10.1电动机(规程10-3)

10.1.1电动机允许运行方式:

10.1.1.1正常情况下,电动机应按铭牌规定参数运行。

10.1.1.2厂用电动机的运行电压,允许在额定值的+10%~-5%的范围变化,其额定出力不

变。当电压低于额定值时,电流可以相应增加,但最大不超过额定值的10%,并

应监视外壳及各部温度不超过允许温度。

10.1.1.3电动机在额定出力运行时,三相不平衡电流不应超过10%额定值,且最大一相电

流不超过额定值。

10.1.1.4电动机运行中,其振动不应超过下表的规定:

10.1.1.5电动机运行中轴向串动不超过下列数值:

a)滚动轴承不超过0.05mm。

b)滑动轴承不超过2~4mm。

10.1.1.6温度及温升的规定:

a)电动机在额定冷却空气温度35℃时,可按制造厂的铭牌规定参数运行。当冷却

空气温度高于35℃时,应设法降低温度,无效时按下表降低电动机的负荷,但

10.1.2电动机绝缘电阻的测定:

10.1.2.1电动机在下列情况下,应测量绝缘电阻,并将测量结果记录在“电动机绝缘测定

记录本”内:

a)新投运的电动机。

b)电动机检修后送电前。

c)电动机停运超过72小时送电前。

d)电动机进水、进汽、受潮或有怀疑时。

e)电动机运行中电源保险器熔断或非低电压保护动作跳闸时。

f)按定期工作表测定备用电动机绝缘。

10.1.2.2电动机绝缘电阻值的有关规定:

a)6kV电压等级的电动机,用2500V摇表测量,阻值不低于6MΩ。

b)380V及以下的电动机用500V摇表测量,其阻值不低于0.5MΩ。

c)所测数值应与以前同温度(即同为热态或冷态)时的数值相比较,若低于以前阻值

的1/2,虽然大于上述规定,也认为不合格,应查明原因,并通知检修处理。

d)容量为500kW以上的电动机应测量吸收比(R60/R15),其值不低于1.3。

e)测量电动机绝缘电阻的注意事项

1)测量电动机绝缘电阻必须断开电源,验明确无电压,方可进行。

2)在测量前、后必须将电机线圈对地放电。

3)在带电设备附近测量时,工作人员和兆欧表及引线必须保持安全距离,确保操作

人员安全。

10.1.3电动机投入使用应满足下列条件:

10.1.3.1在每台电动机的外壳上均应有制造厂的铭牌。若铭牌模糊或遗失,应根据制造厂

的数据或试验结果补上新的铭牌。

10.1.3.2电动机的外壳、通风道、冷却器及其它金属结构应涂漆,电动机名称应有明显的

标志。

10.1.3.3电动机转动部分应装设牢靠的遮拦或护罩。

10.1.3.4在电动机上及其所带机械上应画有箭头指示旋转方向。

10.1.3.5开关、接触器及操作把手,控制按钮等均应有永久标志。现场的事故按钮均应加

装防护罩。

10.1.3.6交流电动机定子绕组引出线应标明相别,而直流电动机则应表明极性。

10.1.3.7电动机外壳应可靠接地。

10.1.3.8电动机轴承润滑油或润滑油脂应符合规定。

10.1.3.9电动机周围应保持清洁,无渗水、漏油现象。

10.1.3.106kV电动机电加热装置在电机检修时不投,其它时间应根据季节及电机所处环境

决定电加热装置是否投入。凝结水泵电机、电动给水泵电机在正常停运时电加热

装置投入,其余6kV电动机电加热装置在冬、春及秋雨季节电机停运时投入。在

夏、秋季节不投。

10.1.4电动机的投运和停运规定:

10.1.4.1电动机及其所带机械设备检修后,应由检修工作负责人办理工作终结手续,并向

运行人员书面交待设备状况和变动情况。运行人员应根据现场检查验收情况和检

修交待,确定能否送电。

10.1.4.2电动机检修后试转,联系机械检修负责人同意后,填写操作票,并经值班负责人

审查批准后方可执行。

10.1.4.3机械部分检修后试转,应由检修工作负责人申请送电,运行值班人员应检查电动

机符合送电条件,经盘动转子正常后,填写操作票,并经值班负责人审查批准后

方可执行。

10.1.4.4电动机正常停电,机械或电气检修负责人将工作票交到单元长处,单元长根据当

时运行方式安排停电。

10.1.5电动机的送电、启动与运行维护:

10.1.5.1电动机送电前的检查:

a)电动机送电前应检查电气和机械部分无人工作,工作票全部结束,安全措施拆除。

b)电动机周围清洁,无防碍运行的杂物。

c)电动机电缆头良好,无损坏及漏油。

d)电动机风扇,对轮护罩、外壳接地均应良好,各部螺丝牢固,无裸露带电部分。

e)电动机所带的机械是否已准备好,并可以起动。

f)轴承油位正常,油色透明,无渗油漏油现象。

g)电机冷却系统正常;

h)是否有机械引起的反转现象,如有,应设法停止反转。

i)直流电动机还应检查整流子,电刷接触良好。

j)电气一次回路开关、刀闸、保险完好,且保险器容量三相一致符合定值,开关上无杂物。

k)电动机保护装置及测量仪表完好,各压板投入正确。

l)测量电动机绝缘合格。

m)设备名称清楚,其它标志齐全。

10.1.5.2电动机送电操作

a)6kV真空开关操作原则:

1)模拟操作;

