文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔机验收记录

塔机验收记录

塔机验收记录
塔机验收记录

L J A12-6塔机验收记录

施工单位: ******

工程名称: ******

日期:

资料员(章):

山东省建筑施工安全监督总站监制

塔机基础验收表

验收日期:年月日注:①此表适用于塔机、物料提升机、外用电梯

②此表后附基础与建筑物的平面图、地基隐蔽工程验收记录、钢筋隐蔽工程验收表,混凝土试

塔机转场自检表

塔机安装验收表

(一)

(二)

(三)

塔机安全保护装置试验记录

塔式起重机安装验收记录表

中国建筑项目管理表格 塔式起重机安装验收记录表 表格编号CSCEC8B-SP-B013 工程名称 塔式起重机型号设备编号起升高度 幅度起重力矩最大起重量 T 塔高 M 与建筑物水平附着距离M 各道附着间距M 附着 道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机 结构 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重等重量与位置符合使用说明书 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止档装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止档装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部 件 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准,保险装置可靠 各机构转动平稳,无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 制动器动作灵敏可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不 得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统 供电系统电压稳定,正常工作、电压(380±10%) 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急 开关符合要求

塔机验收表

XAJ8—6塔式起重机验收记录 施工单位: 租赁单位: 工程名称: 日期: 资料员: 四川省建设厅监制 XAJ8—6—1施工现场塔式起重机基础验收记录(表一)工程名称: 施工单位: 装(拆)单 位 负 责 人 基础施工单 位 负 责 人 施工地点塔机规格型 号 安装高度定(拆)日

(cm)期 检验项目实测数据验收结论 路基允许承载能力N/m2 土壤地耐力20KN/m2 基坑边坡坡度 路基距基坑边距离 m 暗沟、防空洞、坑(有、无) 排水沟(有、无) 高压线(有、无) 场地平整情况 混凝土强度 固定支腿安装垂直度、平面度 固定支腿接地电阻的设置 基础尺寸及表面平整度、预埋螺 栓情况 其它 验收意见: 基础施工负责人: 装(拆)负责人: 年 月 日 注:1、附基础与建筑的平面图、地基隐蔽工程验收记录、钢筋隐蔽工程验收表、混凝土试验报告。 2、本表由基础施工单位填写,基础施工单位,塔机安装单位各存一份。

XAJ8—6—2施工现场塔式起重机轨道验收记录(表 二) 工程名称: 施工单位: 装(拆)单 位 负 责 人 施工地点轨道铺设单位 安装高度 (m) 安装日期 塔机型号 钢轨 型号 轨道长度 (m) 轨距 (m) 检验项目和标准实测数据验收结论 碎石粒度20-40mm 路基碎石厚度大于250mm 枕木间距小于等于600mm 钢轨接头间距不大于4mm 钢轨接头高度差小于等于2mm 两轨道钢轨接头错开距离不小于1.5m 轨距拉杆距离小于等于6m 轨距误差小于等于1‰ 钢轨顶面纵、横方向倾斜度上回塔机小于 1/1000;下回转轨道塔机小于3‰ 接地装置组数(每隔20m一组)和质量 接地电阻小于等于4Ω 验收意见: 塔机安装负责人: 施工单位安全负责人: 轨道铺设负责人:年 月 日

塔式起重机基础验收表.docx

塔式起重机基础验收表工程名称武汉青山长江大桥安装位置 使用单位安装单位 设备制造单 设备型号位 序号检查项目 检查结论 注 备 (合格√ 不合格×) 1基础承载力 2基础表面平整度 3基础顶部标高偏差( mm) 4预埋螺栓、预埋件位置偏差( mm) 5塔吊平台位置偏差( mm) 6基础周边排水措施 7基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容: 验收结论: 验收人员签字: 日期

施工升降机安装自检表 工程名称 安装单位 制造单位 设备型号 安装日期 检查结果 代号说明 名称序号 1 资料 2检查 3 4 标志 5 基础 6和围 护措 √ =合格 检查项目 基础验收表和 隐蔽工程验收 单 安装方案、安 全交底记录 转场保养作业 单 统一编号牌 警示标志 地面防护围栏 门联锁保护装 置 工程地址 安装资质等级 使用单位 备案登记号 最高安装 初始安装高度 高度 ○=整改后合格× =不合格无=无此项 要求检查结果备注 应齐全 应齐全 应齐全 应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程, 操纵按钮及其他危险处应有醒 目的警示标志,施工升降机应 设限载和楼层标志 应装机电联锁装置,吊笼位 于底部规定位置时,地面防护 围栏门才能打开,地面防护围 栏门开启后吊笼不能启动

