文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇混凝土楼梯上三步支模施工标准做法

现浇混凝土楼梯上三步支模施工标准做法

现浇混凝土楼梯上三步支模施工标准做法
现浇混凝土楼梯上三步支模施工标准做法

8 现浇混凝土楼梯上三步支模施工标准做法

8.1 工艺原理

本标准做法是按照规范规定在楼梯施工中将梯段混凝土施工缝留设在受剪力较小部位的一种做法。

8.2 工艺流程 本层梁板模板安装 上层楼梯休息平台模板安装 梯段底模安装

本层梁板钢筋绑扎

上层梯段钢筋绑扎 上层梯段上三步踏

步模板安装

浇筑混凝土 混凝土养护 8.3 施工要点

8.3.1 在支设本层梁板模板时,将上层休息平台、梯段的支模架及模板一并完成。

8.3.2 上层梯段钢筋绑扎时,只需绑扎梯段底筋与下段负筋,上段负筋待上层休息平台施工时绑扎。

8.3.3 上层梯段负筋、底筋应用马櫈、垫块将其固定在相应位置。

8.3.4 上层梯段混凝土浇筑前应只封闭上三步踏步模板,保证混凝土施工缝留设在第三步顶面与梯段垂直的位置。

8.3.5 上层梯段梯段清扫口设置在紧靠施工缝上部。

8.3.6 上层梯段施工缝按规范规定处理。

施工缝位置

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

楼梯扶手安装施工工艺标准

SGBZ-0360楼梯扶手安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程。 2、施工准备 2.1材料及构配件: 2.1.1木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均 应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于弯头料一般采用 12%。扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2.1.2塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。 2.1.3粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。 2.1.4其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2.2主要机具: 2.2.1电动机具:手提电钻、小台锯。 2.2.2手用工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢锉、木锉、螺丝 刀;方尺、割角尺、卡子等。 2.3作业条件: 2.3.1楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 2.3.2金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 找位与划线T弯头配制T连接预装T固定T整修 3.2木扶手: 3.2.1找拉与划线: 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 3.2.2弯头配制: 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对

楼梯栏杆扶手安装施工方案

目录第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (6) 3.1 技术准备 (6) 3.2 材料和构件准备 (7) 3.3 施工人员准备 (7) 第四章施工工艺和技术措施 (7) 4.1 施工流程 (7) 4.2 埋件埋设 (8) 4.3 栏杆立柱、水平钢管安装 (8) 4.4 扶手找位与划线 (9) 4.5 扶手弯头配制 (9) 4.6 扶手连接预装 (9) 4.7 扶手固定 (9) 4.8 整修 (10) 4.9 表面刷漆 (10) 第五章质量保证 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.2 应注意的质量问题 (11) 第六章成品保护 (11) 12 ···························页24第06J403-1:图集1附件. 附件2:图集06J403-1第75页 (13) 附件3:图集06J403-1第77页 (14) 附件4:图集06J403-1第78页 (15) 16 ···························页161第06J403-1:图集5附件. 第一章编制依据 1、安徽省建筑设计研究院有限责任公司提供的设计图纸、设计变更及相关洽商; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001); 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 7、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 第二章工程概况 1.建设单位:安徽融辉置业有限公司 2.设计单位:安徽省建筑设计研究院有限责任公司 3.工程名称:金辉悦府1-2#、6-8#楼阳台栏杆、窗内护栏、楼梯扶手工程 4.建设地点:合肥市 5.工程概况:

施工工艺做法及流程

一、乳胶漆工艺流程 一、工艺流程 基层处理→ 满刮腻子两遍→ 底层涂料→ 中层涂料两遍→ 乳胶漆面层喷涂→清扫。 二、施工工艺 1、基层处理 先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净;表面清扫后,用水与界面剂(配合比为10:1)的稀释液滚刷一边,再用底层石膏或嵌缝石膏将底层不平处填补好,石膏干透后局部需贴牛皮纸或专用墙布进行防裂处理,干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子 第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度。尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要沾污门窗框及其他部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡,保护棱角,磨后用棕扫帚清扫干净; 第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,否则必须进行第三遍、第四遍,用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行,喷涂一遍,涂层需均匀,不得漏涂。 4、中层涂料施工: 涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处,用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加清水稀释,但每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处,需用毛刷补充,不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象,沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4H以上,才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当延长间隔时间。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净;第二遍中层涂产刷与第一遍相同,但不再磨光。涂刷后,应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求;(如果前面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷) 5、乳胶漆面层喷涂

