文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小青瓦屋面施工方案

小青瓦屋面施工方案

小青瓦屋面施工方案
小青瓦屋面施工方案

小青瓦屋面施工方案

一、屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:

无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。

有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二、材料要求及规格

1、片瓦 180×180

2、 2、瓦头 185×110

3、滴水瓦 185×185

4、正档沟 220×130

5、大花脊 200×220×

145

6、民居爪角

三、主要工序施工方法

1、基层施工:

①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。

②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图:

3008焊网片

板厚钢丝网

③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚

80 (无保温)800*800设置

100130(有保温)

④、由于该屋面板斜度为30°-35°,为确保该屋面板砼浇筑质量,在砼浇筑时采用应手工砼,坍落度控制在7㎝-8㎝之间,砼浇筑方向由檐口向屋脊浇筑,砼振捣采用插片式砼振捣器,振捣密实。

2、水泥砂浆找平层施工

1:2.5水泥砂浆找平层施工:

A 找平层施工前,应对基层清理干净并适当洒水湿润,铺浆前在结构基层表面刷素水泥浆一道,使找平层与基层牢固结合。

B 屋面找平层大面积施工前,应将屋面基层与阴角部位做成圆弧状,圆弧半径为50mm 。

C 找平层应按6000mm ×6000mm 设置分格缝,缝宽20mm 。一个分格缝区域内的砂浆要一次铺足,不准留施工缝,水泥砂浆抹平并二次压光,洒水湿润养护。

3、2mm厚911聚胺脂防水涂膜施工

施工配料:

将A组份(黄色透明液)与B组份(黑色粘稠液)按1:2的重量比均匀混合,其误差不大于±5%。大用量可用电力搅和器充分搅拌(搅拌时间在3min以内),使之达到均匀呈有光泽发亮即可使用。AB 组份混合好后,应及时使用(一般控制在30min—40min以内)。

防水施工方法:

基层处理:要求表面平整、坚实、无浮砂、无明水物料搅拌均匀后用刷子或用橡胶板刮涂,打底涂刷面层:底层固化后,分多遍涂刷面层刮与上一次方向垂直以使涂膜厚度均匀,最终厚度约2mm且批刮均匀,并无明显刮痕,不得有流淌、堆积现象。涂膜涂刷完毕后,撒米砂做毛化处理。涂膜防水层应满涂均匀,厚度一致。

4、50厚挤塑聚苯板保温隔热层施工(有保温瓦屋面)

a、对挤塑保温板均宜按屋面形状先行试铺并裁切板材,以减少板材的浪费,保温板与屋面应采用保温钉加强连接,保温钉间距@500。

b、相邻两幅板接缝应相错半幅或500mm以上;若分层铺设,其上下层接缝也应相互错开,保温板与屋面

c、要求铺设紧密、平稳、无滑移,拼缝严实,相邻板的板缝按要求错开。板缝宜采用50mm宽的胶带纸封缝。

d、施工挤塑保温板保温板时,一般宜铺设至女儿墙边;若遇天沟,板材宜铺至天沟边约50mm。

成品保护:

a、屋面施工人员必须穿软底鞋,防止刺破防水层和碰损保温板。

b、吊罐、料斗等应避免冲击保温板。

5、30厚1:3水泥砂浆,内配¢6双向钢丝网@250。

6、青筒瓦屋面施工

A、瓦的加固

由于本工程为高层建筑瓦屋面且青筒瓦块料面积小,易受风雨雪的影响而掉落。为保证工程的安全性,施工时须对每片瓦增加连接加

固处理。以保证其安全性。

材料的要求:瓦片、瓦头、滴水、筒瓦均需在端头留3mm小孔。瓦片、滴水瓦留在瓦大边头离边缘2cm缝中处。瓦头、及筒瓦留在熊头止口缝中处。

加强瓦的设置与连接:加强瓦的设置原则为在屋面天沟外檐口设置二道加强瓦。在天沟处与屋脊下各设置二道加强瓦,对斜屋面中间部位长度大于3M等份设置加强瓦,长度小于3M设置一道加强瓦。加强瓦的安装:在瓦的部位焊接¢6钢筋与板面预留钢筋焊接加强瓦,采用双股铜丝穿过瓦上预留的小孔绑扎在增设的钢筋上加固连接,铜丝预留长度15cm,由于底瓦铺装要求为搭七露三因此根据瓦间距,

脊瓦

两道

大于3米设两道

小于3米设一道

两道

天沟

加强瓦设置示意图

脊瓦及居民爪的加固利用瓦底预留的圆孔,在圆孔中预留16钢筋头并在脊瓦中堵塞干硬性C20细石砼,根据脊瓦排板后的间距将预留钢筋头植于屋脊部位。

B、瓦

a冲陇:拴线铺灰,先将中间的三趟底瓦和两趟盖瓦瓦好。

b瓦檐头:拴线铺灰,将檐头滴子瓦和圆眼,勾头瓦瓦好,滴子瓦出檐最多不应超过本身长度的一半,在两端边陇滴子瓦下棱位置拴一条横线,用以控制每陇滴子瓦出檐和高低,在连檐处预留钢筋,钉住

