文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机基础和箱变基础作业指导书

风机基础和箱变基础作业指导书

风机基础和箱变基础作业指导书
风机基础和箱变基础作业指导书

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、施工流程 (2)

3.1施工段的划分 (2)

3.2施工顺序 (2)

4、施工准备 (2)

4.1技术准备 (2)

4.2劳动力组织计划 (2)

4.3现场准备 (3)

5、模板工程 (3)

5.1模板的选择 (3)

5.2模板的加固 (3)

5.3安装前的注意事项 (4)

5.4模板的运输、维修、保管 (5)

5.5预埋件安装 (5)

6、钢筋工程 (5)

7、混凝土工程 (8)

7.1生产作业要求 (8)

7.2材质要求 (8)

7.3技术要求 (8)

7.4应急措施 (10)

8、土(石)方工程 (11)

9、现场施工安全保证措施 (11)

9.1安全文明施工总体目标 (11)

9.2主要危险控制点及防护措施 (12)

10、质量保证措施 (13)

11、环境保护及文明施工 (14)

11.1环保措施 (14)

11.1防止大气污染措施 (14)

11.2防噪声污染措施 (14)

11.3防止水污染措施 (15)

11.4固体废弃物控制 (15)

1、编制依据

1.1《风力发电机基础施工图》F021ⅡS-T0401

1.2《箱式变压器基础施工图》F021ⅡS-T0402

1.3公司施工组织总设计

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

1.6《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87

1.7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002—01

1.8《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002

2、工程概况

中广核贵州龙里大坪子风电场位于贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县境内,拟安装24台单机容量2000kW的风电机组,装机容量48MW。风电场距龙里县城公路距离约30km,场区地面高程1460m~1680m。

本项目采用上海电气生产的2000kW风电机组,轮毂高度80m,转轮直径105m,切入风速为3m/s,切出风速为20m/s,额定风速为10.0m/s。

本项目风电机组基础平面型式为圆形,圆直径20.8m,基础埋深2.8m。

每台风电机组配置一台箱式变电站,箱变基础按天然地基上的浅基础进行设计,采用砖混结构。

3、施工流程

3.1施工段的划分

为施工便利,方便安装专业施工,并保证按时间完成各里程碑进度计划。基础的施工按照电缆布置进行划分,共分为四组,每组6个风力发电机基础和6个箱变基础。

3.2施工顺序

基础放线→基坑开挖→人工清理基坑→垫层模板支设→垫层浇筑混凝土→弹线定位→基础钢筋绑扎→基础模板支设、加固→基础下台浇筑混凝土→基础环安装固定→基础上台模板支设→基础上台浇筑混凝土→混凝土的养护→拆除模板→基础回填。

4、施工准备

4.1技术准备

4.1.1施工前应将作业指导书编制并审核完毕。

4.1.2施工前应将测量仪器准备好并校验完毕。

4.2劳动力组织计划

一班:负责人杨伟

木工10名钢筋工30名电工1名

混凝土工16名普工20名

二班:负责人陈晓照

木工10名钢筋工30名电工1名

混凝土工16名普工20名

4.3现场准备

4.3.1施工电源引到施工区域内,按照要求设置二级和三级电闸箱。

4.3.2施工水源引到施工区域内,并根据现场情况设置止水阀。

4.3.3现场施工照明充足,满足工程施工要求。

4.3.4现场消防设施齐全。

4.4施工机械准备

5、模板工程

5.1模板的选择

5.1.1风机基础模板优先选用优质的钢模板,要求板面光洁平整,无凸凹不平的地方;箱变基础模板选用竹胶板。

5.1.2模板的拼装:

在符合基础尺寸的原则下尽量采用P3015、P2015、P1015等规格,采用错缝搭接,横向加强模板本身的刚度。箱变基础模板加固采用50*90的方木加固。

5.2模板的加固

5.2.1底板钢筋绑扎好后,支外模板,外模用P3015竖向拼接,紧靠模板用12#铁丝绑上4道钢筋(6φ22),其中上下边两道各2根,在螺纹钢的外侧用钩头螺栓固定钢管,钢管间距为750,支撑系统是由支撑桩、扫地管及斜撑组成,

每组支撑由两根钢管组成与竖管对应,分别撑在竖管的上、下两端,尾部固定在扫地管上,扫地管固定在支撑桩上,距地面高度不大于150,每两组支撑设一根支撑桩,用大锤打入地下600以上。

基础上台施工时,模板采用P3015钢模板,支模时模板下部用在下台上埋设的φ25钢筋作支撑加固。斜支撑用普通钢管。外模通过背面钢筋围檩来固定,共设置3道φ25钢筋围檀,φ48×3.5的背管加固在钢筋围檀上。

5.2.2箱变基础采用竹胶板模板,加固使用加固采用50*90的方木和φ12钢筋对拉螺栓。

5.3安装前的注意事项

5.3.1由上而下配模,把不合模数的地方放到底部处理。

5.3.2模板根部用砂浆堵平,防止跑浆。

附表:模板工程验评标准:

检验项目质量标准方法及器具

1模板及支撑结构具有足够的强度、刚度、稳定

计算,检查

2预埋钢板中心位置≤3mm尺量

3预埋管、留孔中心位置≤3mm尺量

4插筋中心位置≤5mm尺量

5插筋外露长度误差+10mm,0mm尺量

6预留洞中心位置≤10mm尺量

7预留洞尺寸+10mm,0尺量

8模板与混凝土接触面干净,隔离剂涂刷均匀目测检查

9模板内部清理干净目测检查

10轴线位置≤5mm尺量

11低模上表面高度±5mm水准仪或拉线12截面内部尺寸±10mm钢尺检查

13截面柱、墙、梁+4mm,—5mm钢尺检查

14层高垂直度不大于5m≤6mm 经纬仪或吊线钢尺检查

15层高垂直度大于5m≤8mm经纬仪或吊线钢

尺检查16相邻两板表面高差≤2mm尺量

17表面平整度≤5mm 2m靠尺和塞尺检查

5.4模板的运输、维修、保管

5.4.1运输:

5.4.1.1不同规格的模板不得混装混运,运输时,必须采取有效措施,防止模板滑动、倾倒。

5.4.1.2装卸模板时,应轻装轻卸,严禁抛掷,防止碰撞损坏,严禁钢模板做其它非模板用途。

5.4.2维修保养:

5.4.2.1钢模板和配件拆除以后,应及时清除粘结于表面的砂浆。

5.4.2.2用剖光机对表面进行抛光处理,并清理刷油,然后分类堆放。

5.5预埋件安装

风力发电机基础上台预埋有底座环和锚筒,下台混凝土内预埋6根水煤气穿线管和20根接地用镀锌钢条。安装前应仔细核对其位置,以保证安装时位置附合设计要求。水煤气管用附加钢筋焊接连接在一起,然后与基础钢筋绑扎在一起形成整体,保证其位置的准确性。镀锌钢条按图连接成内外两个接地环,然后与基础钢筋绑扎形成整体。底座环和锚筒在下台混凝土达到强度后方可安装。

6、钢筋工程

6.1进场钢筋必须有出厂合格证,且须经实验室复试合格方准使用,钢筋

进厂后分类堆放并挂牌标识。

6.2钢筋在加工厂集中下料、统一配制。钢筋接头采用套筒连接和闪光对焊接头相结合的方法连接,钢筋加工厂集中管理,根据委托单位进行生产,焊工必须持证上岗,对焊接头需按规范进行检验,箍筋必须先放大样,确认合格后方可成批配制,配制好的钢筋半成品管理要规范,要进行码垛、保护。使用机动车随绑随运,半成品不许在现场滞留。

6.3钢筋的制作及连接施工技术要求

6.3.1预热闪光对焊工艺要求:焊前调直钢筋端头,清除接头处150㎜范围内铁锈,钢筋轴线偏差小于0.5㎜,焊接时做到一次闪光,闪平为准、预热充分、频率要高;二次闪光短、稳、强烈;顶煅过程强而有力,焊接完毕,待接头处适当降温,才能松开夹具,平稳取出钢筋,置于支架上,接头两端支架要连续、齐平,避免钢筋产生弯曲,焊件按规程取样检测。

6.3.2绑扎底板钢筋时,用水泥砂浆垫块梅花形布置,间距1米。基础主筋的钢筋保护层厚度50mm,为保证混凝土厚度,在施工前应予制保护层垫块,单块规格为50mm×50mm,其中竖向使用的垫块应埋入22#绑丝,垫块用1:1水泥砂浆制作。为保证垫块厚度,用50mm厚木板做模围成四方,用水泥砂浆填充,在水泥砂浆初凝后,用刀划成50mm×50mm方块,然后植入绑丝,确保保护层符合设计要求。

6.3.3接头的位置应相互错开,同一截面的绑扎接头至少相隔三排钢筋,相邻接头的间距应大于1000㎜,有接头的钢筋截面面积与钢筋总截面面积的百分率不得超过50%。

6.3.4钢筋均按设计要求绑扎牢固,保证其位置准确,混凝土浇筑时派专人负责,发现钢筋位置移动,应立即纠正。

6.3.5基础钢筋的绑扎:绑扎前应先准确弹出模板边线及塔筒门与电缆管方向中心线,备埋件安装时使用;再将底板上各辐射筋和环向钢筋位置用墨线弹出。弹线完成后按施工图依序绑扎各层钢筋,钢筋绑扎时应注意埋件的安装。

基础上层钢筋绑扎时用普通钢架管做辅助支撑,待全部钢筋绑扎完毕后将架管支撑取出。

6.4质量标准及检验方法(见下表)

检查项目质量标准检验方法1钢筋标准及质量符合设计要求及施工规范规定检验出厂证明及复试报

2钢筋的规格及数量符合设计及施工规范规定尺量、点数、观察

3受力钢筋接头形式、部位、搭接长度、同截面数量

符合设计规范

尺量、点数、观察4钢筋表面质量平直、洁净、无损伤,油渍、漆污、

片状老锈

观察检查5受力钢筋的全长净尺

±10㎜钢尺检查6箍筋内径尺寸±5㎜钢尺检查

7绑扎钢筋网网眼尺寸±20㎜钢尺量连续三档,取最大

8绑扎钢筋网长宽±10㎜钢尺检查

9绑扎钢筋骨架长±10㎜钢尺检查

宽、高±5㎜

10绑扎箍筋、横向钢筋间距±20㎜钢尺量连续三档,取最大

11预埋件中心位置±5㎜钢尺检查

预埋件水平高差+3,0钢尺检查12受力钢筋间距±10㎜钢尺量两端、中间各

一点,取最大值

排距±5㎜同上

保护层厚度基础±10㎜钢尺检查

柱、梁±5㎜钢尺检查

板、墙±3㎜钢尺检查

注:检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的最大值;

7、混凝土工程

7.1生产作业要求

混凝土生产由现场60型搅拌站集中搅拌,根据运输距离,配备3-10台罐车进行运输,溜槽配合17m泵车浇筑混凝土。按照机械正常施工,一个基础混凝土浇筑时间应在10~12个小时左右。

7.2材质要求

7.2.1原材料:原材料进厂必须有合格证,并经现场抽检合格后方可使用。

7.2.2配合比:为降低水化热,防止温度裂缝,配合比设计优先采用R32.5矿渣硅酸盐水泥,严格控制水灰比,保障混凝土生产质量。

7.3技术要求

7.3.1浇筑要求:

7.3.1.1混凝土施工缝应留在基础上台顶面处,施工缝处理必须符合规范要求和图纸要求。

7.3.1.2振捣采用插入式振捣器,振捣上一层混凝土时,应插入下一层50㎜,插点采用行列间距400㎜,“快插慢拔”略为上下抽动。以混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。操作人员须经培训试振,合格后方可正式上岗。

7.3.1.3混凝土初凝前,必须用木抹子搓压两遍,保证表面平整,防止出现裂缝。底板混凝土浇筑采用溜槽与泵车同时浇灌,浇灌时应保证底板分层均匀浇灌,防止侧压力造成的模板位移倾斜。浇注时从一点开始,两个溜槽

分别在该点两侧布料,泵车辅助浇筑,混凝土最大斜面分层厚度不得大于300mm。混凝土浇灌应保证连续供应,避免因停滞时间长在各浇灌层间产生的施工缝等对混凝土表面质量造成的影响。

7.3.1.3混凝土浇筑前将两组测温管分别固定在基础钢筋上,每组三根,分上中下设置。中间和外侧各一组,浇筑时应控制好测温管的位置。浇筑完前三天派专人每两小时测一次温度,以后每四小时测一次,到混凝土内外温差小于25度时停止测温。测温过程及数据要做好记录。

大体积混凝土基础的整体性要求高,一般要求混凝土连续浇注一气呵成。根据现场混凝土供应情况(每小时出灰量约60立方米)和风力发电机基础结构特点,基础混凝土浇注采用斜面分层浇注的方法。

混凝土的振捣使用4台振捣棒。振捣要保证不漏振,不过振,每个振捣点间距不大于400mm。由于浇灌厚度大,为防止混凝土表面因骨料离析而产生干缩裂缝,振捣完毕在底板混凝土上表面应均匀铺洒适量碎石。底板上表面压光。

