当前位置:文档库 › 智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究_侯伟宏

智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究_侯伟宏

智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究_侯伟宏
智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究_侯伟宏

收稿日期:2014-04-15

作者简介:侯伟宏(1986—),男,江西东乡人,硕士,工程师,从事继电保护运维管理工作。

E-mail:165551706@https://www.wendangku.net/doc/355297299.html,

用GOOSE 发送软压板、GOOSE 接收软压板及检修压板等新型隔离技术,这些措施都是依靠装置软件实现,而实际上往往难以保证软件可靠性;

②与传统变电站的硬压板相比,GOOSE 软压板及

检修压板隔离措施存在不直观、易漏投退等问题。传统变电站“明显电气断点”

安全措施的理论将

无法在智能变电站中得到继承,传统变电站运行维护人员难以适应这种技术变革。

当前技术条件下,有效解决上述问题是智能变电站大规模建设、运维的必要前提条件。

1典型智能变电站结构模式

目前典型的智能变电站继电保护系统的采样

与跳闸模式主要有3种,如图1所示:①非常规互感器+就地合并单元(MU )+GOOSE 跳闸;②常规互感器+就地MU+GOOSE 跳闸;③常规互感器+常规采样+GOOSE 跳闸。智能变电站继电保护检修工作涉及的设备主要包括:合并单元(MU )、术相比,智能变电站二次回路中具备检修压板、

GOOSE 软压板、光纤、智能终端出口硬压板4种不

同原理的安全隔离技术。如图2、图3及表1所示。2.1

检修压板

智能变电站中继电保护装置、智能终端均设

置有检修状态压板[1,5]。投入装置检修压板时,相应装置发出的GOOSE 报文的TEST 位为TRUE ,如图4所示。

2.1.1GOOSE 报文检修机制

智能变电站内装置在收到GOOSE 报文后,将

表1

典型220kV 线路保护GOOSE 出口软压板设置

Tab.1GOOSE soft straps of the typical 220kV line bay

该报文的检修位与装置本身检修状态相比较,两者相同时,该报文做有效处理,两者不同时,则接收装置认为该报文为无效报文,不参与逻辑运算,但智能终端仍应以遥信方式转发收到的跳合闸命令,在不一致时宜保持一致前状态。以保护装置跳智能终端为例,检修处理机制如图5所示。

图1智能变电站采样与跳闸模式

Fig.1Sampling and tripping modes of smart substations

图2典型220kV线路保护间隔整组回路

Fig.2Diagram of the typical220kV line bay

144

第9期

2.1.2IEC 61850第2版的检修机制

中国根据工程需要利用GOOSE 报文中的

TEST 位实现智能变电站检修处理机制。IEC 61850第1

版中未

涉及检修机制相关的内容,在

第2版已经吸收了中国智能保护的检修处理机制的思想,不同之处在于其借助GOOSE 报文数据品质q 的TEST 位实现检修处理机制。虽然IEC

61850第2版提出了新的检修机制,如图2所示。

但是国内现有的检修机制较为成熟、可靠,若采用IEC 61850第2版检修机制,则需要对现有装置模型进行修改,而且也会增大GOOSE 报文字节长度,从而影响GOOSE 报文传输的实时性,因此建议仍采用国内现有的检修机制。

2.2GOOSE 软压板操作流程

装置GOOSE 软压板操作流程如图7所示。在

装置的“远方投退压板”投入时,装置才响应后台下发的GOOSE 软压板修改命令;装置管理板与后台进行通信,响应后台修改GOOSE 软压板的命令后,管理板将GOOSE 软压板下发给通信子板,当通信子板返回修改成功标记后,管理板才向后台回复GOOSE 软压板修改成功报文。

在装置正常运行或者上电等过程中,装置对

GOOSE 软压板校验机制如下。

(1)正常运行时,装置定期对GOOSE 软压板状态进行校验:①管理板/通信子板的内存区(RAM )中GOOSE 软压板的正反码校验;②管理板与通信子板之间的GOOSE 软压板CRC 的一致性校验。