圆眼勾头,以防止瓦陇的下滑。

c瓦底瓦,先在齐头线,楞线和檐线上各拴一根短铅丝(吊鱼)“吊鱼”的长度根据线到边陇底瓦翅的距离定,然后“开线”,按照排好的瓦当和背上号好陇的标记,把线的一端拴在一个插入脊上泥背中的铁钎上,另一端拴一块瓦,吊在屋檐下这条线为“瓦刀线”,瓦刀线的高低应以“吊鱼”底棱为准,底瓦灰的厚度不应超过灰背厚度,底瓦用板瓦必须挑选,底瓦窄头朝下从下往上依次瓦,底瓦搭接密度按二块筒瓦长等于五块板瓦长来定,即“二筒五”,最密不超过“一筒三”,瓦与瓦之间不铺灰,瓦要排正,底瓦陇的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准,每块底瓦瓦翅宽头的上棱都要贴近瓦刀线。

d瓦盖瓦:按楞线到边陇盖瓦瓦翅的距离调好“吊鱼”的长短,然后以吊鱼为高低标准开线,瓦刀线两端以排好的盖瓦陇为准,盖瓦灰应稍硬于底瓦灰,盖瓦不要紧挨底瓦,它们之间的距离叫“睁眼”睁眼大小应为筒瓦高三分之一左右,盖瓦要熊头朝上,从下往上依次安放上面筒瓦,压住下面筒瓦的熊头,熊头上熊头灰为黑色。

e捉节夹垄:将瓦垄清扫干净用小麻刀灰(掺色同瓦色)在筒瓦相接的地方勾抹(捉节),然后用夹垄灰(掺色)将睁眼抹平(夹垄),夹垄应分糙细两次夹垄,操作时要用瓦刀把灰塞严拍实,上口与瓦翅外棱抹平(背瓦翅),瓦翅一定要背严背实,不得开裂翘边,不得高出瓦翅,否则很容易开裂而造成渗漏,夹垄时应将垄灰赶轧光实,下脚应直顺,并应与上口垂直,与底瓦交接处无蛐蛐窝和多出的嘟噜灰。

C调脊

①正脊:

a当沟宽度应按正脊宽度,正脊两侧都要捏当沟,当沟与垂脊里侧底层脊砖交圈。

b安放正吻,安放正吻前应先计算正吻兽座的位置,找出垂脊当沟外皮,两坡当沟要卡住兽座,但不能太往里,应露出兽座花饰,如不合适,可以加放吻垫,正吻里要装铁钉应与兽桩十字相交,并拴牢。

c砌正通脊,两端正吻之间,拴线铺灰砌正通脊,脊砖应事先经过计

算再砌置,找出屋顶中点,以此为中砌脊砖,即龙口,然后向两边赶排,要单数。

d扣脊瓦,正脊最后一层砌扣脊瓦。

D屋面瓦瓦的质量控制:

1).瓦的规格、品种、质量等必须符合设计要求。

2).屋面不得有破碎瓦,底瓦不得有裂缝隐残;底瓦的搭接密度必须符合设计要求。

4).瓦完瓦灰泥或砂浆的材料品种、质量、配比等必须符合设计要求。5).屋脊的位置、造型、尺度及分层作法必须符合设计要求。6).屋脊之间或屋脊与山之花板、围脊板等交接部位必须严实,严禁出现裂缝、存水现象。

7).分中号垄准确,瓦垄直顺,屋面曲线适宜。

8).钉瓦口条,安装牢固、接缝平整、无缝隙,退雀台适宜、均匀。9).底瓦瓦平摆正,不偏歪,底瓦间缝隙不应过大,檐头底瓦无坡度过缓现象;瓦瓦灰泥饱满严实。

10).提节夹垄:瓦翅子应背严实,提节饱满,夹垄坚实,下脚干净,无孔洞、裂缝、翘边、起泡等现象。

11).屋面外观:瓦面和屋脊洁净美观,擦净擦亮。

12).屋脊:屋脊牢固平整,整体连接好,填馅饱满。

13).拉线控制瓦垄直顺度。

14).用尺量控制相邻三垄瓦及每垄上、下部,控制走水当均匀度。15).用2M靠尺横搭于瓦面,尺量盖瓦跳垄程序,控制瓦面平整度。16).拉通线,用尺量、控制正背、围脊、博脊平直度。

17).拉通线,用尺量、控制垂脊、岔脊、角脊、滴水瓦出檐直顺度。

屋面钢结构施工方案

钢结构屋面专项施工方案 第一章编制说明 一、工程概况 1、工程名称:澄湖农贸市场 2、工程地点:苏州市吴中区甪直镇 3、结构类型:排架 4、建筑面积:923.17m2 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: 2.1、工程合同 2.2、施工图纸 2.3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4、《钢结构高强螺栓连接安全技术规程》JGJ82-91 2.5、《施工现场临量用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2.8、《钢结构制作安装规程》YB9254-95 2.9、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 2.10、《焊接与切割安全》GB9448-88 三、适用范围 本施工方案仅适用甪直镇澄湖农贸市场钢结构屋面工程。