施 7地面防护围栏8安全防护区 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设置地面防护围栏,高度 ≥ 当施工升降机基础下方有施 工作业区时,应加设对重坠落 伤人的安全防护区及其安全防 护措施 续表 名称 金属结构件 吊笼层门序号检查项目 金属结构件 9 外观 10螺栓连接 11销轴连接 导轨架垂直 12 度 13紧急逃离门 吊笼顶部护 14 栏 15层站层门 要求检查结果备注 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 紧固件安装准确、紧固可靠 销轴连接定位可靠 架设高度 h( m)垂直度偏差 (mm ) h≤ 70≤( 1/1000) h 70<h≤ 100≤ 70 100<h≤ 150≤ 90 150<h≤ 200≤110 h> 200≤ 130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤( 1000) h 吊笼顶应有紧急出口,装有向外开启 活动板门,并配有专用扶梯。活动板 门应设有安全开关,当门打开时,吊 笼不能启动 吊笼顶应设防护栏杆 高度≥ 应设置层站层门,层门只能由司机 启闭,吊笼门与层站边缘水平距离≤ 50mm 传动及导向 防护装置转动零部件的外露部分应有防护罩等16 防护装置 17制动器制动性能良好,有手动松闸功能18齿条对接 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶 差应≤,沿长度的齿差应≤

塔吊验收记录表38004

建筑起重机械进场验收表1 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目 验收内容 产权单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论

建筑起重机械基础验收表2 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目验收内容 分包单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论 设备安全保护装置1.塔吊:力矩限制器○、重量限制器○、高度限位○、变幅限位○、回 转限位○、变幅小车缓冲器○、小车防断绳保险○、吊钩保险○、滑轮防脱保险○、小车防坠落保险○、液压顶升系统○、相应的电气安全保护装置等是否齐全有效; 2.人货:吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置○、外围栏登机门电气和 机械联锁装置○、安全防坠器○、安全钩○、防松断绳保险○、上下限位和极限开关○、相应的电气安全保护装置等是否齐全; 主要 承载结构件腐蚀磨损状况★1.设备维护保养应到位,外表无严重的锈蚀磨损。其中塔吊:腐蚀磨损深度不超过原厚度的10%;人货:立管壁厚最大减少量不超过原厚度的25%;○ ★2.卷筒、滑轮、钢丝绳、齿轮齿条、吊钩、连接件(销轴、螺栓)等易损构件是否符合标准要求;○ 设备 安全技术档案是否齐全★1、制造许可证○、产品合格证○、制造监督检验证明○、安装使用说明书○、注册备案卡等原始资料; 进场验收结论验收结论: 产权单位负责人签字(章):年月日验收结论: 总包单位安全(设备)负责人签字(章)年月日验收结论: 监理单位总监理工程师签字(章)年月日

方案及 测试 ★1.设备基础设计方案(参照说明书编制) ○ ★2.地(桩)基设计允许承载力及实测承载:允许 KN/m 2实测 KN/m 2○ ★3.桩基隐蔽验收记录(附完整检测验收记录)○ ★4.地基表面和安装平台表面平整度(<1‰附测量记录)○ ★5.钢筋隐蔽验收记录(附检测、验收报告)○ ★6.基础模板(基础尺寸)验收资料(附原始验收资料)○ ★7.基础混凝土强度(附实验报告)○ ★8.预埋件(预埋螺栓附合格证、尺寸、预埋深伸端尺寸、检测报告) ○ 环境 及 实体 ★1.周边是否存在坠落、碰撞等安全隐患 (附平面图)○ ★2.基础周边是否有沟涵、防空洞、基坑、高压线等,防护措施方案是否齐全有效(附相关方案或论证)○ ★3.避雷、接地线等是否按要求设置○ 验收 结论 综合验收结论: 分包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 总承包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 监理单位签字(章): 年 月 日 建筑塔式起重机安装验收表3

