文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种风机介绍

各种风机介绍

风机具体介绍:
DT系列消防/通风低噪声柜式通风机
产品概况
DT系列消防/通风低噪声柜式通风机是我厂在引进、消化和吸收国内外先进技术的基础上开发研制出的新型风机,该机具有消防排烟和通风换气的两用功能,具有效率高、噪声低、安装方便、运行平衡、风量大、耐高温等优点,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,投入市场以来深受用户好评。本风机执行标准:Q/(GZ)NFDQ1-2002
DT系列风机有DT9、DT10、DT12、DT15、DT18、DT20、DT22、DT25、DT28、DT30等十种型号,同一机号风机为达到不同的性能参数分别设有普通性能和中压性能参数两种类型,又分为单速和双速两种型式,用户可根据不同场所和不同用途选择使用。
风机用途
应用场所:本系列低噪声柜式离心风机广泛应用于办公大楼、高级宾馆、影院、工矿厂房、商场、医院、酒店、礼堂、地下室和高级民宅等场所的消防排烟和通风换气系统中使用,也可作为净化空气及调节空气的配套设备。
风机特点
?结构紧凑、外形美观:箱体采用框架结构、箱板拼装式设计。箱板采用优质冷扎钢板折弯而成,也可制成复式板型结构,内部填充绝热消声材料,能有效降低噪声,减少振动。
?通风机:为多翼式离心通风机,如用户需要也可换用后弯形离心通风机。其中多翼式离心风机设有普通型和中压型两种,方便用户选择。风机核心部件叶轮、轴承和主轴全部采用上乘优质部件。
?风机使用时输送的气体介质要求:气体中粘性物、尘土及硬质物含量不大于150mg/m3。
?输送气体的温度:电动机外置作消防高温排烟用时,经耐高温试验,在烟气温度为280℃的高温情况下能连续运转30分钟以上,达到国家消防排烟风机的使用要求。
风机性能一般均指在标准状况下的风机性能,标准状况系指:大气压力Pa=101300Pa,大气温度T=20℃,相对湿度φ=50%,密度ρ=1.2kg/m3。
HTF系列消防高温排烟专用风机
一、概述及特点
1、HTF系列消防高温排烟专用风机系国家级“星火”项目产品,经国家固定灭火系统和耐火结构件质量监督检验中心检测合格具有气动性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
2、耐高温性能优良:风机测试严格按照GB/T13274-91《一般用轴流通风机、技术条件》和JB/TGA211-99《消防排烟风机耐高温试验方法》要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,型式试验表明能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,可广泛应用于高层建筑、大型厂房、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合的消防排烟系统。
3、适用范围

广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即平时通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF-I、II)和斜流式(HTF-III、IV),使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
4、效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,故有利于节能。
5、安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或斜式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用卧式或立式,很大程度地节省了占地面积。
二、选型和型号说明
1、风机的性能参数表中列出的参数是高效区的参数,按风量不大小取五个工况点供选用。
2、风机的安装方式可分为常规卧式和屋顶式(立式),如对风机性能参数及结构形式(尺寸)有特殊要求的,我厂将为您另行设计生产。
3、HTF-I、HTF-II表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:分为HTF-I(单速)和HTF-II(双速)两种;HTF-III、HTF-IV表示中压型消防高温排烟专用风机,叶型采用斜流式:分为HTF-III(单速)和HTF-IV(双速)两种。
4、HTF-X型为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。
5、HTF-W型为屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。
HTF(PYHL-14A)、HL3-2A系列
节能消防排烟混流风机
一、概述
HL3-2A系列低噪声节能混流式通风机和HTF(PYHL-14A)系列高温度排烟混流式通风机,是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,它具有离心风机高压力和轴流风机大流量的双重特性,并且具有高效节能、低噪声、安装方便等特点。
HL3-2A系列通风机设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装,与老式的离心式通风机相比可节电20%,转速小于4P时,噪声低于75dB(A),风机联接管道或安装在空调(风机)箱内时,噪声小于70dB(A)。可替代2000P a以下的中、低压离心风机,广泛用于工业,民用建筑的通风空调除尘等。
HTF(PYHL-14A)系列高温排烟通风机是HTF系列高温排烟风机的派生型产品,不但具有HL3-2A型通风机的特性,而且能在300℃左右环境温度中正常运转60分钟,既能起通风换气,又能起高温排烟的双重功效,是隧道、地铁、地下商场、地下仓库、地下车库等场所的理想消防配套设施,深受设计院和用户的欢迎。
二、结构及特点
风机主要由叶轮、机壳、进风集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子