楼梯栏杆施工方案

======公司 ====住宅楼工程楼梯栏杆专项施工方案 1、工程概况 1.1工程概况 2、编制依据 2.1施工图纸 工程施工图纸内容 2.2主要规范、规程 主要规范、规程 3、设计要求 3.1根据建筑总说明:室内楼梯钢栏杆、扶手、踏步防滑条选用新02J6图集做法,扶手高度900mm,水平段栏杆高度为1050mm,栏杆间距≤110mm。 3.2材料:楼梯扶手为成品塑料扶手,栏杆为ф16圆钢,栏杆上端通长扁钢40×4mm,预埋件为膨胀螺栓。 4、施工准备 4.1技术准备:熟悉施工图纸、施工规范、图集等要求。

4.2材料要求:成品塑料扶手断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用,进场要有厂家出厂合格证,扶手及胶粘剂产品甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定。 4.3主要机具: 1)电动机具:手提电钻、小台锯。 2)手动工具:木锯、窄条锯;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、方尺、割角尺、卡子等。 4.4作业条件:主体结构施工完可进行栏杆立柱施工,栏杆扶手及油漆工程待楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成后施工。 5、施工工艺 工艺流程:基层处理-安装预埋件-放线-安装立柱-扶手与立柱连接-打磨抛光 5.1基层处理 1)预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。 2)安装栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,不得用水泥砂浆修补,应用高强混凝土进行修补,并待有一定强度后,方可进行栏杆安装。 5.2安装预埋件(后加埋件) 栏杆预埋件的安装采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。 5.3放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。

楼梯栏杆扶手安装施工工艺

楼梯栏杆扶手安装施工工艺 1 施工流程 (1)不靠墙栏杆扶手 埋件埋设→栏杆立柱安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 (2)靠墙栏杆扶手 埋件埋设→水平钢管安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 2 埋件埋设 (1)不靠墙楼梯栏杆下部连接须在每个踏步上埋设埋件,由于现场楼梯已施工完成,并未埋设埋件。故须在每个踏步上按照图集06J403-1类型要求进行埋件定位,预埋件详图见下图。其中膨胀螺栓采用4A6,锚入混凝土深度35mm。 (2)靠墙扶手埋件间距按照设计要求不大于1200mm进行定位,由于结构、砌筑墙已经施工完成,并未埋设埋件。当预埋件位置在混凝土结构上时,采用膨胀螺栓锚入结构中,预埋件具体要求如(1)所述;当预埋件位置在砌筑墙上时,须从砌筑墙掏出砌块,安装好埋件,埋件按设计指定图集选用,再用C25混凝土进行浇筑,并振捣密实。 3、锚板采用6mm厚钢板,如上图进行开孔加工。 3 栏杆立柱、水平钢管安装 1、栏杆立柱安装 (1)栏杆立柱选用按图纸及图集选用; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对栏杆立柱进行划线定位,立柱中心距楼梯边缘不小于50mm; (3)立柱高度按照工程设计、图集要求先加工好,立柱与锚板焊接时须保证立柱的垂直度; (4)立柱中心间距为G/2,起步立柱中心距栏杆扶手起步边缘为120mm,终点立柱中心距墙为G/2,G为踏步宽度; (5)待踏步装修层完成,须在立柱与踏步接触部位安装法兰盘,并用粘结

剂粘结牢固。 2、靠墙扶手水平钢管安装 (1)靠墙扶手水平钢管采用应符合图纸及图集要求; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对扶手水平钢管进行划线定位,同一梯段的水平钢管连线坡度与楼梯坡度相同; (3)水平钢管伸出长度须满足扶手安装要求。 (4)在墙面装修层完成后,须在钢管与墙面接触部位安装法兰盘,并用粘结剂粘结牢固。 4 扶手找位与划线 1、安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 2、设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3、在楼梯栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 5 扶手弯头配制 1、按栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 2、整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 6 扶手连接预装 预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。 7 扶手固定

楼梯施工方案(DOC)

后浇楼梯施工方案 1、工程概况 三河三园管理中心工程位于常州市天宁区,工程由常州市建设局铁建处建设,常州市宏建岩土技术有限公司勘察,江苏筑森建筑设计有限公司设计,常州常建建设监理有限公司监理,金坛市水北建筑安装工程有限公司施工,总建筑面积为13730.91m2,其中地上9668.7 m2,地下4062.15m2,地上三层,地下一层。 本工程为框架结构,外墙采用MU5.0轻集料混凝土空心砌块,内墙采用MU5.0加气混凝土砌块,内外墙采用M7.5砂浆砌筑。上部建筑耐火等级为一级,地下车库耐火等级为一级,屋面半地下室防水等级Ⅱ级,抗震设防烈度七度,使用年限50年。 2、编制依据 2.1《三河三园管理中心工程》施工图GSE-10-03; 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.3建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 2.4钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003); 2.5《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 2.6《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006; 2.5.2《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—砌体工程》DGJ32/J29-2006; 3、材料要求 3.1 钢筋:有出厂质量证明和检验报告单,按有关规定分批抽取试样作机械性能试验,合格后使用。 3.2 冷拉钢筋:表面不得有裂纹和局部缩颈,冷弯后不得有裂纹、断裂或起层等现象,机械性能符合设计和规范的要求。 3.3楼梯板、楼梯梁、柱的模板均采用12mm木工胶合板。 3.4支撑材料采用40㎜×90㎜的木楞和48㎜×2.8㎜的钢管。 3.5 其他:塑料垫块、6~25mm支撑筋等。 3.6 商品砼选用合格供应商提供的产品,材料进场时提供相关合格证及试验报告并报送监理。

