ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用.

■系统结构简介

ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。

1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

具有防复位机构及外部复位机构:雨淋阀开启后,由于控制腔余压作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能盖在座圈上复位,故该阀灭火可靠,且复位不须拆开阀盖,只须用扳手转动复位轴带动压紧扣即可复位,使用非常方便。

ZSFG型雨淋阀装置规格及主要技术参数如下:

型号公称直径mm 阀体高度mm 法兰外径mm 法兰螺孔中径mm 螺孔数个螺孔直径mm

ZSFG150 150 422 280 240 8 ¢23 ZSFG200 200 480 335 295 12 ¢23

2.水源控制阀(蝶阀):检修时关闭阀门便于检修,工作时应处于开启状态,并用铁链锁死做好标志。

灭火以后,主管人员确认火灾彻底扑灭,不再复燃。重新开启该阀时,必须先开隔膜室供水控制球阀,待压紧扣扣住阀瓣后,再缓慢开启水源控制阀。

3.手动应急装置:作为在紧急情况下辅助开启雨淋阀手段,也可用作控制腔管路排气口。

4.自动滴水阀:该阀在水无压力下能自动排水,在水压作用下能保持密封。主要用作少量渗漏水排除。

5.排水球阀:检查供水管路是否堵塞。也可用于检查水力警铃的工作是否正常。

6.压力表:供水侧压力表指示供水压力,控制腔压力表指示控制腔压力。

■主要技术参数及规格

1.公称直径:150、200(mm);

2.额定工作压力:1.2MPa;

3.伺应工作压力:0.14MPa;

4.开启时间:≤5s;

5.连接法兰:GB9113.3标准法兰;

6.水头损失:≤0.07MPa;

7.供水流量:

公称直径150mm 200mm

供水流量 2200L/mm 5000L/mm

■系统工作原理

雨淋系统的控制方式具有三种:湿式导管、干式导管和电磁阀驱动,它们分别适合于不同的场合,具体见下:

1.湿式导管驱动方式

湿式导管操作方式是雨淋系统最简单的一种操作方式,它由被保护区域的一系列闭式探测喷头所组成,其管道内充满一定压力的水,与雨淋阀控制腔的出口相连,当任意一个喷头动作后,雨淋阀控制腔出口就与大气压相通,这时雨淋阀动作。湿式导管仅仅是报警系统,不能用其控制火灾。紧急手拉报警盒提供了一种远程手动操作方式,同时是自动报警系统的辅助功能。湿式导管的安装有以下几点要求:

a)湿式导管不能安装在结冰的区域;

b)不能安装在环境温度超过70℃(150℉)区域;

2.干式导管驱动方式

干式导管操作方式应用在以下两种情况,一种是有结冰产生的地区;另一种是湿式导管不能满足喷淋头的安装高度和管道的长度的地区。干式导管由被保护区域的一系列闭式喷头所组成,其管道内充满一定压力的空气,充满压力的管道连接到雨淋阀控制腔上,在干式导

管中,有些充满潮气空气的区域会引起管道结冰或其它问题,这时建议作用干压缩气体如氮气。当任意一个喷头动作后,干式导管内空气压力降低,使雨淋阀动作。

3.电气驱动方式

电气控制的雨淋灭火系统:由雨淋阀组、电磁阀、开式喷头、各种电子探测装置及火灾报警控制器等组成。在整个系统内各种电子探测器与开式喷头分布在防火分区的关键部位,当发生火灾后电子探测系统把不同类型的火警信号送入火灾报警控制器经分析、相与判断为火灾后打开电磁阀泄水使雨淋阀控制腔内压力下降,雨淋阀迅速打开,水从开式喷头喷出扑灭火灾。

■使用说明

1.安装

1)ZSFG雨淋阀装置应竖直安装,安装位置应当有足够的空间,以便安装、维护和保养。

2)在有冰冻地区,雨淋阀应安装在有采暖的室内,湿式控制雨淋阀不宜在结冰地方安装,安装环境温度不能高于70℃。

3)安装雨淋阀之前,供水管路必须彻底清洗,确保管道中没有杂物。

4)湿式控制雨淋灭火系统其闭式探测喷头安装高度不应超过下表数值:

供水压力(MPa) 0.14 0.20 0.30 0.35 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.10 1.12 许用 DN150 3.3 4.0 5.3 6.6 8.0 10.6 13.3 15.3 17.3 19.3 22.0 24.6 26.6

高度 DN200 3.2 5.2 7.0 8.5 11 14.5 18 21.2 24 26.5 31 33.6 35

5)干式控制雨淋灭火系统其雨淋阀供水压力不得超过控制腔压力0.05MPa。

2.调试

1) 主排水试验:打开排水阀,观察是否有稳定的水流出,若没有,检查供水管路是否堵塞

2)报警试验:首先关闭水力警铃控制阀,以防止水流入系统侧;其次打开报警试验阀,正常情况下,水力警铃和压力开关应能正常工作,试验后,关闭报警试验阀,打开水力警铃控制阀。

3.维护与保养

应每季度做一次主排水试验及报警试验,每年做一次开阀功能试验。雨淋装置及其辅件应每半年进行一次维护保养。

1)阀瓣密封件的清洗或更换:用不含腐蚀的洗涤剂清洗橡胶密封件,如发现密封件已经磨损应给予调换。

2)阀座的清洗和更换:必须对阀座进行清洗,并检查是否损坏,如发现有裂纹、划伤或压坑,损坏不严重的可用细研磨砂修复,损坏严重的应给予更换。

3)定期检查电磁阀工作情况,电磁阀工作不正常应检查接线线路,线路正常的需更换电磁阀。

4)检查其他配套阀门是否泄漏或损坏,应对其修复或更换。

5)应保持配套过滤器清洁,经常对过滤器进行清洗。

6)对已动作过的雨淋阀应检查复位杆是否变形或松动,复位轴中的销子是否弯曲或损坏,"O"型密封圈是否损坏,如损坏应给予更换。

7)每年应检查一次密封件和阀座,清除污物,如有划伤用细砂纸打磨光滑,如有破损用备件更换。同时清洗过滤器上的脏物。

8)应每日观察水位、水压和相应阀门所处的状态是否正确。

消防喷淋头工作原理

消防喷淋头工作原理 、玻璃球洒水喷头 1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。 2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。 3、结构特点 闭式玻璃球洒水喷头由喷头、消防玻璃球、溅水盘、球座和密封件、紧定螺钉等组成,经过3MPa的密封试验等全检合格和抽验项目合格评定后,将紧定螺钉用粘接剂凝固后供应市常安装后不允许重新拆装、改动。 二、快速反应早期灭火喷头 自动喷水灭火系统中热敏感元件灵敏度快速响应的一种在火灾初期只需启 动少数喷头,就能够有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头,具有热响应时间快速,喷水流量大的特点,主要用于高架货仓以及物流公司仓库等自动喷水灭火系统的热敏感元件。 结构原理:早期抑制快速响应(ESFR)喷头,主要由喷头体、球座、弹性垫片、支架、定位板、密封垫、溅水盘、消防玻璃球和调整螺钉等组成。平时,消防玻璃球由支架、定位板、调整螺钉等斜方向支点固定在喷头体上,经受1.2MPa~3 MPa的静水压密封试验。消防玻璃球在火灾发生后,在热的作用下快速响应释放,球座和支架脱落,大流量的水向保护区喷射,达到扑灭火灾和抑制火灾的特点。 三、隐蔽式洒水喷头 该产品由玻璃球喷头(1)、螺套座(2)、外罩座(3)、外罩盖(4)组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

消防喷淋头工作原理

消防喷淋头工作原理标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 二、快速反应早期灭火喷头 自动喷水灭火系统中热敏感元件灵敏度快速响应的一种在火灾初期只需启动少数喷头,就能够有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头,具有热响应时间快速,喷水流量大的特点,主要用于高架货仓以及物流公司仓库等自动喷水灭火系统的热敏感元件。 结构原理:早期抑制快速响应(ESFR)喷头,主要由喷头体、球座、弹性垫片、支架、定位板、密封垫、溅水盘、消防玻璃球和调整螺钉等组成。平时,消防玻璃球由支架、定位板、调整螺钉等斜方向支点固定在喷头体上,经受~3 MPa的静水压密封试验。消防玻璃球在火灾发生后,在热的作用下快速响应释放,球座和支架脱落,大流量的水向保护区喷射,达到扑灭火灾和抑制火灾的特点。 三、隐蔽式洒水喷头 该产品由玻璃球喷头(1)、螺套座(2)、外罩座(3)、外罩盖(4)组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

