安全技术防范系统的设备安装技术交底:

视频安防监控系统:

摄像机、云台和解码器的安装规定:

1.摄像机及镜头安装前应通电检测,工作应正常;

2.确定摄像机的安装位置时应考虑设备自身安全,其视场不应被遮挡;

3.架空线入云台时,滴水湾的弯度不应小于电(光)缆的最小弯曲半径;

4.安装室外摄像机、解码器应采取防雨、防腐、防雷措施;

光端机、编码器和设备箱的安装:

1.光端机或编码器应安装在摄像机附件的设备箱内,设备箱应具有防尘、防水、防盗功能;

2.视频编码器安装应与前端摄像机连接调试,图像传输与数据通信正常后方可安装;

3.设备箱内设备排列应整齐、在线应有标识和线路图。

入侵报警系统:

1 探测器应安装牢固,探测范围内应无障碍物;

2 室外探测器的安装位置应在干燥、通风、不积水处,并应有防水、防潮措施;

3 磁控开关宜装在门或窗内,安装应牢固、整齐、美观;

4 振动探测器安装位置应远离电机、水泵和水箱等震动源;

5 玻璃破碎探测器安装位置应靠近保护目标;

6 紧急按钮安装位置应隐蔽、便于操作、安装牢固;

7 红外对射探测器安装时接收端应避开太阳直射光,避开其他大功率灯光直射,应顺光方向安装。

出入口控制系统:

1 识读设备的安装位置应避免强电磁辐射辐射源、潮湿、有腐蚀性等恶劣环境;

2 控制器、读卡器不应与大电流设备共用电源插座;

3 控制器宜安装在弱电间等便于维护的地点;

4 读卡器类设备完成后应加防护结构面,并应能防御破坏性攻击和技术开启;。

5 控制器与读卡机间的距离不宜大于50m;

6 配套锁具安装应牢固,启闭应灵活;

7 红外光电装置应安装牢固,收、发装置应相互对准,并应避免太阳光直射;

8 信号灯控制系统安装时,警报灯与检测器的距离不应大于15m;

9 使用人脸、眼纹、指纹、掌纹等生物识别技术进行识读的出入口控制系统设备的安装应符合产品技术说明书的要求。

停车场管理系统:

1 感应线圈埋设位置应居中,与读卡器、闸门机的中心间距宜为0.9m~1.2m;

2 挡车器应安装牢固、平整;安装在室外时,应采取防水、防撞、防砸措施;

3车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置,安装高度应为2.0m~2.4m,室外安装时应采取防水、防撞措施。

可视对讲系统:

1 (可视)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,(可视

)对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。

2 调整可视对讲主机内置摄像机的方向和视角于最佳位置,对不具备逆光补偿的摄像机,宜做环境亮度处理。

3 (可视)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,安装应牢固,其高度离地1.4-1.6m。

4 联网型(可视)对讲系统的管理机宜安装在监控中心内,或小区出入口的值班室内,安装

应牢固、稳定。

巡更管理系统:

1 在线巡更或离线巡更的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求,其安装高度离地1.3-1.5m。

2 安装应牢固,注意防破坏。

无线对讲系统:

1 室内天线安装时与吊顶内的射频馈线连接良好,并用扎带固定,要保持天线的外表洁净并符合设计方案的位置。

2 耦合器、放大器的安装应用捆扎带、固定件固定,不允许悬空、列固定位置,与该类器件的相连的馈线列交叉,在距接口300mm处的馈线就应固定。

安全防范系统的控制设备安装:

1 控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。

2 所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。

3 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志。

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

安全防护技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全防护技术交底(标准版)

安全防护技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一,遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,不得从事非本工种作业,严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟动火。 二,严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制作他人违章作业。 三,按照作业要求正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽;在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工必须系安全带;高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得往下投掷物料,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场。 四,在施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊盘上下。 五,正确使用防护装置和防护设施,对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志不得任意拆除和挪动。 六,在基坑、沉井、出入口以及预留洞口周边要设防护栏以及警

