向盘式手柄,手柄能自动折叠并有自动挂当装置;传动系统保修五年以上。 6、制动装置:每列均应装有制动装置,用于整列架闭锁。面门应安装锁具。应装有防侧倒装置。 7、预埋式安装轨道。应采用优质工型钢轨,预埋式轨道,安装定位后,架体达到横平竖直。 8、密封要求:每列的接触面要有缓冲防撞装置,采用磁封条密封装置。顶部有防尘板,底部有防鼠装置,具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。 三、产品售后服务要求: 1、对产品提供3年质保,终身维修,质保期内出现问题,由供应商包退、包换,并承担修理调换的全部费用。 2、产品在使用中出现质量问题或需要技术服务的,应在2小时内做出响应,24小时内提供上门服务并解决问题?。 四、其他要求: 免费提供配套的2部书梯和2部书车。

档案库房管理制度

县 档 案 管 理 制 度 汇 编 二〇一一年十月十日

档案库房管理制度 一、专人管理,外人不得擅入。 二、严格遵守档案安全、保密的有关规定,严防破坏和窃密。 三、认真保管档案资料,未经允许不准携带档案外出,不准将档案外借,严防遗失。 四、做好防火、防盗、防灰、防虫、防光、防潮、防霉、防高温、防高湿等“九防”工作。 五、库房内严禁吸烟,不准存放易燃易爆物品及食物。 六、库房内保持整洁和通风良好,定期开关空调、去湿机,并作好每日的温湿记录(库房温度应控制在14-240c<±2℃﹥,湿度应控制在45-60%<±5%>)。 七、经常检查库房内电源线路及其他安全设施,及时排除各种隐患。 八、保持库房内卫生,档案入库要作消毒处理,人员入库换鞋,穿工作服。 九、库房和档案柜钥匙妥善保管,人离落锁。 十、库房内档案定期检查,发现问题及时汇报,及时解决。 二〇一一年十月十日

一、对各门类、载体档案均由档案室集中整理,案卷质量必须符合规范要求,方予接收入室。全部档案分别按不同门类、载体、保管期限排列、编号、固定位置。 二、库房管理应严格执行《档案库房技术管理暂行规定》做好防火、防高温、防盗、防尘、防潮、防有害生物、防蛀、防有害气体。库房内严禁吸烟和使用明火,严禁存放易燃、易爆物品。 三、坚持定期或不定期检查、统计档案,如有破损、字迹褪变、霉变生虫等情况,应及时采取补救措施,确保档案的完整与安全。 四、经常保持库房、柜架整洁整齐,定期对库房内电器、线路、消防设施进行检查,发现问题及时解决,档案人员离开库房时,必须切断电源,关好门窗。 五、坚持温湿度测记和调节,档案库房的温度应控制在14度至24度之间,相对湿度应控制在45%-60%之间。 六、档案库房由专人管理,非库房工作人员未经许可不得擅入,档案交接应严格履行手续。 二〇一一年十月十日

档案密集架技术要求

档案密集架技术要求 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

档案密集架技术要求 一、整体要求: 密集架采用手动普通型,架体为双柱结构,节与节之间用挂板分隔,立柱中开有挂孔,挂板扣挂于立柱的挂孔上,搁板放置于挂板下沿折弯上且扣牢在挂板的孔扣上;每层搁板一分为二,搁板间距可上下调节,每节双面间以分隔棒隔开;每列首尾两节的搁板间有斜拉加强筯,保证架体稳固。 技术标准采用中华人民共和国行业标准DA/T7-92,手动密集架技术条件GB/,产品必须经产品质量监督部门检测认定。生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行。 二、轨道及轨芯要求: 轨芯需采用20*20mm优质实心方钢,表面防锈保护处理。 三、主要部件材质要求: 密集架主要部件所用钢材均系国内名厂优质钢材。 (1)手动密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体(包括立柱、搁板、顶板、门板及侧护板)等零(部)件组成。架顶设有防尘装置,列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条,形成两列间的全封闭,门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置,每组密集架闭合后可用总锁锁住,开成一个封闭的整体,各列移开后可单独制动,确保人架安全,底部设有防鼠、防倾倒装置,因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 (2)传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、链轮、精密链条,双向超越离合手摇柄等零(部)件组成。手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手摇动时能自动挂档,密集架处于从动或不动状态时,摇柄自行停于垂直位置,手柄可折叠,避免了通行障碍。 (3)底盘采用分段焊接后整体组装式,连接牢固、运输、安装方便,底盘各段连接采用M10螺栓紧固,纵梁上按节距冲有矩形槽,槽下焊有夹紧板,以