第二章施工方案 一、施工准备 公司材料部充分落实工程所需的一切材料,项目部委派专人到工地现场实地考察、联系,具体落实吊装机械的进出路线、材料的堆放位置以及管理人员的办公室、材料仓库工作等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下: 1、做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及 技术安全措施,并落实到每个人。 2、认真组织规划。项目部应根据合同要求和工程特点编制施工要点和质量计划,对施工过程提出控制要求。 3、项目经理部在开工前必须请设计院和建设单位进行设计交底或图纸会审, 图纸会审应在项目经理部自审的基础上进行。 4、按施工要求,配置有关施工机械、设备。 5、钢结构进场前,项目经理部应对预埋螺栓位置、标高及轴线进行复核。 6、开工前,项目经理部对安装人员进行安全思想教育,对质量、工期、安全 等进行全面贯彻,对所有设计图和节点有一个完整的了解。 7、现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,做好各分配电箱的工作。 二、施工总体步骤 在现场进行主体施工的同时,在我公司进行钢构件的制作加工,屋架在加工厂制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后,加长汽车运到现场。在框架柱校正后,开始钢结构安装,吊装前

小青瓦屋面施工方案[1](完整版)

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 方圆云山诗意一标段的1、2、3、5、6、7、8号房工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二 、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185 ×110 3、滴水瓦 185× 185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

三、主要工序施工方法 1、基层施工: ①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片板厚 钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚80 (无保温) 800*800设置 100130(有保温)

轻型钢结构屋面施工方案

江苏斯韦金田工具车间四钢屋架制作安装 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 1

目录 1.工程概况 (1) 2. 主要施工方法 (1) 2.1 总体施工顺序 (1) 2.2 屋盖系统制作 (1) 2.3 结构安装工程 (5) 3. 工艺质量保证措施 (8) 3.1 钢结构制作 (8) 3.2 钢结构安装 (9) 3.3 压型钢板安装 (9) 4. 安全施工措施 (9) 5. 资源计划 (10) 5.1 劳动力安排 (11) 5.2 机具设备安排 (11) 6. 进度安排 (11)

1. 工程概况 江苏斯韦金田工具车间四建筑尺寸为42m×34.5m,厂房排列柱柱距为6m, 柱顶标高为20.4m,屋架顶标高为35.508m,天窗顶标高为39.341m。屋架为三 3~○8轴线屋架带有天窗架,屋盖体系采用有檩体系钢结构屋盖,排水角形,其中○ 1~○2、○3~○4、○7~○8轴间,下弦○A、○E轴处设有水平撑,为有组织排水。上下弦○ 屋架之间及天窗之间设有垂直支撑。 所有钢结构材料采用Q235AF,焊条采用手工焊时为E43~E50 系列焊条。焊缝长度满足最小长度要求。永久螺栓为Ф22,开孔直径23.5mm,安装螺栓为Ф16,开孔直径17.5mm。油漆采用F06-1 酚醛底漆二度,颜色为浅灰色。屋面板采用YX35-125-750 型彩钢板。 本工程钢屋架制安量约79t,屋架支撑制安量约24t,钢天窗制安量约11t,钢檩条制安量约12t。 本工程施工难点在于屋架跨度大,吊装困难;水平支撑和垂直支撑安装量大,高空作业、交叉作业不安全因素多;另外,施工场地狭窄,现场制作、拼装场地不易满足。 2. 主要施工方 法 2.1 总体施工顺序 屋盖系统制作→构件运输→屋架安装→檩条安装→上弦水平支撑安装→垂直支撑安装→下弦水平支撑安装→屋面板安装。 2.2 屋盖系统制作

坡屋面施工工艺及方法

浅谈坡屋面施工工艺及方法 ********* 摘要:本省近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在房屋建筑施工中,其为了造型独特以及美观,大部分房屋建筑工程的屋面采用坡屋面型式,这使得屋面工程在整个施工周期中占很大的比重。而且由于其基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,故施工的重点和难度集中在坡屋面的施工上。现就根据有关资料和本人参与施工管理的花半里住宅小区房屋建筑工程坡屋面的施工工艺及施工方法进行简要介绍。 关键词:坡屋面施工工艺施工方法 由公司承建的花半里住宅小区二期是整个小区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由五栋单体建筑工程组成,建筑面积达到27000㎡.均为桩基础框剪结构,十二层。基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2#楼为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。 一、坡屋面施工工艺流程 坡屋面施工流程大体为下面的过程:坡屋面的支模→屋面板钢筋绑扎→屋面板混凝土浇筑→养护→找平层施工→基层清理→弹线→粘贴钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板→施工找平层→铺贴SBS改性沥

青防水卷材→施工找平层→弹线→预埋铜丝→设置挂瓦条→铺设混凝土彩色瓦→脊瓦、封头瓦坐浆→坐浆砂浆刷水泥漆→清理收尾。 二、现浇钢筋混凝土坡屋面施工技术与措施要点 1、模板及支撑系统 模板工程是保证坡屋面砼施工质量,加快屋面施工进度的关键环节之一,因此,结合本工程坡屋面的特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是坡屋面模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。 本屋面板底模采用厚12mm,板面平整,无翘曲变形、干裂脱层现象的高强竹胶合板。支撑体系采用无严重腐蚀、破裂、翘曲变形、100×50mm的木枋和无严重锈蚀、弯曲、压扁及裂缝等质量缺陷的Ф48×3.5mm焊接钢管及配套扣件。 坡屋面底模支撑搭设满堂红脚手架,立杆纵横间距为0.8~1.2m,水平杆步距为1.5m,并在离地150㎜设扫地杆一道,在紧靠现浇屋面板底模沿屋面坡度方向加设横杆一道,以使支撑系统形成井字架结构。安装支架立杆前,按施工规范要求设置了50mm×200mm通长垫木。 在搭设满堂红脚手架前,根据电脑模拟放线得出的转折点、梁位置及标高进行拉线分别设置一排脚手架,然后以此为基准点搭设屋面板的底模,在确定其每个转折坡度均准确无误后,再在其间按上述要求设置满堂红脚手架。由于屋面结构坡度较大,为确保底模的稳固,