楼梯扶手安装施工工艺标准

楼梯扶手安装施工工艺标准 本工艺标准适用于楼梯、金属栏杆木扶手安装工程。 1 施工准备 1.1 材料及构配件: 1.1.1 木制扶手一般用较硬质木材加工成半成品,其木料、规格、尺寸、形状按设计要求。木料材质均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷,含水率不得大于12%。截面特殊的木扶手按设计要求备料。 1.1.2 粘结料:采用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶,也可用动物胶。 1.1.3 其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 2 作业条件 2.1 楼梯间墙面、楼梯踏步板等抹灰全部完成。 2.2 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 3 操作工艺 工艺流程:找位与划线→弯头配置→连接预装→固定→3.1 整修。 3.1.1 找位与划线: a)安装扶手的固定件:位置、标高、坡度定位校正后,弹出扶手纵向中心线;

b)按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线; c)楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点位置。 3.1.2 弯头配置: a)按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头。一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接。在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于70mm 段面的扶手接头配置时,除粘结外,应在下面作暗榫或铁件锚固; b)整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏形毛料(毛料尺。并按划线位置预装,与纵向直)10mm寸一般大于设计尺寸. 线扶手端头粘结,在制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 3.1.3连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行。先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘接,粘接时操作环境温度不得低于5℃。 3.1.4固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定。固定点间距控制在400mm以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧

楼梯不锈钢玻璃栏杆 扶手施工方案

楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手施工方案 楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手 1) 施工准备 ○1做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。 ○2楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。 ○3施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作, 选择合适的焊接工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度等,通过焊接工艺试验验证;现场供电应符合焊接用电要求;施工环境能满足不锈钢栏杆施工的需要。 2)施工材料 ○1不锈钢栏杆的规格按设计图纸验收,并应分类存放。 ○2玻璃规格、品种、颜色等质量标准等符合设计要求。 ○3施工前必须对玻璃进行挑选、检查,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、有杂质、缺陷的均应挑出。 3)工艺流程 测量放线→埋件制作和安装→清理埋件→安装不锈钢支柱→焊接不锈钢栏杆→安装不锈钢绳→打磨抛光→安装玻璃 4)施工工艺 ○1测量放线:由于工程楼梯为埋件施工,有可能产生误差,因此施工过程中,必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样详图,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢内衬管全部坐落在钢板上,并且四周能够焊接,后补埋件安装完毕后,必须进行防腐处理,涂刷防锈漆两遍。 ○2埋件制作和安装包括埋件钢板、膨胀螺栓、氧气、乙炔、冲击电钻及其他 构件。楼梯间装饰工程中楼梯栏杆先种好预埋件,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在结构踏步和休息平台基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后

在楼梯地面上用冲击电钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度(膨胀螺栓不高于垫层,高出部分割除),在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 ○3清理埋件:清理预埋件,对漏埋及偏差较大的埋件及时进行处理。 ○4安装不锈钢支柱:加工立柱,先将立柱连接件焊上,然后将立柱连接件焊接在预埋件上。焊接过程中,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,先点焊直线段两端的不锈钢连接件,拉通线焊接中间不锈钢连接件,待整个梯段不锈钢连接焊接完毕,再次拉通线检查螺栓孔是否与梯斜面相平行,并控制好不锈钢立柱垂直度以及与梯踏步棱角的水平度,方可进行焊接牢固工作,并要求焊缝规格及焊缝高度符合设计要求。在焊接牢固前,调正调直后,焊接牢固。 ○5焊接通长不锈钢扶手,先点焊于立柱端头并控制好不锈钢扶手水平度调正调直后,焊接牢固。 ○6打磨抛光:全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 ○7安装玻璃:按设计要求制作玻璃,按设计要求安装玻璃。 5)质量验收 ○1楼梯不锈钢栏杆扶手 a 按照各种管件的长度准确进行下料,其管件下料长度允许偏差为1mm。 b 管件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直或调换。 c 杆排列均匀、竖直有序,与踏步相交尺寸符合设计要求,栏板与踏步埋件及扶手连接处焊接牢固,露明部位接缝严密,打磨光滑无明显痕迹,光洁度一致。扶手安装的坡度与楼梯的坡度一致。 d 安装立杆时,间距应不小于900mm、不大于1200mm;上横杆与面管间距以110mm为准,下横杆与踏步面装饰层间距以踏步根部垂直向上250mm为准;当中立杆间距以均匀排列为基本模数,间距不小于110mm、不大于150mm。悬空部位栏杆高度不低于1100mm。 e 焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。

