文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装置开停工管理规定(1)

装置开停工管理规定(1)

装置开停工管理规定(1)
装置开停工管理规定(1)

装置开停工管理规定

1 目的

为规范本公司装置开停工管理,保证装置开停工的顺利进行,特制定本规定。

2 适用范围

本标准规定了对***各车间在装置开停车过程中的要求和注意事项,适用于***各车间开停工管理。

3 职责

3.1 生产处负责组织编制和审核各装置正常的开停工方案,并且制定公司级的开停工网络,负责开停工的物料平衡安排及进出装置的油品流向和原料的分析数据,同时具体负责全公司开停工方案的实施,负责组织开工安全确认,协调开停工过程中出现的问题,对全公司开停工进行有效的控制。

3.2 机动处负责开停工过程中设备管理及保运管理。

3.3 安环处负责开停工过程中安全环保管理及停工安全确认。3.4 技术处负责开停工过程中所需化工原材料的安排及工艺动改部分的开工指导,并组织编制和审批技术改造或新建项目首次开停工方案。

3.5 计划处负责制定生产原料和产品计划。

3.6 中化室负责开停工过程中各种分析检验。

3.7 物装公司负责开停工过程中所需物资的采购。

3.8 开停工车间负责编制本单位的开停工方案,以及具体实施本单位的开停工,及时向调度汇报开停工进展情况。安全正点完成装置

的开停工。开停工完成后及时归档开停工资料,并且编写开停工总结。

3.9 其他单位要负责与本单位相关的配合工作。

4 工作程序

序号人员时间条件/地

点工作内容方式考核标准4.1开停工方案的编制及审批

1 各车间开停工15天前正常检修编写本单位的开停工方案报生产处,并报开停工时间表、网络图,开停工用汽、用氮、污油排放计划,清罐计划、装置退料计划和开停工用油计划。纸质未做到扣200分/次,做得好的每次开停工奖励50分

2 生产处开停工12天

前――负责审核各单位的正常开停工方案,经主管领导批准后在开停工前八天将审批后的方案返回各单位。编制全公司开停工方案,内容包括全公司开停工网络、系统管线处理方案、蒸汽及氮气平衡、装置用汽指标、开停工流程、贮罐安排等,经主管经理同意后,发至各单位。召开全公司开停工会议,对全公司开停工网络进行协调考核. 未做到扣20

分/次

3 各车间停工2天前临时停工依据装置技术规程及装置运行特点编写好临时停工

方案,单位主管领导审核后,报相关处室审批纸

质未做到扣50分/次,做得好的每次奖励20分

4 生产处车间上报临时停工方案

后临时停工组织相关单位讨论临时停工方案,并经主管领导批准后在停工前将审批后的方案返回各单

位纸质未做到扣20分/次

5 各车间技术改造或新建项目投用

前技术改造或新建项目按照《中国石油化工总公司石油化工建设项目生产准备与试车规定》及装置设计文件等技术文件编写开停工方案。纸质未做到扣50分/次

6 技术处技术改造或新建项目投用

前技术改造或新建项目负责组织各单位技术人员编写首次开停工方案,并组织相关单位审核首次开停工方案,审定后报主管领导批准后在开停工前八天将审批后的方案返回各单位。――未做到扣20分/次

4.2开停工方案培训

1 各车间开停工方案审批

后组织车间干部职工认真学习(包括现场交底)开、停工方案,必要时进行书面考试,确保每个操作人员均能熟练掌握该次开、停工的有关步骤、知

识。 ---- 未做到扣50分/次

4.3开工后生产方案制定

1 生产处开工前10

天――明确生产方案,负责安排原料油、各种化工原材料的分析化验并提供给有关单位。纸

质未做到扣20分/次

4.4开停工安全确认

1 生产处开工引油,引瓦斯时组织各职能处室及电仪公司、消防队进行大检查,查开工人员配备情况;查开工原料及备品备件准备情况;查队伍技术状态及上岗考核情况;查开工安全设施、环保措施落实情况;查工艺及设备联锁试验确认情况。开工安全确认

单未做到扣20分/次

2 安环处停工检修动火

前组织各职能处室及电仪公司、消防队检查退料是否完全,扫线是否扫净,停工盲板是否按方案抽加,采样分析是否合格达到动火条件。停工安全确认单未做到扣20分/次

4.5开停工联系汇报及保运制度

1 全公司各相关单位开工或停工

时――各单位要认真执行联系汇报制度,生产电话旁要有人值班,重大操作步骤要随时汇报。调度电话未做到扣20分/次

2 机动处开工或停工

时――组织各保运单位向调度室及相关车间报保运名单,包括保运负责人、值班人、联络方式及电话号码等,做到24小时值班,随叫随到。电话联系及现场值

班未做到扣20分/次

4.6开停工注意事项

1 各开停工单位开工或停工

时――开停工过程中要防止跑、冒、滴、漏,防止发生各系统间串压、串料,不准随地排放残油、残气和化学品,垃圾要集中堆放,随时清理,污油必须设法回

收。――未做到扣20分/次,做得好的每次开停工奖励50分

2 各开停工单位开工或停工

前操作室车间要将开、停工方案上墙,并绘制装置升温曲线图纸质未做到扣20分/次,做得好的每次开停工奖励20分

3 各单位开工或停工

时――严格执行工艺卡片,遵守开停工纪

律,各单位用汽不得突破蒸汽平衡中的用汽指标,计划外用汽必须请示调度室,申请批准后方可限量限期使用。产品质量分析合格后,才能改进成品罐,以确保产品质量。开车期间,各车间从贮运厂或其它车间引进物料需提前以书面形式向生产处提出申请,调度室安排后向有关车间下达调度指令,各车间在收到调度指令及具备条件后,还应向当班调度申请,调度确认后下达引进物料指令,操作完成后向调度室汇报。调度电话未做到扣20分/次

