文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承插盘扣式模板支撑架施工方案

承插盘扣式模板支撑架施工方案

承插盘扣式模板支撑架施工方案
承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目

编制单位:江西省弘毅建设集团有限公司编制日期:二0一六年三月

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、盘扣式脚手架概述 (5)

(一)构配件介绍 (5)

(二)构配件材料要求 (7)

(三)施工要点 (8)

(四)设计荷载 (8)

四、盘扣式脚手架设计 (8)

(一)梁模板 (8)

(二)板模板 (9)

(三)剪力墙模板 (10)

五、附图 (11)

(一)梁支模大样图 (11)

(二)标准层支模示意图 (11)

(三)板支模大样图 (12)

(四)剪力墙支模大样图 (12)

(五)连墙件布置 (12)

六、施工工艺 (13)

(一)放线测量 (13)

(二)模板制作 (14)

(三)支模架安装搭设 (14)

(四)支模架验收 (15)

(五)混凝土浇筑 (15)

(六)模板拆除 (15)

七、质量标准 (16)

八、安全措施 (17)

九、应急预案 (18)

十、计算书 (21)

(一)梁模板 (21)

(二)板模板 (30)

(三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工方案本方案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼方钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工方案》。

一、编制依据

1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010);

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

6、施工图纸;

7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》;

二、工程概况

1.一般概况

海慧·东城1号建设项目建筑面积约㎡,其中地下室建筑面积㎡。工程范围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼18层(高层居住建筑);4#、5#楼11层(高层居住建筑);11#楼3层幼儿园(多层公共建筑);12#~14#楼3层商业楼。(多层公共建筑)

结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;基础采用桩筏基础及桩承台基础。

建筑层数和建筑高度详下表:

2.构件主要截面

3#、6#、10#、14#、15#楼标准层构件主要截面尺寸

200×10004100

200×4003800

200×3502800

剪力墙墙厚200㎜、300㎜

3.标准层平面图

4.承插型盘扣式支撑体系的选择

采用承插型盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土梁板的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有4个孔,以便连接其他部件,使整个结构牢固稳定。

三、盘扣式脚手架概述

(一)构配件介绍

1.盘扣节点

(1)由焊接于立杆上的连接盘、横杆杆端接头组成。

(2)盘扣位于立杆上,起步为300㎜,中间为600㎜;

(3)插头应与接头内表面相吻合,插头连接应保证锤击自锁后不脱拔,抗拔力不小于3KN;

(4)插头厚度不小于8㎜,允许偏差±㎜;

(5)连接盘与立杆轴心偏差为㎜;

2.立杆

(1)48×钢管,常用长度1500㎜、1800㎜、2400㎜;

(2)下部为15㎝长的扩大套筒,内径50㎜,可用于立杆接长;

3.横杆

(1)48×钢管,常用长度600㎜、900㎜、1200㎜;

4.可调顶托

(1)丝径外径不小于36㎜;

(2)可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不小于5扣,螺母厚度不小于30㎜;可调底座及可调托座插入立杆长度不小于150㎜;顶托外露丝扣小于30㎝;

(二)构配件材料要求1.材质要求

2.钢管厚度允许偏差

1)壁厚允许偏差±㎜;

2)外径允许偏差

3.外观要求

(1)钢管无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用对接焊接钢管;

(2)钢管应平直,直线度允许偏差为钢管长度的1/500,两端面应平整,不得有斜口、毛刺;

(3)铸件表面应光滑、不得有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷;

(4)可调底座和可调托座表面宜浸漆或冷镀锌,涂层应均匀牢固。

(三)施工要点

1、前期做好支撑体系的放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。

2、盘扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。

3、盘扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围。

4、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300mm的距离要增设足够的水平拉杆、水平剪刀撑,使其整体稳定性得到可靠的保证;

(四)设计荷载

1、支撑立杆设计荷载:当横杆竖向步距分别为600、1200㎜时,框架立杆荷载(Pmax)分别为:40、30KN。

2、横杆设计荷载:

HG-90 Pmax= Qmax=

HG-120 Pmax= Qmax=

在悬臂集中荷载作用下,横杆接头的抗弯能力为。

3、支座设计荷载:可调底座Pmax=60KN,可调顶托Pmax=60KN。

四、盘扣式脚手架设计

立杆主要采用长进行布设;在端部梁底采用长立杆进行支撑,长度不够时,在立杆底端套筒插入30~40㎝的短钢管进行接长;立杆在梁边30~40㎝开始起步,立杆纵横向间距为,局部使用。