混凝土施工缝按图纸要求设置,基础上部施工时下部混凝土强度应达到设计要求。基础底板浇注完毕,应在底板顶部和环壁位置埋设钢筋桩,用于基础上台模板加固。钢筋采用罗纹25规格,长度600mm。

7.3.2养护要求:

7.3.2.1采用自然养护,在浇筑完12小时内,覆盖麻袋保水,上面盖土浇水湿润7天以上。

7.3.2.2为防止基础顶面棱角处出现干缩裂缝,应加强表层混凝土的二次振捣。当表面注浆较厚时,应均匀拍入一层碎石,压平,加强养护。

7.3.4季节性施工要求:

7.3.4.1按进度安排,基础施工处于夏季,要注意结构施工期间的养护工作,防止干缩裂缝,影响混凝土质量。基础施工完后,及时进行回填。

7.3.4.2在雨天不得露天浇筑混凝土,防止雨水冲跑水泥浆,确保混凝土的质量。

7.3.5防止混凝土形成蜂窝、麻面的措施

7.3.5.1检查模板的支撑稳定性以及模板接缝的密合情况。

7.3.5.2蜂窝、麻面的产生主要是由于振捣时发生漏浆或振捣不足,气泡未完全排出以及浇注不当而发生,所以浇注前模板所有缝隙、孔洞的地方应堵贴严实。

7.3.5.3浇注前应防止混凝土的分层离析,其自由倾落的高度不超过2m.,浇注前,应先浇50--100厚的与混凝土成分相同的水泥砂浆。

7.3.6浇灌混凝土时,对意外事故的防范措施:

7.3.6.1运输车,振动器等机具按需备足,并考虑可能发生意外的时间,应有备用足够振捣器具。所用机械,在浇筑前应检查并试运转,技术人员随时检查,确保施工机具运转良好。

7.3.6.2保证施工用水、用电的畅通,停电应提前通知,砂石料应准备充足,以防出现意外的施工缝,随时监测天气的变化情况,特别是雷雨天气。

7.3.6.3浇注前应检查模板、钢筋和预埋螺栓的规格、尺寸和数量,浇注中应随时注意模板的稳固情况,设专人看护,如发现有变形、移位时应立即停浇,并应在混凝土初凝前修整完好,恢复施工。

7.4应急措施

7.4.1浇筑前对机械设备进行检查,包括搅拌站设备是否运转正常,泵、

罐车状况应保证良好,并备好各种备品、备件,在设备、机械异常时能,以保证混凝土浇筑的连续性。

7.4.2如果在浇筑过程中发生意外状况,应安排专人对混凝土振捣,以延缓混凝土的凝固,尽量在混凝土初凝前恢复浇筑。根据当地无混凝土搅拌站的情况,如确因某种特殊原因不能浇筑混凝土时,可用插钢筋的方法保证施工缝的连接。

7.4.3浇筑前保证水的储备能满足一个基础的用量,搅拌站备用电源使用120KW发电机,遇停电时启用发电机供电。

8、土(石)方工程

基础隐蔽工程经验收后组织土方回填。

首先应清除基底杂物、积水等。填方土料应符合要求,杂物、有机物不得超标,由实验室提供土的最优含水量并分层作好试验记录。当发现压实系数不足时应及时通知作业人员采取措施,保证填方质量。在基础的边角部位应采用小推车人工运土,摊铺厚度25㎝为宜,使用电动冲击夯进行夯实。土方分层夯填,每层按规范取样,检验合格后再进行下一层施工。必须严格控制回填土的质量,不留丝毫隐患。

9、现场施工安全保证措施

9.1安全文明施工总体目标

在基础施工的期间内,杜绝发生任何死亡事故和重伤事故。杜绝发生任何机械事故,全员轻伤负伤频率控制零轻伤,施工现场进行安全文明施工,杜绝违章操作,对安全员和当事人处以一定金额的处罚,创建安全文明施工

达标现场。

9.2主要危险控制点及防护措施

9.2.1防触电事故:

9.2.1.1振捣器及电动冲击夯操作人员必须脚穿绝缘鞋,戴绝缘手套。振捣器和模板内照明须用绝缘橡胶软线,并不得有裸露之处。

9.2.1.2现场应有足够的照明,安排专职电工现场值班,非电工不得进行电器作业。班前检查电动机具的绝缘和接零或接地是否良好。

9.2.1.3在操作台上必须设电源箱,电源箱内设漏电保护器。。

9.2.2高空坠落、物体打击防护措施:

9.2.2.1进入施工现场,必须带好安全帽,高空作业必须系好安全带。

9.3危险点、危险源分析

危险点源控制程序

工序危险点危险源控制措施责任人

土方开挖1、施工机械1、机械伤人

1、施工前进行严格的安全

交底,开挖时配合人员不得

进行机械作业半径内。

胡声海

垫层施工1、振捣器

2、施工车辆

1、触电伤亡

2、机械伤害

1、设专职电工,戴绝缘手

2、保持道路畅通,控制车

辆速度

胡声海

基础

钢筋施工1、钢筋制作

2、钢筋安装

1机械伤害

2触电伤人

3相互配合

1、对焊机必须接地良好,

碰焊时严禁带电调整电流。

2、钢筋支架必须固定可靠

严格措施执行。

3、钢筋支撑结构牢固稳定

胡声海

不密切造成事故4、操作人员(除转动机械操作员)必须戴绝缘手套。

5、机械转动时,严禁上油润滑等违章操作。

6、钢筋抬运时,抬运人员间应相互协调配合。

基础

模板支拆模板支设模板倒塌

1、模板支设时如高度面积

较大,应加设临时支撑。

2、拆除模板时应选择稳妥

可靠的立足点,高处拆模时

必须正确系挂安全带。

3、拆除模板时应按顺序分

别进行,严禁猛撬、硬砸。

胡声海

混凝

土浇筑混凝土振捣1、机械伤害

2、触电伤人

1、振动器应用绝缘良好的

四芯橡皮软线并接地良好,

开关及插头完整、良好,严

禁直接将电线插入插座。

2、搬动振动器或暂停工作

时,应将电源切断。

3、混凝土振动人员必须戴

绝缘手套,穿绝缘鞋

胡声海

土方回填1.打夯机

2.运输车辆

1.触电

2.机械伤害

1.打夯机接地良好,开关

及插头完整、良好。操作人

员必须戴绝缘手套

3.控制车辆速度,施工人

员不得在车辆作业面内。

胡声海

10、质量保证措施

10.1建立质量保证体系,设一名质量专职工程师抓质量。

10.2没有方案,没有技术交底不得施工。

10.3工长、质检员自己全面检查验收,达到优良标准再通知验收,一次合格率不低于90%。达到优良标准方可浇灌混凝土,达不到的,不能浇灌混凝土。

10.4施工前,对全体施工人员进行一次安全、质量技术交底,并做好日常的书面交底工作。

10.5钢筋表面有老锈的,除锈后再绑扎,焊接接头,在班前试件合格的基础上,可正式进行焊接,在焊接成品中抽取样试验,以检查焊件是否合格。

10.6浇灌混凝土时,应有木工、钢筋工、架子工巡查,发现问题及时处理。

11、环境保护及文明施工

11.1环保措施

在施工生产和生活过程中,严格遵循ISO14001-96环境管理体系文件,结合工程的地理位置和施工特点编制环境管理措施,并在监理工程师的指导和监督下展开环保工作。进行技术、环境分析,制定相应的环境管理方案,重点对水污染、大气污染、噪音污染、固体废弃物等方面进行控制。

并持续改进,以创造绿色环境为目标,真诚为业主创造高质量的工作、生活环境。

11.1防止大气污染措施

现场所有机械车辆严格执行国家有关燃油规定,实现机械车辆尾气达标排放。施工道路应经常维护,防尘土飞扬造成粉尘污染。创造良好的施工环境。

11.2防噪声污染措施

噪声采用“以防为主,防治结合”的防治方案,选用符合噪声要求的设

备,对噪声较大的设备进行消音、隔音处理,所用机械设备及车辆确保具有完善的消音设备,将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内。为防止噪声对人身的侵害,现场将使用逆变电焊机等低噪型的机械设备,对易产生噪声的的电锯、磨光机等机具集中放置在棚或箱内,将噪声控制在国家规定的允许范围以下。合理安排施工时间,防止施工噪声,影响居民的正常生活。

11.3防止水污染措施

机械等凡需加油检修,在其下部铺垫塑料布和安放接油盘,确保不漏油时撤去。

11.4固体废弃物控制

固体废弃物处理前首先应考虑能否作为二次资源加以利用,避免物品对环境造成污染。废弃物存放点指定专人管理,指定人员负责将废弃物运输到场内公司废弃物指定存放场,并分类放置,集中处理。

施工过程中产生的固体废弃物,分类存放;对废旧材料如废钢铁、废零件等一般废弃物,且有回收价值的废弃物,根据有关规定进行处置;混凝土浇灌时,保证灰浆不外漏。服从业主和监理工程师的管理,保持现场清洁卫生;施工现场禁止吸烟。

风机安装作业指导书(修改)

目录 1、编制依据 (1) 2、作业任务 (1) 3、作业准备及作业环境条件 (3) 4、施工进度及工序交接 (4) 5、作业方法 (4) 6、质量标准及检验要求 (17) 7、职业安全健康与环境保护 (18)

1.编制依据 1.1 江苏金通灵风机有限公司风机设备技术资料 1.2 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇 DL/T5047-95 1.3 《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇 1996年版 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》〔国电电源(2002)49号〕 1.5 湖北电力建设第二工程公司《管理体系文件》 1.6 宜都东阳光实业发展有限公司(2×300MW CFB)自备热电厂工程《锅炉专业施工组织设计》 1.7 西南设计院《锅炉房辅助设备安装图》 2. 作业任务 2.1 工程概况 宜都市东阳光实业发展有限公司(2×300MW CFB)自备热电厂工程1#锅炉风机均由江苏金通灵风机有限公司设计制造,1#锅炉共配置2台引风机,2台一次风机、2台二次风机,及三台高压流化风机。一、二次风机及引风机工作方式均为离心式,流化风机工作方式为低速多级离心式。 2.2 主要工程量 2.2.1引风机主要由进气箱、机壳、调节器、转动组、稀油站、联轴器护罩、耦合器、电机、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.2 一次风机主要由进气箱、转动组、机壳组、进风口组、联轴器护罩、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.3 二次风机主要由进气箱、机壳组、联轴器护罩、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.4 高压流化风机主要由转动组、鼓风机底座、轴承座底座、定子组、联轴器护罩及其他零件组成。 2.3 风机主要技术参数 2.3.1 引风机 型号 RJ60-DW3050F 全压 8777Pa 流量 310.4m3/s 风机转速 960r/min 介质温度 133℃ 介质密度 0.82kg/m3

综合配电箱作业指导书(1)

综合配电箱作业指导书濮阳龙源电力集团有限公司

一、生产流程

二、综合配电箱技术标准 1、规范性引用文件 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/Z 6829剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 7251.1低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB/T 10233低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB 13955剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 15576低压成套无功功率补偿装置 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 DL/T 375户外配电箱通用技术条件 DL/T 499农村低压电力技术规程 DL/T 614多功能电能表 DL/T 620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 2、技术参数和性能要求 2.1通用要求 2.1.1 额定工作电压:交流400V。 2.1.2 额定频率:50Hz。 2.1.3 额定绝缘电压:交流660V。 2.1.4 防护等级:不小于IP44。 2.2低压配电箱功能单元的划分和要求 2.2.1 装置功能单元划分为五个部分:计量单元、测量单元、控制保护单元、防雷保护和接地保护单元、无功补偿单元(如有)。 2.2.1.1计量单元: a)根据不同地区要求,选择不同的表计和计量方式。电能计量装置选择、安装、校验等,符合

锅炉引风机安装作业指导书

1编制目得 为了保证国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组AN35e6( V19+4°)型轴流式引风机得正确安装,保证引风机安装工作安全、有序得进行,特编制本作业指导书。 2适用范围 适用于国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组AN35e6(V19+4°)型轴流式引风机得安装。 3编制依据 3.1国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《施工组织设计》。 3.2国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《#1、#2锅炉专业施工组织设计》。3.3成都电力机械厂提供《AN系列轴流式通风机使用说明书》。 3.4成都电力机械厂提供引风机安装图纸。 3.5《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇 DL/T 5047—95。 3.6《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版)。 3.7《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇(1996年版)。 3.8《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 3.9《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂) 3.10《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 (2002-01-21) 4概述 国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程采用哈尔滨锅炉厂制造得600MW超临界变压直流炉,型号为HG-1913/25、4-YM3。该炉烟风系统选用2台AN35e6(V19+4°)型静叶可调轴流式引风机,引风机布置在电除尘器后0m层,以锅炉中心线对称布置。 4.2引风机主要部件重量(每台)如下: 5作业准备 5.1施工机械 5.1.110t龙门吊 1台