综合档案室库房档案密集架技术参数及要求

综合档案室库房档案密集架技术参数及要求 本次采购的手动密集架产品须经国家办公用品设备质量监督检验中心检验合格。各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.3-2003手动密集架通用技术条件国家标准和DA/T7-92国家档案局手动密集架行业要求,所用钢板均属国内知名大型钢铁企业生产的优质钢板。冷轧钢板符合GB710优质碳素结构钢薄钢板技术条件的国家标准;产品表面处理及质量符合GB6807-86钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。具体采购清单、技术参数、规格和功能等要求如下: 一、采购清单 二、主要技术参数及要求 (一)库房密集架平面布局图(仅供参考)

(二)密集架技术要求及功能描述 1、传动机构 (1)手柄:选用圆盘式摇把,采用一次性成型制造。造型美观大方、手感舒适,其结构为棘轮自动挂、脱挡,停用后摇把可自行停于垂直位置,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比1:8,架体空间利用率83%。 (2)传动系统:双向超越离合器结构,采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5,节距12.7,G12420带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断 力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造;中轴和短轴采用Φ20mm45#

冷拉实心圆钢;底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承,精密度高,方向灵活,材料质量好,耐压与耐磨性能好,具有可靠的中心直线度,使架体滑动平衡、轻灵定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳,性能达到和超过国家标准,即可单列移动也可多列同时移动。 2、制动装置 每列均装有刹车制动装置,使之做到每一列均可锁定,查阅资料和存放文件时能确保人身安全,存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置,使之做到每个组合团体都可锁定,门面装有扣拉式方形锁。 3、密封装置 每列的接触面均有缓冲及密封装置,由磁性极强的电冰箱磁条橡胶密封条组成。顶部有防尘板,每列架体上方安装双面防尘板,要求防尘、防光、防有害气体,底部有防鼠板,合拢后无缝隙,因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 4、表面处理 表面处理用材料见下表:

档案密集架技术要求

档案密集架技术要求 一、整体要求: 密集架采用手动普通型,架体为双柱结构,节与节之间用挂板分隔,立柱中开有挂孔,挂板扣挂于立柱的挂孔上,搁板放置于挂板下沿折弯上且扣牢在挂板的孔扣上;每层搁板一分为二,搁板间距可上下调节,每节双面间以分隔棒隔开;每列首尾两节的搁板间有斜拉加强筯,保证架体稳固。 技术标准采用中华人民共和国行业标准DA/T7-92,手动密集架技术条件GB/T13667.3-2003,产品必须经产品质量监督部门检测认定。 (3)底盘采用分段焊接后整体组装式,连接牢固、运输、安装方便,底盘各段连接采用M10螺栓紧固,纵梁上按节距冲有矩形槽,槽下焊有夹紧板,以供立柱插入后用M10箍紧拧固。滚轮横梁采用四折成形,确保在外力作用下无任

公司档案库房管理制度

****公司档案库房 管理制度 根据《中华人民共和国档案法》、《企业档案工作规则》,制定本制度。本制度适用于各单位。 一、库房管理 1.档案库房管理原则是“以防为主、防治结合”。库房应有防火、防盗、防尘、防光、防有害生物、防高温、防高湿、防污染等设备和器材,以保障设备、档案案卷的安全。应加强科学管理,便于档案的查阅利用。 2.库房内温度控制在14--24摄氏度,相对湿度控制在45--60%,利用库房内空调、排风等设备控制温湿度变化。 3.库房内严禁吸烟,严禁明火,严禁存放易燃易爆品及其他与档案无关的物品。 4.库房内采用气体灭火,发生烟感器自动报警时,迅速关闭档案密集架,库房内人员撤离库房后关闭库房大门,防止人员气体中毒,立即通知楼内监控室,由专业消防人员查明报警原因,待报警解除后人员方可进入库房。 5.保障库房通往地面的安全通道应保持畅通,标明安全疏散指示标志。 6.定期检查库房门、窗、锁、空调排风开关控制盒及电器线路、电源的安全使用情况,发现问题及时处理,保证电