2)查电机及开关工作全部结束。

3)检查开关接地刀闸拉开。

4)测电机绝缘合格。

5)检查电机开关各部完好,测绝缘合格,符合运行条件。

6)将开关摇至“试验”位置。

7)插入开关的二次插件,关好柜门。

8)将开关摇至“工作”位置。

9)合上开关操作小开关QL1。

10)合上开关的储能小开关QL2。

11)查开关运行位置指示灯亮。

12)检查开关已储能,储能灯亮。

13)检查电机保护投入正确。

14)汇报。

b)F—C真空接触器送电操作原则。

1)模拟操作。

2)检查开关和电机回路的所有工作票全部结束,安全措施拆除。

3)检查接地刀闸拉开。

4)测电机绝缘合格。

5)检查开关各部完好,测绝缘合格,符合运行条件。

6)检查开关一次保险器正常。

7)将开关摇至“试验”位置。

8)插上开关二次插件,关好柜门。

9)

10)将开关摇至“工作”位置。

11)合上开关操作电源小开关QL1。

12)检查开关绿灯亮。

13)检查电机保护投入正确。

14)检查三相保险器指示正常。

15)汇报。

c)380VPC柜电机送电操作原则(IZMB开关控制)。

1)模拟操作。

2)查电机所有工作票结束,临时安全措施拆除。

3)查电机各部完好,符合运行条件。

4)查电机开关确在分闸位置。

5)测电机绝缘合格。

6)检查开关在试验

7)检查开关远、近控在远控位置。

8)合上电机开关操作电源小开关QL1。

9)检查电机开关指示绿灯亮。

10)检查开关已储能。

11)汇报。

d)380VMCC柜电机送电操作(开关、接触器控制)原则。

1)模拟操作。

2)检查电机所有工作票结束,安全措施拆除。

3)检查电机一、二次回路各部完好,符合运行条件。

4)查电机确已停运。

5)测电机绝缘合格。

6)将电机开关推至“工作”位置。

7)将远近控开关切至远控位置

8)给上电机三相动力电源小开关。

9)汇报。

10.1.5.3电动机在冷、热态下允许启动的次数,应按制造厂的规定执行,如制造厂无规定

时,应根据如下规定:

a)正常情况下,鼠笼式电动机在冷态下,允许启动两次,每次间隔不得小于5分钟;

在热状态下,允许启动一次;事故处理及启动时间不超过2~3秒的电动机可增

加启动一次。相隔4小时后才能按上述要求再次启动。否则,由于重复启动或低

速爬行而引起的过度发热和应力将急剧地缩短定子绕组或转子的寿命。

b)电动机停止运转后,在安装地点的环境温度为25℃以上时,3小时内为热状态,

3小时以后为冷状态,环境温度在25℃以下时,一个半小时内为热状态,一个半

小时后为冷状态。

c)当进行动平衡试验时,启动间隔时间应按以下规定进行:

1)200kW以下电动机不应小于30分钟。

2)200kW~500kW电动机不应小于60分钟。

3)500kW以上的电动机不应小于120分钟。

10.1.5.4电动机启动注意事项。

a)远方操作的电动机正常启动时,电动机就地应有人监视,监视启动过程直到电动

机转速正常为止。当发现电流表指示较正常值偏大并超过正常启动时间不返回

时,应立即按下事故按钮或拉开开关,并通知值班负责人联系检查。

b)电动机在启动操作前,应注意电压不能太低,6kV电动机电压不能低于5.7kV,

380V电动机不能低于360V。

10.1.5.5电动机运行中的检查与维护:

a)电动机正常运行中,值班人员应定期进行检查,检查内容为:

1)电流表指示稳定,不超过允许值,否则应汇报主值并派人检查处理。

2)电动机声音正常,振动、窜动不超过规定值。

3)电动机各部温度不超过规定值,无烟气及绝缘焦臭味。

4)电动机接地良好,地脚螺丝不松动。

5)轴承油色透明无杂质,油位正常无渗油。对油环润滑的轴承应检查油腔内油位正

常,油环转动灵活。对强力润滑的轴承,应检查油泵系统运行正常。

6)电动机通风无堵塞,进出风温正常,冷却系统阀门位置正确,水温水压正常。

7)电动机的信号指示灯、开关按钮、联锁开关与设备状态相符。

8)对绕线式和直流电动机还应检查下列各项:

滑环、整流子表面清洁、光滑、无烧伤变色现象。

滑环、整流子与电刷接触良好,无火花,电刷未到使用极限。

9)电动机电缆外皮接地良好。

10)电动机控制箱门关好,开关按钮指示灯正常。

10.1.6电动机停电的一般步骤:

10.1.6.16kV真空开关操作原则:

a)模拟操作。

b)检查电机确已停运,电度表停转。

c)检查电机开关确已拉开。

d)拉开电机开关的储能开关。

e)拉开电机开关操作电源小开关。

f)取下电动机开关的二次插件。

g)将电动机开关摇至“试验”位置。

h)

i)将电机开关拉至“检修”位置。

j)根据需要合上接地刀闸。

k)汇报。

10.1.6.26kV(F—C)开关停电操作原则:

a)模拟操作。

b)检查电机确已停运,电度表停转。

c)检查电机开关确已拉开。

d)拉开电机开关操作电源小开关。

e)将电机开关摇至“试验”位置。

f)合上开关帘板。

g)取下电机开关的二次插件。

h)将电机开关拉至“检修”位置。

i)根据需要合上开关接地刀闸。

j)汇报。

10.1.6.3高压电动机停电若只有机械检修工作票时,则将开关拉至“试验”位置就可。

10.1.6.4380VPC柜电机停电步骤:

a)模拟操作。

b)检查电机确已停运。

c)检查电机开关断开。

d)拉开电机开关操作电源小开关。

e)

