一、区间发送盒不工作故障:现象,发送工作灯灭灯,移频告警

1、工作电源无造成区间发送盒不工作(通过网孔观察发送盒盒子内红灯灭灯):测量衰耗

盘上发送电源测试孔上无直流24V电压,在发送盒后部面板上测+24、-24上无电,说明工作电源无造成发送盒不工作。依次检查零层空气开关,测量02-17、02-18上是否有电,空气开关上输入输出端是否有电找出故障点。

2、低频码无或有两个及其以上低频码造成区间发送盒不工作(通过网孔观察发送盒盒子内

红灯有规律的闪一下再闪二下。。。):在发送盒后部面板上借-24V电源,测量该区段应发的低频端子上有无24V电源,如无,则按低频编码条件电路找出开路点。若端子上有电,则依次量其他F1至F18号端子上哪个有电混入,然后依次甩端子找出短路点。

3、发送功出短路造成区间发送盒不工作(通过网孔观察发送盒盒子内红灯有规律的闪二下

再闪二下。。。):依次甩端子找出短路点。范围为发送盒端子至模拟网络盘1-2间通路(网络盘3-4间或5-6间短路也会造成这种情况)

4、载频选型条件无或有两个条件造成区间发送盒不工作(通过网孔观察发送盒盒子内红灯

有规律的闪六下再闪六下。。。):在发送盒后部面板上借-24V电源,测量有配线的-1或-2上是否有24V电源,若无,则+24V到-1或-2上的配线断线,若-1和-2上均有电说明它们之间有短路,拔下发送盒检查插座板上簧片上是否短路,若没有,则换盒子。

5、载频条件无或有两个及以上条件造成区间发送盒不工作(通过网孔观察发送盒盒子内红

灯有规律的闪七下再闪七下。。。):在发送盒后部面板上借-24V电源,测量有配线的1700或2300或2000或2600上是否有电,若没有则+24V到1700或2300或2000或2600上的配线断线,若有电再测其他无配线的端子上是否有电,有电说明两端子间有短路,拔下发送盒检查插座板上簧片上是否短路,若没有,则换盒子。

6、若以上条件均正常,则为发送盒本身故障,更换盒子。

二、区间接收盒不工作故障:现象,接收工作灯灭灯,移频告警

1、工作电源无造成区间接收盒不工作:测量衰耗盘上接收电源测试孔上无直流24V电压,在接收盒后部面板上测+24、-24上无电,说明工作电源无造成接收盒不工作。依次检查零层空气开关,测量03-17、03-18上是否有电,空气开关上输入输出端是否有电找出故障点。

2、载频选型条件无或有两个条件造成区间接收盒不工作:在接收盒后部面板上借-24V电源,测量有配线的-1或-2上是否有24V电源,若无,则+24V到-1或-2上的配线断线,若-1和-2上均有电说明它们之间有短路,拔下接收盒检查插座板上簧片上是否短路,若没有,则换盒子。

3、载频条件无或有两个及以上条件造成区间接收盒不工作:在接收盒后部面板上借-24V 电源,测量有配线的1700或2300或2000或2600上是否有电,若没有则+24V到1700或2300或2000或2600上的配线断线,若有电再测其他无配线的端子上是否有电,有电说明两端子间有短路,拔下接收盒检查插座板上簧片上是否短路,若没有,则换盒子。

4、正反向Z(X1)、F(X2)上条件无或有两个条件造成区间接收盒不工作:在接收盒后部面板上借-24V电源,测量Z(X1)、F(X2)上是否有电,若均无电则按电压法查出开路点,若均有电时用甩端子法查短路点。

5、若以上条件均正常,则接收盒本身故障,更换盒子。

三、发送通道故障:以下图为例

0103

01G03G

现象:01G轨道红灯亮

查找:

1、01G主轨入无,小轨入正常,03G主轨入正常,小轨入无;

2、测量发送功出;若无(可能会测出30V左右虚压),再从发送盒后部面板上测量S1、S2上电压,若有70V以上电压则为S1、S2至02-1或02-2间开路,若还是同功出孔上测得的数据一样,再查功调1-2和电平5-9上电压,找出开路点;

3、功出正常到发送网络盘上测设备、防雷、电缆孔电压。若设备侧上电压无,则用电压法查出室内发送通道故障点。若设备孔电压正常而防雷孔上电压无,则为网络盘与插座间接触不良或网络盘有故障,更换网络盘;

4、若防雷孔上有电压,而电缆孔无电压,先拔下防雷模块(防雷模块短路会造成此现象),若还没恢复,则甩开31或32端子测电压,若有70V电压则为后级通道短路,甩点进行查找,若仍无则更换网络盘,更换后若还没恢复,则依次往下测量网络盘后部配线,直至找出故障点(后部配线开路短路均有可能);

5、若在电缆孔上测得70多V电压,再去测量零层发送电缆上电压,若无为网络盘31、32至零层发送电缆间有开路,若仍有,则判断为室外开路故障。

6、室外查找时注意,若在端子间量得有30V左右电压时则可判断为此点往室内方向有开路点,若是在方向盒内或E1、E2上量得此电压,将两端子分别对备用芯线量电压,仍有30V 左右电压的线为正常线,量不出电压的线为断线,更换备用芯线即可。