4.7开停工资料以及总结

1 各单位开工或停工

后装置开(停)工方案、拆装盲板一览表、关键控制点确认表等相关资料,按工艺基础资料管理要求,由车间集中保管,保存2个生产周期。有重大技术改造或新建装置的开、停工方案,可作参考资料适当延期保存纸质未做到扣20分/次,做得好的每次开停工奖励50分

2 各单位装置开工或停工后的一月

内车间编写开工、停工总结并上报生产处、技术处纸质未做到扣20分/次,做得好的每次开停工奖励50分

5 相关文件

5.1 生产调度管理规定

5.2 联系汇报管理规定

6 相关记录

6.1 全公司各装置开停工网络图6.2 装置开工前安全确认单

6.3 装置停工前安全确认单

.

炼油企业生产装置(设备)及配套附属装置(设备)开停机(工)管理规定

XXX集团公司 生产装置(设备)及配套附属装置(设备)开停机(工)管理规定 目录 第一章总则 (2) 第二章职责 (2) 第三章生产装置开停工管理要求 (2) 第四章生产装置开工组织程序 (3) 第五章装置停工验收组织程序 (4) 第六章生产装置紧急停工及恢复 (5) 第七章装置开停工管理 (5) 第八章附则 (6)

生产装置(设备)开停机(工) 管理规定 第一章总则 第一条为规范公司各生产装置开停工管理,保证生产装置在开停工过程中的安全、平稳,特制定本规定。 第二条本规定所述生产装置的开停工包括生产装置计划性和非计划性的开停工过程。 第三条本规定适用于公司主要生产装置及配套附属装置。 第二章职责 第四条生产部:负责生产装置开停工组织管理工作。 第五条其他职能科室:根据各自管理职能配合生产装置开停工和相应的职能监管工作。 第六条开停工单位:负责生产装置《开停工方案》的编写和开停工过程的具体实施。 第七条生产辅助单位:配合开停工装置根据各自职能范围做好开停工期间的各类辅助工作。 第八条各事业部:负责生产装置开停工期间所有原料采购和产品销售平衡。 第三章生产装置开停工管理要求 第九条《开停工方案》至少包括以下内容:开停工过程的主要

步骤及关键操作、开停工时间统筹图、退料扫线流程安排、公用工程配合方案、安全措施、环保措施、盲板表、开工原料供给安排等。 第十条开停工单位应提前1周组织岗位人员对《开停工方案》进行培训,对关键步骤、技改方案进行开停工交底和技能考试。 第十一条生产部根据装置开停工情况统一指挥,车间负责开停工期间具体任务的实施。 第十二条相关生产辅助车间根据生产调度指挥,配合生产装置做好开停工期间物料收发、扫线、公用工程负荷调整、化验数据分析、维修类作业等相关辅助操作。 第四章生产装置开工组织程序 第十三条新建装置交付验收由项目部组织,相关单位(包括生产部、设备部、安全部、技术部部、项目部和新建装置接收单位或检修单位,以下统称“相关单位”)经现场检查核实后召开确认会并在《新建装置交付验收单》上签字确认,交由生产部组织装置开工。 第十四条改扩建装置交付验收由项目部组织,相关单位经现场检查核实后召开确认会并在《改扩建装置交付验收单》上签字确认,交由生产部组织装置开工。 第十五条检修交付验收由设备部组织,相关单位经现场检查核实后召开确认会并在《停工检修交付验收单》上签字确认,交由生产部组织装置开工。 第十六条交付验收合格的生产装置,由生产部组织开工前期准备工作,在完成气密实验后,视情况组织相关单位进行进料条件确

工程停工复工管理规定

工程停工复工管理规定 第一章总则 第一条为加强公司项目建设现场的有序管理,规范施工 管理过程中工程停工及复工的管理程序,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司全部在建项目。 第二章职责分工 第三条公司负责工程管理的副总经理是工程停工复工管理决策人,负责签发停工和复工令。 第四条工程部是工程停工复工管理的主管部门,全面负责工程项目建设过程中停工、复工的组织工作。 第五条质量安全环保处是负责安全、质量、环保工作的专业管理部门,针对施工现场发生的违反质量安全环保相关规定的行为,有权下达停工令。 第六条承担项目监理工作的监理单位总监理工程师,依据GB50319-2000《建设工程监理规范》职责,针对施工现场发生的违反质量、安全、环保及公司相关规定的行为,有权要求承包商立即停止施工,报工程部办理停工手续。 第七条各生产和辅助单位是工程停工及复工管理的执行 部门,负责落实停工令及复工令。 第三章管理内容 第八条项目建设过程中发生下列情况之一时,可下达停工令: (一)严重违反国家相关法律法规和业主相关管理规定; (二)故意不执行设计文件和标准规范或严重偷工减料; (三)发现重大安全隐患;

(四)发现重大质量隐患; (五)造成重大环境污染和破坏; (六)发生群体事件; (七)与项目管理人员发生严重对抗; (八)其它必须停工的事件。 第九条复工应具备的条件: 停工问题经整改合格后,具备复工条件的,可以复工。 第十条下达《工程停工令》前,监理人员填写《工程停工令申请表》经总监理工程师初审,报各生产和辅助单位、工程部备案,最后报公司主管副总经理批准后下达《工程停工令》。 特殊情况下,总监理工程师可以直接签发《工程停工令》,事后及时补报审批手续。 第十一条质量安全环保处管理人员发现现场有符合第八条下达停工令的情况时,可直接填写《工程停工令》,经质量安全环保处主要领导批准、签发后下发,及时下达至各生产和辅助单位。 第十二条其它部门和单位需要下发《工程停工令》时,先填写《工程停工申报表》经本单位主要领导审查,工程部备案,报公司主管工程副总经理批准后下达《工程停工令》。 第十三条各生产和辅助单位接到《工程停工令》后,及时组织监理、承包商落实、执行。 第十四条由监理单位总监理工程师签发的《工程停工令》,先报公司各生产和辅助单位备案后,下发承包商落实、执行。

