文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12故障解列与失步解列的协调优化

12故障解列与失步解列的协调优化

12故障解列与失步解列的协调优化
12故障解列与失步解列的协调优化

RCS 一993型失步解列装置运行规程

RCS 一993型失步解列装置运行规程本规程根据厂家提供的图纸和说明书,并依据国家相关的规程规定编写,适用于南煤龙川发电有限公司的失步解列保护。 14.1 设备简介 RCS-993型失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。 14.2 保护装置介绍 14.2.1 装置指示灯 “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮; “TV断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮; “TA断线”灯为黄色,当发生电流回路断线时点亮; “装置异常”灯为黄色,当装置异常时点亮; “跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭。 14.2.2 按钮和开关 14.2.2.1 装置前面的按钮 保护复归按钮(1FA)用于复归RCS-993A保护信号。 打印按钮(1YA)用于RCS-993A保护装置动作后打印信息。 14.2.2.2 装置背后的开关 装置电源开关:用于给装置供电的,装置启动前投入此开关。 220KVPT开关:220KV电压互感器来的电压信号开关,保护投入前投入此开关。 14.2.3 装置保护压板 “检修状态”:投入此压板时,保护装置动作时不发出告警和动作信号。 “投211线路失步解列”:投入此压板时,失步解列保护投入。 “RCS-993跳201开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅰ。 “RCS-993跳201开关出口Ⅱ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳201开关跳闸线圈Ⅱ。 “RCS-993跳202开关出口Ⅰ”:投入此压板时,保护装置动作时跳RCS-993跳202

2020年(安全管理)安全稳定控制装置检修规程

(安全管理)安全稳定控制装 置检修规程

Q/ZSSC 21001-2010 2011-03-15发布2

前言1 1范围2 2规范性引用文件2 3术语和定义2 4设备规范2 5检修周期与检修项目3 6检修前工作准备4 7检修工艺步骤及质量标准5

本标准由安徽白莲崖水库开发有限责任公司标准化管理领导小组提出。本标准由安徽白莲崖水库开发有限责任公司标准化管理办公室归口。本标准起草单位:安徽白莲崖水库开发有限责任公司 本标准起草人:

1 范围 本规程规定了公司白莲崖水电站南瑞继保失步解列及频率电压紧急控制装置的检修周期、检修项目、检修工艺、试验和验收等有关内容。 本规程适用于公司白莲崖水电站南瑞继保失步解列及频率电压紧急控制装置的大修、小修和日常维护,并通过采用保护作业指导书,推动标准化作业的实施。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB7261继电器及继电保护装置基本试验方法 GB14285继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T769电力系统微机继电保护技术导则 DL478静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T995继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T587微机继电保护装置运行管理规程 JB-T5777.2电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 电力系统第一道防线 系指继电保护,快速切除故障。 电力系统第二道防线 2

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

智能变电站失步解列装置通用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 智能变电站失步解列装置专用技术规范2803002-0000-b1

智能变电站失步解列装置采购标准 技术规范(范本)使用说明 1、本标准技术规范(范本)分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范(范本),通用技术规范(范本)部分条款及专用技术规范(范本)部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范(范本)的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应专用技术规范(范本)部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范(范本)部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置调试大纲

报告编号: 武安发电公司2×300MW机组工程 失步解列装置静态 调试大纲 电控维护班 2011-12-27编制人:韩辉

工程名称:大唐武安发电有限公司2×300MW机组工程报告名称:失步解列装置静态调试报告 报告编号: 编制:大唐武安发电有限公司生产准备部电控维护报告编写: 审核: 批准:

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~

1 概述 武安发电有限公司2×300MW机组工程失步解列装置采用国网电力科学研究院稳定技术研究所南京南瑞集团公司稳定技术分公司生产的RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置,两条线路共配置两套装置,一条线路对应一套装置。该装置主要用于失步震荡解列,同时可完成低频、低压自动解列、切负荷功能。 2 调试目的 本次单体调试是对失步解列装置进行定值整定试验、逻辑功能试验以及整组传动等试验,保证装置可靠动作,确保系统安全运行。 3编制标准和依据 3.1《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006 3.2《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006 3.3《河北南部电网继电保护运行管理规程》冀电调(2007)27文 3.4 《RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制装置技术及使用说明书》 4调试使用仪器 4.1天进MC2000系列继电保护测试仪 4.2 Kyoritsu 3007A型绝缘摇表(500V) 5 实验前注意事项 5.1试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。 5.2一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源,释放手上静 电或佩带静电防护带 5.3使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 *以下除传动试验,均应断开保护屏上的出口压板。 5.4 RCS993E 频率电压紧急控制功能判断的对象是同一系统的两段母线电压或线路电压,所以试验时如果两组电压输入都加了量时,必须两组电压输入的正序电压或频率同