小青瓦屋面施工组织方案

小青瓦屋面施工方案 一、屋面采用盖小青瓦构造装饰做法: 无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。 二、材料要求及规格 1、片瓦180×180 2、2、瓦头185×110

3、滴水瓦185×185 4、正档沟220×130 5、大花脊200×220× 145 6、民居爪角 三、主要工序施工方法 1、基层施工:

①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片 板厚钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚 80 (无保温)800*800设置 100130(有保温) ④、由于该屋面板斜度为30°-35°,为确保该屋面板砼浇筑质量,在砼浇筑时采用应手工砼,坍落度控制在7㎝-8㎝之间,砼浇筑方向由檐口向屋脊浇筑,砼振捣采用插片式砼振捣器,振捣密实。

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案

项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 4.1. 施工调查 0 4.2. 技术准备 (1) 4.3. 施工队伍准备 (1) 4.4. 施工现场准备 (1) 5. 钢结构构件制作 (1) 5.1. 工艺流程 (1) 5.1.1. 放样 (2) 5.1.2. 号样 (2) 5.1.3. 切割 (2) 5.1.4. 钢结构件制孔 (3) 5.1.5. 焊接 (3) 5.1.6. 高强螺栓连接 (3) 5.1.7. 成品堆放和装运 (4) 6. 钢结构吊装 (4) 6.1. 吊装准备 (4) 6.2. 检查构件稳定性 (5) 6.3. 吊装机具检查、准备 (5) 6.4. 钢柱校正 (6) 6.5. 吊装 (6) 7. 屋面板安装方法 (7) 8. 墙面板安装方法 (7) 8.1. 墙板安装顺序 (7) 8.2. 其它 (8) 9. 质量保证措施 (8) 9.1. 质量通病的防治方法 (8) 9.2. 主要分项工程工序安装质量控制目标 (11)

10. 安全文明施工保证措施 (14) 10.1. 安全施工 (14) 10.2. 文明施工 (16) 10.3. 防风防雨措施 (16) 11. 工期保证措施 (17)

1.工程概况 2.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 2、中建总公司、中建七局建设工程股份有限公司企业内部的企业标准及操作方法。 3、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 4、施工现场和周边的实际情况; 5、业主提供的其他有关资料。 3.编制原则 (1)确保质量。实行全面质量管理,技术、质量责任承包制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 (2)保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 (3)确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 (4)突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 (5)坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 4.施工准备 4.1. 施工调查 当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是: (1)通过建设、设计单位,进一步弄清设计意图,工程特点。 (2)摸清建设单位对工程分期、配套交付使用的要求。 (3)进一步调查施工场地及当自然条件方面的资料,包括气象、地形、地

2_斜屋面模板专项施工方案(完整版)

元宏锦江(一期)2#楼斜屋面模板 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 福建省永泰建筑工程公司 2011.2.08

目录一、编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 二、工程概况 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 3.结构设计概况 4.工程特点、重点、难点 三、施工方法及要点 1.概况 2.材料的选用 3.模板工程施工方法及要点 3.1施工顺序 3.2特殊部位模板支设 3.2.1天沟 3.2.2老虎窗 3.2.3烟道 3.2.4屋脊及阴角 3.2.5柱、梁、连梁模 3.2.6斜屋面顶板支模要求

4.支撑体系 5.模板支设注意事项6,屋面板模板设计7,屋面梁模板设计8,采用钢管脚手架

元宏锦江一期,2#楼 斜屋面模板专项施工方案 一、编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《施工组织设计》 工程设计图纸及标准图集 二、工程概况: 1.工程建设相关单位

2.建筑设计概况 本工程由一幢1~17层的住宅组成(2#楼),总建筑面积为12740.87平方米,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,建筑高度为58.10m。 3.结构设计概况 结构类型:框架剪力墙结构。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,工程为多层建筑。 4.工程特点、重点、难点 元宏锦江2#楼为框架剪力墙结构,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,层数为17层,屋面为斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面斜板倾角为60°和30°,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑500mm的檐沟,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。 三、斜屋面施工方法及要点 1.概况 2#楼分为两个单元,每个单元共17层,一层商铺5.2 m二至十

钢结构屋面施工方案[1]

管网部板桥钢结构屋面施工方案 一、施工准备 施工前充分落实工程所需的一切材料,派专人到工地现场实地考察,具体落实吊装机械的进出路线、作业位置等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下: 做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及技术安全措施,并落实到每个人。认真组织规划,根据合同要求和工程特点,对施工过程提出控制要求。按施工要求,配置有关施工机械、设备。 二、施工总体步骤 在现场进行钢构件的制作、加工,屋架在加工厂每榀分制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后。 在钢柱校正后,开始钢结构安装,吊装前应预先拼接成整榀屋架,由汽车吊进行吊装,同时进行屋面支撑的安装,安装好屋架后随即进行屋面轻钢檩条、屋面板的安装。 三、钢结构的制作 钢结构的制作是本工程的关键,根据工程的进度安排和工期短的特点,钢结构制作在现场制作,吊装。 3.1、工艺流程 3.2、每道工序的施工方法及质量标准 ——放样 放样必须在坚固平整的钢平台上进行,按照图纸要求以1∶1的比例在钢平台上放出大样图,放样用的钢尺应经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱,其竖腹杆的方向不变(垂直于水平线),斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时,要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量,并应按节间分布。复制法跨度方向焊接收缩余量为10mm,钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合,其允许偏差为2mm,其杆件轴线交点的允许偏差为3mm。放样时要将整体刚梁和平台同时放样,经检查无误后方可下料。