器设备的正常使用。 7.定期检查消防设施,定期更换防虫药,保持库房清洁卫生。 8.办公室档案人员负责管理门锁、温湿度调控等安全措施,各单位自行管理本部的智能密集架及档案。 二、档案管理 1.档案库房设在办公楼,面积**平方米,*区**列密集架保存办公室的文书、会计、科技、声像、实物(奖牌、工艺品)档案;*区*列密集架保存人力资源部的人事档案;*区***列密集架保存综合档案(*列)及人事档案(×列)。 2公室档案人员做好本部档案案卷进出库房登记工作,要求目录与档案相符,每年定期对库内档案进行检查,核实数量,观察保管的情况,记录检查项目,发现问题及时汇报,确保档案的完整与安全。 3.人力资源部、有相应措施保障档案的安全,因保管方面发现问题及时与办公室档案部门沟通,及时向上级汇报,尽快解决问题。 4.各单位管理的电脑主要用于运行智能密集架软件,严禁电脑擅自连接互联网,由此造成的违禁、违法事件由各单位掌控电脑的人员负全责。 5.各单位负责的每个区各列档案密集柜架进行自主编号,录入管理软件内的目录与档案存放地点相符,按照正确

(完整版)档案馆建筑设计规范JGJ25-2010

档案馆建筑设计规范JGJ 25-2010 -------------------------------------------------------------------------------- 发布日期:2017-05-12 访问次数:12396 字号:[ 大中小] -------------------------------------------------------------------------------- 档案馆建筑设计规范 (2010年8月3日批准,2011年2月1日起施行) Code for design of archives buildings JGJ 25-2010 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家档案局 施行日期:2 0 1 1 年2 月 1 日 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第723号 关于发布行业标准《档案馆建筑设计规范》的公告 现批准《档案馆建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ25—2010,自2011年2月1日起实施。其中第6.0.5、7.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《档案馆建筑设计规范》JGJ25—2000同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年8月3日 前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4.建筑设计;5.档案防护;6.防火设计;7.建筑设备。本规范修订的主要技术内容是:1.补充电子档案阅览、政府公开信息查阅、信息化技术等功能用房。2.增加建筑节能、综合布线、供电等级、防水等级、安全防范、重要电子档案电磁安全屏蔽要求等技术内容。3.调整术语、建筑设计、档案防护、防火设计、建筑设备中的部分条文。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由国家档案局档案科学技术研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送国家档案局档案科学技术研究所(地址:北京市宣武区永安路106号,邮编:100050)。 本规范主编单位:国家档案局档案科学技术研究所 本规范参编单位:中国建筑科学研究院中国航空规划建设发展有限公司住房和城乡建设部档案办公室 本规范主要起草人员:冯丽伟杨战捷韩光宗常钟隽王建库姜莉姜中桥周萌刘晓光张振强 本规范主要审查人员:何玉如郭嗣平吴英凡王良城顾均祝敬国孙兰李伯富卢求 1 总则 1.0.1 为适应档案馆建设的需要,使档案馆建筑设计满足功能、安全、节能环保等方面的基本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的档案馆建筑设计。 1.0.3 档案馆可分特级、甲级、乙级三个等级。不同等级档案馆的适用范围及耐火等级要求应符合表1.0.3的规定。 1.0.4 特级、甲级档案馆的抗震设计应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定。位于地震基本烈度七度及以上地区的乙级档案馆应按基本烈度设防,地震基本烈度六度地区重要城市的乙级档案馆宜按七度设防。 1.0.5 档案馆建筑的节能设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