电网第三道防线问题分析及失步解列

电网第三道防线问题分析及失步解列 摘要:三道防线是电力系统安全防御体系的重要组成部分,第一道是继电保护系统,第二道是包括稳控装置及切机、切负荷等措施在内的电力系统安全稳定控制系统,第三道由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成。鉴于目前第三道防线尚存漏洞或不足,分析了振荡中心转移至主网内部、故障点切除不掉引起远后备保护无选择动作、重要联络线的相继开断造成的潮流大转移引起受端系统电压不稳定、距离保护三段在线路严重过载时误动作引起的连锁反应及大机组保护装置参数与电网不协调引发的事故等五种情况。针对这些情况提出了若干解决的对策,特别是研究和提出了构建互联电网的综合解列控制系统的方案,解决了振荡中心转移到主网内部时能及时采取解列等优化措施,解决了电压不稳定事故发生前隔离故障区域或将难以控制的电压崩溃事故转化为 容易解决的频率稳定问题等,这些对策可显著增强电网的第三道防线。 关键词:电力系统安全;三道防线;失步振荡;综合解列系统 Analysis on the Problems about the Third Defense Line of Power Systems and the Concept of Dealing with the Separation Relay after Loss of Synchronism Abstract:“Three Defence Lines”is a concept of the whole security defence system for power systems being used for a long time but clearly defined in this paper as follows: the first is the protection relay system; the second line the stability and security control including generator rejection and load shielding and the third line the separation relay after loss of synchronism followed by the frequency and the voltage emergency control. The paper argues that there exist indentation and deficiency in the third line and analyzes in detail the following five scenarios.

浅析失步解列装置及应用

浅析失步解列装置及应用 发表时间:2018-12-12T15:57:51.107Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:王信 [导读] 摘要:大电网的稳定运行是电力系统的基本要求,大电网中最严重的事故事稳定性破坏即系统发生失步振荡,如处理不当会发生大面积停电。 中国水利水电第十二工程局机电安装分局浙江 323000 摘要:大电网的稳定运行是电力系统的基本要求,大电网中最严重的事故事稳定性破坏即系统发生失步振荡,如处理不当会发生大面积停电。当系统失步后,首先要解决的问题是从失步断面断开失步机群间的电气联系,消除系统振荡,然后通过切机、减载等措施实现解列后电气孤岛的稳定运行,最后当条件允许时,再逐步恢复整个系统的互联同步稳定运行。 关键词:系统振荡、失步解列、两机等值系统 一、概念阐述 在电网中,保证电力系统稳定的第三道防线由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,当电力系统发生失步振荡、频率异常、电压异常等事故时采取解列、切负荷、切机等控制措施,防止系统崩溃。 实际测量中,我们通常将振荡中心两侧母线电压相量之间的相角差从正常运行角度逐步增加并超过180°的现象定义为该系统已失去同步。 失步解列是电力系统稳定破坏后防止事故扩大的基本措施,在电网结构的规划中应遵循合理的分层分区原则,在电网的运行时应分析本电网各种可能的失步振荡模式,制定失步振荡解列方案,配置自动解列装置,即在预先选定的输电断面,以断开输电线路或解列发电厂或变电所母线来实现。按系统解列的不同目标,一般采用不同的起动方式。在选择系统解列断面时,应使解列后各部分系统分别保持同步和功率尽量保持平衡,并应考虑以最少的解列点和最少的断路器来实现。 二、基本原理和类型 电力系统失步时,一般可以将所有机组分为两个机群,用两机等值系统分析分析其特性。如图1所示两机等值系统电势向量图。Zm、Zn分别为装置安装处到两侧系统的等效阻抗。 图1 目前常用的有三种失步判据,以下分别介绍其原理: 1.视在阻抗轨迹判据(以南瑞继保RCS-993A失步解列装置为例): 原理为当系统发生失步振荡时,装置安装处测量的阻抗值会随着功角的变化而变化,因此通过测量阻抗轨迹来判断失步。视在阻抗轨迹在阻抗平面上表现为6个区域,如图2所示,电力系统振荡时,测量阻抗轨迹沿曲线1、2顺次移动,加速失步时依曲线1的方向移动,减速失步时依曲线2的方向移动。 图2 2.视在阻抗角判据(以南京南电SSD-540U失步解列装置为例): 相位角通过公式算出,系统振荡时,根据相位角的变化规律,将四个象限内的相位角划分为六个区(如图3): 1~ 2、 2~90°、90°~ 3、 3~ 4、 4~270°、270°~ 1。系统正常情况下一般运行在Ⅰ区或Ⅳ区,把Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ作为正方向判别区,把Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅰ作为反方向判别区,把Ⅰ-Ⅳ作为振荡中心判别区。