楼梯的混凝土工程量计算

楼梯的混凝土工程量计算”说课稿j及教案 研训部2006-12-11 15:30:00 “梁钢筋工程量计算”说课稿及教案 科目名称:建筑工程预算 课题:梁钢筋工程量计算 执教人:张秀梅 一、教材分析 1、本教材特点 中国建材工业出版社出版的《建筑工程预算》,本教材中有较多的图形和实例,这套书的第一章介绍的钢筋算量入门;第二章介绍的是钢筋平面表示方法和钢筋算量的基本方法以及画法;第三章是一个案例的详细解析,介绍钢筋计算实例,适合初学者使用,是个实训教材。因此,在备课的时候,教师首先将本书的相关内容了解,熟悉,融会,再结合本教材编制的要求,运用项目教学法,将教学内容设计为简洁易懂,图文并茂,形象直观,便于掌握、灵活运用。 2、本章节内容的地位、作用 随着建筑行业的发展,钢筋这种建筑材料在工程中所占比重较大,价格也比较高,属于三大材之首。就造价工作来说,钢筋算量工作占整个造价工作的50%以上,细碎而繁杂,如果没有清晰的钢筋算

量思路,是很难把钢筋算清楚的,而且在一般的民用建筑(多层、小高层、高层)中,钢筋砼构件是主要的受力构件,它工程量的大小会影响整个工期的进展,它费用的多少会直接影响整个工程的造价。因此,正确地计算砼构件钢筋工程量的大小,为工程预算和施工组织设计做准备。 3、教学目标 1)知识目标: (1)寻找梁---观察梁---了解梁---熟悉梁的构造组成,分析主体几何的组成(长方体、异型等) (2)识读建筑施工图,结合实物将平面图立体化。 (3)计算框架梁钢筋工程量,运用加减乘除的计算方法进行钢筋工程量计算。 2)能力目标: (1)做一个有心人。善于将图形与生活实物相联系,结合学校的教学楼和自已的小区观察楼梯,丰富自已的空间想象能力。 (2)做一个细心人。“抽筋扒皮”这句话听起来很简单,但做起来却不太容易,要认真地阅读施工图纸和正确地读取构件尺寸,才能正确计算。 (3)有一种精神---“团队合作”精神。众人拾柴火焰高,一个人的智慧是有限的,以小组的形式相互讨论,发现问题,一起解决问题,互帮互学,其乐融融。

三维图册,全套12项施工工艺标准化做法

三维图册,全套12项施工工艺标准化做法 施工工艺标准化(一) 一、构造柱施工 工艺流程 工艺要点 A.清理清扫楼地面,找出主体结构施工时所标注的轴线和控制线,弹出墙体边线、辅助控制线和构造柱定位线。 B.根据构造柱定位线调整好立筋位置,如立筋偏移量较大可采取化学植筋,植筋满足有关规范要求。 C.

D.按设计及规范要求留设马牙槎和拉结筋,马牙槎应先退后进,出槎60mm,每道马牙槎高度不宜超过300mm。 D.验收前清理砌筑时散落在柱脚和积灰台的灰浆,在柱与墙交接处粘贴海绵胶条;做好自检后请监理验收,并记录备案。

E.模板至少八成新,无脱皮、散边;支模前清理模板面并涂刷脱模剂;采用对拉螺杆固定,对拉松紧合适,不得在墙上留洞或穿孔。 F.浇筑前需湿润模板和柱边砌体,浇筑时采用人工喂料小型电动振捣器分层(300mm)振捣,不得采用其他简易振捣方式代替。

G.严格控制松模和拆模时间,避免松模、拆模过早损坏构造柱表面,致使柱麻面,宜在浇筑2天后拆模,期间带模养护。 H.以粗骨料不松动(浇筑后3-5天)后凿除浇筑斜口,凿除后用手持磨光机磨平;海绵胶条用灰铲干净清除。 成品效果 构造柱砼密实,表面平整光洁;马牙槎与砌体咬合紧密,无孔洞、无蜂窝,无漏浆、无墙面污染。 构造柱支模用海绵胶条清理干净无残留;浇筑口凿除细致、打磨到位,表面平整无粗骨料凹坑。

二、楼板施工洞施工 工艺流程 工艺要点 A.楼板圆锥形测量孔下直径150mm上直径180mm,圆锥形泵管孔下直径220mm上直径250mm;按主体控制线定位复核无误后固定。

