文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明工程监理细则

照明工程监理细则

照明工程监理细则
照明工程监理细则

目录

一、文件名称

二、适用范围

三、工程概述

四、编制依据

五、监理工作的控制要点及目标值

六、监理质量控制措施

一、文件名称

国电霍州发电厂2X600MW机组建筑照明工程监理细则

二、适用范围

本监理细则仅限在国电霍州2X600MW机组工程建筑专业使用。

三、工程概述

3.1国电霍州发电厂“上大压小”2×600MW机组建筑照明工程包括1#、2#机组主厂房,

1#、2#单元控制楼,化学水车间及化验楼,启动锅炉房,空压机房,综合配电间及辅网控制楼,火车卸煤沟,灰库,制氢站,综合水泵房,循环水泵房等建筑照明工程。设计图纸由山西省电力勘测设计院提供。主厂房内照明线管为热镀锌钢管,敷设方式为明敷,雨篷和楼梯间为暗敷。单元控制楼内线管为热镀锌钢管,敷设方式为暗敷,生产车间采用防腐,防爆金卤灯、防水防尘灯等。控制、办公区域采用普通栅格灯、吸顶灯等,

3.2工程特点:

3.2.1 照明工程施工工艺要求高,室内照明灯具安装施工质量及外观效果影响整体装修

质量。

3.2.2生产车间照明安装需采用防腐、防爆、防尘、防水等要求的各种特种灯。

3.2.3 本工程采用的金属导管一律为热镀锌钢管,以免除防腐工序。

四、编制依据

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002

国电霍州发电厂“上大压小”2×600MW超临界冷空机组照明工程设计图纸文件

火力发电工程建设标准强制性条文执行表格《土建分册》

建设工程监理规范GB50319—2000

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001

电力建设施工质量检验及评定标准(土建)DL/T5210.1—2005

建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—2002

建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224—1995

建筑工程施工质量评价标准GB/T50375—2006

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92。

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91。

五、监理工作的控制要点及目标值

6.1.监理目标:

6.1.1.严格监理、精益求精,工作到位率100%,顾客满意率100%。

6.1.2.坚持“百年大计、质量第一的方针,达到验收合格率100%,单位优良率80%以上。

6.2质量控制要点

6.2.1材料设备的到货检查,型号规格符合要求,外包装及密封良好,无碰撞损坏现象。

6.2.3严格控制安装位置、尺寸,要求固定牢靠,防止错位、跌落等情况发生。

六、监理质量控制措施

6.1.事前控制

6.1.1.施工方案、作业指导书、批准签字及实施。

6.1.2主要工序,重要部位的旁站监理实施。

6.1.3. 对施工组织设计及施工单位的资质审查

6.1.4施工单位的质量保证体系是否健全完备,现场施工管理人员是否满足工程需要。

6.1.5主要设备、材料、成品和半成品进场验收及复检,对施工机械进行检查及资质报

6.1.6施工必须与土建主体工程密切配合施工,施工前应明确建筑标高线及吊顶标高。

6.2事中控制

6.2.1 钢管敷设安装工程

6.2.1.1施工阶段工艺流程

(1)钢管暗敷操作工艺流程

(2)明管、吊顶内、护墙板内管路敷设操作工艺流程

6.2.1.2 监控要点

(1)施工过程中,测定盒、箱位置后,施工必须通知监理人员到场,按图复测认可后,才能进行后续工序。

(2)管路连接好后,监理人员应按标准抽查其连接情况。

(3)暗管埋入墙体前应检查其位置是否与图相符,施工方必须按图施工。

(4)地线的焊接和防腐处理,必须按规范施工,应通知监理人员对此道工艺逐一查验和检测,待合格后方能进行后续工序。

(5)理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》中,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,对需向业主专责说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

6.2.1.3验收阶段

(1)检验方法::观察尺量和检查隐蔽工程记录

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

6.2.2 硬质阻燃塑料管PVC敷设安装工程

7.2.2.1 施工阶段工艺流程

(1)PVC管敷设工艺流程:

6.2.2.2 监控要点:

(1)施工单位在弹线定位并进行了自检后,通知现场监理人员进行复检,按图查对无误后,方可进行下道工序。

(2)盒箱固定,应做到平正、牢固。

(3)管路敷设:管段的连接采用套管粘接法;敷设管子,应尽量减少弯曲;管路经过变形缝处,应设补偿装置;管入盒、箱时,管口应平齐,管口露出盒,箱应不大于5mm,一管一孔。

(4)扫管应使用带扫管方法,清除管内杂物、积水。扫管过程中,必须将管路与施工图进行认真核对。

(5)监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》中,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