装置开、停工的管理制度

装置开、停工的管理制度 对装置开、停工进行管理,确保其能按开、停工方案和计划进行;确保装置开、停工安全、正点一次成功;确保开、停工过程中不污染环境;确保开、停工过程中将损失降到最低。 1、计划科负责制定本年度装置大检修时间计划和装置开、停工时间计划的确定。同时做好装置开、停工前的物料平衡。 2、技术科负责开、停工及各种技术方案的审批。开、停工前,车间将开、停工方案上报技术科进行审批,审批后由技术科将方案下发给调度室,调度室在做好接收的同时,严格按照方案执行。 3、安全环保科负责开、停工环保预案的审批。开、停工前,车间将开、停工环保预案上报安全环保科进行审批,审批后由安全环保科进行检查开、停工过程中的职业健康安全、污染物排放和和环保的监督检查。 4、机动科负责水系统开、停工方案的审批。 5、调度室按照计划科的总体安排,负责制定各装置开、停工时间的统筹,并按照开、停工方案组织实施,同时做好公用工程系统的平衡工作。 6、装置停工后,由调度室组织相关单位对装置盲板进行检查验收,

验收合格后交给机动科并由机动科组织相关单位对装置进行大检修。 7、装置检修结束后,由机动科组织相关单位对检修装置进行验收,验收合格后由调度室组织装置开工。 8、各车间必须在五天前向调度室提交开、停工统筹方案,对影响开停工存在的问题要及时汇报。 9、开工前,车间要提前五天提出开工用油品品种、数量,由调度室负责平衡。 10、开、停工前,由调度室组织相关科室和车间召开装置开、停工协调会。 11、对生产过程中出现的临时停工,由车间向相关科室申请并提交停工方案经技术科批准后方可停工。紧急事故状态下的停工,车间按技术规程进行处理后,立即汇报调度室及相关部门,相关领导及部门应立即赶到现场协调车间迅速恢复生产。

工程(项目)验收管理制度

工程(项目)验收管理制度 为了规范我公司工程(项目)的竣工验收,保证工程质量,制订本管理制度。 工程符合下列条件要求方可进行竣工验收: 一、完成工程设计和合同约定的各项内容。 二、施工单位在工程完工后对工程质量进行检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 三、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监督资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 四、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行确认。 五、有完整的技术档案和施工管理资料。 六、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。 七、有施工单位签署的工程质量保修书。 工程竣工验收应当按以下程序进行: 一、工程完工后,施工单位向甲方提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监工程师签署意见。

二、甲方收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。 三、甲方应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知到位。 四、甲方组织工程竣工验收。 1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料; 3、查验工程实体质量; 4、对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价,形成工程竣工验收意见,验收人员签字。 五、工程竣工验收合格后,基建组应及时编写工程竣工验收报告,一式四份。 工程竣工验收报告的主要内容包括: 1、工程概况; 2、甲方执行基本建设程序情况; 3、对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价; 4、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式; 5、工程竣工验收意见等内容。 6、工程竣工验收报告还应附有下列文件:

炼油厂装置开停工管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K8134 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 炼油厂装置开停工管理办法标准版本

炼油厂装置开停工管理办法标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为规范炼化生产装置的开停工管理,保证生产装置在开停工过程中安全、平稳,特制定本办法。 第二条本办法所述装置正常开停工是指按计划、指令预先安排的停工和开工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。 第三条本办法适用于格尔木炼油厂。 第二章管理职责和要求 第四条格尔木炼油厂主管生产的厂领导负责开

停工文件的签发和组织实施。工艺技术科及生产运行科是生产装置开停工组织实施的具体责任部门。 第五条车间(装置)主任负责组织生产装置开停工方案及相关文件的编写、提交和开停工过程的实施。 第六条开停工文件包括装置操作变动审批单、开停工通知单、开停工方案、开停工规程(操作卡)以及开停工条件确认的相关确认文件。 第三章装置开、停工条件确认 第七条装置开工必须进行条件确认。确认程序为: ㈠生产装置开工前,首先由车间(装置)组织内部验收,合格后,向工艺技术科提出开工条件确认申请; ㈡工艺技术科组织设备管理科、质量安全环保

科对开工条件进行进一步确认,并履行签字确认手续; ㈢确认合格后,车间(装置)根据生产运行科的开工安排,按照开工方案、开工规程(操作卡)组织开工。 第八条开工条件确认内容包括: ㈠开工领导小组已成立,各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件; ㈡开工方案、操作规程、应急预案、安全环保预案等技术资料、管理制度齐全; ㈢装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油(脂)等种类、数量满足,并按照要求装填到位;产品的包装材料、容器、运输设备就位; ㈣安全、工业卫生、消防、气防、救护、通