午加速特点的若干个空间扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡校验,超速试验,确保有良好的空气动力性能。
机壳采用圆筒形,与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片,气流分布均匀,压力稳定。HTF(PYHL-14A)型风机具有HTF系列消防排烟风机的电机外循环冷却系统结构,故适用于消防排烟。
三、用途
HL3-2A型系列混流式通风机用于通风换气;HTF(PYHL-14A)高温排烟混流通风机可作为高温排烟、通风换气两用。使用条件如下:
1.应用场所:HL3-2A系列风机用于冷冻、空调、纺织、船舶、民用建筑等空调工程通风换气。
2.输送气体的种类:空气和其它不自燃、无毒、无害和无腐蚀性气体,在特殊环境中,可选用防爆型混流风机。
3.气体内的杂质:气体内不允许有粘性物质,所含在尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
4.气体的温度:HL3-2A系列风机气体的工作温度不得超过80℃,HTF(PYHL-14A)系列风机气体的工作温度为300℃。
DWT、BDW系列低噪声屋顶风机
一、DWT系列风机特点
1、规格形式多,应用范围广:可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求,选用以下三种型式的风机:
a、轴流式屋顶风机:型号为DWT-I型,适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风,即具有正反工况等效特点的风机,如DWT-V型;
b、离心式屋顶风机:型号为DWT-II型、DWT-III型二种形式,适用于风量较小而压力要求较高的场合;
2、效率高,噪声低:本风机采用先进的CAD软件,经多目标优化设计而成。DWT-I型系列机号
12#-24#共八种机号风机,采用改变转速、角度和叶型的方法,扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要,达到风机与系统匹配,以便实现节能和降噪;
3、运转平稳、寿命长:本风机的转动惯量小,动平衡精度高,运转平稳,且各项性能指标的企
业内控标准中的要求均高于风机行业标准,确保风机在同行中处领先地位;
4、适用面广:本风机可以根据使用要求,制作成防爆型、防腐型,适用于易燃、易爆及有腐蚀
性气体的场合的强制排风;
5、本产品多次经省市技术监督局检测合格,用户可放心选用。
二、DWT系列风机型号结构说明
1、DWT-I轴流式屋顶风机直径自?300-?2400mm,共十七种机号;DWT-II离心式屋顶风机有关?300-?1000mm九种机号;DWT-III离心式屋顶见机直径自?280-?800mm,共十种机号;DWT-IV无电机涡轮排风机有14"-20"和27"三种机号,且还可根据用户需要提供其它机号;
2、各种型号的风机结构可参阅总装图,它由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、安全网等部件