(2)装置上电或软压板更改后,装置自动对软压板状态执行一次校验:管理板/通信子板的

EEPROM 中GOOSE 软压板的CRC 校验。

(3)装置软压板更改过程中:通信帧中软压板更改值合法性校验以及CRC 校验。

2.2.1GOOSE 出口软压板

根据文献[6],智能变电站GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC 、RREC 、PSCH 图3智能终端出口硬压板设置

Fig.3Hard straps of the intelligent terminal

图4GOOSE 报文带检修位Fig.4

GOOSE packet with test

图5保护装置与智能终端检修处理机制示意Fig.5Handling mechanism between the protection device and the intelligent terminal

图6IEC 61850第2版的检修处理机制

Fig.6Maintenance mechanism of IEC61850Ed2

图7GOOSE 软压板操作流程

Fig.7Operation flowchart of the GOOSE soft straps

侯伟宏等:智能变电站继电保护GOOSE 回路安全措施研究

智能电网

第卷

中国电

当出口软压板设置为1时,保护动作信号数

据集相应数据位反映信号输入的实际状态。当出口软压板为0时,保护动作信号数据集

接收软压板为投入状态时,报文接收装置实

际处理该报文数据集内对应的数据。

接收软压板为退出状态时,报文接收装置不断开装置间的光纤能够保证检修装置(新上装

置)与运行装置的可靠隔离[1]。但是多次插拔可能导致光纤接插口损坏,也会导致接收装置发

GOOSE 断链告警,从而影响接收装置正常逻辑。

2.4智能终端出口硬压板

在智能终端与一次设备的控制回路中串行设

个明显断点隔

措施:投入检修设备的检修压板;退出与待检修设备相关的运行设备GOOSE 接收软压板。该种安全措施模式的特点:在仅考虑N -1装置异常的情况下,该模式安全措施可靠性高。但目前智能终端未设置GOOSE 接收软压板,采用该种安全措施模式时需要对智能终端现有技术进行改进,增设智能终端GOOSE 接收软压板等改进措施。

图8

GOOSE 出口软压板处理示意

Fig.8

Operation flowchart of GOOSE export soft straps 图9

GOOSE 接收软压板处理示意

Fig.9Operation flowchart of GOOSE receive soft straps

智能电网

第9期

2.7智能变电站安全措施实施原则

智能变电站内,为保证检修设备与运行设备

的安全隔离,应该遵循4个原则[1]:①具备明显电气断点的二次回路可实施单重安全措施;

②GOOSE 虚回路须实施至少两重安全措施;③纵联保护两侧均改信号状态,如有需要可取下

保护装置纵联光纤;④尽量减少光纤插拔,避免污染或损伤光头。

3

智能变电站220kV 线路保护检修安全措施实例

以国家电网公司典型设计中220kV 线路间隔

为例,在一次设备不停电情况下,单套线路保护检修后,与母差保护内启动失灵,闭锁重合闸及远跳回路功能测试时,应该采用以下安全措施[1]。

(1)退出母差保护内其他运行间隔GOOSE 发送软压板、失灵联跳发送软压板。

(2)放上母差保护、线路保护、间隔智能终端检修压板。

(3)断开220kV 线路差动保护通道,将对侧线路纵联(差动)保护改信号状态。

(4)退出间隔智能终端跳、合闸压板。

上述安全措施方案内,为了防止母差保护误跳运行设备,采用双重安全措施:母差保护检修压板作为第一重安全措施,退出母差保护内运行间隔发送软压板作为第二重安全措施,见图10。

4结语

与传统变电站的硬压板相比,智能变电站继

电保护GOOSE 软压板及检修压板隔离措施存在不直观、易漏投退等问题。本文分析了智能变电站

GOOSE 现有几种不同隔离技术的实现机理及其优

缺点,论述了GOOSE 检修机制、GOOSE 出口软压板、接收软压板以及SV 接收软压板的处理流程。为了保证安全措施可靠、有效,本文建议

GOOSE 虚回路至少应执行两重及以上安全措施。

并以220kV 线路间隔为例,阐述了在不停用一次设备前提下,检修设备与运行设备的隔离措施。本文研究成果有利于提高运行维护人员对智能变电站GOOSE 安全措施的理解,提升继电保护运行维护水平。

参考文献:

[1]童洁,陈晓刚,侯伟宏.智能变电站不停电电力系统继电保护

校验技术[J].水电能源科学,2012,30(7):218-221.