示牌,如发现有损坏,要及时补齐。 七,全体员工要热爱本职工作,努力学习,提高政治、文化、业务和操作技能,积极参加安全生产的各种活动,提出改进安全工作的意见,搞好安全生产。 交底人:接受交底人负责人: 2015年月日 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

安全防护安全技术交底(新版)

安全防护安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0546

安全防护安全技术交底(新版) 安全防护安全技术交底内容: 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。不准穿拖鞋、硬底鞋、易滑及带钉鞋和打赤脚、打赤膊等上岗。严禁酒后作业或带病作业。 (一)、钢管脚手架的安全防护 1、脚手架要高出作业层面1.5m。 2、脚手架作业层及底层要满铺脚手板。 3、作业层下每隔10m要悬挂安全平网、满铺脚手板并用16#铁线绑牢,不得摇晃。 4、所有外架内不得用木条或竹条代替钢管小横杆。 5、作业层脚手板要用16#铁线绑牢,不得摇晃。 6、高空作业一定要系好安全带。

7、外架上要悬挂安全标志。 8、砌筑脚手架铺设宽度不得小于1.2m,支架脚垫木块,并支在能承载的结构上,搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架应扎斜撑拉固。 9、利用支架绑扎柱墙钢筋时,必须将脚手板绑扎牢固后方能上人,严禁利用柱子钢筋做支撑绑扎,绑扎边柱钢筋必须挂安全带。 10、操作过程中须有可靠立足点。 (二)、三宝、四口、五临边的防护 1、三宝:安全帽、安全带、安全网 ①上岗前,各班长集中该班人员进行技术交底,检查作业人员必须戴好安全帽,高空作业(2m及2m以上)人员必须系安全带,戴好安全帽。 ②安全网:外架从地面开始至作业层,按规范搭设,架体要比作业层高出1.5m,从地面开始整个架体外侧都必须悬挂密目式安全网,作业层下每隔10m悬挂一道安全平网。 2、四口的防护

安全防护安全技术交底.docx

安全防护安全技术交底 安全防护安全技术交底内容: 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。 (二)、三宝、四口、五临边的防护 1、三宝:安全帽、安全带、安全网

①上岗前,各班长集中该班人员进行技术交底,检查作业人员 必须戴好安全帽,高空作业(2m及2m以上)人员必须系安全带, 戴好安全帽。 ②安全网:外架从地面开始至作业层,按规范搭设,架体要比 作业层高出1.5m,从地面开始整个架体外侧都必须悬挂密目式安全网,作业层下每隔10m悬挂一道安全平网。 2、四口的防护 ③① 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网,满铺脚手板,应从下层往上做防护,人员必须系安全带,戴好安全帽,操作过程中须有可靠立足点。 ② 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于20cm但大于20cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应能防移位。 ③ 楼板面等边长为25-50cm的洞口,安装预制构件时的洞口及 缺件临时形成的的洞口,可用竹、木等盖板,盖住洞口。 ④ 边长为50-150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺脚手板,也可以用贯穿于混凝土板内的钢筋构成 防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 ⑤ 边长在150cm以上的洞口,四周设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 ⑥ 垃圾井道和烟道口,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或 参照预留洞口做防护。 ⑦ 下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边 落差大于2m时,应加设1.2m高的护拦。

临边洞口安全防护技术交底参考Word

交底内容: 一、管理组织措施 1.建立各种管理制度,制订具体的施工目标及措施,责任分解到人,负责督促检查验收落实。 2.以在现场作业的施工人员为主要对象成立义务应急抢险小组,由经理部统一领导、统一协调,随时对施工现场发生的险情进行抢救和支援。 3.参加施工的人员,必须在进场后上岗前接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。 4.施工班组负责人应每天对工人进行安全交底并作好记录。 5.对于从事电气、起重、建筑登高架设作业,焊接、车辆驾驶等特殊工种人员,必须持证上岗。 6.施工队伍必须按国家规定设立专职安全检查人员。 7.施工现场及生活驻地要设置足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。 二、施工技术措施 1、电梯井口的防护 1)电梯门用1.5×1.2米(宽×高)钢栅门进行防护(根据电梯口的宽度确定),钢 栅门所用钢筋直径不小于Φ15,间距不大于50~150mm。钢栅门上口用膨胀螺栓和扁铁固定。如附图: 2)电梯井道兜网从首层开始布置,每隔两层布置一道水平安全网,安全网应封闭严 密。安全网利用大模板穿墙螺栓孔穿Φ12钢丝绳固定。如附图:

3)电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 2、预留洞口的防护 1)楼板、屋面等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板(可 采用竹编扳,木板等)盖严。盖板应防止挪动。 2)楼面板等处边长为25cm~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成 的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。各边大于空洞边缘100mm,上面涂刷红白安全标识。

安全防护安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全防护安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

安全防护安全技术交底(通用版) 安全防护安全技术交底内容: 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。表C5-5安全技术交底 工程名称大尚盛世华府施工部位或层次安全防护 施工内容及 施工现场安全防护日期年月日交底内容 交底内容: 1一般防护规定 1.1.1施工现场严格按规定设置安全标志。 1.1.2用铁凳、木凳等简易设施进行模板支设等操作时两凳间距不得大于2m,且凳上铺不少于两块脚手板,凳上不允许两人以上(含两人)进行操作。 1.1.3在进行支模、粉刷、砌墙等立体交叉作业时,严禁在同一垂直方向操作。1.1.4施工操作执行“先防护,后作业”的原则。 1.1.5对于施工现场的安全防护设施,严禁私自拆改;如必须拆改,须经项目技术负责人同意并出具方案后方可拆改。 1.1.6严禁抛、扔各种材料、废弃物等违反安全操作规程的作业。 1.1.7吊装作业时,吊装零散物件必须使用吊笼。 1.1.8外挑平台严禁堆放材料。 1.1.9严禁酒后作业。 1.1.10严禁将脚手架等防护措施用做模板支撑 1.2“三宝”、“四口”和临边防护 1.2.1进入施工现场人员,必须正确佩带安全帽。安全帽必须符合GB2811-89标准。 1.2.2建筑物临边必须设高1.2米、0.6米的双道防护栏杆。与各柱子用短管在柱的里外卡牢 1.2.2凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),无法采取可靠防护措施的高处从事作业的人员,必须正确使用安全带。安全带必须符合GB6095-2009标准。 1.2.3施工现场防护用的安全网、密目式安全网必须符合GB5725-2009、GB16909-97国家标准。项目安全管理员负责对“三宝”等防护用品的质量、使用进行监督、检查。 1.2.4楼梯踏步及休息平台口防护 楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护,见下图。

安全防护技术交底记录

单位工程名称巫溪县红池坝引水隧洞工程 (二标段) 交底时间年月日 分部(分项)工 程各工种名称 用电安全交底人 安全用电自我防护交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底: ( l)开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。 (2)开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 (3)严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 负责人 被交底人 签名 本表一式两份,负责人一表留存台帐,被交底人一表(活页)

单位工程名称巫溪县红池坝引水隧洞工程 (二标段) 交底时间2014年4月日 分部(分项)工 程各工种名称 各工种安全交底交底人 电工安全技术交底 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、在拉设临时电源时,—电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车辗物压。 3、电箱内电气设备应完整无缺,没有专用漏电保护开关,必须按城乡建设部标准一只漏电开关控制一只插座。 4、所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座座完整,严禁不用插头面用电线直接插入插座内。 5、人力弯管时;应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 6、砖墙剔槽、打眼时,锤头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。 7、管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火证,有监护人员和配备灭火器材。 8、各类电动工具,要管好、用好经常清洗注油,严禁机械带病运转,各类防护罩应完整无缺。 9、所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60一70度为宜,严禁使用缺档、断挡扶梯。 10、材料间、更衣室不得使用超过60W灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭堡)取暖、烧水、烹任。擅自使用者,一经查获,按规定处罚处理。 11、电气设备所用保险丝的额定电流庞与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 12、办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 13、现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 负责人被交底人签名