大型电力系统失步解列装置的协调

大型电力系统失步解列装置的协调 返回 作者:宗洪良,孙光辉,刘志,王荣,孙景辉 摘要电力系统稳定破坏的事故国内外时有发生,电网失步时解列失步断面或快速切除送端电厂的部分发电机组是最基本的控制措施。本文介绍了目前国内高压电网解列装置使用的三种失步判据,介绍了不同装置之间的配合方法,指出这些配合方法适用于结构比较简单的系统,而对于复杂的互联电力系统,往往难以达到快速、准确解列的要求。作者分析了南方电网四个失步断面的具体情况,指出对于比较复杂的某些断面有关解列装置应借助远方通信进行协调配合,以实现快速、有选择的解列控制。另外对于利用同步相量测量系统(PMU)实现电力系统的解列控制的条件提出了看法,以期今后在这一方面能得到实际应用。 0 前言 电力系统在遭遇严重故障或多重性事故时可能失去同步,如果没有及时采取有效措施,事故将要扩大,甚至出现大面积停电的严重后果。由于种种原因,例如网架结构不合理、继电保护不正确动作、稳控装置拒动或控制量不足、断路器失灵等,电网稳定破坏的事故往往难以避免,因此国内外电网稳定破坏的事故时有发生。失步时解列电网联络线是最基本的失步控制措施。振荡中心如果落在送端电厂的送出线上,快速切除该电厂的部分发电机组一般可以使系统再同步,因此在大型发电厂得到应用,如福建后石电厂(6台600MW机组)、四川二滩电站(6台550MW机组)、阳城发电厂(6台350MW机组)、东北绥中发电厂(2台 800MW 机组)、内蒙准格尔发电厂(2台350MW机组)等都装设有失步切机装置。 电网的失步控制目前主要靠失步解列装置来完成。失步解列装置的核心技术是:完善的失步判据、不同安装点解列装置动作的配合方法、防止各种情况下误动作的闭锁措施。失步解列装置的不正确动作都将带来严重的后果。国内电网近年来安装的失步解列装置基本满足了各电网的需要,正确动作多次,对确保各电网的安全稳定运行发挥着重要作用。 随着电力系统的发展,西电东送、南北互供、大区联网的实现,电网的结构更加复杂化,对失步解列装置的要求也越来越高,针对这种情况,作者对大型电力系统的失步解列问题进行了研究,提出了大型电网失步解列装置的协调配合方案,以期解决国内复杂电网内失步解列装置的协调动作问题。

失步解列及安全稳控装置试验报告-上传

失步解列紧急控制装置试验报告 工程名称:XX光伏电站装置地点:二次盘室 试验日期: 2012年5月15日温度: 20 ℃相对湿度:25% RH 设备编号:失步解列柜执行标准:DL-T 995-2006 继电保护 一、试验用标准仪器数据: 名称:继电保护测试装置型号:RT-3A 编号:111 生产厂家:扬州 二、保护装置数据: 装置型号RCS-993E失步解列及频率电压紧急 控制装置生产厂家南京南瑞继保电气有限 公司 三、电流 .电压采样校验: 名称输入频率/电压测量频率(Hz)/电压(V) 备注A相B相C相 50.00Hz 50.005 50.007 50.005 57.7V 57.73 57.72 57.73 四、试验数据: 定值名称整定值动作值 备注频率\电压时间(S)频率\电压时间(S) 低频启动49.50Hz 0 49.49HZ 0.04 启动 低频解列49.00Hz0.2 48.98HZ0.24 跳闸过频启动50.50Hz0 50.51HZ0.04 启动过频第一轮51.00Hz 0.2 51.05HZ0.24 跳闸过频第二轮51.50Hz 0.2 51.54HZ0.24 跳闸过频第三轮52.00Hz 0.2 52.05HZ0.24 跳闸低压启动90.0V 0 89.8V 0.04 启动低压解列85.0V 0.2 84.8V 0.24 跳闸过压启动115.0V 0 115.5V 0.04 启动过压解列120.0V 0.2 120.6V 0.24 跳闸五、结论 合格 试验:复核:

稳定控制装置试验报告 工程名称:XX光伏电站装置地点:二次盘室 试验日期: 2012年5月18日温度: 25 ℃相对湿度:25% RH 设备编号:稳定控制柜执行标准:DL-T 995-2006 继电保护 一、试验用标准仪器数据: 名称:继电保护测试装置型号:RT-3A 编号:111 生产厂家:扬州 二、保护装置数据: 装置型号RCS-992A型分布式稳控装置生产厂家南京南瑞继保电气有限 公司 三、电流 .电压采样校验: 名称输入电流/电压测量电流(A)/电压(V) 备注A相B相C相 10.00 10 10 10 57.7V 57.75 57.74 57.74 四、传动试验: 出口名称动作情况结论1#进线跳闸正确2#进线跳闸正确3#进线跳闸正确4#进线跳闸正确备用进线跳闸正确出线跳闸正确 五、结论 合格 试验:复核:

CSC-391数字式失步解列控制装置

CSC-391C 数字式失步解列控制装置 装置功能 失步功能 1) 监测装置安装处线路的电压、电流、功率等运行状态(包括电气量、开入、元件投停、异常)。 判断系统是否失步。一旦发生失步,采取解列、切机、压出力、切负荷或启动其它使系统再同期 的控制措施; 2) 具有区分失步振荡、同步振荡和短路故障功能。当系统发生失步振荡时,装置正确动作。当系统发 生同步振荡、短路故障等非失步振荡情况时,装置不误动作; 3) 装置能正确判别失步振荡中心正/反方向。当振荡中心在装置安装处附近时,装置能可靠动作; 4) 装置能正确判别加速失步/减速失步; 5) 当系统允许采取再同步控制时,装置能通过设置失步振荡周期次数定值延时动作,尽可能使系统实 现再同步; 6) 装置能通过动作区范围定值、振荡周期次数定值整定,协调相邻安装点之间失步解列装置的配合; 7) 装置具有事件记录与故障数据录波功能; 8) 装置具有回路自检、异常报警、自动显示、打印等功能; 9) 装置具有灵活、方便的对时功能。既可用键盘手动修改计算机时钟,也可用 GPS 脉冲信号进行精确 对时,并有防止GPS 误对时功能; 10)预留与就地监控系统、工程师站、调度系统等的接口。 低频低压、过频过压功能: 1) 测量装置安装处两段母线切换后的电压、频率或测量线路的电压、频率以及它们的变化率。对失 步解列装置中集成的频率电压紧急控制功能,可以跟随判断系统是否失步的线路测量电压、频率。 2) 当电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷,使 系统的电源与负荷重新平衡。本装置设有3 个基本轮,2 个独立的特殊轮; 3) 当电力系统由于无功缺额引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确 保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。本装置根据电压切负荷的轮次和根据频率切负荷 的轮次相同; 4) 由于有功功率过剩引起频率上升时,装置根据频率升高值自动切除电厂的部分机组,使系统的电 源与负荷重新平衡。本装置设有3 轮过频解列;

电力系统自动化技术介绍

电力系统自动化技术专业介绍 电力系统自动化是电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班,DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展)。 电力系统自动化automation of power systems 对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。 发展过程20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如:电网和发电机的各种继电保护、汽轮机的危急保安器、锅炉的安全阀、汽轮机转速和发电机电压的自动调节、并网的自动同期装置等。50~60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70~80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA)开始出现。