f)汇报。

10.1.6.5380VMCC电机停电(开关、接触器控制)步骤。

a)模拟操作。

b)检查电机确已停运。

c)检查开关已断开。

d)拉开操作电源小开关

e)将电机开关拉至检修位置。

f)汇报。

安全生产操作规程完整

通用工种安全技术操作规程 安全技术操作规程通则 1.安全通则适用于全公司所有岗位,未明确岗位安全技术操作规程的所有人员必须执行安全技术操作规程通则。 2.厂纪厂规和安全管理制度,认真执行“三大规程”(技术、操作、安全)员工进入工作岗位前,必须接受“三级安全教育”和岗位专业技能培训,经考试合格后方能上岗工作。 3.工作时间,必须穿工作服,将防护用品穿戴齐全。 4.班前四小时内不准饮酒,班中禁止饮酒,班前八小时要保证充分睡眠,严格执行交接班制度。 5.工作期间禁止看书报,玩手机,脱岗,睡岗,串岗以及做工作以外的杂事。 6.工作中严禁擅离职守,必须暂离工作岗位时,须班组长同意安排合适人员替岗,方可离开。 7.严禁烟火,凡在禁火区域动火必须办理动火许可证。 8.非本人负责的机械设备、容器、仪器、管道阀门及工具不许擅自乱动。 9.非电器工作人员严禁拆解修理电器设备,线路及开关,未经车间批准非值班人员禁止入变、配电室。 10.高两米以上作业时必须系好安全带或设置安全防护。

11.一切检修工作都必须挂检修提示牌,检修电器应填写电气工作票。机械运转中禁止修理,禁止用抹布和棉纱擦拭运转设备。12. 13.一切岗位人员应掌握“四懂四会”知识,熟练防毒面具和消防设 施的使用方法。 14.禁止由窗户、楼梯口、高空往下抛掷杂物。 15.严禁挪用消防器材和占用消防通道,消防器材不得加锁,放置应 易于拿去,并设置显著标志,发现火灾立即通知调度室和消防队。 16.凡转动设备必须加装安全防护罩。 17.任何人不准在机械上站立,停留或放置杂物。 18.非有关人员禁止在下列场所停留 (1)起重工作的场所; (2)正在转运的设备附近; (3)有毒气体范围内及腐蚀性液体管道容器下; (4)动火工作的场所; (5)高空作业的地点; (6)处于事故状态的场所。 19.特殊工种和要害岗位的人员调动必须经安环部登记备案才能调用。 20.爱护安全设施和安全标志,安全设施及标志损坏时应及时报告。 21.易燃、易爆及危险作业场所,必须设置安全警示标志。 22.严禁带儿童进入生产作业岗位。 23.各类运动机械在行进中,禁止人员上下。 24.未经安环部批准,严禁非本岗位工作人员禁止入(巡检、检修、

高压电动机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD163 高压电动机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电动机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

电动机运行规程(修改)

电动机运行规程 1.总则 1.1 一般规定 1.1.1 本规程适用于厂用电动机、电动机所带动电气的值班人员(以下简称电气值班人员,必须熟悉本规程的有关规定,并严格遵照执行)。 1.1.2 电动机的起停操作和运行中的监视,由电气值班人员担任。电动机外部的清洁工作,由电气检修人员负责。 1.1.3 电动机的外壳、开关、接触器、磁力起动器及操作把手,控制按钮以及紧急停车按钮等,均应有永久性志。现场紧急停车按钮,应加防护罩 1.1.4 在电动机上及其所带动的机械上,应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明启动装置所属的机械,并有指示“起动”和“运行”等位置的字样。 1.1.5 电动机及其起动调节装置的外壳,应可靠接地。电动机的转动部分应装设牢固的遮栏或护罩。 1.1.6 电动机的继电保护和自动装置应完整可靠,并按规定使用。禁止电动机脱离保护起动或运行。 1.1.7 备用中的电动机应定期检查、试验或轮换运行,以保证随时起动。具体时间由工艺确定。 2.电动机的运行方式 2.1 正常运行方式 2.1.1 电动机可在额定温度下按厂家铭牌数据长期运行。 2.1.2运行中三相交流电动机的标准电压,高压电动机为6KV,低压电动机为380V。 2.1.3 电动机一般可在额定电压变动-5%至10%的范围内运行,其额定出力不变.6KV、380V电动机电压变动范围如下表:

2.1.4电动机在额定出力运行时,其三相不平衡电压差不得超过额定电压的5%,三相不平衡电流差不得超过额定电流的10%,并且在任一相电流不得超过额定值。 2.2 允许温度与温升 2.2.1 电动机运行时,各部的允许温度与温升,应按厂家铭牌规定执行,无铭牌规定可按下表规定执行(环境温度按+35℃计算) 2.3 振动、串动允许值 2.3.1 电动机运行时的振动不应超过下表数值 2.3.2 电动机运行时的轴向串动值,滑动轴承不超过2—4mm ,滚动轴承不超过0.05mm 。 2.4 绝缘电阻的规定 2.4.1 6KV 电动机应用2500V 摇表测量绝缘电阻,在常温下,其值不应低于6MΩ,在不同温度下,绝缘电阻允许值如下表:

全套管钻机 安全操作规程 - 制度大全

全套管钻机安全操作规程-制度大全 全套管钻机安全操作规程之相关制度和职责,一、钻机安装场地应平整、夯实,能承载该机的工作压力;当地基不良时,钻机下应加铺钢板防护。二、安装钻机时,应在专业技术人员指挥下进行。安装人员必须经过培训,熟悉安装工艺及指挥信号,并... 一、钻机安装场地应平整、夯实,能承载该机的工作压力;当地基不良时,钻机下应加铺钢板防护。 二、安装钻机时,应在专业技术人员指挥下进行。安装人员必须经过培训,熟悉安装工艺及指挥信号,并有保证安全的技术措施。 三、与钻机相匹配的起重机,应根据成桩时所需的高度和起重量进行选择。当钻机与起重机连接时,各个部位的连接均应牢固可靠。钻机与动力装置的液压油管和电缆线应按出厂说明书规定连接。 四、引入机组的照明电源,应安装低压变压器,电压不应超过36V。 五、作业前应进行外观检查并应符合下列要求: (一)钻机各部外观良好,各连接螺栓无松动。 (二)燃油、润滑油、液压油、冷却水等符合规定,无渗漏现象。 (三)各部钢丝绳无损坏和锈蚀,连接正确。 (四)各卷扬机的离合器、制动器无异常现象,液压装置工作有效。 (五)套管和浇注管内侧无明显的变形和损伤,未被混凝土粘结。 六、应通过检查确认无误后,方可启动内燃机,并怠速运转逐步加速至额定转速,按照指定的桩位对位,通过试调,使钻机纵横向达到水平、位正,再进行作业。 七、机组人员应监视各仪表指示数据,倾听运转声响,发现异状或异响,应立即停机处理。 八、第一节套管入土后,应随时调整套管的垂直度。当套管入土5m以下时,不得强行纠偏。 九、在作业过程中,当发现主机在地面及液压支撑处下沉时,应立即停机。在采用30mm厚钢板或路基箱扩大托承面、减小接地应力等措施后,方可继续作业。 十、在套管内挖掘土层中,碰到坚硬土岩和风化岩硬层时,不得用锤式抓斗冲击硬层,应采用十字凿锤将硬层有效地破碎后,方可继续挖掘。 十一、用锤式抓斗挖掘管内土层时,应在套管上加装保护套管接头的喇叭口。 十二、套管在对接时,接头螺栓应按出厂说明书规定的扭矩,对称拧紧。接头螺栓拆下时,应立即洗净后浸入油中。 十三、起吊套管时,应使用专用工具吊装,不得用卡环直接吊在螺纹孔内,亦不得使用其他损坏套管螺纹的起吊方法。 十四、挖掘过程中,应保持套管的摆动。当发现套管不能摆动时,应采用拔出液压缸将套管上提,再用起重机助拔,直至拔起部分套管能摆动为止。 十五、浇注混凝土时,钻机操作应和灌注作业密切配合,应根据孔深、桩长适当配管,套管与浇注管保持同心,在浇注管埋入混凝土2~4m之间时,应同步拔管和拆管,并应确保浇注成桩质量。 十六、作业后,应就地清除机体、锤式抓斗及套管等外表的混凝土和泥砂,将机架放回行走的原位,将机组转移至安全场所。 总经理助理职责董事会秘书职责辅导员工作职责

电动机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7179 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电动机安全操作规程标 准版本

电动机安全操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、长期停用或可能受潮的电动机,使用前应测量绝缘电阻,其值不得小于0.5MΩ。 2、电动机应装设过载和短路保护装置。并应根据设备需要装设断相和失压保护装置。每台电动机应有单独的操作开关。 3、电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择: (1)单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~250%; (2)多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电流150%~250%再加上其余电动机额定电流的总和。

4、采用热继电器作电动机过载保护时,其容量应选择电动机额定电流的100%~125%。 5、电动机的集电环与电刷的接触面不得小于满接触面的75%。电刷高度磨损超过原标准2/3时应换新。 6、直流电动机的换向器表面应光洁,当有机械损伤或火花灼伤时应修整。 7、当电动机额定电压变动在-5%~+10%的范围内时,可以额定功率连续运行;当超过时,则应控制负荷。 8、电动机运行中应无异响、无漏电、轴承温度正常且电刷与滑环接触良好。旋转中电动机的允许最高温度应按 下列情况取值:滑动轴承为80℃;滚动轴承为95℃。

9、电动机在正常运行中,不得突然进行反向运转。 10、电动机械在工作中遇停电时,应立即切断电源,将启动开关置于停止位置。 11、电动机停止运行前,应首先将载荷卸去,或将转速降到最低,然后切断电源,启动开关应置于停止位置。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

第一篇:电动机运行规程

第一篇电动机 1 基本要求 1.1 电动机在规定的环境温度下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据安全运行,环境温度大于规定值时应通过试验确定其运行数据。 1.2 电动机在额定电压变动±5%以内运行时,可按额定功率连续运行。 1.3 电动机在额定出力及以下运行时,相间电压的不平衡不得超过5%,在各相电流都未超过其额定值的情况下,各相电流的差值不应大于三相平均值的10%。 1.4 电动机运行时,在每个轴承部位测得振动不应超过表1数值。 1.5电动机运行时,电动机轴伸端的径向偏摆不应超过表2数值。 1 / 111

1.6电动机线圈和铁芯的最高监视温度,在任何运行方式下均不应超过其绝缘等级或制造厂所规定的数据,并可参照表3规定执行。对于增安型防爆电动机,温升限度要比普通电机降低10℃。 1.7 用冲击脉冲计监测滚动轴承运行情况时最大分贝 2 / 112

值dBM不得大于40dB,最大分贝值与地毯分贝值之差(dBM—dBC)不得大于15dB。 1.8 滑动轴承的轴向窜动,不得大于表4允许值。 1.9 电动机定子与转子铁芯间的气隙能够调节者,各点气隙与平均值之差不大于平均值的±5%。 1.10 电动机运行中轴承的最高允许温度,应遵守制造厂的规定。如无制造厂规定时,参照表3标准执行。1.11 电动机应装设的继电保护装置: 1.11.1 电动机应有无时限的短路保护(自动开关,熔断器或继电保护),其整定值应躲过正常运行中的最大起动电流; 1.11.2 对生产过程中易发生过负荷的电动机,以及带负荷情况下起动困难,需要防止起动时间过长的电动机应装设过负荷保护,且动作于跳闸; 1.11.3 6kV高压电动机发生单相接地时,当接地电流大于5A,则应装设单相接地保护,且动作于跳闸,重要机 3 / 113

建筑工程各工种安全操作规程(全套)