5.1.2KH180履带吊 1台 5.1.325t汽车吊 1台 5.1.45t卷扬机 1台 5.1.525t低驾平板车 1台 5.1.6电焊机 3台 5.2检验工器具 5.2.1玻璃管水平仪 (精确度:0.1mm) 1套5.2.2框式水平仪 (精确度:0.02mm/1000mm) 2个5.2.3百分表 (精确度:0.01mm) 4套5.2.4经纬仪 (精确度:0.01mm) 1套5.2.5钢卷尺20m (精确度:1mm) 1只5.2.6弹簧拉力计100N (精确度:1N) 1只5.2.7外径千分尺 (精确度:0.01mm) 1只5.2.8内径千分尺 (精确度:0.01mm) 1只5.2.9扭矩扳手 (精确度:0、1N、m) 2把5.3人力资源 5.3.1专职技术员 1人 5.3.2专职安全员 1人 5.3.3专职质检员 1人 5.3.4安装工 6人 5.3.5架子工 2人 5.3.6起重工 4人 5.3.7电焊工 2人 5.3.8操作工 1人 5.4设备与材料 5.4.1设备已到货,且能满足连续施工得要求。 5.4.2消耗性材料已按计划到货。 5.5中间交接 5.5.1中间交接工作已完成。 5.6施工场地

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

1引风机安装作业指导书

编号: 有限责任公司 项目部 作业指导书 工程名称: 作业项目名称:引风机安装 编制单位: 批准:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 技术审核:年月日 工地审核:年月日 编制:年月日 目录 1 编制依据 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则 (2) 2 工程概况及工程量 (3) 2.1工程概况: (3) 2.2主要工作量: (3) 3 作业前必须具备的条件和应做准备 (3) 4 劳动力配置及职责权限 (4) 5 机械及工器具的配备 (4) 6 作业程序、方法和内容 (5) 6.1施工方案 (5) 6.2施工工艺流程 (5) 6.3施工方法及要求 (5)

7 作业过程中质量控制点、质量标准、检查验收和质量保证措施 (9) 7.1质量目标 (9) 7.2质量控制及质量通病预防 (9) 7.3质量标准及要求 (10) 8 作业的安全要求、危险源识别与控制、安全保证措施 (11) 8.1作业的安全危害因素辨识和控制 (11) 8.2环境条件 (12) 8.3安全施工措施 (13) 8.4文明施工及环境保护 (14) 9 作业进度计划 (15) 10 各种记录表样 (16) 《电力工业锅炉压力容器监察规程》 DL 612-1996 (18) 设备/材料开箱检验移交报告单 (19) 设计变更汇总记录 (21) 隐蔽工程验收记录 (22) 性能验收记录 (25) 1 编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 《※※※有限公司☆☆☆机组锅炉烟气脱硫除尘系统改造项目》招标文件及技术协议。 1.1.2 签订的《※※※有限公司☆☆☆机组锅炉烟气脱硫除尘统改造项目总包合同》。 1.1.3 原国家电力公司颁布的《火力发电工程施工组织设计导则》,原国家电力公司颁布的《电力建设工程施工技术管理导则》。国家电力公司《火电优质工程评选办法(2010年)版》,《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建(1996)159号;《火电机组达标投产考核标准(2006年)版》。 1.1.4 国家和行业有关技术标准、规范、规程。 1.1.5 现场情况调查资料。 1.1.6 类似工程的施工方案、施工经验和工程总结; 1.2 编制原则 1.2.1 根据合同文件的规定内容,组织实施,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等各项要求。

锅炉引风机安装作业指导书

锅炉引风机安装作业指导 书 Prepared on 24 November 2020

1编制目的 为了保证国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组 AN35e6( V19+4°)型轴流式引风机的正确安装,保证引风机安装工作安全、 有序的进行,特编制本作业指导书。 2适用范围 适用于国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程#2机组AN35e6(V19+4°)型轴流式引风机的安装。 3编制依据 3.1国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《施工组织设计》。 3.2国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程《#1、#2锅炉专业施工组织设 计》。 3.3成都电力机械厂提供《AN系列轴流式通风机使用说明书》。 3.4成都电力机械厂提供引风机安装图纸。 3.5《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇 DL/T 5047—95。 3.6《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版)。 3.7《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇(1996年版)。 3.8《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 3.9《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂) 3.10《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002-01-21) 4概述 4.1国电福州江阴电厂(2×600MW)新建工程采用哈尔滨锅炉厂制造的600MW 超临界变压直流炉,型号为HG-1913/-YM3。该炉烟风系统选用2台

AN35e6(V19+4°)型静叶可调轴流式引风机,引风机布置在电除尘器后0m 层,以锅炉中心线对称布置。 4.2引风机主要部件重量(每台)如下: 5作业准备 5.1施工机械 5.1.110t龙门吊 1台 5.1.2KH180履带吊 1台 5.1.325t汽车吊 1台 5.1.45t卷扬机 1台 5.1.525t低驾平板车 1台 5.1.6电焊机 3台 5.2检验工器具 5.2.1玻璃管水平仪 (精确度:0.1mm) 1套 5.2.2框式水平仪 (精确度:0.02mm/1000mm) 2个 5.2.3百分表 (精确度:0.01mm) 4套 5.2.4经纬仪 (精确度:0.01mm) 1套 5.2.5钢卷尺20m (精确度:1mm) 1只 5.2.6弹簧拉力计100N (精确度:1N) 1只 5.2.7外径千分尺 (精确度:0.01mm) 1只

引风机试运作业指导书

华电国际十里泉发电厂 6、7号机组烟气脱硫增容改造工程 #6引风机安装施工方案 批准:年月日审核:年月日编制:年月日

目录 1工程概况 (3) 2 编写依据 (4) 3施工准备 (4) 4.人员组织、分工及有关人员的资格要求 (5) 5.所需主要试运机械、工器具及要求 (6) 6试运目的 (7) 7 试运的步骤和方法 (7) 8 安全控制措施及要求 (9) 9 文明施工、成品保护措施 (11) 10 应执行的强制性条文和具体措施 (12) 11 质量标准指标及验收要求 (12) 12 应提交的技术资料 (13) 13 本单位工程创优达标措施 (13) 14 计算书 (13) 15 附表——安全H、S点签证单 (14)