7、室外短路时在网络盘上的电缆孔无电压,甩开零层电缆电压70V左右则可判断为室外短

路,用电阻档量甩下电缆侧电阻根据环阻计算得出短路点大致位置后,再甩线测量进行查找。

四、接收通道故障:举例上图03G

现象:01G、03G轨道灯均亮红灯。

查找:

1、01G主轨入正常,小轨入正常;03G主轨入无,小轨入无;

2、测量接收网络盘电缆孔、防雷孔、设备孔上电压。若电缆孔上电压无,再测零层电缆上电压。若有则为零层电缆至接收网络盘31、32端子有开路,电压法量出开路点。若无电压拆下电缆量电缆侧电压,若有则为室内短路,依次断接点用电压法查找,若仍无则为室外故障。

3、室外查找时,范围为接收端引入线(包括引入线与钢轨接触不良或长引入线破皮与钢轨短路)至室内方向,按室内出去就近顺序查找故障点。如先到方向盒则先量方向盒内端子上电压,有为方向盒至室内电缆开路,无电时现拆端子量副杆电缆上电压,若有则为方向盒往室内方向有短路点,若无则按此继续往室外方向查找。

4、若电缆孔上有电压,再量防雷孔上电压,若无,先拔下防雷模块(防雷模块短路会造成此现象),若仍无更换网络盘,仍量不出电压则需依次往上测量网络盘后部配线,直至找出故障点;若配线均正常则为网络盘1-2端子至室内通道短路,依次断接点用电压法查找;

5、防雷上有电压而设备孔无电压更换接收端模拟网络盘。如仍无刚为网络盘插座1或2端

子不良;

6、设备侧有电压则为室内通道有开路点,按图查找接收网络盘1、2至衰耗盒C1、C2间电

路。

五、接收盒与衰耗盒故障处理案例:

1、01G红光带,测轨入正常,轨出1无,衰耗盒坏,更换。

2、01G红光带,测轨入正常,轨出1无,主轨调整封线不良。

3、测试时发现01G衰耗盒GJ(Z)测试孔无直流电压,轨出1正常,查找衰耗后部端子

C5、C6上有电,而主机接收盒后部端子ZIN(Z)、GND(Z)无电,C5、C6至ZIN(Z)、GND(Z)中间配线断线。

4、01G红光带,测01G衰耗盒轨出1正常,XGJ间无直流电压,测03G衰耗盒小轨入正

常,轨出2明显偏低(小于63毫伏),小轨正向调整封线开路。

5、01G红光带,测01G衰耗盒轨出1正常,XGJ间无直流电压,测03G衰耗盒XG孔直

流电压偏高(大于30V),判断为小轨道接收条件通道开路。电压法测出开路点。

6、01G红光带,测01G衰耗盒轨出1正常,XGJ孔直流电压正常,GJ孔电压正常,零层

03-7、03-8至QGJ回路有开路故障。

7、控制台显示01G红光带,而01G衰耗盒轨道占用灯显示绿灯QGJ吸起,GJ落下,GJ

回路故障,查GJ回路即可。

六、以下几个问题会造成区间出红光带(一般在室内施工后才会出现):

1、发送盒载频选型-1、-2用错会造成接收盒无法调制出直流信号。测试时要只要注意下

载频频率即可,-1型加1.4HZ,-2型减1.3HZ。

2、接收盒接收的小轨载频(即相邻区段载频)为-1型时,QZJF吸起条件接Z(X1),QFJF

吸起条件接F(X2),接收盒接收的小轨载频(即相邻区段载频)为-2型时,QZJF吸起条件接F(X2),QFJF吸起条件接Z(X1)。

3、接收盒后部端子上XGJ上为正极性电源,XGJH上为负极性电源,若接反,会造成G、

GH无直流电压输出。

以上所指电压正常或有是指能达到设备正常工作的电压,无电压是指电压为零或者电压明显低于正常电压并不可能造成设备工作的电压值(因移频电压容易窜电,就算断线也可能在继线后级测出电压值)

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订: _________________ 审核: _________________ 单位: _________________ Word格式/完整/可编辑

文件编号:KG-AO-1375-72 配电网接地故障原因分析及处理对 策(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大, 遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低, 地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害, 导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10?35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对WkV

配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3)铁磁谐振过电压。10?35kV系统属于中性 点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。 (4) 弧光接地过电压o配电网络是属于中性点绝 缘系统,当发生单相接地时,健全相电压将升高到线电压,但是如果发生单相间歇性的对地闪络、线路下的树木在大风作用下间歇性地对导线形成放电,接地点电弧间歇性地熄灭与重燃,引起电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在健全相和故障相产生暂态过电压,健全