TONG Jie,CHEN Xiao -gang,HOU Wei -hong.Verification technology of uninterruption power system relay protection for smart substation [J].Water Resources and Power,2012,30(7):218-221.

[2]叶刚进.IEC 61850标准在智能化变电站工程化应用研究[D].

保定:华北电力大学,2012.

[3]韩本帅,石嫔,孙中尉,等.图10GOOSE 回路安全措施示意

Fig.10The flowchart of the GOOSE isolation

侯伟宏等:智能变电站继电保护GOOSE 回路安全措施研究

智能电网

第47卷

中国电

电力自动化设备,2008,28(12):77-80.

TAN Jiang -ping .Identification of transformer magnetization inrush current based on magnetic flux track [J ].Electric Power Automation Equipment,2008,28(12):77-80.

[11]祝磊,丘毅昌,张蓉蓉,等.基于数学形态谱和LS-SVM 的变压

器励磁涌流和短路电流识别方法[J].电网技术,2008,32(1):

88-89.

ZHU Lei,QIU Yi -chang,ZHANG Rong -rong,et al .Recognition of inrush current and fault current based on pattern spectrum and LS-SVM [J].Power System Technology,2008,32(1):88-89.

(责任编辑张子龙)

Analysis of Differential Protection Characteristic for On -Load -Tap -Changer

Transformer of UHV

LI Yan-jun 1,ZHOU Chun-xia 1,XIAO Yuan-qing 2,GUO Xiao 3

(1.China Electric Power Research Institute,Beijing 100192,China;2.Beijing Sifang Automation Co.,Ltd.,Beijing 100085,China;

3.Guodiain Nanjing Automation Co.,Ltd.,Nanjing 210003,China )

Abstract:In order to investigate the differential protection characteristics for on -load -tap -changer transformers of UHV,the basic performances of differential transformer protection and its unbalanced differential current were studied,by which it is found that the conventional protection of on -load -tap -changer transformers may have a potential risk during the transformer tap adjustment.Through the further analysis of the influencing factors on the characteristics of unbalanced differential current,suggestions about the selection of rated current of differential protection for on -load -tap -changer transformers were proposed.In addition,the differential current distribution during the transformer tap adjustment is obtained by the simulation and the setting strategy is accordingly provided,which is also validated by the simulation.

Key words:voltage -regulating transformer;differential protection;rated current;setting strategy;UHV;simulation test;gear;differential

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第117页

)[J].中国电力,2013,46(8):148-152.

HAN Ben -shuai,SHI Pin,SUN Zhong -wei,et al .Research of implementation

plan

for

advanced

applications

in

smart

substations [J].Electric Power,2013,46(8):148-152.

[4]葛雅川,尹军.智能变电站基于IEC 61850服务跟踪模型研究

[J].中国电力,2013,46(11):142-145.

GE Ya -chuan,YIN Jun.Study on service tracking model of smart substations based on IEC 61850standard [J ].Electric Power ,2013,46(11):142-145.

[5]宋述勇,郝伟,李瑞.智能变电站检修机制探讨[J].山西电力,

2013(4):37-39.

SONG Shu -yong,HAO Wei,LI Rui.The research of the maintenance system of the intelligent substation [J ].Shanxi Electric Power,2013(4):37-39.[6]Q/GDW 1396—2012

IEC 61850工程继电保护应用模型[S].

北京:国家电网公司,2012.