手动档案密集架技术参数

手动档案密集架技术参数 (1)规格、结构 规格:900W*670D*2700H 结构:每节内设14层,隔板的载重≥85kg,内设加强筋。单条导轨直线度<1.0mm/m,对接处高低<0.3mm;多条轨道之间对应点的平行度偏差为<1.0mm,其中任意两条轨道之间的平行度偏差<1.0mm,全长<2.0mm,轨间距为1.0mm;外形尺寸极限偏差±2mm,立柱与轨道垂直度<2.0mm,侧面成直线,凹凸<1.0mm,列与列之间的间隙<1.5mm (2)外观设计 所有钣金件﹑机件加工后应打磨毛刺,无裂痕及划伤.所有焊接件应焊接牢固,焊接光滑﹑平整;表面光滑,平整,无任何尖角,凸起,色泽一致;在一个组合之间的产品零部件能保持互换性;所有部件表面均应进行清洗,除油,初锈,磷化处理。密集柜表面处理采用亚光喷塑工艺,色泽一致,漆面均匀光滑、无划伤。漆膜附着力表面光度达到90%以上,耐冲力达到60kg/cm2,附着力一级,塑膜厚度60-70μm,无开裂鼓泡脱落划痕污绩等现象。 (3)材料标准 其实验方法和性能指标均应符合直列式密集架行业标准DA/T7-92。 A、用材标准:所用钢板均系国内优质钢板。冷轧钢板标准为GB710,热轧钢板标准为GB711。 B、材质要求: 轨道座:3.0mm优质热轧钢板; 导轨20×20mm实心钢方钢; 底盘:3.0mm优质热轧钢板; 立柱:1.5mm;门板、搁板、托板、侧板均为1.0 mm,顶板、防尘板、防鼠板均为0.8 mm优质冷轧钢板。 C、结构强度要求和稳定性试验:搁板最大挠度小于3mm,满负荷24小时卸载后,无裂缝及永久变 形。层板满负荷24小时后,最大挠度为2mm,卸载后自动恢复。卸载后搁板无裂缝、不变形。 D、所有连接部位采用高强度螺栓、螺帽连接。 (4)产品性能指标 A、具有可靠的中心直线度,佢体平稳轻便。 B、采用方向盘折叠式曲柄摇把。 C、荷载能力:>600kg/m3。 D、柜体空间利用率:>80%。 E、传动装置:机构式全自动脱挂驱动装置。链轮生产标准按GB1135-89和GB1244-84标准,均为机 构加工而成,表面经发黑防锈处理。传动系统采用专用链条、双排列可调心滚动轴承,滚动轮采用高强度铸铁材料,传动机构转动灵活、平稳、强劲有力。 F、每列柜体结构均装有制动装置,以保证查阅人员的人身安全。 G、使用一级冷轧钢板。各列架体之间装有强磁性橡胶密封条,顶部装有防尘板,底部装有防鼠装置, 全拢后无间缝,可起到防尘、防鼠、防盗、防光的要求。

单位档案室建设要求参考技术规范

单位档案室建设要求参考技术规范 一、档案室设施的基本含义 档案室设施是维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件的总称。主要包括档案用房、档案柜架、温湿度控制、防潮、防火、防盗、防虫、防尘、防霉及计算机、网络、储存设备等。 二、档案室设施建设的基本原则 从本单位实际出发,最大限度地维护档案的完整与安全,方便档案的利用。 维护档案的完整,一是指保持档案内容和形式的有机联系和完整;二是指保证档案材料不缺少、不遗漏、不分割。维护档案的安全,一是指不发生丢失、火灾、水浸、霉变、虫害、鼠害等损毁档案的事故;二是指防止档案内容泄密。 方便档案的利用,一是指运用计算机等现代化管理手段,提高档案检索和利用的效率。二是指提供安全保密的档案阅览环境、复制档案的条件和设备等。 三、档案用房建筑 1.档案用房建筑设计要遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则,新建办公楼时,档案用房要纳入计划,提出档案用房的建筑要求。 2.档案用房要按照功能区分原则,力求达到功能合理,流程便捷。档案用房要实行“三分开”(档案业务工作室、档案库房和阅档室分开)。为了便于安全管理,档案业务工作室、档案库房和阅档室应设在同一楼层。在档案库房面积应能容纳本机关形成的全部档案,并能容纳由本机关自行保管(不向档案馆移交)的全部档案。 3.档案库房以东或南朝向为宜,墙壁要具有隔热、防潮性能。在楼层安排上不用一楼、地下室和最高层。档案库房应集中布置,远离易燃、易爆场所,不能紧邻卫生间等潮湿、有污染源的部位。 4.档案库房要符合档案防护的基本要求,即防潮、防水、防火、防盗、防阳光照射、防紫外线照射、防高温、防尘、防污染和防有害生物(霉、虫、鼠)。 5.档案库房净高不应低于2.40m。当有梁和通风管道时,其局部净高不应低于2.20m。为防止溢水流入库房,室内比室外楼地面应高出20mm。当档案库房与其他用房同层布置且楼地面有高差时,应采用坡道连通。 6.档案库房门窗既要便于通风,又要便于密闭,门应具备防火防盗功能,密封性能好,且宜采用金属防盗门,库房门与地面的缝隙不应大于5mm;窗应为双层窗,开启窗应有密闭措施,设纱窗;当采用高窗时,墙的下部应增设通风口,通风口设金属网。档案库房不得采用跨层或跨间的通长窗。档案库房外门、外窗均应安装防盗网等安全防护措施。