塔机综合验收表

塔机综合验收表 施工单位: 工程名称: 验收日期:

塔机安装验收表 工程名称设备编号 规格型号生产厂家 出厂合格证号生产许可证 安拆方案设备说明书 验收项目及要求验收结果 基础 平面度副和本机说明书要求基础承载力符合本机说明书要求 基础排水措施 金属结构 金属构件无裂纹、变形,焊缝无开裂 高强度螺栓预应力符合装配技术要求,无松动、缺损不允许在与水平面呈现60-70之间设梯子 高于地面2M以上直立梯应设置护圈,护圈条件符合GB5144-94.4 卷筒和滑轮 主要结构件锈蚀深度达原设计厚度10%应予报废 卷筒上钢丝绳伸至最大使用长度时卷筒上至少保留三圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘间隙不得超过钢丝绳直径的20℅ 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度符合说明书规定;当钢丝绳采用绳平固时,绳卡数量与绳径相匹配,间距为6-7倍绳径,滑鞍放在受力一侧,不得正反交错 吊钩 设置有防脱棘爪,钩身不得焊接及钻孔报废标准按照GB5144-94。5。3。2规定 工 作 机 构 各工种运转达正常,无异响

安全保护装置 力矩限制器灵敏度可靠 重量限制器灵敏可靠 起升高度限位器灵敏可靠幅度限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 卷筒保险正常有效 吊钩保险正常有效 回转限位器灵敏可靠 其它安全保护装置灵敏可靠 电气紧急断电开关灵敏可靠;并有短路及过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护 主体结构、电动机底座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属护管都应接地,接地电阻不大开4Ω(重复接地电阻不大于10Ω),在主电路、控制电路中,对地绝缘电阻不小于0.5MΩ 司机室照明设施单独控制,设置橡胶绝缘板,灭火器 防护齿轮、皮带、链等传动装置的外露旋转零件应设防护罩各种防护罩应坚固、且便于观察、检修 液压系统 溢流阀、平衡阀等各阀灵敏可靠 溢流阀的调压力≤额定工作压力110℅油箱有足够容量,温升不超过400 垂直度无风状态下,塔身与轴心对支承面的侧向垂直度按说明书要求

塔式起重机安装验收记录表

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表工程名称三桥增压泵站工程 塔式起 重机 型号QTZ40 设备编号090505 起升高度31 m 幅度45 m 起重力矩34.2 KN·m 最大起重量 4 t 塔高13.2 m 与建筑物水平附着距离m 各道附着间距m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 (续表)

建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表

表8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表工程名称卢卡庄园 塔式起 重机 型号设备编号起升高度 m 幅度 m 起重力矩 3 KN·m最大起重量 4 t 塔高 26.4 m 与建筑物水平附着距离 4 m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确符合规范要求 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开符合规范要求 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹无变形、开焊、疲劳裂纹现象压重、配重的重量与位置使用说明要求符合规范要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确资料齐全基础周围有排水措施排水情况良好路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确符合规范要求钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 符合要求塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求符合规范要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 符合要求行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 符合要求轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 符合要求 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好符合要求钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准符合规范要求各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象符合要求吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠符合要求各机构转动平稳、无异常响声符合要求各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确符合要求制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常符合要求 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求符合规范要求塔身与锚固框架固定牢靠符合要求附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠符合要求垫铁、锲块等零部件齐全可靠符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 符合规范要求 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 符合规范要求附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度符合规范要求

塔式起重机安装验收记录表(综合验收表)

塔式起重机安装验收记录表 工程名称酒泉市天诚.富丽阳光住宅小区9#楼 塔式起重机 型号QTZ50 设备编号T060078 起升高度30m 幅度起重力矩最大起重量塔高与建筑物水平附着距离m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1米 行走限位装置距止挡装置距离≥1米 轨接头间距不大于4 m m,接头高低差不大于2m m 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 验收部位验收要求结果 附着固定锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大

于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限位器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 验收部位验收要求结果其 他对检测单位意见复查 出租单位验收意见: 签字:日期:安装单位验收意见: 签字:日期: 使用单位验收意见: 签字:日期:监理单位验收意见: 签字:日期:

相关文档
相关文档 最新文档