放样和样板(样杆)的允许偏差 项目允许偏差 并行线距离和分段尺寸±0.5mm 对角线差±1.0mm 宽度、长度±0.5mm 孔距±0.5mm 加工样板的角度±20’ ——号料 认真核对材料,在材料上划出切割、钻孔等加工位置,打冲孔,标出零件编号等,号料应根据配料表进行套裁,尽可能节约材料。并根据材料 厚度和切割方法加适当的切割含量。 号料的允许偏差 项目允许偏差 零件外形尺寸±1.0mm 孔距±0.5mm ——下料 采用联合冲剪机和手工切割。切割前,应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净。角钢端部的切割垂直轴线,允许切去一部分,但不允许将另一肢完全切去。 气割的允许偏差 项目允许偏差 零件宽度、长度±3.0mm 切割面平面度 0.05t且不大于2.0mm 割纹深度 0.2mm 局部缺口深度 1.0mm

小青瓦屋面施工方法

小青瓦屋面施工方法

小青瓦屋面施工方法 青瓦屋面就是俗称的小青瓦屋面、蝴蝶瓦屋面,可按下列两种方法分类: 一、按有无基层,可分为:设基层青瓦屋面(即俗称的青瓦屋面)和楞摊瓦屋面(即俗称的冷摊瓦屋面,千插瓦),见图一 a b c d e f 图一 a 无灰埂仰瓦屋面; b 楞摊俯仰瓦屋面; c 有灰埂楞摊仰瓦屋面; d 设基层俯仰瓦屋面; e 楞摊俯仰瓦屋面; f 楞摊有灰埂通风隔热仰瓦屋面 二、按青瓦的铺设方式,可分为:仰瓦屋面(图一 a c f)和俯仰瓦屋面(图一 b d e)(【屋面工程施工及验收规范】(GBJ207-83)将俗称的阴阳瓦屋面统一称为俯仰瓦屋面)。 仰瓦屋面,全部用仰瓦铺排而成,只有仰瓦行列的屋面,叫无灰埂仰瓦屋面。铺设无灰埂仰瓦屋面时,应严格选用外形整齐一致的青瓦,瓦垄边缘应相互咬接紧密(图一 a)。在仰瓦瓦垄边缘做做成灰埂的屋面,称为有灰埂仰瓦屋面。仰瓦屋面的仰瓦,应座灰饱满。做灰埂时,应先将两垄仰瓦之间的空隙用草泥垫实,然后用麻刀灰做出灰埂,再在灰埂上涂刷青灰浆,并压实抹光。 俯仰瓦屋面,是将仰瓦与俯瓦间隔铺排,俯瓦覆盖于仰瓦瓦垄之上的屋面。其特点是俯瓦覆盖成垄,仰瓦铺成沟,俯瓦将雨水披开,汇聚于瓦沟之中,顺屋面坡排走。为了防止瓦沟内的雨水满溢出现渗漏现象,大多数俯仰瓦屋面,在瓦垄处铺砂浆,填碎砖瓦,将俯瓦抬高,盖上俯瓦后,瓦垄两侧用麻刀灰抹平,涂刷青灰浆压实抹光,形成图一d的形式。 青瓦屋面一般采用屋面板(望板)、望砖、荆笆、苇箔、秸秆、芦席等材料作基层。基层应牢固、平整,避免铺瓦后挠曲变形。当采用望砖作基层时,至少应在檐口处钉木条一道,然后铺设望砖。 青瓦屋面基层之上,一般铺抹两层泥背(例如用花秸、黄泥拌和的花秸泥),俗称“灰泥”、“苫背”。泥背可以起到保温、隔热的作用,还可以固定仰瓦的位置,使仰瓦窝牢稳妥。泥背的稠度以抹子便于铺抹为宜,不应太稀。铺设泥背时,应前后两坡,同时自下而上进行施工,防止单坡受荷过大,造成屋架变形或发生事故。第一层泥背应分二次抹成,第一层厚度,不超过60mm,待其略干后,再铺抹第二层,第二层厚度,以20mm-40mm为宜。 如果是不设基层,直接在椽条上铺设仰瓦的屋面,即楞摊瓦屋面,其椽条净距一般为小青瓦小头宽度的4/5。 青瓦片很容易破碎。为了避免铺瓦后再做屋脊时,将瓦踩碎,一般是在顺坡大片铺瓦之前,先筑屋脊。 (一)筑屋脊施工方法: 青瓦屋面的屋脊,可分为普通青瓦屋脊(游脊)和有纹头的高屋脊两种。 1.普通青瓦屋脊的做法

坡屋面安全防护施工方案范本

整体解决方案系列 坡屋面安全防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50500坡屋面安全防护施工方案 Slope roof safety protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1.本工程设计图纸; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面坡度而变化。 本工程屋面坡度较大,约50度左右。此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大,安全隐患较多,为了保证屋面施工生产的安全,必须在建筑物外侧搭设脚手架安全防护措施。