6.2.2.3 验收阶段

(1)检验方法:观察、尺量检查及检查隐蔽工程记录。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共

同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

6.2.3管内穿绝缘导线安装工程

6.2.3.1施工阶段工艺流程

(1)操作工艺流程

选择导线扫管穿带线放线与断线导线与带线的绑扎管口带护口导线连接线路绝缘摇测

6.2.3.2监控要点:

(1)根据设计图纸,正确选择导线的型号、规格,相线、零线及保护地线的颜色要加以区分,其中,A黄色,B 绿色,C N 黑色,PE 黄绿双色。(2)一般情况下,不同回路,不同电压的导线,不得穿入同一管内。同类照明的几个回路可穿于同一管中,但导线总数不应多于8根。

(3)敷设于垂直管路中的导线,对于不同截面积和导线,当超过一定长度时,应在管口处和接线盒中加以固定。

(4)导线连接必须严格按规定进行,对于采用套管(或接线端子)压接的或采用涮锡焊接的,都要达到规范要求。导线连接后的包扎,先用粘塑料绝缘带包扎后,再用黑胶布包扎。

(5)管内穿线总截面,不得超过管截面的40%,

(6)穿线后,观察相对相、相对零、相对地、零对地之间的绝缘电阻的摇测情况。(7)监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

6.2.3.3验收阶段:

(1)检查方法:观察、检查或检查记录。

(2)检查数量:施工单位自检不少于10处,监理抽检不少于3处。

(3)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(4)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

6.2.4 金属线槽配线工程

6.2.4.1 施工阶段操作工艺

预留孔洞

定位预埋吊架

膨胀栓安装

支吊架螺栓固定--线槽安装--保护地线安装--配线--绝缘摇测

支吊架焊接固定—吊装线槽—保护地线安装—配线--绝缘摇测

6.2.4.2 监控要点及质量标准

(1)按现行(电气装置安装工程施工及验收规范)监督检查施工全过程。

(2)导线间及对地间的绝缘电阻必须大于0.5兆欧。

(3)线槽应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理。

(4)支架、吊架应布置合理、固定牢固。

(5)跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开,导线和保护地线均应留有补偿余量;

线槽与电气器具连接严密,导线无外露。

(6)导线连接牢固,包扎严密、绝缘良好,线槽内无接头。

(7)线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不超过5mm。

6.2.4.3 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,实测检查绝缘电阻测试记录。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

6.2.5 灯具、安装工程

6.2.5.1 施工阶段操作工艺

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

6.2.5.2 监控要点及质量标准

(1)质量评定标准按GB50303-2002执行。

(2)灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

(3)3KG以上的灯具、必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。

(4)低于2.4M以下的灯具的金属外壳部分应作好接地或接零保护。

(5)灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具洁净干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行、平灯口,马路弯灯、防爆弯管灯固定可靠,排

列整齐。

(6)导线进入灯具处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密不伤芯线。

(7)器具成排安装的中心线允许偏差5mm。

6.2.5.3 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录,通电检验和尺量检查。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

6.2.6 开关、插座安装工程

6.2.6.1 施工阶段工艺流程

清理→接线→安装

6.2.6.2 监控要点及质量标准

(1)质量评定标准按GB50303-2002执行。

(2)插座连接的保护地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范。

(3)插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。

(4)开关、插座的安装位置正确。

(5)开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤芯线。插座的接地线单独敷设。

(6)开关、插座安装的高度差为0.5mm。

(7)同一场所的高度差为5mm。

(8)面板的垂直偏差为0.5M。

(9)开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。

6.2.6.3 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查。吊线、尺量检查。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

6.2.7 配电箱(盘)安装工程

6.2.

7.1 施工阶段工艺流程:

6.2.

7.2 监控要点及质量标准

(1)质量评定标准按GB50303-2002执行。

(2)绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,施工单位自检以后,通知现场监理人员,用500V摇表对线路进行摇测,并做好记录,做为技术资料存档。

(3)低压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收规范规定。

(4)配电箱安装应符合位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;中性线经汇流排连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱

盖、开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE保护地线不串接安装明显牢固,导

线截面、线色符合规范规定。

(5)导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

(6)保护接地支线应连接紧密牢固,截面选用正确,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

6.2.

