第一章编制说明

第1节编制依据

l、依据建设单位发出的本工程相关文件和合同等有关事项说明。

2、依据中国建筑某大学教学楼施工图。

3、依据国家现行建筑工程施工验收规范及相关的施工技术规程。

4、依据GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量管理体系,GB/T24001-1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的标准和本公司管理手册,程序文件、作业指导书。

5、依据建设部推广应用的新技术、新工艺、新材料。

6、依据我对施工现场的勘察情况、工程的特点、施工现场的环境及客观自然条件。

7、依据我长期以来积累的同类工程的施工经验。

第2节适用范围

某大学教学楼拟建工程的室内外土建和装饰工程。

第3节编制说明

通过对上述编制依据的学习,在分析了多种可能影响施工的因素、建设单位的要求及施工合同等,编制了某大学教学楼工程施工组织设计。

本施工组织设计重点突出了施工组织、施工方案、技术措施、力争施工组织周到严谨,施工管理严格细致,责任落实,确保本工程所定的质量、工期、安全、文明施工和科学管理等目标实现。

第二章工程概况

工程名称:某大学教学楼

项目地址:

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

第1节总体概述

某大学教学工程,占地面积1104㎡,总建筑面积为6970㎡,由教学楼组成。

第2节地基处理

某大学教学楼工程采用换土(3:7灰土)法回填,基础垫层底下1米厚

第3节设计概况

1.建筑

(1)总况:建筑面积6970㎡,共6层,总高度22.3m,建筑耐久年限为两级,建筑耐火等级二级。

(2)墙面:外墙面为白色和三色亚光釉面砖;卫生间内墙为白瓷砖,其它为白色乳胶漆墙面。

顶棚:公共部分为铝合金方板和矿棉吸声板顶棚,其它为乳胶漆。

门窗:铝合金框,玻璃均使用安全玻璃。

楼地面:卫生间为防滑地砖,配电室为防静电活动地板地面,其它均为普通地砖地面。(6)屋面:上人屋面,防水为聚乙烯丙纶复合卷材,保温为挤塑泡沫保温板。

2.结构

基础:砼条形基础。

主体:6层框架,梁最大跨度9.9m,截面尺寸250×900

砌体:±0.000以下为Mu10标砖,M5水泥砂浆砌筑;±0.000

以上为非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑,卫生间承重空心砖,M5混合砂浆砌筑。

(4)砼强度:基础C30,基础梁顶至7.87米为C35,以上为C30,构造柱C20。

第4节工程特点

1、场地条件:本工程场地开阔平整,建筑物外围各有15米空地,场外运输较为便利;但工程所处位置全为耕地,施工前,刚清理完农作物,场地湿润,土质含水量大,因此对土方施工影响较大。

2、施工特点:本工程占地面积大,平面运输交叉作业频繁,工程量大、工期紧,施工时应着眼全局,统筹安排,集中较大的人力、物力组织平行施工。

第三章施工布置

第1节施工平面布置概述

一、现场平面条件的处理:

①我公司进场后将先施工临时围墙与周围环境进行分隔,进行全封闭施工。在教学楼的南面围墙上设一个施工出入口,供施工人员出入和施工机械、材料的进场,以保证施工生产的正常进行。

②为保证生产的正常进行,尽量不破坏现场环境,将生产区和生活区分开布置,充分

利用现有场地以满足材料贮存与现场加工场地的需要。

③砼搅拌站:该工程设搅拌站一座,搅拌站内设水泥库一个,用以拌制砌筑、抹灰用砂浆及混凝土,水泥选用袋装水泥入库存放。

④施工道路:尽量利用拟建道路布置临时施工道路,对局部地方进行硬化处理。对搅拌站及其砂、石堆场、钢筋堆场等也作砼硬化处理。

⑤按施工总平面图合理布置搭设临时设施,铺设道路、管线,堆放材料、设备等。

⑥保证施工用水、用电、道路畅通无阻,现场局部停水、停电、断路事先要有计划、有准备。

⑦根据施工进程不断修正施工总平面图,并在施工过程中加强现场施工总平面图的管理。

二、砂浆供应及钢筋加工

本工程采用商品混凝土,在教学楼旁设一个砂浆搅拌站。现场设1台砂浆搅拌机进行砌筑、抹灰砂浆的拌合。

本工程项目的钢筋加工房、钢筋原材和钢筋半成品堆场各一个,现场制作成型钢筋。钢筋加工房内设置对焊机一台,切断机一台,弯钩机二台,钢筋冷拉设备一套。

三、垂直水平运输

在教学楼设一台TQZ-63塔式起重机,以解决工程的垂直运输。

四、材料堆场

⑴材料堆场必须就近布置于建筑物周围,以减少场内二次转运工作量;⑵施工用料与施工作业用料搭配进行布置,以方便施工作业人员的使用。⑶建筑用砂、卵石布置在搅拌机附近。

材料堆场的布置必须在下列临时设施布置后方可进行:⑴首先进行垂直运输机械的布置;⑵其次布置现场生产性临时设施,如搅拌站、钢筋加工棚、木工棚;⑶再次布置现场生活用临时设施,如食堂、办公室、职工宿舍等;⑷然后布置现场临时施工道路。⑸根据本工程的实际需要及施工现场的材料堆场设置情况组织施工作业材料的进场。

五、现场平面布置的具体位置

本工程施工现场平面布置的具体位置,如临时围墙、搅拌站、砂石堆场、垂直运输机械位置、施工道路、临时供水供电管线、排水沟、钢筋棚、木工棚、职工宿舍等临时设施、材料堆场的具体位置详见附图——施工总平面布置图。

第2节施工用电用水准备

(一)施工用电

线路布置:

根据现场实际情况和施工特点,将电源从甲方指定接入口变压后引至现场配电室,配电室设1个总闸配电柜,配电柜设一个400A熔断式刀闸总开关,并经电流互感器接电度表,下设三个200A漏电短路期开关,用3×25+2×16铜芯塑料护套铠甲电缆分三路干线接入到施工

用电现场。第一路从配电室接向1#教学楼处的塔吊,第二路从配电室接向钢筋加工车间,木工棚,第三路从配电室接向生活区用电,在总闸配电柜刀闸总开关下,增设一个250A漏电短路器开关,并经电流互感器接照明及生活区用电。

2、分配电箱设置:

分配电源线均为3×25+2×16橡皮护套铜芯电缆。

3、施工用主要设备及功率

(1)施工用电量表

根据本工程特点,基础及主体阶段主要配备以下图表内的施工机械设备工具。在装修阶段,由于塔吊、钢筋加工车间大负荷用电量的设备机具已拆除,现场用电仍能满足装修用电的要求,故以基础、主体阶段负荷量布置线路。本工程施工用电表

总用电量的计算

额定动力P动1=73.0KW 其它动力P动2=25.0KW

P动=1.05×(0.5×P动1/0.75+0.5×P动2)=64.225KW

照明用电P照明=45.0×90%=40.5KW

所以:P总 = P动+P照明=64.225+40.5=107.725KW

根据以上计算,现场用电高峰期时的总用电量为107.725KW,因此需要提供的最大供电容量为200KW。

(3)导线选择

①第一路,施工用电总功率为P1=45.0KW

导线截面选择 K 0=0.5 Cos ?=0.8

A P K I 73.42cos 3803/)100010==(线θ????

