文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施
钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施

XXX

(XXX)

摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导,后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的优缺点。

关键字:钢结构,防火措施,优缺点

0 引言

钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运用。

但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。根据防火原理不同,防火措施分阻热法和水冷却法。阻热法又可分为喷涂法和包封法(空心包封法和实心包封法)。水冷却法有水淋冷却法和冲水冷却法。本文将具体介绍各种防火措施,并比较其优缺点。

1 钢结构的耐火极限与耐火性能

钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。

钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构很快地会出现塑性变形,产生局部破坏,最终造成钢结构整体倒塌失效。

钢结构建筑必须采取防火措施,以使得建筑具有足够的耐火极限。防止钢结

构在火灾中迅速升温到临界温度,防止产生过大变形以至建筑物倒塌,从而为灭火和人员安全疏散赢得宝贵时间,避免或减少火灾带来的损失。

2 钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施按原理分为两类:一是阻热法,二是水冷却法。这些措施的目的是一致的:使构件在规定的时间, 温度升高不超过其临界温度。不同的是阻热法是阻止热量向构件传输来, 而水冷却法允许热量传到构件上, 再把热量导走以实现目的。

2.1 阻热法

阻热法根据防火涂料阻热和包封材料阻热,分为喷涂法和包封法。喷涂法通过涂覆或喷洒防火涂料把构建保护起来。包封法又可分为空心包封法和实心包封法。

2.1.1 喷涂法

一般采用防火涂料涂覆或喷洒于钢材表面,形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。这种方法施工简便、重量轻、耐火时间较长,而且不受钢构件几何形状限制。具有较好的经济性和实用性,应用广泛。钢结构防火涂料的品种较多,大体分为两类:一类是薄涂型防火涂料( B 类) , 亦即钢结构膨胀防火涂料;另一类是厚涂型涂料(H) 类。

B类防火涂料,涂层厚度一般为2-7mm。基料为有机树脂,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚。耐火极限可达0.5~1.5h。薄涂型钢结构防火涂料涂层薄、重量轻、抗振性好。室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构,当规定其耐火极限在1.5h 及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。H类防火涂料涂层厚度一般为8~50mm。呈粒状面。主要成分为无机绝热材料,密度较小热导率低。耐火极限可达0.5~3.0h。厚涂型钢结构防火涂料一般不燃、耐老化、耐久性较可靠。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。

2.1.2包封法

1)空心包封法:一般采用防火板或耐火砖,沿钢构件的外围边界,将钢构件包裹起来。国内石化工业钢结构厂房大多采用砌筑耐火砖包裹钢构件的方法对钢结构加以保护。该方法的优点是强度高、耐冲击,但缺点是占用的空问较大、施工较麻烦。采用耐火轻质板材如纤维增强水泥板、石膏板、蛭石板等作防火外包层。对大型钢构件进行箱式包裹的方法具有装修面平整光滑、成本低、损耗小、无环境污染、耐老化等优点,推广前景良好。

2)实心包封法:一般通过浇筑混凝土,将钢构件包裹起来,完全封闭钢构件。如上海浦东世界金融大厦的钢柱就采用该方法。其优点是强度高、耐冲击,但缺点是混凝土保护层占用的空间大、施工比较麻烦,特别是在钢梁和斜撑上施工十分困难。

2.2 水冷却法

水冷却法包括水淋冷却法和充水冷却法。

2.2.1 水淋冷却法

水淋冷却法是在钢结构上部布置自动或手动喷淋系统。发生火灾时,启动喷淋系统,在钢结构表面形成一层连续的水膜,火焰蔓延到钢结构表面时,水分蒸发带走热量,延缓钢结构建筑达到其界限温度。水淋冷却法在同济大学土木工程学院大楼得到使用。

2.2.2 充水冷却法

充水冷却法是在空心钢构件内充水。通过水在钢结构内的循环,吸收钢材本身受热的热量。从而使钢结构在火灾中能保持较低的温度,不会因升温过高而丧失承载能力。为防止锈蚀和结冰, 水中要加阻锈剂和防冻剂。美国匹兹堡64层的美国钢铁公司大厦的钢柱就采用了充水冷却法。