B.因泵管和测量孔洞尺寸较小,此处楼板钢筋不截断,采取弯折绕过孔洞的方法处理;较大孔洞按设计要求处理。 C.孔洞周双层环形加强钢筋采用在钢筋加工区统一加工制作,如预留洞处无双层钢筋时将双层环形加强钢焊成骨架。

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准 1 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,作好施工准备。 材料要求 (1)楼梯木扶手(楼梯木扶手作为上下楼梯时的依扶构件,其类型主要为两种,一种是与楼梯组合安装的栏杆扶手,另一种是不设楼梯栏杆的靠墙扶手。 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45o角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2)胶粘剂:一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等胶粘剂。 3)其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 (2)玻璃栏板 1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用,故应采用安全玻璃,目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。楼梯玻璃栏板其单块尺寸一般采用宽;楼梯水平部位及跑马廊所用玻璃单块宽度,多为2m左右。 2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用

功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格Φ50~Φ100mm 不等,可根据需要订购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。 主要机具(表) 主要机具一览表表 此外,工具还有窄条锯、二刨、小刨、小铁刨、斧子、羊角锤、钢挫、木挫、螺丝刀、方尺、割角尺、卡子等。 作业条件 (1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 (2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 (3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。

钢筋混凝土楼梯施工质量控制

钢筋混凝土楼梯施工质量控制 建筑工程中,楼梯间属于公共部位,人流密度大,其施工质量直接影响建筑结构的整体观感质量。 针对目前三分公司结构施工质量的现状,对楼梯的施工质量提出如下专项控制。 通过对目前楼梯施工质量检查,施工楼梯其质量缺陷主要表现在以下几点:○1踏步尺寸及高差超标;○2踏步立面垂直度超标;○3踏步表面平整度超标;○4楼梯上三步斜板处施工缝露筋及麻面;○5踏步混凝土蜂窝、麻面;○6与楼梯踏步侧面纵向交接的剪力墙错台、胀模;○7踏步混凝土缺角掉楞。 以上问题中1、2、6项为楼梯模板支撑、安装问题,3、4、5项为混凝土浇筑阶段问题,7项为成品保护问题。 针对以上问题,提出如下措施对楼梯施工实行专项控制。 1、楼梯模板的选用,优先采用耐周转,黑色镜面模板,厚度要达到15(避免使用过于薄和其他木模板)。对于周转多次,立板根部毛刺、豁边较多的模板应更换。踏步与混凝土接触面必须刷隔离剂。 2、检查楼梯模板安装质量,重点应放在踏步板尺寸和垂直度的检查,对于踏步宽度尺寸误差应在+4~-5之间,踏步立板垂直度不应超过2(可向上部倾斜10mm),且不应有向下到帮现象;楼梯斜板、踏步立板水平标高高差不得大于5。 3、固定踏步立板的斜向方木应具有一定的刚度,斜向方木支撑于楼

梯斜板底模上时,应采用钢支撑,避免采用木条(削弱楼梯斜板混凝土的截面)支撑。斜向方木应采用两道,一道位于靠近剪力墙一侧10cm左右,另外一道位于距离梯井侧30~40cm。 4、楼梯间剪力墙位于休息平台根部、踏步根部时,考虑增加对拉螺栓数量。对于踏步面处每隔一步增加一个对拉螺栓,休息平台部位距离底模上部20cm设置对拉螺栓(水平间距450)。 5、踏步和剪力墙交接处应设置金属网阻挡混凝土漏浆。 6、浇筑混凝土时,应控制坍落度≤140mm,并且严禁加水。浇筑时由低处向高处浇筑,振捣时,注意每个踏步均振捣到位,不能漏振;对于振捣於出浆应随时清理,收集到上部未浇筑的踏步面,振捣过后,采用木抹子搓平,并清理干净踏步立面处的余浆。 踏步面混凝土初凝后,采用木抹子进行收面(收面应特别注意清理干净角部余浆及突出表面的石子),并在终凝前进行二次收面,采用铁抹子压光,浇水养护。 7、上三步施工缝应在安装楼梯模板前,剔除浮浆和松动碎石;浇筑混凝土前,清理干净锯末等杂物,浇水湿润;覆盖一层同配比水泥砂浆或减半石子混凝土,开始浇筑楼梯混凝土。 8、成品保护:楼梯间是主体施工阶段主要过人通道。楼梯模板安装完毕,人员上下时,应注意楼梯踏步板的成品保护,发现倒帮、支撑变形应立即修复。在混凝土收面后,冬季24小时、夏季12小时人员不得踩踏混凝土面层。如果必须过人,上部必须采取覆盖木板、棉毡等保护措施。

工艺工法标准

蓝光地产 装饰工艺工法标准 (2.0) 批准:吴廿 分管领导:郑国民 主编:毛泉 发布时间:2017年01月25日实施时间:2017年01月25日 主编单位:蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心 装饰景观公司项目及计划管理中心 1.目的 为进一步规范装修项目工程管理动作,全面提高装修项目工程质量,统一施工工艺做法,固化标准节点,有效的进行成本控制,提升观感,特整理并编写本文件。