施工现场作业人员安全生产基本规定 1、凡从事建筑安装工程的各种工人必须严格遵守本工种安全操作技术规程。各类机械操作工及其它工种在操作各类机具时应严格遵守所操作机械和机具的安全操作规程。 2、参加施工的工人(包括学徒工、实习生和民工等),要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作中应坚守工作岗位,严格酒后操作。 3、电工、焊工、司炉工、爆破工、架子工、塔吊司机和指挥,打桩机司机和各种机动车辆司机等特种作业人员,必须经过专门培训,经考试合格,取得特种作业人员操作证后方准进行本工种独立操作,非特殊工种持证人员严禁从事特殊工种施工。 4、作业工人进入施工现场,必须戴好安全帽并扣牢帽带。禁止穿拖鞋或赤脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面2米以上操作要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网三件宝要定期检查,不符合要求的严禁使用。 5、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动,需要拆动的,必须经工地施工负责人同意。 6、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认安全完好后方可使用。 7、施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业,发生不正常情况应停机检查,不得在工作运转中进行检查和修理。 8、电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不准擦洗和修理,严禁将头、手伸入机械行程范围内。各类施工机械应由持证机操工操作,其它人员不得无证操作,不得操作与工种无关的机具和机械。 9、从事高空作业要定期体检,经医生诊断,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业疾病的,不得从事高空作业。 10、高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。 11、高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内,上下传递物件禁止抛掷。 12、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天、高空、起重和打桩作业。 13、梯子不得缺档,不得垫高使用,梯子横档间距以30厘米为宜,使用时上端、下端都应扎牢,下端应采取防滑措施。人字梯底脚要拉牢,在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。单面梯与地面夹角以60-70度为宜,梯下应有专人监护,禁止二人同时在梯上作业。所有使用人字梯和单面梯在2M以上高空作业时,作业人员应戴好标准安全帽、系好安全带,安全带应生根可靠。 14、作业工人应定期参加安全活动,加强安全施工的自我保护意识,做到自己不伤害自己,自己不伤害他人,自己不被他人伤害。

高压电动机安全操作规程(新版)

高压电动机安全操作规程(新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

高压电动机安全操作规程(新版) 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人

员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。 2、检查电机基础牢固,地脚螺栓无松动、移位,外壳接地线、连轴节防护罩均完好等。 3、带有水电阻启动装置的,试验动作正常。 4、检查所有保护装置已投入使用,中控所有启动、运行连锁均正常,检查散热风机是否正常,阴雨天停机时间较长或冬季,应适当开加热器驱潮,开机前停加热器。 5、带稀油站的电机,油站运行正常,轴承油位正常,无漏油现象。 6、绕线式电动机,应检查滑环室、碳刷安装完好,磨损正常,已完成清灰等。 7、电动机、转子绝缘电阻值是否符合启动要求,10KV高压电动机用2500V兆欧表测量。

电动机安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电动机安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5018-41 电动机安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、长期停用或可能受潮的电动机,使用前应测量绝缘电阻,其值不得小于0.5MΩ。 2、电动机应装设过载和短路保护装置。并应根据设备需要装设断相和失压保护装置。每台电动机应有单独的操作开关。 3、电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择: (1)单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~250%; (2)多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电流150%~250%再加上其余电动机额定电流的总和。 4、采用热继电器作电动机过载保护时,其容量应选择电动机额定电流的100%~125%。 5、电动机的集电环与电刷的接触面不得小于满接

触面的75%。电刷高度磨损超过原标准2/3时应换新。 6、直流电动机的换向器表面应光洁,当有机械损伤或火花灼伤时应修整。 7、当电动机额定电压变动在-5%~+10%的范围内时,可以额定功率连续运行;当超过时,则应控制负荷。 8、电动机运行中应无异响、无漏电、轴承温度正常且电刷与滑环接触良好。旋转中电动机的允许最高温度应按 下列情况取值:滑动轴承为80℃;滚动轴承为95℃。 9、电动机在正常运行中,不得突然进行反向运转。 10、电动机械在工作中遇停电时,应立即切断电源,将启动开关置于停止位置。 11、电动机停止运行前,应首先将载荷卸去,或将转速降到最低,然后切断电源,启动开关应置于停止位置。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

安全操作规程完整版

安全操作规程 机组操作期间,提高安全意识,精心操作,严格遵守操作规程。操作者要熟悉了解操作规程,不能误操作。为了杜绝事故的发生,要认真阅读操作手册中的安全说明以及公司制定的各项规章制度并认真执行。 以下是简要记述的最重要的安全说明。 1.标志“注意” 机组在相关区域贴有安全警示牌,以期引起操作人员的高度重视。 机组是依据目前的工艺要求所制定的安全规程,操作人员应该严格认真的执行。 2.机组安全管理 机组操作手册保存在现场随时可以拿到的地方。 开车前操作人员必须认真阅读并理解本操作手册,特别是“安全”章节。尤其是偶而在这个机组工作的人员(比如开工和维护人员)。 除了这本操作手册,也应阅读一般有效的规程和其它有关预防事故的规定。 也可能涉及一些强制规定,如:接触危险物质,穿戴好防护品(如处理酸、碱液时)。 如果必要,操作手册为了考虑生产的特殊性可以改动。 所有机组、机械上的安全说明和危险警报必须能看到并保持清楚。 定期检查操作人员工作是否按安全规程工作,是否留意危险警报,是否持有操作手册。 不能在机组设备上改动或重新改制或添加零件,这可能会危及安全。这一点也适用于安全装置和安全阀的安装和调整以及支撑件上的焊接。 不能随意的改动控制系统中的程序软件。 备件必须与制造商的技术要求相符,原始备件通常有保证。 即使快到了试验检查的最后期限,也要按操作手册中列出的(规定)执行。 执行维护工作,应具备足够的工作条件和防护用具等。 要使大家都知道灭火器的位置和使用。 要注意可能性的火灾警报和灭火。