停工停产期间安全管理办法

6、严格执行项目部跟班负责制度,安全员、瓦斯检查员等安全管理人员深入现场,强化现场管理,发现问题及时处理。 7、加强“三大监控”系统的维护管理,按时调校传感器,确保监控系统正常运转。 8、认真抓好隐患排查治理工作,继续搞好煤矿安全生产专项整治工作,按照“五落实”,消除重大隐患。 9、搞好入井人员的清点和检身工作,入井人员必须佩戴自救器。 10、加强职工培训工作,提高职工的安全意识和业务技能,牢固树立“安全第一”的思想,坚决杜绝“三违”现象的发生。 三、停工期间的安全技术措施 1、所有在项目部人员,在停工期间,始终坚持“以人为本”牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想,认真抓好“一通三防”管理工作,消除各种事故隐患,确保矿井安全。 2、项目部停工期间的安全领导组,坚持项目部领导、安全管理人员跟班作业制度,每天井上下必须有项目部领导、安全管理人员值班,井下进行安全巡回检查,发现问题及时处理。 3、严格执行公司的文件精神,没有上级有关部门批准,绝对不动工、不施工、停止一切建设生产活动。 4、积极进行职工全员安全培训教育工作,保证在项目部职工每天参加培训,提高职工队伍素质,使每位职工掌握安全知识。 5、停工期间认真维护井上下通讯系统,确保通讯系统畅通。 6、认真做好治安综合治理工作,加强易燃易爆物品的安全管理,

防止安全事故发生、保障社会稳定。 7、认真做好所有职工工资发放工作,保证回家人员及时离矿、留矿人员安心工作。 8、认真做好项目部安全保卫工作,重点是办公场所、库房等地点,同时对职工宿舍进行安全检查,防止煤气中毒事故发生,确保煤矿财产及职工生命安全。 9、停工期间井下工作人员必须是两人同上同下,严禁一人下井单独从事工作。划分工作区域,对所负责的工作地点每班必须认真的进行检查,发现问题立即进行处理或报告调度室。 10、停工期间做好井上下的安全供电工作,对供电线路进行安全检查,从变电所到用电地点,从高压到低压,不能使用的电缆该更换的及时进行更换,设备不行的更换设备,确保供电安全。 12、停工期间做好防灭火工作,对地面的消防系统进行检查,消防设施是否到位,消防器材是否符合消防要求,井下的消防管路是否完善到位,主要地点的消防器材是否符合煤矿规程要求,对检查出的问题认真进行落实。 山西潞安工程有限公司 矿建分公司五里堠项目部

炼油厂装置开停工管理办法(精编版)

炼油厂装置开停工管理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

炼油厂装置开停工管理办法 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章总则 第一条为规范炼化生产装置的开停工管理, 保证生产装置在开停工过程中安全、平稳, 特制定本办法。 第二条本办法所述装置正常开停工是指按计划、指令预先安排的停工和开工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。 第三条本办法适用于格尔木炼油厂。 第二章管理职责和要求 第四条格尔木炼油厂主管生产的厂领导负责开停工文件的签发和组织实施。工艺技术科及生产运行科是生产装置开停工组织实施的具体责任部门。 第五条车间(装置)主任负责组织生产装置开停工方案及相关文件的编写、提交和开停工过程的实施。 第六条开停工文件包括装置操作变动审批单、开停工通知单、开停工方案、开停工规程(操作卡)以及开停工条件确认的相关确认文件。 第三章装置开、停工条件确认

第七条装置开工必须进行条件确认。确认程序为: ㈠生产装置开工前, 首先由车间(装置)组织内部验收, 合格后, 向工艺技术科提出开工条件确认申请; ㈡工艺技术科组织设备管理科、质量安全环保科对开工条件进行进一步确认, 并履行签字确认手续; ㈢确认合格后, 车间(装置)根据生产运行科的开工安排, 按照开工方案、开工规程(操作卡)组织开工。 第八条开工条件确认内容包括: ㈠开工领导小组已成立, 各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件; ㈡开工方案、操作规程、应急预案、安全环保预案等技术资料、管理制度齐全; ㈢装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油(脂)等种类、数量满足, 并按照要求装填到位;产品的包装材料、容器、运输设备就位; ㈣安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位, 完好备用;岗位工器具已配齐;保运工作已落实;巡检路线及标牌已设置; ㈤检维修后的设备恢复完毕;容器、管线等设备检验合格, 并有相关记录;

工程竣工验收及交付管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程竣工验收及交付管理制度 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程竣工验收及交付管理制度(新编版) 一、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成,经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。 二、工程竣工首先必须经项目部自查合格,再将所有工程技术资料(包括竣工图)汇总整理报送公司技术质检科;公司技术质检科必须在三日内对资料进行审查,同时完成工程的自检验工作;公司自验通过后,项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日,由业主发送请束。 三、工程质量经质监部门验收,并核定质量等级后方可交付用。 四、工程交付期间,项目部应落实好成品的保护工作,并派人同业主代表仔细办理交接手续,发现问题及时处理,将符合要求的产品交付业主。 五、项目部应及时将完整的工程技术资料一式三份,一份交送

公司办公室,一份交城建档案馆,一份交业主单位,并办好工程技术资料档案移交清单。 六、工程交付后,根据《建筑工程工程质量管理条件》有关规定对工程质量实行保修,并规定进行回访。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

工程开工、停工、复工管理制度(试行)

附件 ********公司 开工、停工、复工管理制度 (试行) 第一章总则 第一条目的 本制度规定了********公司各项目开、停、复工申请报告的内容、要求、职责及实施步骤,旨在规范管理,使工程进度、质量和投资始终处于受控状态。 第二条范围 本制度适用于********公司所有建筑、安装工程。 第二章组织与职责 第一条施工单位: (一)负责在单位工程开工前,按照本制度规定填报开工申请报告。 (二)负责检查发现施工中由于设计、设备及施工质量存在影响工程施工正常开展和安全运行的质量问题,及时填报单位工程停工申请报告。