2.适用范围 本文件内容旨在对装修项目施工工艺的管理以及对标准节点统一的建议。本文件根据蓝光已交房项目实际操作经验,同时参考其他房产开发公司的管理经验,对公司已有制度、图集标准、管理流程及实施细则进行了汇总、补充和完善,供装蓝光地产范围内装饰工程管理人员、装修设计人员、成本管理人员参考使用。 本文件适用于蓝光地产集团辖下全部公区、户内批量、商业综合体、营销示范展示区等装饰工程项目。 3.说明 本工艺工法经批准后实施时间为2017年1月25日。 由于装修行业发展特点及“四新”创新推动,本工艺工法定于每年修订完善一次。在执行本工艺工法过程中,如有异议或建议,请与蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心或装饰景观公司项目及计划管理中心联系答疑,合理化建议将在下一次修订时给予修正完善。 装饰工程统一做法(1) 序号事项统一做法

1 抹灰基层乳胶漆墙面改 为贴瓷片砖墙面做法 1.原抹灰基层全部剔除; 2.充分湿润; 3.1:3水泥砂浆重新抹灰; 4.水泥砂浆湿贴法粘砖。 2 剪力墙乳胶漆墙面改为 瓷片砖墙面做法 1.铲除已施工涂饰层(包括剔除剪力墙面孔洞内腻子等柔 性填充物); 2.手砂轮打磨基层; 3.墙面凿坑@100mm并清水冲洗墙面; 4.基层干燥; 5.刷涂界面剂; 6.瓷砖胶中涂施工。 注:在满足消防通道疏散宽度前提下,如成本可控,则采 用背栓(或加厚侧切)式干挂墙砖做法。 3 剪力墙面防水做法(1)剪力墙已做内保温墙面: 防水做法同抹灰基层墙面做法。 (2)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较差): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底抹平; 4.8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平搓毛; 5.做JS防水。 (3)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较好): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.做≤5mm厚抗裂砂浆抹平搓毛; 4.做JS防水。 4 剪力墙面贴瓷片砖做法1.基层处理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.水泥砂浆湿贴法粘砖。 注:若设计为墙面粘贴玻化砖,不论何种基层,必须采用基层刷涂界面剂+瓷砖胶中涂施工工艺。 瓷砖胶(德高、亚地斯)施工统一做法 1、基层处理 ⑴基层应具有足够的承载力及稳定性,无空鼓、开裂;

钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计

发布于2011-12-05 钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计 ——总工程师邓永强前言 汶川大地震被损坏的钢筋混凝土结构房屋,其中一个特点是楼梯构件的破坏,影响了逃生通道安全,造成人员伤亡。《建筑抗震设计规范》2008年修订时增加了结构计算中应考虑楼梯构件影响的要求,并在2010版《建筑抗震设计规范》中细化了各项要求。 在建设部对上海的建设工程质量历年检查中,09年5个建筑工程项目设计,由于计算中没有考虑楼梯构件的影响,无一例外被提出意见;11年保障性用房(剪力墙结构)检查被认为上海钢筋混凝土结构楼梯设计不统一。 综上所述,有必要认真研读规范的有关要求,结合目前常用软件的实际使用情况,提出切实可行的钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计方法。 一、钢筋混凝土结构楼梯间震害表现 在地震中,钢筋混凝土结构的楼梯问题与砌体结构有所不同,砌体结构由于楼梯间整体性不足,地震中墙体破坏或倒塌造成楼梯段支座失效,进而导致整个楼梯间的破坏;而在钢筋混凝土结构中(尤其是框架结构),楼梯的梯板等构件具有斜撑的受力状态,对结构的刚度及扭转作用有较为明显的影响,由于支撑效应使楼梯板承受较大的轴向力,地震时楼梯段处于交替的拉弯和压弯受力状态,当楼梯段的拉应力达到或超过混凝土材料的极限抗拉强度时,就会发生受拉破坏(见图一、图二)。而楼梯间的平台梁,则由于上下梯段的剪刀作用,产生剪切、扭转破坏(见图三、图四)。