安全设施要定期检查、维护。 建议向操作人员上急救课程。 4操作人员的基本素质要求 选择受过专业培训的人员并具有一定的操作常识和文化素养热爱本职工作的工作人员,进行操作、开车、维护和维修工作。 明确机组操作责任,有权抵制他人违反安全规程的指令。 被培训的人员、或受过一般培训过程的人员只能在有经验的人员的指导下在机组上工作。 工作在机组电气设备的人员要根据电气工程师编写的电气技术规程或在电气工程师的指导下工作。 燃气设备(燃气消耗设备)上的工作只能由受过特殊培训的人员完成。 5正常操作 避免出现任何可能危及安全的操作方式。 采取有效措施保证机组设备处于安全、操作状态。 只有在所有保护装置,安全装置如保护栏、紧急跳闸装置、吸音器、排泄设备等都有并处于操作状态,才能操作机组设备。 不管是出于什么目的,不要把手放入运行的机器或两个旋转机器部件,旋转锟子之间。 操作期间严谨打开所有的罐、炉门、人孔、盖等。如果特别需要,要穿戴防护用具,打开时,废气排出,可能会接触到腐蚀性或有毒物质。 打开盖之前,相应的罐子应该排空,罐要冷却下来并做气体检测试验,确保检修人员生命安全。 每班检查设备一次用肉眼检查其外貌是否有损坏,如有变化立即报告(包括操作习惯的变化),如果必要,立即停车检查并采取安全措施。 一旦出现错误运行,立即断开设备并采取安全措施,立即消除危害。 按照操作手册进行设备的启动和关闭及控制。 机组设备开工前,要保证设备启动时无人处在危险之中。 6服务与维护 按照操作手册的规定,制定维护和检查的时间,以及设备的使用期限。包括设备零部件更换及相应的资料。这项工作只能由专业人员完成。

电机维修安全操作规程

编号:SM-ZD-11424 电机维修安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电机维修安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的 为规范公司电机维修工作,避免安全事故发生,特制定本规程 2、适用范围 某公司内的电机维修工作 3、操作规定 3.1 电机维修工作人员,都须严格执行《电业安全工作规程》和有关技术规程。 3.2 电机维修工作人员,须取得有效的《特种作业操作证》并经 公司三级安全教育及本岗位培训考试合格后方可上岗。 3.3 对电机维护保养或修理工作前,应做好充分的技术准备及相关的安全措施。拆卸前对有关零部件应做好标记。 3.4 在拆,装电机工作之前,应对所有的工器具,吊具

进行严格 的认真检查,对不完整,不符合安全要求的工器具,吊具,严禁用汽油清洗轴承。 3.5对拆、装电机过程使用的大锤和手锤备锤头必须完整,其表 面须光滑微凸,不得有歪斜,缺口,凹入及裂纹等情形。大锤及手锤的木柄应装得十分牢固,链子的头部有楔栓固定,锤把上不可有油污,不准戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。 3.6 拆、装电机过程中需要使用厂房的单粱桥式起重机时,应认 真按照广州市劳动局监制的《起重机安全操作规程》进行操作,按要求做好桥式起重设备检查试验。严禁超载重(大于5吨进行使用) 3.7 对拆、装过程使用的钢丝绳,应对其绳网扣和外观质量进行 严格检查。钢丝绳的绳扣应牢固无松懈现象,外观质量不能有松捻,压扁,断丝,断股,打结,严重擦伤,过度磨

电动机操作规程复习课程

电动机运行规程 1.适用范围 1.1 电动机运行规程规定了能源站电动机运行的基本技术要求、运行方式、运行操作、检查维护、事故处理等有关事项。 1.2 从事生产管理和检修、维护人员应熟悉本规程,全体运行人员应通晓熟练掌握本规程。 2.目的 通过本规程的学习使电气运行人员在值班工作中正常巡视检查、高压天关的 操作及事故处理等的依据,更好的完成生产工作。 3.引用标准 3.1原水电部《电动机运行规程》 3.2 中华人民共和国电力行业业标准《电力设备预防性试验规程》 3.3厂家技术文件 4.总则 4.1一般规定 4.1.1电动机的外壳、开关、接触器、磁力起动器及操作把手,控制按钮以及事故按钮等,均应有永久性志。现场按钮,应加防护罩 4.1.2在电动机上及其所带动的机械上,应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明启动装置所属的机械,并有指示“起动”和“运行”等位置的字样。 4.1.3电动机及其起动调节装置的外壳,应可靠接地.电动机的转动部分应装设牢固的遮栏或护罩。 4.1.4电动机的继电保护和自动装置应完整可靠,并按规定使用。禁止电动机脱离保护起动或运行。 4.1.5保护电动机用的各型熔断器的熔体,其额定电流必须与被保护电动机的额定容量相匹配,三相熔断器熔体的额定电流必须一致,每个熔断器的外壳上,都应注明其中熔体的额定电流值。 4.1.6备用中的电动机应定期检查、试验或轮换运行,以保证随时起动。备用中的电动机,应每隔两周定期测定绝缘一次;互为备用的电动机,每半月轮换运

行一次或采用试转动半小时的方式以提高其绝缘性能。 5.电动机的运行 5.1有值长命令,收回有关的工作票,保护装置有可以投运;拆除临时的安全措施,收回检修工作前悬挂的标示牌; 5.2电动机在额定温度的条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行。 运行中的电动机的标准电压:低压电动机380伏 5.3电动机在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变,此时要特别注意发热和振动。 5.4电动机正常运行时,其三相不平衡电压差不得大于5%,三相电流表差不得大于是10%,且任何一相定子电流不得超过额定值。 5.5电动机在额定频率为±0.5Hz的范围内变化时,其额定出力不变。 5.6电动机的线圈和铁芯的最高监视温度,应根据制造厂的规定,在任何运行方式下,均不得超过此温度,如无制造厂规定时,可参照如下规定。 5.7动机运行时的振动不应超过下列数值: 额定转速 5.8电动机运行时的轴向窜动值,滑动轴承不得超过2—4毫米。滚动轴承不得超过0.05毫米。