(责任编辑张重实)

Study on GOOSE Isolation Measures in Smart Substation Relay Protection

HOU Wei-hong 1,QIU Yu-tao 2,WU Zhen-jie 1,WU Jing 1

(1.State Grid Hangzhou Power Supply Company,Hangzhou 310009,China;2.State Grid Zhejiang Electricity Power Corporation,Hangzhou 310009,China )

Abstract:In order to solve the implementation problems of GOOSE isolation measures,this paper analyzes the mechanism of different GOOSE isolation techniques and their features in Smart Substation,and studies the maintenance mechanism and the soft strap principle.According to the reliability of the existing isolation techniques,it is proposed that the safety measures of GOOSE in Smart Substation should consist of at least two isolation techniques with different principles.Finally,by taking the isolation maintenance of a 220kV transmission line for case study,the implementation principles of the Smart Substation safety measures is introduced and the isolation measures of the operating and maintenance equipment are described,which can provide a reference for the implementation of GOOSE safety measures.

Key words:smart substation;maintenance mechanism;soft strap;isolation measures;relay protection device;GOOSE;operation equipments

智能电网

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

智能变电站技术(详细版)[详细]

智能化变电站技术

内容提要
? 智能化变电站概述 ? 如何实现智能化变电站 ? 关键问题分析 ? 智能化变电站技术规范 ? 国内典型工程案例分析

智能化变电站概述-定义
? 《智能变电站技术导则》给出的定义 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设
备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共 享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需 要支持电网实时自动化控制、智能调节、在线分析 决策、协同互动等高级功能的变电站。
? 智能变电站派生于智能电网

智能化变电站概述-变电站 内部分层
IEC61850将变电站分为三层
远方控制中心 技术服务
7
变电站层
功能A
16
功能B
9 16
8
3
继电保护
控制
间隔层
控制
3
继电保护
45
45
过程层接口
过程层
传感器
操作机构
高压设备

智能化变电站概述-需要区分的概念
? 变电站层 监控系统、远动、故障信息子站等
? 间隔层 保护、测控等
? 过程层 智能操作箱子(或称智能单元) 合并单元 一次设备智能组件等。

智能化变电站概述-需要区分的概念
? IEC61850变电站
特征: 1)两层结构(变电站层、间隔层,没有过程层); 2)一次设备非智能化,间隔层通过电缆与传统互感器和开关连
接; 3)不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连
互通,取消了保护管理机; 4)间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与
变电站层监控等相连。
市场特征: 该模式在国网和南网都处于大批量推广阶段,所占比例会越来 越大,以后会成为变电站标配。 例如:华东500kV海宁变、湖北500kV武东变等。

智能变电站过程层报文详解

智能变电站过程层报文 1. GOOSE 报文 1.1. GOOSE 传输机制 SendGOOSEMessage 通信服务映射使用一种特殊的重传方案来获得合适级别的可靠性。重传序列中的每个报文都带有允许生存时间参数,用于通知接收方等待下一次重传的最长时间。如在该时间间隔内没有收到新报文,接收方将认为关联丢失。事件传输时间如图1-1所示。从事件发生时刻第一帧报文发出起,经过两次最短传输时间间隔T1重传两帧报文后,重传间隔时间逐渐加长直至最大重传间隔时间T0。标准没有规定逐渐重传时间间隔计算方法。事实上,重传报文机制是网络传输兼顾实时性、可靠性及网络通信流量的最佳方案,而逐渐重传报文已越来越不能满足实时性要求,对重传间隔时间已没有必要规定。 图1-1 GOOSE 事件传输时间 SendGOOSEMessage 服务以主动无须确认的发布者/订阅者组播方式发送变化信息,其发布者和订阅者状态机见图1-2和图1-3。 图1-2 GOOSE 服务发布者状态机 1) GoEna=True (GOOSE 使能),发布者发送数据集当前数据,事件计数器置1(StNum=1), 报文计数器置1(SqNum=1)。 2) 发送数据,SqNum=0,发布者启动根据允许生存时间确定的重发计时器,重发计时器 计时时间比允许生存时间短(通常为一半)。 3) 重发计时器到时触发GOOSE 报文重发,SqNum 加1。 4) 重发后,开始下一个重发间隔,启动重发计时器。重发间隔计算方法和重发之间的 最大允许时间都由发布者确定。最大允许时间应小于60秒。 5) 当数据集成员数据发生变化时,发布者发送数据,StNum 加1,SqNum=0。 5)