二、现行规范的相关条款及基本要求 1、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)中相关条款 第3.6.6条利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。第6.1.8条框架-抗震墙结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙设置,宜符合下列要求: 2 楼梯间宜设置抗震墙,但不宜造成较大的扭转效应。 第6.1.15条楼梯间应符合下列要求: 1 宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。 2 对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整体现浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。 3 楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结。 第13.3.4条钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 5 楼梯间和人流通道的围护墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)中相关条款 第6.1.4、6.1.5、8.1.7条提出了与《抗规》基本相同的要求,仅6.1.5条第4款高于《抗规》要求。 第6.1.5条抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列规定: 4 楼梯间采用砌体填充墙时,应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱,并应采用钢丝网砂浆面层加强。 3、现行规范的基本要求 结合条文说明理解,规范允许根据不同的具体结构,判断楼梯构件对整体的可能影响很大或不大,然后区别对待,并不要求一律参与整体结构的计算,但楼梯构件自身应计算抗震。 现行规范对钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的基本要求可归纳为:是否参与整体抗震计算,视情况而定;楼梯构件应进行抗震设计计算;加强楼梯间填充墙与主体结构的拉结。 三、SATWE楼梯参与计算的应用情况 1、SATWE楼梯计算 目前在PKPM系列中自动生成的楼梯(2跑生成基本正常),梯柱默认采用300×300,归为支撑;梯梁默认采用200×400,归为框架梁;平台标高框梁默认采用250×500,归为框架梁;斜梯段板默认采用120厚,归为非框架梁。默认值在楼梯自动形成后可以修改,易疏忽,且易出错。 构件按各自归类形式提供内力、配筋计算结果。 SATWE使用说明明确,梁正截面受弯承载力按《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)第6.2.10~6.2.14条计算,偏心受拉构件的正截面受拉承载力按《混凝土规》第6.2.23条计算。当梯板存在拉力时,计算结果单独给出最大轴力(均为拉力、未见给出压力),配筋仍按受弯构件方式给出支座及跨中等分7个截面的正、负弯矩计算结果。根据梯板有无轴力或轴力大小对比,似乎已考虑拉力的存在,如何考虑未见交代。 2、计算对比 在研读《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)统一培训教材第九讲“框架结构楼梯设计”及由广东省建筑设计研究院、深圳市广厦软件有限公司焦柯等撰写的《楼梯参与结构整体工作的计算分析》对钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计进行计算、分析、研究的基础上,考虑单跨、多跨,对称、偏置,或在楼梯间设置长短不等的抗震墙等不同因素组合,建立不同的结构模型,采用08或10版软件计算分析对比。 其中为较明显地体现楼梯间的影响,特建立了一个单跨、楼梯偏置的框架结构模型,7开间(开间4m)、跨度7.5m、6层(层高3.6m);恒载5kN/m2(楼梯间7 kN/m2)、活载2kN/m2(楼梯间3.5 kN/m2)、外框梁上线荷载10 kN/m。按照上海地区常规控制参数分别采用08或10版软件计算、不考虑或考虑楼梯构件对结构整体的影响,不同版本、不同方式主要控制指标变化对比见表一。 表一:单跨框架(楼梯偏置)主要控制指标变化对比表

不锈钢楼梯栏杆及不锈钢扶手施工工艺

不锈钢楼梯栏杆及不锈钢扶手施工工艺 A工程流程 安装预埋件放线安装立柱扶手与立柱连接打磨抛光 B安装预埋件(后加埋件) 楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 C放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。 D安装立柱 焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。 E扶手与立柱连接 立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。 F打磨抛光 全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 71 铁艺立杆、玻璃栏板、木扶手工艺 1施工准备: (1)材料及构配件: 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺

楼梯栏杆扶手施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 2.1技术准备 (2) 2.2材料和构件准备 (2) 2.3施工人员准备 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1施工流程 (3) 3.2施工方法及工序 (3) 四、质量标准 (5) 4.1一般要求 (5) 4.2强制性要求 (5) 4.3应注意的质量问题 (5) 五、成品保护 (6) 六、安全生产及消防措施 (6) 七、文明施工 (8)

一、工程概况 本工程直管公房新装扶手工程。本工程涉及施工房屋为老旧小区多层建筑,结构型式为砖混结构,楼层数量为4-6层,楼层高度为2.9-3.3米。 本方案主要内容为楼梯扶手施工,采用金属扶手,金属部分采用红丹防锈漆打底,灰色油漆两道。 二、施工准备 2.1 技术准备 施工前应熟悉图纸、设计变更、图集相关要求,了解相关安全、质量规范,了解掌握栏杆、扶手的施工工艺,找出施工中安全质量施工注意点,做到施工中重点突出、心中有数。 编制施工方案用以指导施工,逐级进行技术交底。 2.2 材料和构件准备 2.2.1 材料准备 砂纸,油漆,Φ40焊接钢管,3mm钢板,Φ10膨胀螺栓,进场钢管堆放时应有垫木,防止表面损坏或变形。 2.2.2 机具准备 电焊机、抛光机、电锤、切割机、云石机、电锤、方尺等。 2.2.3 作业条件 1、熟悉图纸,做钢管栏杆施工工艺技术交底。 2、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 3、现场供电应符合焊接用电要求。

