文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给水管道打压试验

室外给水管道打压试验

室外给水管道打压试验
室外给水管道打压试验

给水管道打压试验

水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。室外给水管道一般是指用于输送自来水的室外主管。室外室内的差别是以水表为界。压力试验是指新装完毕的管道必须通过高于常用水压倍数的压力测试,才能正常通水使用。

(1)检验依据

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002)

9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏,管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

(2)所需工具和材料

试压泵、管钳、压力表、手电筒、管件(弯头、直接)等

(3)作业过程

1)打开水压试验管路中阀门,开始向系统注水。

2)开启系统上各高处的排气阀,使管道内的空气排尽。待灌满水后,关闭

排气阀和进水阀,停止向系统注水。

3)打开连接加压泵的阀门,用电动式试压泵通过管路向系统加压,同时拧开压力表上的旋塞阀,观察压力表升高情况,一般分2~3次升至试验压力。在此过程中,每加压至一定数值时,应停下来对管道进行全面检查,无异常现象方可在继续加压。

4)强度试验压力为1.5倍工作压力,管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏,管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

(4)现场图片

a.打压接电

b.接头制作

c.管材连接

d.打压灌水

e.灌水前压力

f.灌水后压力

室外给水管网安装..

9 室外给水管网安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于民用住宅小区和厂区内,工作压力不大于1.0MPa的室外给水(消防)管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程的施工。 9.1.2 架空或地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。 9.1.3 本标准不适用湿陷性土、膨胀土、永冻土等特殊土层地区的室外给水管道的施工。 9.2 施工准备 9.2.1 技术准备 (1) 施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 (2) 已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 (3) 技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。 9.2.2 材料要求 (1) 工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 (2) 工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 (3) 所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (4) 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 (5) 管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其他附件等应是同一厂家的配套产品。 9.2.3 主要机具 (1) 施工机具(见表9.2.3-1)

(2) 测量仪器(见表9.2.3-2) 施工测量仪器表9.2.3-2 9.2.4 作业条件 (1) 管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 (2) 在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 (3) 在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 9.2.5 施工组织及人员准备 (1) 施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 (2) 施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 (3) 施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 9.3 给水管道安装 9.3.1 材料质量要求 (1) 主材的技术标准见表9.3.1。

给水管道水压试验方案

给水管道水压试验方案 DN700给水管道水压试验方案一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段 :DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于 15 ?,最高温度不超过100?。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为 25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。 1

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60, 。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。 2

室外给水管道及设备安装工艺标准--最新版

室外给水管道及设备安装工艺 1适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2施工准备 2.1 材料设备要求 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2 2.2主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污

SGBZ-0515室外给水管道及设备安装施工工艺标准

SGBZ-0515室外给水管道及设备安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3作业条件: 2.3.1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

给水管道试压试验方案

: 给水管道试压试验方案 * % 年月日

给水管道试压试验方案 ` 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的倍,且试验压力不应低于,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于级,量程范围宜为试验压力倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 }

二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用,最小刻度,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 } 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安

给水管道通水试验记录

给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称科教园1房屋建筑单位衡阳市楚才城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 DN20水龙头6 9:10-9:30畅通渗漏2 DN20水嘴6 9:10-9:30光滑无泄漏3 6个DN20喷嘴:9:10-9:30,畅通无泄漏;4:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;5:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;6:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;7,6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30 6个DN20喷嘴9:10至9:30光滑无泄漏10个DN20喷嘴6个9:10至9:30,无泄漏。11 DN20接管为6口,9:10~9:30,无堵塞,无渗漏。 12 DN20接管为6,9:10至9:30。供水试验简述:按系统进行供水试验,每户打开水嘴,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:13号楼施工单位楚才,衡阳科教园城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,2个DN20喷头9:10~9:30无堵塞渗漏3,6个DN20喷头,9:10-9:30,无堵塞无渗漏,4DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和

泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏9个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏10个DN20喷嘴69:30、无堵塞、无渗漏11 6个DN20接管9:10~9:30通畅DN20接管9:10~9:30通畅。给水试验简介:给水试验按系统进行。每户打开洒水车,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹才城翔14楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏、备注:9:10至9:30,6个DN20无堵塞、无泄漏喷嘴;9:10至9:30;2个DN20喷嘴;6个无堵塞和泄漏;3个;6个DN20喷嘴;9:10-9:30;无堵塞、无泄漏;4个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞成功9点10分到9点30分11个6个DN20喷嘴通畅,

给水管道水压试验方法

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工 程给水管道 压 力 测 试 方 案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日