查表选用25mm 2

铜线电缆线,可满足要求

②第二路,施工用电总功率为P 2=53KW

导线截面选择 K 0=0.5 Cos ?=0.8 A P K I 33.50cos 3803/)100020==(线θ????

查表选用25mm 2

铜线电缆线,可满足要求

③第三路,施工用电总功率为P 3=185KW

导线截面选择 K 0=0.5 Cos ?=0.8 A P K I 73.42cos 3803/)100010==(线θ????

查表选用25mm 2铜芯电缆线,可满足要求。

根据以上计算施工分路选用3×25+2×16铜芯电缆作为分路电源线,生活用电选用3×16+2×10铜芯电缆电源线。

④施工现场临时用电线路布置: 详见施工现场平面布置图。

其它详见施工临时用电方案。

(二)、用水量计算:

1、现场施工用水量计算

(1)现场施工用水量按下式计算

q 1=k 1Σ(Q 1N 1k 2T 1t8×3600)

考虑现场搅拌砂浆、砌体、摸灰、养护等用水取

N 1=900L/m 2 Q 1=100ms k 1=1.1 k 2=1.46 T 1=1

q 1=1.1×(100×900×1.46)/(8×3600)=5.02L/S

(2)现场生活用水量按下式计算

q 2=(p 1N 1k 4)/(t ×8×3600)

取 p 1 =100人 N 3=60 L/人 k 4=1.5 t=2

故 q 2=(100×60×1.5)/(2×8×3600)=0.39L/S

(3)消防用水量:q 3 =4.5 L/S

(4)施工现场总用水量:

因(q 1+ q 2)> q 3 故总用水量Q= q 1+ q 2=5.02+0.39=5.41(L/S )

(5)管径选择: )(0046.01000

5.114.341.5410004M V Q =??????=π 所以管径选为D=70mm, 即建设单位提供的水源D=100mm 可以满足现场生活及施工要求。

第四章施工进度计划

第1节施工进度计划编制说明

本工程项目的施工进度计划只对本工程的主要项目进行简述,若在施工过程中有重大变更,施工进度计划安排再作相应的调整。

第2节保证工期的施工管理措施

1、加强工程前期准备工作,为确保工程建设按计划实施,项目经理部施工时编制详细、科学合理、切实可行的三、四级网络进度计划,并设立考核点实行重奖、重罚,以保证施工进度计划的如期完成,并在施工过程中不断地优化、调整。进度控制过程见框图:

确定调整的关键点和时间限制条件

2、加强项目经理部独立作战能力,建议建设单位每周召开一次有设计、施工单位参加的工

程例会,协调解决施工中有关设计、施工及材料、设备供应等方面的问题,以保证工程建设顺利实施。

第3节保证工期的技术措施

在开工前编制出在技术上先进、实施中可行、经济上合理的施工方案,并且在施工过程中编制详细的各分部分项工程作业设计,做到有条不紊的进行施工。

为了确保该工程按时完成,我公司除采用上述的组织管理措施外,还采用以下的技术措施:

①在施工中推广应用新技术、新工艺、新材料,本工程采用粗钢筋竖向电渣压力焊、早拆模板体系,缩短作业时间,加快施工进度。

②结构施工时在砼中掺加早强型减水剂,提高结构砼早期强度,并在结构砼浇筑时制

作多组同条件养护试块,根据同条件养护试块的不同龄期强度情况尽早进行下道工序施工。

③主体框架柱、梁、板尽可能采用预拼装大模板,加快模板支设速度。

④施工协调工作中加强对工程成品的保护,以合理的工序安排、可靠的施工技术措施防止产品的损坏、污染、丢失等。

⑤做好人力、物力和财力的统筹安排,保持合理的施工规模,不断进行各专业工种之间的综合平衡,使其每个施工过程都由相应的专业施工作业队伍依次在同一时间内,在不同的空间上完成其施工任务。

⑥为了加快工程施工进度,根据工程作业面较大的特点,合理化分配施工作业段。

第4节施工进度计划表

详见建施图:施工平面布置图。

第五章施工方案

第1节工程施工测量

1、建筑物定位及轴线尺寸控制:

(1) 建立矩形控制网。根据测量部门提供的建筑红线和定位坐标条,以及现场建筑布局特点,使用全站仪投设控制点,形成直角座标控制网,使施工区各单体之间相互校核,确保工程定位尺寸能满足设计要求,控制网的主轴线间距最大允许误差不得大于10″。

(2)控制网的各轴线桩应控制在距基坑2-5m(根据现场情况而定)。基础开挖后用它做为各施工层恢复中线或轴线的依据。

(3)控制桩采用50×50×600木桩,四周用砼保护,保护深度为400mm。

2、竖向控制:

(1)楼层放线竖向投测采用“内控法”,垂直测量控制使用T2激光经纬仪。为了能满足施工和控制质量的要求,在±0.00楼面上面设四个内控基点,形成一个平面控制网。±0.00楼

面砼施工前,在各控制点处预埋150×150mm铁件(铁件固定焊在顶板钢筋上),待砼强度达到一定强度后,根据控制网轴线关系,将各点投测在预埋铁件上,校核无误后刻上十字,用钢冲在十字的相交处冲上记号,用红油漆描好,作为向上投测的依据。

(2)每层向上投点时孔上放一块毛玻璃作为光靶,每次投点时将激光铅垂仪分别架在四个基准点上严格对中整平,然后投点。在各层楼板面内控基点的相应位置预留150×150mm预留孔洞,作为向上投点的通光孔。为了消除仪器本身的系统误差和偶然误差,在每一个基准点上投四个点,即仪器转90°、180°、270°、360°四个角度分别投影。形成四边形1、2、3、4,其中四边形对角线(1-3、2-4)的交点就是要投测的控制点。每层控制点投到施工层后用仪器,钢尺进行检验,闭合后方可放线施工。

3、标高控制:

(1)现场建立统一的水准网点,水准网点应根据建设单位(业主)提供的水准点进行引测。

(2)±0.000以上主体施工时,根据所建立的水准网点,在首层柱上测出±0.000或+0.500m 标高线,作为各层施工标高向上传递的依据,用50m钢卷尺配15Kg拉力器向上传递标高,每施工一层,在柱竖筋上抄+0.500m标高的控制线,各层的标高控制线均应由首层柱的±0.0000或+0.500m标高线向上直接量取。标高误差在层高控制应不超过±3mm,全高控制应不超过±20mm。观测点做法参见下图:

4、沉降观测的控制:

(1)建筑物的沉降观测依据建筑物附近已建立的水准网点进行观测。水准网点由三个水准点组成,采用现浇砼桩按规范要求埋设,以便相互校核,防止其本身产生变形。水准点必须稳定坚固,定期进行高程检查,以保证沉降观测成果的正确性。

(2)沉降观测应做到“四定”,即固定人员观测和整理资料;固定测量仪器及铟钢尺;固定使用水准点;固定测量方法和测量线路。

(3)沉降观测应由资质的单位观测。

第2节土方工程

一、施工工序

定位放线→土方开挖→普探→处理问题坑→3:7灰土换填1米。

二、土方施工方法

做好土方调配方案,实行科学管理。开挖采用机械大开挖和现场倒运,回填根据地基处理方案采用机械。

三、施工准备

1、勘查现场,首先应摸清邻近建筑物、地下埋设物、管线、电缆线路、水电供应等,基坑开挖前应先修筑运输车辆临时道路,确保道路畅通无阻。(道路详见后附平面布置图)。

2、应做好排水防洪工作,在场地周围设置必要的截水沟、排水沟、集水坑等,保证场地不积水。

3、将施工场地整平,并将场地表面杂草、耕植土、垃圾等全部清除。

4、设置测量控制网,定位桩和水平基准点,并应设在不受基础施工影响之处,定位桩和水平基准点应进行复核检查无误后,方可进行土方开挖施工。

四、土方开挖

1、开挖方法:本工程土方开挖分二步进行,先将表面垃圾、耕植土(700深)全部挖除,运至建设单位指定地点堆放,然后将整个施工现场挖至基坑设计标高-3.87m(注:机械开挖留设300厚土人工配合挖走,以免造成挠动土)。

2、开挖顺序:土方开挖工程量大,为避免交叉作业,先从西向东开挖,根据现场土方平衡

m)配合自卸汽车倒运。挖土情况堆土。开挖选用2台履带式液压单斗挖掘机(斗容量13

时,应留好临时坡道。

3、挖土要点:

m)在停机面一次(1)对于挖土深度不超过5m,选用履带式液压单斗挖掘机(斗容量13

挖成,为了防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,应预留30㎝厚土层,用人工开挖和修坡。

(2)挖土时注意检查基坑底是否有基坑、洞穴、暗沟、枯井等;如发现迹象应及时汇报,并进行检查处理。

(3)基坑开挖过程中,应对土质情况、地下水位和标高等变化经常检查,作好原始的记录及绘出断面图,如发现基坑土质与设计不符时,需汇同有关人员研究处理,并作好隐蔽工程记录。

(4)开挖放坡:本工程开挖深度一般(从-0.45以下3.3m,小于4m),此处的土质也较好,放坡采用自然放坡,放坡起始高度1.2m,放坡系数0.33。按图纸设计的开挖线基坑上口再向外外放2米。

五、普探验槽与地基局部处理

1、普探验槽:基坑挖好后,应对基坑以下土质、古墓、洞穴用洛阳铲进行钻探检查,探孔布置应视建筑物基础尺寸形式等具体情况,按有关规范要求确定,并绘制探孔平面布置图。

2、地基局部处理:对探出的墓、洞、穴、井等应按《建筑场地基坑探查与处理暂行规程》(Q/XJ104-64)进行处理。

六、地基土方换填

在基坑经普探处理后进行3:7灰土换填施工,施工前应先将基坑原土碾压3~5遍,再分别按设计要求回填灰土。灰土所用土料不能含有垃圾土,不能采用有机质含量大于8%的种植土,建筑垃圾等,且粒径不能大于15mm,石灰宜以生石灰消解〈闷透〉3~5天后过筛施用,粒径不能大于5mm,并不能夹有未熟化的生石灰块粒,灰土的含水量应小于等于16%。拌合均匀,颜色一致,拌好后及时铺好夯实,不能隔日夯打。在实际施工前,应按现场使用土质作击实试验,以确定回填时的最佳含水率,实际偏小时,应适当洒水,实际偏大时,应掺入干土或适当晾干,每250mm一层,分层进行回填,并按规定层层取点检验其压实系数,灰土的压实系数不小于0.95,设专人进行控制。对周边压路机压不到位处应用人工补夯,如果出现橡皮土必须挖除或采用其他有效措施处理后方可继续施工,本层达不到标准要求严禁铺设上一层土,在灰土垫层打完后应及时进行基础施工和回填基坑,如不能进行下一工序,应作临时覆盖,以防止灰土垫层受受水浸泡。

第3节垂直运输

根据现场建筑物布局及结构特点,选用1台QTZ25国产自升式轨道塔式起重机,作为主体结构施工期间吊钢筋、模板及砼等的垂直运输工具;使用自拌砼,采用塔吊解决砼工程的垂直运输。在装饰阶段,拆除塔吊后采用2台卷扬机承担垂直运输任务,以上具体见施工平面布置图。

第4节钢筋砼结构

材料控制和一般要求

(一)钢筋原材及半成品

1、钢材必须有产品质量合格证书和试验报告单,并分厂家、分批号、分规格挂牌堆放。

2、进场后按规定做材料复试,钢筋加工过程中,若有脆断等不合格现象,应将其退回,严禁用于工程中。

3、钢筋采用现场集中加工制作。配备切断机1台,弯曲机1台,调直机1台,对焊机1台。严格按设计要求及配料单准确配料,技术人员要对加工成型的半成品进行跟踪验收,先做样品,合格后才能正常加工。加工成型的半成品,须堆放整齐,并挂上按配料单内容填写的料牌。

(二)钢筋连接

本工程的基础和主体结构中,所有圆钢均采用搭接连接施工方法施工,基础中螺纹钢连接采用剥肋滚压直螺纹施工,柱中竖向采用电渣压力焊施工,主体梁、板中螺纹钢采用对焊连接施工方法施工,详见后述。

(三)模板

本工程基础、柱及梁、板均采用12㎜抛光面多层胶合板及50×100㎜方木组拼,总体的要求如下:

1.一般要求

(1)模板表面应清理干净,涂刷均匀的隔离剂。

(2)模板支撑牢固,拼缝严密,严禁有错台现象发生,在承受砼的自重垂直荷载和其它施工荷载时,应保证其不变形。

(3)铺设模板的楞木表面应平整,楞木间距应以保证模板承受垂直荷载时而不变形为宜,一般控制在30-40cm,模板接缝处必须有楞木支撑。

(4)模板支好后,应仔细检查其标高、轴线及拼缝和支撑情况,合格后方可进行下道工序施工。

2.模板拆除

模板拆除应符合验收规范要求,施工层下方一定要保留足够的梁、板支撑,以保护结构安全,梁、柱侧模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,就可拆除,对于底模板必须在与砼结构同条件养护试件达到规范规定强度标准值时,方可拆除。拆模时,应尽量避免砼表面或模板受到损坏。已拆除模板及其支架的结构,在砼强度符合设计混凝土强度等级的要求后,方可承受全部使用荷载,当施工荷载产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