组成;
3、风机传动形式:DWT-I型风机?≤2200mm采用电机直联传动,如用户根据使用场合需要皮带传动,本公司亦可按要求生产,?≥2200mm以上采用皮带传动形式,也可采用减速器传动形式,活页风门有重力式、电动式和手动式三种;DWT-II、DWT-III型屋顶风机,采用电机直联传动;
4、屋顶风机应用比较广泛,故有多种使用需求。本公司可按用户不同的技术参数要求进行研制、开发和外形结构的改进;
5、风机送排风压力高于600Pa以上应采用离心式风机;压力在400Pa-600Pa应采用混流式通风机;压力低于400Pa以下应采用轴流式通风机。外界自然风较强或室内外温差较大时,可采用无电机涡轮排风机;
6、特点说明:防鸟网、安全网、活页风门作为风机的附件不包括在风机中,若不注明我厂不予供给。
SWF系列高效低噪声混流式通风机
一、概述
SWF系列低噪声混流式通风机列入国家级“星火”计划项目,针对目前通风空调系统中经常出现风机压力偏高而流量不足或流量偏大而压力不够的这种系统与风机不相匹配的情形,我们根据“准三元”理论和“子午加速”设计原理,研制成功这种比转数介于离心和轴流之间,压力系数高于轴流风机,流量系数大于离心风机的一种新型风机。因此,用户选型范围更为广泛,系统匹配更趋于合理,故有利于系统节能。经大量实际应用证明,广大用户一致认为该产品是目前理想的节能、环保、简便、实用的通风设备。
二、特点
1、结构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积要小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点。
2、噪声低:该风机叶型经计算机动态模拟设计,可较大地降低气动噪声,在单位风量、单位风压的工况条件下,比A声级可降低3-5dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需大量消声措施。
三、型号说明
1、为满足不同的使用需要,我们推出SWF-I型和SWF-II型二种类型产品。SWF-I型为单速型,SWF-II型为双速型,用户可以根据需要选择适当型号规格。
2、原SWF-III型(高压型)性能参数和外型尺寸并入SWF-I型。
3、SWF系列风机尚可制成消音型、防腐型、防爆型、屋顶式等特殊类型,以适应不同的使用场合和条件。
GXF、SJG系列斜流式风机
一、概述
GXF、SJG系列斜流式风机是国家的“星火”项目产品,GXF斜流式风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机,斜流式风机流量大于离心风机,全压高于轴流风机,体

积小于离心风机。该风机通过模拟机的试验研究,采用独特的叶型和叶轮设计取得较高的全压和流量参数,并提高了风机的全压效率。SJG系列斜流式风机是SWF系列风机的派生产品,采用鼓型风筒,调整气流方向从而达到回收静压,提高风压和效率的效果。故兼有离心式风机压力系数较高和轴流风机流量系数较高的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业、宾馆、饭店、博物馆、体育馆等的送排风系统。
GFX系列斜流风机按叶轮直径分为400-1400mm十四种规格,按类型分A、B、C、D、S五种类型,共五十八个机号。风量由3000-90000m3/h,全压由50-1200Pa;具体工况数据请查风机性能参数表。
GXF、SJG-BX(消音型)
GXF、SJG-BX系列消音型消斜流式风机为两类:GXF、SJG-BX1风机外壳不带消声器,进、出风口带消声器;GXF、SJG-BX2风机外壳和进、出风口均带消声器。风机外壳带消声器可消声3-5分贝;进、出风口各带500mm消声器,可消声3-8分贝;进、出风口各带750mm消声器,可消声5-11分贝;进、出风口各带1000mm消声器,可消声8-14分贝;进、出风口各带2000mm消声器,可消声11-17分贝。消声器的长度有500mm,750mm,1500mm,2000mm等;用户可根据需要自定长度。
BF系列节能型低噪声变风量风机箱
一、特点
BF系列风机箱是专为满足各类空调系统送排风需要的通风设备,在工业及民用建筑中如办公间、写字楼、宾馆等的空调工程中广泛使用,它具有体积小、重量轻、外形美观、噪声低、躁听低、操作方便等特点。本机组可采用吊顶式、落地式安装,便于接管,方便工程设计安装。采用金属可拆框架和内贴隔热吸声面板,拆装更方便,并有利于降躁、保温。分为立式和卧式两种形式,共54种规格。
DZ系列低躁声空调轴流风机
一、特点
DZ系列低躁声轴流风机具有高效节能、躁声低、振动小、运行可靠平衡等特点。已广泛应用于一般厂房、纺织厂、电厂、变电所和办公楼工矿企业和民用建筑的集中式空气调节和局部通风换气。
T35-11(T40-11)系列轴流式通风机
一、概述
T35-11(T40-11)系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机,它与T30-11风机相比具有明显优点:①结构更合理。②性能有较大提高,全压效力为89.5%。③噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。本系列风机适用于输送易燃、易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机还可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-1