1工程概况 1.1 工程名称 本工程为华电国际十里泉发电厂2X330MW机组烟气脱硫增容改造工程,现施工引风机为成都电力机械厂HU25244-2226双级叶轮型引风机。 风、烟系统中布置动叶可调轴流式引风机2台,两台引风机的转向为左旋(电机侧看),同向布置在锅炉后中心线两侧。 设备系统简介:炉膛中产生的烟气流过后烟井,脱硝进口烟道、反应器、脱硝出口烟道,进入空气预热器预热冷一、冷二次风,由引风机经过脱硫输送至烟囟排至大气。 1.2试运范围及系统隔离措施 1.2.1 试运范围 包括风机入口调节门的调整、电动机空转、风机油站试转、风机动叶调整、风机试转。 1.2.2 系统隔离措施 试运时烟风系统应贯通,系统范围内所有人孔门、检查孔应封闭好并办理签证。1.2.3 系统流程 1.2.3.1轴流式引风机试运,其输送介质流程为: 烟气从后烟井经空气预热器进入脱硝设备后流至电气除尘器,然后通过两台引风机入口调节门进入引风机,经引风机升压后从风机出口扩压器进入脱硫系统后至烟囱排入大气。 1.3 主要工程量 1.3.1 引风机设备规范:

风机安装作业指导书

国投伊吾淖毛湖风电场一期49.5MW工程 风机安装工程 施工作业指导书 批准: 审核: 编制: 中国能源建设集团新疆电力建设公司 二〇一五年三月

目录 1.编制说明及依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.安装前的准备 (2) 4.主要施工程序方法、内容及工作标准 (5) 5.工期及施工进度计划 (16) 6.质量保证措施 (16) 7.安全保证措施 (18)

1.编制说明及依据 1.1编制说明: 现根据风力发电机安装作业指导书、业主招标文件提供的有关技术标准和规范,以及我公司多年来施工2000KW各类风力发电机组吊装的经验,特编制该施工方案,用于指导及监控管理整个施工全过程。 1.2编制依据: ⑴《施工合同》 ⑵《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-1998 ⑶《起重机械安全规程》GB6067-85 ⑷《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 ⑸《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 ⑹《重庆海装风电设备有限公司HZ2000型风力发电机组安装手册》 ⑺《专业施工组织设计和施工总体设计》 ⑻《安全生产工作规程》2002版 ⑼《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 ⑽《起重机设计规范》GB3811-83 2.工程概况 2.1、概况工程 本工程属于国投伊吾淖毛湖风电场一期49.5MW工程项目,共安装25台海装风电设备有限公司HZ2000型风力发电机组。 国投伊吾淖毛湖风电场一期49.5MW工程位于哈密地区伊吾县淖毛湖镇西南约29km处,距离伊吾县城约95km,距离哈密市距离约245km,距离乌鲁木齐市约771km,海拔高度在730m~895m之间,场地开阔,地形较平坦,交通条件较好。 本安装工程包括:25台风力发电机组设备卸货、保管、现场组装、安装。主要包括:塔筒卸货、保管、安装;叶片、机舱、轮毂、塔筒支架及包装物保管、回收、装车移交;塔筒 附件卸车、安装;电控柜、电缆卸车、保管、安装;配合风机调试以及有关的技术服务。 2.2工程内容 1、现场风机设备到货的卸车(塔筒、机舱、叶片、风机辅助设备) 2、叶轮的地面组装 3、塔底配电柜、塔筒、机舱、叶轮、电缆等设备的吊装、安装及相关服务

泵与风机考试试题,习题及答案

泵与风机考试试题 一、简答题(每小题5分,共30分) 1、离心泵、轴流泵在启动时有何不同,为什么? 2、试用公式说明为什么电厂中的凝结水泵要采用倒灌高度。 3、简述泵汽蚀的危害。 4、定性图示两台同性能泵串联时的工作点、串联时每台泵的工作点、仅有 一台泵运行时的工作点 5、泵是否可采用进口端节流调节,为什么? 6、简述风机发生喘振的条件。 二、计算题(每小题15分,共60分) 1、已知离心式水泵叶轮的直径D2=400mm,叶轮出口宽度b2=50mm,叶片 厚度占出口面积的8%,流动角β2=20?,当转速n=2135r/min时,理论 流量q VT=240L/s,求作叶轮出口速度三角形。 2、某电厂水泵采用节流调节后流量为740t/h,阀门前后压强差为980700Pa, 此时泵运行效率η=75%,若水的密度ρ=1000kg/m3,每度电费0.4元,求:(1)节流损失的轴功率?P sh; (2)因节流调节每年多耗的电费(1年=365日) 3、20sh-13型离心泵,吸水管直径d1=500mm,样本上给出的允许吸上真空 高度[H s]=4m。吸水管的长度l1=6m,局部阻力的当量长度l e=4m,设 沿程阻力系数λ=0.025,试问当泵的流量q v=2000m3/h,泵的几何安装高 度H g=3m时,该泵是否能正常工作。 (当地海拔高度为800m,大气压强p a=9.21×104Pa;水温为30℃,对应饱 和蒸汽压强p v=4.2365 kPa,密度ρ=995.6 kg/m3) 4、火力发电厂中的DG520-230型锅炉给水泵,共有8级叶轮,当转速为n =5050r/min,扬程H=2523m,流量q V=576m3/h,试计算该泵的比转 速。

送、引风机安装作业指导书

XXXXXXXXX有限公司 锅炉送、引风机安装作业指导书

1.目的 为锅炉送、引风机安装工作提供技术指导,确保整个安装工作有序、安全、高质量地进行,避免在送、引风机安装中出现不必要的重复工作,降低成本,节约资源,特编写此方案。 2.适用范围 本作业指导书适用于xxxxxxxxx供热扩模机组670T/h水煤浆锅炉送、引风机安装。 3.编制依据 3.1xxxxxxxxx工程建设公司作业指导书编写导则; 3.2锅炉总图; 3.3锅炉说明书; 3.4中南电力设计院主厂房附属设备安装图纸(F398S-J0302); 3.5送风机安装图纸及说明书; 3.6引风机安装图纸及说明书; 3.7电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002); 3.8电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇,DL/T 5047-95); 3.9火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇); 3.10电力建设安全健康与环境管理工作规定。 4.作业概述 4.1工程概况 xxxxxxxxx供热扩模机组工程锅炉型号为:WGZ670/9.8-1,是由xxxx锅炉厂设计制造的670t/h水煤浆机组高压锅炉。锅炉烟风系统采用平衡通风的方式,每台炉配备两台动叶可调轴流式送风机,两台双吸双支承离心式引风机,送、引风机均以锅炉中心线为标准对称布置。 4.2作业内容概述 本台锅炉送、引风机设备安装包括送、引风机本体设备及液力耦合器、进出口风门、进出口非金属膨胀节、油站、液力耦合器油冷却器等。 4.3作业方法及技术经济评估 4.3.1作业方法: 4.3.1.1由于送风机设备存放于锅炉附近,所以安装时用塔式起重机DBQ1500Ⅱ和手拉葫芦配合吊至基础之上,然后再安装找正。 4.3.1.2引风机安装需要用汽车吊和平板车倒运至基础旁,然后再利用电动葫芦就位并安装找正。