碎石加工厂全套安全操作规程完整

碎石加工厂 安全技术操作规程 (目录) 1、安全操作规程一般规定 2、振动喂料机安全操作规程 3、颚式破碎机操作规程 4、分级机安全操作规程 5、泥浆泵安全操作规程 6、浓缩机安全操作规程 7、陶瓷过滤机操作规程 8、压滤机安全操作规程 9、圆锥破碎机的操作规程 10、振动筛的操作规程 11、装载机操作规程 11、破碎工安全操作规程 12、汽车司机(厂内机动车)安全操作规程 13、装载机司机安全操作规程 14、电工安全操作规程 15、焊工安全操作规程 16、检修工安全操作规程 17、办公室员工安全规程

安全操作规程一般规定 1、新入厂的职工,必须经过本厂、工段、班组三级安全教育,经考试合格后,方准进行工作。外来参观人员,必须经本厂同意并派专人带领方准进行参观。 2、凡在本厂区域内的人员,必须遵守所设安全警示牌、提示牌的规定。 3、进入作业场所,必须穿戴好该作业场所规定的劳动保护品,禁止穿高跟鞋、拖鞋进入生产检修场所。 4、作业前,必须认真检查作业场所、设备、仪表工具等,确认安全后,方可进行工作。特种作业人员,必须持证上岗。 5、严禁酒后上岗和班内饮酒,工作中禁止打闹、睡觉和脱岗。 6、工作中必须遵守各项规章制度,严格遵守安全操作规程,发现(生)事故,必须采取措施,保护现场并立即报告。 7、设备禁止带病运转,安全防护设施或装置,禁止私自拆除。电器设备外壳必须按规定接地或接零,接地电阻符合规定。 8、设备运转中,禁止进行注油、清扫、修理等工作,禁止隔着传动部位传递工具物品。 9、禁止在危险场所逗留、休息,禁止身体触及带电设备或带电体。 10、行驶的机械设备禁止攀登和上下。 11、禁止擅自关闭现用状态的电、油、风、水开关或阀门,工具仪表禁止乱动。 12、发现架空线断落地面或悬高不足8米内,禁止人员进入并立即报告。 13、发现有人触电,首先切断电源或用绝缘物体挑离带电体后,才能进行抢救。 14、登高2米以上的为高处作业,高处作业必须佩带安全带或采取其它安全措施,工具、材料必须用绳索上、下,并扎捆牢固。登高不足2米或在大于30度以上坡面作业也必须采取相应的安全措施。

电机安全操作规程示范文本

电机安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作 要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全要求 3.1工人上岗操作前必须带好耳塞。 3.2电机在生产操作时,身体与机台要保持一定的距离 (身体与机台的垂直距离约8寸左右),以免对身体造成 伤害。 3.3电机在生产操作时头部和手不要接触机头,也不要 接触链带及机台部位的齿轮三角带,以免对头和手造成伤

害。 3.4接线头时小心操作,切勿碰到机头以免造成手部伤害。 3.5不可用湿手触摸开关金属杆或机台其他裸露部分,防止漏电造成伤害。 3.6机台要安装皮带抡防护罩,损坏时要及时上报机修,停机修理。 3.7更换机针时手要注意,小心被刮伤。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电动机运行规程

电动机运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电动机的许可运行方式、操作、监视、维护、异常运行及事故处理的规则。 本规程适用于电动机的运行技术管理。 本规程适用于生产管理人员及运行人员。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的应用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本规程。 DL 408-91 电业安全工作规程 三相异步电动机经济运行 GB12497-1995 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发[2000]589号 全国互联电网调度管理规程(试行) 河南电网调度规程 设备制造厂家技术规范 3 电动机正常运行规定 3.1 电动机使用的规定 3.1.1每一电动机设备均应在明显易见地点装有铭牌和设备名称。 3.1.2在电动机及其所带动的机械上,应有指示其旋转方向的箭头。 3.1.3对所有不调速的交流电动机,一般应在全电压下启动。 3.1.4电动机周围应保持干燥清洁,防止水、汽、油的侵入,特别是电动机通风口附近应无任何障碍物,通风口无积灰。 3.1.5电动机及其启动调速装置的外壳,应按有关规定接地。 3.1.6交流电动机的静子线圈引出线,应标明相别,直流电动机应标明极性。 3.1.7电动机运行一段时间后应对轴承进行加油或注润滑脂。 3.1.8每一配电室设有保险置放点,当电动机熔断器熔断后,应及时更换,并做好记录。3.1.9重新下线修复的电动机投运时,其参数应经试验符合原电动机铭牌数据方可服役,并应向运行值班人员交待清楚 3.2 电动机许可运行方式 3.2.1运行参数 3.2.1.1电动机可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变: a) 6KV电压变动范围:5.7KV~6.6KV; b) 380V电压变动范围:361V~418V。 3.2.1.2电动机线圈、铁芯、滑环、轴承的最高允许温度与温升。 a) 电动机温度、温升及环境温度三者的关系公式: Q=t-te 式中:t:表示电动机运行温度(℃); Q:表示电动机运行温升(℃); te:表示电动机周围环境空气温度(℃); b) 电动机各部分的最高允许温度与温升(te=35℃)规定详见表一。