1型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11)型,用于输送易燃、易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机需配单相,请订货时注明。
防火阀、排烟阀
一、防火阀
1、用途
防火阀是一种安装在通风空调系统管道中的防止火灾蔓延的安全装置。平时在管道中
处于常开的通风状态。当火警发生时,可通过感温控制,或手动控制,或电器控制,使阀
门及时关闭,以隔断管道,防止烟火蔓延,限制火灾扩散,达到保护生命财产安全的目的。
2、类型
防火阀按关闭阀门的控制方式可分为感温控制式、手动式和电控式三种。电控式一般
为电控磁铁式,其电源采用DC24V额定工作电压,具有阀门关闭电信号输出功能,同时具
备手动关闭功能,若需要调节风量大小,可设调节阀开度装置,构成防火调节阀。防火阀
按阀门外形分,一般有矩形和圆形二种,在标注的规格中可识别区分其形式。矩形阀规格
以“阀门开口公称宽度Χ高度(AΧB)”(毫米)表示,圆形阀规格以“阀门开口公称直径
(D)”毫米表示。
3、结构原理
防火阀主要由阀体、叶片(阀叶)、轴、温感器、操作装置等构成。矩形高度B≥250mm
时,采用多个叶片组成,各叶片由连杆连接,使多个叶片同时动作,其宽度A>1000mm时,
采用多个框组成,两个框之间,设通轴把两框叶片连成一体,由一套操作装置控制;若高
度B>1000mm(AΧB>1000Χ1000)时,则设上下框,增设一套操作装置分别控制;圆形阀
直径D≤300mm时采用单叶片式,D>300mm时,采用多叶片方形阀,两端配圆形接口。阀体
规格A或B≤630mm,其框架采用厚度2mm钢板弯边焊接而成,A或B>630mm,采用3mm钢
板制作。叶片采用厚度2mm的模压件,叶片轴采用Ф11mm冷拨圆钢,其轴承为含油铜环。
阀体内外表面喷涂防锈漆。如用户需要,阀体上可加设检查口(订货时须注明)。
二、排烟阀
1、用途
排烟阀是一种安装在排烟系统管道的排风口处,或排烟风机吸入口处,排除有害烟雾,
防止危害生命的阀门,平时排烟阀处于常闭状态,并与排烟风机经联锁线路产生联动,当火
警发生,可手动操作开启阀门亦可由消防控制中心接通DC24V电源开启阀门和起动风机进行
排烟。
2、类型
排烟阀(口)的开启方式,目前有手动操作开启,电控电磁铁动作开启,远距离(约6mm)

作开启及复位三种,一般具有开启信号输出,联锁控制信号输出和手动复位功能。若要具
备防火功能,可设感温熔断器,使其在排烟气流温度达到280℃时熔断动作,关闭阀门,隔
断热气流或火焰,形成排烟防火阀。
3、结构原理
排烟阀在本体结构上与防火阀基本上相同,而控制盒略有不同。
(1)排烟阀GNY型
排烟阀GNY型具有手动开启阀门、电控电磁铁动作开户阀门、输出开启信号三项功能,
该阀平时处于常闭状态,当火警发生时,可手拉钢索,或由消防控制中心接通DC24V电源,
电磁铁动作,使动铁芯挂钩脱开,阀门受开启弹簧力作用而迅速开启排烟。接着,叶片轴上
的凸轮(或摆杆)压下微动开关,使常开触点接通,输出阀门开启信号和联锁控制信号。复
位时,反向扳动控制盒外的复位手柄,使盒内叶片轴挂钩重新与动铁芯挂钩在小弹簧的作用
下啮合,叶片轴固定在阀门全闭状态,微动开关亦恢复原位。
(2)远控排烟阀GNYY型
远控排烟阀GNYY型具有远距离手动操作开启阀门、电控电磁铁动作开启阀门、输出开启
电信号、远距离手动复位4项功能。该阀阀体侧面只装有一个执行器(弹簧盒)内设开启弹
簧装置,通过一根柔性钢索与远控盒相连接,远控距离一般不超过6mm。远控盒内有手动开
启按钮(或拉绳),电磁铁、连杆、杠杆、棘爪(绳轮)、弹簧,微动开关,复位按钮及卷绳
用摇柄插座等。盒端设有二孔,一孔供柔性钢索穿入,套管端固定在索套上,钢索卷在绳轮上固定;一孔供控制信号电线由接线端子引出。平时,阀门处于常闭状态,棘轮卡住棘轮,钢索卷紧在绳轮上。当火警发生时,可手揿“开启按钮”(或拉动拉绳),亦可由消防控制中心接通DC24V电源电磁铁动作,使棘爪脱开棘轮,执行器内的开启弹簧拉动叶片轴迅速开启阀门,钢索由绳轮上拉出。接着,棘爪上的终点螺丝压下双微开关,输出阀门开启信号及联控电信号。远距离复位时,一要扳动“复位按钮”使杠杆摆动,棘爪卡住棘轮,微动开关恢复原位;二要用摇柄(或六角扳手)卷动钢索收入绳轮,阀门被钢索拉回至常闭状态。
(3)排烟防火阀GNY280型
排烟防火阀GNY280型是在排烟阀GNY型基础上增加感温(熔断器)功能,使阀门在
气流温度达280℃时能重新关闭而构成,因此具有4项功能,其结构原理与排烟阀基本相
同,平时处于常闭状态。熔断器设在弹簧盒一侧内,其芯杆顶端挂住强弹簧,与弱弹簧一起相对拉着叶片轴摇杆,弱弹簧另一端挂在阀体侧框销上,当阀门处行关闭位时,控