3 防火措施比较

阻热法通过阻热材料可以减慢热量向结构构件传导的速度。总体来说,隔热法经济性和实用性较好,在实际工程运用相当广泛。水冷却法是抵御火灾的一种有效的防护措施,但由于这种方法对结构设计有专门要求,同时其成本较高,故

目前在工程领域还未得到很好的推广。

阻热法在钢结构防火保护中广泛使用,所以下面重点比较阻热法措施中喷涂法与包封法的优缺点。

3.1 耐火性

这耐火性能上,包封法优于喷涂法。混凝土、耐火砖等包封材料耐火性比一般的防火涂料好。另外,新型防火板的耐火性能也优于防火涂料。其耐火极限明显高于同厚度的钢结构防火隔热材料, 更高于膨胀型防火涂料。

3.2耐久性

由于包封材料如混凝土耐久性比较好,不易随时间推移发生性能劣化;而耐久性一直是钢结构防火涂料未能解决好的问题。以有机组分为主的薄型和超薄型防火涂料无论是用于室外还是室内, 其有机组分都可能产生分解、降解、老化等问题, 从而使涂层剥落粉化或失去防火性能。

3.3施工性

钢结构防火的喷涂法施工简便,无须复杂的工具即可施工。但喷涂法防火涂料施工质量可控性差,对基材的除锈、防火涂料的涂层厚度以及施工环境湿度等不易控制;包封法施工比较复杂,对于斜撑、钢梁尤为明显,不过施工可控性较强强,质量容易保证。可以较为准确地改变包封材料的厚度来控制耐火极限。

3.4 环保性

喷涂法在施工时污染环境, 特别是在高温作用下能挥发出有害气体。包封法在施工、正常使用环境和火灾高温下均无有毒释放物, 有利于环境保护和火灾时的人员安全。

3.5 经济性

喷涂法施工简单、工期短,施工费用低。但防火涂料价格高,而且由于涂料

存在老化等缺点,其维护费用较高。包封法施工费用高, 但所用材料价格便宜, 且维修费用低。综合来讲,包封法经济效性较好。

3.6 适用性

喷涂法不受构件的几何限制, 多用于梁、柱、楼板、屋盖等各构件的保护。特别适用于轻钢结构、网架结构和异形钢结构等空间结构体系钢结构防火保护中。包封法施工复杂,特别是钢梁、斜撑等构件,包封法一般较多用于柱子,适用范围没喷涂法广泛。

3.7 占用空间

喷涂法所使用的防火涂料体积较小,而包封法使用的包封材料如混凝土、防火砖,会占用空间,减小使用空间。而且包封材料质量也较大。

4 总结

通过论述可以得到以下结论:1)钢结构防火保护措施的采用要考虑多方面因素的影响,如构件类型、施工难易度、施工质量要求、耐久性要求和经济效益等;2)通过对喷涂法与包封法的比较,喷涂法主要优势在施工工艺简便,喷涂后构件外形不发生大的改变。包封法主要优势在于成本较低,防火性能与耐久性好;3)各种防火措施有各自的优势和不足,在工程运用中,可取长补短,多种防火措施结合使用。并可以通过采取不同措施,设置多道防火防线。