常用仪器故障应急预案

使用常用仪器、设备和抢救物品中可能出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2.监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况 时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立 即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4.故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)心电图机使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.操作人员应熟知心电图机使用性能及操作规范 2.心电图机本身带有蓄电池,平时应定期充电,以保证意外停电时,能够正常运行。科室配置 备用心电图机,并定期检查仪器状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.在急诊或抢救过程中如遇设备故障,应立即更换备用设备,严密观察患者生命体征及病情变 化,配合医生完成抢救措施 4.故障的心电图机挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时 登记备案 (三)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵 过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病 人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (四)除颤仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班人员应熟知除颤仪的使用性能及使用指征。除颤仪应定点放置(导电糊配套)。专人定期 检查、维护 2.除颤仪本身带有蓄电池,应每周检查,每半个月充电放电一次,确保设备运转良好,以保证在 突发情况时能够正常运行。科室配置备用除颤仪,并专人定期检查其状况。做好使用、维修、维护登记 3.在使用除颤仪过程中,如遇除颤仪出现意外停电、仪器故障的致除颤仪不能正常工作时,护 士应立即停止应用故障除颤仪,立即行持续CPR,并启用备用除颤仪,同时评估病人,协助医生进行其他抢救措施 4. 故障的除颤仪应挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.在使用过程中,应严密观察患者的生命体征及病情变化,并将突发情况过程及患者生命体征准 确记录于护理记录单中

配电网接地故障原因分析及处理对策通用范本

内部编号:AN-QP-HT844 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网接地故障原因分析及处理对策 通用范本

配电网接地故障原因分析及处理对策通 用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 发表时间:2018-08-17T13:40:38.403Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:赵明露 [导读] 当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 (新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输出电压将装置启动,这时装置就会对存在单相接地故障故障点进行自动判断,同时,在与之相对应的TB二次端口中注入220Hz的特殊信号,并利用TV将其转变转化后体现在整个配电网系统中。故障相和大地形成一个完成的回路,并使用无线检测设备对这种信号进行跟踪检测,从而就能实现对故障位置的精确定位。 3处理方法 3.1精准快速查找出故障区间 当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。 3.2做好管理层面的预防工作 3.2.1在日常做好线路检修和巡视工作,采用定期和不定期的巡视方式,及时排出线路中可能存在的隐患,尤其是要注意高大建筑物、树木和线路之间的安全距离,做好绝缘子加固、更换工作,保证线路达到标准化程度,做好防雷击保护工作。 3.2.2在不同的运行环境应该采用合适的运行和维修措施,尤其是在容易受到污染的区域,要保证绝缘设备的绝缘能力,提高绝缘子的抗电压水平,这样才能更好地促进整个电网绝缘性能的提升。 3.3严谨快速抢修 当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。

设备维修经典案例分析

唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例 一、案例正文和案例分析 1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油3.5吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。改完后油位显示809mm。将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。 2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。2、设备运行状况大为改善,调速

常用仪器设备使用制度流程

目录 一、常用仪器设备及抢救物品的使用制度 二、常用仪器设备及抢救物品使用流程 三、输液泵使用操作流程 四、注射泵使用流程 五、输液泵、注射泵使用过程中的问题及处理措施 六、输液泵、注射泵使用故障应急处理及流程 七、心电监护仪操作流程 八、心电监护仪使用故障应急处理措施 九、吸引器使用流程 十、中心吸引装置使用故障应急处理措施及流程 十一、心电图机使用操作流程 十二、心电图机使用故障应急处理措施 十三、除颤仪操作流程 十四、除颤监护仪使用故障应急处理措施 十五、呼吸机使用故障应急处理 十六、急诊科设备使用故障应急处理 十七、手术室设备使用故障应急处理 常用仪器设备及抢救物品的使用制度 1.医疗仪器设备使用前须制定操作规程,使用时必须按操作规程操作,没有掌握操作规程者不得开机。 2.建立使用登记本(卡),对开机情况、使用情况、出现的问题进行详细登记。 3.科室指定专人负责仪器设备的管理,包括设备台账(1万元以上)、各台仪器设备的配件附件管理,日常维护检查。如管理人员工作调动,应办理交接手续。

4.操作人员在设备使用过程中不应离开工作岗位,如发生故障后应立即停机,切断电源,并停止使用,同时挂上“故障”标记,以防他人误用。检修由技术人员负责,操作人员不得擅自拆卸或检修,仪器设备须在故障排除后方能继续使用。 5.操作人员应做好日常的使用保养工作,保持设备清洁。使用完毕后,将各种附件妥善放置,不得遗失。 6.使用人员下班前按规定顺序关机,并切断电源、水源,以免发生意外事故。需连续工作的设备,应做好交接工作。 7.科室工作人员要爱护设备,不得违章操作。如违章操作造成设备损坏,要立即报告科室领导及设备科,并按规定对当事人作相应的处理。 常用仪器设备及抢救物品使用流程 注