风机基础工程作业指导书

风机基础工程作业指导 书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

华能会理红旗一期场内工程工程 风机基础模板工程作业指导书 编制: 审核: 批准: 华能会理红旗一期场内工程项目部 2010年3月15日 目录 一、工程概况 二、施工准备 三、施工方法 四、应注意的质量问题 五、安全方面 六、文明施工方面 风机基础模板工程作业指导书 一、工程概况 1、工程简介: 本工程为华能会理红旗一期场内工程,主体工作内容包括:风机基础与箱变基础施工,风机接地网与箱变接地网敷设,基础环的卸车、检验、现场保管与安装、其他预埋件的制作安装。建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗境内。质量标准:达到国家有关施工规范及《龙源集团达标投产考核办法》。

2、工程特点 风机基础结构形式为钢筋砼结构,基础型式为两种,第一种:基础持力层为未经扰动的沙砾层或粉质粘土层,基础±为相邻自然地面最低点,基础埋深为。基础形式为基础底平面为正八角形,总高度为3100mm,基底下为100mm厚C15素砼垫层,周边宽出底板100mm;基础顶面为直径5400mm的园形,由高度1200mm~2400mm斜坡向顶面圆形; 第二种:基础持力层为未经扰动的全风化花岗岩,基础±为相邻自然地面最低点,基础埋深为。基础形式为基础下部为直径18000mm的圆形,总高度为3100mm,基底下为100mm厚C15素砼垫层,周边宽出底板100mm;基础顶面为直径5800mm的园形,由高度1300mm~2500mm 斜坡向顶面圆形; 二、施工准备 1、材料准备 (1)组合试钢模板 3012、2015、1515、1015、3009、2012、1509及角模 (2)联结附件:U型卡、扣件。 (3)支撑系统:ф48×3.5mm钢管支撑、钢管斜撑、木材。 (4)色拉油 2、机械准备 (1)打磨机(用于清除钢模板表面杂物)、电锯和电刨。 (2)模板场地到作业现场的距离,水平运输采用小四轮和制作专用托车

南师大泵与风机试题及答案

南京师范大学《泵与风机》试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1.泵与风机的输出功率称为_______。 2.绝对速度和圆周速度之间的夹角称为_______。 3.离心式泵与风机的叶片型式有_______、_______和_______三种。 4.为保证流体的流动相似,必须满足_______、_______和_______三个条件。 5.节流调节有_______节流调节和_______节流调节两种。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一 个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1.风机的全压是指( )通过风机后获得的能量。 A.单位重量的气体 B.单位质量的

气体 C.单位时间内流入风机的气体 D.单位体积的气体 2.低压轴流通风机的全压为( ) A. 1~3kPa B. 0.5kPa以下 C. 3~15kPa D. 15~340kPa 3.单位重量的液体从泵的吸入口到叶片入口压力最低处的总压降称为( ) A.流动损失 B.必需汽蚀余量 C.有效汽蚀余量 D.摩擦损失 4.关于冲击损失,下列说法中正确的是( ) A.当流量小于设计流量时,无冲击损失 B.当流量大于设计流量时,冲击发生在工作面上 C.当流量小于设计流量时,冲击发生在非工作面上

D.当流量小于设计流量时,冲击发生在工作面上 5.下列哪个参数与泵的有效汽蚀余量无关?( ) A.泵的几何安装高度 B.流体温度 C.流体压力 D.泵的转速 6.关于离心泵轴向推力的大小,下列说法中不正确的是( ) A.与叶轮前后盖板的面积有关 B.与泵的级数无关 C.与叶轮前后盖板外侧的压力分布有关 D.与流量大小有关 7.两台泵并联运行时,为提高并联后增加流量的效果,下列说法中正确的是( ) A.管路特性曲线应平坦一些,泵的性能曲线应陡一些 B.管路特性曲线应平坦一些,泵的性能曲线应平坦

配电箱作业指导书.

、目的 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品

****科技有限公司 版本/状态 A1.0 /受控 3.3.3 产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合 GB/T 2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按 钮颜色》的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.3.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于 保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.3.5 所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符 号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.3.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、 有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 3.3.7 电器元器件装配后电气间隙和爬电距离应不小于表 1规定。 表格1 3.4 紧固件的使用 3.4.1 用以固定元器件及压线紧固螺钉应拧紧,无打滑及损坏镀层现象,并有防松措施,拧紧 后螺纹露出螺母或套扣的固定板长度 2-5牙。不接线的螺钉也应拧紧。 3.4.2 用以与壳体连接的元器件应采用爪型垫片,以保证与壳体接触良好,符合保护电路连续 性的要求。 3.5 一次绝缘软母线 3.5.1 一次绝缘软母线的选择应满足回路额定电流的要求,其绝缘等级应大于各配电装置的绝 缘等级,一般采用黑色铜芯导线。 3.5.2 软母线在配线时应拉紧, 直行线应平直齐牢,整齐美观,尽量减少重叠交叉。 3.5.3 软母线可以在硬母线平弯机上进行弯曲 ,其弯曲半径不得软母线绝缘直径的三倍 ,但导线 线芯和绝缘都不能损坏. 3.5.4 根据铜芯绝缘导线的线芯截面来选择相应的接线鼻, 独股线直接连接,不用接线鼻,4mm 2 以下的BVR 线也可以采用线头搪锡的方法而不采用接线鼻。 3.5.5 根据接线鼻的尺寸,用电工刀削去导线两头的绝缘层,误差不超过 削除绝缘层后,在导线芯表面不得有明显的划痕,以免弯曲时导线断裂,削去绝缘层后,应将线芯表 面的污物和氧化层除去,以保证接触良好。 3.5.6 将导线线芯插入接线鼻的圆管中,用压模或冷压钳压接,压接牢固,但线芯与接线鼻接 触处,不得有明显的变形,然后进行搪锡。整个导线电阻不大于同样规格长度导线电阻值的 110?120% 5°必须 1.5m m ?2mm 。 导线 文件编号 GJ-SC-WI-003

风电工程风机基础施工作业指导书标准模板

XXXXXX风电场XX期(XXXMW)机组工程作业指导书 文件编码:XXXXXXXXX 名称:XXX工程风机基础施工作业指导书编制单位: 日期:XXXX年XX月XX日