特别不规则地方,如转角、阳台等,采用扣件式钢管脚手架进行加固,并与周围架体连接形成整体。

(一)梁模板

按200×1000截面进行说明,其他截面参照执行。

(二)板模板

(三)剪力墙模板

材料名称材料规格间距

1 面板18mm厚胶合板满铺

2 竖楞50*100mm木方竖向布置,间距400㎜

3 横楞*钢管及配套扣件双钢管,间距450㎜

4 对拉螺杆M12全螺纹螺杆

矩形布置,横向间距400㎜,纵向间距450㎜,第一道离地200㎜;外套φ20塑料套管。

5 斜撑*钢管每个面设2道;斜撑间距2m 剪力墙支撑应与盘扣式脚手架有可靠的连接支撑,详后附图。

五、附图

(一)梁支模大样图

(二)标准层支模示意图

(三)板支模大样图

(五)连墙件布置

柱子的横向柱箍和剪力墙的横楞每隔3道(即高)作为模板支撑体系的水平杆,并与周围立杆相连,使支撑体系与柱墙成为一个整体。

(一)放线测量

模板放线时,应先清理好现场。首先用全站仪根据施工图测出每条轴线,然后用墨线弹出梁模板的内边线和中心线,以便于模板安装和校正。用水准仪把建筑物水平标高引到模板

安装位置,定好水平控制标高。用墨线弹出钢管立杆的位置线,垫板安放位置应准确。(二)模板制作

模板在模板加工场统一加工制作或者配制。模板制作好后,标记模板位置、型号尺寸和数量,经验收合格刷隔离剂(脱模剂)后,按规定要求分类堆放在施工平面布置图指定的场地内。

(三)支模架安装搭设

弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固。

1.支架安装

支架安装前应按方案做出样板单元,经施工、监理单位验收合格后方可断续搭设,安装时,按照墨线准确放置垫板。

支架安装时每搭完一步架后,应立即检查并调整其水平度与垂直度,以及杆件的步距、纵距和横距。

满堂模板支架,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔5跨设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为3~5m,夹角宜为45°~60°。

剪刀撑必须与钢管立杆、水平杆同步搭设。水平杆设于钢管立杆内侧,剪刀撑设于钢管立杆外侧,并用扣件与立杆连牢。

2.梁模板安装

先在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,然后才钉柱头模板。

按设计标高调整支顶的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁跨度≥4m时,在梁底模板的跨中处要起拱,起拱高度为全跨长度的2‰~3‰。施工时,起拱高度须符合设计及规范要求。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁确定。

当梁高超过600mm时,梁侧模板按计算加穿梁螺栓加固。

3.楼面模板安装

通线调节支顶的高度,将大龙骨拉平,架设小龙骨。

铺模板时可从四周铺起,在中间收口。若为压旁时,角位模板应通线钉固。

楼面模板铺完后,应复核模板面标高和板面平整度,预埋件和预留孔洞不得漏设并应位

置准确。支模顶架必须稳定、牢固。模板梁面、板面应清扫干净。

(四)支模架验收

盘扣式脚手架验收要点:

1、盘扣节点焊接应饱满,有焊接缺陷的盘扣节点立杆不得使用;

2、扫地杆、纵横向横杆应拉通;

3、顶托丝扣长度在30㎝内;

4、整个盘扣脚手架应连成整体,不得分片独立搭设;

5、墙柱与盘扣式脚手架应有可靠拉结;

(五)混凝土浇筑

1、严格注意荷载的过分集中

在浇注混凝土时,应分点布料,避免长时间在一个点上下料,并应及时将混凝土耙开,不得集中堆放混凝土。人员也不能集中站立于一个地方,否则可能导致荷载过于集中导致支撑系统失稳。

2、专人模板安全监护

混凝土浇筑时,要有专职管理人员观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现象时,立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。砼浇灌过程中,要安排专人检查,发现变形、松动等现象,要及时加固和修理,防止塌模伤人。

(六)模板拆除

1.拆模原则

1)拆模是支模的逆过程,先支后拆、后支先拆。

2)拆模必须实行审批制度,拆模申请经技术负责人批准方可执行。

3)拆模时混凝土强度必须是以同条件试块为基础得出的强度等级。

4)拆模时安全员监督旁站。

5)在拆模前工长必须做安全技术交底。

2.拆模时混凝土强度要求

3.拆模注意事项

1)、梁板模板拆除前应先在满堂架适当部位横杆(满足操作要求)铺上脚手板以满足操作时安全需要及防止拆下的模板直接从高处往下落。

2)、拆模时操作人员严禁站在拆除部位的正下方,并用专用撬棍拆除梁板模,禁止野蛮施工。

3)、当天拆下的模板当天转运至指定地方并及时清理干净,撬出铁钉并刷脱模剂,禁止待一楼层模板全部拆除后,再一次清运。

七、质量标准

1.质量标准

根据国家规范标准,模板安装允许偏差及检查方法如下表:

2.控制措施

1)相关部门及时组织施工安全技术交底。

2)模板表面清理干净,涂隔离剂。墙模校正时拉杆与地面夹角为450。质量不合格材料,模板变形未修复的,严禁使用。

3)在模板支设标高通拉小白线,控制模板的支设标高。

4)模板根据构件设计尺寸通过计算确定纵横龙骨的尺寸及间距。防止浇筑后混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。