(三)负责按照停工整改通知单处理意见进行整改,经内部三级检查验收合格后,填报复工申请报告。 第二条监理单位: (一)负责检查开工申请报告中开工条件的落实情况,根据施工进度计划、投资计划安排发布开工令。 (二)负责审查因设计、设备或施工中存在的质量问题,发布停工令。 (三)负责审查施工单位提出的复工申请报告,检查整改情况,发布复工令。 第三条建设单位: (一)负责复审各项开工条件,批准开工。 (二)负责复审因设计、设备或在施工中存在的质量问题,批准发布停工令。 (三)负责复审复工申请单,批准发布复工令。 (四)负责确认施工进度计划、资金使用计划安排。 (五)负责对批准发布的开工令、停工令和复工令进行审查,确保单位工程已具备开工、停工和复工条件。 第四条分管基建副总师或副总经理负责开、停、复工批准签署。 第三章程序

第一条单位工程开工必备条件及审查要求: (一)已进行施工图设计交底及图纸会审,监理单位已下发图纸会审纪要,设计单位已按会审纪要审定意见提出设计变更,并审查批准下发; (二)施工组织设计、施工技术方案按照施工图设计及会审纪要编写(当审定意见要求设计单位提出设计变更时,要依据已审批下发的设计变更编写),已报监理单位、建设单位审批; (三)施工单位项目部管理人员已全部到位; (四)劳动力已按计划进场; (五)施工机具已按计划进场; (六)设备材料供应计划已落实; (七)施工场地障碍物已清理,施工道路畅通,施工临时电源、水源、通讯已落实; (八)施工进度计划已落实; (九)施工消防和安全措施已落实; (十)资金使用计划已落实; (十一)施工人员的作业指导书及安全措施已交底,并在记录上签字; (十二)其它影响开工的各项问题已全部落实; 第二条开工令的实施:

工程项目竣工验收管理办法

工程项目竣工验收管理办法 目的 为保证完工工程符合设计要求,达到公司功能要求,实现安全生产及正常运营 适用范围 集团公司所辖城市燃气工程项目(居民/工商用户),CNG等场站项目,长输管线项目等工程业务 具体实施办法 一、竣工验收应具备的条件 1、单项工程按照设计内容、设计要求、施工规范等施工完毕,完成自检且监理单位审查合格,可以满足运营要求。 2、竣工资料和竣工文件按规定汇编整理完毕。 二、竣工验收的依据 1、工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范、施工承包合同、工程施工许可文件和本办法为依据。 2、工程文件(包括设计说明书、施工图纸、工程变更单、施工联络单、技术交底纪要等)。 3、设备的合同书、技术文件。 4、工程竣工资料、图纸。 三、竣工验收管理程序 1、验收申请: 施工单位按照“竣工验收应具备的条件”自检合格,并由质

量安全主管组织质安人员按“内部验收管理办法”初验合格后,向工程部提出工程竣工验收申请。 2、竣工验收: 常规燃气工程的竣工验收由工程部牵头,输配管理部、安全部、客服部、监理及施工单位共同参加,组成工程竣工验收小组。(特殊情况可邀请其他事涉部门参加)。 竣工验收小组负责工程的竣工验收。小组长负责组织竣工验收,小组成员对各自《验收要项》做出评价,小组长汇总意见后作出工程验收评价及结论,小组成员签字认可。如有分歧,以小组长的意见作为最终结论,并由其承担相关责任。 竣工验收分为工程介绍、资料查验、现场查验、合议评定、签署报告五个步骤。 工程介绍:施工单位对工程概况、施工特点等情况进行介绍;工程监理对质量、进度、投资、设计变更及现场签证等情况(尤其是隐蔽工程部分)进行介绍,公司现场代表作必要补充。 资料查验:工程验收小组人员根据各自职责对竣工资料进行认真审查,及时询问和记录。 现场查验:工程验收小组成员依据《验收要项》各自的职责和分工,采取外观检查、实际测量等手段,对工程质量、数量进行检验,并做好记录。 合议评定:现场查验结束后,验收小组组长召集验收人员进行工程综合评定。 签署报告:各项验收合格后验收小组成员签署验收报告。

停工期间现场管理制度

停工期间施工现场管理制度 一、目的: 春节临近,西集工程根据冬季天气情况及业主相关要求,在此期间工程暂停施工。为了保证施工现场安全可靠及施工人员平安返乡渡过一个祥和的春节,也为了明年春季工程能正常复工,西集工程项目部根据各施工队现实情况,特制定本制度,望大家认真遵守各负其责确保节日期间现场平安有序。 二、职责范围: 1. 各施工队自己出人负责看护自己施工范围内的工程实体、材料、工 具、设备及库房等。 2. 除了包中莲、曹新宇施工队范围内的工作,其它一切事务由李占存 队负责。大体包括:整个厂区围挡,东边及南边大门,整个项目部 办公区,CNG 设备区,门站,全厂区临水、临电正常使用及自己队负责的工程实体、材料、工具、设备、库房等一切设施,并且负责 协调整个现场的临水、临电、消防、保卫、人员等事项。 三、要求: 1. 李占存队要指派一名有经验、有能力并且能够以身作则的人员担任 现场负责人。具体负责除本队范围内的一切事务之外,还必须能够 整体协调全场的一切事务,包括和其他施工队伍的友好关系,并且监督各施工队护厂人员认真值守,严禁脱岗。 2. 各施工队的护厂人员必须团结一致,互相沟通,互相支持,决