现坡屋面结构层已施工完毕,此安全防护措施用于坡屋面上各构造层施工。 三、安全施工措施 1、脚手架立杆横距Ib=0.9m,立杆纵距la=1.50m,脚手架步距h=1.50m,铺设 1)钢管一般采用外径48.3mm,壁厚3.6mm的3号钢焊接钢管,其化学成分与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为2—4m,横向水平杆(小横杆)一般为1.2m。钢管应涂防锈漆。 2)扣件应采用可锻铸铁制作,应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 3)1.5m檐沟内搭设双排外脚手架,0.9m檐沟内搭设单排内脚手架,小于500mm宽檐沟处脚手管搭设在顶层挑板上,架体必须与墙体拉接牢固。为防止人员坠落,在脚手架立面

屋顶造型钢结构施工方案

钢结构施工组织设计 工程名称:达 工程地点: 施工单位: 编制单位:编写人: 监理单位审核意见:审核人: 建设单位审核意见:审核人: 目录 第一章编制依据 第二章工程概况及特点 第三章组织体系 第四章施工部署 第五章钢结构制作 第六章钢结构安装 第七章外维护系统安装 第八章质量控制措施 第九章安全控制措施 第十章文明施工措施 屋顶造型钢结构工程 钢结构施工组织设计 第一章编制依据 1、有关施工及验收规范和质量检验评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001) 《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002)、(J2018—2002) 《碳钢焊条》(GB/T5117) 《低合金钢焊条》(GB/T5118) 《钢结构扭剪型高强螺栓连接副》(GB3632—3633) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB 11345) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)

2、本工程设计图纸及有关设计文件 第二章工程概况及特点 中山银泉酒店屋顶造型为“菠萝”状的钢结构工程,钢结构造型底部直径为13米,上部直径 3.2米,高10米,顶部设一根直径960~300mm,高18米的外包不锈钢的天线。整个造型建筑物外包 金色铝板和金色镀膜玻璃,特显酒店辉煌、豪华的气势。 第三章组织体系 安全员: 质检员: 2、现场项目部主要岗位职责: 2.1项目经理 2.1.1组织编制项目质量计划,使整个项目按照IS09002标准体系运作。 2.1.2主持编制项目管理方案,确定项目管理的目标与方针。 2.1.3项目经理是整个工程的施工质量和施工安全的第一责任人。 2.1.4确定项目管理组织机构配备人员,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。 2.1.5及时、适当地作出项目管理决策,其主要内容包括重大技术方案决策、合同签订及变更决策等。 2.1.6与业主、监理保持经常接触,解决随机出现的各种问题,替业主、监理排忧解难,确保业主利益。 2.1.7主管计划财务和办公室工作。 2.2项目总工程师 2.2.1在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制,确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程,并确定相应的技术参数和实施措施及决策。 2.2.2组织项目的技术质量工作,审核项目施工组织设计与施工方案,并协调各专业之间的技术质量问题。 2.2.3与设计、监理保持沟通,保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施。

小青瓦屋面瓦铺设施工工艺

小青瓦屋面瓦铺设施工工艺 一:编制依据: 1、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 3、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 4、《烧结瓦》GB/T21149-2007 二、工程概况 XXXX工程 三、屋面瓦施工工艺 本工程屋面瓦施工铺贴采用1:2.5水泥砂浆粘贴,工序如下: 铺设屋面瓦前准备工作: 瓦屋面做法:○1结构板;○22~3cm厚的1:2.5水泥砂浆找平层;○3一步司徒(400g聚乙烯丙纶防水);○3 2cm厚的1:2.5水泥砂浆保护层;○43mm厚贴必定BAC自粘防水卷材;同材性胶粘剂两道;○54cm厚1:2.5水泥砂浆卧瓦层,配筋?6@500;顶端植筋于结构板上,于交叉点绑扎固定;○6铺瓦收卫生;○7喷黑色涂料。 应将屋面清扫干净,扫去灰尘。 施工屋面太干燥时应浇水润湿屋面。 (3)屋面应分好瓦档,做到上下垂直成90度状,先在檐口处铺设滴水瓦,然后铺底瓦,最后铺盖瓦,从下往上做。盖瓦和底瓦平齐。瓦片铺设完毕后应是横平竖直。 (4)施工气温高于5度; (5)若遇雨水、大风天气,不可进行施工; (6)屋面结构层浇筑好后,防雷、找平层、防水层、保温层,保护层应施工完毕,并经甲方、监理验收合格后方能进行屋面瓦施工,最后一层屋面砂浆找平层用1:3砂浆找平,要求屋面平整; (7)进场瓦经甲方、监理验收合格。 (8)瓦片切割机、墨斗、扫把、2~4米长直方木条直楞板、卷尺等施工机具准备完毕。 2:施工工序: 1)要求:盖瓦和底瓦,按设计比例铺设。 2)水泥砂浆搅拌:水泥、砂比例为1:2.5要确保砂浆具有可靠的粘结强度,用于打底铺设施工。