sv goose报文解析

一,SV报文解析 SV报文在网络上传输时采用的是OSI模型,但只用到OSI网络模型七层中的四层,应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络层为空。应用层定义协议数据单元PDU,经过表示层编码后,不采用TCP/IP协议,而是直接映射到数据链路层和物理层。 这种映射方式的目的是避免通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、处理的快速性。 SV报文在MAC层的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报文类型、四字节Tag、APPID、报文长度、四字节的保留和APDU。 SV的帧格式见下表: SV的APDU报文格式见下表

一帧SV报文: 01 0C CD 04 00 0200 C0 00 00 40 0288 BA40 0200 F2 00 00 00 0060 81 E7 80 01 01 A2 81 E1 30 81 DE 80 14 4D 4C 31 31 30 32 4D 55 2F 4C 4C 4E 30 2E 73 6D 76 63 62 30 82 02 07 F283 04 00 00 00 0185 01 0087 81 B8 00 00 05 DC 00 00 00 00 FF FF E1 A1 00 00 00 00 FF FF E1 A1 00 00 00 00 FF FF EB C1 00 00 00 00 00 00 0A 1F 00 00 00 00 FF FF F5 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF EB C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 99 00 00 00 00 FF FF FE CA 00 00 00 00 FF FF E9 BF 00 00 00 00 FF FF F1 2A 00 00 00 00 FF FF D7 34 00 00 00 00 FF FF F1 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF E2 54 00 00 00 00 FF FF E9 BF 00 00 00 00 FF FF FC 4B 00 00 00 00 FF FF DA E9 00 00 00 00 解析: 01 0C CD 04 00 02 00 C0 00 00 40 02 目的MAC和源MAC 88 BA网路数据类型,9-2报文

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

学会看报文二GOOSE

所谓的GOOSE就是通用面向对象的变电站事件(Generic Object Oriented Substation Event)。当发生任何状态变化时,智能电子设备将借助变化报告,高速多播一个二进制对象通用面向变电站事件对象(GOOSE)报告,该报告一般包含有:状态输入、起动和输出元件、继电器等实际和虚拟的每一个双点命令状态。 在第一次报告后,该报告一般以间隔2,4,8……60,000ms顺序重发。(第一重发延时不固定,可长可短)。 面向变电站通用事件对象报告允许高速传输跳闸信号,具有高传输成功概率 DL/T860.5所定义的报文类型和性能分类按照图1所示进行映射。 -类型1(快速报文) -类型1A(跳闸报文) -类型2(中速报文) -类型3(低速报文) -类型4(原始数据报文) -类型5(文件传输功能) -类型6(时间同步报文) 而为了变电站得变为信息能够快速的传递,及跳闸报文嫩够及时快速的传送给ICU(智能控制单元)所以GOOSE报文选用了类型1和类型1A的报文。 GOOSE报文的数据目的地址(对应下图的Destination)应包括一个多播MAC地址。GOOSE 报文的数据源地址(Source)应包括一个单播MAC地址。

因为电脑网卡的问题,V-lan优先级(PRIORITY)和V-lan的VID无法显示。所以报文一般只能看到目的MAC和APPID. GOOSE GOOSE标识 该可视串最大长度为65字节。该值与被GOOSE控制引用指定的GOOSE控制块的数值相同。 GOOSE控制引用control block reference 表示GOOSE数据的控制块路径

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

智能变电站监控后台画面设置要求规范(试行)