配电网常见接地故障

配电网常见接地故障 1、架空线路的接地故障 架空线路接地故障主要集中在绝缘子、PT、高压电容器、高压熔断器、电力变压器等设备绝缘故障和高压导线与树枝树叶或其它高空接地物体的接触,开始表现为暂态闪络和高阻接地,接地电流变现为数值很小,时间很短,随着绝缘进一步破坏,碳化,逐步引发刚性接地故障,,此时线路有较大谐振,另外两相电压提高1.7倍,如不快速断电处理就会引发相间短路事故扩大。一般控制器能可靠处理接地故障将可以避免80%线路故障,减少多数短路故障的发生。 2、电缆线路接地故障 电缆线路接地故障常常集中电缆终端,如环网柜电缆接头处、后插式避雷器还有高压电容器、高压熔断器、PT、电力变压器等设备绝缘故障,还有城市建设经常出现高压电缆被挖断。这些接地接地故障发生与会产生更为严重的影响。 一、中性点不接地系统的接地分析 1. 在负荷侧(用户侧)发生接地故障时 在中性点不接地系统上发生负荷侧接地故障时矢量图如下. 在负荷侧发生接地故障时接地电流值如下: 此时从MPP-ASS检测出来的零序电流值如下 上述的计算式可以表现为如下图式.

正常运行时发生A相接地故障时 在A相发生接地故障时,零序电压和零序电流如下。并且对地电容成分和阻抗成分一起存在的矢量图如下: 发生接地故障时 零序电压和零序电流在实际系统上存在阻抗成分时的零序电流和零序电压 因此以零序电压的相位角为基准的零序电流的相位角位于270°附近. 2. 在电源侧发生接地故障时 在电源侧发生接地故障时,电容电流检测不出来,此时零序电流值如下: 发生A相接地故障时 在A相发生接地故障时,如阻抗成分存在的话,零序电流的方向矢量图如下:

工厂设备维修维护管理培训

工厂设备维修维护管理培训 课程目标: 追求及时化生产的今天,向生产设备提出零事故、零非计划停机时间、零速度损失、零废品的要求。除了推行和贯彻全员生产维护(TPM)的思想外,"工厂设备维修"也日渐成为一种管理的技术而非操作技能对于一个优秀的设备维修工程师或主管,无疑,这将是一个全面和彻底的维修管理的训练课。在二天的时间,讲师将以近三十年的实际工作经验向您提供完整的现代工厂设备维修管理的解决方案。整套课程以“理论与方法――范例精解――实例练习与指导”模式进行,使其先有总体思路与方法,继而通过范例形成感性认识,最后通过实例练习真正掌握。 参加人员:公司生产经理、维修主管、经理、及维修活动相关人员。 课程大纲: 一、维修的变革历史 * 当今维修的新概念 * 设备磨损原理及OEE * 维修的目标(三个零的概念) 二、TPM介绍 * 做OEE习题 * 介绍本单位的设备及管理情况 * TPM的启动 * 维修作为项目来进行管理 * TPM启动组织完成 * 做TPM习题 * 展开TPM讨论 * 介绍本单位是否执行了TPM 三、故障模态分析(FMECA) * FMECA分析的内容 * FMECA分析工具 四、设备关键性评估方法(PIEU) 下午13:30-17:00 五、设备抢修和故障排除 * 设备故障抢修的控制 * 抢修的组织 * 反故障措施 * 故障原因分析法 a) 鱼刺图 b) KT法 c) RE法 * 总结三种方法 * 介绍本单位的抢修情况 * 区别受训前和受训后对抢修的理解 六、预防性维修管理 * 预防性维修的实施及其流程图 * 定期预防性维修 * 条件式预防性维修 * 实施一套严密的信息处理程序

仪器故障应急预案

仪器设备出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1. 值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2. 监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3. 如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4. 故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 5. 护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (三)中心负压吸引器使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.在使用中心负压吸引过程中,要定期检视真空压力表是否在正常范围 (P<0.04MPa),科室配备电动吸引器,定期定人检查、维护,以保证在突发情况时能正常使用。 2.使用过程中如遇停电,真空压力不足、设备故障等突发情况时,应立即启用备用电动吸引器:打开电动吸引器,连接引流管道,携电动吸引器至患者床旁,给予吸痰,必要时使用必要时使用50ml 空针吸引,保持患者呼吸道通畅,对清醒患者做好心理护理。 3.在使用过程中,严密观察患者有无缺氧或者其他生命体征变化,配合医生完成各项抢救措施,并准确记录。 4.检查中心负压压力表,确定压力是否在正常范围之内,确定引起故障的原因。 5.对故障的吸引装置应悬挂“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门,维修过程及维修结果应及时登记备案。 (四).吸氧过程中中心吸氧装置出现故障 1.立即打开备用氧气袋,调节流量,连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 2、必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 3、应用过程中密切观察患者缺氧症状有无改善以及其他病情变化。 4、通知器械维修组进行维修。

配电网接地故障原因分析及处理对策实用版

YF-ED-J1584 可按资料类型定义编号 配电网接地故障原因分析及处理对策实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

配电网接地故障原因分析及处理 对策实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较 多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及 人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故 障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面 较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷 造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘 水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应