钢结构屋面施工方案

房屋面工程2014年7月

3、施工方案 3.1.流程图(1)钢结构制作工艺流程图

3.2.施工准备 (1)技术准备 ●审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。 ●根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计 划。 ●钢结构的加工工艺确定。 (2)材料的采购、存放 ●本工程钢结构主材和附材全部采用Q235号钢制作,钢材采购的数量和品种应 和订货合同相符,钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。 ●钢构件应按种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面,相 同型号的钢构件叠放时,各层构件的支点应在同一垂直线上,并应防止构件 被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库,库内应干燥、通风良 好。 (3)材料的验收 ●钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必 须符合设计要求和现行标准的规定。 ●钢材表面不许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷;钢材端边或断口处不应有 分层、夹渣。有上述缺陷的应另行堆放,以便研究处理。钢材表面的锈蚀深 度,不超过其厚度负偏差值的1/2;并应符合国家标准规定的C级及以上。严 禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂以及生锈的 焊丝。 ●钢结构工程的材料代用。由于个别钢材的品种、规格、性能等不能满足设计 要求需要进行材料代用时,应经设计单位同意并答署代用文件,一般是以高 强度材料代替低强度材料,以厚代薄。高强度螺栓连接副应进行扭矩系数复 验。 3.3.钢结构构件制作、组装、检验 (1)放样、号料 ●熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间的尺寸 和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否正确。 ●准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。 ●号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同 材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的 弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料,

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

小青瓦施工方案

(七) (八) (九)小青瓦屋面施工 1、铺小青瓦的操作工艺顺序 铺瓦准备工作→基层检查→上瓦、堆放→铺筑屋脊瓦→铺檐口瓦、屋面瓦→粉山墙披水线→检查、清理。 2、铺瓦操作要点与铺瓦操作方法 1)、铺挂小青瓦操作方法 铺挂小青瓦的操作顺序与铺平瓦基本相同。即从左往右、自下往上。但因小青瓦较薄易于破碎,为避免屋面铺好后再去铺盖屋脊瓦时会将瓦片踩破,因而在铺挂屋面瓦之前要先将脊瓦做好。 2)、做屋脊 做小青瓦屋脊一般有三种方法:①象作平瓦屋脊一样,将瓦一皮一皮地从一个山头铺筑到另一个山头;②将瓦片斜成一定的角度并挤紧,由山头向中间筑脊;③先在两山头各平放一叠瓦封头。具体做脊时,一般先在靠近屋脊两边的坡屋面上先铺筑5-6张仰瓦或俯瓦作为分垅的标准,并用草泥或屋脊底部,冯接着铺盖脊瓦。屋脊筑完后用混合砂浆或纸筋灰将脊背及瓦垅的缝堵塞密实、压紧抹光。 3)、铺挂檐口瓦和屋面瓦。 檐口瓦要挑选外形整齐、质量好的瓦进行铺挂。檐口第一皮瓦挑出檐口的长度不得少于50mm,檐口瓦垅必须与屋脊瓦垅上下对直,以利排水。檐口仰瓦相邻的空隙要用砂浆和碎瓦片填塞稳后再盖2-3张俯瓦。

檐口处第一张仰瓦应抬高20~30mm,以防俯瓦下滑。 4)、铺屋面瓦时,应先顺斜坡拉线,再从檐口开始,自下往上一垅一垅地进行铺挂。铺瓦要求“一搭三或压二露三”,即要求瓦面上下搭接2/3。俯仰瓦屋面的相邻两垅俯瓦和仰瓦的边之间要搭接40mm。铺俯仰瓦时,应先铺两垅仰瓦,并在其两垅仰瓦之间空隙处用灰浆塞垫稳后再铺俯瓦。若铺仰瓦屋面,则要在每两垅瓦之间空隙处用灰泥堵塞饱满后,用麻刀灰做出灰埂,并在灰埂上涂刷一屋与瓦颜色相近的灰浆,再抹压圆直。若是不做灰埂的仰瓦屋面应挑选外形整齐一致的小青瓦铺挂,且要求边缘必须咬接紧密,坐浆饱满,铺挂密实稳牢。悬山屋面,山墙处的瓦应挑出半块瓦宽,再粉披水线。硬山屋面则可用仰瓦随屋面坡度侧贴于墙上作泛水。 5)、操作要点 运瓦与堆瓦。运瓦上屋面之前,应检查椽子与檩条是否钉好,是否平整牢固,偏差过大的要经修整或返工后才能运瓦上屋面。因小青瓦薄而容易破损,运瓦上屋面时要稳拿轻放。小青瓦的堆放应按规格尺寸与质量的不同分别堆放,且要根据铺瓦的不同要求选择好堆好地点。屋面堆瓦应在两坡屋面对称堆放。在运瓦过程中,要把有裂缝、破损的瓦选择出来,不合格的瓦不运上屋面。

坡屋面施工组织设计

坡屋面施工组织设计怎么编写? 坡屋面施工方案 一、编制依据 1. 住宅楼施工图纸; 2. 住宅楼施工组织设计; 3. 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 4. 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 5. 《建筑构造通用图集》88J1-1(工程做法); 6. 《建筑构造通用图集》88J1-3(工程做法2); 7. 《建筑构造通用图集》08BJ5-1(屋面详图); 8. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 9. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版); 10. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 11. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 12. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 13. 《坡屋面做法变更》。 二、工程概况 2.1总体概况 序号项目内容 1 地理位置 2 建筑层数地下2层,地上11-16层 3 建筑规模建筑面积56876m2 青瓦面积6072m2 脊瓦延长米676m 楼层号层高(结构)m 地下2层 4.15(车库5.95) 地下1层 3.52 首层 4.80(2.80)