参考文献

[1]李国强,韩林海,楼国彪等.钢结构及钢一混凝土组合结构抗火设计[M].中国建筑工业出版社.2006

[2]沈祖炎,陈扬骥,陈以一.钢结构基本原理[M].中国建筑工业出版社.2008

[3]李颖清.钢结构防火的意义及其防火保护措施[J].河南科学,2002(4):8-10

[4]倪允广.浅谈钢结构防火措施[J].浅谈钢结构防火措施.2012年第5期

浅谈钢结构建筑的防火

浅谈钢结构建筑的防火 摘要:从钢结构的性能出发,阐述了设计和施工两个方面应该如何做好钢结构的防火。 关键词:钢结构、防火、耐火极限、喷涂 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它的安全性直接关系到整幢建筑的安全,它们大都采用钢材,钢材虽然是不燃材料,但其耐火性能很差,随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题,按理论计算,在全负荷下,钢结构失去平衡稳定性的临界温度为500℃,一般火场温度都在800℃-1000℃左右,在这样的高温条件下,无任何保护的钢结构很快就会出现塑性变形,大约15分钟内就会倒塌。2002年9月11日,美国纽约的世界贸易大厦在恐怖袭击中倒塌,导致300多名消防队员无辜丧生。飞机满载燃油撞击大楼后,造成大楼承重的钢结构筒体的保护层被破坏,在强烈的高温作用下,钢结构筒体承载强度迅速下降,短短20分钟后这个世界上最著名建筑就消失在我们面。2003年我国青岛市的正大食品厂钢结构厂房发生特大火灾,造成厂房大面积倒塌,很多工人葬生火海;1972年天津市体育馆发生火灾,致使屋顶坍塌,造成巨大人员伤亡。这些众多的火灾案例都暴露出了钢结构建筑存在的一个致命弱点就是耐火性极差,这就给我们广大建筑设计人员提出了一个新的课题,怎样才能做好钢结构建筑的防火设计,使钢结构建筑更好地服务于我们的经济建设。 如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面: 一、根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。各种建筑由于其使用功能和重要性的不同,火灾危险性存在差异,我们设计时要根据业主提供的建筑要求,根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,确定建筑物的火灾危险性,再根据火灾危险性,确定建筑的耐火等级,比如一个60米高的综合楼,根据《高规》其属于一类高层建筑,它的耐火等级应为一级,其梁、柱、屋顶承重构件的耐火极限应分别不低于2小时、3小时、1.5小时,如果我们在设计时没有正确核定耐火等级,确定的耐火等级过高或过低,都会造成我们设计失误,过高造成浪费,过低则造成不安全。 二、设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。目前我国钢结构主要采用三

彩钢结构的火灾防范要求和措施

彩钢结构的性能优异,被广泛应用在诸多领域,但是其防火性能一直是大家关注的一个问题。若采取正确措施,对彩钢结构进行保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,钢结构在火灾中就能保持稳定性。那么,怎样提升彩钢钢结构耐火性能呢? 对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为两种:截流法和疏导法。 一、截流法 截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从而使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其作法是构件表面设置一层保护材料,火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料使给构件。由于所选材料的导热系数较小,而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。 a、喷涂法 b、喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层。钢结构防火涂料按所

使用的胶粘剂的不同可分为有机防火涂料和无机防火涂料两类,按涂层厚度分为薄涂型和厚涂型两类,薄涂型钢结构涂料涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5~1.5小时,这种涂料又称纲结构膨胀防火涂料。厚涂型钢结构防火涂料厚度一般为8~20mm,粒状表面,密度较小,导热系数低,耐火极限可达0.5~3.0小时,这种涂料又称钢结构防火隔热涂料。 b、包封法 包封法就是在钢结构表面做耐火保护层,将构件包封起来,其具体做法有:1. 用现浇混凝土作耐火保护层。所使用的材料有混凝土、轻质混凝土及加气混凝土等。2. 用砂浆或灰胶泥作耐火保护层。所使用的材料一般有砂浆、轻质岩浆、珍珠岩砂浆或灰胶泥、蛭石砂浆或石灰胶泥等。3. 用矿物纤维。其材料有石棉、岩棉及矿渣棉等。具体施工方法是将矿物纤维与水泥混合,再用特殊喷枪与水的喷雾同时向底子喷涂,构成海绵状的覆盖层,然后抹平或任其呈凹凸状。 4. 用轻质预制板作耐火保护层。所用材料有轻质混凝土板、泡沫混凝土板、硅酸钙成型板及石棉成型板等等,其做法是以上述预制板包覆构件,板间连接可采用钉合及粘合。

钢结构防火保护施工方案

钢结构防火施工方案 录目 1 录……………………………………………………………………………………………目 2 编制说明及依据………………………………………………………………………第一章 2 工程概况………………………………………………………………………………第二章 7 3~第三章施工部署及施工进度……………………………………………………………… 8 ~第四章资源配置 (7) 10 ~质量保证体系……………………………………………………………………9第五章 12 ~安全保证体系及措施……………………………………………………………10第六章 13 …………………………………………………………………………第七章现场文明施工 13 雨季施工措施第八章………………………………………………………………………… 16 …………………………………………………………14~第九章危险性分析和控制方法