目录 一、工程概况 二、压力试验依据 三、压力试验程序与方法 四、验收 五、安全 六、施工注意事项 给水管道工程压力试验方案 一、工程概况 1.工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2.工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3.闭水工程量介绍:本项目压力试验主要为给水工程压力试验 二、本方法依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定: “给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过 MPAa,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h,压力降不得超过 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 三、给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气

室外给水工程施工方案

室外给水工程施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管沟内无杂乱碎石等。 (二)材质要求 本工程室外给水管材采用PE管,管材、管件颜色应该均匀一致,内外表面应该光滑、平整、清洁,应无凹痕、气泡、明显划伤和其他影响性能的表面缺陷。管材断面应切割平整,并应与轴线垂直。产品应有合格证。 二、工艺流程 管沟开挖——管道连接——过渡连接——管道安装——管沟回填——管道试压——管道冲洗——通水试验 三、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (二)管道连接 1、PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1)把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2)管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3)校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4)放入加热板; 5)加热完毕,取出加热板; 6)迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; 7)热熔完成。 2、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表

三)过渡连接 在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 (三)管道安装: 给水PE管的安装 沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。埋地干管在回填土前进行预检、单项强度试压、评定,并做隐蔽验收,填写隐检记录。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 (四)管沟回填: 管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 1)用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。 2)管道试压合格后的大面积回填(500mm厚),管顶300mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。 管顶以上300mm回填后,在进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。

室内给水管道通水实验记录

给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002 工程名称永城市体育公园设计图号水施 分项工程名称给水管道施工单位江苏和平建设集团有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期 管段编号试验部位通水时间开启部位开启数量试验结果 01 A区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 02 B1区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 03 B2区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 04 C区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 05 D区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 06 E区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 07 F1区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 08 F2区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 09 G区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 10 H区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 施工单位检验评 定结果 施工单位检查评 定结果 符合规范规定要求。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 4.2.2:给水系统交付使用必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启罚门、水嘴等放水。 室内给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002

工程名称焦作一中新校区主教学楼设计图号水施 分项工程名称卫生间给水管道施工单位兴华建筑安装有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期 管段编号试验部位通水时间开启部位开启数量试验结果 J2L-1-7F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-7F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-8F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-8F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-9F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-9F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-10F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-10F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-11F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-11F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J3L-1-12F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J3L-1-12F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密施工单位检验评 定结果 施工单位检查评 定结果项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 4.2.2:给水系统交付使用必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启罚门、水嘴等放水。 室内给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002 工程名称焦作一中新校区主教学楼设计图号水施 分项工程名称卫生间给水管道施工单位兴华建筑安装有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

室外给水管道安装施工方案

室外给水管道安装施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

室外消防管道施工方案 一、范围 天鹅湖小镇室外消防管网,工作压力不大于0.6MPa 的室外给水和消防管网的给水管铺设安装。 二、施工准备 1、材料设备要求: (1)给水PE及PPR管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 (2)阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 (3)地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2、作业条件: (1)管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 (2)管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 (3)管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 3 、操作工艺 (1)工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→水压试验→管道冲洗 (2)根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

(3)把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。 (4)根据PE及PPR长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。 (5)用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 (6)安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 (7)室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。(图1-41)。 图1-41 1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井 (8)单元水表安装: 单元水表安装于表井底中心(见图1-42)。

室外给水管道安装施工质量验收规范

建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works

目录 1 一般规定…………………………………………… 2 给水管道安装…………………………………………… 3 消防水泵接合器及室外消火栓安装……………………… 4 管沟及检查井……………………………………………

室外给水管网安装 1 一般规定 1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水 管网安装工程的质量检验与验收。 1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室 内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 2 给水管道安装 主控项目 2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm 时,不得小于250mm;管径大于450mm 时,不得小于350mm。 检验方法:尺量检查。 2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

室外给水管道安装施工方案

室外消防管道施工方案 一、范围 天鹅湖小镇室外消防管网,工作压力不大于0.6MPa 的室外给水和消防管网的给水管铺设安装。 二、施工准备 1、材料设备要求: (1)给水PE及PPR管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 (2)阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 (3)地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2、作业条件: (1)管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 (2)管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 (3)管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 3 、操作工艺 (1)工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→水压试验→管道冲洗 (2)根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

(3)把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。 (4)根据PE及PPR长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。 (5)用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 (6)安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 (7)室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。(图1-41)。 图1-41 1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井 (8)单元水表安装: 单元水表安装于表井底中心(见图1-42)。