过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产

物业管理公司房屋设备维修管理案例分析

物业管理公司房屋设备维 修管理案例分析 Prepared on 22 November 2020

物业管理公司房屋设备维修管理案例分析【案例】某物业管理公司为了加强设备管理,延长设备的使用寿命,降低成本,减少损耗,提高设备的完好率与利用率,维护物业使用价值,更好地服务于客户,对设备管理和维修做了如下规定: ①物业项目内供配电、给排水、电梯、中央空调、消防、通信、弱电、公共照明、智 能化等系统设备由管理处指定专人负责管理。 ②各系统设备从管理处接管验收之日起建立设备资料期就设备的名称、型号、功率、 产地、编号、生产厂商、出厂时间、安装时间进行详细登记。 ③设备购买合同与安装协议、设备使用说明书、质量检验合格证、出厂证号、生产厂 商联系人、联系电话等原始技术资料由公司工程部统一收集归档管理。 ④物业项目内各系统设备,由公司工程部按规定统一进行编号挂牌,铭牌上标注设备 名称、型号、功率、厂名、产地、出厂日期、编号、管理人。 ⑤物业项目各系统设备实行年度、季度、月度检修计划工作制度,由公司工程部会同 管理处共同制定设备定期检修计划,维保班按计划实施。 ⑥检修维护重要大型设备时,应制定详细可行的方案,方案应送交公司相关领导审 批,并由工程部开展,工程技术人员现场组织、指导、监督检修。 ⑦检修维护电气设备时,应由组织者采取相应的安全组织措施和技术措施,实施前要 对作业人员进行安全技术交底,防止发生安全事故。 ⑧检修维护电源干线、高低压、配电盘、配电箱等电气设备应安排专业电工进行,并 派专人监护,操作前必须拉闸并验电,悬挂警示标志牌,必要时须加装栅栏隔离。 ⑨检修维护设备工作结束后,必须经专业技术人员检查验收合格后,拆除设置的安全 措施,在确定万无一失的情况下方可试车并投运。

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L8241 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电网接地故障原因分析及处理对策(正式版)

配电网接地故障原因分析及处理对 策(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多, 使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活 造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有 效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较 大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危 害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水 平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当

大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。 (4) 弧光接地过电压。配电网络是属于中性点

使用常用仪器和抢救设备可能出现意外情况的处理预案及措施

目录 一、注射泵、输液泵故障应急预案及应急处理流程 (1) 二、监护仪故障应急预案及流程 (2) 三、除颤仪故障应急预案及流程 (3) 四、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及流程 (4) 五、使用呼吸机中途遇断电的应急预案及流程 (5) 六、吸氧过程中中心吸氧装置发生故障时的应急预案及流程 (7) 七、吸痰过程中负压中心吸引装置发生故障时的应急预案及流程 (8)

一、注射泵、输液泵故障应急预案及应急处理流程 (一)应急预案 1、值班护士应熟知本班使用的注射泵,输液泵及使用患者的病情,严密观察生命体征。 2、注射泵,输液泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用过程中,随时观察注射泵输液泵的工作状态,确保设备设置参数与实际运行参数相符合。 3、如遇注射泵,输液泵出现意外停电,速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人,通知医生,应恢复常规注射方法。条件允许时,应及时更换备用设备,严密观察患者的生命体征和病情变化,清醒病人做好心理护理。 4、相关人员应定期检查注射泵,输液泵性能,确保设备运转良好,做好维修维护登记。 5、故障注射泵,输液泵挂上“仪器故障牌”及时通知仪器维修部门维修,维修过程及维修结果,应及时登记备案。 (二)应急处理流程图 (一)应急预案 1、值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能。 2、监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行,科室配置备用监护仪,并专人定期检查其情况。确保设备运转良好,做好维修维护登记。 3、如遇监护仪意外停电,设备故障致监护仪不能正常工作时,护士应立即停用监护仪,立即启用备用监护仪,用时评估病人,通知医生,严密观察患者生命体

物业管理公司房屋设备维修管理案例分析

物业管理公司房屋设备维修管理案例分析【案例】某物业管理公司为了加强设备管理,延长设备的使用寿命,降低成本,减少损耗,提高设备的完好率与利用率,维护物业使用价值,更好地服务于客户,对设备管理和维修做了如下规定: ①物业项目内供配电、给排水、电梯、中央空调、消防、通信、弱 电、公共照明、智能化等系统设备由管理处指定专人负责管理。 ②各系统设备从管理处接管验收之日起建立设备资料期就设备的名 称、型号、功率、产地、编号、生产厂商、出厂时间、安装时间进行详细登记。 ③设备购买合同与安装协议、设备使用说明书、质量检验合格证、 出厂证号、生产厂商联系人、联系电话等原始技术资料由公司工程部统一收集归档管理。 ④物业项目内各系统设备,由公司工程部按规定统一进行编号挂牌, 铭牌上标注设备名称、型号、功率、厂名、产地、出厂日期、编号、管理人。 ⑤物业项目各系统设备实行年度、季度、月度检修计划工作制度, 由公司工程部会同管理处共同制定设备定期检修计划,维保班按计划实施。 ⑥检修维护重要大型设备时,应制定详细可行的方案,方案应送交 公司相关领导审批,并由工程部开展,工程技术人员现场组织、指导、监督检修。