风机基础施工作业指导书审批页 编制:XXX 审核:XXX

目录 1. 工程概况及工程量...................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况............................................. 错误!未定义书签。 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 作业前必须具备的条件和准备 (3) 3.1作业前必须具备的条件 (4) 3.2参加作业人员配置、资格 (5) 3.3作业工机具 (5) 3.4材料及设备 (6) 3.5安全器具 (6) 3.6工序交接 (7) 3.7其它 (7) 4. 施工部署及施工方案 (8) 4.1施工部署 (9) 4.2施工方案 (9) 5 施工工艺流程及施工方法 (9) 5.1施工工艺流程 (10) 5.2作业方法 (18) 6.作业过程中控制点的设置和质量通病预防................. 1错误!未定义书签。 6.1质质量目标 (18) 6.2质量控制及质量通病预防 (19) 6.3作业过程质量控制点设置 (21) 7.作业的安全要求和环境条件 (21) 7.1作业的安全因素辨识控制表............................. 错误!未定义书签。 7.2作业的环境因素辨识及控制表 (24) 7.3消防管理 (24) 7.4应急预案 (24) 7.5作业的安全要求和措施 (25) 8.附录 (28)

钢筋风机基础作业指导书

目录 1、编制依据------------------------------------------------------------------------------------------2 一、工程概况-----------------------------------------------------------------------------------------3 二、施工总体安排-----------------------------------------------------------------------------------3 1、施工准备-------------------------------------------------------------------------------------------3 2、施工手续-------------------------------------------------------------------------------------------3 3、材料进场计划--------------------------------------------------------------------------------------3 4、图纸会审--------------------------------------------------------------------------------------------3 5、管理人员及劳务人员培训-----------------------------------------------------------------------3 三、主要施工方法------------------------------------------------------------------------------------4 1、采购与供应----------------------------------------------------------------------------------------4 2、施工关要求---------------------------------------------------------------------------------------4 3、钢筋加工安装------------------------------------------------------------------------------------4 四、钢筋验收-----------------------------------------------------------------------------------------6 1、进钢筋质量标准及验收------------------------------------------------------------------------6 2、现场钢筋绑扎安装质量要求------------------------------------------------------------------8 3、质量管理与措施---------------------------------------------------------------------------------9 4、钢筋剥肋滚扎------------------------------------------------------------------------------------10 5、钢筋连接施工------------------------------------------------------------------------------------10 6、质量检验------------------------------------------------------------------------------------------11 7、现场抽样检验------------------------------------------------------------------------------------11 8、资料标准------------------------------------------------------------------------------------------12 五、全措施--------------------------------------------------------------------------------------------13 六、环保与文明施工措施--------------------------------------------------------------------------14

风机拆除及安装方案.

作业指导书风机拆除及安装/版次:A 一、工程概况 本工程为华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程,主要施工项目是机务专业#2机组引风机拆除安装及增压风机拆除,引风机安装场地在2#机组电除尘东侧。#2机组烟气系统引风机安装总计2台,与烟道共同组成烟气系统。本工程引风机是上海鼓风机厂生产的轴流引风机,风机主要由转子、中间轴和联轴器、供油装置、测量仪表、进气箱、括压器、连接件组成,按顺序在基础上组合。增压风机拆除是将原风机全部拆除,新系统不设置增压风机。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第1页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 二、编制依据 编制依据的版本必须是最新版本,保证施工各工序所应达到的标准,确保作业活动的质量得到有效控制。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第2页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 三、开工应具备的条件和施工前应做的准备 开工前的准备工作应保证开工后项目的连续性,验证人应对执行情况进行验证并签字,做好以下工作: 山东电力建设第一工程公司第3页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程 风机拆除及安装作业指导书 山东电力建设第一工程公司 第4页 共27页 (返回目录)

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 四、人员组织、分工及有关人员的资格要求 本项目的人员组织、分工及对人员资格的要求应是完成任务的基本保证,参加作业的人员必须接受本作业指导书的安全与技术交底,并熟悉其内容。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第5页共27页

GCS配电柜作业指导书

GCS型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GCS型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 《低压电器安装工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-03 《接地保护电路安装工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-04 《线端热缩管加工工艺》 Q/ON-OFF-GY-06 三、工艺要求 说明:1).GCS型配电柜为外购柜体:主骨架采用8MF型材,型材为20mm标准模数孔。水平主母线采用柜顶水平安装,零、地排柜下部安装。 2).抽屉柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。 3).功能单元:抽屉层模数高度160mm。分为1/2单元,、1单元、3/2单元、2单元、3 1.元件安装 GCS型配电柜分为固定分隔式安装和抽出式安装两种结构形式, 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑用户的进出线要求, 空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。

1.2.3框架开关及主开关安装 A.框架开关安装 安装时注意有外露密封罩的开关,首先确定开关深度,高度,开关在柜门外漏5mm 左、右进行定位,安装板钻孔安装。 图1 柜门密封罩安装 图2 开关固定安装 B.塑壳开关安装: 固定分隔式及抽屉式开关安装见下图:(抽屉安装之前在每个抽屉上粘贴代号进行区别)

风电工程风机基础施工方案(完整版)

风力发电场基础工程施工作业指导书 参考版

风机基础施工作业指导书审批页

目录 1. 工程概况及工程量....................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况.............................................. 错误!未定义书签。 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 作业前必须具备的条件和准备 (3) 3.1作业前必须具备的条件 (4) 3.2参加作业人员配置、资格 (5) 3.3作业工机具 (5) 3.4材料及设备 (6) 3.5安全器具 (6) 3.6工序交接 (7) 3.7其它 (7) 4. 施工部署及施工方案 (8) 4.1施工部署 (9) 4.2施工方案 (9) 5 施工工艺流程及施工方法 (9) 5.1施工工艺流程 (10) 5.2作业方法 (18) 6.作业过程中控制点的设置和质量通病预防.................. 1错误!未定义书签。 6.1质质量目标 (18) 6.2质量控制及质量通病预防 (19) 6.3作业过程质量控制点设置 (21) 7.作业的安全要求和环境条件 (21) 7.1作业的安全因素辨识控制表.............................. 错误!未定义书签。 7.2作业的环境因素辨识及控制表 (24) 7.3消防管理 (24) 7.4应急预案 (24) 7.5作业的安全要求和措施 (25) 8.附录 (28)

1 工程概况及工程量 1.1工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 风机设备厂家: 1.2 工程量和工期 1.2.1工程量: 40台风机基础: 1.2.2施工工期 本工程计划开工日期2009年09月10日,计划完工日期2009年10月31日。工期为52天。 风机基础施工进度计划表 第二阶段40台风机基础施工计划

相关文档