图书馆档案管理办法

图书馆档案管理办法 一.图书馆档案是指图书馆及其工作人员在各项活动中产生的、具有查考利用价值并归档保存起来的材料。我馆归档的材料分文书档案和业务档案两类,材料形式主要有:图纸、图表、文字材料、照片、电子形式等。 二.我馆文书档案和业务档案由馆办公室集中统一管理,以维护它的完整性、真实性。负责档案管理的人员应认真负责,对各方面应归档的材料及时督促、检察、收集、鉴定、整理。本馆各部门及工作人员应积极主动提供有关归档材料,保障档案工作顺利进行。 三.我馆文书档案按类别归档,归档的内容主要包括, I.上级文件:政府部门、图工委、图书馆学会下发至我馆的文件。 2.校内文件:学校及其职能部门下发至我馆的有关文件,包括决议、规章制度等。 3.本馆文件:馆内的有关决定,规章制度等。 4.规划计划:本馆制订的长远规划和工作计划。 5.工作总结:各部室、全馆所做的工作总结。 6.报告及批复:本馆向学校及有关部门递交的请示报告及批复意见。 7.来往信函:我馆与外单位有工作关系时产生的信函。 8.会议文件:我校图书情报工作委员会会议材料,本馆主办的有关会议材料,我馆人员参加校外会议的材料及递交的论文,本馆各种会议的记录。 9.大事记载:随时对本馆发生事情进行的记录,收集有关报刊对我馆的报道。 10.馆舍资料:有关我馆建筑、内部改建的有关资料,以及内部布置的资料。 11.设备家具:有关我馆设备、家具的购置、制做等方面的资料,以及设备维修记录。 12.机构人员:我校图工委、图书馆机构的情况及人员名单,人员进馆离馆情况。 13.晋升材料:有关我馆人员晋升、评职称的有关资料。 14.统计资料:各部室上报的统计数据和全馆汇总的资料,以及我馆上报的数据资料。

使用密集柜时档案库房建筑要求

使用密集柜时档案库房建筑要求 建立标准档案库房,使用档案密集柜时对档案库房的建筑要求有哪些: 1、档案库房建筑设计要遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则,符合中华人民共和国建筑工业行业标准《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2000)的要求,新建办公楼时,档案室要纳入计划,向设计部门提出档案用房的建筑要求。公司档案库房管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

6.定期检查库房门、窗、锁、空调排风开关控制盒及电器线路、电源的安全使用情况,发现问题及时处理,保证电器设备的正常使用。单位档案室建设要求参考技术规范 一

单位档案室建设要求参考技术规范一、档案室设施的基本含义档案室设施是维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件的总称。主要包括档案用房、档案柜架、温湿度控制、防潮、防火、防盗、防虫、防尘、防霉及计算机、网络、储存设备等。二、档案室设施建设的基本原则从本单位实际出发,最大限度地维护档案的完整与安全,方便档案的利用。 2 7.档案库房地面应光洁、平整、耐磨,不易生尘,应有防潮措施。档案库房地面平均承重应为200公斤/平方米以上,采用密集架时承重应不低于在500公斤/平方米为宜。8.档案库房墙体要求光洁、平整、不易生尘、坚固耐久,具有隔热、防潮、防尘、防火功能。9.档案库内严禁设置明火设施,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护设置,控制导线和供电导线应用铜芯导线。配电线路宜采用穿金属管暗敷方式。空调设施应单独设置配电线路,并采用穿金属管保护。库房内不应设置消防以外的给水点,给、排水管道不应穿越库区。上下水立管不应安装在与档案库相邻的内墙上。四、档案库房的安全防护 1.健全制度:档案库房管理制度,包含库房日常安全管理,定期安全检查,每天温湿度控制、保持整洁卫生、遵守保密规定等内容。档案员每月应对所保存的档案进行一次检查,每年对所保存的档案进行一次清点核对,并做好检查、清点记录,发现问题应及时汇报并采取相应的措施。 2.防高温、防潮:档案库房温度控制在14-24℃,每昼夜波动幅度不大于±2℃;相对湿度控制在45%-60%之间,每昼夜波动幅度不大于±5%。库房内应配备温湿度仪,应配备空调、除湿机、加湿器等调温调湿设备。当温湿度超过标准时必须采取措施使之符合要求,档案库房安装柜式或壁挂式空调为宜。 3.防日光直射和紫外线照射:采用人工照明时,宜选乳白色防爆灯罩的白炽灯。当采用荧光灯时,应有过滤紫外线和安全防火措施。窗户要安装防光窗帘,避免阳光直射档案。 4.防有害生物:档案库房应尽量将温湿度控制在标准范围,档案箱柜内应放置防虫、防霉药品,并及时更换。有条件的库房可配备臭氧发生器,净化库房空气。为防虫和防鼠,管道通过墙面或楼、地面处均应用不燃材料填塞密实。其他墙身孔洞也应采取防护措施。 5.防尘、防污染:档案库房及箱柜保持整洁、无灰尘,箱柜、地面要用吸尘器、拧干的抹布、拖把清洁。严禁将其他用品与档案一同存放。 6.防火:档案库房应配备