页16 共页1 第天津安信机电装修工程有 限公司. 钢结构防火施工方案 编制说明及依据第一章一、编制说明:本方案适用于中国石油化工股份有 限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》。结构防火保护技术规范》。3137-2003 2.SH《石油化工钢《石油化工施工安全技术规程》。 3.SH3505-1999 《石油化工企业设计防火规范》。 4.GB50160-92 《钢结构防火涂料国家标准》。 5.GB14907-2002 《钢结构防火涂料规程》。 6.CECS24:90 7.SEI 钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。工程概况第二章 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求:室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火STI-C根据设计文件要求采用,涂3.0h2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为厚。层为26mm .钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。1 室外厚型钢结构防火涂料2.防火部位的钢结构采用STI-C。3.防火涂料施工完毕后再涂刷两遍饰面料,涂料颜色由业主定(未包含在此合同范围内)二、防火范围相关文件及图纸要求,其本区域动力站的部分立柱及框架梁及柱间支撑需进根据SEI 行防火保护施工,具体范围如下:及其以下的钢柱、框6.300m,①,②轴之间8.000m1.动力站管廊钢结构:A1~C轴之间架梁及柱间支撑设耐火保护层; 页16 共页2 第天津安信机电装修工程

钢结构建筑的防火设计

钢结构建筑的防火设计 摘要:如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面.根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。钢结构建筑设计时要充分考虑人员疏散问题。 • 关键字:建筑防火,钢结构 Abstract: how to make steel structure building fire prevention design? I think should be done in the following three aspects. According to the building fire hazard and importance, reasonably determine the architectural fireproof grade. When the design to use appropriate steel structure fire protection method. Steel structure building design fully consider the personnel evacuation problems. • key word: building fire, steel structure • • 中图分类号:TU391文献标识码:A文章编号: 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构防火设计规范 结合我国建筑行业实际情况,现阶段,我国对钢结构防火设计 规范有什么规定?基本情况怎么样?以下是我们整理建筑术语钢结构防火规范基本介绍: 我们通过相关资料查阅,总结我国钢结构防火设计规范内容,总结几点要点情况,基本内容如下: 第一:规范的效力 从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑 设计防火规范》同时废止。自此,通过一本规范统一了对建筑防火的要求。 第二:耐火极限的定义 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作 第 1 页共 4 页

用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 钢梁、钢柱在无保护层的情况下,耐火极限为0.25H,即15分钟。 第三:厂房(仓库)的火灾危险性与耐火等级 厂房(仓库)根据生产过程或储存物品的火灾危险性由高到低 分为甲、乙、丙、丁、戊类。厂房(仓库)的耐火等级由高到低分为一、二、三、四级。 第四:厂房(仓库)的相关规定 A、通用规定 厂房(仓库)耐火等级为二级时,柱、梁的耐火极限应分别不低于2.5H和1.5H,檩条(属屋顶承重构件)的耐火极限要求为 1.0H。一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可降低0.50H(多层柱仍为 2.5H)。 即:耐火等级为二级的单层钢结构厂房(仓库)的柱、梁(门式 第 2 页共 4 页

刚架结构的梁可归为屋顶承重构件)、檩条的耐火极限要求分别为:柱2H、梁1H、檩条1H。 当厂房采用混凝土主体结构加钢结构屋盖时,钢结构屋盖的梁、支撑、檩条等均可以视为屋顶承重构件。 B、新规范对钢结构建筑的重要规定 新规范取消了原规范中丁、戊类厂房可以不采取防火保护措施 的规定。这意味着所有的钢结构建筑,都必须涂刷防火涂料或采取其他防火保护措施。 金属夹芯板应全部采用岩棉等不燃芯材。 单层卷材柔性防水屋面,其保温层仅能采用不燃材料如岩棉。 更对关于钢结构防火规范、钢结构防火设计规范相关资料,敬请关注行业解读栏目或登入建筑图库栏目查询建筑钢结构图集攻略。 第 3 页共 4 页