5)模板成型班组自验,实行“三检制”,合格后报工长检验,然后依次报质检员、技术负责人进行核定。填写预检记录表格、质量评定表格和报验单,对于模板成型过程中要点真实记载,由质量部向监理报验。每个环节检查出现质量问题,视性质轻重等查处上一环节并由上一环节承担责任,同时由上一环节负责人负责改正问题。

6)每验收批模板拆模后应由质量部召集质量分析会,采取提高或改进质量措施。

7)浇筑砼前必须检查支撑是否可靠,扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组专人看模,随时检查支撑是否变形、松动、并组织及时修复。

8)砼吊斗不得冲击模板。

3.成品保护

1)模板上的脱模剂不得有流坠,以防污染结构成品。

2)为防止破坏模板成品,相邻工序施工必须做到:不让重物冲击支好的模板、支撑;不准在模板上任意拖拉钢筋。在支好顶板模上焊接钢筋,要在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料。

3)模板须立靠在模板支撑架上,当有多块模板叠放在一起时,模板与模板之间须用木方隔开,防止面板受损坏。

4)下雨时,应在堆放的模板上覆盖塑料布,尽量必避免模板受雨淋。

八、安全措施

1.一般注意事项

1)、木枋、模板进场后应有防雨措施或入库或加盖编织布,避免受潮变形,影响安装质量。

2)、模板支撑架与外架应分离,楼层外脚手架应高出作业层。

3)、立杆、木方、穿墙螺杆、柱箍间距应符合设计要求,梁板模架应加防滑扣件。

4)、模板上堆放钢筋,砼必须分散堆放,不得集中堆放。

5)、模板必须验收合格后方可进入下道工序施工。

6、层与层之间的支模立杆基本上要上下对齐。

7、作业人员应遵守安全操作规程和现场安全操作规程。

8)、拆下的模板木枋及时将铁钉拔出,以防扎脚。

9)、吊装模板时应使模板稳定后,操作人员方可协助就位,禁止在摆动中硬拉硬扯。

10)、严禁木工顺手拆除或搬运搭设外架的专用钢管、扣件。

11)、模板拆除时应画出警界线,并派专人指挥操作,闲杂人等不得入警界线。

2.人员要求

1)支撑体系搭设人员应经过专门的技术培训的熟练工人。

2)操作工在作业时严禁喝酒或带病作业。

3)操作工在上架时必须戴安全帽、安全带,穿防滑鞋等。

3.模板支撑的检修安全措施

支撑体系检修安全措施:至少安排两人轮流检查支撑体系,防止长时间作业因疲劳引起安全事故;严禁酒后作业;严禁穿拖鞋上架,必须穿防滑鞋;根据砼浇筑位置,及时进行检查,出现较小问题,如倒枋、爆模,立即停止上部作业,增加人手加固处理;出现较大问题,如大范围塌陷、整体位移严重立即撤离,并及时通知上部作业人员撤离作业区域。

4.环境保证措施

1)、模板装卸、模板拆除、电锯施工操作应控制好施工噪声。①模板装卸时应人工一张张搬运,并轻拿轻放,不得直接将模板、木枋向下抛掷;②模板拆除时,应人工向下传递模板、木枋,不得从高空向下抛掷。

2)、圆盘锯处锯木灰排放,造成环境施工现场粉尘的排放。①锯木灰每隔2天用汽车将木屑运至城市环境垃圾存放点;②每天早上、中午、晚上对锯木灰浇水三次,防止木尘飞洒。

3)、模板施工产生的现场不可利用的旧废模板、木枋固体废弃物。①现场不可利用旧模板、木枋与环境垃圾管理站联系,运出施工场地外处理。②对废对拉螺杆、钢模、螺丝等分类堆放,统一回收后转卖。

九、应急预案

1.预防

(1)、认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。

(2)、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。

(3)、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。

(4)、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。

(5)、应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

(6)、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯,工作人员不得爬模上下。

(7)、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得吊落。

(8)、装拆模板时,上下要有人接应,随拆随运,并应把活动的部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷。

(9)、装拆模板时,必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员要扣上安全带。

(10)、安装墙、柱模板时,要随时支设固定,防止倾覆。

(11)、在支撑搭设、拆除和浇筑混凝土时,无关人员不得进入支模底下,应在适当位置挂设警示标志,并指定专人监护。

(12)、搭设应由专业持证人员安装;安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。

(13)、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

2.事故发生后

一旦发生安全事故,首先应立即停止作业,保护现场,并马上报告有关负责人;安全负责人和项目经理必须第一时间直到现场并组织、指挥抢救,并在第一时间通知报告给上级主管部门。如果有人员伤亡立即通知120或直接送往就近的医院进行抢救。

应急通信联络

项目负责人:刘明星电话:

安全员:肖守义电话:

技术负责人:张钦能电话:

医院救护中心:120 匪警:110 火警:119

相关文档