3. 模板施工的质量控制及注意事项

①安装时放线应严格控制,模板安装的允许偏差应符合施工规范要求。

②模板及其支承结构的材料、质量应符合规范规定和设计要求。

③模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

④模板的内侧面应平整,接缝严密,不得漏浆。

⑤模板安装后,应仔细检查支撑情况,合格后方可浇筑砼。

⑥楼梯模板施工前,应根据实际层高放样,梯步高度应均匀一致。

⑦拆模时,砼强度应遵照(作业指导书)有关规定。拆模时,不得使用大锤,如果拆模困难,可使用撬杠在模板底部撬动模板,起吊时,应保证模板与柱面的距离,防止模板碰掉柱角,拆除后,应将模板吊至堆场及时清理备用,涂刷隔离剂。

(四)砼

本工程使用自拌砼,严格按照国家的有关标准自拌供应。针对该工程的具体情形,为便于控制质量,对材料做如下要求。

1、水泥:使用××品牌,标号应符合混凝土配合比通知单的要求。水泥应有出厂合格证及进场试验报告。

2、砂:砂的粒径和产地应符合配合比通知单的要求。砂中的含泥量不得大于3%,并有试验报告单。

3、石子(砾石):石子粒径、级配及产地应符合砼配合比通知单的要求。石子中的针、片状颗粒含量不大于15%;石子的含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%,并有试验报

告单。

4、水:采用饮用水,其水质必须符合《砼拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定。

5、砼外加剂:所用砼外加剂的品种、生产家及牌号应符合配合比通知单的要求。外加剂应有出厂证明及使用说明,并应有有关指标进场试验报告,国家规定要求认证的产品,还应有准用证件。

6、混合材料:主要是掺粉煤灰,UEA防水剂等,所用混合材料的品种、生产厂家及牌号应符合配合比通知单的要求。混合材料应有出厂质量证明书及使用说明,并应有进场试验报告。

二、分部工程方案

(一)基础工程

本工程采用砼有梁式条形基础。

砼有梁式条形基础

(1)准备工作

①灰土换填完毕,经验槽后,应立即浇灌素砼垫层,以保护地基,砼宜用平板振动器进行振捣,要求表面平整。

②垫层达到一定强度后,在其上弹出基础梁及柱子轴、边线。

(2)钢筋安装

施工顺序:绑扎基础网片筋→安放基础梁筋→柱插筋

施工要点:根据设计要求注意基础网片、基础梁上下筋的相对位置;基础网片完成后,一定要垫好保护层垫块后才能进行后续工作;基础梁的主筋使用直螺纹连接后,检查全部合格后才能绑扎箍筋,以免留下质量隐患。绑条形基础翼缘板钢筋和框架柱插筋,按下图施工:

(3)模板工程

材料组装:使用胶合板和方木拼装,钢管支撑。

施工要点:支设注意基础锥体面的坡度正确,基础台放角悬空处底部采用方木桩钉入灰土垫层中支撑,间距1米,以保证模板的稳定性。

加固方式:基础梁胶合板要用方木牢固连接,方木间距保证在40㎝范围,每隔@1000,使用?12螺栓筋在梁中上下部各拉结一道,以免在浇捣砼过程中涨模。基础模板支设图如下:

水平支撑斜支撑

横木楞

拉接螺栓

方木桩

:7灰土垫层

素砼垫层砼基础

图2:基础模板支设图

(4)砼浇筑

砼浇筑前应对模板和支撑以及钢筋进行检查;模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物,应清除干净;模板应浇水加以湿润。

条基砼应分两次浇注,第一次浇注至基础大放脚处,待混凝土初凝后,再一次性浇注完。浇注时,先浇边角,后浇中间。为防止交接处砼出现脱空、蜂窝烂跟现象,混凝土浇注捣实后,再继续浇筑混凝土前,应先沿基础大放脚以上基础梁模板底圈做成内外坡度,待砼浇筑完后,再将基础大放脚砼收平、压实。

砼浇筑完毕,应及时覆盖,浇水养护。

(二)上部砼结构

1、钢筋的绑扎

(1)、柱钢筋绑扎:

①、按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的竖向主筋上,然后按设计要求用电渣压力焊施工方法连接柱子钢筋。

②、在连接好的主筋上,用粉笔划出箍筋间距,由上往下采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花状交错绑扎,箍筋的接头应沿柱子竖向交错布置。柱基、±0.000上下500,柱顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求加密。

③、柱筋保护层:垫块应在柱立筋外皮上,间距一般在1m左右。以保证主筋保护层厚度的正确。

④、当柱上下楼层柱钢筋有变化时,当上下柱同位置钢筋直径相差不超过9mm时,用电渣压力焊施工方法连接柱子钢筋;当上下柱同位置钢筋直径相同时,下层柱钢筋伸至上一楼层850mm处;当上下柱同位置钢筋直径相差超过9mm时,下层柱钢筋伸至楼面标高以下一个保

l处。如下图所示:

护层厚度处弯锚12d,上层柱钢筋插筋至结构板面以下1.5

aE

上下柱钢筋变化时处理方法

⑤构造柱钢筋做法如下图:

(2)、梁钢筋绑扎:

①、首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距,采用模内绑扎法施工。

②、主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架主筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎,有抗震要求时。箍筋弯钩为135°,弯起筋和负弯矩筋位置要准确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。

③、梁纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径Ф15的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋规格相同。

④、在主梁、次梁、板交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层主梁的钢筋在下层。

⑤、主次梁钢筋绑扎完后,要在主筋下垫好垫块(或塑料卡),以保证主筋保护层厚度。次梁与主梁同高时次梁钢筋做法见下图:

⑥对于梁上直径大于200的洞口,钢筋应进行补强,如下图所示:

⑦悬挑梁端有次梁时,钢筋做法如下:

(3)、板钢筋绑扎:

①、清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距,并弹出通线。

②、按线间距,先摆受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

③、钢筋的搭接长度应符合设计要求及现行施工规范。

④、板钢筋绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎),如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。双层钢筋直径为被支撑钢筋网较大直径钢筋相同,间距为较大钢筋直径的100倍距,梅花布置。如下图所示:

⑤、绑扎负弯矩筋,每个扣均要绑扎,最后在主筋下垫砂浆垫块。板负筋做法见下图:

(4)、楼梯钢筋绑扎

①、在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

②、根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交叉点均绑扎,如果有楼梯梁时,先绑扎梁后绑板筋,且板筋要锚固到梁内。

③、底板筋绑完,待踏步模板吊邦支好后,再绑扎踏步钢筋。

④、主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。

2、模板工程:

(1)、柱模板:

该工程柱模板采用12厚竹胶合板与50×100方木拼制。柱箍选用ф48×3.5钢管,间距≧500并用ф12螺栓加双钢管拉结固定。第一道柱箍距地面≧300,依靠满堂脚手架对柱箍进行支撑加固。

(2)、框架梁模板:

梁模板采用12厚多层胶合板与50×100方木拼制,支撑采用ф48×3.5钢管扣件连接,对于梁高大于800的框架梁,沿梁长方向每间隔1M加设两道?14 对拉螺杆固定,以防梁变形或涨模等。

支模时,先支设好主梁模板,经轴线标高检查校正无误后,加以固定。用于固定梁的小模板间距沿梁长方向不大于400,支撑小模板的立杆间距不大于800,沿梁的长方向的立杆间距不大于800。在主梁上留出安装次梁的缺口,尺寸与次梁截面相同,以便与次梁模板相接。梁模板支设好后,再铺设现浇板模板。另外梁下支撑应设置剪刀撑。剪刀撑与地面夹角为45°~60°,纵横向设置水平拉杆与满堂架拉接,每1.5M设置一道,其中一道为扫地杆,距地面100,梁下支撑模板双扣件卡死。

(3)现浇板模板

现浇板模板采用12㎜厚多层胶合板,尺寸1220×2440㎜,模板接缝处下部应垫方木(50×100㎜),用铁钉将垫木与板连接,以防漏浆,上部用胶带将缝盖严。

竹胶合板下用50×100方木加筋,方木次肋间距不大于400㎜,主肋采用Ф48×3.5钢管,钢管主肋跨距为800,间距不大于1200㎜,并与满堂脚手架立杆扣紧,顶板模板的支撑系统采用Ф48×3.5钢管搭设满堂脚手架。立杆高度为4.900m,木方次肋纵向的立杆间距不得大于1200㎜,横向立杆的间距不得大于800㎜,立杆顶部设60㎝早拆头,各立杆布置双向水

大学教学楼施工组织设计方案

第1章前言..................................................................................... 错误!未定义书签。第1章指导思想与实施目标............................................................... 错误!未定义书签。 第1节指导思想........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节公司简介........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节在汉实力........................................................................... 错误!未定义书签。 第4节实施目标........................................................................... 错误!未定义书签。 1、质量目标......................................................................... 错误!未定义书签。 2、工期目标......................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全目标......................................................................... 错误!未定义书签。 4、文明施工目标................................................................. 错误!未定义书签。 5、科技进步目标................................................................. 错误!未定义书签。 6、环境保护目标................................................................. 错误!未定义书签。 7、服务目标......................................................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况与编制依据............................................................... 错误!未定义书签。 第1节建筑概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节结构概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节安装工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1、电气系统......................................................................... 错误!未定义书签。 2、弱电系统......................................................................... 错误!未定义书签。 3、给排水工程..................................................................... 错误!未定义书签。 第4节施工区域情况................................................................... 错误!未定义书签。 第5节工程特点........................................................................... 错误!未定义书签。 第6节编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。第3章施工组织机构说明................................................................... 错误!未定义书签。 第1节项目管理机构设置........................................................... 错误!未定义书签。 第2节施工机构职能................................................................... 错误!未定义书签。 第3节项目各部门职责............................................................... 错误!未定义书签。 第4节项目与公司的关系........................................................... 错误!未定义书签。第4章施工准备................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工技术准备................................................................... 错误!未定义书签。 第2节物资条件准备................................................................... 错误!未定义书签。 第3节施工机械选型与准备....................................................... 错误!未定义书签。 1、塔吊选取......................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工电梯选型................................................................. 错误!未定义书签。 3、井架选型......................................................................... 错误!未定义书签。 4、输送泵的选取................................................................. 错误!未定义书签。 5、砼布料机的选型............................................................. 错误!未定义书签。 6、其它设备......................................................................... 错误!未定义书签。 第4节劳动力准备....................................................................... 错误!未定义书签。 第5节现场准备........................................................................... 错误!未定义书签。第5章施工部署................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工总体部署................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工阶段划分及衔接关系............................................. 错误!未定义书签。 2、施工区段的划分............................................................. 错误!未定义书签。

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

大学城施工组织设计方案

第一节工程概况编制依据 一、工程概况 浙江科技学院安吉校区市政配套工程位于中德路北侧,康山大道东侧,学子街西侧,德望路南侧,整个校区用地面积约33.4公顷,校区主入口位于中德路,校区次入口同学子街相关,校区内共设有5条主路:一号路(桩号K0+000-K0+594.096);二号路(桩号 K0+000-K0+348.337);三号路(桩号K0+000-K0+407.744);四号路(桩号K0+000-K0+122.789);内环路(桩号K0+000-K2+215.240);道路总长为3688.206米。 道路工程 车行道:4cm(细粒式沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+25cm(水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)=65cm; 主、次入广场:8cm花岗岩面层铺装+2cm M10砂浆卧底+25cm(水泥稳定碎石基层+30cm(宕渣)=65cm; 停车坪:8cm(植草砖)+3cm(砂垫层)+10cm级配砂碎石垫层(80%中碎石,20%中粗砂)+25cm(水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)-76cm; 人行道:6cm花岗岩面砖+2cm M10水泥砂浆+15cmC20混凝土基础+15cm级配碎石垫层=38cm; 道路总宽度为4—16米,道路宽度为≥5.0米时,采纳1.5%双向横坡;宽度为<5.0米时,采纳1.5%单向横坡,坡向雨水口一侧。道路最大纵坡为2.8%,最小纵坡为0.3%,最短坡长为60米。 沥青面层同意弯沉为0.05cm,压实度为95%。基础同意弯沉为0.07cm,要求基层7天抗压强度≥2.5MPa,压实度为96%。土基顶面

同意弯沉为0.33cm,塘渣顶面同意弯沉为0.23cm;花岗岩材质要求:干燥压缩强度≥60MPa,弯拉强度≥8MPa,吸水率≤1.0%,体积容度≥2.5g/cm3,防滑等级R3。人行道基层采纳C20水泥混凝土,7d抗压强度不小于10MPa,28d抗压强度不小于15MPa,28d抗弯拉强度不小于2.5MPa,基层要求每5—6m需设置无传力杆的缩缝,宜在混凝土硬结后锯切形成,缩缝宽宜为3—8mm,深度宜在4—5cm;切缝完成后需用封缝料灌满进行封缝。 给、排水工程 排水管:雨水篦连接管D225和雨污水主管道≤D500采纳HDPE 双壁波浪管,D600~D800采纳承插式Ⅱ钢筋混凝土管(离心制作工艺)。接口采纳“O”型橡胶圈接口,钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》(GB/T 1836-2009)。管材供商均需要通过IS09000质量体系认证。 雨水口按05S518边沟式雨水口。雨水口连接管管径均为D225,坡度i=0.01。埋深为0.7M,若检查井底深小于0.7M按井底标高接入。 雨水检查井:D300管道除出户井采纳700*700砖砌检查井;其余均采纳1100*1100砖砌检查井;D400-D600管道均采纳1100*1100砖砌检查井;D800管道采纳1100*1250砖砌检查井。D1000管道采纳1100*1500砖砌检查井;D1200管道采纳1100*1750砖砌检查井。 污水采纳污废合流,D300污水管道采纳D1000收口式砖砌检查井。 检查井井盖及雨水篦一般采纳钢钎维井盖,座落于铺装上的检查井盖需按相应铺装材质,等级标准采纳B级,破坏荷载不小于