失步解列运行规程

目录 一、简介 (1) 二、装置特点 (1) 三、装置原理 (2) 四、失步解列装置主要功能 (2) 五、装置面板指示灯 (3) 六、正常运行检查 (3) 七、其装置压板说明 (3) 八、保护投停 (4) 九、其他 (5)

失步解列装置运行规程 一、简介: 失步解列装置作为电力系统失步时的跳闸启动装置,当电力系统失步时,做出相应的处理,进行自动解列、切机、切负荷或启动其他系统再同期的控制措施,使处于失步状态的系统通过调整电力网络功率平衡达到恢复到稳定状态的目的,保证系统的安全,减少事故扩大的可能。 山西鲁晋王曲发电有限责任公司位于山西省潞城市,一期工程是2x600MW超临界机组,根据王曲电厂接入系统设计的要求,王曲电厂一期工程出双回线到潞城开闭站,在王潞一线和王潞二线的线路的两侧加装失步解列装置,并按照双重化配置,电厂侧配的是南京南瑞公司生产的RCS-993B型失步解列装置 根据华北电网公司相关的规定,王曲电厂500KV升压站的失步解列装置的调度名称为“500kV王潞线RCS-993B失步解列装置A”和“500kV王潞线RCS-993B失步解列装置B”。 二、装置特点 RCS-993B失步解列装置采用整体面板,全封闭机箱,单元采用双CPU结构,强电和弱电严格分离,同时,在软件设计上采用有效的抗干扰能力,装置具有很强的抗干扰能力和抗电磁辐射能力失步解列装置采用友好的人机界面,汉字显示,中文打印报表配置RS-485接口,保存128次最新动作报告,24次故障录波报

告。可对两回线路进行失步判别 三、装置原理 本装置采用ucosφ判别原理进行失步判别,以装置安装处测量电压最小值确定动作区域。其主要性能有: 失步继电器利用ucosφ的变化轨迹来判别电力系统失步,利用装置安装处采集到的500KV王潞一线及王潞二线的三相电压电流,通过计算ucosφ来反应中心振荡电压,根据振荡中心电压的变化规律来区分失步振荡和同步振荡及短路故障 将ucosφ的变化范围分为7个区,振荡发生时ucosφ逐级穿过失步继电器快跳段需要穿过7个区域,慢跳段需要穿过4个区域失步解列装置快跳段可以测量180ms以上的失步周期,满跳段可以测量120ms以上的失步周期,并可以整定为失步后N个周期后出口跳闸,N的取值范围为1-15。当整定为N=1时,由快跳段出口解列,当N大于1时,当振荡周期很短时,如果快跳步动作,则由慢跳段在第二个振荡周期出口 失步解列装置可以通过震荡过程中最低电压值来确定装置保护的范围,保证相邻安装点的失步解列装置的选择配合 失步解列装置设有TA断线报警及TV断线报警及闭锁功能四、失步解列装置主要功能 装置具备失步解列功能,由压板控制功能投退

失步解列总结

《基于双DSP技术故障解列装置的研究》,[D],娄宝磊,山东大学,2012年 《一种电力系统失步解列面的实时搜索方法》,汪成根,张保会,郝治国等,[J],中国电机工程学报,2010年3月 《避免电网连锁解列的全局协调控制策略》胥威汀,刘俊勇,李昊等,[J],电力自动化设备,2013,3 《电力系统暂态稳定在线决策算法的研究》藤林 《新型电力系统失步广域控制技术研发》,王英涛,汤涌,丁理杰等,[J],电网技术,2013年7月 一、被动解列方案: 1、解列判据: 一方面,失步解列判据通常设有主判据,用于判断系统是否失步、辅助判据,用于选择性、防误动闭锁措施以及装置间的有效配合。 另一方面,分为三类:间接反映功角失步解列判据、直接测量功角的失步解列判据(利用GPS,基于PMU)以及基于能量的失步解列判据(基于有功、无功、等面积定则、李亚普洛夫直接法)。 等面积定则判据多用于发电机失步保护中,优点是能够准确地知道失步的时刻,并具有失步预测功能;且能自适应各种工况,无须进行繁琐的整定计算,关键在于功角的获得。 2、解列的关键问题: (1)解列地点: 1)解列后的两侧系统能够各自保持同步运行; 2)解列后的两侧系统的供需基本平衡。 (2)解列时机(解列前提判断):系统是否到了非解列不可的地步 在我国《电力系统安全稳定导则》中规定“在满足规定条件的前提下,可以不解列,允许系统作短时间的非同步运行”,因此有文章提出 当系统不允许(包括短时间也不允许)异步运行,或者失步后不可能恢复在同步时,应失步无延迟解列(快速解列),在失步的第一周期里进行。 延迟解列两种情况。 (3)解列动作时序:包括解列时刻的选择以及解列顺序的控制。解列过程中,断开的每一条线路,对电力系统以及孤岛的冲击都是不一样的,而对如何减小或减轻对系统冲击影响的研究,目前还处于空白阶段。 (4)失步解列装置配合方法: 3、传统失步解列控制方案采用本地量作为判断依据,有点在于动作快速、准确,当遭遇到的系统故障恰好处于考虑故障集之内时,可以取得良好的效果。 缺点: (1)判据不够完善;难以适应复杂多变的系统;固定的解列断面难以适应失步模式的变化;大多针对两机系统。 (2)判据研究发展趋势:基于本地量解列新算法、利用GPS、PMU的自适应新算法以及利用人工智能新算法的研究。