档案密集柜方案

手动式移动密集柜技术方案 设计说明 1) 需要安装900*550*2400 伽及900*650*2400 伽规格密集架立方米。 2) 采用预埋式轨道并行3 轨,轨道用膨胀螺栓固定。 3) 密集架常规6 层双面存放,可上下调动,可加层。在密集架每列适当增加抽板,在查阅档案 时便于摆放。 4) 密集架需要配置登高梯,以方便档案存放。 工艺要求 1) 表面处理:各部零件在涂覆前,必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗 等工序,磷化处理按照GB6807-92 标准执行,每道工序分槽处理,所用标准件及紧固件均 氧化或镀锌处理。 2) 表面涂覆采用亚光静电喷塑( 需有预烘干工序) ,粉末生产厂家需通过ISO14001 环保认证 及ISO9001 质量认证,要求提供证书及产品合格证,表面均匀光亮、色泽一致、无划伤, 涂膜附着力应能达到GB1720 中规定的一级指标。 3) 产品生产工艺过程,下料、冲压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底 盘、面门的钻孔等工序,全部达到工装夹具化,以使产品具有互换性和协调性。 4) 所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺,无裂纹及伤痕。 5) 所有焊接件不得采用抽钉或自攻钉连接形式,应全部采用螺栓活接。 6) 安装中所有同层搁板高度偏差不应大于2mm 。

技术指标 1) 轨道座:优质冷轧钢板,导轨20x 20mn 实心钢方钢,底盘:优质冷轧钢板;根据满负荷 承重要求设计,每米载荷》1000kg ,垫层坚固平整。轨道与地面的连接方式采用平键膨胀 螺栓固定。 2) 底盘:优质冷轧钢板,采用分段焊接后整体组装式,底盘与立柱连接采用的螺栓为M1( X 55mm 底盘各段组装时采用螺栓连接。 3) 架体:架体结构为框架式,以保证档案良好分隔。架体由立柱、搁板, 封闭板、挂板、侧 板、面门、顶板等组成。 4) 立柱:毫米为密集架的垂直骨架,五折弯边成型,采用两根立柱插入底盘式连接。立柱上 冲孔,保证搁板、挂板沿立柱上的垂直方向调整高度,立柱结构尺寸为48*40mm 方型。 5) 搁板:毫米高度可调整并可安装悬挂书立,采用对接式小搁板,每层两块,每块采用八道弯 边工艺,每层搁板均匀载重80kg 以上,每标准节在满负载的情况下,架体、立柱不应变 形。 6) 挂板:毫米为立柱与搁板之间的连接桥梁,由于它需要承受搁板上档案的重量,采用双挂钩 式。搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度,搁板孔间距20mm 。 7) 侧板:采用整体凹式大侧板,钢板四周压弯,保证侧板弧形美观,每列架体单面侧板上部加 装两个铝合金标签框,与侧板用铆钉连接固定。 8) 盖板:采用整体搭接式结构,能有效防止顶部灰尘进入,增加架体结构强 度。 9) 封檐板:要求密集架盖板顶部封檐板为防水槽式,以防顶部意外漏水时进入 架体淋湿档案。 10) 面门:面门安装于架体的首列,采用优质冷轧钢板,通体大门板,门的间 隙均匀一致,间隙在1-2mm 之间。同时,门面装有弹簧式锁具。 11) 传动装置:传动装置转动灵活、平稳、摇力轻、无卡滞、打滑等现象。传