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

大学教学楼施工组织设计

毕业设计(论文) 组织施工设计编制要点 专业名称: 学生名称: 指导教师:职称: 河南理工大学成人高等教育

20 年月日 摘要 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。 施工组织设计是投标内容的重要文件之一,体现了对某特定工程施工的总体构思和部署。如若中标,有关公司将遵循国家的技术管理标准的有关规定,以及我公司的质量体系文件,在图纸会审后,按照施工组织设计所确定的原则,编制详细的施工方案,用以指导工程的施工管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。鉴于施工组织设计在工程各阶段起到了重要作用,有必要对其内容及规范作以探讨。本论文就某局某公司对武汉XX大学交通职业技术学院教学大楼工程的施工组织设计为案例进行阐述,介绍施工组织设计指导思想、实施目标、原则、内容及注意事项。 关键字:组织施工设计,施工方法,项目管理,工程质量 目录 第1章引言 (6) 第2章组织施工设计的指导思想与实施目标 (7) 1、质量目标 (7) 2、安全目标 (7) 3、文明施工目标 (7) 4、科技进步目标 (8)

5、环境保护目标 (8) 6、服务目标 (8) 第3章工程内容与编制依据 (9) 第1节建筑概况 (9) 1、电气系统 (9) 2、弱电系统 (9) 3、给排水工程 (9) 第2节编制依据 (9) 第4章施工组织机构说明 (10) 第1节项目管理机构设置 (10) 第2节施工机构职能 (12) 第3节项目各部门职责 (12) 第4节项目与公司的关系 (12) 第5章施工准备 (14) 第1节施工技术准备 (14) 第2节物资条件准备 (14) 第3节施工机械选型与准备 (15) 1、塔吊选取 (15) 2、施工电梯选型 (15) 3、井架选型 (15) 4、输送泵的选取 (15) 5、砼布料机的选型 (15) 6、其它设备 (15) 第4节劳动力准备 (15) 第5节现场准备 (15) 第6章施工协调 (16) 1、内部协调 (16) 2、基坑土方施工队的协调工作............. 错误!未定义书签。 3、其它单位的协调工作................... 错误!未定义书签。第7章主要分部分项工程施工方法................. 错误!未定义书签。 第1节施工测量............................. 错误!未定义书签。 1、主要测量人员及器具................... 错误!未定义书签。 2、建立施工平面控制网................... 错误!未定义书签。 3、主轴线的定位与放线................... 错误!未定义书签。 4、高程控制............................. 错误!未定义书签。 5、沉降观测............................. 错误!未定义书签。 第2节土方工程............................. 错误!未定义书签。 第3节砼垫层施工........................... 错误!未定义书签。 第4节钢筋工程............................. 错误!未定义书签。 1、钢筋供应............................. 错误!未定义书签。 2、钢筋翻样............................. 错误!未定义书签。 3、钢筋的加工制作及领料................. 错误!未定义书签。 4、钢筋绑扎............................. 错误!未定义书签。 第5节模板工程............................. 错误!未定义书签。 1、底板侧模及吊模....................... 错误!未定义书签。 2、独立基础模板......................... 错误!未定义书签。

某教学楼计算机网络系统集成设计方案

某高校 毕业设计(论文) 课题某教学楼计算机网络 系统集成设计方案 所属教学单位信息工程系 专业计算机网络安全与管理年级 学号 姓名 指导教师 2012年 12 月 3 日

摘要 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的客户服务,在竞争中保持领先。计算机及网络通信技术的应用已经成为企业成功的一个关键因素。 某高校是一所极具现代意识、以现代化教学为特色的公办高校。为了推进教学信息化和现代化,学校计划针对某教学楼施行计算机网络系统集成设计。 本次设计根据该校实际情况按照“统一规划讲究实效安全可靠”的原则,进行某教学楼计算机网络系统集成设计,以满足该楼内计算机网络系统的需要。 设计处我们针对该教学楼进行了详细的环境分析,并且对该教学楼的实际需求也做了调查与讨论。对路由器等一系列网络设备认真选定,并对所有设备的数量与性能进行了详细分析。在网络安全方面,为了防止如信息泄漏、信息窃取、数据篡改、数据删添、计算机病毒等网络安全隐患,和网络实体经受诸如水灾、火灾、地震、电磁辐射等方面的网络实体隐患。我们也做了诸多防范措施。如Internet防火墙和安装杀毒软件、管理软件一系列网络安全隐患防范,并且依据GB/T 9771.1-2000《通信用单模光纤系列第1部分:非色散位移单模光纤特性》、YD/T1092-2001《数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、GB 12666-1990《电线电缆燃烧试验方法》、GB/T 18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧实验.》等国家标准进行了网络实体安全隐患防范。 关键词:网络系统集成,综合布线,交换路由,网络安全

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】 1. 编制说明及编制依据

第一节编制说明

1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节:编制依据 技术标准规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—1983) 《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—1983) 《基坑支护技术规程》(JGJ120—27)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—1983) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—1997) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—1992) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—1991) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—1995) 《屋面工程技术规范》(GB50207—1994) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300—1988) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—1988) 《工程测量规范》(GB50026—1993) 2、总体概述 2.1 一般概况 工程名称:文登市香和苑三期24#、25#及幼儿园工程 设计单位:山东源鑫建筑设计有限公司 建设地点:文登市龙山路东、香水路南 建筑规模:7433㎡ 结构类型及层数:钢筋砼框剪结构,6+阁楼、地上3层(局部4层)。 工期:608天(日历天) 质量等级:达到合格标准。 2.2 建筑设计概况 本工程为地上部分,总建筑面积为7433㎡,其中地上3层(局部4层),建筑高度自室外地面到女儿墙顶高23.1m。 建筑安全等级:二级 耐火等级:二级 结构设计使用年限:50年 屋面防水等级:Ⅱ级 抗震设防烈度:8度