电力系统暂态稳定紧急控制现状与展望_吕志来

电力系统暂态稳定紧急控制现状与展望 Present State and Prospect of Power System Transient Stability Emergency Control 西安交通大学电气工程学院 吕志来 张保会 哈恒旭 (陕西西安710049) 【摘要】 对近年来电力系统暂态稳定紧急控制作简要综述,指出所存在的问题,并结合当前技术和发展要求,展望电力系统暂态稳定紧急控制的发展方向,以及若干技术问题的改进方案。【关键词】 电力系统 暂态稳定 紧急控制 Abstract This paper presents an overview of power sys 2tem transient stability emergency control study in recent years ,points out some shortcomings in recent research ,and discusses some development trends combined with technologies newly developed and important issues need to be further studied for the emergency control. K ey w ords power system transient stability emer 2gency control 0 引言 随着电力工业的发展,电力系统的规模不断扩大,电网结构日益复杂,单机容量进一步提高。与此同时,由于受到环境和经济等因素的制约,区域间联网和远距离大容量输电系统的不断出现,系统运行更加接近极限状态,这使得电力系统暂态稳定问题日趋严重,电力系统一旦失去稳定,往往造成大范围、较长时间停电,在最严重的情况下,则可能使电力系统崩溃和瓦解。另外,由于电力市场的起动和实施,系统的运行方式和运行工况将出现一些新的变化,使电力系统暂态稳定问题变得更为复杂化。 在这些情况下,研究和实施相应的暂态稳定紧急控制措施,不但可以提高系统运行的可靠性,而且可以因传输能力的提高而产生直接经济效益。另外,从经济和实用的角度来说,预防控制并不总是灵活和有效的,对于小概率的严重事故,采取紧急控制措施也许比预防控制更为合理。在某些情况下,如远方大容量机组失步,紧急控制甚至是防止系统失稳的唯一实用办法[1]。为此,本文综述电力系统暂态稳定紧急控制的现状,并展望其发展方向和需解决的技术问题。 1 暂态稳定紧急控制现状及存在的问题 电力系统同步稳定性破坏可以分为2大类,一类是某个发电厂与电力系统中的其它发电厂之间的同步稳定性丧失即简单不稳定模式;另一类是电力系统中多组发电机之间的同步稳定性丧失即复杂不稳定模式。针对电力系统的这种特点,若配备合适的暂态稳定紧急控制,并及时进行有效地投入,往往能以较小的代价取得系统的暂态稳定,避免局部故障造成大面积停电的事故。 暂态稳定紧急控制措施包括很多方面,如切机、快速汽门控制、切负荷、制动电阻控制以及串联电容的强行补偿等,这些控制措施的制定和决策目前唯一实用的方法是:离线预决策,实时匹配。这种方案是将系统的网络结构和参数、系统运行方式以及预想事故按照某种方式进行组合,离线计算出各种组合方式下维持暂态稳定所需的控制规律,从而形成1个控制策略表存放在稳定控制装置内,当检测到系统扰动而装置起动时,从其中选取与实际系统运行方式和扰动情况最接近的控制方案执行实施。如日本东北电力公司的BSPC 系统,华北神头地区的区域性安全稳定控制 系统,南京自动化研究所与东北电管局联合开发的辽西电网稳定控制系统,南京自动化研究所与福建省中心调度所联合研制的WL K Ο1型微机联切控制系统。这些控制策略表中的每1条控制规律都是通过大量离线仿真计算得到的。但是,暂态稳定问题具有较强的非线性,而这样得出的控制策略表不可能非常详细,因而难以适应多种运行方式及不同的故障类型和位置,并且需要较多的经验来综合控制表。 文献[2]为了减少计算量,提出用暂态能量函数法计算切机控制规律的方法,每1条控制规律都是通过比较不同切机方式下的能量裕度而得出的,这实质上也是试凑法的一种。 文献[3,4]针对东北电力系统铁岭电厂的实际情况研制了一套WAW Ο1型安全稳定紧急控制装置,该装置集静态稳定判断、暂态稳定预测和实时控制为一体,对可等值为单机无穷大母线的发电厂的局部稳定性控制能起到良好的作用。该装 — 8 4— 1999年第12期中 国 电 力第32卷