加油站全套安全管理制度和操作规程

加油站规章制度目录 服务规范目录1………………………………………………………………………加油站文明服务公约2……………………………………………………………………………加油站员工守则3……………………………………………………………………加油站规范化礼貌用语4…………………………………………………………………………………加油站忌语 安全管理制度目录5………………………………………………………………………加油站加油操作须知6…………………………………………加油站防火防爆十大禁令安全制度、安全职责7………………………………………………………………………………安全管理制度8……………………………………………………………加油站防火安全检查管理制度9………………………………………………………………………………消防管理制度10…………………………………………………………………………….明火管理制度11…………………………………………………….加油站质量、计量和损溢管理制度12…………………………………………………………….加油站票证、现金管理制度13…………………………………………………………….加油站记帐、登统管理制度14……………………………………………………………….加油站设备维修管理制度15………………………………………………………………….加油站值班、巡查制度16……………………………………………………………….加油站站客站貌管理制度17……………………………………………………………….加油站油品接卸管理制度18…………………………………………………………………………….物价管理制度 岗位(安全)职责目录19……………………………………………………………………………站长安全职责20…………………………………………………………………班长(领班)安全职责21…………………………………………………………………员工安全职责岗位职责22……………………………………………………………………………站长岗位职责23…………………………………………………………………班长(领班)岗位职责24…………………………………………………………………………安全员岗位职责

电动机运行规程

第八章电动机运行规程第一节厂用电动机技术规范

第二节电动机的启动与停止 1 电动机启动前的准备 1.1检修后及备用时间超过7天的电动机在送电前由值班人员进行外部检查,并测量绝缘电阻;380V电动机用500 V摇表测量,6KV电动机用1000 V—2500 V摇表测量,其绝缘电阻值每千伏工作电压不得低于1兆欧,吸收比大于R60/R15>1.3。并将测量结果记录在标准化内。 1.2电动机启动装置与二次回路检修后,应作相应的合、拉闸及保护传动与联锁试验。备用中的电动机,在检查和维护等应同运行电动机。 2电动机启动送电前的检查 2.1检修工作结束,工作票已终结,安全措施已拆除,场地清洁。 2.2电动机各部分螺丝、外壳接地线、电缆接头应牢固良好,带电部分无裸露,护罩、接线盒完好,靠背轮连接良好; 2.3轴承中的油位油质正常,强力润滑及用水冷却者,应先投入油系统及冷却水系统;2.4对于备用中的直流电动机,应检查整流子表面应光滑良好,电刷接触应紧密,电刷良好,无过短的电刷; 2.5对于大型电动机有水——空气交换器的水系统应已投入运行,有空气——空气热交换器的冷却空气进口应畅通,进口滤网应干净; 2.6电动机所属电气开关一、二次回路良好,继电保护装置及仪表应投入。 2.7启动电阻器应在起动位置,合闸联锁接点接好; 2.8可能时,设法盘动转子,证明无摩擦现象,机械部分无卡涩现象; 2.10检查电动机的电源应正常,指示灯齐全完好。 3电动机启动注意事项: 3.1电动机的启动、停止、调整及运行监视,由使用单位负责。 3.2所有6KV电动机的停、送电由集控人员操作,380V电动机的停、送电由是用单位人员操作。未得到操作人员,已送电的通知前,严禁启动设备。 3.3正常情况下应尽量减少电动机的启动次数,鼠笼电动机在冷状态下,允许启动两次,

全套安全操作规程

主要岗位安全操作规程 爆破工安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1爆破作业必须严格遵守国家标准GB6722-2003《爆破安全规程》等规定,并作好日常记录; 1.2保管所领取的爆破器材,不应遗失或转交他人,不应擅自销毁和挪作它用; 1.3严格按安全技术交底和操作规程作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过良好专业安全技术及技能培训; 2.2持有公安部门颁发的“爆破员作业证”上岗。 3、上岗作业准备 3.1 接受安全技术交底,清楚其内容。包括炮眼的布置,周边眼、辅助眼的间距及孔深,各种炮眼的装药量,导爆管的连接,起爆的顺序等; 3.2 穿戴好劳动防护用品,如工作鞋、安全帽、防噪音耳塞等; 3.3 熟悉围岩类别,检查爆破品的生产厂家、牌号、规格、批次、受潮及运输工具的情况; 3.4 察看爆破现场,确认要撤离的人员设备。 4、安全操作规程 4.1爆破器材运输,要选用符合安全要求的运输工具,有持证的安全员或爆破员押运,按规定的路线和时间直接送到工地; 4.2雷管与炸药必须放置在带盖的容器内分别运送,其间距应相

隔50m以上; 4.3在有沼气和煤尘爆炸危险的工作面,必须使用取得产品合格证的煤矿安全炸药和雷管; 4.4不同厂家生产的不同品种的电雷管不得掺混使用; 4.5加工起爆药包,只许在爆破现场于爆破前进行,并按所需数量一次制作,不得留成品备用,制作好的起爆药包应专人妥善保管。 4.6导火索插入火雷管要轻轻推止加强帽,严禁转动插入。电雷管只许由药卷的顶部装入,不得用电雷管代替竹、木棍扎眼。装制炮头时,必须将电雷管脚线末端扭结短路。 4.7炮眼内的泥浆,石粉必须吹洗干净;刚打好的炮眼热度过高,不得立即装药。电力爆破装药连线时,严禁雷管脚线、放炮母线与导电体相接触; 4.8 装药要用木竹棒轻塞,严禁用力抵入和使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。 4.9 工作面装药时,人员要撤到安全地点,划出警戒线,严禁一切人员通过,放炮时,必须先发出警号进行爆破时,所有人员应撤离现场,其安全距离为: ⑴独头巷道不少于200m; ⑵相邻的上下坑道内不少于100m; ⑶相邻的平行坑道,横通道及横洞间不少于50m; ⑷全断面开挖进行深孔爆破(孔深3—5m )时,不少于500m。 4.10导火索起爆时严禁明火点炮。单人点火时,一人连续点火的根数(或分组一次点火的组数),地下爆破不得超过五根(组),露

相关文档