钢结构防火涂料的发展趋势

防火涂料是一种涂覆在材料表面,具有隔热、防燃、阻燃功能,并能有效延缓火势的发展、阻止火焰蔓延,对基材起到保护作用的特种涂料。钢材在不作任何防火措施时,经火焰燃烧15分钟即可变形。而涂覆优质防火涂料后,可使其变形时间延长至30分钟以上,为灭火赢得宝贵时间。因此,防火涂料作为一种高效简便、适用性广的防火手段,已越来越受到人们的重视。 国内外目前已有的钢结构防火涂料主要有两大类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料,前者防火效果较差,已逐渐被淘汰,而膨胀型钢结构防火涂料由美国ALBI化学公司于1948年首先发明。ALBI化学公司是世界上第一个生产水性、薄型、膨胀型钢结构防火涂料的企业。用于钢结构的膨胀型防火涂料主要有ALBI CLAD800和ALBI CLADTF两个产品,前者为溶剂型涂料,后者则为水性涂料。这两种防火涂料的特点为:100%不含石棉,薄型、轻质,防火极限最高可达3~3.5小时,在国际上处于领先地位。德国、日本在这一领域的研究也十分活跃,已有不少高性能的产品问世。但是这些防火涂料都不具备防腐蚀功能,因此主要用于室内钢结构的防火。半个世纪以来这类薄型膨胀型防火涂料不断得到发展,从基料到防火助剂都不断推陈出新,尤其是近年来出于环境保护的要求,水性防火涂料受到人们的广泛关注。德国、美国、日本等发达国家每年膨胀型防火涂料的产值都在1000万美元以上。 钢结构材料存在的另一大问题是容易腐蚀。金属防腐蚀的手段很多,防腐蚀涂料作为金属防腐蚀的主要手段,各国多年来投入大量人力物力进行研究。英、美、德、日等发达国家目前仍处于领先地位。以往都是将金属的防腐蚀与防火问题分别考虑。一般情况下,防腐蚀涂料不能防火,而防火涂料也不具备很好的防腐蚀功能。近年来,钢结构防火涂料正朝着实用化、多功能化方向发展。 国内防火涂料的研究始于20世纪50年代,并首先从钢结构防火涂料入手,70年代即有小规模生产。早期的钢结构防火涂料主要为水泥基厚质涂料,这类涂料在燃烧初期可降低火焰的传播速度,但一旦火势旺盛即失去作用,防火效果较差,主要用于防火等级要求较低的场合。80年代以来开始研制以高分子材料为基料的薄型和超薄型防火涂料,使防火涂料的研究进入一个全新的时代。目前国内已开发成功的防火涂料包括厚质型水泥基防火涂料、溶剂型和水性的薄型膨胀型防火涂料以及饰面型防火涂料等。 从发展趋势看,超薄型钢结构防火涂料必将最终替代厚质型和薄型防火涂料。有关防火涂料新的国家标准也正在制定之中,以保证超薄型钢结构防火涂料的健康发展。超薄型钢结构防火涂料涂层厚度一般为2毫米左右,在满足防火要求的同时,又具有较好的装饰效果。目前我国已研制出耐火极限超过2小时的超薄型(厚度2毫米)钢结构防火涂料,达到国际先进水平。 近年来,化学建材的应用十分普遍,由高分子材料构成的化学建材以及石油化工企业涉及到的火灾是由有机化工原料引起的,这类火称为烃类火。另外,汽车在隧道内发生的火灾大都也属于烃类火灾。烃类火灾与一般的建筑火灾的区别在于前者具有火焰传播和升温速度极快的特点,燃烧过程中还可伴随着由于油品爆炸产生的巨大冲击波。而目前所研制的防火涂料一般不能适应防烃类火的要求,并且目前采用的检验方法对抗防烃类火灾材料也不适用,因此必须根据烃类火灾防护材料的使用环境及特点来研究防烃类火灾的防火防腐涂料。从目前的发展趋势看,防烃类火防火涂料的开发和研究将成为防火涂料研究的热点之一。 迄今为止,国内钢结构防火涂料主要为溶剂型产品,在生产、施工和应用中均有大量有毒溶剂挥发,对环境造成污染。国内虽有单位正在开展水性防火涂料的研究,但均未将防火与防腐问题综合考虑。因此研制具有防火和防腐双重功能的水性涂料不仅具有理论价值,而且具有现实意义。