智能变电站监控后台画面设置模板说明智能变电站监控后台画面包括索引界面、主接线图界面、间隔图界面、模拟预演图界面、网络结构图界面、全站GOOSE及SV网络图界面、一体化电源系统界面、全站软压板图界面、低周低压减载界面、消弧线圈界面、公用测控界面、定值管理界面及报表界面。相关规范及要求如下: 一、索引界面 索引界面作为整个监控系统的总目录,应能清晰、直观地提供主接线图界面、模拟预演图界面、网络结构图界面、全站GOOSE 及SV网络图界面、一体化电源系统界面、全站软压板图界面、低周低压减载界面、消弧线圈界面、公用测控界面、定值管理界面及报表界面的链接,方便运维人员准确、快速跳转至其他界面进行相应操作。在各界面也应设置索引界面链接,方便快速返回索引界面。各间隔图界面链接设置在主接线图处。 二、主接线图界面 1.主接线图应能反映变电站内一次系统的运行方式,能反映开关、 刀闸、地刀、手车、临时接地点等位置,界面应满屏显示,比例适当,文字、图形、标注清晰,易于辨认。在主接线图界面上半部分位置显示变电站名称、全站事故总、直流母线电压、交流母线电压。主接线图界面上应反应主变容量、主变实时档位、主变温度(油温及绕组温度)、各级母线电压、各间隔电流、有功、无功及功率因数等值。每个间隔旁应有反映该间隔内事故及异常信

号的提示信号。 2.全站事故总信号宜由任意间隔事故信号触发,并具备自保持功能 和复归时间顺延功能。 3.主接线界面应与各间隔界面、索引界面及模拟预演界面建立链接, 链接点应选在各间隔命名处。 4.主接线界面间隔、设备命名应符合规范要求。对于主变临时接地 点采用“主变编号+LD+序号”来命名,序号按电压等级依次排列,如1号主变高压侧临时接地点命名为1LD1,1号主变中压侧临时接地点命名为1LD2,2号主变高压侧临时接地点命名为2LD1等。 5.接线图界面底色应选黑色,文字为宋体,数字及字母为TIMES NEW ROMAN体,字体大小、排列方向视界面比例合理制定。 设备图元(除开关、刀闸、地刀外)颜色按电压等级统一为: 110kV(红色RGB 255.0.0); 35kV(鲜黄RGB 255.255.0); 20kV(梨黄RGB 226.172.6); 10kV(浅绿RGB 0.210.0); 失电颜色(灰色RGB 128.128.128)。 6.为区分开关、刀闸、地刀运行状态,要求接线图界面中开关、刀 闸、地刀在合闸状态为红色且开关为实心,在分闸状态为绿色且开关为空心。 7.接线图界面中的主变、母线及接地变等应具备拓扑着色功能,在

61850GOOSE报文分析

01 0C CD 01 00 04 44 4D 35 30 30 30 88 B8 10 04 01 18 00 00 00 00 61 82 01 0C 80 1A 50 52 53 2D 37 33 39 35 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 31 81 04 00 00 27 10 82 1A 50 52 53 2D 37 33 39 35 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73 47 4F 4F 53 45 31 83 1A 54 45 4D 50 4C 41 54 45 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 31 84 08 00 00 0A 2B AF 4B 15 00 85 04 00 00 00 02 86 04 00 00 00 00 87 01 00 88 04 00 00 00 00 89 01 2C 8A 04 00 00 00 2D AB 81 87 83 01 01 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 83 01 00 80 1A 50 52 53 2D 37 33 39 35 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 31 GOOSE Control ReFerence字符串=PRS-7395RPIT/LLN0$GO$gocb1。代表这个包的控制块的名字。 281 04 00 00 27 10 Time Allowed to Live(报文存活时间,单位ms) =10000ms。 00 00 27 10转成10进制为10000,即10s。 GOOSE接收方的中断时间一般定为大于2* timeAllowedtoLive即报GOOSE中断告警。由于GOOSE报文的重要性,即使外部状态不再变换,也应重发。此参数提示订阅者等待下一报文到来的最长时间。当等待时间大于timeAllowedtoLive 值仍未收到有效报文时,订阅者认为通信联系失去,采用预先定义的默认值取代。我们就可以理解为持机等待时间。 82 1A 50 52 53 2D 37 33 39 35 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73 47 4F 4F 53 45 31 DataSet字符串=PRS-7395RPIT/LLN0$dsGOOSE1。是指这个包所在的数据集。 83 1A 54 45 4D 50 4C 41 54 45 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 31 GOID字符串=TEMPLATERPIT/LLN0$GO$gocb1。 584 08 00 00 0A 2B AF 4B 15 00 t,StNum加1时的时间=1970-01-01 08:43:23.684739 Tq: 00,GOOSE报文产生时的时标。通常作为驱动事件的发生时标(若有特殊要求,驱动事件的发生时标可另外包含在数据集中)。 85 04 00 00 00 02 86 04 00 00 00 00 StNum值 85 04 00 00 00 02=2。SqNum 值 86 04 00 00 00 00=0。装置发送方:数据集成员值发生变化发送GOOSE报文时该序号StNum+1,SqNum=0。数据集成员值未变化时StNum不变,SqNum+1。上电第1帧时StNum=1,SqNum=1。StNum、SqNum加到最大值时都从1开始。 87 01 00 test位=0,即使检修位为0,本装置没有投入检修硬压板。当装置检