⑦检修维护电气设备时,应由组织者采取相应的安全组织措施和技 术措施,实施前要对作业人员进行安全技术交底,防止发生安全事故。 ⑧检修维护电源干线、高低压、配电盘、配电箱等电气设备应安排 专业电工进行,并派专人监护,操作前必须拉闸并验电,悬挂警示标志牌,必要时须加装栅栏隔离。 ⑨检修维护设备工作结束后,必须经专业技术人员检查验收合格后, 拆除设置的安全措施,在确定万无一失的情况下方可试车并投运。⑩物业项目机电设备实行日常维护保养、一级保养和二级保养的三级保养制度。 ?日常维护保养由管理处维护人员负责。一级保养要在管理处设备主管领导下进行,二级保养要在公司工程部专业技术人员指导下进行。 ?一、二级保养后,由保养人员填写记录单并由管理处设备主管和工程部领导签字确认作为管理考核依据,并将保养资料整理归档。?建立由管理处领导、主管及各系统专业操作人员参加的每天上班后对物业项目内的设备机站房进行巡检的工作制度,了解设备系统运行状况和人员值班、交接班情况。 ?设备巡检工作中如发现异常情况或重大事故隐患,巡检人应当迅速报告上级主管,如危及人身、设备安全时应启动应急措施,处理后向上级主管汇报并详细记录。 ?设备巡检应严格按照各系统运行的特点,重点沿巡检路线,对系

常用仪器设备和抢救物品出现故障的应急预案及程序

常用仪器设备和抢救物品 出现故障的应急预案及程序 目录 一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 三、使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 四、监护仪故障应急预案及处理措施 五、注射泵、输液泵故障应急预案及处理措施 六、除颤仪故障应急预案及处理措施 七、中心负压吸引器故障应急预案及处理措施 八、心电图机故障应急预案及处理措施

一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 (一)立即打开备用氧气袋,试好流量连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 (二)必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 (三)应用过程中密切观察患者缺氧有无改善以及其他病情变化。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,通知器械维修组进行维修。二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 (一)应先关闭洗胃机,分离胃管,流出胃内容物,向患者或家属做好解释与安慰工作。 (二)将备用洗胃机,立即推至患者床旁,连接胃管继续洗胃。 (三)若备用洗胃机也在应用,立即用量筒或50 ml空针进行灌洗,直至洗胃液澄清无味。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,立即通知维修组,维修洗胃机。三.使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 (一)值班护士应熟知本病房、本班次使用呼吸机患者的病情。(二)住院患者使用呼吸机过程中,如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时,医护人员应采取补救措施,以保护患者使用呼吸机的安全。 (三)部分呼吸机本身带有蓄电池,在平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在出现突发情况时能正常运行。护理人员应定期观察呼吸机蓄电池充电情况、呼吸机能否正常工作以及患者生命体征有无变化。

配电网接地故障原因分析及处理对策通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD246 配电网接地故障原因分析及处理对策 通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电网接地故障原因分析及处理对 策通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不

设备维修管理工程师必备技能培训

设备维修管理工程师必备技能培训 课程目标 追求及时化生产的今天,向生产设备提出零事故、零非计划停机时间、零速度损失、零废品的要求。除了推行和贯彻全员生产维护(TPM)的思想外,"工厂设备维修"也日渐成为一种管理的技术而非操作技能对于一个优秀的设备维修工程师或主管,无疑,这将是一个全面和彻底的维修管理的训练课。在二天的时间,讲师将以近三十年的实际工作经验向您提供完整的现代工厂设备维修管理的解决方案。整套课程以“理论与方法――范例精解――实例练习与指导”模式进行,使其先有总体思路与方法,继而通过范例形成感性认识,最后通过实例练习真正掌握。 参加人员公司生产经理、维修主管、经理、及维修活动相关人员。 课程大纲 ◇第一天上午9:00-12:00 一、维修的变革历史 * 当今维修的新概念 * 设备磨损原理及OEE * 维修的目标(三个零的概念) 二、TPM介绍 * 做OEE习题 * 介绍本单位的设备及管理情况 * TPM的启动 * 维修作为项目来进行管理 * TPM启动组织完成 * 做TPM习题 * 展开TPM讨论 * 介绍本单位是否执行了TPM 三、故障模态分析(FMECA) * FMECA分析的内容 * FMECA分析工具 四、设备关键性评估方法(PIEU) 下午13:30-17:00 五、设备抢修和故障排除 * 设备故障抢修的控制 * 抢修的组织 * 反故障措施 * 故障原因分析法 a) 鱼刺图 b) KT法 c) RE法 * 总结三种方法