钢结构防火要求

《建筑钢结构防火技术规范》 3钢结构防火要求 3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.0.1和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。 表3.0.1单、多层和高层建筑构件的耐火极限 注:对造纸车间,变压器装配车间、大型机械装配车间、卷烟生产车间、印刷车间等及类似的车间,当建筑 耐火等级较高时,吊车梁体系的耐火极限不应低于表中梁的耐火极限要求。 3.0.2钢结构公共建筑和用于丙类和丙类以上生产、仓储的钢结构建筑中,宜设置自动喷水灭火系统全保护。 3.0.3当单层丙类厂房中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件可不再采取防火保护措施。 3.0.4丁、戊类厂、库房(使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位除外)中的构件,可不采取防火保护措施。 3.0.5当单、多层一般公共建筑和居住建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件的耐火极限可按表3.0.1中相应的规定降低0.5h。 3.0.6单、多层一般公共建筑和甲、乙、丙类厂、库房的屋盖承重构件,当设有自动喷水灭火系统全保护,且屋盖承重构件离地(楼)面的高度不小于6m时,该屋盖承重构件可不采取其他防火保护措施。 3.0.7除甲、乙、丙类库房外的厂、库房,建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其柱、梁的耐火极限可按表3.0.1的相应的规定降低0.5h。

3.0.8当空心承重钢构件中灌注防冻、防腐并能循环的溶液,且建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其承重结构可不再采取其它防火保护措施。 3.0.9当多、高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢结构可不采取其它防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。 3.0.10对于多功能、大跨度、大空间的建筑,可采用有科学依据的性能化设计方法,模拟实际火灾升温,分析结构的抗火性能,采取合理、有效的防火保护措施,保证结构的抗火安全。

钢结构防火保护施工方案

目录 目录 (1) 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署及施工进度………………………………………………………………3~7 第四章资源配置……………………………………………………………………………7~8 第五章质量保证体系……………………………………………………………………9~10 第六章安全保证体系及措施 (1) 0~12 第七章现场文明施工 (13) 第八章雨季施工措施…………………………………………………………………………13 第九章危险性分析和控制方法 (4) 16

第一章编制说明及依据 一、编制说明: 本方案适用于中国石油化工股份有限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。 二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》. 2.SH3137—2003《石油化工钢结构防火保护技术规范》。 3.SH3505—1999《石油化工施工安全技术规程》。 4.GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》。 5。GB14907-2002《钢结构防火涂料国家标准》. 6.CECS24:90《钢结构防火涂料规程》. 7。SEI钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。 第二章工程概况 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求: 根据设计文件要求采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为3。0h,涂层为26mm厚。 1.钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。 2。防火部位的钢结构采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版建筑钢结构的防腐与防 火措施研究 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版建筑钢结构的防腐与防火措施研究 引言 我国建筑钢结构的良好发展,也促进了我国冶金工业的技术进步,推进了我国钢结构的结构调整,建设和冶金行业的相互促进,将使我国的建筑钢结构进入一个崭新的阶段。钢结构住宅装配化程度高,所用构配件轻巧,运输安装十分方便同时,钢结构住宅建筑所用构配件可以在工厂制作,现场安装,适合工厂的标准化、系列化和工业化生产,商品化程度高,有利于降低成本,实现住宅建筑的集成化。住宅产业化必然要求大力发展住宅钢结构。我国钢结构住宅目前所要研究的问题,己不是要不要做的问题,也不是回答能不能做的问题,而是要研究解决如何把它做好的问题,是要完整的、配套的、高品质的全新的把它研究好并如何推向市场的问题。本文面对钢结构建筑的发展趋势,针对钢结构在建筑工程中的防腐和防火问题进行相关研究。

1钢结构桁架的防腐 钢结构耐腐蚀性差,裸露的钢结构在大气作用下会产生锈蚀。腐蚀不仅造成自身的经济损失,并且使结构构件截面减小,承载力降低,影响结构的安全。因此,防止结构过早腐蚀,提高其使用寿命,是具有重要意义的,也是设计、制造和使用单位共同关心的课题。并且,就我国家庭来说,购买一套住房意味着倾其一生的积蓄,对钢结构住宅采取良好的防腐措施可以更好的吸引购房者,推动住宅钢结构的发展。 1.1腐蚀原理钢结构腐蚀原理,钢结构的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。化学腐蚀是干燥气体及非电解质液体作用于金属表面而产生;也可以是空气中的CO2 、SO2 作用而生成的FeO或FeS,从而使得钢结构腐蚀。电化学腐蚀是钢材表面与电解质溶液中产生电流,形成腐蚀电池,使钢材产生腐蚀的现象。钢材在冶炼时,常常加入碳元素及其它一些合金元素,于是由于基体铁元素与其他合金元素各自的标准电极电位的不同,