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

顺序控制在智能变电站的应用

顺序控制在智能变电站的应用 摘要:顺序控制操作能够有效减少操作和停电时间,降低经济损失和对生产生活造成的不便,还能够有效降低倒闸操作误操作的概率,从而降低电网事故率,防止大面积停电,避免造成恶劣的社会负面效应。而智能变电站采用的软硬件设施为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术手段和基础设备支撑。本文从顺序控制的概念入手,详细阐述了顺序控制在智能变电站的调试方法、使用注意事项和流程以及异常处理流程等,为顺序控制操作的管理提供了参考。 关键字:智能变电站;顺序控制;流程;应用 1引言 随着电网的发展,对变电站电气设备的操作越来越频繁。目前配置综合自动化系统的变电站,一般都支持上级调度操作、集控站操作、本地操作员站操作、就地操作的控制方式,但由于设备、技术、管理等方面的限制,只能实现单对象的“选择-返校-执行操作”控制方式。这种方式虽然在一定程度上保证了操作的安全性,但劳动强度大、操作过程用时长、操作风险高。随着变电站操作密度的增加,操作过程中人工干预程度较高,给运行人员带来了较大压力,也从一定程度上增加了误操作的可能,影响了电网的安全运行水平。 智能电网的建设大大促进了促进智能变电站的发展,智能变电站采用站控层、间隔层、过程层的三层结构,应用电子式互感器、合并单元、智能一次设备和智能单元等硬件平台,采用高速以太网、IEC61850通信协议、GOOSE通信机制等先进的技术,为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术手段和基础设备支撑。因此,国家电网公司颁布的《智能变电站技术导则》中明确规定,把变电站的设备顺序控制功能作为智能变电站的基本系统功能之一。顺序控制操作能够有效减少操作和停电时间,降低经济损失和对生产生活造成的不便;顺序控制操作还能够有效降低倒闸操作误操作的概率,从而降低电网事故率,防止大面积停电,避免造成恶劣的社会负面效应。 2顺序控制的基本概念 2.1顺序控制的基本概念 所谓变电站电气设备顺序控制,是指通过自动化系统的单个操作命令,根据预先规定的操作逻辑和五防闭锁规则,自动按规则完成一系列断路器和隔离开关的操作,最终改变系统运行状态的过程,从而实现变电站电气设备从运行、热备用、冷备用、检修等各种状态的自动转换。变电站的顺序控制能帮助操作人员执行复杂的操作任务,将传统的操作票转变成任务票,实现复杂操作单键完成,整个操作过程无需额外的人工干预或操作,可以大大提高操作效率和减少误操作的风险,最大限度地提高变电站的供电可靠性,也缩短了因人工操作所造成的停电

