一、专业工程特点

(一)、工程概况

1、工程地质水文资料(略)

2、车站采用明挖法施工。

围护结构均采用地下连续墙,墙厚1m,墙深度40.05m。主体基坑内二级基坑围护结构采用800mm厚地下连续墙;车站1号风亭及出入口通道基坑深度为10m,围护结构采用600mm厚地下连续墙。各层结构板采用以钻孔桩为基础的永临结合的格构柱为支撑系统,施工结构顶板前先施工钻孔桩和格构柱、降水井等,结构层板施工完成后,临时柱兼作永久柱的一部分,在钢构柱周边按照结构柱尺寸绑扎钢筋、立模、灌注混凝土,形成永久柱。

主体结构采用三层(四层)多跨矩形框架结构,出入口采用单层单跨矩形框架结构,1号风道采用单层多跨矩形框架结构。

(二)、防水设计原则

1、结构防水设计遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则。

2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,辅以附加防水层加强防水,并根据水文地质情况、施工方法、结构型式、防水标准和使用要求、技术经济指标综合确定有效、可靠、操作方便的防水方案,做到地铁工程监理防水万无一失。

(三)、防水施工标准

1、车站主体结构、人行通道、风道的机电设备集中区段、出入口防水等级为一级,结构不允许渗水,结构表面无湿渍。

2、其余风道、风井部位的防水等级为二级,顶部不允许滴漏,其他不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的6‰,任意100平米防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0.2平米。

二、监理工作流程

(一)审查分包单位资质

(五)、工程进度控制流程

三、监理工作的检查控制要点及目标值

(一)、监理工作依据

1、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)

2、《地铁设计规范》(GB50157—2003)

3、《地铁防水工程施工质量验收规范》(GB50208—2002)

4、《地下隧道工程施工及验收规范》(GB50299—1999 2003版)

5、**地铁*号线*标工程施工设计图纸;

6、工程材料试验方法标准汇编;

7、其他相关规范标准;

(二)、监理工程师应熟悉的资料

1、国家及地方有关地铁项目建设的文件。

2、监理大纲。

3、经批准的本工程设计文件及图纸(含复印文件)。

4、监理单位与甲方(建设单位)签订的《建设工程委托监理合同》。

5、甲方(建设单位)与施工单位(承包人)依法签订的《建设施工承包合同》与设计单位签订的《勘察设计合同》。

6、防水设计交底。监理工程师论坛https://www.wendangku.net/doc/325320586.html,/

7、甲方向施工单位(承包人)下达的年度、季度施工计划,及甲方指定的有关管理方法和规定。

8、总监理工程师审批后的《防水施工方案》。

(三)、监理工作重点

1、组织监理工程师,对防水设计图纸进行审核,充分理解设计理念,掌握车站主体结构防水技术要求。

2、审核施工单位申报的防水施工方案,专业监理工程师审核后,报总监理工程师审批签认。

3、审核防水专业分包单位资质

(1)承包单位填写《分包单位资格报审表》,报项目监理部审查;(2)核查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、安全生产许可证、岗位证书、安全协议、施工合同等;

(3)核查分包单位的业绩;

(4)经驻地监理审查合格后,上报总监办,经总监审批确认后方可施工;

4、主要施工材料的报验签认

(1)要求施工单位按有关规定对主要原材料进行复试,并将复试结果及材料备案资料、出厂质量证明等随《工程物资进场报验表》报项

目监理部签认;

(2)对新材料、新产品要核查签定证明和确认文件;

(3)对进场材料按规定进行见证取样试验;

(4)监理按5%比例进行平行检验;

5、编制结构防水施工监理实施细则。申报总监理工程师审批确认。(四)、主体结构防水施工检查要点及目标值

1、防水施工基本要求

(1)、防水铺设前,应有设计图纸,由建设单位组织设计、监理、施工单位对基坑工程图纸进行会审。由设计单位根据图纸的要求向相关单位技术交底。

(2)、督促施工单位编制主体结构防水施工专项方案。

(3)、检查防水卷材,出厂检验报告及合格证。

(4)、检查防水卷材外观质量。

(5)、由监理见证取样,进行防水卷材复试,满足要求后方可使用。(6)、监理按5%的比例,进行防水卷材的平行检验。

2、防水卷材检验指标

四、监理工作的方法及措施

(一)、基面处理质量控制方法及措施:

1、要求施工单位对顶板基层表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位用密封膏刮平压实;基层表面出现凹坑时,先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗,待槽内干燥后,用密封膏填充压实;当基层上出现大于0.3mm的裂缝时,应在裂缝部位凿除深1cm,上口宽1cm的三角形凹槽,然后用密封膏进行嵌缝密封。

2、检查阴阳角部位应采用1:2.5水泥砂浆进行倒角处理情况。

3、要求施工单位顶板结构混凝土浇注完毕后,应采用木抹子反复收水压实,使基层表面平整、坚实,无明水、起皮、掉砂、油污等不良现象存在,如有明水用堵漏剂堵水。

(二)、混凝土结构防水技术控制方法及措施:

1、按照设计要求,主体结构采用C30防水混凝土,混凝土抗渗等级