图1-42 (9)水压试验: 对已安装好的管道应进行水压试验,试验压力值按设计要求及施工规范规定确定。 (10)管道冲洗: 管道安装完毕,验收前应进行冲洗,使水质达到规定洁净要求。并请有关单位验收,作好管道冲洗验收记录。 4 质量标准 1、保证项目: (1)埋地管沟敷设管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查管网或分段试验记录。 (2)管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 (3)给水管网竣工验收前,必须对系统进行冲洗。 检验方法:检查冲洗记录。 2、基本项目: (1)管道的坡度应符合设计要求。 检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。 检验方法:观察和尺量检查。 (2)阀门安装质量要求达到型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密。启闭灵活、朝向合理、表面洁净。 检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。 (3)允许偏差项目:

给水管道通水试验记录

给水管道通水试验记录 一、施工准备技术文件: 1、施工承包合同 2、设计技术交底及图纸会审记录 3、施工组织设计及施工预算的编制、审查 4、开工报告 5、施工技术交底记录 6、水准点、导线点、控制点的交桩记录与复核记录 二、原材料、成品、半成品、设备、构配件的出厂质量证明文件及进场复检报告 1、主要原材料、构配件的出厂证明、进场复检汇总表(包括见证取样复检)。 2、水泥的出厂检验报告及进场复检报告。

3、钢丝、钢筋的出厂合格证及高强钢丝、受力钢筋的复检报告。 4、混凝土用砂、用石、粉煤灰的试验报告。 5、混凝土添加剂、外加剂的出厂检验报告及进场复检报告。 6、商品混凝土出厂质量合格证明文件。 7、预制混凝土管道、玻璃纤维夹砂管道、硬聚氯乙烯(PVC)管道及管件、铸铁、球墨铸铁管道及管件、钢制管道、管道阀门、管道拍门的出厂合格证及出厂检验报告。 8、管道接口密封橡胶圈、垫圈、橡胶止水带、防腐材料的出厂合格证, 出厂检验报告。 9、钢材、焊接材料的出厂合格证, 钢材力学性能检验报告,可焊性检验报告。 10、成套设备及配件、压力容器及配件的产品质量合格证书, 安装使用说明书,进口设备、产品的商检证明文件。

11、电气设备、电缆、电线、仪表、开关、灯具、空调、计算机等的出厂合格证, 安装使用说明书。 12、自动控制、监视系统所用的控制器、调节器、信号、联锁及保护装置、模拟盘、计算机控制系统的有关设备、配件、材料的产品质量合格证书,性能检验报告。 13、防水材料、防火材料、门窗材料、地面材料、装饰材料的出厂合格证,出厂检验报告。14、钢制闸门、启闭机的出厂质量合格证明文件。 三、施工试验、检验报告记录 1、基坑基底、复合地基、挡土墙槽基承载力试验报告。 2、管道沟槽槽基钎探记录。 3、沟槽、基坑、路基填土(素土、石灰土、砂砾土)击实试验报告。 4、填土含水率现场检验记录。 5、沟槽回填土压实度检验汇总评定表。

给水管道通水试验记录

给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表项目名称科教园1住宅建设单位衡阳市楚才城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间泄漏备注1 DN20水龙头6 9:10-9:30畅通泄漏2 DN20水嘴6 9:10-9:30光滑无泄漏3 6个DN20喷嘴:9:10-9:30,畅通无泄漏;4:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;5:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;6:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;7,6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6 DN20喷嘴,9:10-9:30 6个DN20喷嘴9:10至9:30无泄漏10个DN20喷嘴6个9:10至9:30畅通无泄漏11个DN20喷嘴9:10至9:30 6个无堵塞无泄漏12个DN20喷嘴9:10至9:30供水试验简述:供水试验应按系统进行,每户应打开水嘴,检查有无堵塞,各接口有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹财城翔13楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏,备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,9:10~9:30 2个DN20喷头6个无堵塞、渗漏3个,DN20喷头6个,9:10~9:30,无堵塞、无渗漏,4个DN20喷嘴,6个喷嘴,

9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30之间10个DN20喷嘴6畅通无阻,通畅无泄漏11 6个DN20喷嘴9:10至9:30通畅,9:10 6个被9:30堵塞。给水试验简介:给水试验按系统进行。每户打开洒水车,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹才城翔14楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏,备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,9:10~9:30 2个DN20喷头6个无堵塞、渗漏3个,DN20喷头6个,9:10~9:30,无堵塞、无渗漏,4个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30之间10个DN20喷嘴6畅通无阻,通畅无泄漏11 6个DN20喷嘴9:10至9:30通畅,9:10 6个被9:30堵塞。给水试验简介:给水试验按系

室外给水管道安装操作规范..