SVGOOSE报文解析

,SV报文解析 SV报文在网络上传输时采用的是OSI模型,但只用到OSI网络模型七层中的四层,应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络层为空。 应用层定义协议数据单元PDU经过表示层编码后,不采用TCP/IP协议, 而是直接映射到数据链路层和物理层。 这种映射方式的目的是避免通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、 处理的快速性。 SV报文在MAC!的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报文类型、四字节Tag、APPID报文长度、四字节的保留和APDU

一帧SV报文: 01 0C CD 04 00 000 CO 00 00 40 0288 BA40 02 00 F2 00 00 00 0060 81 E7 80 01 01 A2 81 E1 30 81 DE 80 14 4D 4C 31 31 30 32 4D 55 2F 4C 4C 4E 30 2E 73 6D 76 63 62 3(82 02 07 F283 04 00 00 00 0185 01 0087 81 B8 00 00 05 DC 00 00 00 0(FF FF E1 A1 00 00 00 00 FF FF E1 A1 00 00 00 00 FF FF EB C1 00 00 00 00 00 00 0A 1F 00 00 00 00 FF FF F5 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF EB C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 99 00 00 00 00 FF FF FE CA 00 00 00 00 FF FF E9 BF 00 00 00 00 FF FF F1 2A 00 00 00 00 FF FF D7 34 00 00 00 00 FF FF F1 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF E2 54 00 00 00 00 FF FF E9 BF 00 00 00 00 FF FF FC 4B 00 00 00 00 FF FF DA E9 00 00 00 00 解析: 01 0C CD 04 00 02 00 C0 00 00 40 02 目的MAC和源MAC 88 BA网路数据类型,9-2报文 40 02 appid

变电所现场施工三措及现场施工方法

环氧自流平地面 施 工 方 案 河南省长兴建设集团有限公司 二0一四年四月二十六日 110KV付庄变电站开关室环氧地坪施工 三 项 措 施 河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月 批准: 审核: 编制: 二O一四年四月 工程概况:110KV付庄变电站所是已正在运行的变电站.·开关室环氧地坪有不同度的破损.施工工艺复杂,质量要求高,施工场地狭窄(属有受限作业)安全系数要求高。本工程计划从2014年4月日开始至2014年5月日完工,参加施工人员共5---10人(施工人员名附后),本工程施工三措内容如下: 一、施工组织措施 1、组织机构,本公司从各部门及施工处抽调一批技术高管理能力强,施工经验丰富的职能人员,组成该工程项目部,项目部设:项目经理1名,安全员1名,施工员1名(兼技术负责人)、质检员1名,安全员1名,材料员1名,下设作业班组2个,专职监护人员若干名。项目部管理人员及现场作业人员,全部持证上岗(祥见附录1—项目组织构图,人员岗位证书复印件),其各自责任执行“质量手册中组织机构与职责。” 组织机构网络图

二、安全措施 1、参加施工人员,应精神状态良好,无妨碍高空作业的病症方可进入施工现场。 2、开工前应由工作票签发人签发工作票,并派专人监护,乙方应严格按照工作票所列规定施工。 3、健全安全管理制度,严把安全关,负责全部安全工作,每天开工前必须开安全会,检查安全工具,提高安全要求,严格遵守《电业安全工作规程》的有关部分进行工作。 4、作业前,应对安全工、器、具严格检查,试验合格,不合格严禁使用。 5、施工应在良好的天气进行,如遇雪、雨、雾天气,风力大于5级时应停止工作。 6、在变电所里工作,必须戴好安全帽.穿绝缘鞋.穿好工作服,如需搬运工器具时一定要平反,绝不能起立行走。 7、设备区内设施与工作无关的严禁触动,必须使用装有触电保护的电源。接电源时,必须在工作监护人监护下工作。 8、对设备有较大振动的,应采取防振措施。 9、在变电所工作,人体与带电体的最小安全距离:35KV大于1米,110KV大于1.5米。 10、在变电所里工作,要听从甲方的安排指挥。严禁在工作范围外流动或触动设备,严禁在设备区吸烟。 11、在变电所里施工,进入现场高度超过2米以上,要带安全带,戴安全帽。

相关文档
相关文档 最新文档