制盒内挂钩啮合,强弹簧被拉伸,弱弹簧收缩。
当火警发生时,手拉钢索或接通电磁铁电源,使控制盒内挂钩脱开,阀门被弹簧拉动叶片轴摇杆而迅速开启,进行排烟,强弹簧收缩、弹力减小,弱弹簧拉伸,弹力增大,弱弹簧的弹力保持阀门开启排烟。当管道气流温度达到280℃时,易熔片熔断,熔断器芯杆端部缩入,脱开强弹簧,弱弹簧在失去弹簧的弹力下拉动叶片轴摇杆重新关闭阀门,防止火灾蔓延。复弹簧,再反向打扳转复位手柄,使控制盒内挂钩啮合,阀门恢复到常闭状态。
(4)远控排烟防火GNYY280型
远控排烟火阀GNYY280型是在远控排烟阀GNY280型基础上增加感温(熔断器)功能,使阀门能在气流温度达到280℃时重新关闭而构成的,因此具有5项目功能,其结构原理与远控排烟阀基本相同,阀体侧面亦装有一个执行器(弹簧盒),内设弹簧装置,在叶片轴摇杆端部边接柔性钢索,熔断器亦装于弹簧盒侧。当阀门处于关闭位置时,远控盒内棘爪卡住棘轮,钢索卷紧在绳轮上,弹簧盒内强弹簧被钢索拉伸,弱弹簧收缩。当火警发生时,手揿“开启按钮”或接通电磁铁电源,使远控盒内棘爪脱开棘轮,放开钢索强弹簧拉动叶片轴摇杆,开启阀门排烟,强弹簧弹力保持阀门在开启排烟位置,当管道气流温度达到280℃时,熔断器动作,脱开强弹簧,弱弹簧在失去弹簧的弹力下拉动叶片轴摇杆重温度达到280℃时,熔断器动作,脱开强弹簧,弱弹簧在失去弹簧的弹力下拉动叶片轴摇杆重远控盒“复位按钮”使棘爪卡住棘轮,最后用摇柄(或六角扳手)卷动钢索收入绳轮,阀门即被钢索拉回正常关闭状态。
(5)排烟口,送风口
排烟口一般设在防烟分区或前室顶棚上或靠近顶棚的墙面上,送风口一般设在防烟间或前室靠近地面的墙面上,为了控制盒在安装需要和便于操作检修,排烟口,送风口的外形宽度或高度需按阀门规格尺寸增加220mm即A+200或B+200,远控防火排烟口,远控板式排烟口,远控板式排烟口,排烟口,送风口,如用户需要铝合金装饰面风口配套订货时须注明(配装饰面)。
(6)全自动排烟防火阀GNYQ280型
全自动排烟防火阀GNYQ280型是在GNYK280型排烟防火阀基础上增加电动部分,记忆金属控制部分使阀门控制自动化。该阀门主要功能如下:电信号DC24V开启,输出动作信号,输出风机联锁信号等与GNYK280型阀门功能相同,还增加了温度回复正常时冷门自动关闭复位。
4、防火阀、排烟阀系列产品安装说明
(1)安装前,必须检查阀门的外面质量,控制性能和阀门动作,确认正常后,配钻法兰联接孔。