八大自动喷水灭火系统工作原理及适用范围(精)

自动喷水灭火系统的分类与组成 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关、管道系统、供水设施等组成。 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。 开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 1.湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火中使用频率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。 ①系统的组成和工作原理 湿式自动喷水灭火系统一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上

升,导致火源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,启动水泵供水。 ②系统的适用范围 湿式自动喷水灭火系统在环境温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外都可采用。 2.干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如 湿式系统, (1系统的组成和工作原理 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。 干式系统平时报警阀上下阀板压力保持平衡,当系统管网有轻微漏气时,由空压机进行补气,安装在供气管道上的压力开关监视系统管网的气压变化状况。 (2系统的适用范围

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理 预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。 消防预作用装置工作原理及基本特点 一、说明及动作原理:预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光报警,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力一般为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min,由压力开关和空气压缩机组成连锁装置控制。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。 二、预作用系统基本特点:1.预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。2.预作用系统必须竖直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。三用户须

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。雨淋、水幕、水喷雾、预作用灭火系统操作手册

雨淋报警阀组使用说明 一、概述: 雨淋报警阀组一般水平安装在管网中,通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。 二、主要技术性能: 1.雨淋报警阀主阀体采用Y型膜片式结构,密封副为非金属密封;阀门一般要 求水平安装,与管道的连接形式为法兰连接,法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6执行。 2.雨淋报警阀由阀体、阀盖、隔离盘、中心轴、铜套、阀座、阀瓣、膜片、膜 片压板及电磁阀、水力警铃、压力开关、防复位器、滴水球阀和控制管路等主要零部件组成,通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。结构示意图如图1。 图1 雨淋报警阀结构示意图

3.雨淋报警阀具有三种途径开启阀门。控制管路上设计有自动电磁阀开启 (12)、人工手动开启近距离球阀和远离火源开启远距离球阀(13),在发生火灾时保证特殊情况下能使雨淋报警阀开启。 4.雨淋报警阀具有远程控制、反应灵敏的特点。 雨淋报警阀由电磁阀来控制阀门的启闭,常闭型、电压为直流DC24V,额定功率:5W,防护等级:IP65。 在正常状态下,电磁阀失电关闭,阀门关闭。当控制系统给出电信号,电磁阀得电立即开启,因电磁阀(通径15mm)直径比针阀(通径2-3mm)大很多,针阀流量很小,补充水量不足,上腔介质经电磁阀排出,阀前压力推动阀瓣向上移动,阀门迅速开启。当控制系统停止电信号,电磁阀失电靠阀内弹簧复位立即关闭,介质经针阀进入上腔,上腔压力增加推动阀瓣向下移动,阀门缓慢关闭。 由上述工作原理可看出,阀门启闭由电信号控制,电信号可由远距离控制系统提供,实现阀门的远程控制功能。 调节球阀A、B的开度可控制开、关阀门时间。 5.雨淋报警阀配套水力警铃和压力开关,在发生火灾时保证雨淋报警阀发出声 音和电信号。 1)、水力警铃安装时螺纹联接处要清除杂物,防止漏水,尤其防止杂物将喷孔堵死。排水口处接入排水管道将水排入地下。每月检查水力警铃一次,可打开试警铃球阀,延迟一定时间后,水力警铃应发出警铃声,若不报警应检查过滤器和警铃进水喷孔是否堵塞,如已堵塞,必须采取措施排除。若仍没有响声,应拆开水力警铃检查,更换损坏零件。 2)、当雨淋报警阀阀瓣开启后,其中一部分压力水经报警管进入压力开关阀体内,密封膜片受压后触点闭合发出电信号输入报警控制器,从而启动消防泵,实现水—电转换。 6.雨淋报警阀具有防复位自动锁止机构,操作简便。在发生火灾时开启电磁阀 或手动球阀后,若出现误动作而使电磁阀或手动球阀关闭,保证雨淋报警阀一直处于开启状态。