不可出现推诿、扯皮、以大欺小的现象发生。 3. 李占存队护厂人员要有明确的责任分工,指定专人负责看护东边、南边大门 及项目部办公区之外,还必须有人对整个厂区进行巡视,特别是夜间密切注意防火、防盗、用电安全等事项。 4. 李占存队巡视人员必须认证填写每班一份的巡视记录,并且做好交接班,负 责人每天交班时必须认真确认交班情况并签字。 5. 各施工队必须提前安排好各队护厂人员的保暖,吃住等事情,现场禁止明火 取暖或使用电炉子、电褥子、碘钨灯等违禁品取暖。 6. 现场如有意外情况发生,请及时和护厂负责人通报,护厂负责人根据情况大 小决定采取措施或请示项目部安监负责人或是拨打110 报警等。 7. 停工期间各大门口处于关闭状态,严禁任何闲杂人员进入。 8. 值班期间严禁酗酒及做一些和工作无关的事。 9. 护厂负责人要经常检查各岗位值守情况,发现问题及时制止。 10. 施工现场内严禁燃放烟花爆竹。 11. 望大家认真遵守,互相帮助,渡过一个祥和的春节。 西集工程项目部 2013 年12 月25 日

生产装置开停工管理规定

生产装置开停工管理规定 第一章总则 第一条为规范公司各生产装置开停工管理,保证生产装置在开停工过程中的安全、平稳,特制定本规定。 第二条本规定所述生产装置的开停工包括生产装置计划性和非计划性的开停工过程。 第三条本规定适用于公司主要生产装置及配套附属装置。 第二章职责 第四条生产部:负责生产装置开停工组织管理工作。 第五条其他职能科室:根据各自管理职能配合生产装置开停工和相应的职能监管工作。 第六条开停工单位:负责生产装置《开停工方案》的编写和开停工过程的具体实施。 第七条生产辅助单位:配合开停工装置根据各自职能范围做好开停工期间的各类辅助工作。 第八条各事业部:负责生产装置开停工期间所有原料采购和产品销售平衡。 第三章生产装置开停工管理要求

第九条《开停工方案》至少包括以下内容:开停工过程的主要步骤及关键操作、开停工时间统筹图、退料扫线流程安排、公用工程配合方案、安全措施、环保措施、盲板表、开工原料供给安排等。 第十条开停工单位应提前1周组织岗位人员对《开停工方案》进行培训,对关键步骤、技改方案进行开停工交底和技能考试。 第十一条生产部根据装置开停工情况统一指挥,车间负责开停工期间具体任务的实施。 第十二条相关生产辅助车间根据生产调度指挥,配合生产装置做好开停工期间物料收发、扫线、公用工程负荷调整、化验数据分析、维修类作业等相关辅助操作。 第四章生产装置开工组织程序 第十三条新建装置交付验收由项目部组织,相关单位(包括生产部、设备部、安全部、技术部部、项目部和新建装置接收单位或检修单位,以下统称“相关单位”)经现场检查核实后召开确认会并在《新建装置交付验收单》上签字确认,交由生产部组织装置开工。

工程竣工验收及移交管理办法

工程竣工验收及移交管理办法 文件编号:GCGL第013号 第一章总则 第1条为规范公司工程竣工验收及移交形成规范化、标准化、程序化,确保工程竣工验收及移交的职责明确,顺利进行,结合公司实际情况,制定本办法。 第2条工程竣工验收及移交是公司生产管理工作中的一个重要环节,本办法所涉及到的部门应严格按照职责实施各项工作,将工程顺利移交。 第二章验收的基本程序 第3条工程竣工验收应遵循三方验收的基本程序,即施工单位自验,监理单位初验、工程管理部复验。 第三章竣工验收应具备的条件 第4条建设工程竣工验收应当具备下列条件。 1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; 5、有施工单位签署的工程保修书。 第四章工程的竣工验收 第5条单位(元)工程竣工验收。 1、根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位施工的单位(元)工程(如高

压供电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警工程、电梯工程等)在 完成施工合同规定的全部施工内容后,经施工单位自检合格后,向监理单位正 式申请验收、同时提交全套的竣工验收资料一式三份。 2、监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内,完成竣工资料审查工作,并组织 监理人员进行验收检查,并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇总,通知 施工单位限期整改。整改完毕,经监理单位复查合格后,由监理公司将审查完毕的 竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程质量评价报告、监 理质量检验报告等一式三份提交工程管理部,申请工程正式验收。 3、工程管理部在接到验收申请的14日内,完成对施工单位竣工报告和资料的复查 和对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查;工程管理部组织工程审 算部、营销策划部等各相关专业和主管工程师、设计单位、监理单位、施工单 位、物业公司进行单位(元)工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷问题 书面汇总通知施工单位限期整改完毕。经复查合格后,书面正式签署由监理单 位签发的《工程竣工验收移交单》一式三份。单位(元)工程进入缺陷责任期。第7条单项工程竣工验收。 1、单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位(元)工程均竣工验收 完毕后方具备单项工程竣工验收的条件。 2、根据工程管理部批准的工程项目分期建设计划的要求,先期竣工的单项工程(或 分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司管理。 3、单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部施工内容后, 经施工单位自检合格后,向监理单位正式申请验收,同时提交全套的竣工验收 资料一式三份。 4、监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内,完成竣工资料审查工作,并 组织监理人员进行验收检查,并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇 总,通知施工单位限期整改。整改完毕,经监理单位复查合格后,由监理公司 将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程 质量评价报告、监理质量检验报告等一式三份提交工程管理部,申请工程正式

炼化企业装置开停工管理规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT574 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 炼化企业装置开停工管理规定通用范 本

炼化企业装置开停工管理规定通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一章总则 第一条为规范炼化生产装置的开停工管理,保证生产装置在开停工过程中安全、平稳,制定本规定。 第二条本规定所述装置正常开停工是指按计划、指令预先安排的停工和开工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。 第三条本规定适用于股份公司所属炼化企业。 第二章管理职责和要求 第四条地区分公司主管生产的副总经理负责地区分公司级开停工文件的签发和组织实