* 介绍本单位的抢修情况 * 区别受训前和受训后对抢修的理解 六、预防性维修管理 * 预防性维修的实施及其流程图 * 定期预防性维修 * 条件式预防性维修 * 实施一套严密的信息处理程序 * 设备的技术跟踪 七、设备的可靠性管理 * 设备的可靠性概念 * 设备的不可靠性概念 * 掌握数学原理来测量和记录故障 * 掌握"二卡一表"的维修管理工具 * 失效率 ◇第二天上午9:00-12:00 * 故障直方图 * 平均值、方差和Erland系数的三者关系。 八、维修资料和档案的管理 * 正确理解故障频率的数学原理及函数关系 * 正确理解资料和档案的严格区别 * 技术文件与记录 * 维修文件的组织结构讲解 * 理解和掌握计划(TQC)、调度、实施(监控)的方法和工具 九、维修前的准备 * 维修的效率 * 维修准备方法和步骤 * 维修工程的优先级别 下午13:30-17:00 十、大型维修的工期控制(PERT) * 理解PERT * PERT法的应用 a) 顺序表 b) 路径网络图 c) 甘特图 * 案例示范:更换缆绳 十一、维修零配件的管理 * 经济采购量的计算法 * 缺货概率与补货期间故障率(ld)及启动补货时库存量(s)之间的关系十二、维修的外包管理 * 外委合同介绍 * 大型维修的招标 * 承包商评估及考核 * 卫生与安全 * 维修的TQC监控 * 维修预算的基本方法 十三、设备的经济跟踪 * LCC的成本意义 * LCC的成本构成及在维修中的使用

配电网接地故障分析及其判断

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/355006064.html, 配电网接地故障分析及其判断 作者:赵航 来源:《科技信息·上旬刊》2018年第01期 摘要:配电线路的安全稳定运行是人们日常用电需求得到满足的重要前提。怎样最大化发挥配电线路应有作用,减少接地故障对配电网可靠稳定运行的不利因素影响,是配电网运营部门需要解决的重要问题。本文主要对配电线接地故障原因进行分析,进而提出降低配电线路接地故障的判断方式和解决措施,对于提高故障处理能力具有重要指导意义。 关键词:配电网;接地故障;故障分析;故障判断 1. 10kV配电线路接地故障的危害 配电线路中继电保护装置在现代电力系统发电变电中承具有不可替代的重要地位,随着国家电网技术的不断进步以及用户对用电安全性的强烈需求,大型配电线路中继电保护装置如经常发生接地故障,将会严重影响用户的正常生产生活。接地故障的危害是巨大的,很容易使金属材料退化,使其绝缘程度降低,机械强度下降,影响其正常的使用寿命。严重时容易造成短路,引发突然停电事故,不仅仅会造成大规模中断供电,严重时还可能引发电力设备损毁甚至火灾等后果。 2.配电网接地故障分析 2.1操作不当造成的统接地故障 在配电网系统在建设和运营过程中,施工人员没有按照国家标准进行施工,在安装配电网设备时操作方法不正确,设备的安装的精度和安装流程不规范都会造成接地故障,这主要是由于技术人员技术不过关等认为因素引起的。操作不当造成的配电网接地故障并不罕见,故障发生率较高。例如,部分直流系统是安装人员由于对操作流程掌握不熟练,将电缆线的一侧与直流系统的端子相连接,另一侧与尚未实施必要保护措施的铁杆相连接,导致配电网系统接地,从而造成接地故障。 2.2绝缘子故障 配电网在长期运行中,由于在外界恶劣自然环境的影响下,随着温度的不断变化,地基就会一定范围内出现下沉,机构箱下层部位的电缆随之下沉,此时电缆很可能会产生断裂的情况,可能会造成接地故障。此外,绝缘子在外界自然条件的影响下比较容易老化,致使绝缘子爆炸。瓷绝缘子雷击下易产生零值、低值现象,玻璃绝缘子在雷击下易产生自爆现象,二者的抗雷性都比较弱。绝缘子附着的污秽物在潮湿条件下,亲水性较好的外部附着物逐渐溶于水,表面产生薄薄一层导电膜,瓷绝缘子和玻璃绝缘子由于绝缘性受到影响,缘水能力被逐渐削弱,在高压作用会产生的强烈放电故障。在绝缘子遇到较大范围的融冰雪、雾凇、雨凇的情况