消防喷淋预作用系统组成及工作原理

******************************************************************************* 消防喷淋预作用系统组成及工作原理 ?浏览:649 ?| ?更新:2014-08-16 14:11 随着我国经济的快速发展,以及科学技术的日益更新,城市的工业化及现代化程度在不断提高,对于建筑的功能需求也更科学化,更合理化。消防喷淋预作用系统是一项先进的消防技术,全面的体现了它在建筑中的多重优势,和传统喷淋系统相比,具有安全性高,施工简单,易于控制,便于维护等多种特点。该系统兼具湿式喷水灭火系统与干式喷水灭火系统的优点,在建筑工程中发挥非常重要的作用。 预作用系统特点:在未发生火灾时该系统的系统侧管路内而充低压空气或干管,故系统内无水,管道无需做保温、防结露或电伴热施工等,降低造价,缩短施工周期;一旦发生火灾,可通过火灾报警系统,自动向系统侧管网充水,使系统立即转变为湿式系统,能可靠的保证消防灭火需求;预作用系统将电子及自动化技术相结合,集湿式和干式系统的优点于一体,既克服了干式系统喷水迟缓、又避免了湿式系统由于误动作或管网渗水等造成水渍的现象。 该系统和干式系统相比较,虽然都有早期报警装置,但干式雨淋系统安装的是开式喷头,而雨淋阀后的管道平时通常为空管,而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,来提高系统的安全及可靠性;相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警,更显本系统的科学性能。因系统侧管路无水,故平时无跑冒滴漏等现象,便于维护。适用范围:寒冷、冰冻环境和不能采暖建筑物内的消防系统;平时忌水渍、忌跑冒滴漏的场所,如图书馆、档案室等。 预作用系统的组成及工作原理 系统组成:预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀、供水设施等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置与消防控制室进行联动。世纪星介绍这种系统平时为干式系统,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻可使管网充水转变为湿式系统,这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,压力水流进系统侧管网,立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动消防泵。此时管道上安装的闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人为尚可主动地采取适当行动灭火,可避免喷头动作造成不必要损失。如火势控制不住,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动,进行自动喷洒灭火。人为控制灭火或自动喷洒灭火后,都应将电磁阀关闭,使预作用阀关闭,并排除管中的水使系统充气,保持气压在0.03-0.05M Pa范围内,恢复准工作状态 *******************************************************************************

自动喷淋系统工作原理

3.7.1 自动喷淋灭火系统 自动喷水灭火属于固定式灭火系统,是目前世界上较为广泛采用的一种固定式消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。能在火灾发生后,自动地进行喷水灭火,并能在喷水灭火的同时发出警报。在一些发达国家的消防规范中,几乎所有的建筑都要求使用自动喷水灭火系统。在我国,随着建筑业的快速发展及消防法规的逐步完善,自动喷水灭火系统也得到了广泛的应用。 1.自动喷水灭火系统的分类 (1) 湿式喷水灭火系统。 (2) 室内消防栓灭火系统。 (3) 干式喷水灭火系统。 (4) 干湿两用灭火系统。 (5) 预作用喷水灭火系统。 (6) 雨淋灭火系统。 (7) 水幕系统。 (8) 水喷雾灭火系统。 (9) 轻装简易系统。 (10) 泡沫雨淋系统。 (11) 大水滴(附加化学品)系统。 (12) 自动启动系统。

(下面以湿式喷水灭火系统为例,介绍其结构组成及工作原理。) 2.湿式自动喷水灭火系统的主要部件 湿式自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵; 火灾传感器——>火灾收信机——>电气控制箱——>启动水泵; 水流指示器——>火灾收信机(消防中心)——>电气控制箱——>启动水泵。 湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成。 (1) 水箱:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 (2) 水力警铃:用于湿式、干式、干湿两用式、雨淋和预作用自动喷水灭火系统中,是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。警铃流量等于或大于一