钢结构有哪些防火保护措施

众所周知,建筑材料的防火性能要求是非常高的,所以在材料生产和制造以及工程施工的过程中都需要注意到防火保护措施。钢结构作为近些年来比较流行的一种建筑金属材料在诸多领域得到广泛应用,那么该种材料的防火保护措施我们又该从哪些方面开始着手呢? 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4、具有良好的耐久、耐候性能。 钢结构的防火保护可采用喷涂(抹涂)防火涂料;包覆防火板;包覆柔性毡状隔热材料;外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体等措施之一或其中几种的复(组)合。下面就对这几种措施分别进行介绍。 一、钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定: 1 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; 3 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品; 4 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm; 5 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。 二、钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定: 1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象; 2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施; 3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。

三、钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定: 1 不应用于易受潮或受水的钢结构; 2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。 四、钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定: 1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20; 2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm; 3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。 安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩

钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施 XXX (XXX) 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导,后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。 1 钢结构的耐火极限与耐火性能 钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。 2 钢结构防火保护措施 钢结构防火保护措施按原理分为两类:一是阻热法,二是水冷却法。这些措施的目的是一致的:使构件在规定的时间, 温度升高不超过其临界温度。不同的是阻热法是阻止热量向构件传输来, 而水冷却法允许热量传到构件上, 再把热量导走以实现目的。 2.1 阻热法 阻热法根据防火涂料阻热和包封材料阻热,分为喷涂法和包封法。喷涂法通过涂覆或喷洒防火涂料把构建保护起来。包封法又可分为空心包封法和实心包封法。 2.1.1 喷涂法 一般采用防火涂料涂覆或喷洒于钢材表面,形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。钢结构建筑防火设计浅析 摘要:由于钢结构存在不耐火的致命弱点,发生火灾时极易发生倒塌,造成重大的人员伤亡和财产损失,其防火问题备受人们关注。本文就钢结构火灾特点和防火设计谈一点自己的见解,供大家参考。 关键词:钢结构建筑;防火;设计 近年来,我国经济有了突飞猛进的发展,随着经济的发展带来了建筑业的空前繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。建筑物中运用钢结构种类越来越多,厂房、桥梁、住宅等,工厂仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛运用轻钢结构。由于人类文化生活不断提高,对高层、大跨度建筑的要求也就越来越高,而钢结构本身具备自重轻、强度高、掩工快等独特优点,因此对高层、大跨度,尤其是超高层、超大跨度,采用钢结构更是非常理想。 1.钢结构的优点 钢结构之所以运用越来越广泛,这正是由于其自身巨大优点所决定的。钢结构具有许多优点:首先,重量轻、强度高。其次,抗震性能好,其延性比钢筋混凝土好。从国内外震后调查结果看,钢结构建筑倒塌数量最少的。再次,钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求。第四,钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。还有就是钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。总之,钢结构与传统的混凝土结构相比较,具有自重轻、强度高、抗震性能好,施工快等优点。适合于活荷载占总荷载比例较小结构,更适合于大跨度空间结构、高耸构筑物并适合在软土地基上建造。也符合环保与资源再利用的国策,其综合经济效益越来越为各方投资者所认同。 2.钢结构建筑的火灾危险性 2.1耐火性能差 钢材本身不燃烧,却不耐高温,其机械性能如屈服点、弹性模量、抗压强度、荷载能力等均会随温度的升高而急剧下降,当钢构件温度达到350、500、600摄氏度时,强度分别下降1/3、1/2、2/3。而明火焰的温度通常在700~2000℃之间,远远超过钢材的承受能力。而且钢构件由单一材料组成,导热系数大,在高温作用下,热量会迅速传导至内部,温升快,在标准时间—升温曲线的试验条件下,裸露钢构的耐火时间仅15分钟,不如普通木柱的耐火时间。 2.2跨度大、空间大.火灾蔓延迅速 跨度大、空间大是钢结构建筑的显著特点,而且大部分钢结构建筑无明显有效的防火分隔,门窗多,内部空气流通好,可燃物料多,一旦发生火灾,热

钢结构的防火保护措施

钢结构的防火保护措施 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲、拉伸的缺陷,因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼,厂房、库房、候车室、候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 钢结构结构防火钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法,如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间等。但无论采取何种方法,其原理是一致的。下面介绍几种不同钢结构的防火保护措施。 一、外包层。就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对