2~16层 2.80 4 建筑高度±0.00绝对标高48.60m 基础底板顶标高-7.800m(车库-9.550m) 建筑檐高48.040m 5 结构形式基础底板筏板基础 主体结构剪力墙 2.2屋面工程概况 坡屋面做法如下表: 部位编号及类别用料及分层做法附注 坡屋面 披檐坡屋4C(改) 传统陶瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆(加水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺 1. 每块瓦都用12号铜丝绑于钢板网上。 2. 屋面瓦檐口处通长设置一排钢钉。 3. 聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 25厚1:3水泥砂浆,内压入1.0厚钢板网,菱孔15×40,搭接处用18号镀锌钢丝绑扎,并与预埋φ10钢筋头绑牢 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头,露出屋面80mm,中距双向900mm 屋面檐沟做法20厚聚合物砂浆保护层聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 20厚水泥砂浆结合层 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 最薄20厚陶粒混凝土垫层找2%坡 三、施工准备

钢结构屋面加固施工方案

福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程 彩 钢 屋 面 加 固 施 工 方 案

一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、施工范围 0 四、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、主要设备 (1) 3、材料进场检验 (1) 4、施工准备 (2) 五、施工方法 (3) 1、施工部署 (3) 2、钢结构屋面钢板安装施工方法 (4) 六、质量保证措施 (5) 七、安全保证措施与文明施工 (8) 八、成品保护 (9)

一、工程概况 福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程,总安装容量29.68MW,分为5个并网接入点,其中百凯一个点安装容量为5.97MW,百宏AB区一个点安装容量为5.80MW,百宏CD区三个点安装容量总共17.97MW,每个分别为5.97MW.工程位于福建省晋江市,前坑二路以北,省道306线以西。 1)长丝右边钢结构屋顶面积:8308㎡; 2)PTA钢结构屋顶面积:7000㎡; 3)长丝钢结构屋顶面积:16750㎡; 4)切片包钢结构屋顶面积:2055㎡ 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程施工图纸 2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 福建百宏聚合纤维实业有限公司聚酯工程Ⅱ区长丝右边钢结构屋顶、PTA钢结构屋顶、长丝钢结构屋顶面积、切片包钢结构屋顶钢板、运输、安装、验收。

四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 2、主要设备 3、材料进场检验 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取样送检。 3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。

钢结构屋面施工方案

房屋面工程 2014年7月 3、施工方案 3.1.流程图 (1) 钢结构制作工艺流程图 (2)钢结构安装工艺流程图

库内应干燥、通风良好。 (3)材料的验收 ●钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明 书,必须符合设计要求和现行标准的规定。 ●钢材表面不许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷;钢材端边或断口处 不应有分层、夹渣。有上述缺陷的应另行堆放,以便研究处理。钢材 表面的锈蚀深度,不超过其厚度负偏差值的1/2;并应符合国家标准规 定的C级及以上。严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已

熔烧过的焊剂以及生锈的焊丝。 ●钢结构工程的材料代用。由于个别钢材的品种、规格、性能等不能满 足设计要求需要进行材料代用时,应经设计单位同意并答署代用文 件,一般是以高强度材料代替低强度材料,以厚代薄。高强度螺栓连 接副应进行扭矩系数复验。 3.3.钢结构构件制作、组装、检验 (1)放样、号料 ●熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间 的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否 正确。 ●准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。 ●号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规 格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。 钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度 和长度的零件一起号料,需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板 长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,在 焊接和矫正再划线。 ●样板、样杆上应用油漆写明加工号、构件编号、规格,同时标注上孔 直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。 ●放样和号料应预留收缩量及切割、铣刨需要的加工余量,尽可能节约 材料。 ●主要受力构件和需要弯曲的构件,在号料时应按照工艺规定的方向取 料,弯曲的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。 ●本次号料的剩余材料应进行余料标识,包括余料编号、规格、材质 等,以便于再次使用。 (2)切割 钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: ●气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定 的空间。 ●大型工件的切割,应先从短边开始。 ●在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大 件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采 用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。 机械切割的允许偏差气割的允许偏差

坡屋面模板施工方案

1. 编制依据 1.1《西海岸生态观光园项目施工组织设计》 1.2《西海岸生态观光园西大门童话小镇项目施工图》1.3 有关规范规程 1.4有关法规

2 工程概况 2.1设计概况 西海岸生态观光园西大门童话小镇项目,位于山东青岛市西海岸新区开城路以南,生态观光园内。本工程分游客服务中心和售票中心两个单体,总建筑面积为1556.43㎡,其中游客服务中心建筑面积895.52㎡,售票中心建筑面积780.43㎡。建筑结构形式均为钢筋混凝土框架结构,地上二层,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,抗震等级四级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级。 项目由青岛西海岸新区开发建设有限公司投资建设,监理单位为青岛市工程建设监理有限责任公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,施工单位为青岛城建集团有限公司。 2.2工程重点、难点 游客服务中心和售票中心均为框架结构,游客服务中心屋脊高度为10m,售票中心屋脊高度为9.2m,层数为2层,屋面均为双曲面斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑1050mm的挑檐,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗及威卢克斯窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆和扫地杆剪刀撑的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1项目技术负责人组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习规

范要求,掌握施工图的内容要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录通过会审对图纸中存在的问题与设计,建设、监理共同协商解决,取得一致意见后办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 3.1.2 项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加工、安装标准及验收要求。 3.2机具准备 3.3材料准备

相关文档