7.3 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查,吊线,尺量。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

人民医院电气安装监理细则

人民医院电气安装监理 细则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、工程概况: 本工程总建筑面积为24875㎡,层数为5层,总高度为23.9M,结构类型为框架结构,本工程基础为人工挖孔灌注桩基础;建筑类别为乙类,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为3级,抗震设防裂度为7度;合理使用年限为50年。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统; 5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的 低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变 电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱 电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1 Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.三、监理目标: 质量目标:合格 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优 良。 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50% 3)导线的穿管及敷设优良率>50% 4)电缆敷设优良率>50% 5)配电柜、动力箱的安装必须优良 6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

监理细则亮化工程

一、工程概况及工程特点 1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为: 1、政府楼体 2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。 本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。 2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。 3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。 4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m. 5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。 二、监理细则编制依据 1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 3、监理工作内容 3.1监理工作的内容 3.1.1质量控制管理 a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理 a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理 a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书; 3.1.4合同管理 a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

医院电气监理细则

医院电气监理细则 Prepared on 24 November 2020

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程监理实施细则 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 日期:二0一五年七月二十八日

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程 监理实施细则审批页 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程简介及概况 (1) 二、监理依据 (4) 三、监理目标 (4) 四、目标分解 (4) 五、关键控制点及施工难点 (5) 六、监理工作要点 (5) 七、合同管理 (21) 八、资料管理 (21) 一、工程简介及概况: 1、工程简介

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑设计防火规范》(修订本) 《建筑物防雷设计规范》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定. 三、监理目标: 质量目标:确保自治区“草原杯”,争创“鲁班奖”。 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50%

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

医院人防工程监理细则

编号:XX-XXX-XX -XX-X XXXX人民医院 人防工程监理实施细则 项目名称:XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼编制: 审核: 日期:2XXX年X月X日 XXXX工程建设有限公司 XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼监理组 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (2)

三、质量控制要点 (3) 一、工程概况: 工程名称:XXXX人民医院征地改扩建工程 工程地点:XXX区XX路XX号 建设单位:XXXX人民医院

代建单位:XXXX工程项目管理有限公司 人防设计单位:XX市XXXX建筑设计研究院 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 施工单位:XX市XX建筑有限公司 本工程总建筑面积:63245㎡,地下2层,地上10层。地震设防烈度同平时设计,场地为Ⅵ类。 地下2层平时为地下车库,战时为核6级,常6级人防物资及核5级,常5级急救医院(包括人防柴油电站)。 基础形式:桩筏基础,基础埋深:12.6 m~13 m。 二、编制依据 1、本工程监理合同; 2、本工程施工承包合同; 3、本工程监理规划; 4、建设工程相关的审批文件; 5、本工程设计图纸及有关文件(含设计变更); 6、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90; 12、《平站结合人民防空工程设计规程》DBJ08-49-96;

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

电气安装工程监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安装工程监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安装工程监理实施细则(新版) 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出

口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。 ⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。 ⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明: ①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。 ②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。

医院监理细则

医院监理细则 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 目录 一、木质楼地面分项工程监理细则 二、板块地面工程监理细则 三、门窗工程监理细则 四、塑钢门窗安装工程的监理细则 五、罩面板,钢骨架安装工程监理细则 六、饰面工程监理细则 七、玻璃工程监理细则 八、细木分项工程监理细则 九、抹灰分项工程监理细则 十、油漆分项工程监理细则 十一、涂料刷浆分项工程监理细则 十二、电气安装工程的质量控制监理细则 十三、电气安装工程质量检测细则 十四、给排水、消防系统工程监理实施细则 十五、通风与空调安装工程监理实施细则 一、木质楼地面分项工程监理细则 1、原材料选择和含水率控制 木材材质和铺设时的含水率限值必须符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定,应选择不易腐朽、厚度符合设计要求的品种。

2、材料的防腐处理 毛地板、木搁栅和垫木的防腐处理要符合有关规定,以保证其耐久性和牢固性。 3、木搁栅的安装控制要点 木搁栅的安装必须牢固、平直,其截面尺寸、铺设间距和稳固方法等方面必须符合设计要求。木搁栅和墙间要留出不小于30mm的缝隙,其平直度用2米托尺检查,间隙不大于3mm。木搁栅二端应加双钉钉牢。 4、面板安装控制要点 面板铺设必须铺钉牢固无松动,粘结牢固无空鼓。面板的接缝间隔错开,板与板之间仅允许个别地方有缝隙,但缝隙不能大于1mm。木板面层与墙面之间应留出10~20mm缝隙,并踢脚板封盖。面板刨平磨光,无明显刨痕、戗茬;清油面层颜色均匀。踢脚板的铺设接缝要基本严密,高度一致接缝宽不大于 1mm。 5、木地板铺设允许误差

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

相关文档