东南大学宿舍楼施工组织设计

金鼎湾住宅小区 1、施工总工期: 控制总工期为日历天 2、工程质量: 确保优良工程,执行ISO-9002质量标准体系。 3、采用新材料、新工艺、新技术: (1)采用十一层胶合板配制大模板技术; (2)聚胺脂涂膜防水材料应用技术; (3)U-PVC及PP-R管应用技术; (4)企业的计算机管理应用技术。 4、安全与文明: 工地现场确保“市级文明工地”的标准。无重大伤亡事故,事故频率控制在1.5‰以下。 第一章编制说明 一、编制指导思想: 本工程位于南京市亚东新城区文苑路,根据工程的招标文件。本工程的工程质量、进度工期、安全生产、环境保护、标化现场及文明施工要求较高。 为此,我公司针对本工程施工,采用国内外新技术、新工艺成果以及我公司多年来积累的一整套宿舍楼建筑施工的完善、先进、科学的施工工法指导工程施工。严格按照公司的ISO9002质量标准进行质量目标贯彻;成立工程质量创优组织管—1— 理、控制体系;从人、机、料、法、环、测六大因素着手,成立QC小组对工程质量进行攻关;制订针对工程质量通病的防治措施。 成立强有力的项目经理部,同时配备具有宿舍楼建筑施工经验丰富的项目经理及管理人员进行组织管理。组织并优化劳动力、机械设备配备计划及合理的物料供应计划,确保工程质量并降低工程造价。 针对工程特点及现场情况,制订相应的安全生产保证体系。合理进行施工现场平面布置,建立对应的文明施工、标化现场及环境保护方案。 二、编制范围: 南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的土建工程及水电安装工程等。 三、编制依据: 1、南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的招标文件。 2、煤炭工业部南京设计研究院设计的南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的施工图纸。 3、本工程的答疑记要。 4、国家、江苏省和南京市有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 5、我公司根据GB/T19002-1999-ISO9002:1999修订完成的《质量保证手册》和《程序文件汇编》作为质量保证的依据。

大学教学楼的方案设计

大学教学楼的方案设计 大学教学楼的是是一件很重大的项目,大学教学楼的方案设计怎么写呢?以下是小编整理的大学教学楼的方案设计,欢迎阅读。 优秀的工程师,不仅要掌握基础知识和专业知识,还必须具有较强的综合判断能力、进行工作和科学决策的能力、独立处理各种复杂问题的能力及树立创新的意识等等,这些能力和意识的培养和建立是与教学过程中的实践环节密不可分的。毕业设计是本科学生知识、能力、素质提高的关键性实践环节,是实现本科培养目标要求的重要阶段,也是学生综合素质与工程实践能力培养效果的全面检查。本设计任务书正是基于此而编写的。 认真贯彻“使用、安全、经济、美观”的设计原则;学习、掌握建筑与结构设计的全过程、基本方法和步骤;处理好建筑与结构设计的关系,认真考虑影响设计的各项因素;了解和掌握与设计有关的规范和规定,并正确运用它们;掌握高层建筑结构的设计、计算方法和基本构造要求;认真编写设计说明书、计算书,并绘制相应的设计图纸。 本次毕业设计安排在20xx~20xx学年第一学期期末至第二学期第十周进行,详细进度安排如下: 第一学期末:认真学习毕业设计任务书,查阅相关资料完成开题报告。

第二学期第1~2周:建筑方案设计,包括总平面布置和主要平、立、剖面草图。 第二学期第3~4周:施工图设计,包括平立剖面图和总平面图以及简要的建筑设计说明。 第二学期第5周:结构方案设计,包活结构选型、结构布置等。第二学期第6~7周:结构计算,报货:确定计算简图;荷载计算;内力分析;荷载组合;界面与节点设计及构造设计;地基和基础设计;楼梯设计;其他构件设计。 第二学期第8~9周:绘制施工图,包括基础平面布置及剖面图,框架梁、柱配筋施工图,标准层平面结构布置图,楼梯及其他构件配筋施工图。 第二学期第10周:资料整理,包括设计计算书及有关表格,校对图纸及修改,图纸交指导老师审核签字。 为×××高校教学楼,要求满足综合教学要求。 工程名称:×××高校教学楼设计。 建筑地点:该工程建设场地在新乡市高校新区, 建筑规模: 总建筑面积:6000~10000m2,层数:6-7层,层高~。 结构形式:采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼面可采用现浇或预应力钢筋混凝土空心板。采用现浇时,可考虑采用现浇空心无梁楼盖等新型结构形式。 建筑物房间组成和面积:

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

大学生教学楼毕业设计开题报告

大学生教学楼毕业设计开题报告 大学生需要明白在毕业之后,很多东西都需要接受社会的洗礼,在学校中的一些基础知识在迈向社会是行不通的。为了丰富自己的见识,及时参与社会实践是必不可少的,而在即将毕业的时候也会进行毕业设计。下面为大家推荐大学生教学楼毕业设计开题报告,希望可以帮助到朋友们。 文献综述 (一)主要内容 1、工程概况 该建筑拟建于长沙市香樟路沿街地段,地势平坦,总建筑面积面积4000~20000m2,框架结构,层数主体5层,层高3.6~4.2m; 2、建筑设计 1) 普通教室:50人普通班50~100个,1.1~1.2m2/生; 2) 教师休息室每层1~2个,每层4间教师办公室; 3) 其它:卫生间、楼梯间等按有关规定计算其数量与尺度,并设底层大厅; 4) 屋面为上人屋面; 3、结构设计 1) 气象条件:全年为偏南风,夏季为西南风,基本风压 W0=0.35kN/m2;基本雪压W0=0.4kN/m2; 2) 建筑场地类别:场地为II类;浅基:fak=240KPa,ηb=0.3,ηd=1.5。深基础(桩基):粉质粘土qsa=25kPa;圆砾qpa=2500KPa,qpa=55KPa;强风化泥质板岩 qpa=3000KPa qsa=60 KPa。中分化岩石qpa=2000 KPa,微分化岩石qpa=3500 KPa; 3) 相对湿度:最热月平均73%;

4) 温度:最热月平均30.1?,最冷月平均4.2?,夏季极端最高39.8?,冬季极端最低-8.5?; 5) 地震设防烈度:抗震设防烈度为7(8)度,设计基本地震加速度值为 0.15(0.30)g; 6) 地下水位浅基地表以下3.0m;桩基地表下4.0m。无侵蚀性; 7) 场地地质资料:根据对建筑基地的勘察结果,地质情况见任务书附表; 8) 建筑物耐久年限为50年,耐火等级为二级; (二)目的和意义 毕业设计是教学计划中最后一个综合性实践教学环节,是学生在教师的指导下,独立从事设计工作的初步尝试,其基本目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识、基本技能应对和处理问题的能力。是学生对四年所学知识和技能进行系统化、综合化运用、总结和深化的过程。通过选题、调研、收集分析资料、方案设计、结构计算等过程,检查学生的思维能力、创造能力、实践能力。通过毕业设计、毕业答辩,来考核教学质量,对深化教学改革,提高人才培养工作水平具有重要的意义。 毕业设计是整个本科阶段专业知识的综合运用过程,在这次毕业设计中,锻炼我们分析和解决实际问题的能力、创新能力、调查研究能力和查阅资料的能力,运用各种设计规范和通用图集以及国家、地方标准,完成建筑设计和结构计算,绘制施工图,并通过计算机绘图、计算等环节,提高对计算机的应用能力。让自身向着一个合格工程师的方向去发展和努力。 此次毕业设计我的做的课题为“长沙第一育人中学教学楼5号楼”设计,我要在设计过程中运用大学期间学到的各项知识,并利用CAD、天正、PKPM等相关软件进行机算,并手算其中部分框架,并用计算机进行验算。通过这个过程我不仅能学到