管道安装操作规范 大管道安装操作规程 一施工前的准备工作 1.要核实设计图纸,根据设计图纸深入施工现场进行踏勘,校核施工图与实际符合。 2.编制施工组织设计,提出施工进度、施工机具、劳动力使用等计划。保证施工质量、安全等技术组织措施。 3 .管道定位放线,排除施工地现场的障碍物及政策处理等事项。 二沟槽开挖 1.沟槽放样:沟槽开挖前应根据设计图纸,在现场确定管道设计位置,沿管道中心线从管道起点至终点走向平均 2 0米打控制桩。转折点、变坡点处应增设控制桩。按地面高程、管道坡向确定挖土深度、沟底宽度及沟槽开挖宽度。 2.管道埋深:一般管顶复土0.8米为宜。 沟底宽度

三沟槽开挖的有关规定 1.人工挖槽:堆土高度不宜超过1 .5m,距槽口边缘不宜小于0 . 5 m 2.机械挖槽:应在设计槽底高程以上保留5~10cm 余量,避免超挖。余量由人工清挖及平整沟底。严禁沟底扰动施工。 3.距电缆1.0m处严禁机械开挖。 4.挖土机械在架空高压线附近作业时,应采取必要的安全措施。 5.在街道、厂区、居民区及公路上开挖,应在沟槽两端设立安全设 施警告牌标志,沟槽侧边设护栏,夜间悬挂红灯(间距30m/对)。 6.堆土不得压盖消防栓、邮筒等,并不得阻碍交通。 7.遇有管道、电缆或其他构筑物,应严加保护,并及时联系,会同处理。 四下管 1.下管前应复查管子质量。管内的杂物必须清除干净,并检查沟槽深度、宽度、沟底平整是否符合设计要求。 2 .下管必须保证管道平稳下至沟底,不得发生碰撞。 五安装 1. 管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。 2.管道安装后,在管身回填一部分土,以防管道移位和漂管事故发生。 六管道接口形式与操作 1.自应力砼管橡胶圈柔性接口:对口要保持平整,进位要均匀,橡 胶圈必须到位。

室外给水管道及设备安装工艺

表 C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日 期 1范围 室外给水管道及设备安装 本工艺标准适用于民用建筑群(小区) ,工作压力不大于 0.6MPa 的室外给水和消防管网的给 水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求, 管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有 砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、 方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 捻口水泥一般采用不小于 425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矶土膨胀水泥或硅 2.1.3 2.1.4 2.1.5 酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 大绳、铁锹、 2.2.3 2.3 2. 3.1 2.3.2 2.3.3 3操作工艺 3.1 .工艺流程: I 安装准备 I T 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 主要机具: 机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、试压泵等。 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、 铁镐等。 其它:水平尺、钢卷尺等。 作业条件: 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 清扫管膛 管材、管件、阀门、消火栓等就位 灰口养护 水压试验 管道冲洗 镀锌碳素钢管的安装工艺流程参见 1-2。 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、 铸砂等应预先铲掉, 沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢 丝刷除去污物。 3.4 把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来 水方向。 3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表 I-23。

给水管道水压试验方法及灌水试验

给水管道水压试验方法 依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPAa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力. 注: 1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验. 2. 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关 闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验. 3. 管道排空是为了保证室内给水管系统试压泵压力试验的准确性,一定要认真做好.

[荐]室外给水管道安装方案-全

室外给水管道安装方案 室外给水管道安装 给水管采用PE管,管径分别为DN150,DN100,DN25,压力为1.0MPa。 1、施工工艺流程如下

2、管道连接施工操作2.1 操作实施前的一般规定

1 技术准备 1)图纸已会审,并形成图纸会审纪要。 2)已对施工班组进行了技术、质量、安全交底。 3)已根据设计图纸,绘制出施工草图。 4)有完整的施工组织设计,并经监理、建设单位认可。 5)技术工人应有上岗操作证。特殊工种还应有相关部门颁发的特种作业操作证。 2 材料要求 1)管材、管件及附属制品等,应符合国家或行业标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明和质量证明文件。 2)连接管件不应有砂眼、裂纹和角度不准等现象。 3)阀门的外观要规矩、无损伤,阀体严密性好,阀杆不应弯曲。安装前,应按要求,进行强度和严密性试验。 4)橡胶垫等质量应符合设计要求及规范规定。 5)各类配件等均已准备齐全。 3 主要机具 1)机具:PE管热熔机、汽车、试压泵等。

2)工具:手拉葫芦、滑轮、大锤、手锤、管钳、扳手、剪子、螺丝刀、铁锹、绳索、麻绳、运土车、木桩等。 3)量具:经纬仪、水准仪、水平尺、钢卷尺、卡尺、线坠等。施工机具 4 作业条件 1)管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 2)在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3)在施工前应清楚地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并做出标记。 2.2管道连接施工 室外埋地给水聚乙烯(PE)管道常用的连接方式为热熔对接和电熔连接。其具体安装施工如下。 PE管热熔对接连接示意图

相关文档
相关文档 最新文档