配电网接地故障分析及其判断

配电网接地故障分析及其判断 发表时间:2019-02-13T15:14:12.077Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:崔箫[导读] 摘要:配电线路中继电保护装置是现代电力系统发电变电中及其重要的一部分,随着电网技术的发展进步以及用户对用电安全性的需求,配电线路的安全稳定运行是人们日常用电需求得到满足的重要前提。 国网伊敏供电公司内蒙古海拉尔 021130 摘要:配电线路中继电保护装置是现代电力系统发电变电中及其重要的一部分,随着电网技术的发展进步以及用户对用电安全性的需求,配电线路的安全稳定运行是人们日常用电需求得到满足的重要前提。配电网运营部门目前急需解决的问题就是如何去最大化发挥配电线路应有的作用,降低各种故障对配电网运行的影响。本文就配电网接地故障进行分析,进而提出降低配电线路接地故障的判断方式和解 决措施,对于提高故障处理能力具有重要指导意义。 关键词:配电网;接地故障;故障分析;故障判断引言 我国配电网系统主要采用中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,也被称为小电流接地系统。在这种小电流接地系统中,由于中性点没有有效接地,发生接地故障后,故障信号微弱,使得故障点的自动化定位很困难。而接地故障在小电流接地系统发生的故障中占到了80%以上,因此,解决如何快速定位接地故障点,对于配电网的安全经济运行起着至关重要的作用 1、配网中微电网介绍 目前研究配网接地策略的学者众多,迫切需要能够针对不同类型接地故障采用相应的策略提示工作人员进行故障点定位,从而可以实现装置操作简单、故障点定位快速准确,使装置具有较强的实际应用性的目的,使其应用于实践协助供电公司查找接地故障。使故障点定位更加智能化且大幅度降低了工作人员的劳动强度,缩减了故障排除时间,可以显著提高供电公司的经济效益和供电质量。要实现微网孤岛运行时的最大负荷支撑,首先要做到微网中微电源的合理配置。微电网重构与传统配电网重构的最大不同之处在于配电网通过上级电网取得电压与频率的支撑,而在微电网孤岛重构中,我们需要依靠微电网自身的分布式电源来达成这一目标。微网分布式电源种类繁多,特性各不相同,如何合理配置各种分布式电源以达到优化目标是首先需要解决的问题,包括微网的功率平问题,频率及电压支撑问题,敏感性负荷的不间断供电问题等,即进行微网独立运行时的组网规则研究。 2、接地故障类型现场情况的调研 要检测接地故障,就要追根溯源,了解现场接地故障的实际类型是什么样子,从而建立过渡电阻检测模型,从本质上解决这个问题。通过广泛阅读资料和文献,发现很多现有理论性的研究对象大多集中在金属接地,非高阻值接地;研究成果大多集中在理论仿真,使用范围不广,实用性不高的设备。归根结底就是没从实际出发了解现场接地情况的调研,片面的解决问题。另外,通过广泛吸收客服、中试人员和供电局外线人员的意见,结合现场调查试验。得出10kV配网接地的典型的代表类型有:(1)导线经过横担和水泥杆钢筋回流大地,例如:铁丝绑在导线和横担上。(2)导线经过水泥杆回流大地,例如:瓷瓶扎线断开,导线脱落后搭在水泥杆顶端造成接地。还有可能是绝缘损坏,瓷瓶破裂,绑线松动等。(3)绝缘子击穿、避雷器内部故障、无功补偿电容柜的内部电流互感器对地击穿等隐蔽故障。(4)经树枝接地和金属性接地很少。 3、10kV配电接地故障发生的原因 3.1自然影响因素 对配电线路产生影响自然因素有暴雨、暴风、雷电、冰雹等因素,此类自然因素在一定程度上造成对配电线路的破坏,造成配电线路接地故障。在雷雨天气中,如若空旷地带的配电线路被雷击中,出现断裂、折损现象,将导致配电线路绝缘体被破坏并接地,其中避雷装置与绝缘熔断器也容易受到雷电的损害。在暴风与暴雨天气,如若受到力量压迫的树枝或其它物体对配电线路造成压力,也有可能造成配电线路接地故障。天气是大自然影响10kV配电线路的主要因素之一,其中鸟类飞禽落在10kV配电线路在一定情况下也会对线路造成破坏。应加强检测与排查工作。 3.2人为影响因素 生活中人们的日常活动也会对10kV配电线路造成破坏,其中表现在两个方面,一方面是人们的主观性的破坏,一些不法分子盗取电缆电线,对电塔、电线等设备造成严重破坏与损失。还有一些缺乏对线路保护意识的人为了自身利益串改电线网络,为了节省自家用电费用私拆变器等行为,此类不法措施在实施之后会造成高压线路线头裸露,为电力企业的电路修复工作带来安全隐患。另一方面,当交通车辆、建筑工程、水利工程等各项人为工程的开展,在不经意间对10kV配电线路造成的破坏,车辆撞到电线杆、配电线路钢架受损、工程挖掘破坏电缆设备等,都对配电线路的安全运行带来破坏性的行为,导致10kV配电线路产生接地故障。 4、接地故障的判断方法 4.1在线监测法 借助接地故障选线设备,对接地情况、故障位置等相关信息进行实时监测。具体还可以分为脉冲电流法、超声法、超高频法等等,可以通过油中溶解气体检测、电流互感器、电容式电压互感器等等检测方式进行在线监测。然而,在线监测法也有一丁的局限性,其设备安装相对复杂,不能准确、高效地定位故障点,容易产生信息误报现象。 4.2拉路法 拉路法又被称作是拉路试探法,它是到现在为止对于配电网接地故障相对有效的方法,也是相对而言直接许多检查接地故障的方法。分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,断开的时间维持在三秒以内,倘若某一条配电线路中没有电流接地现象,就证明接地点就在本空气开关控制的下级回路中。 4.3定位法 定位法是一种可靠程度极高的故障查找方法,甚至可以说是零误差的故障查找方法,适用于直流220V以下系统,一般选用接地故障定位仪来实施检测定位。在不切断直流回路的情况下,用消除杂散的分布电容装置,在不影响直流系统工作的情况下直接定位查找故障,从而能够准确有效地进行故障判断。 5、降低配电网接地故障频率防范措施