(2)安装阀门时,应注意方向位置,熔断器(易熔片)应先于叶片轴接触热气流(即位于叶片的迎风侧),自重式防火阀即要注意气流方向标志,不得倒置。
(3)阀门应可靠地固定在设定的位置上,确保火灾时,不致因管道变形下塌而影响其工作性能,必要时应设吊架。
(4)具有风量调节的防火阀,应在调试过程中调定阀门开度。
(5)安装远控排烟阀时,必须注意柔性钢索的连接与活动性,钢索两端固定连接务必牢靠,尤其导管应活动轻便,必要时可加注润滑油,以保证其活动性,柔性钢索的装设应顺直,拐弯处应圆滑过渡,转角应不小于90度,半径大于300mm弯曲处数量应尽量减少,以减少阻力,确保钢索工作性能可靠,安装完毕后应试验操作1-2次,以确认其性能符合要求。
(6)设计阀门安装位置时,应满足操作、检查、维修方便的需要,要在易查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开设检查口,其大小应适合检查维修需要。
(7)安装阀门后的施工过程中,要注意不得使阀体、操作装置系统等受到损伤、变形、以免影响其工作必。
5、防火阀、排烟阀系列产品维护管理
(1)根据消防安全管理规定,应制定并严格执行有关防火阀、排烟阀的定期检查维护制度,保证阀门经常处于性能良好状态。
(2)机械部分要定期检查试验,外表锈蚀、变形部位应及时处理;活动部分应加注润滑油,保证其灵活可靠;应确认熔断器的装配符合工作性能要求;手动开启阀门1-2次,以确认操作系统正常;安装使用一年以上,应检查各种弹簧性能。
(3)电气系统部分应定期检查测试,清除灰尘,坚固螺丝,接通电源操作实验1-2次,以确认系统工作性能可靠,输出信号正常,否则应及时排除故障。
(4)如果阀门的易断片断开或脱落,或按要求更换时,应选用同类规格的易断片,按原样装复,并检查其芯杆顶端伸出量和松开易断片螺丝后的缩入量,以确认其动作符合工作要求。
(5)体内不得有杂物,以免影响阀门正常工作。
(6)搬运阀门时,应避免摔碰、重压、以免阀体变形,表面掉漆,附属装置损伤,仓库堆放时不宜倒置重压,应用塑料布包盖好,以防尘土水份。
消声器系列产品
(一)GN-ZK型阻抗复合式消声器
1、结构特点与适用范围:
该系列消声器为国标产品之一,矩形外壳用镀锌钢板制作,起抗性消声作用的是由内管
截面的突弯和内、外管之间形成的膨胀室,在吸声层中填充玻璃棉,复层是玻璃丝布和金属
穿孔板,对低频和部分中频噪声有消声作用。起阻性消声作用的是由木方或方管做骨架,内填玻