雨淋阀的安装和使用说明电子教案

雨淋阀的安装和使用 说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力 表.警铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复 位锁止装置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别 组成下列系统。 雨淋系统配工开式喷头.其特点是发现火警后,可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区,它适用于火灾危险性严重,贮存和加工易燃易摄物的建筑物和场地。 水幕系统配置水幕喷头,其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕,达到阻止火势要延、防火分隔的作用,可在一些大型厂房,仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。 水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状,达到冷却,窒息等灭火目的,可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。然后喷头感温动作喷水灭火,主要适用于害怕水害,易冰冻场所。 二、工作原理 隔膜雨淋阀采用信号蝶阀作为控制阀门,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报苦管网,使水力苦铃发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。 隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,阀盖上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,锁芯也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜雨淋阀又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场 的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力表.警 铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复位锁止装 置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系 统。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护(说明书全)

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀(1”闸阀),然后打开主排水阀(2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关 闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀(1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀(1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完 全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀 当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀,电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀 所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。 4.机械手动开阀

在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。 5.雨淋阀系统试验 主排水试验 主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就 是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若 是没有稳定的水流排出,就检查主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时 纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低 的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读 数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读数偏 离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞 iii.供水管或总管漏水 6.维护保养 雨淋阀及其配件应在半年检查一次,检查是否有异物进入膜片的密封件、膜片室内。 1)膜片密封:

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书 资料2007-06-15 17:46:31 阅读733 评论3 字号:大中小订阅 ZSFM雨淋阀 一﹑用途: ZSFM系列雨淋阀用于雨淋阀系统,水幕系统和水雾系统.当保护区某处发生火灾时,火灾探测系统动作时,使雨淋阀开启,大量水从开式喷头(水幕喷头﹑水雾喷头﹑普通开式喷头)中喷出,并 发出报警信号,以达到控火﹑灭火报警. 本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀,隔膜阀具有结构简单﹑性能可靠﹑可水平﹑直立安装﹑维修 方便等特点. 雨淋阀的控制有:电控制,气控制,水控制,电﹑水非互锁控制,电﹑水互锁控制,电﹑气非互 锁控制,电﹑气互锁控制. 二﹑结构参数: 三﹑系统配置图

四﹑安装 ⒈只能在5℃-65℃环境中安装使用,阀体上的箭头与水流方向一致. ⒉其应安装在便于观察和易接近的地方,周围应留出0.5m的维修空间. ⒊安装前先冲洗供水管道,使其内部无污物. ⒋雨淋阀可水平﹑直立安装,但必须保持电磁阀的铁芯竖直. ⒌雨淋阀的前后分别安装与阀同通径的控制阀. ⒍压力表应方便读数,紧急启动阀﹑复位阀应在便于操作的位置. ⒎伺应状态时,警铃阀19(A)为常开,复位阀27﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11﹑紧急启动阀5 均为常闭. 五﹑调试 安装完,经过试验﹑灭火后.应按如下步骤将系统调整至伺应状态. ⒈关闭系统的供水控制阀. ⒉打开雨淋阀上的排水阀11,将系统里的余水全部排除干净. ⒊关闭阀后控制阀,关闭雨淋阀上的紧急启动阀5﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11,同时打开复位 阀27. ⒋按下控制柜中的"复位"按钮使电子探测系统复位.同时,释放电磁阀1,是其闭合. ⒌缓慢打开系统的供水控制阀,此时防复位器30有水流出;待供水压力与隔膜室压力相同时,防复位器30应停止流水,则雨淋阀已处于伺应状态了.再将系统的供水控制阀完全打开.若3分钟后仍有大量水从防复位器30或滴水阀10流出,则应立即关闭系统的供水控制阀,检查(a)防复位器中有无渣宰,(b)隔膜与阀体密封处有无杂物,(c)隔膜有无破损.然后从第一步重新开始调试. ⒍打开排水阀11﹑将余水排除干净,推动滴水阀10的推杆,确认水以排净. ⒎关闭复位阀27和排水阀11,将警铃阀19(A)及阀后控制阀打开.系统进入伺应状态.