炼化企业装置开停工管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 炼化企业装置开停工管理 规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7118-100 炼化企业装置开停工管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为规范炼化生产装置的开停工管理,保证生产装置在开停工过程中安全、平稳,制定本规定。 第二条本规定所述装置正常开停工是指按计划、指令预先安排的停工和开工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。 第三条本规定适用于股份公司所属炼化企业。 第二章管理职责和要求 第四条地区分公司主管生产的副总经理负责地区分公司级开停工文件的签发和组织实施。地区分公司生产运行部门是生产装置开停工组织实施的具体责任部门。 第五条地区分公司下属厂生产副厂长负责厂级

生产装置开停工文件的审查和组织实施。厂生产运行部门是生产装置开停工组织实施的具体责任部门。 第六条车间(装置)主任负责组织生产装置开停工规程的编写和开停工过程的实施。 第七条开停工文件包括装置开停工审批单、技术方案和操作规程。具体管理程序为: 地区分公司级开停工:车间(装置)填报开停工审批单,并附操作规程和必要的技术方案,由地区分公司相关专业管理部门审核,地区分公司主管生产副总经理批准。 厂级开停工:车间(装置)填报开停工审批单,并附操作规程和必要的技术方案,厂生产运行部门负责人批准。下属厂生产副厂长应到现场监督协调,有关专业部门进行专业管理。 第三章装置开工条件确认 第八条装置开工必须进行条件确认。确认程序为: (一) 生产装置开工前,首先由车间(装置)组织内部验收,合格后,向地区分公司(厂)生产运行

工程竣工验收管理制度1

工程竣工验收管理制度 为完善工程建设程序,从严把关工程建设质量和档案资料,使项目在确保质量、安全的前提下,合法地交付使用,特制定项目工程竣工验收制度。 第一篇竣工验收的法律法规要求 一、竣工验收的主体和法定条件 1、建设工程竣工验收的主体 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位收到施工方和监理方提交的建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 2、竣工验收应当具备的法定条件《建筑法》规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。 《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备的进场试验报告; (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量检查(评估)报告或竣工验收报告;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。 二、施工单位应提交的档案资料 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规

定,及时收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 施工单位应当按照当地政府职能部门竣工档案归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单位一般应当提交的档案资料是:(1)工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料; (4)竣工图等。 三、规划、消防、节能、环保、卫生、交警、防雷、人防、绿化等验收的规 定 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15 日内,将建设工程竣工验收报告和规划、消防、节能、环保、卫生、交警、防雷、人防、绿化等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门备案。 1、建设工程竣工规划验收 《城乡规划法》规定,县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。 城乡规划法》还规定,建设单位未在建设工程竣工验收后6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的,由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的,处1 万元以上5 万元以下的罚款。 2、建设工程竣工消防验收《消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(1)国务院公

工程与项目管理制度竣工验收及竣工资料

竣工验收及竣工资料 第一条工程竣工验收是基本建设的最后一项程序,是全面考核建设项目经济效益、检验设计、施工质量的重要环节,应坚持“质量第一”的原则,认真做好竣工验收。 第二条办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书,初步施工图设计(及其补充文件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。 引进设备工程验收应增加合同中的有关规定和条款。 第三条工程竣工验收范围及分工:凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收。较大工程规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持,一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员进行,各分公司负责执行。 第四条工程竣工验收的条件是:土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕,有的设备已经在规定时间内试运转,各项技术指标符合规范要求;技术文件、工程技术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定条件。 第五条设备工程的竣工验收主要方式和步骤,除对于大型交换局或新型设备采取初验和正式竣工验收两阶段外,其它工程项目均采用一次验收方式,初验由工程部组织工厂、设计、施工、维护及上级主管部门参加。初验时,应严格检查工程质量,施工工艺,审查竣工资料、分析投资效益等,对发现的问题提出处理意见,并组织相关责任单位落实解决;在试运转期,工程部及维护部门应对性能、设计和施工质量以及系统指标等进行全面考核。在试运转期,发现质量问题应由责任单位负责免费返修。试运转期满后并确认具备正式验收条件后,公司工程部应立即组织正式竣工验收。审查竣工报告和初步决算,讨论通过验收结论。 签发验收证书。 第六条管线工程竣工验收前三天施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册)送交工程管理室审查合格后,三天内由管线工程管理室安排组织验收。各分公司在接到工程部通知三天内应安排人员验收,对于借故不参加或拖延时限的,公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收,质量合格直接交付所属机楼使用,所在机楼不得拒绝接收。对于初验不合格的地方,验收小组应责令施工单位限期免费返工,直至合格。 第七条土建、设备、管线等工程验收项目及标准,参照部颁的相关规范和设计要求。 第八条所有建设工程项目未经竣工验收不能投产,工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续。 第九条工程竣工资料必须完整齐全,准确美观,要求做到竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致,工程验收前,施工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,符合工程档案要求后,由工程部资料组分类进行移交(其中管线资料分发单位为:档案室、分公司、工程所属机楼、设计所、业务部及工程部资料室各一份)。 工程竣工资料一律加盖“工程部竣工资料”图章后方为正式资料。 第三十九条竣工资料的电脑输入工作统一由工程部管线资料组承担,取消其它部门的竣工资料电脑输入帐号。