璃棉等吸声材料,复面层为玻璃棉丝布,镀锌钢丝网或金属穿孔板做成的阻性吸声片,对中低频和高频噪声有良好的消声作用。适用于通风系统中的中低压风机、空气动力的噪声消声。
(二)GN-GP型管片式消声器
1、适用范围:适用于通风空调的中、低压离心风机中进、排气口消声。在一些降噪要求较高的场所尤为合适。但不宜让含水雾、油雾、腐蚀性气体或含尘量大于150mg/m2气体通过,要求气体温度小于200℃。
2、结构特点:本消声器是在阻性管道消声器的基础上,根据通流截面为一定时狭窄矩形通流截面的消声比方形高的原理设计而成。在通流截面中纵向适当配以超细玻璃棉作为吸声材料的吸声片,其面复盖镀锌钢丝网或镀锌穿孔板,内管用镀锌穿孔板外管间填充玻璃棉作吸声材料构成。料组合而成。
(三)GN-ZG型阻性管式消声器
1、适用范围:本消声器适合于各种中高压离心风机中进、排气口和输气管道消声、鼓风机引风机消声。一般用于通风空气调节系统降低噪声。
(四)GN-SW型双层微穿孔板消声器
1、适用范围:本消声器对低、中、高各频带消声量较平直、消声量大对低频消声效果较为明显。适用于通风空调系统中、低压风机、空气动力噪声消声。更适用于要求较高的宾馆、净化车间、无菌室、食品卫生工业通风空调系统和在高温、高速气流及有水气、油雾、粉尘特殊环境下应用。
(五)GN、SL型声流式微穿孔板消声器
GN-SL型声流式微穿孔板消声器是采用棱形吸声片结构的声流共振性消声器,吸声片采用镀锌微穿孔板制造,具有清洁、耐高速气流、阻力小之优点,吸声片还可采用铝或不锈钢微穿孔板制造,具有良好的抗腐蚀作用。
(六)GN-ZB型折板式消声器
GN-ZB型折板式消声器是经改良的一种片式阻性消声器,该系列消声器采用玻璃棉外包玻璃布作为吸声材料,镀锌穿孔板为护面。吸声片呈折板,增加了声波的反射次数,使消声器的消声性能提高。
(七)GN-YSZ型圆形十字阻性消声器
1、适用范围:适用于一般工业与民用建筑中、高压轴流风机的进、排风口消声。
(八)GN-DW型短臂消声弯头

(九)GN-BW型内贴超细玻璃棉消声弯头
1、结构特点:本消声弯头采用外角内圆结构,有利于提高消声效果,减少阻力损失,降低再生
噪声,外壳采用钢板(或镀锌板),吸声材料为玻璃布包玻璃棉,并以木框(或钢框)作龙
骨,内管为镀锌穿孔板,保证吸声材料在高速气流下的稳定性。
(十)GN-DWW型、GN-SWW型单、双层微穿孔板消声弯头
1、适用范围:适用于空调、通风系统的中、低压风

机、空气动力噪声消声和有较高的空气流速
及洁净度要求高的净化、食品、卫生等场合。
2、结构特点:本消声弯头采用微穿孔板作吸声材料,具有摩擦力阻力损失,应用不起灰尘、不
怕油雾、水汽、高气温气流冲击等,而且具有适用频率范围宽等特点。
3、安装与选用说明
a.一般情况下可按风管尺寸选择消声弯头。
b.当两个或两个以上消声弯头串联使用时,两个消声弯头的连接间距L≤2.5X(X为风口截面
对角线长度),由于弯间的相互作用其消声效果为单个使用的1.5倍,因此当使用连续消
声弯头时,应尽量加大其连接距离以保证弯头的消声效果。

(十一)GN-XB型消声百叶窗
1、适用范围:本消声百叶窗特别适用于天台排风机房的消声消噪,对降低区域环境噪声有明显
效果。
2、结构特点:本消声百叶窗采用弯折式镀锌穿孔板内填玻璃棉作消声百叶,有比较大的吸声面
积,能最大程度地衰减噪声,外向斜面及正面不设穿孔,于墙外时能防止雨水破
坏吸声片,如用户需要铝合金装饰面风口配套订货时须注明(配装饰面)。
3、性能:消声量:10-15dB(A) 阻力损失29.2-29.4P 每平方米适用流量1500m3/h-3000m3/h。
(十二)GN-XJ消声静压箱
消声静压箱应用于通风系统降低空气动力噪声,静压箱用金属穿孔板与面板间填充超
细玻璃棉作为吸声材料构成。

相关文档