4、施工环境已能满足施工的需要,楼梯间杂物清理完成。 2.3 施工人员准备 1、施工人员必须熟悉相关规范、图集的要求及栏杆、扶手安装工艺要求。施工前进行详细技术交底和专业培训,选取一层楼梯间进行样板施工,确认工序及做法后进行大面积施工。 2、坚持特殊工种持证上岗制度,并于施工前进行教育培训。 3、实行三级交底制度,即:技术部对项目部相关管理人员和分包技术人员进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长、班组长对楼梯栏杆扶手施工工人进行技术交底。 三、施工工艺 3.1 施工流程 放线→安装固定件→焊接扶手→打磨抛光→焊缝检查→扶手表面刷漆 3.2 施工方法及工序 3.2.1 放线 按设计要求,将固定件间距、位置、标高、坡度进行找位校正,弹出栏杆纵向中心线和分格线。 3.2.2 安装固定件 按所弹固定件的位置打孔安装,每个固定件不得少于两个Φ10mm 的膨胀螺栓固定。铁件的大小、规格、尺寸以及焊接立杆应符合设计要求。

室外楼梯结构施工的方案

工程概况 (***********)室外楼梯设计为二层钢筋混凝土框架结构,北附楼设计为二层的钢筋混凝土框架结构,结构的设计使用年限为50年,建筑物的建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,框架的抗震等级为二级,本方案使用于华综合住宅一期工程(期)室外楼梯、岗亭入口大门、廊架、水处理等所有结构施工。 基础设计采用钢筋砼基础,基础底标高大部分为-1.750m;柱基础垫层采用100mm厚的C15砼垫层,基础及以上采用C25混凝土,基础之间采用钢筋砼基础梁进行连接。 下面对基础主体结构模板工程、钢筋工程、混凝土工程施工方案分述如下: 1.模板工程 1.1模板总体方案 基础侧模采用2440mm×1220mm×(10)12mm 覆膜竹胶合板,基础梁、柱模板、楼梯模采用2440mm×1220mm×15mm 镜面板,使用50mm×70mm木方作为龙骨,以满堂钢管脚手架作为加固支撑体系施工; 1.2各结构部位模板设计 (1)基础模板 根据基础结构形式、尺寸确定模板大小,基础侧面300 mm高板后背2道木方。基础垫层周围楔Φ16mm钢筋头,长度300mm埋入灰土深度为250mm间距不大于1.2m,每边不少于5个,侧模支撑用方木, (2)基础梁模板 基础梁为悬空梁,侧模后背4道方木,两边搭设钢管架支撑,立杆间距为800mm,下垫木板,加固侧模钢管间距同立杆。侧面夹木楔,木楔同木龙骨钉紧,防止振捣时木楔脱落,出现涨模。梁上口用钢管锁紧,为确保梁截面尺寸,用短方木支撑,砼浇筑完成后取掉,要防止其掉进梁内。梁端头深入短柱部位,用双道8#铁丝捆绑加固,每处不少于2道加固。 1.3模板加工 (1)模板加工前劳务作业班组应根据各部位截面尺寸,提交模板裁割申请,使模板的有效利用率达到最佳,申请经项目部技术管理人员同意后方可加工。 (2)模板加工必须满足截面尺寸,两对角误差小于于 1 mm,尺寸过大的模板必须进行刨边,方木必须过压刨。翘曲变形的方木不得作为龙骨使用。 (3)模板加工完毕后,必须经过项目部技术人员,质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的多层胶合板如果有飞边、破损的必须切掉破损部分,然后刷封边漆加以利用。 1.4模板安装 (1)基础模板安装顺序 侧模就位安装→加设支撑→拉线绳加固→清理、验收 →砼浇筑→拆模 技术要点:安装前清理杂物,做好测量放线工作,防止根部漏浆,在垫层上根据放线位置贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固。 (2)基础梁模板安装顺序 搭设和调平模板支架→按标高铺梁底模板拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→安装梁两侧模板→调整模板 技术要点:按设计及规范要求起拱,并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包

楼梯扶手工程施工要求及施工工艺知识讲解

楼梯扶手工程施工要求及施工工艺 本章适用于楼梯、金属栏杆木扶手和塑料扶手安装工程。 第一节材料要求 30.1.1木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、 形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有 腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料 一般采用扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设 计要求备弯头料。 30.1.2塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品;断面形式、规 格尺寸及色彩按设计要求选用。 30.1.3粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶) 等化学胶粘剂。 30.1.4其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 第二节主要机具 30.2.1电动机具:手提电钻、小台锯。 30.2.2手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、 羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。 第三节作业条件 30.3.1楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。

30.3.2金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 第四节操作工艺 30.4.1工艺流程: 30.4.2木扶手: 1找位与划线: (1)安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶 手纵向中心线。 (2)按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 (3)楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起 点和终点的位置。 2弯头配制: (1)按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可 用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内 最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面 的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件 铆固。 (2)整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后, 在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于 设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头