FWK-F型失步振荡解列装置原理及使用说明书

目录 第一部分FWK-F失步解列柜 .................................................................................. 3 一、概述 ................................................................................................................ 3 二、用途与功能 ...................................................................................................... 41UFV-2F型装置主要功能..................................................................................... 42其他功能........................................................................................................... 4三、装置输入的模拟量及电气量测量方法.................................................................. 51装置输入的模拟量 ............................................................................................. 52电气量测量方法................................................................................................. 5四、主要技术参数 ................................................................................................... 51额定参数........................................................................................................... 62过载能力........................................................................................................... 63整屏功率消耗.................................................................................................... 64整定围 .............................................................................................................. 65动作时间........................................................................................................... 66返回系数........................................................................................................... 67测量精度........................................................................................................... 68事件记录及数据记录.......................................................................................... 79装置输入量 ....................................................................................................... 710装置输出量 .................................................................................................... 711介质强度和绝缘电阻 ....................................................................................... 812抗干扰性能 .................................................................................................... 813使用环境条件 ................................................................................................. 8第二部分UFV-2F型失步振荡解列装置.................................................................... 9 一、用途及主要功能................................................................................................ 9 二、失步解列的判别方法(工作原理) ................................................................. 101概述 ............................................................................................................. 102系统失步振荡过程中相位角的变化规律 ........................................................... 103相位角失步振荡判据...................................................................................... 154保护区围的判断及选择性配合......................................................................... 175装置启动判据:相位角启动或功率突变量启动 ................................................. 18

电力系统失步解裂装置研究

电力系统失步解裂装置研究

电力系统失步解裂装置研究 第一章绪论 本章提要:介绍了电力系统稳定问题的特点及其对电力系统产生的影响,讨论了失步解列装置的发展历史及现状,分析了目前存在的主要问题,并简要介绍了本文的主要工作。 1.1课题的提出和意义 现代社会对电力供应的依赖性越来越强。随着电力系统规模的扩大,一旦发生大停电事故,带来的损害也将是极其巨大的。例如,佃65年11月9日美国东北部大停电事故,使纽约市和东北部六州及加拿大安大略省大停电,停电负荷21000MW,停电区域20万平方公里,最长停电时间达13小时。佃78年法国大停电事故造成全国大部分地区停电,经过8小时系统才全部恢复。佃96年7月2日、8月10日美国西部电力系统连续两次发生大面积停电事故,7月2日停电事故中部分地区停电长达3 小时;8月10日事故发生在下午3点48分,到次日全部用户才恢复供电。佃90年9月20日我国广东发生大停电事故,导致广东北网崩溃,广州、佛山、清远、肇庆、韶关五个城市部分或全部停电,3小时后系统才基本恢复正常。这都说明保证电力系统安全正常运行、防止大面积停电事故是现代电力系统所面临的一项迫切而重大的任务[1]。 在电力系统和联合电力系统内可能会发生以下几种破坏正常运行方 式的情况[2]:

(1)在一个或几个相互连接的联合电力系统内,由于发电机功率和负荷平衡发生突然变化而引起输电线路和系统联络线的危险过负荷; (2)在联合电力系统的相邻系统内突然切除发电机或切除负荷时,输电线路和系统联络线上发生严重过负荷; (3)在系统联络线中,一条较大容量联络线的意外切除,以及在发生暂态稳定破坏时,环行或双回输电线路中某些区段的意外切除; (4)足以引起电力系统频率危险升高的大容量输电线路的切除,或较低电压等级弱联系网络中大容量输电线路的切除; (5)非同步运行。当同步运行方式被破坏时,事故发展极快,要依靠运行人员操作来排除失步事故一般是不可能的,必须安装可靠的稳定控制装置和失步解列装置。 由此可见,大事故的发生、发展是未进行快速而准确的控制,系统中没有设立可靠的第三道防线引起的。一旦系统中建立了可靠的第三道防线,即使发生了难以预料的偶然因素所导致的严重事故,也可以确保电力系统的主要部分和重要用户安全稳定运行。 1.2国内外研究情况综述 1.2.1电力系统解列问题及失步检测原理 电力系统遭受严重扰动,可能导致稳定性破坏,而发生失步振荡则是其中一种严重事故,如不及时处理可能造成大面积停电或系统瓦解。将失去同步的电力系统解列是防止事故扩大的一种有效手段。现在国内外工程实际应用中,一般采用装设在预定解列点的失步解列装置完成对电力系统失步的检测和解列,使失步现象终止,防止事故的扩大。 目前应用广泛的失步检测原理大体有以下几类[3]: (1)传统的阻抗型失步判别装置[4]。阻抗型的失步保护有很多形式,如透镜型、圆形、直线型等,但它们的核心都是构造内、外两个及两个以上阻抗元件,用于区分短路故障、同步故障和失步振荡。短路故障的测量阻抗将瞬时穿入两个以上的阻抗元件,同步振荡的测量阻抗不可能 到达阻抗平面的H、皿象限,只有在失步振荡时,测量阻抗才会以一定的时间间

机失步解列及高周切机装置运行规程

#3、4机失步解列及高周切机装置运行规程 1、概述 #3机失步解列及高周切机装置为北京华瑞泰公司生产的EFV-F型失步解列及高周切机装置。装置采集发电机出口电压和电流,计算发电机的有功功率、无功功率、相位角、系统频率,进行失步振荡和频率升高判断,在判断故障以后按要求切除机组。 2、装置简介 EFV-F失步解列及高周切机装置主要包括FFV-F失步解列装置模件箱、打印机、出口压板、复归按钮、PT小开关、直流电源开关等,分别介绍如下: 2.1 EFV-F装置模件说明 (1)稳压电源模件(DY) 提供装置所需的+5V、+12V、–12V、24V电源,四个指示灯分别指示 以上电源输出,模件上小开关为电源开关,正常置投入位。 (2)交流变换模件(1YH) 将发电机PT、CT二次电压电流转化为弱电信号,提供给EFV-F主机 模件。 (3)EFV-F主机模件 处理交流变换模件1YH送来的发电机电压、电流信号,判定机组失 步和频率升高等状态综合处理后完成输出跳闸、事件纪录、数据纪录、 显示、打印等功能。 模件带有液晶显示屏,正常时显示发电机电压、电流、功率、频率、 相位角等信息,装置动作或异常后在第一行(特殊显示行)显示装置 动作、异常信息。模件带有运行、启动、动作、异常四个指示灯,其 中动作、异常灯保持、启动灯不保持,装置正常运行时运行灯亮;定 值设定允许、禁止小开关用于允许或禁止定值修改,正常投“禁止” 位。模件小键盘用于装置操作和定值修改。 (4)输出中间模件(SZ) 主机模件动作后驱动输出中间模件中间继电器启动跳闸出口模件动 作跳闸、发信,该模件9个指示灯含义如下: 启动:装置启动并开放跳闸出口,不保持。 动作:装置动作跳闸,保持。 PT断线:装置判定PT断线,不保持。 异常:装置异常,保持。 输出1:失步解列动作 输出2:过频I段动作 输出3:过频II段动作 输出4:过频III段动作 输出5:备用 (5)跳闸出口模件(CKZ1) 跳闸出口模件有四个指示灯(保持),分别指示每个模件中四个出口 继电器动作情况,含义如下: 出口1灯亮——失步解列跳闸 出口2灯亮——过频I段跳闸

相关文档
相关文档 最新文档