冬休停工看守管理办法

格库一分部冬休停工看守管理办法 第一章总则 为确保冬休期间,材料物资、机械设备安全越冬,及冬休看守人员自身安全,同时确保已施作的结构物得到有效保护,确保工程质量,特制定本办法。 第二章看守巡查要求 一、看守人员安排 项目部将根据项目具体情况,安排一定数量的人员进行看守,具体看守人员名单由项目部商讨决定,详见附表《看守人员值班表》。所有停工看守人员必须经过培训及安全教育后方能上岗。同时项目部将对留守人员进行分工划定看守巡查范围,原则上不得私自更改看守范围,如因特殊情况需报请主要领导批准后方能更改。 二、看守巡查要求 1、所有看守人员手机应保证24小时处于开机状态并随身携带,确保出现紧急状况的时候能第一时间联系相关人员。 2、看守人员每天至少2次不定时的对管段范围内进行巡查,遇特殊情况可适当增加巡查频次。同时项目部将指定一名看守负责人,巡查人员每天将巡查结果汇总到看守负责人处,由看守负责人每天向主要领导(带班领导)汇报现场情况。 3、每次巡查必须至少2人结伴而行,巡查过程中带上足够1天所需的干粮及饮用水,以备急用,并随时保持同看守负责人的联系。

4、为较少交通意外发生的概率,巡查离驻地较近的工点如材料库等位置可采用步行,巡查较远工点必须由专职司机开车,且需遵守交通法规。 三、巡查内容 看守人员每天不定时对以下内容进行巡查,对发现的问题及时整改,并每天及时填写附表3《巡查记录表》。 1、便道封堵情况:每天至少一次对主要便道封堵情况进行检查,检查便道封堵是否完好,是否有外来人员及车辆进入的痕迹。 2、材料存放情况:每天至少两次对材料库、炸药库及其他材料堆放区进行巡查,检查材料下垫上盖情况,检查是否有偷盗痕迹,检查炸药库封条是否完整,是否有人进入的痕迹。 3、成品防护情况:每天至少一次检查桥墩包裹是否完善,隧道洞口封堵是否完整,每半月至少对隧道进行一次围岩监控量测,检查是否有大的变形,每月对外露结构物至少进行一次巡查,检查桥涵是否有大的裂纹及明显变形,隧道是否有渗漏水及结冰冻涨情况。 4、防火、防盗、防煤气中毒、车辆状况、治安状况巡查:每天对防火、防盗、防煤气中毒、车辆状况、治安状况进行巡查、巡查内容详见其他安全要求中各对应事项,确保人身财产安全。 第三章其他安全要求 一、应急药品储备 考虑项目驻地地处高原高寒地区,医疗条件有限,冬休期间各看守驻地储备2个应急医疗包,主要应该有以下类别药品,高原反应药

42开、停工期间环境保护管理办法

W/G-AH-42-2006 开、停工期间环境保护管理办法 1 总则 1.1 为确保生产车间在开工和停工检修期间“三废”有组织排放,不造成环境污染,特制定本管理办法。 1.2 本管理办法适用于各生产车间开停工检修期间的环境保护管理。适用于本公司各车间、岗位及各施工单位。 2 生产车间开工阶段环保管理 2.1工程全部验收后,单机试车、管线冲洗、设备酸洗等废水,必须按规定的下水渠道排入下水,不允许任意排污。 2.2各生产单位要根据生产工艺情况,在试车方案和开车方案中定出具体的环保规定,尽量减少“三废”对环境的污染。 2.3 各生产单位的“三废”预处理车间必须已经建成并具备和主体工程同时试车和同时投用条件。 2.4 污水处理场各构筑物已经做好接纳全厂污水的准备工作。厌氧池、耗养池完成菌种驯化、事故池倒空准备备用。 2.5设备管线试漏已完。要求静密封点泄漏率在千分之零点五以下,机泵、压缩机等转动设备的轴封要保持在规定范围内。 2.6 设计安装有消音设施的机器设备,开工前必须安装完毕,随主机同时投用,防止噪声污染。 2.7 锅炉消烟除尘设施,开工时必须投用,减少烟尘排放。 2.8对于回收有毒废气的淋洗及吸附设施,必须同时投用。 2.9 化验室废液要集中回收,经无害化处理后方可排入下水。各车间的下水井盖必须完好无缺。安全环保部积极组织监测,发现问题及时解决。生产车间停车、倒空、置换阶段 3 环境保护 3.1 生产车间停工检修方案中,必须包括环境保护方面的内容。

3.2设备、管线中液体物料倒空时,能返回储罐的一律送回原储罐,不能返回的要放入规定的容器中,如:地下罐、事故罐、储槽中,以便回收利用。不允许将有害的化工物料排入地沟或下水管网。固体料随时清理拉走,不许乱堆乱放在检修现场。 3.3 物料倒空后,所有冲洗设备、管道含有污染的废水如需排入污水处理场,则应通知水气车间并请安全环保部进行协调。 3.4 有毒废渣必须及时送到焚烧炉烧掉。 3.5 “三废”处理车间本着先开后停的原则,及时全部的将生产车间的“三废”处理干净,防止污染。 3.6 设备中更换的润滑油及时装桶回收,不允许任何单位将废油排入下水管道中。 3.7 设备检修阶段环保管理 3.8清洗设备所用的硝酸、盐酸、抗腐蚀剂和其它溶剂、药品都不许随意倾倒在地面上。废酸(碱)水要经中和处理后,才能排入污水处理场。 3.9设备管道、现场清理出的有机固体物,如:粘胶块、自聚物、油泥、罐底泥等,都要进行无害化处理,定点堆放或运走。 3.10“三废”处理车间,要按期、按质完成检修任务,为生产车间开工创造条件。 3.11 车间和管线检修后,全部经试压、试漏达到合格,经验收后方可开车。 4 附则 4.1本办法由安全环保部负责解释,并在安全环保部监督下执行。如发现有违章者,造成清污混流,使全厂排污超标,按考核细则进行考核。 4.2 本办法由总经理办公室归口。 4.3本办法自发布之日起实施。

相关文档