档案密集柜方案.doc

一、手动式移动密集柜技术方案 4.1 设计说明 1)需要安装900*550*2400㎜及900*650*2400㎜规格密集架 62.5立方 米。 2)采用预埋式轨道并行3轨,轨道用膨胀螺栓固定。 3)密集架常规6层双面存放,可上下调动,可加层。在密集架每列适当增 加抽板,在查阅档案时便于摆放。 4)密集架需要配置登高梯,以方便档案存放。 4.2工艺要求 1)表面处理:各部零件在涂覆前,必须进行除油、除锈、清洗、表调、清 洗、磷化、二遍清洗等工序,磷化处理按照GB6807-92标准执行,每道 工序分槽处理,所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。 2)表面涂覆采用亚光静电喷塑(需有预烘干工序),粉末生产厂家需通过 ISO14001环保认证及ISO9001质量认证,要求提供证书及产品合格证, 表面均匀光亮、色泽一致、无划伤,涂膜附着力应能达到GB1720中规 定的一级指标。 3)产品生产工艺过程,下料、冲压等工序全部达到模具化。零件组合焊接 从轨道、立柱、底盘、面门的钻孔等工序,全部达到工装夹具化,以使 产品具有互换性和协调性。 4)所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺,无裂纹及伤痕。 5)所有焊接件不得采用抽钉或自攻钉连接形式,应全部采用螺栓活接。 6)安装中所有同层搁板高度偏差不应大于2mm。 4.3技术指标 1)轨道座:3.0mm优质冷轧钢板,导轨20×20mm实心钢方钢,底盘:3.0mm 优质冷轧钢板;根据满负荷承重要求设计,每米载荷≥1000kg,垫层坚 固平整。轨道与地面的连接方式采用平键膨胀螺栓固定。

2)底盘:3.0mm优质冷轧钢板,采用分段焊接后整体组装式,底盘与立柱 连接采用的螺栓为M10×55mm。底盘各段组装时采用螺栓连接。 3)架体:架体结构为框架式,以保证档案良好分隔。架体由立柱、搁板, 封闭板、挂板、侧板、面门、顶板等组成。 4)立柱:1.5毫米为密集架的垂直骨架,五折弯边成型,采用两根立柱插 入底盘式连接。立柱上冲孔,保证搁板、挂板沿立柱上的垂直方向调整高度,立柱结构尺寸为48*40mm方型。 5)搁板:1.2毫米高度可调整并可安装悬挂书立,采用对接式小搁板,每 层两块,每块采用八道弯边工艺,每层搁板均匀载重80kg以上,每标准节在满负载的情况下,架体、立柱不应变形。 6)挂板:1.2毫米为立柱与搁板之间的连接桥梁,由于它需要承受搁板上 档案的重量,采用双挂钩式。搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度,搁板孔间距20mm。 7)侧板:采用整体凹式大侧板,钢板四周压弯,保证侧板弧形美观,每列 架体单面侧板上部加装两个铝合金标签框,与侧板用铆钉连接固定。8)盖板:采用整体搭接式结构,能有效防止顶部灰尘进入,增加架体结构 强度。 9)封檐板:要求密集架盖板顶部封檐板为防水槽式,以防顶部意外漏水时 进入架体淋湿档案。 10)面门:面门安装于架体的首列,采用1.0mm优质冷轧钢板,通体大门板, 门的间隙均匀一致,间隙在1-2mm之间。同时,门面装有弹簧式锁具。 11)传动装置:传动装置转动灵活、平稳、摇力轻、无卡滞、打滑等现象。 传动装置由摇把、链条、传动轴、轴承、行走轮等组成。 12)摇把:要求采用折叠式手柄,避免通行障碍。摇把传动结构为自动挂挡 自动归位式。当单列移动时,摇把摇力不大于12N乘以标准节。 13)链条:采用12.7节距滚珠链条,按GB1135-89厚度链条1/2〞国标制成, 破断力≥1800kg。 14)传动轴:要求用45#?20实心冷轧钢,传动方式为三级分力结构中间传 动,双轴驱动,保证传动强劲有力。 15)轴承:主轴和轴承的直径为Φ20mm,45#钢(符合GB/T699要求),轴 承永久油封。由一个两面带密封圈的单列外球面深沟球轴承和一个轴承