某大学工程施工组织设计方案

××××大学综合实验大楼施工组织设计 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括工程概况、现场布置、项目组织、机构设置、施工部署、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、工期、安全目标及施工管理措施、企业CI形象及文明施工等自施工准备至工程竣工质保期内的全过程组织管理措施,范围除合同要求完成的项目外,亦涵盖了总包管理所涉及的指定分包在内的全部工作。 1.2 编制依据 1.2.1某工程招标文件 1.2.2××市建筑设计院××××大学综合实验大楼施工图 1.2.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83 3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87

14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)机械设备安装工程施工及验收规范GB50231—98 16)风机、泵工程施工及验收规范GB50275—98 17)建筑采暖卫生与煤气工程施工及验收规范GBJ242—82 18)工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 19)火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—92 20)自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—96 21)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147—90 22)电气装置安装工程电力变压器油、互感器施工及验收规范GBJ148—90 23)电气装置工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 24)电气装置工程电气设备交接试验标准GB50150—91 25)电气装置工程电缆线路施工及验收规范GB50168—92 26)电气装置工程接地装置施工及验收规范GB50169—92 27)电气装置工程旋转电机施工及验收规范GB50170—92 28)电气装置工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171—92 29)电气装置工程施工及验收规范GB50254/GB50259—96 30)电气装置安装工程电梯电气装置工程施工及验收规范GB50182—93 31)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 32)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 33)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 34)建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标GBJ302—88 35)建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 36)电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310—88 1.2.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91

高校教学楼设计

土木工程专业毕业设计任务书题目:×××高校教学楼设计 二零一五年十二月 建筑系土木工程专业 (2012级本科学生)

毕业设计任务书 题目:×××高校教学楼设计 指导教师: ·设计目的 优秀的工程师,不仅要掌握基础知识和专业知识,还必须具有较强的综合判断能力、进行工作和科学决策的能力、独立处理各种复杂问题的能力及树立创新的意识等等,这些能力和意识的培养和建立是与教学过程中的实践环节密不可分的。毕业设计是本科学生知识、能力、素质提高的关键性实践环节,是实现本科培养目标要求的重要阶段,也是学生综合素质与工程实践能力培养效果的全面检查。本设计任务书正是基于此而编写的。 ·设计要求 认真贯彻“使用、安全、经济、美观”的设计原则;学习、掌握建筑与结构设计的全过程、基本方法和步骤;处理好建筑与结构设计的关系,认真考虑影响设计的各项因素;了解和掌握与设计有关的规范和规定,并正确运用它们;掌握高层建筑结构的设计、计算方法和基本构造要求;认真编写设计说明书、计算书,并绘制相应的设计图纸。 ·进度计划 本次毕业设计安排在2015~2016学年第一学期期末至第二学期第十周进行,详细进度安排如下: 第一学期末:认真学习毕业设计任务书,查阅相关资料完成开题报告。第二学期第1~2周:建筑方案设计,包括总平面布置和主要平、立、剖面草图。

第二学期第3~4周:施工图设计,包括平立剖面图和总平面图以及简要的建筑设计说明。 第二学期第5周:结构方案设计,包活结构选型、结构布置等。 第二学期第6~7周:结构计算,报货:确定计算简图;荷载计算;内力分析;荷载组合;界面与节点设计及构造设计;地基和基础设计;楼梯设计;其他构件设计。 第二学期第8~9周:绘制施工图,包括基础平面布置及剖面图,框架梁、柱配筋施工图,标准层平面结构布置图,楼梯及其他构件配筋施工图。 第二学期第10周:资料整理,包括设计计算书及有关表格,校对图纸及修改,图纸交指导老师审核签字。 设计任务书 第一部分建筑设计 1 概况 为×××高校教学楼,要求满足综合教学要求。 1.1 工程名称:×××高校教学楼设计。 1.2 建筑地点:该工程建设场地在新乡市高校新区,

某楼施工组织设计方案

一、施工组织设计概述 1、编制总思想 遵守国家有关法律法规,信守承诺,履行合约,坚持以顾客为中心的原则,不断提高服务质量,满足用户的需要。实施有效措施以确保结构安全、满足使用功能、消灭质量通病、建设绿色环保型精品工程;以过程控制保质量、科学管理促工期、周密预防保安全、统筹协调顾大局为原则,最终实现按质按期完成施工任务。 2、编制依据 2.1施工合同。 2.1.2施工图纸。 2.2现行国家、省、市有关法规、条例、规定。 2.3现行工程建设国家、行业、地方标准及图集。 2.4工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)。 2.5国际标准化组织(ISO)标准及其它。 3.编制原则 实用、可行、安全、经济、高效、环保、卫生。

二、工程概况 1、工程设计概况

2、项目管理特点分析 2.1施工任务重 本工程的要求工期为20个月,开工时间为5月初,整个工程施工跨越了两个雨季、两个冬季,再考虑一个春节假期,这样实际有利施工时间不到500天,建筑层数多,施工内容多样,设计要求很高,施工任务重。 2.2施工现场管理任务重 由于工程位于开发区珠江路及阿里山路路边,靠近主要交通道路及其它民用建筑,对安全生产、文明施工要求很高,且施工现场非常狭小,造成材料堆场、现场办公及设备等施工布置困难。为较好地解决这个矛盾,首先根据工程各施工阶段分别进行施工平面布置;其次科学安排和编制材料进场计划,做到提前采购、订货,根据工程施工进度计划及施工场地容量组织材料、设备分批次进场,避免因工程材料早进、多进造成现场拥挤和因少进、漏进影响正常施工。 2.3现场组织、协调任务重 由于工程量大且工期紧,施工时必然要广泛采取分段流水和穿插施工,这就产生多工作面多工种同时施工的情况,因此要求施工进度计划编制必须科学,前后工序安排紧凑合理、严密不脱节,工序间不抵触;其次要协调好各施工单位间沟通畅通,各级管理人员岗位责任执行到位,各专业联系畅通,协作顺利均提出很高的要求。 三、施工部署 1、整体施工部署 作为隆祺嘉园二期工程的总承包单位,我公司将本着优质、高效的精神建设本工程,采用项目施工管理办法,建立以项目部为首的管理层,全权组织现场施工管理,并对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划地组织协调

相关文档
相关文档 最新文档