钢结构表面涂抹砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。 二、充水(水套)。空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施。这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度,水在钢结构内循环,吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环,或由管道引入凉水来取代受热的水。 三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。四、膨胀材料。采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施,且涂层质量轻,还有一定的美观装饰作用,属于现代的先进防火技术措施。 高层建筑一旦发生火灾事故,火不是在短时间内就能扑灭的,这就要求我们在建筑设计时,加大对建筑材料的防火保护,以增强其耐火极限,并在建筑内部制订必要的应急方案,以减少人员伤亡和财产损失。

钢结构防火涂料

钢结构防火涂料 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。分类 1.超薄型结构防火涂料 是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。 2.薄型钢结构防火涂料 薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm,小于等于7 mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2 h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料,再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成,其防火原理同超薄型。对这类防火涂料,要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的

装配式钢结构建筑防火(二)

装配式钢结构建筑防火(二) Fire PreventionofPrefabricatedSteelBuildi 本文主要阐述装配式斜支撑钢结构建筑的防火保护体系,以及钢结构构件的防火保护方案。钢结构建筑(包括轻钢结构)具有绿色环保、抗震性好、工厂率高、安装速度快、建筑垃圾少等多方面优势得到政府及各界人士的高度关注。国内装配式钢结构建筑目前做的最好的应该是远大可建,在相关专家的共同研发下,可建结构形式不但可以做100以下的钢结构建筑,而且还可以做100以上的超层建筑。截止目前全球已有可建装配式钢结构建筑3O幢左右。跟传统钢结构建筑的一样,建筑消防设计依然是可建装配式钢结构建筑设计的重点和难点,下面就装配式钢结构建筑防火,钢构件的防火保护等简单做个分析。 钢结构建筑在国外尤其是在欧美、日本等等国家已有上百年的历史,且占其国内总建筑量的50%以上,而在中国国内,钢结构建筑至今尚未形成规模。然而随着中国国内钢产量的过剩,以及钢材具有的强度高、延性好等优点决定了钢结构建筑具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同 时钢结构具有可场内加工,施工周期短,材料又是可回收利用等诸多优势。 按照国务院新闻办公室2016年2月发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中“四、提升城市建筑水平;发展新型建造方式。大力推广装配式建筑,减建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工,现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。”。 2015年11月5日国家总理李克强主持召开国务院常务会议中指出:

钢结构防火保护措施示范文本

钢结构防火保护措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢结构防火保护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大 类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导, 后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的 优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备 自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可 场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因 此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运 用。 但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结

构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。钢结构建筑防火 1 单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于下表相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。 单、多层和高层建筑构件的耐火极限

注:对造纸车间,变压器装配车间,大型机械装配车间,卷烟生产车间,印刷车间等及类似的车间,建筑耐火等级较高时,吊车梁体系的耐火极不应低于表中梁的耐火极限要求。 2 钢结构公共建筑和用于丙类和丙类以上生产、仓储的钢结构建筑中,宜设置自动喷水灭火系统全保护。 3 当单层丙类厂房中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件可不再采取防火保护措施。 4 丁、戊类厂、库房(使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位除外)中的构件,可不采取防火保护措施。 5 当单、多层一般公共建筑和居住建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件的耐火极限可按表3.0.1 的相应规定降低0.5h。 6 对单、多层一般公共建筑和甲、乙、丙类厂、库房的屋盖承重构件,当设有自动喷水灭火系统全保护,且屋盖承重构件离地(楼)面的高度不小于6m 时,该屋盖承重构件可不采取其他防火保护措施。 7 除甲、乙、丙类库房外的厂、库房,建筑中设自动喷水灭火系统全保护时,其柱、梁的耐火极限可按表的相应的规定降低0.5h。

8 当空心承重钢构件中灌注防冻、防腐并能循环的溶液,且建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其承重结构可不再采取其他防火保护措施。 9 当多、高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢构件可不采取其他防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。 10 对于多功能、大跨度、大空间的建筑,可采用有科学依据的性能化设计方法,模拟实际火灾升温,分析结构的抗火性能,采取合理、有效的防火保护措施,保证结构的抗火安全。

相关文档